这个图怎么看,绿色的热水管DN25看不懂。电气系统图怎么看平面图如下,怎么计算?

空调水系统预先制定方法、图样各种精华精髓的地方汇总

供暖水流风驰电掣犹如闪电/(m/s) 户式水机预先制定方法、图样经验值水管流速按1.8 m/s 计算 流量计算公式为:管道截岼面站地大小× 1.8 × 3600( 换算成h )二 空调水系统管件附件的组装1 水泵在系统的预先制定方法、图样所在所占的地方。天津空调预先制定方法、图样┅般而言冷水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷水经过冷水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上从冷却塔出來的冷却水经冷却水泵打回机组;热水往返泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水往返泵打回板式换热器
2 冷却塔上的阀门预先淛定方法、图样。1)冷却塔进水管上加电磁阀(不鼓励大家使用和运行和运行实行使用和运行和运行手动阀)2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外, 由于管内有部分存水, 冬天易冻)。3 水质处置 1)水过滤器:无论开式还是闭式系统水过滤器都是系统预先制定方法、图样中必需栲虑的。目前常用的水过滤器安装有金属网状、Y型管道式过滤器直通式除污器等。一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调试阀等使用和运行的配置的入口管道上 2)闭式水系统:冷、热水系统中必需设置软化水处置使用和运行的配置及对应的补水系统电子水处置仪嘚组装所在所占的地方:放置于水泵后面,主机前面
4 水泵前后的阀门1)水泵进水管依次接:蝶阀- 压强表- 软接。2)水泵出水管依次接:软接- 压強表- 止回阀- 蝶阀5 分集水器多于两路供应的空调水系统,宜设置集分水器集分水器的直径应按总流量通过时的断面流速(0.5~1.0m/s )初选,并应夶于最大接管开口直径的2 倍;分汽缸﹑分水器和集水器直径 D 的确定:1)按断面流速确定D 分汽缸按断面流速8~12m/s 计算;分水器和集水器按断面流速0.1m/s 计算2)按经验公式估算来确定D,   D=(1.5~3)× D MAX, D MAX 为支管最大直径3)分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管( 管径一般取DN50)。4)集水器的回水管上应設温度计
6 各种仪表的所在所占的地方安设温度表,压强表及应有更多等等精确的高密度的丈量仪表应设于便于用眼睛多角度的检查、观察的地方阀门高度一 般离地1.2 ~1.5m ,高于此高度时应设置工作平台。1)压强表:冷水机组、进出水管、水泵进销往海外及集分水器各分路阀門外的管道上应设压强表;2)温度计:冷水机组和热交换器的进出水管、集分水器上、集水器各支路阀门后、新风机组供回水支管,应設温度计7 水系统的泄水与排气1)在水系统的最低点,应设置排水管和排水阀门放水时间为2~3h 。2)在水系统的最高点应预先制定方法、圖样集气罐,在每个最高点(当无坡度敷设时在本事各地方综合本质管水流的终点)设置放空器。8 压差旁通阀的挑选抉择在变水量水系統中为保证流经冷水机组中蒸发器的冷水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管旁通管上安有压差管制的旁通调试閥。最大的预先制定方法、图样流量按一台冷水机组的冷水水量确定管径不经过其他的因素按冷水管最大能够流速挑选抉择。  
9 机组的所茬所占的地方2台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m 制冷机与墙壁之间的距离和非最重要的,起决定作用通道的距离不小于0.8m,  大大型制冷机组(离心螺杆,前车之鉴的采纳式制冷机)其间距为1.5 ~2.0m 制冷机组的制冷机房的上部最佳预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊使用和运荇的配置。
三 空调水系统水泵挑选抉择的进行的程序和规则第一步 水泵流量的确定1 冷却水流量一般严格的遵循和按照产品样本尽心尽力嘚给予数值拔取,或严格的遵循和按照如下公式进行计算公式中的 Q 为制冷主机制冷量。

本专题为筑龙学社论坛合流制排沝系统优缺点专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与合流制排水系统优缺点相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多合流制排水系统优缺点相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

本方案为同济大学-建筑排水系统总论与排水管渠培训讲义,116页

1 污水分类与排水工程任务

2 排水体制、系统组荿与布置形式

4 雨、污水管道设计流量计算与系统设计5

5 合流制系统设计与旧系统改造

6 排水管渠材质、敷设与附属构筑物

同济大学-建筑排水系統总论与排水管渠培训讲义

管道的埋设深度和覆土厚度

1、排水系统的体制一般分为哪两种类型?并简述两类体制的区别

  答:分为匼流制排水系统和分流制排水系统两种;

  合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在一起排出的系统;

  分流制排水系統:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排出的系统。

  2、如何选择排水体制

  答:排水体制(分鋶制或合流制)的选择,应根据城镇的总体规划结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和處理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度新建地区的排水系统宜采用分流制。合流制排水系统应設置污水截流设施对水体保护要求高的地区,可对初期雨水进行截流、调蓄和处理在缺水地区,宜对雨水进行收集、处理和综合利用

  3、排水系统设计应考虑那些因素?

  答:污水的再生利用污泥的合理处置;与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置系统相协調;与邻近区域及区域内给水系统和洪水的排除系统相协调;接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性;适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能

  4、城市污水排水系统的主要组成部分有哪些?

  答:室内污水管道系统和设备;室外污水管道系统;污水泵站及压力管道;污水处理与利用构筑物;排入水体的出水口

  5、工业废水排水系统的主要组成部分有哪些?

  答:车间内部管道系统和设备;厂区管道系统;污水泵站及压力管道;废水处理站

  6、雨水排水系统的主要组成部分有哪些?

  答:房屋的雨水管道系统和设备;街坊或厂区雨水管渠系统;街道雨水管渠系统;排洪沟;出水口

  7、何为排污管道的设计充满度?

  答:在设计流量丅污水在管道中的水深和管道直径的比值成为设计充满度,当其等于1时称为满流,小于1时称为不满流

  8、简述影响雨量分析的要素有哪些?

  答:主要有以下要素:降雨量、降雨历时、暴雨强度、降雨面积和汇水面积、雨水频率和重现期等

  9、雨水管渠系统岼面应如何布置?

  答:充分利用地形就近排入水体;根据城市规划布置雨水管道;雨水口的布置应使雨水不致漫过路口;雨水管渠采用明渠或暗管应结合具体条件确定;设置排洪沟排出设计地区以外的雨洪水。

  10、排水管渠的最大设计充满度和超高应符合哪些规定

  答:重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度应按下表规定取值。

  管径或渠高(mm)最大设计充满度

  雨水管道囷合流管道应按满流计算

  明渠超高不得小于0.2m。

  11、排水管渠的最小设计流速应符合那些规定?

  答:污水管道在设计充满度丅为0.6m/s;雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s;明渠为0.4m/s

  12、检查井各部尺寸,应符合哪些要求

  答:井口、井筒和井室的尺寸应便于养護和检修,爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全

  检修室高度在管道埋深许可时宜为1.8m,污水检查井由流槽顶算起雨水(合鋶)检查井由管底算起。

  13、简述跌水井设置的一般规则

  答:管道跌水水头为1.0~2.0m时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0m时应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井

  跌水井的进水管管径不大于200mm时,一次跌水水头高度不得大于6m;管径为300~600mm时一次跌水水头高度不宜大于4m。跌水方式可采用竖管或矩形竖槽管径大于600mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定

  14、水封井设计应遵循哪些原则及偠求?

  答:当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时其管道系统中必须设置水封井。水封井位置应设在产生上述废水的排出口处忣其干管上每隔适当距离处

  水封深度不应小于0.25m,井上宜设通风设施井底应设沉泥槽。

  水封井以及同一管道系统中的其他检查囲均不应设在车行道和行人众多的地段,并应适当远离产生明火的场地

  15、雨水口的布置及设计应遵循哪些原则或要求?

  答:雨水口的形式、数量和布置应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定。

  雨水口间距宜为25~50m连接管串联雨水ロ个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m

  当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m其形式、数量和布置应根据具体情况和計算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水其雨水口的数量或面积应适当增加。

  雨水口深度不宜大于l.0m并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情况需要浅埋时应采取加固措施。有冻胀影响地区的雨水口深度可根据当地经验确定。

  16、立体交叉道路排水的地面径流量計算应符合哪些规定

  答:设计重现期不小于3年,重要区域标准可适当提高同一立体交叉工程的不同部位可采用不同的重现期。

  地面集水时间宜为5~l0min

  径流系数宜为0.8~1.0。

  汇水面积应合理确定宜采用高水高排、低水低排互不连通的系统,并应有防止高水進入低水系统的可靠措施

  17、倒虹管的设计应符合哪些要求?

  答:最小管径宜为200mm

  管内设计流速应大于0.9m/s,并应大于进水管内嘚流速当管内设计流速不能满足上述要求时,应增加定期冲洗措施冲洗时流速不应小于1.2m/s。

  倒虹管的管顶距规划河底距离一般不宜尛于1.0m通过航运河道时,其位置和管顶距规划河底距离应与当地航运管理部门协商确定并设置标志,遇冲刷河床应考虑防冲措施

倒虹管宜设置事故排出口。

  18、渠道和涵洞连接时应符合哪些要求?

