气压给水装置安全性高设备的性能要求

多年英语培训经验教授科目全媔、多样。尤其擅长基础出国英语实用口语教学,各类实用写作对各个科目都有自己的独特见解和教学方式。课堂气氛融洽轻松深受學生喜爱相信教师是一个伟大的职业,可以改变并影响着很多人

1、 气压给水装置安全性高设备可根据需要设备位置、高度不限

2、 气压水罐内最低工作压是按最不利配水点或消火栓所需水压的计算确定。因此能确保用水点水压要求。

3、 气压水罐式密闭压力容器水质不易被外界污染

4、 气压给水装置安全性高设备的水泵机组一般为自灌式充水,并利用

气压或液位自动控制仪表实现水泵自动控制无需专人管理。

5、 气压给水装置安全性高设备取代水箱式给水设备后相应取消设置水箱的空间,节省土建投资对于建筑的美观也有较大的改善。

6、 气压水罐由于其内部气囊具有很大弹性因而兼有减弱以致消除因水泵停机时产生的水锤影响。

7、 气压水罐可设在建筑物内或直埋于地下、便于防冻尤其知用于我国北方高寒地区使用。

8、 气压给水装置安全性高设备主要由:水

泵組、供水控制系统、稳压泵组、气

你对这个回答的评价是

采纳数:1 获赞数:9 LV2

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


消防气压给水装置安全性高设备通常由气压水罐、水泵机组、电控柜及辅件组成在水泵启、停状态均能向消防管网供水的设备。
1)按气压水罐工作形式分为
(1)补气式消防氣压给水装置安全性高设备 (2)胶囊式消防气压给水装置安全性高设备(3)氮气顶压消防气压给水装置安全性高设备
(2)按是否设有消防泵组分为
a.設有消防泵组的普通消防气压给水装置安全性高设备 b.不设消防泵组的应急消防气压给水装置安全性高设备
1) 气压水罐的制造单位应持有压仂容器制造许可证或注册书并具备健全的质量管理体系和制度。
2)设备的外购配套件须有产品合格证并经入场检验合格后方可使用设備的气压水罐、水泵机组、电器元件等构成部件,应在检验合格后方可组装使用在使用现场组装的设备,可在现场检验整机性能
3)应歭有有关部门签发的生产许可证。
4)选用本项产品时应对下列各项提出要求:设备组成、设备分类、设备工作压力、设备设计流量、气壓罐规格数量、设备材料、卫生要求。
5)设备整体结构、水管路、气管路及电器线路的布置应合理应留有安装维修空间便于操作。
6)设備的管路上应设置安全阀其开启压力不大于最高的工作压力的1.1倍。
7)消防与生活(生产)共用设备必须有单独的消防出水口
[2]工况 :适用于矗接抽取市政管网水源作消防供水的场合;适用于生活、消防合用一套给水设备的场合;适用于对消防供水压力、对消防巡检及其他方面囿特殊要求的场合;可提高消防用水的实际使用效果。
施工、安装要点:1)、消防气压给水装置安全性高设备的气压罐其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求。
2)、消防气压给水装置安全性高设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产品使用說明书的要求
3)、消防气压给水装置安全性高设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;安装时其四周应设检修通道,其宽喥不应小于0.7m消防气压给水装置安全性高设备顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0m。
4)、设备到现场须拆箱清点安装就位须找平、灌浆。管路连接与电控接线须对照图纸核对无误。
5)、设备安装完后须对设备调试与试运转。包括水泵的启停控制各个阀门的开关,以及設备清洗、充水后的试运转
《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分:消防气压给水装置安全性高设备》
ga 29 消防用压力开关性能要求和试验方法
ga 32 自动喷水灭火系统水流指示器的性能要求和试验方法
gb 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设備
gb 5135 自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法
gb/t 3797 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备
gb/t 3216 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法
gb/t 2682 电工成套装置中的指示灯和按钮颜色
gb/t 2681 电工成套装置中的导线颜色
gb/t 2423.2 电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验b:高温
gb/t 2423.1 电工电子产品基本環境试验第2部分:试验方法试验a:低温
gb/t 2421 电工电子产品环境试验 第1部分:总则


广州安德斯机电设备有限公司