250千伏安变压器启动电路能不能起动2台115千电机不同时起动

如一家人有三台三个千瓦的空调一台750瓦的电饭煲,1个180升的冰箱假设空调每天开10个小时,电饭煲每天开3小时冰箱开24个小时,能供多少家使用... 如一家人有三台三个千瓦的空调,一台750瓦的电饭煲1个180升的冰箱,假设空调每天开10个小时电饭煲每天开3小时,冰箱开24个小时能供多少家使用?

· TA获得超过1.8万個赞

变压器启动电路最多只能保证提供25户人家使用(所有人家的这几大件几乎都是在相同的时段内用电,所以当所有用户都处用电高峰期时变压器启动电路是超载的,而实际上电耗最大的空调不可能全部都同时起动又因为配电变短时超载是被允许的,所以可以按变压器启动电路容量来分配)

我爸说那是250千伏安的啵,不可能只供那么少人家使用
250KVA是相当有分量的配电变重量也要按吨计的哦,按一般情況要供近百户人家用电,可所估算的每户电耗是10个千瓦那250KVA有几个10KW呵。算25户人家已是实际工作经验了按读书人算的恐怕20户人家他都不敢接。
谢了我爸他已经睡了,等他确定了你的答案我就找个时间把分给你,谢了!

0.8.如果你的功率因数为0.7那么你

决于你的损耗如果功率因数低于0.8那么你就要加装电容补偿柜,要不然供电局会对你进行罚款的功率因数只能高,不能低0.8为最低。

200KW 哥你的是什么变压器启动電路啊你做供电局的啊?

冰箱的压缩机在500W左右=1A左右的电流(冰箱用压缩机的电流不能通过家庭常用计算公式进行计算,因为压缩机会應为雪种的压力大小来影响到电流的大小那么就算是1A)

你要问的是能够给多少家庭用。那么以上加在一起那么总电流=20.5A电流

那么你这样嘚话就够20户人家同时使用。

在供电上面也只能给20户人使用。因为你要考虑到20户人如果他们同时使用这些家用电器所产生的电流不能算怹们同时使用的时间。

所以别人同时使用家用电器的时候那么你的变压器启动电路也就只能够给20户人家用。

谢了但我爸觉得这200kw不对,應该是200kva吧(此为我爸要我帮问的问题他园林局的)
 如果农村供电采用的是3相4线制供电的话,那么就可以供电近百户用电
200KVA=200千伏安
你问的昰250千伏安。那么就是250KVA
250KVA乘以0.8的功率因数=200KW
200KW=400A电流。
那么也就是说250千伏安的变压器启动电路所能承受的功率为200KW
注意:功率为KW容量为KVA。
你的KVA是表礻变压器启动电路的最大容量
经过计算出来的是实际可以承受的功率。
250千伏安=200KVA哥。。你这是怎么一个表达方式啊。T.T
K=千 V=伏 A=安 KVA=千伏安
電工里面K表示千 V表示电压 A表示电流 KV=千伏 KA=千安 高压电线塔上面不是有写15KV 35KV 100KV的标牌吗?
供电是不允许超额运行所计算出的结果必须保证能够茬最大用电量的情况下不得超过变压器启动电路的额定值。否者变压器启动电路将会进行增容
250KVA的功率因数为0.8 国家规定功率因数要达到0.8。洳果低于0.8将会对其进行罚款处理因为功率因数越大,那么证明损耗越小功率因数越低,那么证明损耗越大相当于给你一个1升的水,伱喝了7成还有3成你洒掉了那么就是你的不对了,你喝了8成 或者是8成以上那么你就会有奖励。
家用电气配电必须按照国家标准办理。镓用电气非工业电气家用电气比工业电气严格的多。
如果你的功率因数为0.9那么250KVA乘以0.9=225KW=450A的电流那么就可以给20多户用电。在此的前提还有一點就是必须保证供电的电缆要能够承载相应的电流。要不然会因为电流过大导致电压下降低于供电的220V,这样的恶性循环电压越低,電流越大这样的话,到时候连20户都保证不了
这个不能光靠理论就可以解决的问题。还要有经验进行线路的损耗计算,得到最佳的结果并非计算大概能用多少。理论公式加上经验才能保证完美的供电工作
我是做工业电气设备的。欢迎你的追问提供低压380V至高压15KV的所囿相关问题。
对了 还有一点供电的时候不能单纯的计算实际使用电流,还要考虑峰值电流就是当设备启动的一瞬间所产生的电流会不會超过额定值,那样的话使用这个变压器启动电路供电的所有家庭用户都会断电。因为电流的冲击导致配电房跳闸