  答:渠道接入涵洞时应考虑断面收缩、流速变化等因素造成明渠水面壅高的影响。

  涵洞断面应按渠道水面达到设计超高时的泄水量计算

  涵洞两端应设挡土墙,并护坡和护底

  涵洞宜做荿方形,如为圆管时管底可适当低于渠底,其降低部分不计入过水断面

  19、排水管道与其他地下管渠、建筑物、构筑物等的相互位置,应符合哪些要求

  答:敷设和检修管道时,不应互相影响排水管道损坏时,不应影响附近建筑物、构筑物的基础不应污染生活饮用水。

  20、雨污水泵站的设计流量应分别如何计算?

  答:污水泵站的设计流量应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算確定。雨水泵站的设计流量应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时其渗流水量应单独计算。

21、雨污水泵站的設计扬程应分别如何计算?  答:雨水泵的设计扬程应根据设计流量时的集水池水位与受纳水体平均水位差和水泵管路系统的水头損失确定。  污水泵和合流污水泵的设计扬程应根据设计流量时的集水池水位与出水管渠水位差和水泵管路系统的水头损失以及安全沝头确定。

  22、污水泵房水泵的选择应符合哪些要求  答:水泵的选择应根据设计流量和所需扬程等因素确定,且应符合下列要求:  水泵宜选用同一型号台数不应少于2台,不宜大于8台当水量变化很大时,可配置不同规格的水泵但不宜超过两种,或采用变频調速装置或采用叶片可调式水泵。  污水泵房和合流污水泵房应设备用泵当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为l台工作泵台数不尛于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时可现场备用1台,库存备用1台雨水泵房可不设备用泵。立交道路的雨水泵房可视泵房偅要性设置备用泵

  23、泵站主要机组的布置和通道宽度应满足哪些要求?  答:主要机组的布置和通道宽度应满足机电设备安装、运行和操作的要求,并应符合下列要求:  水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m  机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。  主要通噵宽度不宜小于1.5m  配电箱前面通道宽度,低压配电时不宜小于1.5m高压配电时不宜小于2.0m。当采用在配电箱后面检修时后面距墙的净距鈈宜小于1.0m。  有电动起重机的泵房内应有吊运设备的通道。

  24、雨水泵站出水口位置选择应符合哪些要求  答:雨水泵站出水ロ位置选择,应避让桥梁等水中构筑物出水口和护坡结构不得影响航道,水流不得冲刷河道和影响航运安全出口流速宜小于0.5m/s,并取得航运、水利等部门的同意泵站出水口处应设警示装置。

  25、城市旧合流制排水管渠系统的改造途径有哪些  答:改合流制为分流淛;保留合流制,修建合流管渠截流管;对溢流的混合污水进行适当处理

  26、简述水体污染的概念?  答:指排入水体中的污染物茬数量上超过了该物质在水体中的本底含量和水体的环境容量从而导致水体中的水产生了物理和化学上的变化,破坏了水体中固有的生態平衡破坏了水体的功能及其在经济发展和人民生活中的作用。

  27、简述水体环境容量及水体自净的概念  答:水体环境容量是指:水环境对污染物的承受能力;  水体自净是指:水体能够在其环境容量的范围内,经过水体的物理、化学和生物的作用使排入的汙染物质的浓度,随着时间的推移在向下游流动的过程中自然降低

  28、简述水体自净的机理?  答:物理过程:包括稀释、混合、擴散、挥发、沉淀等过程污染物在这一系列的作用下,浓度得以降低;  化学及物理化学过程:污染物质通过氧化、还原、吸附、凝聚、中和等反应使其浓度降低;  生物化学过程:污染物中的有机物质由于水中微生物的代谢活动而被分解、氧化并转化为无害、稳萣的无机物,从而使浓度降低

  29、简述污水处理方法有哪几类?各有什么特点  答:现代的污水处理技术,按其作用原理可分為物理法、化学法和生物法三类:  物理法:利用物理作用,分离污水中主要成悬浮状态的污染物质在处理过程中不改变其化学性质,包括:沉淀筛选,气浮反渗透等方法;  化学法:利用化学反应作用来分离、回收污水中的污染物,使其转化为无害的物质包括:混凝法,中和法氧化还原法,电解法吸附法,电渗析法等;  生物法:利用微生物新陈代谢功能使污水中呈溶解和胶体的有機物被降解并转化为无害物质,使污水得以净化包括:活性污泥法,生物膜法等

  30、沉淀池的污泥区容积应如何计算?  答:初佽沉淀池的污泥区容积除设机械排泥的宜按4h的污泥量计算外,宜按不大于2d的污泥量计算活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按不大于2h的污泥量计算并应有连续排泥措施;生物膜法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按4h的污泥量计算  31、平流沉淀池的设計,应符合哪些要求  答:每格长度与宽度之比不宜小于4,长度与有效水深之比不宜小于8池长不宜大于60m。  宜采用机械排泥排苨机械的行进速度为0.3~1.2m/min。  缓冲层高度非机械排泥时为0.5m,机械排泥时应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m  池底纵坡不宜小于0.01。

  32、辐流沉淀池的设计应符合哪些要求?  答:水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12水池直径不宜夶于50m。  宜采用机械排泥排泥机械旋转速度宜为1~3r/h,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m/min当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。  缓冲层高度非机械排泥时宜为0.5m;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。  坡向泥斗的底坡不宜小于0.05

  33、简述活性污泥法的净化机理?  答:初期去除和吸附作用:由于污泥表面积很大且表面具有多糖类粘质层,因此污水Φ的悬浮物和胶体物质能被絮凝和吸附迅速去除;  微生物的代谢作用:活性污泥微生物在有氧的条件下,将其中一部分有机物合成噺的细胞物质对另一部分有机物则进行分解,转化为能量从而使污水得以净化;  絮凝体的形成与凝聚沉淀性能:污水中的有机物┅部分转化为能量,另一部分转化为菌体如果形成的菌体有机物不从污水中分离出来,净化不能结束因此需将菌体分离出来。

  34、吸附再生生物反应池应符合哪些要求  答:吸附区的容积,不应小于生物反应池总容积的1/4吸附区的停留时间不应小于0.5h。  当吸附區和再生区在一个反应池内时沿生物反应池长度方向应设置多个进水口;进水口的位置应适应吸附区和再生区不同容积比例的需要;进沝口的尺寸应按通过全部流量计算。

  35、合建式生物反应池的设计应符合哪些要求?  答:生物反应池宜采用圆形曝气区的有效嫆积应包括导流区部分。  沉淀区的表面水力负荷宜为0.5~1.0m3/(m2?h)

36、使用生物膜法应注意哪些事项?

  答:生物膜法适用于中小规模污水处悝  生物膜法处理污水可单独应用,也可与其他污水处理工艺组合应用  污水进行生物膜法处理前,宜经沉淀处理当进水水质戓水量波动大时,应设调节池  生物膜法的处理构筑物应根据当地气温和环境等条件,采取防冻、防臭和灭蝇等措施

  37、简述生粅滤池的概念?  答:生物滤池是以土壤自净原理为依据在污水灌溉的时间基础上,经间歇砂滤池和接触滤池而发展起来的人工生物處理法

  38、生物接触氧化池的填料应如何选择?  答:生物接触氧化池应采用对微生物无毒害、易挂膜、质轻、高强度、抗老化、仳表面积大和空隙率高的填料

  39、生物滤池的填料应具有哪些特征?  答:生物滤池的填料应质坚、耐腐蚀、高强度、比表面积大、空隙率高适合就地取材,宜采用碎石、卵石、炉渣、焦炭等无机滤料用作填料的塑料制品应抗老化,比表面积大宜为100~200m2/m3;空隙率高,宜为80%~90%

  40、低负荷生物滤池采用碎石类填料时,应符合哪些要求  答:滤池下层填料粒径宜为60~100mm,厚0.2m;上层填料粒径宜为30~50mm厚1.3~1.8m。  处理城镇污水时正常气温下,水力负荷以滤池面积计宜为1~3m3/(m2?d);五日生化需氧量容积负荷以填料体积计,宜为0.15~0.3kgBOD5/(m3?d)

  41、高负荷生物滤池宜采用碎石或塑料制品作填料,当采用碎石类填料时应符合哪些要求?  答:滤池下层填料粒径宜为70~100mm厚0.2m;上层填料粒径宜为40~70mm,厚度不宜大于l.8m  处理城镇污水时,正常气温下水力负荷以滤池面积计,宜为10~36m3/(m2?d);五日生化需氧量容积负荷以填料体積计宜大于1.8kgBOD5/(m3?d)。

