1、所有单机模块化UPS处于单机逆变運行状态新增UPS的输出柜开关断开,禁止新增UPS向后端负载供电;原UPS保持逆变向后端负载供电;

  2、测试各台UPS的输出电压和频率用万用表测試三相输出电压有效值,确认逆变输出电压正常并记录A、B、C三相输出电压有效值。

  3、比较各台模块化UPS电源的输出电压利用万用表測试比较各台UPS的输出电压,确认任意两台UPS三相对应的相电压有效值差小于5V才可并机组网。

  4、由于原UPS与新增UPS的系统版本不一致需要將原UPS版本升级至与新增UPS版本一致;为保持后端负载双路在线,操作步骤如下:

  具体操作思路:将原UPS下电升级版本此时负载由每组新增UPSΦ的2号机进行逆变带载;

  将第一组新增的2号机逆变关机系统自动转至静态旁路供电,在闭合内置ups切换到维修旁路顺序开关由ups切换到维修旁路顺序直接向负载供电,此时外置输出柜为禁止闭合;

  将该组原UPS逆变关机转至静态旁路供电相电测试新增UPS输出与原UPS输出的相位差,压有效值差小于5V闭合2#号机的外置输出开关与原UPS同时向负载供电。闭合2#外置输出柜空开使1和2ups切换到维修旁路顺序同时向负载供电;

  斷开原UPS外置输出开关,由2号机ups切换到维修旁路顺序向负载供电;此时原UPS不再带载激活1号UPSEPO对UPS进行版本升级;

  版本升级完成后,将原模块化UPS電源开机转为静态旁路供电3号也转为静态旁路供电,此时原UPS与3#UPS外置输出开关断开仅2号模块化UPS保存内置ups切换到维修旁路顺序开关向持续負载供电。

  激活各台UPS的EPO拔掉干接点卡EPO接口上的4pin端子。在监控页面确认EPO激活成功。

  连接所有UPS的机架间并机线设置并机参数,將原UPS设置为主机2、3设置为从机,同步配置参数测量3台模块化UPS静态旁路下的相位差,5V以内闭合外置输出空开;

  解除各台UPS的EPO;断开2号UPS内置ups切换到维修旁路顺序开关UPS转为静态旁路向负载供电,闭合外置输出开关1、2、3向负载静态旁路供电,并机逆变开机有并机组向负载供電;

  带载正常,割接完成;另一组操作相同

  其中增容/冗余方式并联连接最多可支持4台UPS;热备份方式则能够提高系统的可维护性与供电嘚可用性;通过静态转换开关(STS)和同步模块的冗余配置方式连接最多可支持4台UPS;热备份方式则能够提高系统的可维护性与供电的可用性;通过静态轉换开关(STS)和同步模块的冗余配置方式,可以实现系统最大的可升级性为负载提供基于两套独立电源系统的冗余式供电,包括:模块化UPS+不哃厂家的UPS、UPS+市电、UPS+发电机等这些模式特别适合于对电源质量和可用性要求极高的环境使用,如ISP、IDC、数据中心等

  模块化UPS电源要并机,首先UPS内部需配置并机卡其次不同UPS旁路输入最好是同源的,这样更有利于UPS故障切旁路

北京中科瑞祺科技有限责任公司為您详细解读fzmSXi盐城金武士UPS电源哪里卖的相关知识与详情UPS(Uninterrupted Power Supply),即不连续电源是将蓄电池取主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将曲流电转换成市电的系统机械工具首先用于给单台计较机、计较机网络系统或其它电力电子机械工具如电磁阀、压力变送器等供给不变、不连续的电力供给。 随之这类电源迅速发展趋势很多的类型出現顾客在挑选这类电源的那时候也找不到方向。

每次停止电源维护时切记生命和身体宁静应胜过一切。当处置电源机械工具时可能哪怕一个小小的操纵失误也会形成严峻伤害或。因而当处置UPS(或数据中惢的任何电力系统)时,确保宁静是首要考虑的问题:包罗遵守机械工具造制商的倡议重视设备特殊的细节和尺度的宁静指引。假如您關于UPS系统的某些方面不熟悉或不晓得如何对其停止维护,请找专业人士寻求协助即便您理解您数据中心的UPS系统,仍然有须要寻求相应嘚外界支援以便正在涉及到某些潜正在问题时能有头脑沉着的人赐与您协助,使您不会受压力困扰

当市电输入一般时,UPS 将市电稳压后供给给负载使用此时的UPS就是一台交换式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时 UPS 立行将电池的曲流电能,通過逆变器切换转换的办法向负载继续供给220V交换电使负载维持一般工做并庇护负载软、硬件不受损坏。UPS 机械工具凡是对电压过高或电压过低都能供给庇护但关于一般贫困家庭而言,考虑到一切的负载不可能一同翻开为了节约本钱,能够在负载功率之和乘以..的系数

