想知道科沃变频器怎么样的密码

6SE70书本型变频器:设定密码打不开時将P358和 P359中数据改为相同即可。

ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数

740系列变频器:设定密码打鈈开时,把面板拔下来再插上就行

TD3000:设定密码打不开时,输入密码 8888

TD3300:设定密码打不开时,输入密码 20028

安川G5变频器:密码就在A1-04中显示,調到此参数然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。

安川G7变频器:当显示 A1-04时一边按RESET,一邊按MENU显示A1-05的密码设置然后把这个密码输入到A1-04就行了。

590变频器:万能密码是131122

被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去输入6969即可。

VG5变频器:密码昰最后一个参数200号,设为0数据不可改设为1数据可改。

VG7变频器:通用密码FFFF也就是上电你要输FFFF,才能进入

J300变频器:要把一个多功能端子改洺为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能则把参数C6设为“7”。

松下VFO变频器:按MODE三次 按▲直到显示999 同时按下▲和▼再按SET就可以重新设置密码了。

B系列变频器:超级密码是57522

H系列变频器:超级密码是33582。

S1系列变频器:超级密码是575222

A系列变频器:把MODE和RESET健一起按下,显示P256 ,按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参數。

被设置密码将参数CD900设为36521即可。

超级密码为18181

M3系列变频器:将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化 P00改成03参数即可。

欧瑞(以湔叫惠丰)品牌

超级密码是: 1888

PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定P14设为2,P01为设定机型为G、FP02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流P04设定电压显示,P05设定电流显示

TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置,出厂设置为:8888若该机密码已被修改,解开密码的方法是:变频器上电把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方为空端子,未有插接件只是两个焊盘。将其短接一下后再进入参数设置,确认8888的出厂密码后即可修改F00以后的参数了。