  42、简述氧化塘的概念和处理机理及优缺点  答:氧化塘,又名稳定塘或生物塘其对污水的净化过程和自然水体嘚自净过程相近,污水在塘内经较长时间的缓慢流动、贮存经过微生物的代谢活动,使污水中的有机物降解污水得以净化。  优点:可以充分利用地形工程简易,基建投资省;能够实现污水资源化使污水净化与利用相结合;污水处理成本低廉;  缺点:占地面積大;污水净化效果受季节、气温等自然因素控制,不够稳定;需要认真对待地下水可能受到的污染等问题

  43、稳定塘的设计应符合哪些要求?  答:稳定塘前宜设置格栅污水含砂量高时宜设置沉砂池。稳定塘串联的级数不宜少于3级第一级塘有效深度不宜小于3m。  推流式稳定塘的进水宜采用多点进水  稳定塘必须有防渗措施,塘址与居民区之间应设置卫生防护带  稳定塘污泥的蓄积量為40~100L/(年?人),一级塘应分格并联运行轮换清除污泥。

  44、厌氧消化分为哪两个阶段并分别简述有哪些菌种微生物参与?  答:厌氧消化可分为酸性消化阶段和碱性消化阶段;  酸性消化阶段:参与的微生物为酸性腐化菌或产酸细菌;  碱性消化阶段:参与的微生粅为甲烷细菌

  45、重力式污泥浓缩池的设计,应符合哪些要求  答:污泥固体负荷宜采用30~60kg/(m2?d)。  浓缩时间不宜小于l2h  由生粅反应池后二次沉淀池进入污泥浓缩池的污泥含水率为99.2%~99.6%时,浓缩后污泥含水率可为97%~98%  有效水深宜为4m。  采用栅条浓缩机时其外缘线速度一般宜为l~2m/min,池底坡向泥斗的坡度不宜小于0.05

  46、污泥机械脱水的设计,应符合哪些规定  答:污泥脱水机械的类型,應按污泥的脱水性质和脱水要求经技术经济比较后选用。  污泥进入脱水机前的含水率一般不应大于98%  经消化后的污泥,可根据汙水性质和经济效益考虑在脱水前淘洗。  机械脱水间的布置应按泵房中的有关规定执行,并应考虑泥饼运输设施和通道  脱沝后的污泥应设置污泥堆场或污泥料仓贮存,污泥堆场或污泥料仓的容量应根据污泥出路和运输条件等确定  污泥机械脱水间应设置通风设施。每小时换气次数不应小于6次

  47、污泥在脱水前,应加药调理污泥加药应符合哪些要求?  答:药剂种类应根据污泥的性质和出路等选用投加量宜根据试验资料或类似运行经验确定。  污泥加药后应立即混合反应,并进入脱水机

  48、滤池设计宜苻合哪些要求?  答:滤池的构造、滤料组成等宜按现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的规定采用  滤池的进水浊度宜小10NTU。  濾池的滤速应根据滤池进出水水质要求确定可采用4~l0m/h。  滤池的工作周期为12~24h

  49.活性炭吸附处理设计宜符合哪些要求?  答:采用活性炭吸附工艺时宜进行静态或动态试验,合理确定活性炭的用量、接触时间、水力负荷和再生周期  采用活性炭吸附池的设計参数宜根据试验资料确定,无试验资料时可按下列标准采用:  空床接触时间为20~30min;  炭层厚度为3~4m;  下向流的空床滤速为7~12m/h;  炭层最终水头损失为0.4~1.0m;  常温下经常性冲洗时,水冲洗强度为1l~13L/(m2?s)历时10~15min,膨胀率15%~20%定期大流量冲洗时,水冲洗强度为15~18L/(m2?s)历时8~12min,膨胀率为25%~35%活性炭再生周期由处理后出水水质是否超过水质目标值确定,经常性冲洗周期宜为3~5d冲洗水可用砂滤水或炭滤沝,冲洗水浊度宜小于5NTU  活性炭吸附罐的设计参数宜根据试验资料确定,无试验资料时可按下列标准确定:  接触时间为20~35min;  吸附罐的最小高度与直径之比可为2:1,罐径为1~4m最小炭层厚度为3m,宜为4.5~6m;  升流式水力负荷为2.5~6.8L/(m2?s)降流式水力负荷为2.0~3.3L/(m2?s);  操作壓力每0.3m炭层7kPa。

  50.污水厂位置的选择应满足哪些要求如何确定?

  答:在城镇水体的下游便于处理后出水回用和安全排放。便于污苨集中处理和处置在城镇夏季主导风向的下风侧。有良好的工程地质条件少拆迁,少占地根据环境评价要求,有一定的卫生防护距離有扩建的可能。  厂区地形不应受洪涝灾害影响防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好的排水条件有方便的交通、运输和水電条件。

浏览数:1519 回复数:3

在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和降水这些污水是采用一个管渠系统来排除,污水的这种不哃排除方式所形成的排水系统称作排水系统的体制(简称排水体制)。

是将生活污水、工业废水和降水在同一个管渠内排除的系统

根據污水、废水、雨水混合汇集后的处置方式不同,可分为下列三种情况:

1、直泄式合流制:管渠系统布置就近坡向水体分若干排出口,混合的污水不经处理直接泄入水体我国城市旧城区的排水方式大多是这种系统,但是随着现代化工业与城市的发展,污水量不断增加水质日趋复杂,所造成的污染危害很大因此,这种直泄式合流制排水系统目前不宜采用

2、全处理合流制:污水、废水、雨水混合汇集后全部输送到污水厂处理后再排放。这对防止水体污染保障环境卫生方面当然是最理想的,但需要主干管的尺寸很大污水处理厂的嫆易也增加很多,基建费用相应增高很不经济。因此这种方式在实际情况下也很少采用。

3、截流式合流制:在街道管渠中合流的生活汙水、工业废水和雨水一起排向沿河的截法干管,在截流干管处设置溢流井并在干管下流设污水厂。晴天和初降雨时所有污水都排送箌污水厂经处理后排入水体,随着降雨量的增加雨水径流也增加,当混合污水的流量超过截流干管的输水能力后就有部分混合污水經溢流井溢出直接排入水体。国内外在改造老城市的合流制作水系统时通常采用这种方式。

将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或兩个以上各种独立的管渠系统内排除的排水系统排除生活污水和工业废水的系统称污水排水系统;排除雨水的系统称雨水排水系统。通瑺分流制排水又分为下列两种:

1、完全分流制:分别设置污水和雨水两个管渠系统前者用于汇集生活污水和部分工业废水,并输送到污沝处理厂经处理后再排放;后者汇集雨水和部分工业废水,就近直接排入水体

2、不完全分流制:城市中只有污水管道系统而没有雨水管渠系统,雨水沿着地面、道路边沟上窜下壑明渠泄入天然水体这种体制只有在地形条件有利时采用。对于机关报建城市或地区有时為了急于解决污水出路问题,初期采用不完全分流制先只埋设污水管道,以少量经费解决近期近切的污水问题待将来配合道路工程的鈈断完善,增设雨水管渠系统将不完全分流制改成完全分流制。对于垫平坦、多雨易造成积水地区不宜采用不完全分流制。

近年来為了解决可用水资源减少和水质不断恶化的问题,以及随着污染物排放标准的提高提出了污水资源化问题,出现了以城市污水的处理水莋为工业用水或杂用水新水源再利用系统(或称城市污水回用系统)不同的再利用途径,其对水质的要求不相同杂用水的范围很广,包括公共、公用和高层建筑中的厕所冲洗用水、洗车用水、洒水、消防用水、空调用水以及在工业上用作设备冷却水等。这种系统对解決水源不足、有效利用水资源、减少污水排放量、控制河流水质污染、改善和保护生态环境具有很大作用城市污水的处理水作为工业用沝和杂用水再利用系统的一种方式。这种方式在工厂给排水中用得也越来越多是他约用水、控制污染的好方法。

合理地选择排水体制昰城市排水系统规划中一个十分重要的问题。它关系到整个排水系统是滞实用能否满足环境保护要求,同时也影响排水工程的总投资、初期投资和经营费用对于目前常用的分流制和合流制的分析比较,可从下列几方面说明

1、环境保护方面:如果采用合流制将城市生活汙水、工业废水和雨水全部截流送往污水厂进行处理,然后再排放从控制和防止水体的污染来看,是较好的但这时截流主干管尺寸很夶,污水厂容量也增加很多建设费用也相应地增高。采用截流式合流制时降雨初期的雨水可送到污水处理厂处理,这对保护环境是有利的但随着降雨量的增加,有部分污水通过溢流井直接排放水体实践证明,这种排水方式会使河道污染日益严重对于分流制排水系統,将城市污水全部送到污水厂处理对保护环境十分有利;但初期雨水径流未加处理直接排入水体,是其不足之处国外对雨水径流的沝质调查发现,雨水径流特另是初降雨水径流对水体的污染相当严重分流制虽然具有这一缺点,但它比较灵活比较容易适应社会发展嘚需要,一般又能符合城市卫生的要求所以在国内外获得方广泛采用,而且也是城市排水系统体制发展的方向

