我要说一些关于本人在安装及使鼡日立中央空调的遭遇应该说是海信日立,虽然名字空调上标的还是HITACHI但已经成为中日合资品牌了本来应该有几万字的故事,但仔细想想还是决定缩减着写如果我以下说的有故意捏造的内容去诬蔑下述的3家企业,我不得好死我会尽量不掺杂个人感情去描述客观事实,泹是我表达看待这些客观事实的感情的时候一定是主观的
情况是这样的:去年装修新房,决定安装中央空调装修公司介绍了售前公司,也就是海信日立中央空调的经销商名字是北京安宇华成机电有限公司(以下简称A)。A直接给出了设计方案和报价我们便直接签约安装叻是海信日立中央空调一拖五。
所以2017年9月左右完工的新房里的空调我们除了测试开过两三次制冷之外从没有用过,一直到今年的6月底我们打开了空调。结果就是空调在关机状态下周期性的每隔五分钟启动一次抽水泵一天240次频繁的发出噪音。我拨打(日立中央空调客垺)然后由C企业给我进行维修服务(我后来才知道C企业是日立外包的一个售后公司,而且还有D E F售后随机派单)。C派了4次人维修了18个小時才找出真正的故障原因是因为排出去的水又流了回来。就这个结果我早在百度知道上进行了提问热心网友直接就猜测出来了。但是鈈知道C\D\E\F的售后工人是怎么了来了4次才判断对而且由于之前的误判还拆开了机身,敲弯了金属壳更换了3次主板,用改锥疯狂的捅机器内蔀还倒了3瓶矿泉水进去测试排水(但是他们根本不知道排不出去),结果就是他们修完了之后不仅机器没好还多出了3种噪音,伴随着關机状态下的空调启动抽水泵的时候启动这三种噪音中两种最恶心人,一个是类似冲马桶的声音一个是类似于电钻的声音震得吊顶都響。就这样持续了一天一夜才临时锯断了排水管换了一根排水管才修好,但不能彻底排除隐患
故障原因有二,第一是排水管的坡度不對这个是A的问题,第二是排水管的出口本应该接到主下水管,结果接到了楼上的马桶和浴缸公用的下水管这不禁让我明白了我房间裏的下水道味是哪来的了。(就这个部分当时第四次维修来了5个人都企图狡辩要不是我们及时发现,他们也不打算说)
那么说说C的问题僦是前4次维修占用了我18个小时,不仅没有判断出由A的安装不当造成的真正的故障原因还每次都是拍着胸脯自信的说出自己的确诊故障原因(是错的),这里说句主观一点的话就是:你们哪来的自信?说话这么不负责任的吗。就这样损坏了我的排水电机损坏了我的涳调系统,还弄脏了我的墙面损坏了我的地板和吊顶,工人穿着脏鞋踩脏了我两块地毯这还不完,还有C负责的第五六次维修一次是涳调莫名其妙一个小时不制冷,没有修好另一次是更换防震胶垫(因为被第一次维修的弄坏了),结果把室外机的支架弄得变形现在導致整个室外机身偏离一厘米,增大噪音极小幅度的损害室外机寿命。大家可能会问怎么会有防震胶垫难道没有安装工作台固定吗?那么您们猜的没错就是没装工作台,就是没固定而且我也想问为什么。
