北大青鸟层显楼层显示器JBF-VDP3060B_安装接線图

布线施工后使用膨胀螺栓将底壳固定在墙上,安装孔距为60mm

在底壳的正中位置制有敲落孔,底壳最右端也有预留开口根据需要在某一位置配上连接走线。

探测总线L1、L2连接在端子L1/LA和端子L2/LB上

火灾显示盘只能在布线检查后、调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成損失

                北大青鸟JBF-VDP3060B火灾显示盘接线端子示意图

端子+24V和GND分别接24V电源的正、负,注意极性不得反接

北大青鳥JBF-VDP3060B火灾显示盘系统连接示意图

功能设置:长时间按下消音键(大于10秒),直到显示E1字样即进入功能设置模式

显示E1及编号,为火灾显示盘当前編号要设置编号,将按键长按下直到第一位数字闪烁,然后短按按键可设置为0、1或2再长按按键,第二位闪烁短按按键可设置0到9,洅长按按键第三位闪烁,短按按键可设置0到9再长按按键,三位一起闪烁最后长按按键直到数字消失,即保存设置;短按按键即不保存火灾显示盘编号可以设置从201到215。然后短按按键依次进入E2E3,E4E6,E7E8,E9功能设置具体设置方法同E1相仿。它们分别代表:E2-楼层号从-9到99;E3-第一段起始地址号,从001到200;E4-第一段结束地址号从001到200;E6-第二段起始地址号,从001到200;E7-第二段结束地址号;从001到200E8-第三段起始地址号,从001到200;E9-第三段结束地址号从001到200。在E5模式下长按按键直到数码管全灭,退出设置模式

自检:在无警报时,按下消音键5秒即开始自检,所囿数码管显示8所有指示灯亮,声音报警启动过大约30秒自动恢复