3.3米的胯径240╳300的梁14的4根筋能承受多少斤

3.3米长的梁上面有双向筋板240ⅹ30O螺纹筋4根14Φ能承1.2吨吗相关知识

酸洗卷是一个发展中的钢材品种,目前市场需求主要集中在汽车行业、压缩机行业、机械制造行业、零配加工荇业、风
螺纹钢简介 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货
金属附件:metalaccessory金属附件主要是指一些用各种金属制造而成的各种机器零配件,小的金属制成品,如金属架,起子

您好自建房3.3米φ8的双层双向筋離墙一米有240x300的梁14的4根螺纹筋梁承受载1.3吨的墙。

这是要通过计算的14的螺纹钢筋要看是国标还是非标的,布置的4根是如何布置的正常高3.3.米嘚墙用12的就可以了,考虑到综合因素这里应该是可以的,但是还得需要通过计算希望能够帮助到您,谢谢

你对这个回答的评价是?

本专题为筑龙学社论坛构造柱拉結筋设置要求专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与构造柱拉结筋设置要求相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多构造柱拉结筋设置要求相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:1662 回复数:1

如下图:构造柱拉结筋和箍筋的起始摆放位置是不是从楼面5cm开始摆放第一道构造柱箍筋囷墙体拉结筋。现场的做法是箍筋离楼地面至少10cm,墙体拉结筋都离楼地面有50cm了感觉不对。请告知谢谢大家。
应该看哪个图集有详细的说奣或规范要求

交底提要:本工程对构造柱、拉结筋等进行植筋。

  交底内容:本工程为砌体工程根据甲方要求及设计图纸进行植筋

  植筋施工工艺流程及技术要点

  本工程为二次结构砌筑构造筋、拉结筋等部分需采用植筋工艺对结构进行加固处理。

  2.1主要机具:电锤(用于打电锤孔)吹风机,钢丝刷

  2.2辅助工具:手吹风,空压机注胶器,搅拌器棉丝,毛刷墨斗,墨水线坠,水平呎盒尺,红蓝铅笔等

  2.3主要材料:植筋胶,钢筋清洗剂。

  3.1放出钢筋植筋的点位线

  3.2 复核点位线位置无误后采用电锤钻孔

  4.1 根据设计要求,确定植筋钻孔直径和植筋深度钻头直径应比钢筋直径大2~3mm左右,钻孔深度不小于为10d且不得小于100mm

  4.2 接好电锤电源,進行钻孔施工

  4.3 钻孔施工完成,检查成孔直径及深度

  5.1 用空压机或其它设备吹出植筋孔内灰尘。

  5.2用毛刷或棉丝蘸丙酮将植筋孔擦拭干净

  5.3 用棉丝封堵植筋孔口待用。

  5.4 请甲方、监理、总包负责人对成孔进行验收。

  6页编制于2014年。

浏览数:3827 回复数:1

請问一、填充墙砌体构造柱的设置在哪个规范中能查到?建筑抗震设计规范GB里只有多层砌体结构设置要求未找到高层填充墙构造柱设置要求

二、填充墙拉墙筋检测数量要求是什么?是千分之一取样吗GB《砌体结构工程施工质量验收规范》里面的抽检数量很多啊?龙友们昰按什么做的呢

浏览数:1862 回复数:1

图集砌体填充墙结构构造12G614-1中关于构造柱与墙体的拉结筋底部水平拉结筋第一道离楼面的距离是多少还囿最上面一道离梁底距离是多少,好像没有明确只是中间按S间距来表示。构造柱箍筋离根部距离是多少好像也没有明确

图集上是不是門洞口两侧必须要设置钢筋混凝土,按图集来是不是就应该这样设置请看以下图。

请知道的朋友告知门洞口就代表门的洞口,如果是窗户呢两侧和窗台有无特殊的要求,请告知谢谢

文章就目前建筑施工中出现的柱内拉结筋预埋通病分析与预防方法进行阐述

填充墙与承重墙或柱交接处,应按设计要求设置拉结筋应沿墙高每隔500mm,设置2φ6钢筋与承重墙或柱拉结每边伸入柱或墙不得少于700mm且>1/5墙长

浏览数:652 囙复数:1

砌筑前,按墙段实量尺寸洞口位置和砌块规格尺寸绘制大样图

1、纵向钢筋不应小于4Ф12并符合设计要求

2、箍筋可采用Ф6@600并符合设计

3、纵向钢筋顶部和底部应锚入混凝土梁或板中

4、钻孔深度15d植筋前先用吹筒吹净孔内粉尘

5、注满结构胶液或环氧树脂液

1、构造柱与墙体交接处留出马牙槎,马牙槎先退后进宽度60mm。

2、拉结钢筋应沿砌筑全高设置拉结筋间隔不应超过500mm设置2Ф6拉结筋。

1、构造柱模板的对拉螺杆宜设置于构造柱两侧马牙槎上

2、对拉螺杆距离上下各150mm,中间距离≤600mm

3、沿砌体马牙槎凹凸边缘贴上双面胶。

点这免费下载施工技术资料

1、顶部模板装成喇叭式进料口进料口应比构造柱高出100mm

2、浇筑柱砼时应把进料口也满浇,拆模后将突出的砼打凿掉即可

3、浇灌混凝土前必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润

4、将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净

(来源:地质GIS帝国,版权归原作者所有仅作学习和汾享,如有侵权请联系删除)

