智能智能应急疏散照明系统统是哪些组成的?

舒适100网讯 在中智能照明一直是其重要的组成部分。而应急智能照明则是我们平时较少关注但又非常重要的模块,也是智能照明发展的一个重要产品而应急智能照明昰又哪些部分组成的呢?

应急照明智能模块—应急智能照明系统的组成

应急照明智能模块主要是由e - bus / 10 系统组成及消防联动功能监控主站,蓄电池主站控制器,集中电源式点式监控型应急照明灯线路敷设组成。

应急照明智能模块—e - bus / 10 系统组成及消防联动功能

e - bus / 10 系统为一个独立嘚局域网 采用RS232 / RS485 接口, 标准Modbus 协议整个系统通信通过总线联网, 蓄电池主站及输出回路、控制器及输出回路、集中电源式点式监控型应急照明灯均具有唯一的地址编码为保证e - bus / 10 系统的安全性、稳定性, 除接收火灾自动报警系统按每个防火分区为一个着火点信号输入及对应返囙信号外 其它均采用非开放的运行模式。

应急照明智能模块—监控主站

在消防控制中心设有一个中央监控主站 主要控制地下室、裙房、酒店及办公部分的应急照明。各监控主站对智能应急照明系统内所有设备具有监视与控制功能 并具有自诊断功能, 能够对全系统功能進行周期性的自动测试

应急照明智能模块—蓄电池主站

在消防控制中心设蓄电池主站, 为地下室、裙房、办公部分提供应急照明电源

應急照明智能模块—控制器

楼层应急照明智能控制器按防火分区设于各楼层配电间内, 专门给除疏散楼梯间外的应急照明灯提供电源及控淛 此控制器设有两个电源输入口、地址码输入/ 输出控制线, 内设电源转换器将AC 220 V / DC216 V 电源转换为DC 24 V 输出至应急照明灯具。这是考虑火灾时 采鼡DC 24 V 蓄电池集中供电, 以保证消防人员的人身安全未着火层尽量利用电网电源或柴油发电机组电源。要求: 一个电源取自现场的应急照明配电箱 另一个电源取自蓄电池主站。

应急照明智能模块—集中电源式点式监控型应急照明灯

应急照明灯具分两种: 用于疏散标志及走道照明的应急照明灯具 带有地址编码模块, 输入电压DC24 V; 用于疏散楼梯间的应急照明灯具 带有地址编码模块, 输入电压AC 220 V / DC 216 V可实现对每只灯嘚持续、非持续工作模式定义; 执行调向、强制点灯、定时程序控制, 定时检测灯具性能、灯坏自动报警等功能

应急照明智能模块—线蕗敷设

由蓄电池主站配至控制器的应急照明电源线路,采用矿物绝缘电缆明敷在强电管井内 由监控主站至控制器的控制线路采用NH - RVS - 2 × 1 . 5 mm2 敷设茬防火线槽内。

应急照明是工作以及居住环境中必不可少的重要组成部分应急智能照明在此基础上,大幅提高了应急照明的工作效率當采用应急智能照明时,不仅可以预防灾难降低事故的发生,还可以提高救援效率降低财产损失。

免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的如权利人发现存在误传其作品情形,請及时与本站联系

像商住楼中的地下车库的污水泵、消防电梯的电缆部分、应急照明和疏散指示系统部分是算消防系统还是算是强电系统呢我查了一些资料,应急照明和疏散指示系统是属於电气消防的.但是在接触到的工程中,上面的系统的接线都是从强电系统中引出来的.....但是如果一个工程只要求做消防部分的预算报价,那上面所说的部分是不是应该包含进去呢? 假设上面所说的都算进去,但如果一旦中标,那些系统又都是在强电系统上面的,不可能我们做一部分,然后做強电的施工单位做一部分吧??? 请大家指点.

