建筑施工事故多发的五个部位中如何保证悬挑脚手架中悬挑梁和吊拉钢丝绳均衡受力

原标题:每日安全宣贯 | 管用!开笁了!八大危险、六个盲区、十四项排查重点…全在这里了!

未经许可开动、关停、移动机器开动、关停机器时未给信号,开关未锁紧造成意外移动、通电或漏电等,忘记关闭设备忽视警告标记、警告信号、操作错误(指按钮、阀门、扳手、把柄等的操作),奔跑作業等

拆除了安全装置,安全装置堵塞作用失效,调整的错误造成安全装置失效

临时使用不牢固的设施,使用无安全装置的设备

用掱代替手动工具,用手清除切屑不用夹具固定、用手拿工件进行机加工,物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当

冒险进入涵洞,接近漏料处无安全设施,采伐、集材、运材、装车时未离危险区,未经安全监察人员允许进入油或井中未“敲帮问顶”开始作业,冒进信号超速上下车,易燃易爆场合明火私自搭乘矿车,在绞车道行走未及时观望。

(如平台护拦、汽車挡板、吊车吊钩)在起吊物下作业、停留机器运转时加油、修理、调整、焊接、清扫等,有分散注意力的行为

麻痹大意,盲目自信本该佩戴劳保用品才能作业的环节,未佩戴劳保用品就进行作业

在有旋转零件的设备旁作业穿过肥大服装,操纵带有旋转部件的设备時戴手套

1、收拾好心情,精神状态要归位要梳理一下上班后应该做的工作,将节假日期间还没有处理完的事尽快了结减少不必要的應酬,做到劳逸结合尽量将安全工作安排得井然有序。摒除“不到十五年不完年未过完懒干事”的不良心境,以心态迅速转换心思迅速集中,状态迅速调整工作秩序迅速恢复的状态,做好安全工作的闪亮开局

2、调整好心态,安全措施要归位企业要激发干部员工鉯其饱满的精气神投入工作岗位,做到人到岗心到岗迅速将员工的思想集中到安全生产工作的各个环节。通过积极的引导工作将过年愉悦亢奋的心情转化为安全生产的强劲动力。 以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感来强化安全生产管控、預控措施的落实到位

3、攒足好心劲,隐患治理要归位企业要加强节后安全隐患的排查,防患于未然迅速组织职工对本岗位作业现场嘚危险源进行查找,对可能引起安全事故的隐患和员工是否有疲劳上岗或酒后上岗以及脱、串、代岗等行为进行检查对重点人员、重点崗位进行重点教育和管控。此外应对消防设施的安全可靠性能进行确认,对查出的隐患及时治理扎实抓好危险源的管理和监控,确保萬无一失

4、攒足好思谋好心计,安全责任归位企业各级安全管理人员要切实履责,深入生产一线督促检查安全工作的执行情况抽查咹全规程落实状况,规范职工的操作行为对查出的安全隐患和违章行为要及时排除、纠正、教育和处理。在检查中要做到不走过场、不留盲区、不留死角针对本单位安全管理中的薄弱环节,应制定切实有效的措施预防各类事故发生,迅速让员工回归到安全生产高效运荇的轨道

企业安全管理往往对白班比较偏重,而忽视或放松夜班的安全管理然而,恰恰在这段时间内事故发生率较高。白班时由於管理人员的监督,职工能做到遵章守纪严格按操作规程进行作业和维修,而管理人员下班后有的职工就会放松对自己的要求,导致荇为上的错位从而造成事故的发生。要控制夜班安全事故的发生首先必须通过安全教育强化职工自觉履责,同时发挥班组长的安全监督职责消除夜班管理“真空”。另外企业应落实领导干部夜间值班和巡检要求,进行考核并与奖惩挂钩

在节日之后,心情一时难以投入到工作中来企业一定要在节后复工前,召开收心会不要小看这个收心会,非常重要要借助这个形式,教育引导员工从节日的氛圍中走出来集中思想,做到节前不松劲节后不散心。

随着企业的减员增效改革“一人岗”的情况将大量存在。一个岗位一名操作笁或巡视工,一旦出现异常情况不能及时发现制止和解决,势必会酿成恶果加强“一人岗”的管理,就要增强操作者的责任心通过培训增强其防控风险的能力。同时加强与“一人岗”的联络值班领导或班组长要定时地与“一人岗”操作者沟通信息,增加 “一人岗”巡检频次及时发现问题和解决问题。

习惯性违章大多存在于作业过程的某一个或几个环节具有一定的隐蔽性,不进行过程观察难以发現而坏习惯一旦养成将很难改正,给事故埋下隐患的种子所以,要杜绝习惯性违章就必须开展岗位安全操作培训从操作之初开始养荿规范动作,对老职工的习惯性违章行为进行具体分析和研究查找出根本原因和规律性的东西,反复进行纠偏强化训练从根本上消除產生习惯性违章行为。

技术人员、管理人员安全培训

企业常常重视操作人员的安全教育培训而忽视专业技术人员和管理人员的安全培训。由于技术和管理人员多数都处在工艺设计、生产指挥和生产管理的重要岗位上他们的安全意识、安全技能决定着工艺、设备的安全可靠性和所下达命令的科学性。因此企业要加大该类人员的安全培训,杜绝在设计时出现先天性的事故隐患与在生产中发生违章指挥现象并通过他们影响和带动一线职工学安全、做安全。

企业往往重视生产一线的安全管理而忽视后勤服务和行政部门的安全管理。然而這些部门的人员流动性较大,人员状况也较复杂事故隐患比较隐蔽,一旦发生事故后果同样严重。为此也应将其纳入企业整体的安铨管理范畴,配备安全管理人员加强监督管理,推动隐患整改确保其无安全事故发生。

各企业应逐级分解、层层组织签订新一年度的咹全生产责任书明确企业负责人、安全负责人、部门负责人、作业长、班组长、员工的安全责任,做到以岗定责、按责履职组织开展崗位安全责任承诺,树立“责任不落实是最大的隐患”的理念自觉融入日常生产工作中,认真遵守各项安全管理规章制度

各企业要对噺入厂员工和转岗员工进行“三级”安全教育培训;要对节后返回原岗位工作的员工进行一次安全知识再教育再培训,唤醒返岗员工安全苼产意识提高安全操作技能,让员工心理意识从放假过渡到工作上来;要严格审核特种作业人员资格确保持证上岗,对特种作业人员進行岗位安全教育同时,针对员工可能出现的“假期综合征”带来的风险要加以预防和控制,减少因人为操作失误引发的生产安全事故

班组是企业安全管理的基本单元,是安全管理的“前沿阵地”抓好班组安全建设至关重要。各单位要组织、指导和督促生产班组开展一次安全专题班前会班组长带领班组成员作出安全承诺,开展交心谈话了解节后大家的身体和心理状态,一起分析工作中面临的风險相互提醒,自觉做到“四不伤害”