2、基建投资方面:据国外有的经验认为合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%—40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高由于管渠造价在排沝系统总造价中占70%—80%,影响大所以合流制的总造价一般还是比完全分流制的低。从节省初期投资考虑采用不完全分流制具有较大的经濟意义,因为初期只建污水排除系统而缓建雨水排除系统这样可分期建设,节约初期投资费用同时不完全分流制施工期限短,发挥效益快随着城市发展,可再逐步建造雨水管渠我国过去很多新建的工业基地和居住区均采用不完全分流制排水系统。

3、维护管理方面:晴天时污水在合流制管道中只是部分流雨天时才接近满管流,因而晴天时合流制管内流速较低易于产生沉淀。但据经验管中的沉淀粅易被暴雨水流冲走,这样合流管道的维护管理费用可以降低。但是晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大,增加了合流制排水系統污水厂运行管理中的复杂性而分流制系统可以保持管内的流速,不致发生沉淀同时,流入污水厂的水量和水质比合流制变化小得多污水厂的运行易于控制。

4、施工方面:合流制管线单一减少与其他地下管线、构筑物的交叉,管渠施工较简单但在建筑物有地下室凊况下采用合流制,遇暴雨时有可能倒流入地下室内合流制安全性不如分流制。

总之排水系统体制的选择是一项很复杂很重要的工作。应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件从全局出发,在满足环境保护的前提下通过技术经济比较,综合考虑确定由于截流式合流制对水体污染严重,危害环境所以新建地区排水系统┅般应采用分流制。但在附近有水量充沛的河流或近海发展又受到限制的小城镇地区;在街道较窄地下设施较多,修建污水和雨水两条管线有困难的地区;或在雨水稀少废水全部处理的地区等,采用合流制排水系统有时可能是有利和合理的

三、排水系统的主要组成部汾

(一)城市污水排水系统的主要组成

城市污水包括生活污水和工业废水两大部分,将工业废水与生活污水采用同一排水系统就组成了城市污水排水系统它是由下列几部分组成:

1、室内污水管道系统和设备;

2、室外污水管道系统;

3、污水泵站及压力管道;

4、污水处理与利鼡构筑物;

5、排入水体的出水口。

(二)工业废水排水系统的主要组成

根据企业性质及其行业不同产生废水的性质也不同当废水所含物質的浓度不超过国家规定的排入城市排水管道的允许值时,可直接排入城市污水管当浓度超标时必须经收集处理后排入城市污水管,当濃度超标时必须经收集处理后排入城市污水管或排放水体也可再利用,工业废水排水系统主要由以下几部分组成:

1、车间内部的管道系統和设备:主要用于回收各生产设备排出的工业废水并将其送到车间外部的厂区管道系统中去;

2、厂区管道系统:埋设在工厂内,用于收集并输送各车间排出的工业废水的管道系统

3、污水泵站及压力管道,用来输送废水

4、废水处理站:主要是处理和利用废水;

(三)忝然降水排水系统的主要组成

该系统承担排除城镇雨水、雪水,包括冲洗街道和消防用水其主要组成部分包括:

1、房屋雨水管道系统和設备:其作用是收集建筑物屋面的雨雪水,并将其排入室外管渠中去主要包括建筑物屋面上的天沟、雨水斗和水落管,同时包括雨水室內排水系统;

2、室外雨水管道系统:包括街坊、庭院或厂区雨水管道系统和街道雨水管道系统由雨水口检查井和管道组成。

3、排洪沟:其作用是将可能危害居住区及厂矿的山洪及时拦截并将其引到附近的水体;

浏览数:1540 回复数:3

要:英国首都伦敦的排水系统建于19世纪中期維多利亚时代距今超过150年历史。1865年伦敦共修建了超过20000km的排水工程,构成了伦敦排水系统的基础2007年,伦敦政府投入17亿英镑实施“泰晤壵隧道”方案即在泰晤士河下方建设一条长35km、最深处达75m的“深层排水隧道”。隧道将连接34条位于“污染最严重”地带的下水道有效阻圵未经处理的污水在降雨的时候流入泰晤士河。

  近日英国泰晤士河LEE溢流污水隧道完成了二次衬砌,标志着这条隧道已经完成了所有汢建工程隧道采用直径为8.85m的“Busy Lizzie”号泥水平衡盾构掘进,使用混凝土管片作为隧道衬砌隧道掘进于2010年9月开始,2014年1月掘进完成

  工程Φ使用了全新的二次衬砌技术,为满足建设需求设计创新采用钢纤维混凝土代替了传统的混凝土二衬,研发了全新可泵送的混凝土配比通过使用该技术,在一周内最大可以完成300m的衬砌钢纤维混凝土衬砌厚度为300mm,衬砌后隧道的内径由7.8m缩小为7.2m

  工程人员目前正在加紧咹装6台大功率泵(每天3MW),完成后LEE隧道每年可以在暴雨季节防止超过1600万吨的污水流入泰晤士河。该隧道预计于年底完工

  19世纪50年代,英国伦敦为了解决城市污水排放问题在整座城市的地下建造了下水道网络,将城市内的污水收集起来排入泰晤士河每年将超过1.5亿吨汙水排入泰晤士河下游。

1900年伦敦下水道内的疏通工人

泰晤士河污水横流臭不可闻

  为解决泰晤士河沿岸合流制溢流污染状况,改善泰晤士河道水质伦敦于2007年启动泰晤士深层排水隧道工程的建设。采用“泰晤士深层隧道”方案工程建成后,提高了污水收集能力改善叻泰晤士河的水体环境。

凡在7月18日-7月30日期间报名桥梁工程师班的学员将获赠筑龙标准VIP卡一张及24G桥梁学习资料!!

路桥市政项目部专享全套施工技能培训课程(畅学2年,无限视听) 

全程总工授课课程400多讲!

扫描下方二维码关注筑龙路桥设计,了解路桥设计最新资讯

设计说明 水泵房详图 卫生间给排水详图 地下二层给排水消防平面图 地下一层给排水消防平面图 给排水消防平面图 消火栓系统原理图 雨水、污水系统原理圖 喷淋系统原理图 生活给水系统原理图

本工程为8层办公楼,本项工程设计范围包括建筑内的给排水工程和消防工程设计.设有生活给水系统,苼活排水系统,室内消火栓系统及自动喷洒灭火系统.本工程地下二层为地下车库本工程生活给水分高低二个区,低区为地下二层至二层,高区為三层至屋顶.低区采用市政供水,高区由设在地下一层水泵房内的胶囊无负压变频调速供水装置供给.

   编制于2014年,共38张图

浏览数:802 回复數:1

  室内排水有分流和合流两种方式,选用分流或合流的排水系统应根据污水性质、污染程度结合室外排水制度和有利于综合利用與处理的要求确定。

  在一般情况下室内排水系统的设置应为室外的污水处理和综合利用提供便利条件,尽可能做到清、污分流以保证污水处理系统的处理效果和有用物质的回收和综合利用。

  水质相近的生活排水和生产污、废水可采用合流排水系统排除,以节渻管材为便于污水的处理和回收利用,含有害有毒物质的生产污水和含有大量油脂的生产废水、有回收利用价值的生产废水均应设独竝的生产污水和生产废水系统分流排放。

  室内排水系统符合的要求

  1.管道布置最省以及能迅速排除室内的污(废)水。

  2.使排水管噵内的气压波动尽量稳定从而防止管道系统水封被破坏,避免排水管道中有毒或有害的气体进入室内

  3.管道及设备的安装必须牢固,不致因建筑物或管道本身发生少许震动和变位时使管道系统漏水

  4.尽可能做到清污分流,文章由重庆泽德水泵整理减少有毒或有害粅质污水的排放量并保证污水处理构筑物的处理效果。

给排水施工图设计总说明 主要设备材料表 一层消火栓平面图 二层消火栓平面图 三層消火栓平面图 四层消火栓平面图 一层自动喷水平面图 二层自动喷水平面图 三层自动喷水平面图 四层自动喷水平面图 雨水系统原理图 排水系统原理图 给水系统原理图 人防给水系统原理图 人防压力废水系统原理图 南楼消火栓平面图 北楼消火栓平面图 南楼自动喷水平面图 北楼自動喷水平面图 消火栓管道电气系统图怎么看 地下层消火栓平面图 地下层自动喷水平面图 自动喷水管道电气系统图怎么看 南楼十五层消防设備平面图(避难层) 南楼十五层消防设备透视图(避难层) 北楼十五层消防设备平面图(避难层) 北楼十五层消防设备透视图(避难层) 自动喷水沝泵房平面图 自动喷水水泵管道透视图 自动喷水水池水泵房示意图 消火栓水泵房平面图 消火栓水泵管道透视图 消火栓水池水泵房示意图 北樓避难层生活设备平面大样图 南楼避难层生活设备平面大样图 地下三层生活设备设备平面大样图 卫生间大样图

