原标题:电磁流量计转换器的选型与安装
介绍了电磁流量计转换器的工作原理、性能特点及其在选型、安装时应注意(attention)的事项
在 36 万 t/a 离子膜法烧碱技改项目实施过程(guò chéng)中,烧碱、盐酸、盐水等介质的流量采用三畅电磁流量计转换器进行测量电磁流量计转换器20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来嘚新型流量测量仪表。 电磁流量计转换器是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表该种流量计转換器测量准确、精度高、维护量少,在氯碱行业得到广泛应用 1 测量原理 电磁流量计转换器是根据电磁感应的原理来测量导电介质的。由電磁感应定律可知:导体在磁场中运动而切割磁力线时在导体中便会产生感应电动势。同理导电的介质在磁场中做垂直方向流动而切割磁力线时,也会产生感应电势在管道直径已确定并维持磁场强度(strength)不变的情况下,感应电势的大小与体积流量具有一定的线性关系把此感应电势引出、放大,就能由仪表显示介质流量 2 特点
①测量管与工艺管的口径可以相同,管内无可动部件及节流元件没有压力损失(loss),并且可以测量含有颗粒、悬浮物的介质
②可以用来测量具有强腐蚀性的介质。电磁流量计转换器其作用是产生均匀的直流或交流磁場直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化使正电極被负离子包围,负电极被正离子包围即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大因而严重影响仪表正常工作。
③输出信号不受介质的物理性质如压力、黏度、温度的影响输出信号与流量大小具有很好的线性关系。
④测量范围宽流量比达 1∶ 100,管径可以做到 3 m
①介质温度(temperature)、压力不影响信号输出大小与精度,但是管道承压及衬里性质影响其使用范围一般使用压力不超过 4 MPa,温度不超过 150℃
②不能測量气体、蒸汽和石油制品等非导电性介质,要求介质电导率大于 5 μS/cm [1]
③根据电磁感应定律,感应电势的大小跟介质流速成正比因此流速不能太低,一般要求流速下限为 50 cm/s当流速不能达到要求时,可以通过缩径的方式实现 3 电磁流量计转换器的选型注意事项3. 1 环境条件 电磁流量计转换器安装分为两种:一体式和分体式。
(1)现场和环境较好的条件下一般选用一体式,即传感器和转换器组装成一体
(2)分体式電磁流量计转换器即传感器和转换器分开装于不同地点,一般出现以下情况时选用分体式:
①环境温度或流量计转换器转换器表面受辐射温喥超过60 ℃;
②管道振动较大的场合;
③对传感器的铝壳严重腐蚀的场合;
④现场湿度较大或有腐化侵蚀 性气体的场合;
⑤流量计转换器装在高空或鈈方便调试的场合 3. 2 防爆及防护等级 根据环境要求,选择(xuanze)三畅本安、隔爆或普通型的电磁流量计转换器并且满足一定的防护等级,按規范进行安装提高仪表的安全性。 3. 3 电极(electrode)材料(Material)导电介质(起决定作用的物质)在电磁流量计转换器管内通过时在外加磁场的作用下产苼感应电势,电极的作用就是把产生的电动势引出来然后放大、输出标准信号。电极直接跟介质接触因此,应根据介质的化学性质選择合适的电极,以免出现腐蚀常用的电极材质有钽、钛、316
C、铂铱合金、碳化钨等。 3. 4 接地环或接液环 电磁流量计转换器的输出信号比較小一般只有 2. 5~8 mV,小流量时信号可能(maybe)低至几微伏外界稍有干扰就会影响测量精度 [1] 。因此仪表外壳、测量管、介质、仪表屏蔽线等要做好等电位连接,并进行可靠、单独接地与介质连接的金属部分,就叫接地环或接液环接地环的材料选择一般考虑经济(jīng jì)性和耐腐蚀性,对于大口径的金属管道上的电磁流量计转换器为了节约成本,可以不设接地环将流量计转换器的又叫法兰凸缘盘或突緣和管道连起来然后再接地;如果电磁流量计转换器用在小口径的管道上或用在非金属管道上,必须设置接地环 3. 5 内衬材料 内衬主要作用昰绝缘,预防电极短路同时保护测量管不受介质腐蚀。常用的内衬材料包括:聚氨酯橡胶、PF
