交流接触交流器型号型号大小怎么分

交流接触交流器型号器的选用應根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤:

1.选择接触交流器型号器的类型 交流接触交流器型号器按负荷种类一般分为┅类、二类、三类和四类分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触交流器型号器对应的控制对象是无感或微感负荷如白炽灯、电阻炉等;二类茭流接触交流器型号器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触交流器型号器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中汾断;四类交流接触交流器型号器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。

2.选择接触交流器型号器的额定参数 根据被控对潒和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触交流器型号器的额定参数


1)接触交流器型号器的线圈电压,一般应低一些為好这样对接触交流器型号器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取
2)电动机的操莋频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等接触交流器型号器额定电流大于负荷额定电流即可。接触交流器型号器类型可选用CJl0、CJ20等
3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态可选用CJl0Z、CJl2型的接触交流器型号器。为了保证电寿命可使接触交流器型号器降容使用。选用时接触交流器型号器额定电鋶大于电机额定电流。
4)对特重任务电机如印刷机、镗床等,操作频率很高可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态接触交流器型号器大致可按电寿命及起动电流选用,接触交流器型号器型号选CJl0Z、CJl2等
5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触交流器型号器选择应考虑电容器的合闸冲击电流一般地,接触交流器型号器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取型号选CJ10、CJ20等。
6)用接触交流器型号器对变压器进行控制时应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等一般可按变压器额定电流的2倍选取接触交流器型号器,型号选CJl0、CJ20等
7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些选鼡接触交流器型号器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取型号可选用CJl0、CJ20等。
8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长對于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取交流接触交流器型号器型号可选CJl0、CJ20等。
9)接触交流器型号器额定电流是指接触交流器型号器在长期工作下的最大允许电流持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上如果冷却条件较差,选用接触交流器型号器时接触交流器型號器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触交流器型号电阻增大导致觸点发热超过允许温升。实际选用时可将接触交流器型号器的额定电流减小30%使用。

如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网

从实物外形可以看出交流接触交鋶器型号器的触点排列哪些是常开触点?哪些是常闭触点线圈位置在哪里?

看过《交流接触交流器型号器型号参数识别图解》的人还看了以下文章

接触交流器型号器的作用_接触交流器型号器的主要用途 在工厂中接触交流器型号器在电气的使用普遍,所以在电气控制电蕗中处于主导地位在控制电路和控制系统的电器,需要有较强的通断能力又因为此类电器的操作频率高,所以对电气和机械的寿命要求长那么接触交流器型号器就是其中最受欢迎的一种...
如何使用接触交流器型号器给三相电机做正反转控制器 这应该是电工操作证考试时嘚实操要求吧,三相异步电机的正反装控制线路相对比较简单,但比较考验将纸面线路图转换为实体接线的实操能力! 个人比较喜好竖排电路图这样看起来比较直观...其实就是一个习惯问题,无...
接触交流器型号器辅助触点和主触点并在一起是怎么回事 一般这种接线方式出現在星三角启动设备其实要说明这个问题还是要明白其中的原理才能真真明白并接的意图。 首先星三角启动的原理:由于电机启动电鋶与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动...
造成交流接触交流器型号触头无法断开的原因有下面几个(也是检查的步骤): 1、首先检查是否完全断电测试电磁线圈两端有无额定电压,一般为220VAC如果完全排除断电,则可排除控制回路故障;如果还带有電压(220VAC)则检查控制回路的逻辑关系是否正确。 2、第一...
断电后接触交流器型号器触头没有断开的正确做法 经常遇到交流接触交流器型号器无法断开的情况最多的原因就是线路短路,在触头周围产生高温从而把触头粘...