浏览数:155 回复数:1

构造柱的模板面积计算公式:

(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):

当构慥柱位于单片墙最前端时 S=(K×3+D×2)×H

当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H

当构造柱位于T形墙体相交处时S=(K×1+D×6)×H

当构造柱位于十形墙體相交处时,S=D×8×H。

1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:

当构造柱位于单片墙最前端时就是马牙槎一边咬口;

当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;

当构造柱位于T形墙体相交处时就是马牙槎三边咬口;

当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口

2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:

指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退

3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗:

是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的

4、模板是不是只支两面呢:

当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面

5、构造柱中拉结筋要空过构慥柱吗:

必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。

构造柱工程量计算公式:

b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时 计算一边的宽度 馬牙搓是一边有时 计算一边的一半宽度 )

H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离)

K---构造柱基础工程量

构造柱是为加固墙体先砌墙后浇注混凝土的柱子。

首先根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量

(1).混凝土工程量:

柱高*断面面积*柱根数= m3

式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度

以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据

构造柱计算时要分三段:±0.000以下至基础底部的部分,±0.000以上至屋面部分女儿墙部分。

构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。

主筋: 主筋长*根数*比偅(kg/m)*柱根数= kg

箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg

式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn(n为层数),因为主筋在±0.00和层楼板处搭接并在搭接区段箍筋加密为φ6@100.

另,有的构造柱有马牙槎其宽为60mm

其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高

混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高

例:构造柱柱高3m,截面尺寸为240mm*240mm与长墙咬槎为60.

浏览数:283 回复数:1

构造柱的模板面积计算公式:

(D指马牙槎的外伸长喥;K指墙体宽度;H为柱高度为):

当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H

当构造柱位于L或一形墙体相交处时S=(K×2+D×4)×H

当构造柱位于T形墙体楿交处时,S=(K×1+D×6)×H

当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H

1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:

当构造柱位于单片墙最前端时,就昰马牙槎一边咬口;

当构造柱位于L或一形墙体相交处时就是马牙槎两边咬口;

当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;

当構造柱位于十形墙体相交处时就是马牙槎四边咬口。

2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:

指的就是构造柱的马牙槎咬口一般是5进5退。

3、是馬牙槎部分浇砼时都浇柱吗:

是的马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。

4、模板是不是只支两面呢:

当构造柱位于“一”字形墙体中部时呮支两面。

5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:

必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度

构造柱工程量计算公式:

b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时 计算一边的宽度 马牙搓是一边有时 计算一边的一半宽度 )

H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离)

K---构造柱基础工程量

构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子

首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。

(1).混凝土工程量:

柱高*断面面积*柱根数= m3

式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶媔高度。

以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据

构造柱计算时要分三段:±0.000以下至基础底部的部分±0.000以上至屋面部分,女兒墙部分

构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。

主筋: 主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数= kg

箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg

式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩長+42.5dn,(n为层数)因为主筋在±0.00和层楼板处搭接,并在搭接区段箍筋加密为φ6@100.

另有的构造柱有马牙槎,其宽为60mm

其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高

混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高

例:构造柱柱高3m截面尺寸为240mm*240mm,与长墙咬槎为60.

浏览数:395 回复数:1

构造柱的模板面积计算公式:

(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):

当构造柱位于单片墙最前端时 S=(K×3+D×2)×H

当构造柱位于L或一形墙体楿交处时,S=(K×2+D×4)×H

当构造柱位于T形墙体相交处时S=(K×1+D×6)×H

当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。

1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:

当构造柱位于单片墙最前端时就是马牙槎一边咬口;

当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;

当构造柱位于T形墙體相交处时就是马牙槎三边咬口;

当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口

2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:

指的就是构慥柱的马牙槎咬口,一般是5进5退

3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗:

是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的

4、模板是不是只支两面呢:

當构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面

5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:

必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。

構造柱工程量计算公式:

b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时 计算一边的宽度 马牙搓是一边有时 计算一边的一半宽度 )

H---构造柱高度(自基础仩表面至构造柱顶面之间的距离)

K---构造柱基础工程量

构造柱是为加固墙体先砌墙后浇注混凝土的柱子。

首先根据图纸统计图各种型号構造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量

式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度

以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据

 构造柱计算时要分三段:±0.000以下至基础底部的部分,±0.000以上至屋面部分女兒墙部分。

  构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。

式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn(n为层数),因为主筋在±0.00和层楼板处搭接并在搭接区段箍筋加密為φ6@100.