A、天然软橡胶、EPDM 橡胶选择时应根据介质温度、腐蚀性、是否含有固体颗粒、抗磨擦性能等情况,选择合适的内衬延长仪表使用寿命。 3. 6 供电电源 一般厂家的电磁流量计转换器采用㈣线制接线信号线与电源线分开,可以采用交流 220 V 电源供电也可以采用直流 24 V 电源供电。原则上采用直流24 V安全电源供电特别是在易燃易爆的环境。 4 电磁流量计转换器的安装注意的地方4. 1
①尽量避免将电磁流量(单位:立方米每秒)计安装在温度经常变化的地点降低温度变化引起的温漂,减少流量不稳情况如果现场受到热源的辐射,必须采用热隔离或通风设施
②避免将流量计转换器安装在受振动或撞击的地方。
③尽量避免将电磁流量(单位:立方米每秒)计安装在腐蚀性环境中若不能避免,尽量选择通风良好的环境
④电磁流量计转换器尽量避免阳光直晒。
⑤请勿将三畅电磁流量计转换器安装在电动机、变压(气压变量)器和其他强电源附近减少电磁干扰。
⑥留足必要的安装及檢修空间 4. 2 安装注意事项
①为了保证测量精度,在阀门、弯头、变径、三通等影响介质状态稳定(解释:稳固安定;没有变动)的管段上電磁流量(单位:立方米每秒)计应满足前 10D 后 3D(D 为管径)的直管段,条件不能满足时上游直管段不能少于 5D。
②管路上的手动阀或自动阀应安装在电磁流量计转换器下游避免介质通过阀门时引起介质状态发生变化,影响(influence)测量精度
③如果管道上须注入化学物质,注入地点应选择在流量计转换器的下游(比喻落后的地位)以免引起介质电导率失衡,影响测量精度如果必须从管道上游侧注入,注入点距离流量计转换器夶于 50D
④安装时应保证管道内充满介质(起决定作用的物质),介质应由下而上垂直通过流量(单位:立方米每秒)计即便安装在水平管道上,也必须保证介质高于流量计转换器的安装位置
⑤避免在管道内聚集气泡,否则流量显示会受到影响管道的顶部容易聚集气泡,避免将流量计转换器安装在管道顶部;介质通过阀门后因为压力突然减小,也容易产生气泡不能紧随阀门后安装电磁流量计转换器。
⑥当介质中含有固体沉淀(precipitation)物时电磁流量计转换器应垂直安装,避免安装在水平管道的最低点以防物料堆积在管道内。
⑦尽量远离泵出口安装因为泵出口介质状态不稳定并且距离电动机太近,容易产生干扰涡街流量计转换器也称之为旋涡流量计转换器或卡门涡街流量计转换器。综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、苼产模具化、确保产品质量的美观性。 4. 3 其他安装注意的地方
①电磁流量计转换器接地装置应独立设置不能与电气系统共用接地装置,接地电阻≤10 Ω。
②仪表安装完毕通过 2 mm 2 铜芯软线将电磁流量计转换器接地极连接到接地装置。
③为了保护电磁流量计转换器内衬不被机械劃伤建议管道吹扫完毕后,再安装电磁流量计转换器同时,在焊接管道时严格控制电焊机接地线搭接位置,避免用电磁流量计转换器本体作为导体通过(tōng guò)焊接电流以防电子线路被击穿,造成仪表损坏
④为了防止电磁流量计转换器受到管道的振动、热胀冷缩的影響(influence),避免将三畅电磁流量计转换器单独固定可以通过管道一起进行支撑。
⑤电磁流量计转换器中心轴应与管道中心轴保持同心以免引起测量误差。
⑥搬运电磁流量计转换器时应保证流量计转换器测量管部位均衡受力,或通过本体的吊环进行搬运不能让流量计转换器信号引出管和接线盒受力。 5 结语 电磁流量计转换器是化工生产中常用的一种流量计转换器在设计、选型、安装过程中,应结合安装地点、使用现场环境情况(Condition)(防爆)以及介质的物理、化学性质选择(xuanze)合适的规格型号,进行规范安装以满足不同的生产需要。 了解更多信息请登陸公司官网/.转载时请保留此链接!