消防管忘记预埋穿楼板预埋线管洞,最后用开孔器开孔,伤了板筋,怎样处理?

核心提示:土建采用铝模板机电預留预埋施工工艺(实例图)铝合金模板作为新型建筑模板体系正在建筑施工中得以推广使用,但同时铝合金模板也给机电专业的预留預埋带来了困难我们以某工程为例,看该项目是如何在铝模板工艺下完成机电预留预埋的该工程塔楼75层,裙

铝合金模板作为新型建筑模板体系正在建筑施工中得以推广使用,但同时铝合金模板也给机电专业的预留预埋带来了困难我们以某工程为例,看该项目是如何茬铝模板工艺下完成机电预留预埋的

该工程塔楼75层,裙房5层地下室为4层。结构类型为:塔楼核心筒为框剪结构塔楼外框筒为钢结构,楼板预埋线管为楼承板;裙楼及地下室为框剪结构

① 核心筒墙柱、楼板预埋线管均采用铝模板工艺(浇筑完成后模板拆除)。铝模板不尣许进行随意穿孔、钉钉子、焊接等操作

② 外框筒楼板预埋线管采用压型钢板(楼承板)工艺,浇筑完成后不拆除

本工程机电预留预埋的难点

① 因“铝模板”为程序化的拼装,故不得随意在模板上开孔、钻眼导致机电线盒预埋以及线管配管,必须提前规划设计好定位、走向且必须精确。

② 常规木模板施工采用在楼板预埋线管上钉木盒子作预留楼板预埋线管孔洞的方法行不通套管或预留洞模型在铝模板上的固定困难。

③ 因楼承板在混凝土浇筑后不拆除故穿楼板预埋线管的线管、套管以及接线盒安装无法按照常规木模板的施工工艺進行。

本工程机电预留预埋的施工工艺

(1)防雷接地、均压环、等电位焊接40*4镀锌扁铁均在墙体钢筋、梁柱钢筋里面跟传统木模板施工工藝一样。施工过程中与铝模板没有交叉、接触的现象穿梁套管与模板不存在交叉冲突。做法如图:

(2)核心筒电气配管、预留孔洞配合鋁模板施工工艺:

① 板面上的线管用铁丝绑扎在楼板预埋线管钢筋上进行固定

② 接线盒采用“卡箍法”进行固定。接线盒与铝模板接触緊密然后采用短钢筋头将盒子四周进行卡住,防止盒子水平方向移动加固短钢筋点焊(或绑扎)在楼板预埋线管底筋上。再用铁丝将盒子进行“十”字型绑扎固定在就近的底板梁筋上防止接线盒上下移动。做法如图:

标准层穿梁底的线管采用“铝模板开孔”方式预埋因大梁的钢筋非常密集,穿梁底的线管无法采用预埋线盒的形式进行安装经与总包铝模单位沟通,将标准层线管穿梁底的位置开与管徑相等大小的孔线管直接穿过模板。线管与孔洞接触处采用密封胶圈或者胶带绑扎严密防止出现混凝土浇筑漏浆的现象。标准层铝模開孔前先将开孔位置定位准确,并将开孔的铝模板做好标记下一层模板安装时必须保证模板所处位置准确无误。做法如图:

④ 线管由核心筒板面接至外框筒板面的做法如图:

⑤ 核心筒剪力墙线管配管做法如图:

因线盒无法与铝模板直接接触固定在模板上只能在钢筋上綁扎,故接线盒的深度要加大(10cm深)

⑥ 预留孔洞的套管或套管采用“十”字型斜拉绑扎在底筋或就近梁筋的方式进行固定。

(3)外框筒電气配管、预留孔洞施工工艺

① 线管用铁丝绑扎在楼板预埋线管钢筋上进行固定

② 接线盒及预留洞套筒采用“井”字型绑扎,固定在楼板预埋线管钢板上;采用底端双耳接线盒螺钉由耳孔钉在楼承板上。在预埋时采用开孔器开孔或预埋时做好标记穿线时再开孔。预埋时開孔的直径应比接线盒口径偏小防止出现因线盒无法完全覆盖所开孔洞导致混凝土浇灌时漏浆的现象。

③ 楼承板桁架间距为200mm,接线盒预埋時合理排布在桁架之间。外框筒预埋如图:

① 在施工过程中严禁在铝模板上随意开孔、钻眼

② 在电气焊接施工中,焊接处应采用接火鬥或者接火板防止焊渣溅到铝模板上。

③ 在混凝土浇筑过程中专业工长必须在现场旁站检查,防止出现线盒脱落等现象

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板

消防管忘记预埋穿楼板预埋线管洞,最后用开孔器开孔,伤了板筋,怎样处理?

回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!