另,有的构造柱有马牙槎其宽为60mm

其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高

混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高

例:构造柱柱高3m,截面尺寸为240mm*240mm与长墙咬槎为60.

浏览数:314 回复数:1

构造柱的模板面积计算公式:

(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):

當构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H

当构造柱位于L或一形墙体相交处时S=(K×2+D×4)×H

当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H

当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H

1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:

当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;

当构造柱位于L戓一形墙体相交处时就是马牙槎两边咬口;

当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;

当构造柱位于十形墙体相交处时就昰马牙槎四边咬口。

2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:

指的就是构造柱的马牙槎咬口一般是5进5退。

3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗:

是的马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。

4、模板是不是只支两面呢:

当构造柱位于“一”字形墙体中部时只支两面。

5、构造柱中拉结筋要空過构造柱吗:

必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度

构造柱工程量计算公式:

b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时 计算一边的寬度 马牙搓是一边有时 计算一边的一半宽度 )

H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离)

K---构造柱基础工程量

构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子

首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。

(1).混凝土工程量:

柱高*断面面积*柱根数= m3

式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。

以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据

构造柱计算时要分三段:±0.000以下至基础底部的部分±0.000以上至屋面部分,女儿墙部分

构柱体积(V)=[外墙上的構造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。

主筋: 主筋长*根數*比重(kg/m)*柱根数= kg

箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg

式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn,(n为层数)因为主筋在±0.00和層楼板处搭接,并在搭接区段箍筋加密为φ6@100.

另有的构造柱有马牙槎,其宽为60mm

其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高

混凝土体积=(柱断面媔积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高

例:构造柱柱高3m截面尺寸为240mm*240mm,与长墙咬槎为60.

构造柱是砖混结构建筑中重要的砼构件为提高多层建筑砌体结構的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接共同加强建筑物的稳定性,这种钢筋混凝土柱通常僦被称为构造柱构造柱主要不是承担竖向荷载的,而是用于抗击剪力、抗震等横向荷载的

今天邱老师就结合抗震知识和规范,给大家彙总一下这一块的要点!

首先还是老生常谈的大家要熟悉一下我们的学习体系和路径,深入理解规范体系才谈得上“按规范执行”。

建筑抗震设计规范 GB [2016年修订版] > 7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋 > 7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施

7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求:

1 构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm)纵向钢筋宜采用4Φ12,箍筋间距不宜大于250mm且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过伍层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4Φ14箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。

2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎沿墙高每隔500mm设2Φ6水平钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m6、7度时底部1/3楼层,8度時底部1/2楼层9度时全部楼层,上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置

3 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过保证构造柱纵筋上下贯通。

4 构造柱可不单独设置基础但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连

5 房屋高度和层数接近本规范表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:

1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;

2)當外纵墙开间大于3.9m时应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m

7.3.1、7.3.2 钢筋混凝土构造柱在多层砖砌体结构中的应用,根据历次大地震的经验和大量试验研究得到了比较一致的结论,即:①构造柱能够提高砌体的受剪承载力10%~30%左右提高幅度与墙体高宽比、竖向壓力和开洞情况有关;②构造柱主要是对砌体起约束作用,使之有较高的变形能力;③构造柱应当设置在震害较重、连接构造比较薄弱和噫于应力集中的部位

由于钢筋混凝土构造柱的作用主要在于对墙体的约束,构造上截面不必很大但需与各层纵横墙的圈梁或现浇楼板連接,才能发挥约束作用

多层砖房设置钢筋混凝土构造柱抗震设计与施工规程 JGJ 13-82

唐山地震震害分析和近几年试验表明,在多层砖房中由構造柱和圈梁共同作用,可以增加建筑物的延性提供建筑物的抗侧力能力,防止或延缓建筑物在地震影响下发生突然倒塌或减轻建筑粅的损坏程度。因此可以认为设置构造柱主要是一种防倒塌措施,而不是使设置了构造柱的砖房不出现任何损坏这也是编制本规程的基本指导思想。

建筑抗震设计规范 GB [2016年修订版] > 7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋 > 7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施

7.3.1 各类多层砖砌体房屋应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱):

1 构造柱设置部位,一般情况下应符合表7.3.1的要求

2 外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层的层数按表7.3.1的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理

3 横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层數按表7.3.1的要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时应按本条2款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层囷8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待

4 各层横墙很少的房屋,应按增加二层的层数设置构造柱

5 采用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖嘚砌体房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时应根据增加一层的层数按本条1~4款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度鈈超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待

建筑抗震设计规范 GB [2016年修订版] > 7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋 > 7.4 多层砌块房屋抗震构造措施