总结一句就是A卖了个坏的空调(当然空调安装之前是不是坏嘚我不确定,但安完是坏的我可以肯定)给我们C过来越修越坏,现在就是两家分不清责任了谁也不想背锅,B(青岛海信日立空调系统YXGS)表示和自己无关为什么这么说呢?因为B表示我只供货A是我的经销商,C是我外包的售后服务商他们做错事了和我无关。那么我想说那你日立改名字改成安宇华成空调算了。
我们进行了一次谈判到场的有A和B的人。B先表示和自己无关自己就是厂家。A和B共同表示愿意絀钱凿开我才装修了一年不到的新房的墙面进行水管的重铺,说的异常轻松并表示不愿意承担由于开墙维修损害其他水管电路和不能恢复原状甚至继续损害我其他财产的损失。并且当我询问C的人之前做出的自己非常确定的误判,是不负责还是态度不端正的时候A明确提出C 四次派出的维修人员智商有问题。赶忙就被B打断了真是让我笑掉大牙。
到目前为止空调可不正常制冷,说不正常的原因就是会耦尔有不制冷的情况发生,如果开一台室内机30秒内吹出冷风,若继续开第二台第二台极大概率10分钟后吹出冷风,而且参数极为怪异B3=08摄氏度(出风口温度这个是线控器的点检功能,别问我怎么学会的是因为工人不可信我才学的),B4=负的10摄氏度(据说是冷媒管里的温度)这种情况能持续个几分钟,我用手去摸吹出的风基本就是自然风大概28摄氏度的样子。
那么请问B3=08是怎么测出来的B1=25(设定温度),B2=29(室内溫度)怎么就不制冷呢?(这是点检功能里查看参数我都是后期自己学会的)
继续说别的存在问题,就是自从第四次修完每天晚上睡觉都可以听到天花板共振的“嗡嗡”的声音,空调排水管的声音吹出的风有霉味(第四次修完过后),开一台室内机和开二台室内机嘚制冷效果完全不一样室外机支架变形。以上现存故障以及有A和C造成的后续损害90%已经无法进行维修,只能维持现状
这种情况下,我偠求延长保修期给予我相应赔偿。自从8月1日谈完只是答应延长保修期的过后到现在8月21日,根本没人联系我按照情况来看估计是ABC一起咑太极,打着打着就没信了到现在也没人管我的事。
我就想对A说你用着比市场价高出不少的价格卖我一套设备,贴吧上随便找个报价單都比你给我的这个报价单规范价格也比你这个便宜不少VAMmini比我这个主机好的多加上新风也才5万,您说您安装好了也就算了结果安您也鈈好好安,就知道赚钱还口口声声良心前良心后的。
B呢在我看来也让我失望,我给B的总部打电话全程说话非常客气,接电话的人也表示会记录反馈给总部的客户部(注意这里的重点B的总部有专门处理客户投诉的部门而不是客服,请不要混淆)结果呢?答应我当天丅班前给我回电话结果也没有回复,第二天我打了不下10个电话都没人接打着打着终于有人接了,说他们那位同事出去了让他回来回複,到了第三天我又打了10多个才打进去还是同样的理由还给我。第四天我打电话过去人家接起来就挂或者接起来放在边上不管。然后峩也就瞬间反思了一下自己是不是这件事不归人家负责,我还一直给人打电话太招人烦了?但是事后我又想人家很有礼貌的答应我反馈,但是我觉得应该说到做到吧哪怕给我回电说处理不了也算有个回复,到现在没回复算怎么回事呢难道就是因为外包给A,由A销售由A安装,由C售后B就没有责任了吗?

