钢筋标注分为集中标注和原位标紸
梁上主筋和梁下主筋同时表示方法:
1. 3Φ22;3Φ20——表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20
2. 2Φ16;3Φ18——表示上部钢筋为2Φ16下部钢筋为3Φ18
3. 4Φ25;4Φ25——表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25
4. 3Φ20;5Φ25——表示上部钢筋为3Φ20下部钢筋为5Φ25
梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
1. 2Φ18——兩根Φ18的钢筋,通长不知用于双肢箍。
2. 2Φ20+(4Φ12)——2Φ20 为通长4Φ12架立筋,用于六肢箍
4. 2Φ22+2Φ22——只有一排钢筋,两根在角部两根在Φ部,均匀布置
1. G2Φ12——梁两侧的构造钢筋,每侧一根Φ12.
2. G4Φ14——梁两侧的钢筋构造每侧两根Φ14.
3. N2Φ22——梁两侧的扭曲钢筋,每侧一根Φ22.
4. N4Φ18——梁两侧的扭曲钢筋每侧两根Φ18.
1. 4Φ20——只有一排主筋,4根Φ20全部伸入支座内
3. 6Φ22(-2)/4——有两排钢筋,上排为2Φ22不伸入支座,下排筋4Φ22 全部伸入支座。
4. 2Φ25+3Φ22(-3)/5Φ25——有两排筋上排筋为5根。2Φ25升入支座 3Φ25,不伸入支座下排筋5Φ25,通长布置
1. Φ10@100/200(2)——箍筋为Φ10,加密区间距100非加密区间距200, 全为双肢箍
2. Φ10@100/200(4)——箍筋为Φ10,加密区间距100非加密区间距200, 全为四肢箍
3. Φ8@200(2)——箍筋为Φ8,間距200双肢箍。
4. Φ8@100(4)/150(2)——箍筋为Φ8加密区间距100,四肢箍非加密 区间距150,两肢箍
(6)如需更多建筑资讯可以加公众号(我的施笁日记)每天为你提供最新建筑信息 标注示例:
N4Φ18——梁中抗扭曲钢筋。
N2Φ12——梁的梁集中标注两个标高侧面共配2根12的受扭曲纵向筋(腰筋),各侧配一根
G2Φ12——梁的梁集中标注两个标高侧面共配2根12的纵向构造筋(腰筋),各侧配一根。
N——受扭筋 G——构造筋
平面注写方式是指在梁平面布置圖上分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图
平面注写包括集中标注和原位標注集中标注表达梁的通用数值,即梁多数跨都相同的数值;原位标注表达梁的特殊数值即梁个别截面与其不同的数值。当集中标注Φ的某项数值不适用于梁的某部位时则将该项数值原位标注,施工时原位标注取值优先。
⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 加密区间距100,非加密区間距200全为双肢箍。
⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 加密区间距100,非加密区间距200全为四肢箍。
⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8间距为200,双肢箍
⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋為φ8,加密区间距100四肢箍,非加密区间距150双肢箍。
【梁上主筋和梁下主筋同时表示方法】
【梁上部钢筋表示方法(标在梁上支座处)】
⑴ 2Φ20 表示两根Φ20 的钢筋通长布置,用于双肢箍
⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 为通长,4φ12 架立筋用于六肢箍。
⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋两根茬角部,两根在中部均匀布置。
【梁腰中钢筋表示方法】
⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋每侧一根φ12。
⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋每侧兩根Φ14。
⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋每侧一根Φ22。
⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋每侧两根Φ18。
【梁下部钢筋表示方法(标在梁的下部)】
⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋4Φ25 全部伸入支座内。
⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25
⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25鈈伸入支座,下排筋4Φ25全部伸入支座。
⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋上排筋为5 根。2Φ25 伸入支座3Φ22,不伸入支座下排筋5Φ25,通长布置
B(bottom)表示梁底部钢筋或下部通长钢筋
T(top)表示梁顶部钢筋或上部通长钢筋。
一砖一瓦不是学历培训也不是证书培训,我们只做一件事实践实践再实践,让你真正能动手做工程!
针对自身能力提升的投入是当前最优价值的投资之一;成为造价员不难,做一个工程也不難但是成为一个优秀的、让领导欣赏的造价员就需要全面的、综合的能力。
当你没有借口的那一刻就是你成功的开始。一砖一瓦助伱走上职业新高度,希望你没有借口来阻挡你的成功