为什么钢结构节点点图和建筑节点图不一致

  • 这些节点是只有图上标的这些的别的地面是不是也有节点,比如3/10节点是不是每个交叉点都有。

完善我的答案 答题人必看

  • 这些节点是只有图上标的这些的别的地面是鈈是也有节点,比如3/10节点是不是每个交叉点都有。

    答:这个节点标注只是不同的地方要进行标注相同的交叉点就不单独标注了

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

相关搜索 搜索这些会对您解决问题提供全新帮助
  • 超170万定额、图纸、软件问题
  • 严選实战建筑专家提供答案
  • 每日助力10万建筑人解决问题

如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!

  某高层钢结构工程建筑面積28000m2,地下一层地上十二层,外围护结构为玻璃幕墙和石材幕墙外墙保温材料为新型保温材料;屋面为现浇钢筋混凝土板,防水等级为Ⅰ级采用卷材防水。
  在施工过程中发生了下列事件:
  事件一:钢结构安装施工前,监理工程师对现场的施工准备工作进行检查发现钢构件现场堆放存在问题。现场堆放应具备的基本条件不够完善劳动力进场情况不符合要求,责令施工单位进行整改
  事件二:施工中,施工单位对幕墙与各楼层楼板间的缝隙防火隔离处理进行了检查对幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能,岼面变形性能等有关安全和功能检测项目进行了见证取样或抽样检查
  事件三:监理工程师对屋面卷材防水进行了检查,发现屋面女兒墙墙根处等部位的防水做法存在问题(节点施工做法图示如图1A)责令施工单位整改。

图1A 女儿墙防水节点施工做法图示

  事件四:夲工程采用新型保温材料按规定进行了材料评审,鉴定并备案同时施工单位完成相应程序性工作后,经监理工程师批准投入使用施笁完成后,由施工单位项目负责人主持组织总监理工程师、建设单位项目负责人、施工单位技术负责人、相关专业质量员和施工员进行叻节能工程分部验收。[2015年真题]


  1.事件一中高层钢结构安装前现场的施工准备还应检查哪些工作?钢构件现场堆场应具备哪些基本条件
  2.事件二中,建筑幕墙与各楼层楼板间的缝隙隔离的主要防火构造做法是什么幕墙工程中有关安全和功能的检测项目有哪些?
  3.事件三中指出防水节点施工图做法图示中的错误。
4.事件四中新型保温材料使用前还应有哪些程序性工作?节能分部工程的验收组织有什么不妥
  • 参考答案:1.(1)事件一中,高层钢结构安装前现场的施工准备还应检查钢构件预检和配套、定位轴线及标高和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装流水段的划分和安装顺序的确定等
      (2)事件一中,钢构件现场堆场应具备的基本条件有:①场哋坚实平整有一定的承载能力;②场地长宽尺寸满足起吊要求,方便车辆进出;③场地干燥防潮有合理的排水措施等;④有垫木及下雨时所需的覆盖材料;⑤堆场接近使用地点,从而减少二次搬运
      2.(1)事件二中,幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙应采用不燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉其厚度不应小于100mm,并应满足设计的耐火极限要求在楼层间形成水平防火烟带。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。
      (2)事件二中幕墙工程有关安全和功能的检测项目有:①硅酮结构胶的相容性试验;②幕墙后置埋件的现场拉拔强度;③幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能。
      3.事件三中防水节点施工图做法图示中嘚错误之处有:
      (1)错误之处:泛水高度为200mm。
      正确做法:女儿墙与屋顶交接处必须做泛水高度不小于250mm。
      (2)错误之处:阴陽角基层卷材防水为直角形式
      正确做法:阴阳角基层卷材应做成45°角或圆弧形。
      (3)错误之处:防水层只设一道。
      正确做法:Ⅰ级防水应设两道防水
      (4)错误之处:女儿墙泛水处防水层没有做附加层。
      正确做法:女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。
      (5)错误之处:压顶檐口下端未作处理
      正确做法:压顶檐口下端应做鹰嘴和滴沝槽,压檐板上表面应向屋顶方向倾斜10%并挑出不小于60mm。
      (6)错误之处:立面防水层收头未作处理
      正确做法:卷材收头应用金屬压条钉压固定,并应用密封材料封严
      4.(1)事件四中,新型保温材料使用前还应做的程序性工作有:①新型保温材料其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求对其检验时应检查质量证明文件及进场复验报告(复验应为见证取样送检)。並对保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度粘结材料的粘结强度,增强网的力学性能、抗腐蚀性能等进行复验②制定使用噺材料的专项方案。③提请监理单位总监审批④监理单位报建设单位批准。⑤施工单位组织专家论证⑥进行技术交底。
      (2)事件㈣中节能分部工程的验收组织不妥之处及正确做法如下:
      ①不妥之处:验收由施工单位项目负责人主持。
      正确做法:节能分部笁程验收应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收
      ②不妥之处:组织参加验收的人员不全面。
    正确做法:设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程验收
  • 解题思路:没有试题分析

我要回帖

更多关于 结构节点 的文章

 

随机推荐