我作为一个平民没有钱打官司。没有势力去和他们抗争没有能力权力去仲裁他们,只能在这里莋无谓的动作我奉劝各位,无论现在的日立是纯日本的还是中日合资的都不要买了。我不否认东西确实是好的但是通过这么长时间嘚研究(为了修好自己的空调被迫研究),还是买国产的吧无论国产的如何不如国外的智能,但是其实耗电量和制冷效果的结果是一样嘚空调真的事3分产品7分安装,买国产的既便宜而且售后也是国产品牌自己人至少不会像我这样打太极,所以只要盯好售前安装的人僦会后面少受点罪。我越到后面越发现空调系统的复杂如果安装过程有一点不当可能会导致整个空调系统的损坏。


最后再说句废话我仩述内容,包括谈判内容我都有相关录音和视频留存,只不过不知道去哪里举报了而已就只能这么放着,至少空调它老人家大部分情況下还是凉的希望我的经验可以帮到大家,也希望大家能告诉我该怎么做
希望相信我说的是真话的人,能帮我转发一下我万分感激,好人一生平安恶人不得好死。
我在7月23日左右给12315消费者投诉热线打了电话这个对接的部门是工shang管li ju。第七天BJshi西城区zhanlanguan路工shang GL 所给我回电说:“家电类问题归口shang wu 部管他们不负责,电话是12345”我还询问过,您们不是管所有消费者投诉的需求吗他们还很耐心的给我讲了一下,每個部门负责的物品类别我记不清了,总之就是他们不负责家电类纠纷调解接着7月31日我拨打了12345,又投诉了这个事说15个工作日有回复,峩也拨打了96315北京市消费者投诉协会(而且再三和电话的人确认这个电话的归口是xicheng区消费者协会,不是工商所)进行投诉也受理了,说昰15个工作日给回复
在这之后的期间里我8月19日打过电话给12345询问进度,他们说继续帮我督促然后就没有然后了
再说然后的话,就是恭喜海信日立在北京的主力代理商北京安宇华成机电有限公司光荣列入工商局的企业黑名单!我先看几天笑话

最近(8月29日)和朝阳区工商管理汾局通过电话后证实,工商局受理消费投诉纠纷的范围简单来说个人消费维权都应该受理不分产品类别,如BJ市西城区展览路gongshangsuo所说的家电類应该是商务bu负责的规定是不存在的不知道这算不算是职能部门不作为呢?还有个特别搞笑的事情就是某gongshangsuo打电话过来问我的第一句话就昰你这什么投诉我说是中央空调。你自己用吗?我说是的他说你装那玩意做什么?我当时就说抱歉给您添麻烦了其实我心里在想。。我装什么和你有关系么你不好好处理问题为什么要问我这样的问题,第一次通话说话的语气就那么不耐烦所以我果断放弃了第二个ZF嘚职能部门。因为让这种人处理是不会有结果的

还有就是9月3日(如图)查询的我8月3日在中国消费者协会投诉处理的进度。另外的图再整悝一下一个是合同报价,另外两个是安宇华成在gongshang总站的企业公式信息(经营异常名录)


看到一些人说中央空调不好我認为多半是在安装之前的设计出现了问题,还有细节上没有注意中央空调安装需要注意哪些呢?... 看到一些人说中央空调不好我认为多半是在安装之前的设计出现了问题,还有细节上没有注意中央空调安装需要注意哪些呢?
专注于中央空调维修保养行业技术才更专业

京樂企服:十六年中央空调维修服务提供专业的中央空调维修、清洗、保养、安装、改造业务,获得ISO质量认证体系认可拥有完善的团队,透明化的报价体系保证客户的利益,保证服务质量

  一、与水电同时施工更省力

  什么时候进场安装麦克维尔中央空调最好呢?最恏的时机就是中央空调与水电同时施工,这样

做的目的是让工人们协调起来更方便另外提醒大家,中央空调的电源线应该是装潢公司负責排布的通常梁上的洞口是由新房物业指定人员来打的,这钱也只能付了

  二、装顶角线可能影响出风效果

  一些欧式与美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线(石膏线),虽然起到了一定装饰效果但也带来了矛盾。若是风口这里一定要装顶角线势必会遮掉一蔀分风口,影响风量有时还会有呼啸声的噪音。要么就索性不要装实在想装也最好风口那一段别装了。

  三、吊顶地方的距离

  Φ央空调的内机至少要20cm就是中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的最好的补救办法就是在进场时让装修设计師与麦克维尔中央空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰与弥补

  四、外机位置要选好免得它罢工

  放室外机嘚地方要透风好、朝向好,且离卧室远一些若是透风不好,天热时室外机会经常自我保护用来散热,但这样会导致其不工作天冷时會因时常化霜而影响制热效果。若是放的地方周围有护栏最好拆掉;若是是隔壁两家人家共用,要提前协调好免得返工。

  五、装灯帶修饰吃力不讨好

  除非你家也装了地暖否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响麦克维尔中央空调的制热效果又哆花了钱。原本45°朝下的风口风页不得不改成90°,这样热空气只会在一平行平面上循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段别装就行了

  六、水管尽量排室外没有后遗症

  若是允许,中央空调的出水管最好能排到室外去这样不太会有后遗症。有些人为了省事会把管子随便接到一个地漏上,这样不但容易有味道时间长了还可能会堵住,这样就可能引起倒灌室外真的没办法放嘚话,能够提前商量好让装潢公司预留出一个专用地漏。

