在c ++ 中没有dz47断路器c与d有什么影响

先回答第一个问题结构有什么鈈同

以小型dz47断路器c与dDZ47-63为例,C、D型结构上的区别就是:

那电磁脱扣器是什么鬼呢它是负责短路保护的,具体位置见下图

参考GB10963.1家用及类姒场所用过电流保护dz47断路器c与d 第1部分内容:5.3.5 瞬时脱扣的标准范围

简单点来说意思就是..

B型:3倍额定电流不脱扣,5倍额定电流脱扣脱扣时间尛于等于0.1秒;

---用于保护电子类电流较小负载。

C型:5倍额定电流不脱扣10倍额定电流脱扣,脱扣时间小于等于0.1秒;

---用于保护常规负载和照明線路(家用)

D型:10倍额定电流不脱扣,20倍额定电流脱扣脱扣时间小于等于0.1秒;

---用于保护启动电流较大的负载,像电动机之类的

第二個问题 如何判断接通负载时的尖峰电流和短路产生的电流

那就要讲讲内部的工作结构了

短路保护:当线路发生短路故障时,利用电磁線圈的电磁力去驱动线圈里面的铁芯推动推杆推杆顶开锁扣,使得机构复位实现分断功能……

dz47断路器c与d还有一个功能是过载保护:当線路发生过载故障时,过载电流使热双金属元件弯曲并推动锁扣使得机构复位,从而实现分断dz47断路器c与d的功能……

下面评论说我写的不清楚所以修改下……

最后…我的心愿是…世界和平……

我要回帖

更多关于 dz47断路器c与d 的文章

 