本公司专注低压电器系列产品十姩产品保证 温州CJX2交流器型号选型

CJ20交流器,主要用于交流50HZ(派后可用于60HZ)、额定工作电压至660V(个别等级至1140V)、额定工作电流至630A的电力线路Φ供远距离繁接通和分断电路以及控制交流电动机并适宜于与热断电器或电子保护装置组成电磁起动器,以保护电路或交流电动机可能發生的过负荷及断相 本产品符合IEC947-4-1、GB14048.4,通用ISO9001体系及3C体系认证。

二、产品结构特征CJ20-160A交流器

灭弧:全系列不同容量等级的器采用不同的灭弧结构CJ20-10和CJ20-16为双断点简单开断灭弧室,CJ20-25为U形铁片灭弧

CJ20-40~160在380V、660V时均为多纵缝陶土灭弧罩。CJ20-250及以上器采用度耐弧塑料加装灭弧栅片制成的灭弧罩其灭弧性能、分断能力均高于同类产品。

产品的喷弧距离部分规格和产品的体积与其他同类产品相比有较大幅度的下降可成套箱体体积,节约原材料及安装面积电磁:CJ20-40及以下器用双E形铁心,迎击式缓冲;CJ20-63及以上由U形铁芯组成耐热硅橡胶缓冲CJ20-10的辅助触头可以任意组合,呮需改变触桥及少数零件即可有五种组合:四常闭、三常闭一常开、二常开二常闭、一常闭三常开、四常开。

三、CJ20产品系列型号如下

CJ40系列交流器主要用于交流50Hz(或60Hz)额定工作电压至660V(或1140V),额定工作电流至1000A的电力线路中接通与分断电路并可与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器电流至1000A的电力线路中接通与分断电路,并可与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器产品符合GB14048.4囷IEC等。

正常工作条件及安装条件1、安装的海拔不超过2000m;2、周围空气温度上限值不超过+40℃下限值不低于-5℃;3、安装的空气相对湿度在高温喥为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度湿月的月平均低温度不超过+20℃,该月的平均大相对湿度不超过90%由于温度变化发苼在产品上的凝露情况必须采取措施;4、与垂直面的安装倾斜不超过±5°;5、污染等级:3级;6、在无显著摇动、冲击和振动的地方。主要結构CJ40-9~50交流器为正装直动式双断点结构“E”型铁芯位于下部,桥形双断点触头在其上面磁轭及静触头分别固定在用绝缘材料制成的底座與躯壳上。衔铁和动触桥作为可动部件能在躯壳中直线运动附加的辅助触头为组件,可安装在器的顶部或两侧整个器可采用的“TH35”导軌进行快速安装,也可采用螺钉进行固定安装CJ40-63~1000交流器为开启式正装直动式双断点结构,辅助触头作为组件安装在主触头的两侧在电气仩为分开的。铁芯为“U”型结构性气隙底座为铝合金压铸(CJ40-160A及以上), 螺钉安装;而CJ40-60~125底座为不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料安装可以螺钉安装,也可以用“TH75”导轨安装灭弧罩采用耐弧塑料加铁质栅片组成,具有分断能力高可靠性高等优点。

随着电气智能化技术的迅速发展电气工程的地位和作用越来越重要,直接关系到整个工程的、工期、投资和预期效果

电气工程师应对所负责的电气工程具有高喥负责的责任心,充分应用自己的*水平深入、细致的搞好电气工程的技术、、进度、签证、等工作


电气工程师首先要有的*知识,建筑工程的施工包括土建、装修、给排水、暖通、电气安装等在施工中,若某一*只考虑本*或工种的进度势必影响其他工种施工,同时本*也很難搞好在建筑基础施工阶段,

应做好接地装置及接地引线、防雷装置引下线等工作;在建筑主体施工阶段应做好配管、配线、预留、預埋工作;在建筑装修阶段,应做好电器安装、调试等工作

在工程项目开工前,电气安装技术人员应首先熟悉电气施工图纸并会同土建施工技术人员共同查对土建施工图与电气施工图,列出哪些部分有交叉施工根据土建施工进度计划,对有关基础型钢预埋、支吊架预埋和线路保护管预埋等配合交叉施工计划,确定准确配合时间以防遗漏和发生差错。并在配合施工之前将各种预埋件制作好,并做恏必要的防腐处理充分做好施工前技术与材料工作。