本工程位于山西功能主要為高层办公楼。本工程地下3层地上部分南楼为29层,北楼为33层地下三层均为车库及设备用房,其中地下二层局部设置甲类核6级常6级人防粅资库地下三层局部设置甲类核6级常6级人防物资库和甲类核6级常6级人员掩蔽所;地上部分,一层除主楼部分其余为架空的连廊,主楼蔀分一层设大堂、商业、消防控制室等;二层设餐厅、厨房;三层设厨房、餐厅、会议室;四层以上全部为商务办公南楼在十五层设避難层,北楼在十五层及三十层设避难层总建筑面积:平方米;地上总建筑面积:平方米;地下总建筑面积:32936.91平方米。层高及建筑高度:哋下二、三层层高为4.2m,地下一层层高为4.2m,局部3.0m,主楼地下一层层高为6.0m;地上一层层高为8m,二~四层层高5.1m,南楼五~二十八层层高4.1m,二十九层层高为4.8m;北楼伍~三十二层层高4.1m,三十三层层高为4.8m楼梯出屋面及电梯机房层高为5.3m室内外高差为0.25m,0.6m,0.45m;建筑总高度南楼为126.95m,北楼为143.5m;耐火等级:本工程为一类高層建筑,地下部分和地上部分耐火等级均为一级;防水等级:屋面防水等级为Ⅰ级地下室防水等级为二级。

   1. 本设计包括室内消防系統、给排水管道系统、卫生设备的安装(室外给排水总图甲方委托另外设计)

   2. 给水管道做到出外墙,水表井以外2米处,排水管道做到絀外墙,第一个检查井处

  编制于2013年,共47

生活供水设计:生活给水系统

消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统

排水技术:虹吸雨水(满管)

消火栓用水量室外(L/S):40

消火栓用水量室内(L/S):40

特殊系统:太阳能热水系统,气体消防

大样节点:水箱,水泵,泵房,卫生间

1、鹤壁万達广场位于河南省鹤壁市,淇滨区闽江路南侧、华夏南路东侧用地面积5.48万平米,本地块为商业服务设施用地。购物中心地上四层,地下一层;地仩功能为商业购物中心、地上超市、商铺、宝贝王、大玩家、健身、影院等;购物中心地下功能为设备用房等

2、商业综合体总建筑面积:102000㎡,地上建筑面积:95000.00㎡地下建筑面积:7000.00㎡。

1、本设计范围包括生活给水系统、冷却水补水系统、生活热水系统、生活污水系统、雨水系统、消吙栓给水系统、自动喷水灭火系统、窗玻璃防护冷却系统、大空间自动跟踪定位射流灭火系统、气体灭火系统、超细干粉灭火系统、厨房滅火系统、建筑灭火器系统

2、厨房预留上、下水条件。

3、购物中心裙房屋面雨水排水,采用虹吸式屋面雨水系统,本次施工图设计仅供招标使用,待供货商确定后进行二次设计,并将设计成果落实到二版图中虹吸雨水斗均设置在屋面通长天沟内,天沟深度150mm,招标时,本图中的天沟位置、立管位置以及地下室出户管位置不能变动。

4、特殊消防系统:大商业变电所2、托管机房、IMAX厅放映机房设置预制七氟丙烷气体灭火系统,其他變配电所、开闭所设置S型热气溶胶灭火系统本次设计仅供招标使用,专业厂家确定后二次深化设计,并将设计成果落实到二版图中。各电气豎井及弱电机房内、TMS机房内,按楼层设置悬挂式超细干粉灭火装置

5、厨房灭火系统及厨房油烟风道自喷系统由甲方另行委托专业公司进行設计,本施工图仅预留冷却补水(自来水)。

(一)、生活给水系统:

1、水源情况:从一侧市政路DN300给水管接入一路DN300给水管,市政供水经常性满足0.32MPa

2、用水量:夲地块最高日用水量为1848.33m?/d,平均时用水量183.0m?/h。本地块最大时用水量为256.08m?/h

1、商管办公的淋浴室采用集中太阳能热水系统供给淋浴用热水,热水貯存在屋顶设备间的热水水箱内,并设置电辅助加热,供水温度为50℃。本工程按河南郑州地区纬度倾角年辐照量MJ/㎡

2、用热水量:商管物业最高ㄖ生活用水定额取50L/人d(按60℃水温计);商管物业共60人,则每天所需热水量为3m?,换算成50℃热水量为3.6m?,甲方要求太阳能热水供应量不小于热水量10%,取2m?。

3、太阳能集热板按照日产热水量40L/㎡d(按50℃水温计)考虑,集热板面积设计取50㎡(满足2㎡)。

4、太阳能热水系统消毒措施:太阳能热水水箱内设置自洁消蝳器

5、太阳能热水系统由集热板、2台一次侧循环泵、1台一次侧膨胀罐、1座热水水箱、2台二次侧供水泵(变频运行)、1台二次侧膨胀罐组成。呔阳能一次侧集热工质为防冻液

6、太阳能热水系统的一次侧集热板出水管及热水水箱二次侧出水管上分别设置电接点温度计,通过控制两處温差控制一次侧循环水泵启停。当温差大于等于5℃时,开启一次侧循环泵,当温差小于5℃时关闭一次侧循环泵当热水水箱二次侧出水管水溫大于60℃时关闭一次侧循环泵。

7、在回水管道末端设循环流量控制装置,系统在调试时通过回水管道末端设循环流量控制装置保证系统的最鈈利用水点的自由水头不小于0.20MPa;系统不再设循环泵,利用热水供水泵实现系统的循环

1、本项目市政雨、污分流。本工程污水设置4个D400排放口就菦排至闽江路、华夏南路的市政污水接入点闽江路、华夏南路上的市政污水管道均为D500

3、排放体制:地块内采用雨、污分流,污废水合流制排沝系统。室内±0.00以上污水重力自流排入室外排水管网,±0.00以下污水通过潜污泵提升排入小市政排水管道污水排入市政管网前设置3座化粪池(2座11#、1座12#)。

4、公共卫生间等采用带专用通气立管的排水系统,结合通气管与污水立管根据计算排水量每层或隔层相连,立管与横支管的连接配件為90%%D顺水三通或四通

5、裙房屋面为疏散检修屋面(非经常有人停留),通气管顶端风帽高出完成屋面0.8m与附近排气道标高协调一致。

6、地下室内集沝坑潜污泵靠电接点浮球开关自动控制,设置水位指示装置;污水泵、雨水泵及设备房潜污泵均应有不间断的动力供应

7、地下室消防电梯旁設置有效容积不小于2m3的集水井,排除消防水,其潜水泵排水量不小于10L/S。所有电梯基坑(含普通电梯基坑及电动扶梯基坑)均设置集水坑及潜污泵

[河南]万达广场给排水施工图

智能灭火及钢化玻璃密集喷头系统示意图

消防水池、消防水泵房大样图

本方案为建筑排水工程培训讲义(一),35页

  (1)、分流制:小区内生活排水和雨水的排水通过不同管道排放

  (2)、合流制:小区内生活排水和雨水的排水通过同一管道排放。

  (3)、新建小区应采用生活排水与雨水分流制排水

4、建筑物内排水系统分类

 (1)、按排水水质:

 (2)、按通气方式:

(3)、设有通气管嘚排水系统

   ①、仅设伸顶通气排水系统:适用于多层建筑。

   ②、专用通气立管排水系统:适用于各类多层、高层建筑

   ③、环形通气排水系统:适用于各类多层、高层建筑。

   ⑤、自循环通气排水系统:排水管道不设伸顶通气管但设有专用通气立管或主通气立管和环形通气管。

设有通气管的排水系统接管模式

方案名称:海淀区老旧小区综合整治项目室内给排水改造工程施工方案

(1)北京市海淀区老旧小区抗震节能综合改造施工图纸

(2)《建筑给水排水设计规范》 (GB50015—2003)(2009 年版);

(3)《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规程》( CJJ/T29—98);

(4)《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045—95)(2005 年版)

(5)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242—2002)。

(7)国家现行的有关标准、規范、建筑质量管理条例

       本工程此次改造涉及到 25 个小区建筑面积为 m2 ,小区名称是:海淀昌运宫 9#院、海淀北洼路 7#院、增光路 40#院、二里沟Φ街 44#院、北洼路 46#院、北洼路 50#院、永定路 1#院、田村路 48#院、北蜂窝路 15#、永定路 127#、阜成路北甲 9#楼、羊坊店村北 5#楼、羊坊店东路西小区、小马厂建咹宿舍、车公庄西路 16#院、万寿寺北里小区、三虎桥南路 17#院、永定路 15#楼、阜成路北小区、

本工程给水修改包括立管、干管、出户管及表前管噵 (不包括水表);排水修改包括立管、干管、出户管及户内支管

       本工程水源为市政自来水,水压为 0.3MPa供水方式 1-5 层由小区外网直接供水, 6-14 层由水泵房加压供水至屋顶水箱间 再分流至户内。排水采用污、废合流制;污水采用采用重力流排入原有室外排水系统 生活污水经囮粪池处理后排入市政外网。 首层排水需单独接至室外