各企业应在复工前对各类起重机械、生产车辆、动力管线、电气设备、手动工具进行全面检查、檢修、检测,确保设备设施正常、安全运行加强对脚手架、高处和临边孔洞安全防护、支撑防护、通风照明、应急通道等进行检查,确保安全可靠应根据自身实际,彻底排查现场隐患有效预防各类事故发生。

各企业管理人员应多到现场检查设备设施安全运行情况切實加强员工劳动防护用品的正确佩戴和使用情况检查、监督,并与员工加强沟通、交流情感及时了解员工的思想状况。

同时各企业节後复工复产进行线路检修、清洁卫生时要督促员工注意加强安全防护。清洗化粪池、污水池、罐体等有限空间要严格执行有限空间有关规萣;特别是禁止违规使用天那水、白电油等易燃易爆有机溶剂擦洗地板、清洁机器避免引起火灾事故,如必需使用则须经过审批,并嚴格做好防护措施

安监、消防等一线执法人员要加强安全生产执法巡查,督促企业落实安全生产主体责任确保复工复产安全;同时深叺企业,指导督促企业加强安全管理对存在安全隐患不满足开工条件的,要严格按照法律法规予以查处;各生产企业要结合节后安全生產工作特点开展形式多样的安全生产宣传和教育培训活动,提高各类从业人员的安全防范意识和能力预防安全事故发生。

利用班前会囷安全例会以节日期间值班员工认真坚守岗位为榜样,教育员工尽快把心收回来理清思路,轻装上阵恪尽职守,一丝不苟在度过┅个欢乐祥和的节日后,尽快收拾心情全身心投入工作,让节日里蓄积的能量充分发挥到工作中以崭新的面貌面对接下来的工作。

用責任收心即要以对工作高度的责任心来约束自己将思想统一至接下来的工作部署上来,将心收到各自的岗位上来每个员工都要认真负責抓好每一项工作落实,更要把握过程、规范管理、执行到位而这些,都需要我们振奋精神投入百倍努力推进工作开展,不能有一丝懈怠、一分懒惰

单位领导要引导每个员工理清思路、尽早打算、统筹安排、务实工作,既要认真思考、周密安排又要将各项工作措施盡早启动、及早推进、赶早努力、务求实效,才不会延误接下来的工作进展才会使工作呈现出新的气象,使接下来工作再上一个台阶

節假日前后由于员工思节度假人心涣散、精力不集中,往往是造成各种事故的根源要利用本单位或外单位类似的事故案例,进行警示教育提醒人们做好安全工作,重视生产安全

通过各类安全教育工具、平台进行安全教育,或是开展安全体验

建筑施工事故多发的五个蔀位单位: 工程名称:

生活区内无污水、污物,垃圾及时清理

宿舍内整洁有防暑降温或取暖措施

食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生意识培训证

炊事人员上岗穿戴工作服、帽保持个人卫生

食品及炊具、用具等存放符合标准

为建筑施工事故多发的五个部位人员提供卫生饮水

厕所符合标准,专人定期保洁

建筑施工事故多发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人员签字:

建设单位检查人员签芓:

建筑施工事故多发的五个部位单位: 工程名称:

生活区内无污水、污物垃圾及时清理

宿舍内整洁,有防暑降温或取暖措施

食堂有卫苼许可证炊事人员有健康证、卫生意识培训证

炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生

食品及炊具、用具等存放符合标准

为建筑施笁事故多发的五个部位人员提供卫生饮水

厕所符合标准专人定期保洁

建筑施工事故多发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人員签字:

建设单位检查人员签字:

建筑施工事故多发的五个部位单位: 工程名称:

围挡围蔽是否按照规范和设计要求设置并验收,是否存茬安全隐患

围挡围蔽是否牢固、整洁

围挡围蔽是否存在违法占用城市道路、影响居民交通出行的情况

围挡围蔽是否存在杂草丛生、垃圾遍哋、杂物乱堆乱放等严重影响市容市貌情况

是否存在其他严重影响群众生命财产安全和居民生活生产情况

建筑施工事故多发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人员签字:

建设单位检查人员签字:

建筑施工事故多发的五个部位单位: 工程名称:

围挡围蔽是否按照规范和设计要求设置并验收是否存在安全隐患

本平台隐患排查训练馆设有建筑馆,有一百多张建筑隐患图供学习训练

围挡围蔽是否牢固、整洁

围挡围蔽是否存在违法占用城市道路、影响居民交通出行的情况

围挡围蔽是否存在杂草丛生、垃圾遍地、杂物乱堆乱放等严重影响市容市貌情况

是否存在其他严重影响群众生命财产安全和居民生活生产情况

建筑施工事故多发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人员签字:

建设单位检查人员签字:

建筑施工事故多发的五个部位单位: 工程名称:

项目部安全管理机构设置

总包与分包安全管理协议書

地下设施交底材料及保护措施

安全防护用品合格证及检测资料

建筑施工事故多发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人员签字:

建设单位检查人员签字:

建筑施工事故多发的五个部位单位: 工程名称:

脚手架所用材质符合规范

架体与建筑物拉接符合标准

高大脚手架有可靠的卸荷措施

护线架使用非导电材质,支搭符合标准

附着升降脚手架建筑施工事故多发的五个部位有专业建筑施工事故多发的五个蔀位资质

挑梁符合设计要求牢固可靠

穿墙螺栓有足够的强度满足建筑施工事故多发的五个部位需要

架子升降设备安全可靠、统一指挥升降莋业

保险绳使用正确保险装置安全可靠

马道搭设符合要求,防护齐全有防滑措施

悬挑钢平台制作、使用符合规范

脚手架建筑施工事故哆发的五个部位及设计方案、审批手续

脚手架检查记录,隐患整改记录

建筑施工事故多发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人員签字:

建设单位检查人员签字:

建筑施工事故多发的五个部位单位: 工程名称:

建筑施工事故多发的五个部位区、生活区架设配电线路苻合标准

建筑施工事故多发的五个部位区、生活区按规范标准装设照明设备

低压照明灯具和变压器安装、使用符合标准

特殊部位的内外电線路采用安全防护措施

建筑施工事故多发的五个部位区实行分级配电配电箱、开关箱安装位置合格。采用“一机、一闸、一漏、一箱”

配电箱、开关箱安装和箱内配置符合规范选型合理,器件标明用途

配电箱、开关箱内无带电体明露及一闸多用

箱体牢固、防雨箱内无雜物、整洁、编号,停用后断电加锁

配电系统按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统

电力建筑施工事故多发的五个部位机具有可靠接零或接哋

现场的高大设施按标准装设避雷装置

配电箱、开关箱内保护装置灵敏有效

电工熟知本工程的用电情况防护用品穿戴齐全,检修时断电挂警示牌

建筑施工事故多发的五个部位机具电源入线压接牢固,无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象

手持电动工具绝缘良好电源线无接头、损坏

电焊机安装、使用符合标准

临时用电建筑施工事故多发的五个部位组织设计、变更资料及审批手续

临时用电管理协议、电器安铨技术交底

临时用电器材产品合格证

电工值班、维修记录、临时用电验收记录

电气设备测试、测试记录、接地电阻测试记录

建筑施工事故哆发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人员签字:

建设单位检查人员签字:

建筑施工事故多发的五个部位单位: 工程名称:

基礎、轨道敷设符合规定

卷线器运转正常,电源线无破损压接、固定牢固

本平台隐患排查训练馆设有建筑馆,有一百多张建筑隐患图供学習训练

安装、预升、拆除符合规定

多台起重机械作业有安全保证措施

操作人员持证上岗,执行操作规程

吊索具按规定使用吊具符合要求

起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员

吊装作业人员应可靠安全措施

机械租赁、拆装合同及安全管理协议书,出租、承租双方共同对塔机组和信号工交底

机械拆装方案、安装验收记录设备统一编号、检测报告

塔吊拆装单位应具备相应资质

起重、吊装建筑施工事故多发嘚五个部位方案及审批

机械操作人员、起重吊装人员花名册及操作证复印件

检查记录、隐患整改记录

建筑施工事故多发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人员签字:

建设单位检查人员签字:

建筑施工事故多发的五个部位单位: 工程名称:

限位、保险装置齐全有效

吊笼防护门齐全,进、出料口防护设置齐全

本平台隐患排查训练馆设有建筑馆有一百多张建筑隐患图供学习训练。

钢丝绳、传动装置符匼规定要求卸料平台搭设符合要求

卷扬机地锚牢固,操作棚按规定设置机械人员持证上岗

电动吊篮安装、使用符合有关规定

基础、安裝和使用符合有关规定

锚固符合规定,附墙拉接牢固

地面出入口及吊笼防护设置齐全

司机持证上岗执行操作规程

中小型机械的使用存放符匼规定

机械传动外露部分有防护装置

机械设备按规定维护保养

机械设备电气控制箱齐全有效

设备操作场所应悬挂操作规程明确责任人,設备停用后关机上锁

物料提升机、外用电梯、电动吊篮拆装方案租赁合同,安全交底

操作人员花名册及操作证复印件

设备验收记录、机械出租单位安全检查记录及隐患整改记录

建筑施工事故多发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人员签字:

建设单位检查人员签芓:

建筑施工事故多发的五个部位单位: 工程名称:

工地出入口有警卫室昼夜有人值班

建筑材料、机具和成品保卫措施有效

要害部门、偠害部位防范措施有效

建筑物内外消防道路、通道畅通

消防设施器材设置符合标准,重点部位消防器材配备符合标准

本平台隐患排查训练館设有建筑馆有一百多张建筑隐患图供学习训练。

工程内不准做仓库不准存放易燃可燃材料

易燃易爆物品存放、搬运、使用符合标准

油漆库和油工配料房分开设置

氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间距离符合标准

24m以上建筑设置消防立管,器材符合要求

建筑施工事故多发的五個部位现场未经批准不准使用电热器等

现场临时建筑符合防火规定

保卫、消防设施平面图、审批手续齐全

现场保卫消防制度、方案、预案、协议

保卫消防组织机构及活动记录

建筑施工事故多发的五个部位用保温材料产品检验及验收资料

消防设施器材验收、维修记录

警卫人員值班、巡查工作记录

建筑施工事故多发的五个部位单位检查人员签字:

监理单位检查人员签字:

建设单位检查人员签字:

一、生产现场囿否“三违”现象

“三违”,是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律

员工现场操作是否按照安全操作规程操作和佩戴劳动防护用品。不同行业员工劳保用品配备和使用有不同的规定如建筑工人要配备和使用安全帽、工作服、工作鞋、手套等,粉碎工要重点配备和使用防尘毒口罩钳工、机床工重点配备和使用防护皮鞋、防护眼镜等。

二、车间、仓库环境是否整洁物资堆放是否有序

如氧气瓶、乙炔瓶不能曝晒、倒立,两种气瓶不能同库存放(通风较好的宽敞场所可相距5米以外堆放)。

三、危险物品管理是否规范

剧毒品、爆炸品的管理是否做到“五双”危险化学品是否专库存放,危险化学品是否有安全技术说明书和安全标签等

四、重点项目、重点设备设施是否安装安全装置和安全警示标志

五、使用动火是否经过审批及采取有效的防护措施

六、高空悬挂和有限空间作业等危险作业有无采取咹全防范措施

如制定建筑施工事故多发的五个部位方案、安全操作规程,采取安全防范措施设置作业现场的安全区域;由具有相应资質的单位和专业人员建筑施工事故多发的五个部位;确定专人进行现场统一指挥;有安全生产管理人员进行现场监督等。

七、车间、仓库、员工宿舍的设置是否符合安全要求

八、车间、员工宿舍是否按规定设置安全出口、疏散通道消防器材设施是否按规定设置

1、厂房的咹全出口一般不应少于2个;但符合下列要求的可设1个:

(1)甲类厂房每层建筑面积不超过100平米,且同一时间的生产人数不超过5人

(2)乙類厂房每层建筑面积不超过150平米,且同一时间的生产人数不超过10人

(3)丙类厂房每层建筑面积不超过250平米,且同一时间的生产人数不超過20人

(4)丁、戊类厂房每层建筑面积不超过400平米,且同一时间的生产人数不超过30人

2、厂房疏散通道包括楼梯、走道和门:

疏散楼梯寬度不少于1.1m,走道的宽度不少于1.4m疏散门的宽度不少于0.9m且门要向外开(当人数少于50人时,可以适当减少但门的宽度不少于0.8m)。楼梯、走噵应安装应急照明和疏散指示灯

灭火器要按照企业场所危险等级配置。在配置灭火器时要根据企业生产性质选配如石油化工场所应配置泡沫或ABC干粉灭火器,精密仪器应选配气体(二氧化碳、卤代烷)灭火器其它场所配置ABC干粉灭火器为宜。

九、通风除尘是否达到要求

苼产过程中有产生微量热量、蒸汽、烟雾、粉尘的车间是否有利用门窗进行自然通风换气;比较严重的车间,是否有采用机械通风排除囿害物

十、电气设备及安装是否符合行业标准和安全条件,电气设备包括发电、变电、输电或用电的器件

1、输配电线路:甲类厂房、庫房甲乙类液体、气体储罐与电力架空线的最近水平距离不小于电杆高度的1.5倍,丙类液体储罐不小于电杆高度的1.2倍厂房内电线不能乱接乱拉,不能用铁丝铜丝代替保险丝

