一、最直接的判断依据是状态灯:
SF(系统出错/故障显示红色)
CPU硬件故障或软件错误时亮。
BATF(电池故障红色)
电池电压低或没有电池。
DC5V(+5V电源指示绿色)
FRCE(强制,黄色)
至尐有一个I/O被强制时亮
RUN(运行方式,绿色)
CPU处于RUN状态时亮;重新启动时以2Hz的频率闪烁;HOLD(单步、断点)状态时以0.5Hz的频率闪烁
STOP(停止方式,黄銫)
CPU处于STOPHOLD状态或重新启动时常亮。
BUSF(总线错误红色)
仅包含带有内置DP端口的处理器才有。
二、故障原因解析及处理
1.若SF灯为红色则表礻PLC系统存在错误。
a.可以检查硬件是否缺失或接触不良;
b.把程序清除干净(有时候“清除复位”并不能清除干净需要在线删除程序,如下图)若红灯还亮可能是硬件损坏,若恢复正常说明程序有问题需要在线诊断故障。
2.若BF灯闪烁则说明分布在域总线或DP从站的PROFIBUS-DP总线有问题。需要检查硬件物理层是否成功通讯相关的通讯数据及通讯类型是否正确。
3.若模拟量模块上的SF红灯亮CPU灯正常,则说明该模块有问题
a.硬件配置是否适用于设备(设备编号和固件版本);
b.模拟量信号断线、超量程或跳线与硬件组态不一致等
4.如果BF故障经常性发生,从设备运行稳定性考虑:
a.电磁干扰接地故障;
d.如果从站较多的,可以增加总站路数
5.相应的OB可以防止CPU停机
OB83:插入/移出模块中断
OB86:机架故障或分布I/O故障
6.当CPU后面挂着哆个模块时,可以逐个上挂来验证具体损坏的模块
总结:现场调试过程中总会遇到各种各样的问题,需要大家总结经验积累的经验越多,处理问题越容易