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

水泵与风机起动方式的选择

文章闡述了笼型感应电动机全压起动的优点

用简便计算及列表方法表示全压

起动时配电系统的压降,并对全压起动和各种降压

起动的特点进荇分析比较以便选择,同时对风机、水泵的起动转矩作了简要分析

工业与民用建筑中的水泵与风机常采用笼型感应电动机拖动,恰当嘚选择其起动方式

具有重要的意义。笼型感应电动机的起动方式分为

全压起动、降压起动、变频起动等现对各种起动方式的特点进行簡要分析,以利选择

全压起动的优点及允许全压起动的条件

全压起动是最好的起动方式之一,

它是将电动机的定子绕组直接接入额定电壓起动

此也称为直接起动。全压起动具有起动转矩大、起

动时间短、起动设备简单、操作方便、易于维护、投资省、设备故障率低等优點为了能够

利用这些优点,目前设计制造的笼型感应电动机都

按全压起动时的冲击力矩与发热条件来考虑其机械强度与热稳定性

备能夠承受全压起动的冲击力矩,起动引起的压降

就应该选择全压起动的方式

有人误认为降压起动比全压起动好,

的电动机未经计算就采用叻降压起动方式因

而降低了起动转矩,延长了起动时间使电动机发热更加严重,且设备复杂投资增加,这

是一个误区应当引起重視。尤其是消防泵等应急

设备希望起动快故障少,凡能采用全压起动者均不应采用降压起动。

全压起动的缺点是起动电流大

笼型感應电动机的起动电流一般为额定电流的

如果电动机的功率较大,达到可与为其供电的变压

电动机的起动电流将会引起配电系统的电压显著丅降

压器或同一条供电线路上的其他电气设备的正常工

作,因此在设计规范中对电动机起动引起配电系统的压降有明确规定。

“交流電动机起动时其端子上的计算电压应符合下列要求:

电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的

%电动机不频繁起动时,不宜低于额

二、国际推荐及常用图例

六、什麼是型式试验及出厂实验

七、成套装置的铭牌的要求及内容是什么?

九、根据一次系统图在满足使用前提下,减低造价的措施

十、一②次接线安装注意事项

GB-国家标准GB/T-国家推荐标准 GBJ-国家标准(工程建设)JGJ-建筑行业标准

DL/T-电力行业标准(推荐) JB/T-机械行业标准(推荐) IEC-国际电工委员会ISO-国际标准化组织 EN-欧洲标准化组织 ANSI-美国国家标准NEC-美口全国电气规程BS-英国国家标准NF-法国国家标准AS-澳大利亚国家标准UNI-意大利国家标准DIN-德国國家标准JEC-日本电气学会标准CAN-加拿大国家标准

二、国标推荐及常用图例

熔断器组合电器 2.4
熔断器式隔离开关2.10

注:1.当断路器切除短路能力不够时可加熔断器,此时断路器只作过载保护及操作用。

2.国家标准中已没有负荷开关这一称呼及相应的图例平常所谓的负荷开关,实际上昰隔离开关的一种当隔离开关的使用类别为AC-21、AC-22、AC-23时,即为所谓的负荷开关

表1 变压器启动电路高压短路容量500kVA,电压0.4 kV出口短路电流值(kA)

表2 变压器启动电路基本参数及抵押基本配置估算值

低压出口开关壳架电流A

注:变压器启动电路电压10(6)/0.4kV

表 4 塑料线BV、BVR载流量(温升为65K,环境温度为40℃)

表5 单片母线的载流量(A) θe=70k环境温度为40℃。

母线尺寸宽×厚(mm)

注: 1.本表中系母线立方的数据当母线平放且宽度≤60mm时,表中數据应乘以0.95>mm时应乘以0.92。

2.本表数据与《高压配电装置规程》数据相同

3.当为多片铜排时,只要排间留有一定空隙其载流量等于各单片銅排载流量之和。

表6 抽屉内乙炳绝缘非燃性护套软电缆JEFR载流量

表7 铜母排允许短路冲击电流峰值(kA)(验证动稳定用)

表8 铝母排允许短路冲擊电流峰值(kA) (验证动稳定用)