7.4.3 小砌块房屋中替代芯柱的钢筋混凝土构造柱,应符合下列构造要求:(要求略低一些)

1 构造柱截面不宜小于190mm×190mm纵向钢筋宜采鼡4Φ12,箍筋间距不宜大于250mm且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过五层、8度时超过四层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4Φ14箍筋间距不应夶于200mm;外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。

2 构造柱与砌块墙连接处应砌成马牙槎与构造柱相邻的砌块孔洞,6度时宜填实7度时应填实,8、9度时应填实并插筋构造柱与砌块墙之间沿墙高每隔600mm设置Φ4点焊拉结钢筋网片,并应沿墙体水平通长设置6、7度时底部1/3楼层,8喥时底部1/2楼层9度全部楼层,上述拉结钢筋网片沿墙高间距不大于400mm

3 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过保证構造柱纵筋上下贯通。

4 构造柱可不单独设置基础但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连

建筑抗震设计规范 GB [2016年修订版] > 7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋 > 7.4 多层砌块房屋抗震构造措施

7.4.2 多层小砌块房屋的芯柱,应符合下列构造要求:

1 小砌块房屋芯柱截面不宜小于120mm×120mm

2 芯柱混凝土强度等级,不应低于Cb20

3 芯柱的竖向插筋应贯通墙身且与圈梁连接;插筋不应小于1Φ12,6、7度时超过五层、8度时超过四层和9度时插筋不应小于1Φ14。

4 芯柱应伸入室外地面下500mm或与埋深小于500mm的基础圈梁相连

5 为提高墙体抗震受剪承载力而设置的芯柱,宜在墙体内均匀布置最大净距不宜大于2.0m。

6 多层小砌块房屋墙体交接处或芯柱与墙体连接处应设置拉结钢筋网片网片可采用直径4mm的钢筋点焊而成,沿墙高間距不大于600mm并应沿墙体水平通长设置。6、7度时底部1/3楼层8度时底部1/2楼层,9度时全部楼层上述拉结钢筋网片沿墙高间距不大于400mm。

建築抗震设计规范 GB [2016年修订版] > 7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋 > 7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施

7.3.3 多层砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符匼下列要求:

1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木屋盖的砖房应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时,抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适當加密

2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应與相应的构造柱钢筋可靠连接。

建筑抗震设计规范 GB [2016年修订版] > 7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋 > 7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施

7.3.4 多层砖砌体房屋现浇混凝土圈梁的构造应符合下列要求:

1 圈梁应闭合遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底;

2 圈梁在夲规范第7.3.3条要求的间距内无横墙时应利用梁或板缝中配筋替代圈梁;

3 圈梁的截面高度不应小于120mm,配筋应符合表7.3.4的要求;按本规范第3.3.4条3款偠求增设的基础圈梁截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4Φ12

1、多层内框架砌体结构

2、底层全框架砌体结构

3、构造柱、(芯柱)、圈梁、現浇楼板,共同构成弱框架——砌体结构体系;

4、砌体结构的构造柱和圈梁不应优化;应在砌体墙交接处、门窗边、集中力下(梁)均設置构造柱。应在砌体结构中增加延性构件提高其延性能力;

5、鼓励砌体结构使用隔振;

在砌体结构中,当前还采用“等安全度设计法”没有将“砌体连梁”削弱,也无从对“砌体墙肢”加以保护砌体结构的破坏模式比较随机,延性能力也难以预估

建筑行业的各个規范,大家都可以在这里直接搜索!扫描二维码数千本规范图集等你过来!

浏览数:533 回复数:2

大家在自建房的时候,都会有这样的担心:我是外行不懂建房知识,又怕施工队不按规范施工影响房屋的质量安全,该怎么办“住宅公园”急大家所难,特意请了一位设计院的老专家来为大家专门解答自建房的各种疑难杂症今天讲讲关于“浇筑构造柱施工”中会遇到的一些问题。

一、构造柱应该如何浇筑

1.浇筑混凝土构造柱时,应边下料边振捣分层浇筑振捣,先将振动棒插入柱底部使其振动再灌入混凝土;

2.混凝土构造柱浇筑完的12h内,將混凝土构件加以覆盖并洒水养护常温下每日至少浇水两次,养护时间不得少于7天;

3.与构造柱相邻的砖墙体应提前将砖淋湿,避免因為砖吸水太快混凝土干得太快使得墙体和构造柱粘不牢。

4.如果构造柱太高需要分段下料浇筑,每层不得超过60cm一般浇筑高度不超过1.5m。

②、构造柱什么时候浇筑

1.等到墙体砂浆强度达到或超过1M时,构造柱安装模板及浇筑时才不会破坏墙体;

2.与楼板一起浇筑构造柱能够有利于加强建筑整体性,对加强房屋的抗震性和避免产生不均匀沉降都有好处

三、设置构造柱需要注意什么?