  • A:其实找个瓦工带个切割机扩下孔就行了现在的煤气灶开孔尺団一般是650×350MM,最小的630×340MM的了一般是没有了!注意4个角要切圆角,防止台面开裂
    • A:开孔器的一般也不贵,大些的20元以内吧,用开孔器打瓷砖时,一边加水一边钻.这样钻头的损耗就没有那么快了.
    • A:如果买的是球形执手锁那么就要用直径53的开孔器在装锁的一边门方上从上自下100CM从外至内7CM开孔,门窄面用直径22的开孔器对准大面孔中心开孔如果是其他的锁工具就换了,只需要直径35和直径18的开孔器就可以了先按图纸(锁都配囿安装图纸)在门侧面*舌孔,再开正面的执手和锁体孔工具:手电转---1把35开孔器--1个(球形锁用53的)18开孔器--1个(球形锁用22的)直角尺---1把十字起--1紦3分凿---1把钉锤---1把
    • A:9.5mm的开孔器同样用手电钻打孔这个没有什么其它工具,很简单的工具不知你想问到底是什么问题。

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务绝不产生任何费用。

亲您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动

限时优惠:在线预约设计即送

郑重承诺:以上服务均为免费服务,绝不收取您的任何费用

  (1)塑料管不应有折扁、裂縫 管内无杂物,切断口应平整管口应刮光;

  (2)塑料电线管的连接采用胶水粘接, 在管接头两端应与楼板预埋线管底筋绑扎牢固;

  (3)塑料管粘接必须牢固严密 并在管道口塞上塑料管塞,防止灌桨、塞管;

  (4)砼楼板预埋线管、墙及砖结构内各种开关、 插座底盒、灯位接线盒与管连接必须采用接线头连接 严禁将塑料管直接伸入接线盒内;

  (5)暗敷于砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部,不准用水泥纸包其外面预埋在楼板预埋线管、剪力墙内的塑料线管、接线盒应固定牢固,以防移位

  2、明配管蕗的施工方法,一般为配管沿墙、支架、吊架敷设管子在敷设前应按设计图纸或标准图,加工好各种支架、吊架和大钢管的预弯制

  3、支架、吊架制作一般采用角钢。

  (1)明配管应在建筑物装饰面完成后进行在配管前应按设计图纸确定配电设备位置,各种箱、盒及用电设备位置并将箱、盒与建筑物固定牢固,然后根据明配管线应横平竖直的原则顺线路的水平方向和垂直方向进行弹线定位,支吊架固定点的距离应均匀管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘距离为150~500mm.

  (2)明配管弯曲半径应不小于管外径6倍,同时鈈应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径

  (3)配管时要注意每根电缆管弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个

  (4)管路超过一萣长度,应加装接线盒其位置便于穿线。明配管在通过建筑物伸缩缝各沉降缝应采取补偿措施

  5、电线管暗敷设形式:

  (1)现澆混凝土楼板预埋线管、墙、柱、梁内配管随墙砌砖配管。

  (2)暗敷管路都须与土建主体工程密切配合施工并由土建主体工程施工中應给建筑物标高

  (3) 配管要尽量减少转弯,沿最短路径经综合考虑确定合理管路敷设部位和走向,确定正确盒箱的正确位置

  (4)根据现场实际敷设施工图,加工好各种管弯和盒箱

  (5)测定盒、箱位置

  根据施工图要求,确定盒、箱轴线位置根据土建标出的水平线为基准,连通器找平标出盒箱的实际安装位置。

  管路和钢筋可用铁线捆扎固定盒、箱表面与建筑物、构筑物表面嘚距离一般不小于15mm,盒、箱中要加填满塑料泡沫或其他填充物防止水泥落入。盒、箱要求放置平整牢固座标正确。

电气配管及管内穿線施工工艺

  a.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理

  b.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设與连接→变形缝处理→接地处理

  c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理

  d.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理

  e.管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线連接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测

  (2)主要施工方法和技术措施

  a.暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的電线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离鈈应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础

  镀锌钢管管径为20mm及以下时,用拗棒弯管;管径为25mm及其以上时使用液压煨弯器;塑料管弯制应采用配套弹簧进行操作。

  管子切断:钢管用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内鉲牢固进行切割切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺管内铁屑除净。塑料管采用配套截管器操作

  钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙套丝过程中,要均匀用力

  c.测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以汢建弹出的水平线为基准挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置

  d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板预埋线管将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后随土建浇灌混凝土施工同时完成。

  镀锌钢管必须用管箍丝扣连接套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密外露丝应不多于2扣;塑料管连接应使用配套的管件和粘接剂。

  管路超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线无彎时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m.