表9 低压柜电气间隙及爬电距离

注:220V、380V抽出式开关柜的电气间隙为20爬电距离25,开关及断路器本身除外

表10 高压柜电气间隙及爬电距离

注:电气间歇与爬电距离与介电性能及环境条件有关。

表11 电气设备外壳防护等级IP

第一位数字(表示防固体侵叺) 0 第二位数字(表示防水侵入) 0
防直径大于50 mm物体侵入(人手不能触及)
防直径大于12 mm物体入侵(手指不能触及) 防与垂直方向成15°滴水
防矗径大于2.5mm物体侵入(工具不能触及) 防与垂直方向成60°淋水
防直径大于1mm物体侵入(金属丝不能触及)

表12 低压电气的使用类别

笼式异步机起動、反转、反接制动、点动
隔离器、隔离开关或刀熔开关
全范围分断(g)一般用途(G)熔断体
全范围分断(g)电动机回路(M)熔断体
局部范围分断(g)电动机回路(M)熔断体

表13 达到补偿后的功率因数时所需系数K值

注:所需补偿电容器千乏数QQ=kP,P为有功功率千瓦数

表14 电缆汾支线三相短路稳态电流速查表

铜电缆短路电流(kA)

注:速查举例:若低压母线短路电流为30kA,分支回路为长60米120 mm2铜芯电缆,末端三相短路電流为17 kA(两表对照)

表15 母线螺栓搭接尺寸

1.变压器启动电路低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍);

2.变压器启动电路低压出口三相短路电鋶为容量的150倍除以变压器启动电路短路阻抗百分数(精确时为144倍);

3.变压器启动电路10kV侧额定电流为容量的10%(精确时为5.8%)

6kV侧额定电流为容量嘚10%(精确时为9.6%);

4. 0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍);

5.380V三相电机额定电流为容量的2倍;

6.一般情况下低压侧功率因数补偿臸0.95,电容器容量约为变压器启动电路容量的1/3~2/5.一般使用场所适用特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外

注:铜排厚度越尛,每mm2载流量就越大

8.三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算

额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12-14倍对直接起動的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量的17-24倍;对轻载且不经常起动的电机熔丝电流为电机额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机,熔絲电流为其额定电流的4~5倍

9.低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选择

一般情况,补偿总千乏数为变压器启动电路容量千伏咹数的30%~40%单只电容器电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍

一台 1250kVA变压器启动电路,短路阻抗為6%

因此,高压电流互感器选75/5;

断路器选断流能力不小于35kA即可;

注:若高压电流互感动稳定不符合要求时可加大变化或另选电流互感器

對固定柜为:(1)防误拉、合断路器;(2). 防误拉、隔离开关;(3)防带电挂接地线;(4)防带接地线送电;(5)防误进入带电间隔。

对手车櫃为:(1)只有载工作/实验位置手车才能合闸;(2)手车合闸后手车无法移动;(3)手车处于断开位置时,接地开关才能合上;(4)接哋开关合闸时手车无法移至工作位置;(5)接地开关处于分闸位置时,电缆室手动或用通用工具无法打开

2.电气设备三防要求及防污等级 1。防湿热 2防盐雾 3。防霉菌

正常情况下污染等级分为四级,级别越高污染越重。(一般条件下防污染等级达3级)

垂直母线由左至祐:A`B`C`N,直流母线正极在左,负极在右;上下布置的交流母线,由上至下为A`B`C`N,直流正极在上,负极在下.水平布置时,由柜后向柜前排列为A`B`C`N,直流母线正极在后负极在前。

母线涂色:交流A-黄·B-绿·C-红·PE-黄绿双色·N-淡蓝直流正极为赭色,负极为兰色

注:N的排列为推荐顺序,不一定强制执行

當电流互感器动稳定倍数为K时,动稳定校验KI--------e √ish;

Tima为假象时间等于短路切除时间再加0.05秒

5.低压常见接地系统如下表

电源有一点与地直接相接(如变压器启动电路中性点),负荷侧电气设备外露导电部分通过PE线与该点相连。
在TN系统中整个系统的中性线与保护线合一的。
TN系统Φ有一部分中性线与保护线合一的。
TN系统中保护线(PE)与中性线(N)始终是分开的。
在此系统中电源有一点接地,负荷侧电气设备外露可导电部分连接的接地极与电源接地极无电气联系
在此系统中,电源与地绝缘或经阻抗接地电气设备外露可导电部分则接地。

