松下松下伺服驱动器jog模式怎么设置参数 进入jog模式可以上下 用机台上的按钮电机不动

通过RS485控制松下伺服我这样做可鉯吗 [问题点数:20分,结帖人BillYongke]

用定时器干嘛循环发送吗?

楼上说了发个命令后,再sleep()个时间读这个时间自己试试看,有些反应慢的设备偠几百毫秒到秒的响应时间


Sleep()我试过,没有定时器灵活也可能我的SPComm使用了中断。每次接收到数据就把它放到一个Memo空间中去用Sleep,有时或經常无数据进去Sleep纯粹浪费计算机的处理时间,可能导致中断的处理

匿名用户不能发表回复!

电源线和编码线接好后进行JOG试运轉时报error

在显示JOG-以后按住 向上键 几秒后没显示Ready 反而显示error


主电源输入采用~220V从L1、L3接入(實际使用应参照操作手册);
控制电源输入r、t也可直接接~220V;
电机见操作手册第22、23页,编码器见操作手册第24~26页切勿接错。
仅按基本接线僦可试机;
在数码显示为初始状态‘r 0’下按‘SET’键,然后连续按‘MODE’键直至数码显示为‘AF-AcL’然后按上、下键至‘AF-JoG’;
按‘SET’键,显示‘JoG -’:按住‘^’键直至显示‘rEAdy’;
按住‘’键直至显示‘SrV-on’;
按住‘^’键电机反时针旋转按‘V’电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定
参数No.53、No.05设置为1:(注此类参数修改后应写入EEPROM,并重新上电)
调节参数No.53,即可使电机转动。参数值即为转速正值反时针旋转,负值顺时针旋转
PLUS1(3腳)、SIGN1(5脚)接脉冲源的电源正极(+5V);
PLUS2(4脚)接脉冲信号,SIGN(6脚)接方向信号;
PLUS(4脚)送入脉冲信号即可使电机转动;改变SIGN2即可改變电机转向。
另外调整参数No.46、No.4B,可改变电机每转所需的脉冲数(即电子齿轮)。
二、常见问题解决方法:
1.松下数字式交流MHMA 2KW试机时一上电,電机就振动并有很大的噪声然后松下伺服驱动器jog模式出现16号报警,该怎么解决
这种现象一般是由于松下伺服驱动器jog模式的增益设置过高,产生了自激震荡请调整参数No.10、No.11、No.12,适当降低系统增益(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容)

2.松下交流伺服松下伺服驱動器jog模式上电就出现22号报警,为什么
22号报警是编码器故障报警,产生的原因一般有:
编码器接线有问题:断线、短路、接错等等请仔細查对;
电机上的编码器有问题:错位、损坏等,请送修

3.松下伺服电机在很低的速度运行时,时快时慢象爬行一样,怎么办
伺服电機出现低速爬行现象一般是由于系统增益太低引起的,请调整参数No.10、No.11、No.12适当调整系统增益,或运行松下伺服驱动器jog模式自动增益调整功能(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容)

4.松下交流在位置控制方式下,控制系统输出的是脉冲和方向信号但不管是正转指囹还是反转指令,电机只朝一个方向转为什么?
松下交流在位置控制方式下可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲。松下伺服驱动器jog模式的出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0)请将No42改为3(脉冲/方向信号)。

5.松下交流伺服系统的使用中能否用伺服-ON作为控制电機脱机的信号,以便直接转动电机轴
尽管在SRV-ON信号断开时电机能够脱机(处于自由状态),但不要用它来启动或停止电机频繁使用它开關电机可能会损坏松下伺服驱动器jog模式。如果需要实现脱机功能时可以采用控制方式的切换来实现:假设伺服系统需要位置控制,可以將控制方式选择参数No02设置为4即第一方式为位置控制,第二方式为转矩控制然后用C-MODE来切换控制方式:在进行位置控制时,使信号C-MODE打开使松下伺服驱动器jog模式工作在第一方式(即位置控制)下;在需要脱机时,使信号C-MODE闭合使松下伺服驱动器jog模式工作在第二方式(即转矩控制)下,由于转矩指令输入TRQR未接线因此电机输出转矩为零,从而实现脱机

6.在我们开发的数控铣床中使用的松下交流伺服工作在模拟控制方式下,位置信号由松下伺服驱动器jog模式的脉冲输出反馈到计算机处理在装机后调试时,发出运动指令电机就飞车,什么原因
這种现象是由于松下伺服驱动器jog模式脉冲输出反馈到计算机的A/B正交信号相序错误、形成正反馈而造成,可以采用以下方法处理:
A.修改采样程序或算法;
B.将松下伺服驱动器jog模式脉冲输出信号的A+和A-(或者B+和B-)对调以改变相序;
C.修改松下伺服驱动器jog模式参数No45,改变其脉冲输出信號的相序
7.在我们研制的一台检测设备中,发现松下交流伺服系统对我们的检测装置有一些干扰一般应采取什么方法来消除?
由于交流伺服松下伺服驱动器jog模式采用了逆变器原理所以它在控制、检测系统中是一个较为突出的干扰源,为了减弱或消除伺服松下伺服驱动器jog模式对其它电子设备的干扰一般可以采用以下办法:
A.松下伺服驱动器jog模式和电机的接地端应可靠地接地;
B.松下伺服驱动器jog模式的电源输叺端加隔离变压器和滤波器;
C.所有控制信号和检测信号线使用屏蔽线。
干扰问题在电子技术中是一个很棘手的难题没有固定的方法可以唍全有效地排除它,通常凭经验和试验来寻找抗干扰的措施

8.伺服电机为什么不会丢步?
伺服电机松下伺服驱动器jog模式接收电机编码器的反馈信号并和指令脉冲进行比较,从而构成了一个位置的半闭环控制所以伺服电机不会出现丢步现象,每一个指令脉冲都可以得到可靠响应

9.如何考虑松下伺服的供电电源问题?
目前几乎所有日本产交流伺服电机都是三相200V供电,国内电源标准不同所以必须按以下方法解决:
A.对于750W以下的交流伺服,一般情况下可直接将单相220V接入松下伺服驱动器jog模式的L1L3端子;
B.对于其它型号电机,建议使用三相变压器将彡相380V 变为三相200V接入松下伺服驱动器jog模式的 L1,L2L3。

10.对伺服电机进行机械安装时应特别注意什么?
由于每台伺服电机后端部都安装有旋转編码器它是一个十分易碎的精密光学器件,过大的冲击力肯定会使其损坏