阀控密封型密封阀控蓄电池修复 透气型密封阀控蓄电池修复区别?

光宇密封阀控蓄电池修复密封用咹全阀

光宇密封阀控蓄电池修复安全阀是阀控式密封铅酸汤浅密封阀控蓄电池修复的重要条件之一目前国内外用的安全阀型式有很多种,其中法国阳光公司的桑宁斯恩型橡胶阀本森改型橡胶阀次之,而F型圈阻燃型在英国有此公司有应用。 国内外还有用氟橡胶制成的防酸透气帽等安全阀的型式和参数要根据气体复合的压力条件确定,一般限压阀对小电池在1—196kp可靠开关大电池在30—50KPa,闭阀压在1-l 5KPa闭阀压若选得不合适,直接影气体复合若开阀压力太低,水蒸气蒸发失水严重。若开阀压力太高可能引起汤浅电池壳鼓胀关于制造安全阀嘚材科三元乙丙橡胶。


维修中判断光宇密封阀控蓄电池修复好坏的几点

光宇密封阀控蓄电池修复的好坏判断有专用的光宇密封阀控蓄电池修复测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用表.下面几点维修中判断光宇密封阀控蓄电池修复好坏的几点总结,以供参考.

1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等

2、 带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间判定电池老化。

A 、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化

B 、 市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压判定电池老化。

C、 测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例)充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值放电时間达不到正常放电时间,判定电池老化

D、电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值表笔不要离开,一直盯住万用表的指示然后接开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏UPS马上自动關机,关机后电压立即恢复到原有值判定电池老化。


a)将光宇密封阀控蓄电池修复组充满电后脱离系统静置1小时在环境温度为25±5℃的条件下采用外接(智能)假负载的方式,采用10小时放电率进行放电测试 b)放电开始前应测量密封阀控蓄电池修复的端电压、环境温度、时间。

c)放电期间应测量记录密封阀控蓄电池修复的端电压、放电电流、室内温度测量时间间隔为1小时,放电电流波动不得超过规定值的1%

d)放電期间应测量记录密封阀控蓄电池修复的端电压及室温,测量时间间隔为1小时在放电期末要随时测量,以便准确确定达到放电终止电压嘚时间

e)放电电流乘以放电时间即为密封阀控蓄电池修复组的容量。密封阀控蓄电池修复按10小时率放电时如果温度不是25℃时,则应将实際测量的容量按照下式换算成25℃时的容量Ce: Ce=Cr/﹛1+K(t-25℃)﹜------------------------(A)

式中:t—放电时的环境温度;K—温度系数(10H率放电时 K=0.006/℃;3H率放电时 K=0.008/℃;1H率放电时 K=0.01/℃)

f) 放电结束后要对光宇密封阀控蓄电池修复组进行充电,充入电量为放出电量的1.1~1.3倍

光宇密封阀控蓄电池修复GFM-JC系列

以AGM阀控密封技术为基础,使用独有的合金成分、正极活性物质添加剂及电解液添加剂大幅度提升电池寿命。

可应用于通信系统二类或三类供电地区或电動汽车、电动旅游观光车等领域。

X型耐腐合金、高密度板栅设计

适合高压缩比的新型隔膜材料

高充电转化效率可快速充电

设计浮充寿命15姩(25℃)

格式:PDF ? 页数:29页 ? 上传日期: 09:05:27 ? 浏览次数:22 ? ? 900积分 ? ? 用稻壳阅读器打开