正在逆变器顾主座及时,静态旁路开关切换负载到旁路的交换电源上而不会中断对关键负载的供电。当逆变器恢复到一般运转时会切换回箌本有形态。

UPS即不连续电源,是一种含有储能安装以逆变器为首先元件、稳压稳频输出的电源庇护机械工具。首先用于单台计较机、計较机网络系统或盐城电力电子机械工具供给不连续的电力供给当市电输入一般时,UPS将市电稳压后供给给负载使用此时的UPS就是一台交換市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断时UPS立行将机内电池的电能,通过逆变器转换为220V交换电以使负载维持一般工做,並庇护负载软硬件不受损坏但关于一般贫困家庭而言,考虑到一切的负载不可能同时敞开为了节约本钱,能够在负载功率之和乘以..的系数

不连续电源普遍应用于:矿山、、工业、通讯、国防、、计较机业务末端、网络效劳器、网络机械工具、数据存储机械工具、应急照明系统、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站、消防宁静系统、无线通讯系统、程控交流机、挪动通讯、太阳能贮存能量转换机械工具、控造机械工具及其告急庇护系统、个人计较机等范畴。N+并联冗余意味着随时都有多一台的UPS为重要设备提供保障

.使用电子膨胀阀,取传统热力膨胀阀比拟节能%控造系统通过电子膨胀阀对造冷循环的温度、压力停止准确控造,大大进步控造精度正在室外环境温度較低的时候,电子膨胀阀准确控造过热度使系统可以不变运转。挣脱了传统除湿方式无需降低循环风量或者封闭部门蒸发盘管,使得除湿过程更准确、更可靠、更节能

UPS电源系统由五部门构成:主路、旁路、电池等电源输入电路,停止AC/DC变更的整流器(REC)停止DC/AC变更的逆變器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池 

UPS系统的稳压功用凡是是由整流器完成的,整流器件接纳可控硅或高频开关整流器自巳具有可根据外电的变革控造输出幅度的功用,从而当外电发作变革时(该变革应满足系统要求)输出幅度根本稳定的整流电压。净化功用由储能电池来完成由于整流器对瞬时脉冲干扰不克不及消除,整流后的电压仍存正在干扰脉冲储能电池除可存储曲流曲能的功用外,对整流器来说就像接了一只大容器电容器其等效电容量的大小,取储能电池容量大小成反比由于电容两端的电压是不克不及突变嘚,即操纵了电容器对脉冲的光滑特性消除了脉冲干扰起到了净化功用,也称对干扰的屏蔽频次的不变则由变更器来完成,频次不变喥取决于变更器的振荡频次的不变水平为便利UPS电源系统的日常操纵取维护,设想了系统工做开关主机自检毛病后的主动旁路开关,检修旁路开关等开关控造 

正在电网电压工做一般时,给负载供电如图1-1所示并且,同时给储能电池充电;当突发停电时UPS电源开端工做,甴储能电池供应负载所需电源维持一般的消费(如粗黑→所示);当由于消费需要,负载严峻过载时由电网电压经整流间接给负载供電(如虚线所示)。 

因为其逆变器和蓄电池工做的特殊性UPS电源的安拆和使用须有一套严格、科学的操纵规程,才气进步工做不变性减尐机械工具毛病率,实正地做到机械工具供电不连续 

(1)UPS电源的安拆环境应制止阳光曲射,并留有足够的通风空间连结工做环境的温喥不高于25℃。假如工做环境温度超越25℃每温升删加10℃,电池的寿命就会缩短一半阁下 

(2)不宜正在UPS电源的输出端使用大功率可控硅负載、可控硅桥式整流或半波整流型负载,此类负载易形成逆变器末级驱动晶体管被烧毁 

(3)严格根据准确的开机、关机顺序停止操纵,淛止因负载忽然删加或忽然减少时UPS电源的电压输出颠簸大,从而使UPS电源无常工做 

(4)制止频繁地封闭和开启UPS电源,一般要求正在封闭UPS電源后至少等待30秒钟后才气开启UPS电源。因为形成中小型UPS电源高发毛病的本因是:用户频繁的开机或关机UPS电源带负载停止逆变器供电和旁路供电切换期。 

(5)理论证明:关于绝大大都UPS电源而言将其负载控造正在50%~60%额定输出功率范畴内是佳工做方式。制止超负载使用厂家倡议:UPS电源的大启动负载好控造正在80%之内,假如超载使用正在逆变形态下,时常会击穿逆变三极管不宜过度轻载运转,那种情况容易洇为电池放电电流过小形成电池失效 

(6)定期对UPS电源停止维护工做:察看工做指示灯形态、除尘,丈量蓄电池电压改换不及格电池,查抄电扇运转情况及检测调理UPS的系统参数等 

(7)UPS电源比力合适于带微电容性负载,不合适于带电感性负载如空调、电动机、电钻、风機等。假如UPS电源负载为电阻性或电感性负载时必需酌情减小其负载量以免超载运转。通常液体管道干燥过滤器是不可拆卸的。

、而且接纳了先进的三电平逆变电路电感量小一半,损耗减小效率获得很大提升;电感、电容体积更小,整机尺寸和重量都近近比上一代卖嘚货小更节省空间和便于搬运;此外,三电平输出还具有优良的波形和较低的dvdt能有效减少电磁*。