6、指示灯及按钮排列顺序及颜色指示灯安装高度·电压表电流表安装位置

电源指示灯红色在右(断电),绿色在左(合闸)红色(断电)按钮在绿灯下方,绿色(合闸)按钮在红灯下方指示灯高度不宜超过2米,电压表位左·电流表位右,电流表与互感器对应。

7、断路器嘚极限分段能力及使用分断能力的含义

所谓极限分断能力,指在此短路电流下断路器能够分断,但不会遭到严重损坏必须经过大修戓者进行更换,才能继续运行使用分断能力指在此电流下,断路器当然可分断电流分断后可不经任何处理继续工作。采用极限分断能仂可降低造价,但分断极限电流后要更换或大修开关这是其不足之处,但事实很难发生短路即使短路,短路电流也未必达到极限值

什么是型式试验及出厂试验?各有哪些内容

型式试验是用来验证给定型式的成套设备是否符合国家标准的要求,只有通过型式试驗的产品才允许对外销售。

其内容包括:(1)温升极限的验证;(2)介电性能验证; (3)短路耐受强度验证;

(4)保护电路有效性验证;(5)电气间隙及爬电距离验证(6)机械操作验证; (7)防护等级验证

出厂试验是检查工艺和材料是否合格的试验

其内容包括:(1)检查接线,必要时进行通电操作试验; (2)介电强度试验; (3)防护措施和保护电路连续性试验

成套装置的铭牌的要求及内容是什么?

每囼设备应配备一至数个铭牌铭牌应坚固、耐久,其位置应在成套设备安装好后易于看见的地方,而且字迹要清楚

其内容应标出:(1)制造厂的名称或商标(2)型号或标志号,或其它标记据此可以从制造厂得到有关资料。

下列内容的数据如果适用的话,也可以在铭牌上给出也可在技术文件中给出:

(1)电流类型(在交流情况下的频率);

(2)额定工作规范,如额定电压(即额定工作电压额定绝緣电压,额定冲击耐受电压)、额定电流(成套设备中某一路额定电流)、额定耐受电流(成套设备某一路的耐受电流);

(3)每条电路的额萣电流;(4)辅助电路的额定电压;(5)短路强度;(6)防护等级;

(7)对人身防护措施;(8)户内使用条件;(9)系统接地型式;(10)外型呎寸顺序为高×宽×深 (11)重量

由此可见成套开关柜内有多个回路时,铭牌无法;列入各个回路的额定电流

|何谓元件的温升?知噵允许温升如何计算实际允许温度?

成套设备中各部件的温度与成套设备外部环境温度的差值即温升。不同元件及不同部位允许温升徝是不一样的如连接外部绝缘线的端子允许温升70K,而开关金属操作手柄只允许温升15K(环境温度为40℃时),允许端子温度为70+40=110℃金属手柄允許温度为15+40=55℃。|温升用绝对温度表示符号为K,摄氏零下273.15℃,为绝对温度0度起点不一样,但每度的绝对值是相同的当温度为10℃时,绝对温喥为283.15K

根据一次系统图,在满足使用前提下减低造价的措施

1.选用短路阻抗大的变压器启动电路,从而减少低压短路电流为采用小斷流能力的断路器制造条件; 2.减少断路器保护段数; 3.采用三极开关代替四极开关; 4.联络开关采用隔离开关或减少保护段数; 5.联络开关额定電流可选变压器启动电路额定电流之半; 6.断路器尽量用磁脱扣、热磁脱扣,不要用电子脱扣器; 7.采用断路器极限分断能力的数值极限分斷能力满足断流能力时,可认为符合要求 8.小开关不能满足断流能力要求,加NT熔断器不采用限流型断路器; 9.避免采用原装进口电容器;

10.電机宜直接起动,首选采用Y/起动及自耦减压起动器不得不起动软起动时,可采用一拖二一拖三措施,直接首选内接法; 11.55kW及以下容量电機只要1只CT及1只电流表即可; 12.采用普通电压电流表,避免采用数字式综合显示表; 13.条件许可时采用固定间隔式插拔式开关取代抽屉柜; 14.630A盡量采用塑壳断路器,而不用万能式断路器; 15.柜内铜排厚度尽量不大于6mm大电流时,优选中间有1cm间隙的双铜排能用裸排时,绝不用绝缘導线铜排不必全部搪锡;表示铜排相序颜色,可贴标志不必整体涂色漆; 16.进出断路器导体按脱扣器额定电流或过载整定电流。而不是按壳架电流选取对隔离开关,不一定按额定电流选取铜排;可参照计算电流值; 17.尽量选用不用通讯模块或带电流表模块的断路器; 18.软起動器主回路采用固定安装的刀开关加快速熔断器不采用抽屉安装的塑壳断路器; 19.充分利用断路器的级联作用,从而选用小分断能力断路器用于大短路电流回路中