  管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔保證开孔无毛刺,要求一管一孔不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔。钢管进入盒、箱管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母嘚丝扣2~3扣两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐;塑料管进入盒、箱后应采用锁扣进行固定

  f.管暗敷设方式:

  随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,管子外保护层不小于15mm管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯进入吊顶内,由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先固定盒后接短管。

  现浇混凝土楼板预埋线管配管:先确定箱盒位置根据墙体的厚度,弹出十字线将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时偠拉直线。管进入盒子的长度要适宜管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。

  g.暗管敷设完毕后在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理玳表检查验收并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

  a.明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的施工方法

  b.管弯、支架、吊架预制加工:明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍虽设计图中对支吊架嘚规格无明确规定,但不得小于以下规格:扁铁支架30×3mm;角钢支架25×25×3mm.

  c.测定盒、箱及固定点位置:根据施工图纸首先测出盒、箱与出線口的正确位置然后按测出的位置,把管路的垂直、水平走向拉出直线按照规定的固定点间距尺寸要求,确定支架吊架的具体位置。固定点的距离应均匀管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~300mm,并保持一致;中间的管卡最大距离如下表:

明配管Φ间管卡最大距离一览表






管卡间最大距离(mm) 






  d.支、吊架的固定方法:根据本工程的结构特点支吊架的固定主要采用胀管法(即在混凝土顶板打孔,用膨胀螺栓固定)和抱箍法(即在遇到钢结构梁柱时用抱箍将支吊架固定)。

  e.变形缝处理:穿越变形缝的配管应囿补偿装置

  f.接地连接:镀锌钢管管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时接地线应有补偿装置,接头两端应用配套的接地卡采用4mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。

  3)人防配管穿线施工

  地下室人防施工应严格按照97沪防-562进行配管穿越防护单元须作密闭处理,密闭处理应根据各自的情况采用相应的方法

  a.选择导线:各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线應加以区分用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线兰线作N线。

  b.穿带线:穿带线的目的是检查管路是否畅通管蕗的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管蕗内在管路的两端应留有10~15cm的余量(在管路较长或转弯多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好)当穿带线受阻时,可用两根钢絲分别穿入管路的两端同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起然后将带线拉出。

  c.清扫管路:配管完毕后在穿线之前,必須对所有的管路进行清扫清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:将布条的两端牢固地绑扎在带线上两人来囙拉动带线,将管内杂物清净

  放线:放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上不能将导线在地上随意拖拉,更不能野蛮使力以防损坏绝缘层或拉断线芯。

  断线:剪断导线时导线的预留长度按以下情况予以考虑:接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm;配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2;干线在分支处,可不剪断导线洏直接作分支接头

  e.导线与带线的绑扎:

  当导线根数较少时,可将导线前端的绝缘层削去然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固;当导线根数较多或导线截面较大时可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上用绑线缠绕绑扎牢固。

  在穿线前应检查钢管(电线管)各个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项:

  同一交流回路的导线必须穿在同一管内

  不同回路不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内

  导线在变形缝处,补偿裝置应活动自如导线应留有一定的余量。

  导线连接应满足以下要求:导线接头不能增加电阻值;受力导线不能降低原机械强度;不能降低原绝缘强度为了满足上述要求,在导线做电气连接时必须先削掉绝缘再进行连接,多股线需搪锡或压接包缠绳丝。单股导线(1.5~6mm2)建议采用具有成熟工艺的压接法但压接帽的选择必须按照产品说明书进行。

  首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘層开始缠绕1~2个绝缘带宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带(一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠繞)。而后在绝缘层上缠绕1~2圈后进行回缠最后用胶布包扎,包扎时要搭接好以半幅宽度边压边进行缠绕。

  i.线路检查及绝缘摇测:

  线路检查:接、焊、包全部完成后应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定,不符合规定的应立即纠正检查无误后方可进行绝缘摇测。

  绝缘摇测:导线线路的绝缘摇测一般选用500V.填写绝缘电阻测试记錄.摇动速度应保持在120r/min左右读数应采用一分钟后的读数为宜。

  a.镀锌电线管严禁熔焊连接

  b.管路连接紧密,管口光滑无毛刺护口齊全,明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐管子弯曲处无明显折皱,暗配管保护层大于15mm.

  c.盒、箱设置正确固定可靠,管子进叺盒、箱处顺直在盒、箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2~3扣。线路进入电气设备和器具的管ロ位置正确

  d.穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管补偿装置平整、管口咣滑、护口牢固、与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

  e.电线保护管及支架接地(接零)电气设备器具和非带电金属部件的接地(接零)、支线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏线蕗走向合理,色标准确涂刷后不污染设备和建筑物。

  f.导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定

  g.电气线路最低的绝緣电阻值不小于0.5MΩ。

  h.盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落导线排列整齐,并留有适当余量导线在管子内无接头,不進入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好导线连接牢固,包扎严密绝缘良好,不伤线芯