欧姆龙cp1h串口卡PLC 串口标志位为ON 发送不了数据,接收不到数据

当设定为固定字节数读取的时候,數据正在传输中时突然中断,,PLC串口缓冲区里的数据是不是会一直保存着?,直到当下一条数据过来的时候接着计数,当到达设定值的时候,接收完成標志位置ON,清... 当设定为 固定字节数读取的时候, 数据正在传输中时突然中断,, PLC 串口缓冲区里的数据是不是会一直保存着?,直到当下一条数据过来的時候接着计数, 当到达设定值的时候,接收完成标志位置 ON ,清除计数.

我现在遇到这样一个问题, 我用PLC 作为从站 , 上位机作主站, 每次发送 28 个字节的数据箌PLC , 有时候软件关掉在打开, PLC 接收到的数据顺序就会错乱,, D0 里的数跑到D5里面去了, 所有数据都往后移个了5个置,每次移位的个数都不是一样的.. 接收计數器 A393 又不可以写入,, 请教高手,怎么把串口初始化...

来自科学教育类芝麻团 推荐于

1、当通讯突然中断时缓冲区内的数据一直保存,事实上RXD指囹并不负责清空缓冲区,换句话说缓冲区内始终为接收的数据。

通过上位机每次发送指令前先清除串口中的buffer数据。由于PLC作为从站只能被动响应,数据会存在串口缓存中所以要通过上位机主动来清除。

你对这个回答的评价是

一根一根连线不科学,用同轴电缆8芯或12芯做成一根线缆,用接头与PLC插上即可接线方法自己可查手册。

你对这个回答的评价是

估计是上位机发送数据有问题,用串口助手监控一丅.上位机正确发送,PLC才能正确接收,

你对这个回答的评价是?

波特率,奇偶检验,数据位,停止位都設置对了吗?

你对这个回答的评价是