传动控制ABB ACS355变频器参数设定
1、9902=3;选鼡交变宏(P112交变宏控制模式)
2、输入信号类型通过拨码开关S1来选择:ON(向上)为电流;OFF(向下)为电压1为AI1; 2为AI2.参见P53.
3、 1103=1;AI1通道有效。1301=0%定义模擬信号最小值;%定义模拟信号最大值1104定义最小模拟信号所对应的最低速;1105定义最大模拟信号所对应的最高速。:变频器输出的极限最小徝;:变频器输出的极限最大值
ABB电机M3BP矢量控制模式时ABB电机M3BP速度用转速来表示;
9904=3ABB电机M3BP标量控制模式时ABB电机M3BP速度用频率来表示。
4、 2101=1选择ABB电机M3BP啟动方式;2102=2选择ABB电机M3BP斜坡减速停车;2201=0选择第一对斜坡曲线;2202 设定加速时间
2203 设定减速时间
1204设定低速(风栅提升变频器)。
6、 1401=2 变频器运行时繼电器输出
8、 改变ABB电机M3BP旋转方向
你对这个回答的评价是