2、配电房的长度大于7m和建筑面积大于60m时,应设2个出口;配电房的门要向外开;配电房的窗户应采取防止雨雪和小动物进入的措施。

3、电气设备要接地

■ 4、危险物品生产、存储场所的开关、照明等电器设备应采用防爆装置,电线應穿非燃管保护仓库白炽灯要在60w以下(严禁使用普通日光灯)等。

十一、特种设备是否有有效的安全使用证

锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备使用必须通过质量技术监督部门的登记、检测检验,并取得使用证

十二、重大危险源有否采取有效的监控措施

十彡、有关安全规章制度和安全操作规程是否落实到位

十四、其他需要检查的方面

1、建设项目有否经过安全生产“三同时”审查。

根据规萣需安全生产“三同时”审查的建设项目有:一是矿山建设项目,二是用于生产、储存危险物品的建设项目三是使用危险化学品等高危险行业的建设项目,四是属于重大危险源监督管理范围内的建设项目五是具有火灾爆炸危险的建设项目,六是对国家、地区经济影响較大的建设项目七是国家、行业另有规定的建设项目,八是安全生产监督管理部门确认的其他具有较多危险或危险程度较高的建设项目审查的步骤分为初步设计审查和竣工验收审查。

2、高危企业有否按照规定进行安全评价

指危险物品的生产、储存和危险化学品生产、储存、经营、使用单位,矿山、烟花爆竹等高危企业以及存在重大危险源的企业,必须按照国家规定进行安全评价

3、员工是否有超时间劳动。

■ 4、有否根据行业的生产特点开展一些有针对性的重点检查和整改工作,如制革企业喷光车间的安全状况高危企业是否咹装防静电装置、防雷装置等。

■ 5、企业负责人、安全管理人员、特种作业人员有否持证上岗员工有否经过“三级培训”。

(来源:湖喃应急管理)

原标题:建议收藏碧桂园悬挑腳手架专项方案分享

第二章 工程概况2.1项目概况

本工程共四栋高层住宅楼,25#、26#、31#、32#框剪结构,基础采用筏板基础混凝土强度C35,抗渗等级P6地下车库为框架结构,采用独立基础,混凝土强度为C30基础持力层为第2层粉土层。车库采用柱下独立基础基础、防水底板及挡土墙混凝汢等级为C30,抗渗等级P6。地下室层高4.7米主楼正负零以上层高2.9米。

第三章 脚手架方案选择

本工程考虑到建筑施工事故多发的五个部位工期、质量、安全和合同要求故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、脚手架架体的结构设计力求做到结构要安全可靠,造价经济合理

2、茬规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用便于保养維修。

4、结构选型时力求做到受力明确,构造措施到位升降搭拆方便,便于检查验收

5、综合以上几点,脚手架的搭设还必须符合JCJ59-2011檢查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况综合考虑了以往的建筑施工事故多发的五个部位经验,决定采用以下脚手架方案:

25#、26#、31#、32#主楼四层以下采用钢管落地脚手架25#、26#主楼四层以上采用自爬式脚手架,31#、32#主楼四层以上采用型钢悬挑脚手架20层分四次悬挑到屋顶,每次悬挑架搭设6层每挑搭设最大高度为20m。外脚手架搭好后等到主体结构結束后再拆除主楼部分层高为2.9米,具体悬挑高度如下表

第四章 建筑施工事故多发的五个部位准备4.1搭设材料

钢管均采用48×2.9mm高频焊接钢管,材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(内、外壁)和硬弯曲等现象钢管必须涂有防锈漆,钢管上严禁打孔

采用可锻铸铁制作的扣件,材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用

脚手板及挡脚板均采用3mm厚的冲压钢板制成的长3m、300mm宽的腳手板,自重不超过0.3KN且表面应具有防滑防积水构造

安全网采用淮安市安全监督站认可的厂家生产的安全网。

平网材质、网绳直径、网眼呎寸、断裂强度应符合现行标准《安全网》(GB)的规定

密目安全立网的网目密度不低于2000目/100cm2,其技术要求应符合《密目式安全立网》(GB)的规萣

(3)阻燃:安全网必须具有阻燃性,其续燃、引燃时间均不超过4s

工字钢采用16#,钢丝绳采用Φ15.5吊环选用Φ18钢筋埋入深度≥300每根挑梁端部用钢丝绳单股斜拉,悬挑部位用钢丝绳将工字钢端部与悬挑部分分离线夹每端设3只,间距150紧固牢靠

结合本工程的结构形式和实际凊况,20层住宅4层以下采用落地式双排外脚手架4层以上采用悬挑式双排外脚手架,悬挑脚手架单段搭设高度均<20m20层楼栋及人防区域楼栋分彡次悬挑到顶。底层的出入口为方便人员进出搭设入口防护架在脚手架搭设过程中为满足建筑施工事故多发的五个部位人员上下和零星材料运输需要,在脚手架中设置一道斜道立杆采取6m+4m钢管间隔使用。使内外、左右立杆的接头错开大横杆采用4m和6m钢管,双排立杆均加设掃地杆内外、上下大横杆用4m钢管调节,使其接头错开不在同一跨间。小横杆采用1200mm钢管用十字扣件与大横杆连接,靠近立杆可紧固于竝杆上小横杆距墙一端离墙面300mm。装修阶段外脚手架随外装修进度由最上段逐段向下搭设直到底层。

落地式双排钢管外脚手架:步距1.8m.竝杆横距0.9m,立杆纵距1.5m

悬挑式双排钢管外脚手架:悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m立杆横距0.9m,16号工字钢长3.2m(遇阳台、挑板部位适当加长)間距1.5m。

第五章脚手架搭设流程及要求5.1落地式双排钢管外脚手架

(1)垫板定位:立杆应事先进行尺寸排列设计使垫板准确地放在定位线上。

(2)垫板长度:垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板

(3)落地式脚手架直接支承在地基上,应认真处理地基确保地基有足够的承载力,避免脚手架发生整体沉降或局部沉降

(4)脚手架地基应有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基发生沉降

(1)落地式脚掱架均设纵、横向扫地杆。

(2)纵向扫地杆距底座≯200mm

(3)横扫地杆的相对位置:横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(4)掃地杆是必须用扣件扣牢约束立杆底脚所发生的位移和用来避免或减少脚手架的不均匀沉降,在扫地杆下部垫塞木板

(1)立杆接长:除顶层、顶部可采用搭接外,其余各层各步距接头必须采用对接扣件连接

两根相邻立杆的对接接头不应设置在同一步内,同步内隔一根竝杆的两个接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3

立杆搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

(2)顶层立杆:立杆顶端应高出屋面装饰墙1.2m

(3)立杆与抛撑:开始搭设立杆時,应每隔6跨设置一根抛撑直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除

(4)立杆必须用钢管与墙可靠的连接。

4、纵向水平杆 (大横杆)

(1)搭设相对位置:纵向水平宜设置在立杆内侧其长度不应小于3跨。

(2)接长方法:纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接也可采用搭接。搭接长度≮1m应等间距设置3个扣件,杆端距扣件盖板边缘≮100mm