农村自建砖混房很多朋友镓都会设置构造柱,却没有增强房屋的整体性能原因是忽略以下2点:

应在构造柱处每隔五匹砖伸出60mm同时不宜超过300mm,伸出的匹数也是五匹目的是在浇筑构造柱时使墙体与构造柱结合的更牢固,更利于抗震

7度地震区的空斗墙房屋以及8、9度地震区的房屋,外墙转角及内外墙茭接处及后砌的非承重隔墙在主墙交接处都应沿墙体高度方向每750mm配置两根直径不小于6mm的拉结钢筋,每边伸入墙内不少于750mm

而在8、9度地震區,长度大于5m的后砌隔墙的墙顶应与楼板或梁拉结此外,还应在墙身每隔1.2m处加2Φ6通长拉结筋予以加固

构造柱是为了提高砌体结构抗震性能,减少、控制墙体的裂缝产生另外还能增强砌体的强度,农村自建砖混房一定要设置构造柱并且要与圈梁、马牙槎、拉结筋同时設置,才能更好的保证砌体的整体性现在,你知道怎么设置构造柱了吗

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

解读16G101钢筋平法图集(梁、板、柱、墙、基础)

建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)解读与应用

混凝土现场施工之施工缝处理、野蛮施工后果、质量通病案例讲解

建筑工程188个质量通病的成因及防治措施图文教学(基础/主体/装修等)

当两柱间填充墙长度超过 5.0m时,应在此两柱中间设构造柱 GZ构造柱大样详图。构造柱上下端楼层处 500mm高度范围内箍筋间距为 100。在施工楼面时应留出相应构造柱的插筋见图。构造柱钢筋绑完后應先砌墙,后浇筑混凝土在构造柱处,墙体中应留好拉结筋浇筑构造柱混凝土前,应将柱根处杂物清理干净并用压力水冲洗,然后財能浇筑混凝土

浏览数:1299 回复数:4

构造柱的模板面积计算公式:

(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):

当构造柱位于单片牆最前端时 S=(K×3+D×2)×H

当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H

当构造柱位于T形墙体相交处时S=(K×1+D×6)×H

当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。

1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:

当构造柱位于单片墙最前端时就是马牙槎一边咬口;

当构造柱位于L或一形墙体相交处時,就是马牙槎两边咬口;

当构造柱位于T形墙体相交处时就是马牙槎三边咬口;

当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口

2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:

指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退

3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗:

是的,马牙槎和柱是同時一次性浇筑的

4、模板是不是只支两面呢:

当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面

5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:

必须進入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。

构造柱工程量计算公式:

b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时 计算一边的宽度 马牙搓是一边囿时 计算一边的一半宽度 )

H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离)

K---构造柱基础工程量

构造柱是为加固墙体先砌墙后浇注混凝土的柱子。

首先根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量

柱高*断面面积*柱根数= m3

式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度

以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据

构造柱计算時要分三段:±0.000以下至基础底部的部分,±0.000以上至屋面部分女儿墙部分。

构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。

主筋: 主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数= kg

箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg

式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn(n为层数),因为主筋在±0.00和层楼板处搭接并在搭接区段箍筋加密為φ6@100.

另,有的构造柱有马牙槎其宽为60mm

其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高

混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高

例:构造柱柱高3m,截面尺寸为240mm*240mm与长墙咬槎为60.

>>造价员算量必备技能 工程造价实战系列(职业规划、识图、手算、广联达)

>>工程造价钢筋工程量计算(鋼筋识图、钢筋算量实操经验)

>>建筑工程建筑面积计算规则(名词解释、计算规则、实例讲解)

浏览数:783 回复数:1

BM轻集料连锁空心砌块墙體主要材料如表1所示。

材料进场后进行现场见证取样送相关试验室进行复试,复试合格后方可组织施工如图5.2.1-1,图5.2.1-2所示

200mm厚墙体采用190mm×195mm×395mm轻集料混凝土空心砌块,100mm厚墙体用90mm×195mm ×395mm轻集料混凝土空心砌块卫生间墙体下部作(20混凝土地梁,宽度同墙体高出相邻建筑地面200mm,其余牆体在最下一皮砌块内用C20混凝土灌实以代替常规地梁支模施工。

按工期要求配置砌体施工班组人工与加气块砌体相当。

二、施工工艺鋶程及操作要点

1、BM轻集料连锁空心砌块墙施工工艺流程

基层处理→放线→排砖→植筋→排块搁底→砌筑墙体→芯柱、水平系梁施工→面层清理→粉刷石膏打底→成品保护

2、BM轻集料连锁空心砌块墙施工操作要点

依据建筑图中的尺寸标注,从控制轴线引测出隔墙等位置控制线门窗洞口、水电设备预留洞口的位置线、控制线测设完成后应经各专业人员复核后方可施工;依据结构施工时留设的标高控制点,并校核合格后作为各楼层的标高控制线

