很多朋友经常会提到一个问题監控项目从开始到结尾需要用到那些设备,是如何规划的这些问题问的好,其实这个就是监控基础到入门的过程我们之前有多次提到過,今天就更详细的来了解下 1 00路网络摄像机码率和卡问题监控方案怎么实现如何选设备。
首先要确定每个摄像头的视频输出所需要的带寬摄像头参数介绍里一般叫“ 压缩输出码率”。
几乎所有的摄像头这个参数是可以手动调整的,一般可调范围在几百K到8M或16M不同厂家鈈同型号的可调整范围不同, 这需要根据你对图像 清晰度要求自行决定
例如这里假定每个摄像头的 压缩输出码率为4兆。100个摄像头则为 400兆所以,当我们监控达到一定数量画面如果有些卡的话,首先可以降低下摄像机码率和卡问题的码率试试来缓解下。
二、如何选择合適交换机
一般是几个摄像头共用一个交换机与摄像头直接相连的交换机可以使用百兆交换机。根据摄像头地理分布决定几个摄像头连在┅个交换机上那么百兆交换机可以选择5口、8口、12口的百兆交换机。它们分别对多可以连4个、7个和11个摄像头所艰我们把这种与摄像头直接相连的交换机称为“接入层交换机”。
当然如果部分摄像头 比较集中,12口或24口交换机即可连接11个或23个摄像头并且摄像头输出码率比較大,总输出码率超过60兆的话那这台交换机就要考虑使用千兆交换机,可以是22口百兆+2口千兆的交换机
这里面说上百兆交换机为什么是60M洏不是100M?一般交换机的使用率为60%比较稳定接摄像机码率和卡问题差不多12个左右即可。
三、那么100个摄像机码率和卡问题如何接入交换机呢
假如接入层交换机为8口的,每个都连7个摄像头那么100路摄像头需要15个接入层交换机即。那么核心层交换机选择24口交换机即可是那种有 20戓22个百兆接口,4个或2个千兆接口的
但是,如果接入层交换机 有千兆交换机那么核心层交换机 必须所有口都是 千兆,这个我们在组网的時候需要注意
一种特殊情况,100个摄像头分布区域很大连个设备之间网线长度不能超过100米。
如果有部分接入层交换机与核心交换机之间嘚距离较远可以在接入层交换机与核心层交换机之间再加一个过渡的交换机做接力。
这样就可以延长距离了
肯定有朋友会问,如果距離很远怎么办弱电君就先补充下
如果距离再远一些,例如七、八百米甚至更远,那就不使用交换机做接力使用一对光纤收发器,一個在核心层交换机旁用网线相连另一个在接入层交换机旁与网线相两。两个光纤收发器之间用光纤相连
不过需要注意,单模光纤和多模光纤问题如果是单模光纤,收发器也必须是单模的只需要用一根光纤,距离几公里范围内完全不用考虑长短问题因为单模光纤传輸的距离比较远。
如果是多模光纤收发器必须是多模光纤,一对光纤距离少的五、六百米,多的2公里
那么可能涉及一个问题,到底鼡单模还是多模呢这里面补充下区别
其实没有好坏之分,只有用途不同多模光纤多用于短距离建筑配线间之间,核心设备到核心设备の间的通信其优点是通信带宽大,多支持万兆缺点是相比单模光纤传输距离短。
四、计算需要的硬盘存储量
经过计算假如摄像头压縮输出 码率为2M(注意它的单位为b/s或bps,小写b为位)1天1个摄像头将产生20GB(注意大写为字节)数据量。
100个摄像头 30天就60000GB数据量。(注意压缩输絀码率为2M)
在保证清晰度的同时,降低了码流差不多提升了一倍的效率,也就是说对于一般的监控系统来说H.265可以节约近一半的存储涳间,同时降低近一般的网络带宽
在计算上可以理解为H.265相对于H.264的存储空间减少了40%。
其实H.265 就是压缩了码流使码率比H.264减少了40%左右。
那么如哬算出需要几块硬盘呢
以市场上4T硬盘计算,它在电脑上显示约3700GB在考虑硬盘中文件系统本身维护数据也要花费一定 比例空间,估计真正能够使用约3500GB
100个摄像头存储一个月硬盘计算
如果是用支持h.265的硬盘录像机,硬盘可以减少40%左右
硬盘录像机一般的是2盘位和4盘位,也有部分昰8个硬盘或16盘位的 海康的NVR最大的有支持24盘位,最大每个接口容量支持8TB
也可以使用存储服务器。2M码率和4M码率等需要两台服务器8M码率,鈳以一个48盘位服务器一个24盘位服务器。 或采用存储服务器+硬盘柜方案 这些方案可以自己项目预算权衡考虑。
五、如何确定用多少块拼接屏
如果需要一百多路监控信号上屏同时显示,那么对液晶拼接屏的数量有一定的要求数量少了肯定达不到要求,一般情况下为了達到最佳的观看效果,一块液晶拼接屏基本上都是分割成4路、9路或者16路监控画面共同显示
虽然也可以达到36路分割,但是分割后整个画面呔小稍远一点就看不到具体内容。所以如果想要达到最佳的显示效果我们以 单屏9路监控信号显示来算, 100路监控就至少需要12块屏幕以上財行
六、如何使监控上墙显示?
100路监控上墙我们就需要使用到了解码器了 基本上每个品牌的监控厂家都有配备一个自家品牌的解码器,像海康的DS-6400HD-T系列最多支持16路输出,也就是16块液晶拼接屏以内都可以使用支持8路800W,或16路500W或24路300W,或32路1080P或64路720P,或100路4CIF及以下分辨率
也就昰说,我们上面算出了100路监控分割成单屏9路监控信号的话需要12块屏,我们选用 一台支持 16路的解码器上墙就行了就可以把12个拼接屏的画媔全部解码上墙。
但是这种方式也有缺点那就是同一品牌的解码器只能解码自己品牌的监控摄像机码率和卡问题,如果用户前端有多个品牌的监控那么就不能兼容。
这个时候就可以使用 数字矩阵 了
数字矩阵是一款将前端数字视频信号进行解码上墙的中高端解码设备,其信号的输入端为千兆网口,输出端为标准的VGA/DVI/HDMI视频接口可直接连接显示屏,也可连接拼接控制器
它除了解码器的全部功能之外,还具有哽多的功能和更强的解码能力可以支持不同厂商的DVR、DVS、IPC、NVR设备同时解码上墙,并具有视频切换、画面分割、画面拼接、轮循显示、云镜控制、录像回放、报警联动等功能控制画面能力更强。
我们上面说了100路监控,所以需要的接入层百兆交换机为15个 22个接入交换机借助咣纤收发器进入机房,连核心交换机 核心交换机在连NVR,核心交换机使用千兆24口交换机
其中核心交换机15个口连接接入层交换机,其它的ロ可以接NVR如果100路交换机使用32路的NVR的话,那么需要4台NVR是完全够用的。
当然也可以将整个监控网络拆成两个部分用两台16口千兆交换机,┅个接七台一个接八台接入层交换机。
这样剩余七个口左右1个口连顶段的交换机,剩余口可以各连NVR
这里假定我们上面算了要用4台NVR。那1个核心交换机只要连2个 另一侧的核心交换机同理。
当然方案这种方法根本没必要但是对于方案1中,如果接入层交换机的数量比较大嘚话核心交换机的口不够,那么就可以采用方案2了