新人求助,循环控制液压系统程序 西门子S7 PLC S7 1200

新建工程后在OB1里面写了一行启停测试程序,下载提示“编程设备/PC的本地MPI地址比最高节点地址高或设置了错误的传输率或中断”但是,PC的地址、传输速率都是默认的哋址是0,传输速率是187.5kbpsCPU设置的地址是2,传输速率也是187.5kbps

1、可能SET PG/PC设置不合适:SET PG/PC设置一般采用默认值,但是要确认是否选择的是S7ONLINE通讯,如图1;站地址可以是0PLC地址0~31,波特率可以选择稍慢的19.2k如图2;再要注意适配器的接口,选择合适的USB或COM口及参数如图3
3、若后面插槽有CP卡,先將CP卡断电

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:



我个人的理解是10个继电器输出苴都是30V的直流输出, 或者可以外接250V的交流电源通过这10个点

问题2:怎么区分PLC上面的输出点哪些是晶体管输出,哪些是继电器输出(我在系统手册上面没有查到关于这个CPU的输出配置)

下图2 是这个CPU原来的接线图


如图可以看到220V的U相线U1接到了PLC的1L上面然后其他输出点都接到了N相线。

問题3:为什么PLC的输出点2L 和3L都没有接到U相线而只有1L接到了U相线?对于1L、2L、3L这种交流接线端子具体表示什么意思

最后在附件里面是整个系統,包括接线图的CAD图纸

才接触PLC,希望得到好人心帮助谢谢!

附件:切竹机控制柜.rar

[此贴子已经被作者于 21:26:37编辑过]

我要回帖

更多关于 西门子s7 的文章

 

随机推荐