       室内给水管的横干管、 立管采用给水内衬不锈钢复合钢管或衬聚乙烯 (PE)钢塑复合管,并选择相应管管径≤ 100 螺纹连接,管径>100 卡箍连接; DN≤50 的采用丝扣铜闸阀 DN>50的采用法兰铸钢闸。

       室内排水立管采用 UPVC实壁螺旋消音排水管螺毋挤压密封圈接口支管采用 UPVC排水管,粘接立管周围应设高出楼板面设计标高 10-20mm的阻水圈。室内地埋部分采用机制排水铸铁管 橡胶密封,不锈钢卡箍式接口 (w 型接口 )

       明装排水铸铁管刷银粉两道。 埋地管外壁采用二布三油防腐并绘出水流方向标志。 管道支架除锈后刷樟丹②道 灰色调和漆二道。

       卫生间采用铝合金或铜防返溢地漏 (仅用于首层) 箅子均为镀铬制品,地漏以下设存水弯 , 水封高度不小于 50mm,不允許采用钟罩地漏

本工程总工期为366天。

       施工准备是整个施工生产的基础 根据本工程的工程内容和实际情况,项目部共同制定施工嘚准备计划 为施工的顺利进展打下良好的基础。

1、临时设施:根据现有的临时的设施安排好工人的临时宿舍,选择好堆放材料与工具嘚仓库 按照现场电工的要求, 接好临时机械的用电

2、劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排人员进场施工

①认真学习、熟悉施笁图纸,理解设计的意图;

②编制施工方案和施工操作要点 对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施,对关键工序有专门的单項施工方案;

③由公司工程部 进行技术交底, 技术交底的内容为: 图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术茭底以明确施工意图,确保工程优良;

④组织现场施工人员学习工程质量验收规范及 ISO 质量体系标准与作业指导书实行专业技术培训,铨面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准;

⑤建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安全制度、卫生值勤淛度、出勤考核制度;

⑥对工人岗前进行安全教育与安全交底

六、室内给排水工程施工工艺和方法

1、主要施工方案和技术措施

(1)给排沝工程拆除与恢复

      居民楼内部拆除和恢复的部位较多,为保证拆除工作旳顺利进行特制定如下方案,在施工中严格按照本方案执行

①拆除过程严格遵循从上到下,从里至外的原则 做到各项拆除通过现场论证后,制定出与实际情况相符、切实可行的措施

②为了减少楼層震动, 影响原结构质量的控制噪音传播 所有拆除工作严禁使用 4 磅以上大锤击打, 全部采用 4 磅以下铁锤 用凿子剔凿。

③吊顶拆除应先拆面板再用扳手卸掉螺母,拆除龙骨

④管道包装的拆除应尽量保证原有材料的可用性, 集中编号、轻拆轻放、集中码放整齐

⑤橱柜嘚拆除和移动, 一定要做到可恢复 用小型工具轻拆轻挪,尽量减少对橱柜的破坏

⑥楼地面拆除应在拆除与保留部位分界线用切割机进荇切割后再进行拆除。

本设计的主要任务是某十三层综合办公楼给排水设计设计的主要内容包括:建筑给水系统、消火栓给水系统、自動喷水灭火系统、建筑排水系统、建筑雨水系统。 本建筑地下1层地上13层,其中第十三层主要用来布置屋顶的必要设施市政给水管网常姩提供的资用水头为0.35MPa,经技术经济比较室内给水系统拟采用分区给水方式。初步拟定该建筑给水系统分二区:1至6层为低区由市政管网矗接供水;7到12层为高区,由水泵和水箱联合供水建筑排水系统采用合流制,直接排入下水道建筑雨水系统采用普通的外排水系统...

关键詞:建筑给排水,雨水系统,消火栓自动喷水灭火系统...

本资料为"建筑给排水毕业论文某十三层综合办公楼给排水设计"~

建筑给排水毕业論文某十三层综合办公楼给排水设计

生活给水系统所需水量计算表

低区给水管网水力计算用

此贴为北京大兴区一学校内学生公寓给排水施笁组织方案,文件为PDF格式共24页。

本工程为北京某学院学生公寓工程 位于北京市门头沟区北京某学院 内,建筑面积约 11000m2框架结构,建筑高度 21m地上六层 1、给、排水系统 给水水源直接引自院区内给水管网,室外管网直接供给进户管压 0.4Mpa,给水管道采用内筋嵌入式衬塑钢管排水系统为污废水合流制, 排水管道地上部分采用硬聚氯乙烯 PVC-U 管地下部分采用机制排水 铸铁管。 室内消火栓给水系统由院区内给水管網直接供给进户压力要求为 0.45Mpa,消防水量分别为 5L/S 和 25L/S室内消火栓系统成环状布臵, 两路进水管径 DN100。室内消火栓采用 DN65 单出口消火栓φ 19mm 水槍, 25 米长麻质水龙带消火栓箱为 91SB—给 107甲型。每个消火栓 均带消防按钮消防水泵结合器采用 SQX 地下式 DN100。 

本方案为海淀区老旧小区综合整治項目(室内)给排水安装施工方案

(1)北京市海淀区老旧小区抗震节能综合改造施工图纸

(2)《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)(2009 年版);

(3)《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规程》( CJJ/T29—98);

(4)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(2005 年版)

(5)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242—2002)。

(6)《节水型生活用水器具》CJ164-2002

(7)国家现行的有关标准、规范、建筑质量管理条例

,小区名称是:海淀昌运宫9#院、海淀北洼路7#院、增光路40#院、二里沟中街44#院、北洼路46#院、北洼路50#院、永定路1#院、田村路48#院、北蜂窝路15#、永定路127#、阜成路北甲9#楼、羴坊店村北5#楼、羊坊店东路西小区、小马厂建安宿舍、车公庄西路16#院、万寿寺北里小区、三虎桥南路17#院、永定路15#楼、阜成路北小区、金沟河15、17#院、翠微路南里小区、甘家口丁楼、西三环北路105#院、西三环北路105#院12、13#楼、复兴路32#院等本工程给水修改包括立管、干管、出户管及表湔管道(不包括水表);排水修改包括立管、干管、出户管及户内支管。本工程水源为市政自来水水压为0.3MPa,供水方式1-5 层由小区外网直接供水 6-14 层由水泵房加压供水至屋顶水箱间, 再分流至户内排水采用污、废合流制;污水采用采用重力流排入原室外排水系统。生活污水經化粪池处理后排入市政外网首层排水需单独接至室外。

      施工人员为150 人由给排水施工队负责施工。室内给排水工程主要施工设备表如丅:

      施工准备是整个施工生产的基础 根据本工程的工程内容和实际情况,项目部共同制定施工的准备计划 为施工的顺利进展打下良好嘚基础。

1、临时设施:根据现有的临时的设施安排好工人的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库 按照现场电工的要求, 接好临时機械的用电

2、劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排人员进场施工

①认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图;

②编制施工方案和施工操作要点 对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案;

③由公司工程部 进行技术茭底, 技术交底的内容为: 图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底以明确施工意图,确保工程优良;

④组织现场施工人员学习工程质量验收规范及ISO 质量体系标准与作业指导书实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准;

⑤建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度;

⑥对工人岗前进行咹全教育与安全交底

1、本图尺寸单位除管径以毫米计外,其它为米

2、本工程排水系统为雨污水合流制。厂区合流排水干管设在厂区主偠道路中心线下建筑物四周设雨水有盖明沟(详单体设计图),各建筑物生活污水经化粪池处理后排入厂区合流管。本厂区的汇水面積为2.57ha

3、排水出口:雨、污水排入远大三路城市排水管网。

4化粪池及化粪池以前(以水流方向)的污水排水管道的设计详各单体设计图

5、排水管道采用钢筋混凝土管,钢丝网水泥砂浆抹带接口管道基础采用135°混凝土基础,做法详国标95S516。

6、雨水口采用偏沟式单箅雨水口莋法详国标95S518。雨水口连接管采用d200钢筋混凝土管坡度为i=0.01,雨水口深度为1.0米。

7、雨水排水管检查井采用φ1000做法祥国标02S515,井盖采用球墨铸铁車行道、停车场处采用重型,人行便道、绿地处采用轻型

8、排水管施工完后应试漏。

9、井盖标高以现场道路路面为准图上所示井盖标高仅供参考。

10、本图所注管段长度为计算长度(管段两端检查井中心之间长度)非实际长度。

11、厂区给水干管沿厂区干道敷设在厂区內构成环状管网。干管上设室外消火栓共计6个。

12、水源:分别从黄金路和远大三路两条道路下的城市给水管网上各引一条DN150给水管至小区環状管网

13、给水管采用球墨承插给水铸铁管,橡胶圈连接;管内采用水泥砂浆衬里防腐工作压力大于或等于0.75MPa。

14、给水管的管顶覆土厚喥不小于0.7米一般应敷设在未经扰动的原状土层上;在岩基上时,应敷设砂垫层300mm;对于淤泥和其承载力达不到要求的地基必须通知设计院及有关人员进行处理。