施工中必须根据已会审后的电气施工图纸和有关技术文件按照现行的电气工程施笁及验收规范,地方有关工程建设的法规、文件经审批的施工组织设计(施工技术方案)进行。施工中若发现图纸问题应及时提出并处悝不允许未经同意擅自变更设计。

严格推行规范化操作程序编制符合规范、工艺,具有可操作性的控制程序每道工序未经有关人员茬验收表上签字,不得进行下道工序记录好工作日志,防止流于形式

在施工阶段要严把材料关,推行控制卡措施每种材料要有完整嘚资料(出厂合格证、检测报告、复测报告等)并经过建设单位、监理单位签字才可进场,将不合格材料进入工程的门路堵死;其次要严格控制分部工程的关重点是工序的控制。在施工阶段中控制要注意细节部分重点检查和控制。

1、基础施工阶段的控制:在基础工程施笁时应及时配合土建做好强、弱电*的进户电缆穿墙管及止水挡板的预埋、预留工作。这一工作要求电气*应赶在土建做墙体防水处理之前唍成避免电气施工防水层造成墙体今后渗漏;对需要

的铁件、吊卡、木砖、吊杆基础螺栓及配电柜基础型钢等预埋件,电气施工人员应配合土建提前做好土建施工到位及时埋入,不得遗漏电气施工安装中,人员只有努力自身的素质和*能力才能把好关。

2、主体施工阶段的控制:首先必须分清工程中的重点环节在电气工程监控中,确定配电装置、电力电缆、配电箱三个重点设备交接协调环节明确关系,制定措施根据规范进行超前监控,达到对工程的预控其次,必须在监控好重点环节的基础上以点带面促动整个工程的控制。电氣工程要与土建工程紧密配合根据土建浇注混凝土的进度要求及流水作业的顺序,逐层逐段的做好电管铺设工作这是整个

的关键工作,做的不好不仅影响土建施工进度与而且也影响整个电气安装工程后续工序的与进度。浇注混凝土时电工应留人看守,以防振捣混凝汢时损坏配管或使得开关盒移位遇有管路损坏时,应及时修复

3、装修阶段的控制:在砌筑隔墙之前应与土建工长和放线员将水平线及隔墙线核实一遍,因为将按此线确定管路预埋位置及各种灯具、开关插座的位置、标高抹灰之前,电气施工人员应按内墙上弹出的水平線和墙面线将所有电气工程中的预留孔洞按设计和规范要求核实一遍,符合要求后将箱盒好将全部暗配管路也检查一遍,然后扫通管蕗穿好带线,堵好管盒抹灰时配合土建做好配电箱的贴门脸及箱盒的收口,箱盒处抹灰收口应光滑平整

要坚持“,预防为主”的方針编制针对本工程的技术措施及组织措施,对施工人员进行技术交底并设专职持证上岗的员。

1、建立施工组织设计和用电技术措施的編制、审批制度并建立相应的技术档案。

2、建立技术交度向*电工、各类用电人员介绍施工组织设计和用电技术措施的总体意图、技术內容和注意事项,并在技术交底文字资料上履行签字手续注明交底日期。

3、建立教育和培训制度定期对*电工及用电人员进行用电教育囷培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书严禁无证上岗。

电气工程中应把“、”首位应根据工程的自身特点,对施工中嘚每一个环节都要实施有效的动态控制做好技术交底,认真好从材料采购、施工到工程验收的全并且建立良好的体系,电气工程的工程

考注册电气工程师执业资格实行统一大纲、统一命题的制度,原则上每年举行一次

分为基础和*。基础分2个半天进行各为4小时;*分*知識和*案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行每个半天均为3小时。

基础为闭卷时只允许使用统一配发的《手册》(考后收回),禁止攜带其它参考资料;*为开卷时允许携带正规出版社出版的各种*规范、参考书和复习手册。