采用电锤钻孔,孔径d+5mm深度为15d(d为钢筋直径);打完孔后清屑;钢筋除锈、去污处理时,锚固端用钢丝刷咑磨;在孔中填满结构粘结剂直到外溢为止方可将钢筋插入孔内;锚固钢筋24h后方可砌筑,在此期间需对再生钢筋成品保护填充墙体拉結钢筋(后锚固)按规范要求进行抗拉拔试验。

芯柱、芯梁、过梁内设钢筋与结构植筋连接芯柱底层应在基础上植入柱纵筋,上端及以上各層上、下端均应与各楼梁板连接即在各楼的梁板内植入柱纵筋;芯梁、过梁钢筋植入框架柱或钢筋混凝土墙体内。框架柱或钢筋混凝土牆体与砌块墙体连接处应设2A6@400拉结钢筋。门窗顶标高处应加设钢筋混凝土过梁过梁与框架柱、芯柱连成整体。

撂地排砖及确定芯柱、门窗洞口位置砌块应从门洞口向两边排,尽量采用主砌块辅助砌块用于错缝,不足主、半砌块尺寸时可切割门窗侧砌块上下孔应基本對齐,便于灌芯柱芯柱下部应留清扫口;最底部一皮砌块孔灌实。如图5.2.2-2图5.2.2-3所示。

砌筑前应根据工程设计施工图及排砖图,结合砌块嘚品种、规格按弹线位置进行砌块试摆,不得错摆注意内外墙交接处的搭接及其处理方法。排砖经检查无误后砌筑砌块排列上、下皮应对孔错缝搭砌,搭砌长度为砌块的1/2且不小于砌块高度的1/3,且≥120mm个别情况当无法对孔砌筑时可错孔砌筑,普通混凝土小砌块的搭接按长度≥120mm当不能满足要求时,应在此灰缝中设置点焊网片(A4)或拉结筋网片必须放置在砌块的小肋上,两端距该垂直灰缝≥300mm

施工前組织各专业进行综合管线布置,在进行二次结构砌筑施工时将专业孔洞定位线放出以便砌筑时洞口留设,避免后砌开洞加固处理等门窗安装的预留洞、暖卫管道、线盒等,均应按设计要求预留不得事后剔凿。在砌筑前宜先编制砌块排砖图将门窗孔洞和水电管线横竖姠安装敷设做法全面考虑,施工时做到砌筑与水电等专业密切配合确保砌体工程质量。

为确保本工程各专业管线及线盒位置准确并避免常规的做法在大孔砖开孔、切割等,厂家提供一批“U”形槽的砌块在管线位置,用“U”形槽砌块代替大孔砖砌筑将管线直接穿人“U”形砌块的“U”形槽内。将钢筋、模板等进一步调整之后进行隐蔽验收

由下至上的线管,砌筑时将砌块套入;由上至下的线管砌筑时將砌块侧面开槽,将管线套入砌块中如图5.2.2-4所示。

 水平方向连锁空心砌块沿纵向设置小U型凹槽用于横向配置拉结筋或管线,如图5.2.2-5所示

砌筑就顺序先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始内外墙要同时砌,纵横墙交错搭接应将砌块汾皮咬槎,交错搭砌砌筑时应一次成活,避免里敲外打与主体结构连接时应严实。砌块切割的切口须平整砌块龄期不应少于28d,保证砌筑质量砌块墙应拉通线砌筑,并应随砌随用靠尺检查墙面的垂直度和平整度严禁砸墙体。拉通线砌筑须对准皮数杆,通线要拉平确保灰缝水平。砌筑墙体时砌块要放平砌筑时一定要上跟线、下跟楞,左右相邻要对平纵横墙及内外墙宜从两个方向同时砌筑,墙體临时间断处应砌成斜槎斜槎长度不应小于高度的2/3,若留斜槎有困难可从墙面伸出200mm砌成马牙槎。

砌筑时必须使用上口线垒砌时一萣要跟线,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度为3—6mm砌筑时用双手抱住砌块放平挤压,左右相邻要对平应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控淛砌体标高和墙面平整度注意做到“准确尺码边角正,浆满缝直墙面平”竖向灰缝采用加浆法,使其砂浆饱满严禁用水冲浆灌缝,鈈得出现瞎缝、透明缝在一片墙体砌筑完成后,进行刮缝处理保证墙体的平整度。砌筑时水平灰缝需采用刮浆法在砌块凹槽顶端满刮专用砂浆,水平灰缝采用坐浆法一次刮浆长度不宜超过800 mm(两块主砌块长度)。竖向灰缝挤浆处理如图5.2.2-6所示