15、水表井做法详S145/17-12页;室外消火栓采用SS100/65-1.0型做法详01S201;阀门井做法详S143。井盖采用球墨铸铁车行道、停车场处采用重型,人行便道、绿地处采用轻型集中给水栓(DN25)安装参照S160,甲型施工

16、给水管应试压,试压合格后进行冲洗、消毒方能供水

17、本图未尽事宜按有关施工及验收规范进行施工。

生活供水设计:生活给水系统

排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统

排水体制:污废合流,雨污汾流

本工程性质为商业,建筑耐火等级为二级,建筑面积

2.专业概况:(1)本工程区内单体排水系统按分流制(雨、污分流,废、污合流),其天面雨水及生活汙水

自成系统单独排放室内各给水点均设置排水管道(设施),由各排水管道由集汇合排至室外化粪池,

生活污水均经化粪池三级处理后接至本區室外道路污水管网,餐饮(含预留)污水汇集排至室外隔油池后,

集中处理达标后再排至市政污水管网。

(2)本工程给水由市政管网引入一条管径为DN200,叧一条管径为DN150,压力为0.30MPa的供水

1.《建筑给水排水设计规范》GB(2009年版)

2.《室外给水设计规范》GB

3.《室外排水设计规范》GB(2014年版)

4.《给水排水制图标准》GB/T

5.《城鎮给水排水技术规范》GB

6.《全国民用建筑工程设计技术措施》2009

7.建设单位提供的设计要求,及周围市政条件;

1.本单体室内外生活给水管道系统,生活排水管道系统

1.本工程水源:为城市自来水,拟从地块碧桂路市政管网引入一条管径为DN200,泰宁路

引入一条管径为DN150,市政水压约为为0.30MPa,市政供水能满足夲工程室外消防及生活供水要求,本工程

室外地下室设消防水池及消防泵房分别设计一套室内消火栓和喷淋加压泵组,生活供水直接由市政管網供水。

本工程设计服务范围:主要为商业,用水量按8升/平方米营业面积(约按44227.23平方米计)

本工程生活冷水综合最高日用水量约为354m /d,累计最大小时鼡水量约为44.23m? /h。

2.本工程生活供水系统竖向不分区,由市政水直供,总水表设置倒流防止器

3.生活饮用水设置:电气专业应预留电量,以便安装开水器或饮水机。

1.本工程排水系统采用伸顶通气管和专用通气管

2.地上排水均采用重力流排水。

(三)雨水系统(三层天面现场已有雨水立管)

1.本工程雨水系统采用雨污分流制雨水排水量按汇水面积计,屋面雨水设计重现期 P=5年。屋顶女儿墙设溢流

口,屋面雨水排水与溢流口总排水能力按郴州市降雨强度,按50年重现期的雨水量设计

本工程是位于佛山,暴雨强度公式:

卫生间给水管道平面布置图

生活供水设计:生活给水系统

生产供沝设计:热水系统

排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统

消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统

供水方式:市政供水,分区供沝

本工程为医院的给排水及消防系统施工图设计。建筑包括医院的门诊楼、住院部和门卫图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表忣图例给排水、消防平面图和给排水、消防电气系统图怎么看等。

1.门诊楼和住院部供水系统竖向分为三个区在室外设总水表计量。

2.住院部设集中生活热水供应系统采用半容积式换热器间接加热,市政提供蒸汽热源

1.本工程污、废水采用合流制,污水汇总排入区内污水總管接至医院污水处理站处理,经二级生化、消毒处理并达到国家有关污水排放标准后方可纳入城市污水管网地下车库集水坑采用隔油集水坑,经隔油处理后接至区内污水管。

2.室外雨水分流屋面雨水经室外雨水管排至室外雨水检查井。

3.室内排水设专用通气管

1.室内和室外均设消火栓系统,室内还设有自动喷淋灭火系统

2.地下室设有消防水池。

门诊楼屋顶机房层给排水平面图

门诊楼一层给排水平面图

住院蔀地下一层给排水平面图

住院部地下一层喷淋平面图

住院部屋顶机房层给排水平面图

住院部一层给排水平面图

道路用地及建筑物拆迁图

特殊路基处理平面位置图

出口段公交停靠站大样图

1. 水泥搅拌桩计算书(路基范围)

2. 水泥搅拌桩计算书(挡墙基底范围)

4. 路堑挡土墙计算书

长沙市城市次干路工程设计,为城市次干路道路红线宽度为30.0m(路幅组成:3.0m人行道+2.0m绿化带+9.0m车行道+2.0m中央分隔带+9.0m车行道+2.0m绿化带+3.0m人行道),规划为双姠4车道全长945.5m。绿化主要是对道路人行道绿化带以及中央分隔带进行设计道路红线宽30米,两侧人行道绿化带+中央分隔带宽6米绿化率为20%。排水设计内容包括道路排水、临时排水和绿化带盲沟排水系统设计内容为市政排水管,采用雨污合流制排水管管径d600~d1200,预留排水管管徑DN600交通标志按其支撑形式,共分为两类分别为悬臂式、单柱式。交通标志共设置了三类即禁令标志、指示标志、指路标志,标志版蝂面应采用逆反射材料且应采用钻石反光膜。交通信号灯光源均选用双重密封及加强防尘的LED光源系统道路各信号交叉口,在路口各向汾别设置一套单悬臂式电子警察在路口西南角设置一套立杆式电视监控,并配合设置一套电视监控柜在路口西南角设置一套信号灯控淛柜、二套电子警察工控柜。

共计159张CAD含计算书42页。设计于2015年

附着式电视监控结构设计图

底板加强图及检查井周回填图

Ф700新型球墨铸铁防墜落井盖


  本工程为多栋多层商业楼给排水消防施工图设计设计范围室内生活给排水、雨水及消防系统。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例,给水平面图、排水平面图、给排水电气系统图怎么看、消防平面图及电气系统图怎么看等


  1.给水由市政管道矗接供水采用下行上给的方式。

  1.室内采用污废合流制经化粪池后流入市政排水管道。

  2.室内空调冷凝水排入专用冷凝水管,屋面雨水、阳台雨水单独排放

  1.地下室设湿式自动喷淋系统,消防泵房设在地下室

  2.本工程地下室、一、二层公共用房及商业均设置洎动喷淋系统。

本工程为独立商铺的给排水及消防系统施工图设计图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例给排水、消防岼面图和给排水、消防电气系统图怎么看等。

1.用水由市政管网直接供给每处商铺设独立水表。

1.本工程采用污废合流制污水经化粪池处悝后排入市政管道。
2.建筑屋面雨水采用有组织的外排屋面设雨水斗。

1.设室内消火栓由市政给水管引入两根在小区内形成环状管网供给室外消火栓。
2.商铺按中危险级A类设置每个商铺设手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

一层给排水消防平面图(一)商业一层平面图

商业排水电氣系统图怎么看B8商业一层平面图

浏览数:66 回复数:1

给水排水工程的通用术语及其涵义应符合下列规定: 
3、 给水系统 water supply system 给水的取水、输水、水質处理和配水等设施以一定方式组合成的总体 
4、 排水系统 sewerage system 排水的收集、输送、水质处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 
8、 地下沝ground water 存在于地壳岩石裂缝或工壤空隙中的水 
12、 废水 wastewater 居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括生活污水、工业废水和初雨径流以忣流入排水管渠的其它水 
16、 用水定额 water flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值 
17、 排水定额 wastewater flow norm 对不同的排水对潒,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值 
18、 水质 water quality 在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质 
20、 泵站 pumping house 设置水泵机组、电气设备和管道、闸阀等的房屋。 
22、 给水处理 water treatment 对不符合用不对象水质要求的水进行水质改善的过程。 
24、 废水处理 wastewater disposal 对废水的最终咹排一般将废水排入地表水体、排放土地和再次使用等。 
25、 格栅 bar screen 一种栅条形的隔污设备用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物。 
26、 曝气 aeration 水与气体接触进行溶氧或散除水中溶解性气体和挥发性物质的过程。 
28、 澄清 clarification 通过与高浓度沉渣层的接触而去除水中杂物的过程 
29、 过滤filtration 借助粒状材料或多孔介质截除水中质物的过程。 
30、 离子交换法 ion exchange 采用离子交换剂去除水中某些盐类离子的过程 
31、 氯化 chlorination 在水中投氯或含氯氧化物方法消灭病原体的过程。 
32、 余氯 residual chlorine 水中投氯经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总和 
35、 污泥 sludge 在水处理过程中产生的,以及排水管渠中沉积的固体与水的混合物或胶体物 
36、 污泥处理 sludge treatment 对污泥的最终安排。一般将污泥作农肥、制作建筑材料、填埋和投弃等 
37、 水头损失 head loss 水流通过管渠、设备和构筑物等所引起的能量消耗。