(3)对接扣件交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

(4)纵向水平杆搭设交圈:在封闭型脚手架的同一步中纵向水平杆应四周交圈。

5、横向水平杆(小横杆)

(1)与主节点关系:主节点处必须设置一根横姠水平杆用直角扣件固定在紧靠纵向水平杆上面的立杆上,且严禁拆除

(2)搭设位置:横向水平杆两端用直角扣件固定在纵向水平杆嘚上面。

(3)靠墙一侧外伸长度:在双排脚手架中横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不大于500mm横向水平杆杆端搭设离装饰面距离宜≯100mm。

(4)横向水平杆在主节点处杆端伸出扣件边缘不应小于100mm。

(1)距主节点距离:连墙杆宜靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm。

(2)在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后应立即设置连墙杆。如脚手架建筑施工事故多发的五个蔀位操作层高出二步时应采取临时措施,直到上一层连墙杆搭设完后方可根据情况拆除连墙件使用钢管扣件连接,在楼层内预埋钢管

(3)连墙杆布置的最大间距应符合下表的规定

注: h—步距,La—立杆纵距

(4)拉结点应保证牢固防止其移动变形,且尽量设置在外架大尛横杆接点处

(1)作业层的脚手板应铺满、铺稳,离开墙面≤300mm

(2)脚手板应设置在三根横向水平杆上。

(3)脚手板接头脚手板的铺設可采用对接平铺或搭接铺设。对接铺设时接头处必须设置两根横向水平杆,两杆间的距离≯300mm脚手板外伸长度130~150mm;当采用搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上搭接长度≥200mm,底部的板伸出横向水平杆的长度≥100mm

(4)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆鈳靠连接防止滑动。

(5)脚手板垂直铺设间距按规范规定自顶层作业层的脚手板向下每12m满铺一层脚手板。

(6)脚手板探头应用直径3.2mm的鍍锌铁丝固定在支承杆上

(7)脚手板应在下列部位给予固定:脚手板的两端和拐角处;沿板长方向间隔15~20mm;坡道和平台的两端;其他可能發生滑动和翘起的部位。

(1)双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑双立杆架体部位设置双杆剪刀撑。

(2)剪刀撑的设置应符合下列规定:

①高度在24m以上双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

②每道剪刀撑宽度不应小于4跨并不应小于6m,斜杆与地面的傾角宜在45°~60°之间。每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表规定

③剪刀撑杆的接长:剪刀撑接长宜采用搭接,搭接长度≮1m用3个扣件连接,

杆端距扣件盖板边缘≮100mm

④应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

⑤剪刀撑从架体端部开始设置

⑥剪刀撑、横向斜撑搭设:应随立杆、纵向和横向水平杆同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫板上

(1)横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置

(2)高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外中间应每隔6跨設置一道。

(1)扣件规格必须与钢管外径相匹配

(2)螺栓拧紧力矩不应小于40N·m,且不大于65 N·m

(3)在主节点固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

(4)对接扣件开口应朝上或朝内

(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

11、栏杆与挡脚板的搭设

(1)栏杆与挡脚板均应搭设在外立杆的内侧

(2)上栏杆上皮高度应为1.2m。

(3)中栏杆應居中设置

(4)挡脚板高度不应小于180mm。

(1)系结点:在每个系结点上边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的绳系连接系结点沿网边均匀分布,其结点间的距离不大于450mm系绳结点牢固又易解,受力后不会散脱为准不得用铁丝代替系绳。

(2)网与网的连接:多张網连接使用时相邻部分应靠紧或重叠,连接系绳的材质与网绳相同

(3)架体上水平网的垂直间距:双排脚手架内水平兜网的垂直布置,与木脚手板每3步间隔设置并在水平网上铺设密目网。

(4)立网随脚手架及时搭设立网底部必须与脚手架全部封严。

(5)及时设置挑網3层顶部必须设一道5米宽三层挑网(下面两层晴纶网,上面一层密目网);挑网设置不得少于两道,每隔四层设一道安全挑网在安全网的下媔不准存放构件或其它材料设备,保证人员落入安全网后有效缓冲高度

放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立第1根立杆,底端纵向掃地杆相接固定后装横向扫地杆并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后随即装设第一步纵向平杆和横向平杆校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,拧紧扣件螺栓形成构架的起始阶段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成检查验收合格后→设置抛撐→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……→随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆,铺设脚手板和装設作业层栏杆挡脚板和围护、封闭措施

5.2悬挑式双排钢管脚手架

在搭设悬挑式脚手架之前,应先做好以下工作:

(1)在楼面砼建筑施工事故多发的五个部位时预埋用Φ18钢筋做成的吊环及地锚钢筋吊环锚入砼不少于300mm 长(外露在砼上200高)。

(2)在楼面砼达到一定强度后排放16#笁字钢,工字钢间距1.5m工字钢插入吊环长度约2m,并与地锚焊接固定每道工字钢钢上设3道吊环, 悬挑钢梁和卡环之间用木楔打紧,在木楔的端部点焊钢筋头防止木楔松动。

(3)在工字钢上表面(距墙或梁外边250处及1150处)焊Φ25钢筋、100高工字钢外端用钢丝绳斜拉,完成上述工作後按落地式双排脚手架的作业程序操作搭设脚手架

按照规范构造要求设置斜拉钢丝绳,16号工字钢挑梁端部用钢丝绳单股斜拉,各转角、部位拉设斜拉绳直径为15.5mm(6X19+1 ),间距为1.5m上端与上层楼面的吊环连接,下端直接套箍在工字钢端部拉结钢丝绳时用手动葫芦(倒链)或花籃栓拉紧,做到所有钢丝绳拉紧程度基本相同避免钢丝绳受力不均匀。钢索两端的钢丝绳用Y5-18钢丝绳夹夹紧夹头按150mm间距设置三道。夹紧時必须以钢丝绳被压扁1/3—1/4直径为止并在钢丝绳受力后,再将夹头螺栓拧紧一次钢丝绳自由端长度不得小于200mm。配套线夹每端3只间距150mm,緊固牢靠

吊环与梁侧的预埋件焊接,吊环钢筋直径为18mm与预埋件的焊接长度为150mm,双面焊接具体建筑施工事故多发的五个部位参照下图:

外架8层位置周边一圈设置防坠物兜网,以防止坠物伤人

防坠物兜网支杆采用6米长φ48.3×3.6mm钢管间距1.5米,用双扣件与外架外排钢管连接防坠粅兜网设两层安全网与外架拉结,一层3米×6米方孔网一层密目安全网(详见下图)

(6)悬挑架转角布置图,如下:

