防爆新风机组排风热回收机组这种类型的空调设备,这种参数要求比较高的净化设备哪家能出设计方案图纸?

(风冷热泵)冷凝排风热回收型噺/排风立式PM2.5过滤型机组 (略) 一期新风机组量 * CMH排风量 * CMH加湿量16.7kg/h,机外余压250Pa全封闭涡旋式变频压缩机电 源 *** ,制冷工况功率8.69kW制冷工况COP≥3.88,风 机電 源 *** 新风机组机功率2.2kW,排风机功率2.2kW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(风冷热泵)冷凝排风热回收型新/排风立式PM2.5过滤型机组 (略) 一期新风机组量 * CMH,排风量 * CMH加湿量29.7kg/h,机外余压270Pa全封闭涡旋式变频压缩机电 源 *** ,制冷工况功率14.4kW制冷工况COP≥3.82,风 机电 源 *** 新风机组机功率3kW,排风机功率3kW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(风冷热泵)冷凝排风热回收型新/排风立式PM2.5过濾型机组 (略) 一期新风机组量 * CMH,排风量 * CMH加湿量12.9kg/h,机外余压250Pa全封闭涡旋式变频压缩机电 源 *** ,制冷工况功率7.03kW制冷工况COP≥3.70,风 机电 源 *** 新風机组机功率1.5kW,排风机功率1.5kW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(风冷热泵)冷凝排风热回收型新/排风立式PM2.5过滤型机组 新风机组量 * CMH,排风量 * CMH加湿量8.3kg/h,机外余压250Pa全封闭涡旋式变频压缩机电 源 *** ,制冷工况功率4.77kW制冷工况COP≥3.61,风 机电 源 *** 新风机组机功率1.5kW,排风机功率1.5kW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(略) 一期,风阻50Pa功 率800W,电力参数 *** 750X400X600(H)配控制箱,含减震垫及保溫夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
组合式新/排风热交换机组 额定热回收效率 制冷工况:≥55%制热工况:≥60% (略) 一期,新风机组量5144CMH排风量5144CMH,机外余压300Pa风 机电 源 *** ,新风机组机功率3kW排风机功率1.8kW,预留 BA 接口 新/排风机均变频控制配中效F7级组合式微静电除尘装置(配变频控制柜)含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
组合式热 (略) 理机组 额定热回收效率 制冷工况:≥55%制热工况:≥60% (略) 一期,制冷量≥140kW送风量1 * CMH,回风量0~18400CMH排(新)风 * CMH机外余压350Pa,风 机电 源 *** ,送风机功率11kW,排风机功率7.5kW预留 BA 接口 新/排风机均变频控制配中效F7级组合式微静电除尘装置(配变频控制柜)含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
组合式热 (略) 理机组 额定热回收效率 制冷工况:≥55%制热工况:≥60% (略) 一期,制冷量≥160kW送风量2 * CMH,回风量0~25500CMH排(新)风 * CMH机外余压420Pa,风 机电 源 *** ,送风机功率22kW,排风机功率15kW预留 BA 接口 新/排风机均变頻控制配中效F7级组合式微静电除尘装置(配变频控制柜)含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
组合式热 (略) 理机组 额萣热回收效率 制冷工况:≥55%制热工况:≥60%, (略) 一期制冷量≥140kW,送风量1 * CMH回风量0~18400CMH,排(新)风 * CMH机外余压350Pa风 机电 源 *** ,,送风机功率11kW排风机功率7.5kW,预留 BA 接口 新/排风机均变频控制配中效F7级组合式微静电除尘装置(配变频控制柜)含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法蘭)
(略) 一期机外余压240Pa,功率0.45*2kW噪声≤60.5dB(A),电 源 *** H=500MM 配电控+温控箱 四排管 预留 BA 接口,含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(略) 一期机外余压150Pa,功率0.55*2kW噪声≤57.5dB(A),电 源 *** H=500MM 配电控+温控箱 四排管 预留 BA 接口,含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(畧) 一期机外余压220Pa,功率0.37*2kW噪声≤58.5dB(A),电 源 *** H=500MM 配电控+温控箱 四排管 预留 BA 接口,含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(略) ┅期制冷量≥200.2kW,机外余压350Pa功率1.8*2kW,噪声≤74.5dB(A)电 源 *** ,六排管/配电控+温控箱(预留BA接口)与新风机组管电动风阀联锁开关含减震垫及保温夹筋複合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(略) 一期,制冷量≥39.96kW机外余压200Pa,功率0.55kW噪声≤57.5dB(A),电 源 *** 六排管/配电控+温控箱(预留BA接口)与新风机组管電动风阀联锁开关,含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(略) 一期制冷量≥26.64kW,机外余压200Pa功率0.37kW,噪声≤57.5dB(A)电 源 *** ,六排管/配电控+温控箱(预留BA接口)与新风机组管电动风阀联锁开关含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
一体化排风冷凝熱回收全新风机组空调机组(立式) (略) 一期,送风机风量5500m3/h,静压300Pa,全压380Pa,功率1.5kw变频排风机风量6600m3/h,静压300Pa,全压380Pa,功率2.2kw变频,过滤器粗效G4,输入功率15.7kW制冷劑R410A,转轮热回收效率72%,噪声63dB(A)电源 *** ,配变频控制柜含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰
转轮热回收屋顶式空调机組 (略) 一期,静压450Pa,全压550Pa,过滤器粗效G4,中效FV压缩机制冷量108kW,制热量111kW输入功率40.4kW,制冷剂R410A转轮热回收,效率72%噪声72dB(A),电源 *** 含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(略) 一期, 机外静压205Pa 制冷量:28.2KW 制热量:31.5KW,含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)含设备、气液铜管、控制调速面板、电源线、控制线、控制柜等附件安装
(略) 一期, 机外静压300Pa 制冷量:28.2KW 制热量:31.5KW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)含设备、气液铜管、控制调速面板、电源线、控制线、控制柜等附件安装
(略) 一期, 机外静压185Pa 制冷量:16.1KW 制热量:17.5KW,含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)含设备、气液铜管、控制调速面板、电源线、控制线、控制柜等附件安装
(畧) 一期, 机外静压300Pa 制冷量:28.2KW 制热量:31.5KW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)含设备、气液铜管、控制调速面板、电源線、控制线、控制柜等附件安装
(略) 一期, 机外静压300Pa 制冷量:28.2KW 制热量:31.5KW,含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)含设备、氣液铜管、控制调速面板、电源线、控制线、控制柜等附件安装
(略) 一期, 机外静压225Pa 制冷量:22.4KW 制热量:24.1KW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)含设备、气液铜管、控制调速面板、电源线、控制线、控制柜等附件安装
(略) 一期,机外静压H=160Pa 焓交换效率69% 功率0.72KW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)
(略) 一期,机外静压H=160Pa 焓交换效率69% 功率0.84KW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀鋅角钢法兰)
(略) 一期,机外静压H=170Pa 焓交换效率71% 功率1.16KW含减震垫及保温夹筋复合铝箔软接头(配套镀锌角钢法兰)

德州市新风机组换气机组厂家

物鋶: 山东 德州市 德城区| 卖家支付运费

标签: 新风机组换气 新风机组系统 组合式空   新风机组换气机组 新风机组系统 组合式空调机组   德州市新風机组换气机组   德州市新风机组换气机组厂家

我要回帖

更多关于 新风机组 的文章

 

随机推荐