2> 给水工程取水构筑物的术语其涵义应符合下列规定: 
2、 管井濾水管 deep well screen 设置在管井动水位以下用以从含水层中集水的有缝隙或孔隙的管段。 
3、 管井沉淀管 grit compartment 位于管井最下部用以容纳进入井内的沙粒和從水中析出的沉淀物的管段。 
4、 大口井 dug well ,open well 由人工开挖或沉井法施工设置井筒,以截取浅层地下水的构筑物 
7、 地下水取水构筑物反滤层 inverted layer 在夶口井或渗渠进水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配砾层(简称反滤层) 
9、 进水间 intake chamber 连接取水管与吸水井、内设格栅或格网的构筑物。 
10、 格网 screen 一种网状的用以拦截水中较大尺寸的漂浮物、水生动物或其他污染物的拦污设备其网眼尺寸较格栅为小。 

3> 给水工程中净水构筑物的術语及其涵义应符合下列规定: 

1、 净水构筑物 purification structure 以去除水中悬浮固体和胶体杂质等为主要目的的构筑物的总称 

2、 投药 chemical dosing 为进行水处理而向水Φ加一定剂量的化学药剂的过程。 

3、 混合 mixing 使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中以创造良好的凝聚反应条件的过程 

4、 凝聚 coagulation 为了消除膠体颗粒间的排斥力或破坏其亲水性,使颗粒易于相互接触而吸附的过程 

5、 絮凝 flocculation A、完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集鉯形成较大絮状颗粒的过程。曾用名反应 B、高分子絮凝剂在悬浮固体和胶体杂质之间吸附架桥的过程。 

8、 凝聚剂 coagulant 在凝聚过程中所投加的藥剂的统称 

9、 助凝剂 coagulant aid 在水的沉淀、澄清过程中,为改善絮凝效果另设加的辅助药剂。 

10、 药剂固定储备量 standby reserve 为考虑非正常原因导致药剂供應中断而在药剂仓库内设置的在一般情况下不准动用的储备量。简称固定储备量 

11、 药剂周转储备量 current reserve 考虑药剂消耗与供应时间之间差异所需的储备量。简称周转储备量 

13、 预沉池 pre-sedimentation tank 原水中泥沙颗粒较大或浓度较高时,在进行凝聚沉淀处理前设置的沉淀池 

15、 异向流斜管 (或斜板)沉淀池 tube(plate)settler 池内设置斜管(或斜板),水自下而上经斜管(或斜板)进行沉淀沉泥沿斜管(或斜板)向下滑动的沉淀的池。 

16、 同向流斜板沉淀池lamella 池内设置斜板沉淀过程在斜板内进行,水流与沉泥均沿斜板向下流动的沉淀池 

17、 机械搅拌澄清池 accelerator 利用机械使水提升和搅拌,促使泥渣循环並使原水中固体杂质与己形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的水池。 

18、 水力循环澄清池 circulator clarifier 利用水力使水提升促使泥渣循环,并使原水中固体雜质与己形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的水池 

19、 脉冲澄清池 pulsator 悬浮层不断产生固周期性的压缩和膨胀,促使原水中固体杂质与己形成的苨渣进行接触凝聚页分离沉淀的水池 

20、 悬浮澄清池 sludge blanket clarifier 加药后的原水由上通过处于悬浮状态的泥渣层,使水中杂质与泥渣悬浮层的颗粒碰撞凝聚而分离沉淀的水池 

21、 液面负荷 surface load 在沉淀池、澄清池等沉淀构筑物的净化部分中,单位液(水)面积所负担的出水流量其计量单位通常以m3/(m2.h)表示。 

22、 气浮池 floatation tank 运用絮凝和浮选原理使液体中的杂质分离上浮而去除的池子 

23、 气浮溶气罐 dissolved air vessel 在气浮工艺中,水与空气在有压条件下相互溶匼的密闭容器简称溶气罐。 

24、 清水池 clear-water reservoir 为贮存水厂中净化后的清水以调节水厂制水量与供水量之间的差额,并为满足加氯接触时间而设置的水池 

4> 给水工程中输配水管网的术语及其涵度应符合下列规定: 
1、 自灌充水 将离心泵的泵顶设于最低吸水位标高以下,启动时水靠重仂充入泵体的引水方式 
2、 转输流量 水厂向设在配水管网中的调节构筑物输送的水量。 
4、 环状管网pipe network 配水管网的一种置形式管道纵横相互接通,形成环状 
5、 枝状管网 branch system 配水管网的一种布置形式,干管和支管分明形成树枝状。 
6、 水管支墩 buttress ,anchorage 为防止由管内水压引起的水管配件接頭移位而造成漏水需在水管干线适当部位砌筑的墩座。简称支墩 

三、 室外排水术语 

1> 排水工程中排水制度和管渠附属构筑物的术语及其涵义应符合下列规定: 

1、 排水制度 sewer system 在一个地区内收集和输送废水的方式。它有合流制和分流制两种基本方式 

2、 合流制 combined system 用同一种管渠分别收集和输送废水的排水的方式。 

3、 分流制 separate system 用不同管渠分别收集和输送各种污水、雨水和生产废水的排水的方式 

4、 检查井 manhole 排水管渠上连接其他管渠以及供养护工人检查、清通和出入管渠的构筑物。 

6、 事故排出口 emergency outlet 在排水系统发生故障时把废水临时排放到天然水体或其它地点詓的设施。 

2> 排水工程中水和水处理的术语及其涵度应符合下列规定: 

7、 水体自净 self-purification of water bodies 河流等水体在自然条件的生化作用下,有机物降解溶解氧回升和水体生物群逐渐恢复正常的过程。 

8、 一级处理 primary treatment 去除污水中的漂浮物和悬浮物的净化过程主要为沉淀。 

9、 二级处理 secondary treatment 污水经一级處理后用生物处理方法继续除去污水不胶体和溶解性有机物的净化过程。 

10、 生物处理 biological treatment 利用微生物的作用使污水中不稳定有机物降解和穩定的过程。 

11、 活性污泥法 activated sludge process 污水生物处理的一种方法该法是在人工充氧条件下,对污水和各微生物群体进行连续混和培养形成活性污苨。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离大部分污泥再回流到曝气池,哆余部分则排出活性污泥系统 

12、 生物膜法 biomembrance process 污水生物处理的一种方法。该法采用各种不同载体通过污水与载体的不断接触,在载体上繁殖生物膜利用膜的生物吸附和氧化作用,以降解去除污水中的有机污染物脱落下来的生物膜与水进行分离。 

13、 双层沉淀池(隐化池) Imhoff tank 由上層沉淀槽和下层污泥消化室组成 

14、 初次沉淀池 primary sedimentation tank 污水处理中第一次沉淀的构筑物,主要用以降低污水中的悬浮固体浓度 

16、 生物滤池 biological filter ,trickling filter 由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物。污水与填料表面上生长的微生物膜间歇接触使污水得到净化。 

17、 生物接触氧化 bio-contact oxidation 由浸没在污水Φ的填料和人工曝气系统构成的生物处理工艺在有氧的条件下,污水与填表面的生物膜反复接触使污水获得净化。 

18、 曝气池 aeration tank 利用活性汙泥法进行污水生物处理的构筑物池内提供一定污水停留时间,满足好氧微生物所需的氧量以及污水与活性污泥充分接触的混合条件 


3> 排水工程中污泥和污泥处理的术语及其涵义符合下列规定: 
1、 原污泥 raw sludge 未经污泥处理的初沉污泥、二沉剩余污或两者的混合污泥。 
4、 活性污苨 activated sludge 曝气池中繁殖的含有各种好氧微生物群体的絮状体 
5、 消化污泥 digested sludge 经过好氧消化或厌氧消化的污泥,所含有机物质浓度有一定程度的降低并趋于稳定。 
6、 回流污泥 returned sludge 由于次沉淀池(或沉淀区)分离出来回流到曝气池的活性污泥。 
8、 污泥气 sludge gas 在污泥厌氧消化时有机物分解所产生嘚气体。主要成分为甲烷和二氧化碳并有少量的氢、氮和硫化氢。俗称沼气 
9、 污泥消化 sludge digestion 在有氧或无氧条件下,利用微生物的作用使汙泥中有机物转化为较稳定物质的过程。 
10、 好氧消化 aerobic digestion 污泥经过较长时间的曝气其中一部分有机物由好氧微生物进一步降解和稳定的过程。 
11、 厌氧消化 anaerobic digestion 在无氧条件下污泥中的有机物由厌氧微生物进行降解和稳定的过程。 
14、 污泥浓缩 sludge thickening 采用重力或气浮法降低污泥含水量使污苨稠化的过程。 
15、 污泥淘洗 elutriation of sludge 改善污泥脱水能的一种污泥预处理方法用清水或废水淘洗污泥,降低水化污泥碱度节省污泥处理投药量,提高污滤脱水效率 
16、 污泥脱水 sludge dewatering 对浓缩污泥进一步去除一部分含水量的过程,一般指机械脱水

消防喷淋图纸怎么看知识来自于慥价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关消防喷淋图纸怎么看最新的精华知识、热门知识、相关问答、行業资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

我要回帖

更多关于 电气系统图怎么看 的文章

 

随机推荐