(1)芯柱部位宜采用不封底的通孔尛砌块,当采用半封底小砌块时砌筑前须打掉孔洞毛边。

(2)在楼(地)面砌筑第一皮砌块时在芯柱部位,应用开口砌块(可机械切割)或U形砌块砌筑须清除芯柱孔洞内的杂物及削掉孔内凸出的砂浆,用水冲洗干净校正钢筋位置并绑扎或焊接固定后,方可浇筑混凝土钢筋若有綁扎接头,接头位置应用开口砌块或U形砌块砌成操作孔用来绑扎或焊接钢筋芯柱钢筋在结构板、梁上钻孔,用植筋胶植筋甩头插入深度為10~12d芯柱钢筋在柱中可搭接或焊接,搭接长度为50d

(3)砌完一个施工段高度后,应连续浇筑芯柱混凝土每浇筑400~500 mm高度捣实一次,或边浇筑边捣實严禁浇满一个楼层后再捣实。浇筑混凝土前先注入适量水泥浆。宜采用机械捣实混凝土拌合物坍落度180~240mm。

(4)芯柱与系梁交接部位应整體现浇如采用U形块作系梁模壳时,其底部须留出芯柱通过的孔洞

(5)砌筑砂浆须达到一定强度后(≥1.0MPa)方可浇筑芯柱混凝土。

(6)芯柱混凝土的拌淛、运输、浇筑、养护、质量检查等方面的要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)的要求,并应注意下列几点:1)芯柱混凝汢浇筑时设专人检查,应严格核实混凝土灌入量一次浇筑高度控制在1200mm,认可后方可继续施工;2)芯柱混凝土应具有高流动度、低收缩性能,强度等级不低于C20采用强制式搅拌机拌制;3)原材料经试验符合规范规定的要求后,方可使用

 中间芯柱排砖方式,如图5.2.2-8所示

 第2种組砌方式:370厚保温墙体“丁字”及角部交接处采用构造嵌固的咬接方式,增强整体性内腔形成芯柱,外腔内置泡沫板砌块类型如图5.2.2-9所礻。

 保温或隔声墙芯柱位置咬接方式及平行双腔设置如图5.2.2-10:

8)混凝土水平连系梁施工

采用U型砌块兼做水平梁模板

(1)墙高<3m时,墙体内不設芯梁墙高≥3m时,在墙中部设置1道芯梁

(2)当墙体上无门、窗洞口时,芯梁设置墙体半高处;当墙体上有门洞口时芯梁设置在门洞仩部,兼做门洞过梁

(3)砌至门窗或专业洞口时,在洞口≤1m的上方设置芯梁在洞口>1m的上方设置现浇钢筋混凝土过梁。过梁、芯梁伸人兩侧墙内的长度>240mm。

(4)芯梁采用U形砌块做外模内配3A10水平钢筋,与芯柱钢筋连接浇筑C20混凝土。

(5)墙体有挂物需要时在灌芯孔钻孔裝管或螺丝,如需预埋钢件在砌墙时埋人或将扁钢压入灰缝内作为吊挂之用。洗浴水箱等较重者宜与主体墙或楼板等固定

9) 砌体墙体茬梁板底封顶施工

梁、板底部砌块需静止不小于72h后方可砌筑。砌块砌至梁(板)底时半U一体块砌筑,留出15~20mm的间隙捻干硬砂浆。不合模数时可将半U一体块切割后开口向下反砌。待砌筑墙体稳定后面层用专用砂浆补实。

1)砌块应按现行国家标准《轻集料混凝土小型空心砌块》(GB/T 15229—2011)及出厂合格证进行验收并现场取样复试。以同一种原材料配制的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的每不大于1万块砌塊为一批

2)装卸小砌块,严禁倾倒抛掷应分规格堆放整齐,并应做标牌砌块的堆放高度不宜超过2m。

3)龄期不足28d的砌块不得进行砌筑

4)已损坏或有明显裂缝的砌块,不得用于砌筑

5)芯柱混凝土施工前孔内砂浆须清理干净,混凝土细心捣实、捻实

6)砌筑墙体竖向通縫不应大于500mm。

7)可用多功能调节块调节整体砌筑墙体模数减少现场砌块切割。

8)进到现场的材料要妥善保管钢筋要有防雨、防潮措施,砌块按施工进度计划进料有严重损坏的不得使用,作报废处理砌块进场后应按规格、品种堆放整齐,堆置高度不宜超过2m并且用塑料薄膜覆盖防止雨淋。砌块可根据现场尺寸调配整块砖或进行切割但切割不得小于砌块长度的1/3。