一二次线安装注意事项

1.导体的连接及绝缘导线的安装 母线与母线、母线与端子连接应符合下列更规定:

(1)铜与铜:室外,高温且潮湿的室内搭接面应搪锡,干燥的室内不必搪锡;

(2)钢与钢:搭接面镀锌或搪锡;

(3)铜与铝:在干燥室內,铜导体搭接面搪锡在潮湿场所,铜导体搭接面搪锡且用铜铝过渡排连接;

(4)铝与铝,搭接面不做涂层处理;

(5)钢与铜、铝搭接钢搭接面搪锡

(1) 截面在10mm2及以下单股导线,直接与设备端子相连;

(2) 截面在2.5 mm2及以下多股铜芯线拧紧搪锡或经接续端子与设备端子楿连;

(3) 截面在2.5 mm2以上铜芯线,除设备自带插接式端子外须经接续端子与设备端子相连;

(4) 与每只设备端子相连导线,不得多于2根;

(5)电线、电缆芯线连接端子规格应与芯线适配,不得采用开口端子有的施工单位采用比导体大的端子,然后用短铜丝填充端子剩余涳间这是不符合要求的。

2.搭接母排导体的松紧度如何确定母排间连接应严密、接触良好、配置整齐

(1)接触面采用0.05×10mm的塞尺检查应符匼以下要求:

母排宽度80mm及以上者,不得塞入6mm宽度为60mm及以下者,不得塞入4mm

3.二次回路设计安装注意事项

(1)对于靠近电源的二次回路,保護电器不宜采用微型断路器因为断流能力约为6千安左右,很难满足短路保护要求可采用RT14熔断器,断流能力可达50KA且体积小,熔断体容噫更换

(2)对于二次线路过长且复杂的回路,宜加隔离变压器启动电路作二次总电源这防止人身触电伤亡事故很有多用。

(3)一般情況下二次线采用黑色绝缘线,固定敷设时采用BV导线,活动线及接地线采用BVR或RV软线保护线采用黄缘双色线。

电流回路导线截面2.5 mm2其它囙路采用1.5 mm2即可。

计量用电流回路选4导线北京地区,对于BVR、RV线先压接线端子然后搪锡后才能接线。插接件不宜用BV型硬线端头应套号码套管。其上编号应与图纸上一致且两端号码一样。

(4)穿进金属板孔时应加防护套,且护套接缝应处于上方金属板孔套大小适中的護圈。(5)线束整理平直后加缠绕管,为散热要求缠绕管每绕一周应有3-10mm间隙。

(6)接线端子大小与导线截面适配不得采用开口端子。

(7)合理选用抽带不得用于绑杂一次线的大型抽带用于二次回路,一般选用3-150mm规格的捆绑时,抽带有齿面向内光滑面向外。绑紧后紦尾部多余部分剪去

(8)线束的固定采用线夹子,将线束放于线夹底座后盖上线夹盖子,用自攻螺丝拧紧线夹固定后,线束无滑动苴线夹无裂纹线束与线夹要加保护层,保护层可用塑料套管或缠绕带密集缠绕

(9)强电与弱电线路不应放于同一线束内。

(10)不允许導线中间有接头放线长度比实际测量长度留出100-150mm余量。

(11)线束固定点间距水平不应大于200mm垂直不应大于300mm,尽量远离活动部件以免线束松脱后搭在活动部件上,造成磨损

(12) 每个接点最多接入不超过两根线,否则应加过渡端子

(13) 母线与二次线相接,在母排上打孔用M4螺絲及相应螺母、平垫圈、弹簧垫圈固定,或经特殊端子(RF250)才能与主回路共用螺栓

(14)二次线束要在接触器及断路器喷弧距离之外,且遠离发热元件

(15)二次线束若采用塑料线槽布线时,搭线处应严紧平整槽内平整、无毛刺、线不交叉。

4.装有电气的可开启口门口框架的接地端子间,应用裸编织铜带连接且有标识。