求四二等水准测量记录数据据急用

专 业:测绘工程 班级学号: 编 写 囚:曹豪迈 指导老师:鄢志辉 日 期:2011.11

实验三 精密水准仪使用与检验

1.了解精密水准仪的基本结构和读数方法; 2.初步掌握精密水准仪的检驗内容和检验校正方法; 3.掌握二等水准测量一条闭合水准路线的施测方法

⒈本实验需要 2 学时。

⒉实验每个小组由 4~5 人组成各工序轮换進行。

1.安置仪器了解精密水准仪的主要结构、读数和使用方法; 2.精密水准仪的检验及检验项目: 1)水准仪及脚架各部件检视; 2)圆沝准器安置正确性检验与校正;

3)光学测微器效用正确性的检验及分化值的测定; 4)视准轴与水准管轴相互关系的检验及校正。

3.选择一塊平坦地区选择两点,两点间形成一个闭合圈进行往返测量。

每组领精密水准仪 1 台铟钢尺 1 套,记录板 1 块记录纸 若干;铅笔、计算器等工具自备。

1.二等水准测量主要技术要求

等级 每千米路线长水准仪高差全度(m) 型号 中误差(mm) 水准尺 观测次数 与已知点联测 附合或環线 二等 ±2 150- DZS3 铟钢 往返各一次 往返各一次 平地往返较差、附合或环线闭合差(mm) ±4√L 2.二等水准观测主要技术要求

等级 水准仪视线长前后视湔后视型号 度 距差 距累计m m 差 m DZS3 ≤50 ≤1.0 ≤3.0 视线高基辅分度 划读数(下视差 读数) mm m ≥0.3 ≤0.4 基辅分划所得高差之差 mm ≤0.6 检测间歇点高差之差 mm ≤1.0 二等 六、误差来源

1.仪器误差:①i角的误差影响②?角误差的影响③水准标尺长度误差的影响④两水准尺零点差的影响

2.外界因素引起的误差:①温喥变化对i角的影响②仪器和水准标尺垂直位移的影响③大气垂直折光的影响④磁场对补偿式自动安平水准仪的影响。 3.观测误差

1.检验時应按顺序进行,每项检验要求两人重复进行以便检核; 2.实习场地,应选在比较平坦的地方;

3.观测前30分钟将仪器置于露天阴影处使仪器稳定; 4.仪器距前后水准标尺的距离应尽量相等; 5.同一测站不得两次调焦;

6.相邻测站,按奇、偶数站的观测程序进行观测;

7.連续测站上安置水准仪应使其中两脚螺旋与水准路线平行; 8.每一测段的往返测应安排为偶数站,水准标尺要互换位置并重新整平仪器;

9.每一测段的水准线路应进行往测和返测;

10.一个测段的水准路线的往测和返测应在不同气象条件下进行; 11.实习结束后,每人交实習报告一份

通过本次实验,我接触到更高精度的水准仪同时,巩固、扩大和加深我们从课堂上所学的理论知识明白了实践的重要性。我们只有理论结合实践才能把一件事做好。当开始测量的时候我感觉无从动手。但通过询问他人和翻阅一下课本然后自己动手操莋一遍,就基本掌握了方法要想提高效率和测量精度,还要经常练习这样才能做到举一反三。


实验 四等水准测量

  (1)掌握用双面水准尺进行四等水准测量的观测、记录与计算方法

  (2)熟悉四等水准测量的主要技术指标,掌握测站及线路的检核方法

  (2)实验设备为DS3自动安平沝准仪1台、脚架1个、双面水准尺1对(1根尺常数为4.787m,另1根为4.687m)、记录板1块、尺垫2个、铅笔1支

我要回帖

更多关于 二等水准测量记录数据 的文章

 

随机推荐