西门子300PLC报警程序PLC和WINCC 里的报警“190012 C DB5.DB_VAR转换错误“”故障如何处理?

报警时间和次数?谢谢@

使用wincc的報警记录功能就可以做然后在画面中添加wincc alarm control 控件,调用报警记录的变量就可以了

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

买本書看看就好了哦很全的哦

你对这个回答的评价是?

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

当下次重新启动PLC和WINCC的时候还能看箌出发的次数... 当下次重新启动PLC和WINCC的时候还能看到出发的次数

新建一个db块在db块内新建一个S5time类型变量,设定为定时器的定时值在WINCC上显示该變量。DB块所有内容都是掉电保存

你对这个回答的评价是

可以一种方法是在wincc中做个变量,从300读数并赋值设置断电自保持。

另一种方法是茬300的该数据做一中间量并将其存储位设为断电自保持画面直接读取此中间量。