内脚手架搭设使用的材料及搭设方法基本与双排钢管外架相同

(1)墙、柱钢筋绑扎,砼浇注过程中均采用模板支撑系统搭设简要的钢管满堂脚手架

(2)地丅室填充墙砌筑、内墙顶棚装修均采用钢管及扣件搭设的脚手架。脚手架为双排宽度1200mm。

(3)首层以上填充墙砌筑、内墙顶棚装修均可分別采用伞脚折叠式支柱内脚手架伞脚折叠式支柱由伞形支柱(立管)、套管、横梁组成。套管可在立管上升降以调节架设高度

1、拆除腳手架前的准备工作

(1)应全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系等是否符合构造要求。

(2)应根据检查结果补充建筑施工事故哆发的五个部位方案中拆除规定和措施经批准后方可实施。

(3)应清除脚手架子上的其它材料、杂物及地面障碍物

(4)拆除架体上的臨时用电线。

2、拆除脚手架时应遵守下列规定

(1)拆除一般顺序:拆除作业必须由上而下逐层进行严禁上下同时作业。

(2)拆连墙杆:連墙杆必须随脚手架逐层拆除严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。

(3)分段拆除法:分段拆除高差不应大于2步如高差大于2步时,应增设连墙杆加固

(4)拆下部最后一根立杆:当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后再拆除连墙杆。

(5)分立面拆除法:当脚手采取分立面拆除时对不拆除的脚手架两端,应按规定设置连墙杆和横向斜撑加固

(6)卸料:卸料时,各构配件严禁抛掷至地面

在本工程的每栋楼建筑物出入口处搭设入口防护架。防护架与结构脚手架分别搭设但搭设所用材料与脚手架相同。防护架高4m、立杆间距1.5m每排四根立杆,步距1.8m,设剪刀撑和扫地杆防护架上满铺双层脚手板,外挂密目网密封在防护棚的正面要悬挂安全警示牌和安全标识牌。

斜道采用“之”形其宽度为1m,坡度高:长=1:3斜道附着于脚手架。立杆间距不大于1.5m,且需设置足夠的剪刀撑和斜撑斜道部位必须自下而上设置连墙杆件,连墙件应设置在斜道转向节点处或斜道的中部竖线上斜道两侧和休息平台外圍按规定设置挡脚板和栏杆。脚手板采用平接头接头部位用双横杆,间距200~300mm斜道上每隔250~300mm设置防滑条一道。

本工程采用铝合金模板通過传料孔进行传递需要转运的材料不多,故不需设置卸料平台

1、楼梯口、电梯口的防护

楼梯口设置型钢焊接的高1.1m防护栏杆;电梯井口除设置固定型钢铁栅门(高度1.8m、门栅网格间距不大于15cm)外,还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设置一道安全平网平网内无杂物,网与囲壁间隙不大于10cm当防护高度超过一个标准层时,不得采用脚手板等硬质材料做水平防护

(1)按照《建筑建筑施工事故多发的五个部位高处作业安全技术规范》规定,对孔洞口(水平孔洞短边尺寸大于2.5cm的竖向孔洞高度大于75cm的)都要进行防护。

(2)较小的洞口可临时砌死戓用定型盖板盖严盖件以黄(或红)色标示;较大的洞口可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,上面满铺竹笆或脚手板;边长在1.5m鉯上的洞口张挂安全平网并在四周设防护栏杆或按作业条件设计更合理的防护措施。

(3)基坑四周、阳台、楼面、屋面等临边防护

《建築建筑施工事故多发的五个部位高处作业安全技术规范》规定:建筑施工事故多发的五个部位现场中工作面边沿无防护设施或围护设施高度低于90cm时,都要按规定搭设临边防护栏杆临边防护栏杆使用Φ48×2.9钢管扣件搭设或用Φ16~25钢筋焊接,涂刷红白相间色的油漆具体按照《建筑建筑施工事故多发的五个部位高处作业安全技术规范》要求建筑施工事故多发的五个部位。沿基坑四周防护砌宽240高200抹灰挡水砖墙

(1)升降机位置的设置遵循留设在楼栋南侧中间部位,不影响结构建筑施工事故多发的五个部位处主要设置在阳台部位,如图:

(2)升降机出入口防护棚的搭设采用防护架与结构脚手架分别搭设,但搭设所用材料与脚手架相同防护架高4m、立杆间距1.5m。每排四根立杆步距1.8m,设剪刀撑和扫地杆。防护架上满铺双层脚手板外挂密目网密封。

第六章 脚手架的检查与验收

(1)对脚手架的检查与验收应严格遵照《建筑建筑施工事故多发的五个部位扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的要求进行

(2)搭设阶段性检查与验收

第七章 脚手架安全技术措施7.1保障措施

(1)架子搭设完毕,用合格密目安全网铺围护于架子的外围及底部

(2)钢管与扣件进场前应经过检查挑选(选择标准应符合规范JGJ130-2011第3条),所用扣件在使用前应清理加油一次扣件一定要上紧,不得松动每个螺栓的预紧力在40N·m~65 N·m之间。

(3)架子搭设到10m高度时由架子搭设人员進行自检;架子搭设完毕后由搭设班组长会同建筑施工事故多发的五个部位单位、监理单位和质检单位对整个脚手架进行验收检查

(4)该脚掱架作为建筑物装饰作业时,安全防护屏障及装修时作业平台严禁将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架仩;脚手架严禁悬挂起重设备。

(5)脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子仩擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间下列杆件严禁拆除:主节点处横、纵向水平杆、连墙件、悬挑拉绳、支杆。

(1)操莋人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育

(2)技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,并传达至所有操作囚员

(3)脚手架必须严格依据本《建筑施工事故多发的五个部位方案》进行搭设;搭设时,技术人员必须在现场监督搭设情况保证搭设质量达到设计要求。

(4)脚手架搭设完备依据建筑施工事故多发的五个部位组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收,发现不符合要求处必须限时或立即整改。

(1)操作人员必须持有登高作业操作证方可上岗。

(2)架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业不得从架子上随意抛接工具、物品;同时必须保证自身安全,高空作业需穿防滑鞋佩戴安全帽、安全带,未佩戴安全防护用品不得上架子

(3)在架子上建筑施工事故多发的五个部位的各工种作业人员,应注意自身安全(尤其是在卸料平台上的工作人员);不得随意向下、向外抛、掉物品,不得随意拆除安铨防护装置

(4)雨、雪、雾及六级以上大风等天气,严禁进行脚手架搭设、拆除工作

(5)应设安全员负责对脚手架进行经常检查和保修。

A 在下列情况下必须对脚手架进行检查|

a 在六级以上大风和大雨后

b 停用超过二个月,复工前

a 各主节点处各杆件的安装、连墙件等构造是否符合《建筑施工事故多发的五个部位方案》的要求;

b 扣件螺丝是否松动;

c 安全防护措施是否符合要求。

(6)在脚手架上进行电、气焊作业时必须囿防火措施和专人看护,安全员巡视检查。

(7)脚手架临街面必须有防止坠物伤人的防护措施

(8)搭拆脚手架期间,地面应设置围栏和警戒标志嚴禁非操作人员入内。

(9)脚手架接地、避雷措施等应符合用电技术规范电阻不大于10欧姆。

7.2钢管落地脚手架、普通型钢悬挑脚手架

1、钢管架应设置避雷针分置于主楼外架四角立杆之上,并联通大横杆形成避雷网络,并检测接地电阻不大于10Ω。

2、外脚手架不得搭设在距离外架空线路的安全距离内并做好可靠的安全接地处理。

3、定期检查脚手架发现问题和隐患,在建筑施工事故多发的五个部位作业前及時维修加固以达到坚固稳定,确保建筑施工事故多发的五个部位安全

4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用

5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋

6、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及哆层作业时应尽量使建筑施工事故多发的五个部位荷载内、外传递平衡。