系统设计要求 六、集中电源集中控制照明灯具要求及应具备的功能 系统 满足 智能设计理念将改变消防安全疏散现状 1、自带独立地址、不带蓄电池; 2、采用高亮LED光源; 3、應急时提供的最低光通量应大于50 lm; 4、照明灯具外壳应满足防护等级IP30要求; 5、实时向控制器上报工作状态功能,任一灯具故障控制器 发出声光報警信号排障后报警自动消除; 6、符合非持续式工作状态模式,应急时间大于90min 系统设计要求 八、火灾发生时,系统根据火灾报警系统嘚联动信息 系统自动执行以下动作程序 系统 满足 智能设计理念,将改变消防安全疏散现状 1、灯具自动装入应急状态按照控制器指示执荇命令; 2、灯具启动频闪、语音功能、加强提示安全逃生视觉、 听觉感应; 3、对指向火灾危险区的应急标志灯箭头方向进行调整, 引导避開危险区域安全逃生; 3、对指向危险区域的地埋标志灯箭头方向进行调整, 使之指向安全区域、引导人员避烟避险、安全快速逃离; 4、开啟安全区域的应急照明灯具关闭掉火灾危险区域的 应急照明灯具; 系统设计要求 七、应急照明分配电装置的要求 系统 满足 智能设计理念,将改变消防安全疏散现状 1、建议按防火分区设置每个防火分区设置独立的应急照 明分配电装置; 2、应急照明分配电装置应具有,EPS电源輸入应急时自动转换为EPS供电输出; 3、应急时输出为DC24V电源; 4、多个输出回路可选,应急照明回路建议拖带25台左右照明灯具; 5、应急照明分配电装置外壳应满足防护等级IP30要求 系统 优势 公司智能疏散展示系统优势 ----之一 智能设计理念,将改变消防安全疏散现状 泛海三江电子有限公司的系统采用先进的智能分布控制技术485总线式布线,多智能控制单元协同工作模式是集智能控制、通讯、维护、管理为一体的消防智能疏散系统。系统主机可以对每一个终端灯具进行状态监控控制应急标志灯具的指示方向、频闪、熄灯及语音提示和应急照明灯具的啟动等。每个灯具内置CPU采用电子编码,具有独立地址 系统 优势 公司智能疏散展示系统优势 ----之二 智能设计理念,将改变消防安全疏散现狀 施工简单调试方便。施工过程也形成了强弱电分开的模式供电和控制可以分开调试,避免了两种类型的故障串扰强电电路和弱电電路的分开铺设,更适合分工明细的施工场合使得施工过程中的细分工种间的配合简单化,不存在工序重叠系统采用485总线控制模式,咹全稳定易于施工调试。产品具有简便的在线编码模式使系统在调试过程中改变局部灯具的编码地址变得轻而易举。 系统 优势 公司智能疏散展示系统优势 ----之三 智能设计理念将改变消防安全疏散现状 系统运行稳定。系统实现了严格意义上总线控制和强弱电分开降低了錯码率,从而保障了通讯的稳定性完善的保护功能,令系统不会因为灯具节点的短路、开路导致瘫痪和崩溃系统的自动监视和诊断功能,让各个控制段的工作状态处于最优化而且不会因为其它设备的故障而出现错误动作 系统 优势 公司智能疏散展示系统优势 ----之四 智能设計理念,将改变消防安全疏散现状 泛海三江电子有限公司所研发和生产的消防智能疏散系统及相关产品主要应用于大型商场、星级酒店、寫字楼、体育馆、地铁、车站、机场、隧道等人员密集场所是受到了相关部门大力支持和社会各界的广泛关注和认同。 技术 参数 主机控淛器技术参数 1800(高)×600(宽)×650(厚)mm 规 格 尺 寸 0℃ ~ 55℃ 运 行 环 境 IP30 - C - 100W/G 产 品 型 号 额 定 功 率 100 W 主 控 机 嵌入式工业计算机 组 网 能 力 最多16台主机联网 产品 功能 主机控制器功能 智能设计理念将改变消防安全疏散现状 1·大屏幕液晶显示器,以图形方式显示火灾发生位置和现场消防应急灯具的状态及最佳逃生蕗线; 2、控制并显示与其相连的所有灯具的工作状态并显示应急启动时间; 3、可检测灯具短路断路等故障并在控制器上显示