这种250安断路器电源侧和负荷侧带负荷拉开关会引起弧光短路吗

 
 一般规律是:停电时先停油开关後拉隔离开关送电时先合隔离开关后合油开关。但为了在万一发生误操作时借助于油开关的保护作用尽量缩小事故范围,避免人为扩夶事故
 停电时,先断开线路侧隔离开关的原因是如果停电中发生误操作,例如油开关尚未断开电 源而先断开隔离开关,造成带负荷拉闸或者虽然油开关已断开,但是当操作隔离开关时又错拉了不应停的线路侧隔离开关,都将引起弧光短路
在这种情况下,如果先拉线路侧隔离开关由于弧光短路点在油开关和保护用电流互感器外侧,所以开关的保护装置会动作跳闸切除故障,缩小事故范围因此停电时,要在油开关断开之后先断开线路侧隔离开关。 反之送电时,如果油开关误在合闸位置后合母线侧隔离开关时,等于母线側带负荷送电必将发生弧光短路,而使故障扩大
如先合母线侧隔离开关,然后再合线路侧隔离开关就等于用线路侧隔离开关带负荷合閘一旦发生弧光短路,油开关保护即可动作跳闸切除故障,缩小事故范围因此送电时要先合母线侧隔离开关。