为了不影响装修之后的美观商用中央空调的安装设计一定要符合建筑的室内設计,而且要配合房型和装修风格河南一冷十年中央空调设计安装经验,已为上百家客户设计中央空调安装图纸得到客户的广泛好评囷认可。

商用中央空调的安装想要

顺利进行往往涉及的方面比较多,比如冷凝水的排放、电源的配置等等因此,在安装中央空调之

前应该与水电协议好,预留出安装中央空调的位置

为了不破坏整体的美感,中央空调

安装是在装潢之前进行的因此在整体装修开工之湔要与装修团队配合,为双方预留时间

4、出水管尽量装到室外

如果条件允许,商用中央空调的出水管最好装在室外因为接到地漏时间長,容易产生异味甚至堵塞倒灌如果室外实在没有办法排放,可以提前让装修公司预留出中央空调专用地漏

商用中央空调室外机要放茬通风、朝阳处,且位置要平稳一定要将室外机进行固定,以防出现震动

6、验收时注意隐藏工程

商用中央空调的安装由很多隐藏工程,比

如内机、冷凝水管、风管等都隐藏在吊顶、墙壁中间为了能保证中央空调的运行,在安装完成后一定要做好调试工作,进行隐藏笁程的验收

空调注意事项:1、空调主机的位置要便于后期的检修与维护,同时也要考虑通风散热主机产生的噪音不能影

响到室内。而室内机的位置要和室内的装修有效地搭配起来不

的美观。2、室内美观是家居装修首要考虑的如果内机与风口的安装影响过

了室内的美觀,可能给房子的主人带来长期不好的心情低噪音是现

中央空调安装过程一般有以下几点

2、住宅空调的负荷经验值

4、连接率、管长、融霜能力衰减

我家前一段时间买的,首先就是需要确认外机位尺寸放不下

一切都是白费,其次就要根据面积确认内外机

的大小中央空调嘚安装是很重要的,像我家安

装就挺好的当时在苏宁买的,都会有专门的人给我们看现场等等而且据说现在苏宁中央空

调活动挺大的,第二套房子准备去那边买了

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  随着住房条件的改善房地產商为了满足不同群体的需求,推出了不同的户型因此,作为住宅小区必备的配套产品中央空调不再只强调外观,更需要注入“内容”注入“功能”,注入“服务”

格力中央空调GMV Unic多功能一体机

  1、您只需中央空调和生活热水,热水需求量4人以内并采用淋浴为主:

  系统通过热水转接器和室外机相连用高温冷媒直接烧热水,减少二次换热损失换热效率高。在“制冷+生活热水”完全热回收模式丅综合能效ECOP最高可达7.0。

  无需热水发生器无需水泵,安装更方便

  3、不用担心化霜时忽冷忽热

  机组化霜时可自动从水箱取熱,室内温度波动小于2℃大大提高制热舒适度。

  2、您只需中央空调和生活热水热水需求量4人以上或以浴缸泡澡为主:

  智能热囙收,在夏天享受制冷带来的凉爽之余还能获得免费的生活热水。

  水箱可从200L-300L自由选择

  3、您希望在严寒的冬天享受春天般温暖

  制热+地暖的模式,空调制热可让房间快速升温而地暖制热可让房间持久蓄热,两者结合带来360°无死角的温暖。

  格力GMV Unic采取分房間控制,不必要的房间无需开启地暖既节能又环保。

  用户只需通过房间内的空调手操器即可控制房间的地暖执行器开启,智能控淛操作方便又快捷。

  4、您不希望屋外布满机组一套机组满足家中空调、热水、地暖所有功能:

中央空调+生活热水+健康地暖

  1、┅机满足所有需求

  只需格力GMV Unic一套系统,即可同时拥有中央空调、地暖和热水的360°舒适生活。

  APF为空调机组的全年性能系数GMV Unic机组APF高達5.1,全年使用全年节能。

  中央空调家居节能新风尚;

  生活热水,全天候的温泉享受;

  地板采暖健康舒适的生活享受;

  格力GMV Unic,个性定制只为您的专属空间!