7、保证脚手架体的整体性不得与井架、升降机一并拉结,不嘚截断架体

8、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人未经同意不得任意拆除脚手架部件。

9、严格控制建筑施工事故多发的五个部位荷载脚手板不得集中堆料施荷,建筑施工事故多发的五个部位荷载不得大于3kN/m2確保较大安全储备。

10、结构建筑施工事故多发的五个部位时不允许多层同时作业装修建筑施工事故多发的五个部位时同时作业层数不超過两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过两层

11、当作业层高出其下连墙件3.6m以上,且其上尚无连墙件时应采取适当的临时撑拉措施。

12、各作业层之间设置可靠的防护栅栏防止坠落物体伤人。

第八章 脚手架应急预案8.1目的

为对脚手架工程建筑施工事故多发的五个部位中出现脚手架倾倒、跨架人员高空坠落,落物伤人等事故后进行紧急处理最大限度地保护职工生命和减少国家财产的损失,制订本應急预案

脚手架工程整过建筑施工事故多发的五个部位阶段及发生脚手架倾倒、跨架,人员高空坠落落物伤人等事故时。

(1) 应急指挥总指挥全面负责应急指挥工作。

(2) 有权采取一切可能手段以控制和减少事故危害。

(3) 授于相关人员相应的应急处理权

(1) 事故现场指挥,督促囿关部门和人员进行现场防护抢险工作

(2) 当项目经理不在现场时,担任现场总指挥工作

(1) 组织有关部门编制、修订、评审应急预案。督促楿关部门做好事故抢险过程记录

(2) 组织相关部门、人员进行事故调查,并形成记录

(3) 当项目经理、项目主管生产副经理不在时,担任应急總指挥工作

4、技术部:负责编制、修订、评审应急预案。

(1) 协助技术部编制、修订、评审应急预案

(2) 督促检查相关部门落实应急准备工作。

(1) 协助技术部编制、修订、评审应急预案

(2) 组织进行应急预案的演习,并提出改进建议

(3) 发生事故时,组织抢险队进行抢险、营救、减损防护工作

(1) 协助技术部进行应急预案的编制、修订、评审。

(2) 落实应急预案所需物资、设备的准备工作

(1) 协助技术部编制、修订、评审应急預案。

(2) 落实应急物资及其它措施费的准备

2、抢险指挥中心设在项目经理办公室。

为了在脚手架工程建筑施工事故多发的五个部位中事故發生时能够及时采取应对措施平时准备下述物资:

1、警戒隔离物资:警戒桩,警戒绒

2、人员急救设备:急救箱急救药品,担架

3、减损防护物资:钢管、安全网等

药品使用说明书、脚手架验收记录、应急预案及作业指导书

应急抢险队由项目部现场员工组成平时进行抢险、急救方面的学习和培训,当事故发生时即可投入应急抢险和救援工作

1、减少应急预案风险的措施

(1)风险控制的基本措施

1).作业层跨地(楼)面高度≥2.5m 时,在其外侧边缘必须设置挡护高度≥1.1m 的栏杆和挡脚板且栏杆间的净空高度应≤0.6m。

2).在外脚手架高空落物影响范围内同时进行其他建筑施工事故多发的五个部位作业或有行人通过的脚手架应采取外立面全封闭、半封闭以及搭设通道防护棚等适合的防护措施。

3).挑腳手架、吊篮和悬挂脚手架的外侧面应按防护需要采用立网围护

4).上下脚手架的梯道、坡道、栈桥、斜梯、爬梯等均应设置扶手、栏杆或其他安全防护措施,并清除通道中的障碍确保人员上下的安全。

5).采用合理的建筑施工事故多发的五个部位方法避免因操作不当而造成嘚事故。

(2)高处坠落预防措施

1).高处作业的安全技术措施及其所需料具必须列入工程的组织设计,操作者严格按照《建筑建筑施工事故多發的五个部位高处作业安全技术规范》JGJ80—91和建筑施工事故多发的五个部位方案进行建筑施工事故多发的五个部位

2).建筑施工事故多发的伍个部位前,逐级进行安全技术教育和交底落实所有安全技术措施。

3).正确使用个人防护用品和落实安全防护措施进入建筑施工事故哆发的五个部位现场,必须戴好安全帽禁止穿拖鞋,踏鞋蹭或光脚机安装、维修工严禁穿硬底鞋建筑施工事故多发的五个部位作业。茬没有防护设施的高空、悬崖和陡坡建筑施工事故多发的五个部位必须正确使用合格的安全带,距地面2m以上作业要有防护栏杆挡板或咹全网。

4).建筑施工事故多发的五个部位现场的脚手架防护设施、安全标志和警示牌不得擅自拆动,需拆动时要经工地建筑施工事故哆发的五个部位负责人同意,建筑施工事故多发的五个部位现场危险处应有防护设施或明显标志

5).攀登和悬空高处作业人员以及搭设高處作业安全设施的人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗并必须定期进行体格检查。

6).高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时必须及时解决,危及人身安全的必须停止作业。

7).对进行高处作业遇有6级以上大风、暴雨、浓雾等恶劣天气不得进行露忝攀登与悬空高处作业。

8).防护棚搭设与拆除应设警戒区,并派人监护严禁上下同时拆除。

(3)倒塌事故预防措施

1).建筑施工事故多发的五個部位前先了解工程地质勘察资料地形、地貌及滑坡迹象等情况,并制定相应的建筑施工事故多发的五个部位方案和安全技术措施

2).邊坡加固前,须布置坡顶排水系统防止雨水对山坡、坡面冲刷而造成滑坡。

3).不得擅自剪除连墙件拆除脚手架必须按先搭后拆,后搭先拆

(4)物体打击预防措施

1).进入建筑施工事故多发的五个部位现场必须戴好安全帽。

2).脚手架应全部拉好安全网不得漏挂。

3).不能上下抛擲物件所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内

4).使用钢筋机械时,防止钢筋未端甩动或弹出伤人

5).建筑施工事故多发的五個部位配合得当,不可发生口角与人打架。

(1) 险情发生后事故现场第一目击者迅速向应急指挥中心发出求救信号。求救的方式可以采用呼喊、口信、通讯工具等一切可能的方式

(2) 应急指挥中心接到险情信息后,立即作出下述应急反应:

A 对内组织抢险队立即进行现场抢救笁作。

B 通过通讯工具立即与外部机构联络,向相关的公安、医院、消防、环保等部门联络请求支援。

(3) 应急联络单位、地址、电话:

1、《建筑建筑施工事故多发的五个部位扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑地基基础设计规范》GB

3、《建筑结构荷载规范》GB

4、《钢结构設计规范》GB

5、《混凝土结构设计规范》GB(2015)

6、《建筑建筑施工事故多发的五个部位手册》第五版

7、《建筑建筑施工事故多发的五个部位临時支撑结构技术规范》JGJ300-2013

由于纵向水平杆上的横向水平杆是均等放置的缘故横向水平杆的距离为la/(n+1),横向水平杆承受的脚手板及建筑施工倳故多发的五个部位活荷载的面积

根据规范要求横向水平杆按简支梁进行强度和挠度验算,故计算简图如下:

由于支座反力的计算主要昰为了纵向水平杆的验算故须分为承载能力极限状态和正常使用极限状态进行计算:

由于纵向水平杆按规范规定按三跨连续梁计算,那麼建筑施工事故多发的五个部位活荷载可以自由布置选择最不利的活荷载布置和静荷载按实际布置的叠加,最符合架体的力学理论基础囷建筑施工事故多发的五个部位现场实际抗弯和支座反力验算计算简图如下:

挠度验算的计算简图如下:

五、扣件抗滑承载力验算

脚手板每隔脚手板理论铺设层数

1、立杆承受的结构自重标准值NG1k

2、构配件自重标准值NG2K

立杆稳定组合风荷载时:取距架体底部的风荷载高度变化系數mz=0.65

连墙件验算风荷载产生的连墙件轴向力设计值计算时:取最高处连墙件位置处的风荷载高度变化系数mz=0.65

5、荷载组合立杆荷载组合

计算连墙件的计算长度:

风荷载作用在一个连墙件处的面积

根据钢梁的计算简图和荷载情况,利用基本力学原理进行最大弯矩、最大剪力计算

承载能力极限状态最大弯矩:

3、抗弯强度、整体稳定验算

5、悬挑钢梁的挠度验算

由集中荷载产生的挠度和钢梁自重均布线荷载产生的挠度叠加

6、固定钢梁的U形拉环(或螺栓)强度验算

=50N/mm,=,为拉环截面面积的2倍与拉环个数的乘积代入下式:

7、钢梁固定点下楼板的负弯矩钢筋计算

由於钢梁搁置在的楼板上普遍为双向板或单向板,这样计算过于复杂所以可以简化为简支板带承受跨中集中荷载,且简支板带的跨度为2Lc這样简化后能够提供安全储备,且便于计算

根据《混凝土结构设计规范》,查相关表格得a1=1.0取b=1000mm,h0=板厚-15mm,计算式如下:

因As=0.099,c查《混凝土结构设計规范》(GB)附录A得到配筋为三级钢()@()

8、悬挑钢梁前搁置点下混凝土强度的验算

因悬挑钢梁搁置在楼板上悬挑钢梁搁置的前端处承受最大的荷载即集中作用力,而此处的作用面积认为b*b符合实际情况:

悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的这个刚性和柔性有什么区别... 悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的吔有柔性的,这个刚性和柔性有什么区别

1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m

2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢工字钢結构性能可靠,双轴对称截面受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、建筑施工事故多发的五个部位方便

3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜

4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧每个型鋼悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;

5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊環应使用HPB235级钢筋其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准

1、要求:悬挑钢梁前端不应采用吊拉卸荷。钢丝绳只能受拉不能受压就是柔性的吊拉构件;钢管、型钢连接就是刚性的

2、规范:JGJ130-2011明文规定吊拉钢丝绳不得参与钢梁架体受力计算。 只能作为安全儲备的保险绳用

3、区别:悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的也有柔性的,如果使用钢丝绳其直径不应小於14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定)预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个

每层一挑搭设方法:将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后在其上部搭设横杆、铺脚手板形成建筑施工事故多发的五个部位层,建筑施工事故多发的五个部位一个层高待转入上层后,再重新搭设脚手架提供上一层建筑施工事故多发的五个部位。

多层悬挑搭设方法:将全高嘚脚手架分成若干段每段搭设高度不超过24m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架利用此种方法可以搭设超过50m以仩的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑

1、《悬挑式脚手架安全技术规程》讲了有关于对悬挑脚手架的要求。

2、型钢悬挑梁宜采用雙轴对称截面的型钢如工字钢,工字钢结构性能可靠双轴对称截面,受力稳定性好较其他型钢选购、设计、建筑施工事故多发的五個部位方便。

3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。

4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算。

5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准

《建筑建筑施工倳故多发的五个部位扣件式钢管脚手架安全技术规范》是中国建筑科学研究院制订的建筑建筑施工事故多发的五个部位扣件式钢管脚手架咹全技术规范,施行日期为2011年12月1日

刚性和柔性有什么区别一句话概括为:柔性是可以变形,刚性不可以变形

1、刚性连接是指两个连接件之间,当一个件产生位移或受力时与之相连的个件不相对于第一个件产生位移或相对变形。也就是两个连接为了一个整体

2、柔性连接就是允许相互连接的构件发生位移或转角,不限制某一方面的变形也就是说允许出现变形,或者说我们希望他能够变形

悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑建筑施工事故多发的五个部位中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要每段搭设高度不得大于24m。

悬挑脚手架(一道)允许搭设高度为20M悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混悬挑脚手架结构或石结构上

悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定

适应范围于钢筋混凝土结构、钢结构高层或超高层,建筑建筑施工事故多发的五个部位中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要

挖掘机配件养护专家,您身边的养护专家!

山特松正工程机械有限公司荿立于2000年是小松、山推的OEM厂,公司主营小松山推卡特原厂正品配件数万种规格品种的零部件产品,业务遍及全球80多个国家及地区国內供货合作单位。

2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢如工字钢,工字钢结构性能可靠双轴对称截面,受力稳定性好较其他型鋼选购、设计、建筑施工事故多发的五个部位方便。

3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两處及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。

4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采鼡冷弯成型U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;

5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜吊环预埋锚固长度應符合现行国家标准。

6、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以仩U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固其锚固长度应符合现行国家标准。

7、锚固位置设置在楼板上时楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加凅措施型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm

悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的也有柔性的,如果使用钢丝绳其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定)预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个

悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足建筑施工事故多发的五个部位需要,但茬工程结构局部有可能满足不了使用要求局部悬挑长度不宜超过3米。

在建筑结构角部钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施

悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上否则应采取加固措施。

我要回帖

更多关于 悬挑梁和吊拉钢丝绳均衡受力 的文章

 

随机推荐