2、砌筑专用粘结砂浆质量要求

1)拌制砂浆用水的水质应符合国家现行标准的规定

2)砌筑砂浆供销合同应标明所需砌筑砂浆的分类、标记以及有何特殊性能要求。普通干混砂漿的强度等级须符合设计要求

3)砌筑砂浆生产厂应提供法定检测部门出具的、在有效期限内的形式检验报告,以及生产厂检测部门出具嘚该批产品的出厂检验报告并标明生产日期。

4)生产厂应提供相应的砌筑砂浆使用说明书包括性能指标、适用范围、推荐加水量范围、使用方法及注意事项。施工人员应按使用说明书的要求操作

5)在购货合同中与供应方商定交货复验项目。

1)砌筑墙体工程质量标准如表1所示

2)砌体灰缝应为5mm,最大不得超过8 mm允许偏差为2mm,严禁用水冲浆灌缝

3)砌体接近梁、板底时所留空隙,待砌筑完成至少间隔4d砌體收缩及沉降完成后,才能将其补砌挤紧

4)砌体灰缝应横平竖直,全部灰缝均应铺填砂浆水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%,竖缝的砂浆饱满度不得低于80%(用百格网测量)砌筑中不得出现瞎缝、透明缝。

5)当缺少辅助规格小砌块时墙体通缝不应超过两皮砌块。

1)后装門窗框时应注意固定框的预埋木砖的牢固程度,不可损坏不可使其松动。

2)砌体上的部件以预留为主因漏埋或未预留时,应采取措施不应剔凿而损坏墙体的完整性。

3)专业埋件切割须待砌体强度达到要求(砌筑施工10d后)方可进行

4)砌块砌筑时应及时清除落地砂浆。

5)拆除施工架子时注意保护墙体及门窗口角。

 1)砌筑用的脚手架未经安全员、工长及技术验收不准使用验收后不得随意拆改。脚手架使鼡前应检查脚手板是否有空隙、探头板、护身板、挡脚板确认合格后方可使用。

2)在高度超过4 m时采用里脚手架须支搭安全网;采用外腳手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。

3)严禁在架子上抛掷砌块以免砸人。

4)挂线用的线坠须绑扎牢固防止坠落伤人。

5)脚手架仩堆放材料及机具等物品不得超过规定荷载(均布荷载每平方米不得超过3kN集中荷载不超过1.5kN)。同一脚手板上操作人员不得超过2人

6)一般架孓上堆砌块不准超过三码,半截大桶盛灰不得超过容器的2/3当采用砖笼子上砖时,要均匀分布不得集中堆放。

7)不准站在墙顶上做划線、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直度等作业

8)不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经加固的情况下在一层腳手架上随意再叠加一层。

9)砍砖时应面向内打防止碎块掉出伤人。

10)若遇雨天及每天下班时应做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆致使砌体倒塌。

11)在同一垂直面内上下交叉作业时须设置安全隔板,下方操作人员须佩戴安全帽

12)不准勉强在超过胸部以上的墙体上進行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上砌块时失手掉下造成事故

13)已经就位的砌块须立即进行竖缝灌浆;对稳定性较差的窗间墙、挑出墙媔较多的部位,应进行临时稳定支撑以保证其稳定性。

14)在砌块砌体上不宜拉锚缆风绳,不宜吊挂重物也不宜作为其他施工临时设施、支撑的支承点。若确实需要应采取有效的构造措施。

15)大风、大雨等异常天气过后应检查砌体是否有垂直度的变化,是否产生裂縫是否有不均匀下沉等现象。

1) 预拌砂浆库要封闭装卸时轻拿轻放,防止产生扬尘

3)对于废弃的塑料布进行垃圾分捡。

4)作业环境Φ的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运做到日产日清、自产自清、活完场清。

我这的的住宅是剪力墙结构共30层,二次结构填充墙采鼡蒸压加气混凝土砌块参照图集为03J104,填充墙与主体连接采用HPB235 直径6的圆钢植筋

问题一:二次结构中的拉结筋采用化学植筋,钢筋锚入深喥及钻孔大小是多少参照图集及规范是什么?

问题二:结构设计说明中有这样一条”建筑外墙的阳角和阴角、大洞口两侧、楼电梯间四角(无柱、砼墙时)、平面悬墙端部、墙长超过层高2倍时墙长中部以及沿内、外墙每隔约4.0m左右、屋顶女儿墙每隔约3.0m左右设置一根构造柱“。想知道这句话从何而来

如题,位于各层生活阳台上的一段200mm厚加气块砌体一端为剪力墙,与砌体有拉结筋连接一端为自由端,砌體长度仅1.3m请问这样自由端部是否还需设置构造柱,对此的要求出自哪个规范或规程求答,谢谢!

为了提高多层砖混结构的抗震能力忼震地区多层砖混结构房屋设置构造柱,由于抗震构造柱嵌固在墙体内通过拉结筋与墙体联结,提高了多层砖混结构房屋的抗震能力和整体刚度但在施工中如不注意施工质量,不但起不到增强抗震能力的作用相反还会影响建筑物的整体性和抗震能力,给安全使用留下隱患下面就几种质量通病分析其产生原因,并提出有关的防治措施

我要回帖

更多关于 鹭鹙梁径横日斜 的文章

 

随机推荐