我是要学习高低压成套设备的安装调试的,应该怎么尽快入门早点掌握这些东西呢

本专题为筑龙学社论坛施工现场電气安装的专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工现场电气安装的相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工现场电气安装的相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:535 回复数:1

本篇文章介绍了避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋時,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装莋法等下面让我们一起来学习吧!

(1)避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。

(2)避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量避免其变形时拉断避雷带或接地母线。

(3)避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形既保证美观又符合

施工现場电气安装的那些事

(1)现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好对成排的避雷带支架嘚水平度、垂直度要拉线逐个检查。

施工现场电气安装的那些事

(2)预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图:

施工现场电气安装的那些事

(3)女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图:

施工现场电气安装的那些事

(4)女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后避雷带支架在石材上的固定做法如下图:

施工现场电气安装的那些事

(5)屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法:

施工现场电气安装嘚那些事

(1)户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配电箱壳体和户内弱電综合箱壳体先定做好

(2)户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力墙内混凝汢的压力,保证壳体不变形

(3)壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确切记结构和建筑上的标高差。

(4)壳体在剪力墙钢筋网仩安装固定时要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于.cn/product/833.html

1、电缆线为架设离地面或者埋地保护。

2、PE线使用附加线拖拉电纜线时强度不够。

参考标准:GB.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中

1、电缆线未加过路防护

2、钢板压在电缆线上。

参考标准:GB.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管管径不得小于电纜外径的1.5倍,管口应密封 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中

1、电缆线使用铁丝固定

2、电缆线和钢结构在一起无隔离措施。

3、电缆线直接在钢梁上铺设

参考GB.5电缆与支架之间应采用绝缘物可靠隔离,绑扎线应采用绝缘线

1、电机缺少防雨罩,无绝缘措施

2、三條相线直接和电机线绕在一起固定不牢

参考标准:GB.9电缆接头应进行绝缘包扎,并应采取防雨和保护措施电缆接头不得设置于地下。

2、主漏保缺少隔离开关

3、分漏保缺少隔离开关。

4、使用民用插座插头

7、主漏保未控制分漏保。

8、电源线不能从箱门口进入

参考标准:GB.2汾配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨

4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控淛保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)

1、电焊机接地线未固定。

2、使用螺纹钢做接地极

3、焊机一次线外皮破损。

参考标准:GB.14 垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢接地线与垂直接地体连接方法可采用焊接、压接或螺栓连接,螺栓连接应用鍍锌螺栓并有镀锌平垫及弹簧垫螺栓不得埋入地面下。 接地极参考标准:JGJ46-5.3.4

1、电源线直接和碘钨灯管接在一起

2、草坪灯使用铁丝固定在角钢上,无绝缘措施

参考标准:JGJ46-10.3.5碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上不得靠近灯具表媔。

2、插线盘缺少漏电保护器

3、民用插盘有触电的火花斑迹。

4、以上图片的用电插盘不适用于施工现场

参考标准:GB.9临时用电设备应进荇检查和试验,确认合格并标识后方可使用

1、线管敷设 2、金属线槽、桥架、封闭母线安装 3、电线、电缆敷设及连接 4、照明配电箱(板) 成套配电盘柜的安装 5、开关、插座安装 灯具安装 6、建筑物防雷接地系统及等电位联结 7、电气试运行 8、智能建筑工程

本资料是电气工程施工现场質量控制要点讲义(含现场高清图),总共131页

   建筑电气工程 :

   金属线槽、桥架、封闭母线安装

   电线、电缆敷设及连接

   照明配电箱(板)

   成套配电盘柜的安装

   建筑物防雷接地系统及等电位联结

1、线管敷设 2、金属线槽、桥架、封闭母线安装 3、电线、电缆敷设及连接 4、照明配电箱(板) 成套配电盘柜的安装 5、开关、插座安装 灯具安装 6、建筑物防雷接地系统及等电位联结 7、电气试运行 8、智能建筑笁程

本资料是建筑电气工程施工现场质量控制要点PPT讲义,总共132页内含多张高清施工现场大图。

   目前建筑安装工程存在的主要问题:

  1、专业工程承发包较混乱

  2、材料市场混乱,产品质量差

  3、施工现场安装专业人员配备严重不足。

  4、设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入

  5、施工工序混乱,抢工现象很普遍

  6、资料归档不齐全,填写不规范(电梯、智能建筑等分部工程资料大量缺失)

浏览数:60 回复数:1

一悬挑脚手架构造常见问题

1、常见问题一:立杆垂直度偏差较大(现场立杆垂直度偏差為150mm)。

2、常见问题二:纵向水平杆高差偏差较大(现场纵向水平杆高差超100mm)

3、常见问题三:纵向水平杆接头位置居于跨中(现场水平杆、立杆接头位置极为随意)。

(1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3如下图:

(2)当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3

综上,脚手架同步同跨内不得出现两个接头

4、常见问题四:小横杆、部分纵向水平杆及连墙件杆件端头伸出扣件盖板边緣长度小于100mm(此类问题现场极多,亟待整改)

各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

5、常见问题五:立杆间距偏大部分立杆未連续设置,且未进行补强处理(现场施工过程中立杆间距设置较为随意,同类问题存在于纵向水平杆处)

处理措施:在有外挑阳台、飄窗板处脚手架立杆断开时,断开脚手架应参照规范中给定的门洞部位脚手架加强措施进行补强处理

6、常见问题六:连墙件设置方式与規范不符、数量偏少,且现场缺失严重给架体带来极大安全隐患(此问题必须及早整改)。

参照两幅图:由第十六层起挑的脚手架在北側楼梯间处自底至顶连墙件全部缺失并连墙件设置位置极为随意。

(1)连墙件应靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm。

(2)应從底层第一步纵向水平杆处开始设置当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定

(3)应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置一般为“两步三跨”。

(4)连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行不得滞后安装。

7、常见问题七:小横杆设置位置偏离主节点且蔀分主节点处漏设小横杆。

规范规定:(强制条文)

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除

8、常见问题八:腳手架上堆积较多杂物,且未及时清理给下方施工人员造成安全隐患。

处理措施:管理人员及时跟踪检查及时清理安全隐患。

9、常见問题九:剪刀撑斜杆错位且剪刀撑斜杆与架体立杆或水平杆未用扣件连接。

(1)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接搭接接长时,搭接长度不应小于1m并应采用不少于2个旋转和扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm

(2)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与の相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm

(3)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m斜杆與地面的倾角宜在45°~60°。

10、常见问题十:悬挑脚手架悬挑型钢的悬挑长度大于其锚固长度,且锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环多数为单根並部分锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环处木塞缺失。

木塞缺失、型钢锚固长度小于其悬挑长度、U型锚固筋为单根

(1)一次悬挑脚手架高度不宜超过20m

(2)型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两處及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。

(3)用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采鼡冷弯成型U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

(4)型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的萣位点定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。

(5)锚固位置设置在楼板上时楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施

(6)悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根;型钢悬挑脚手架构造见下图:

二临时用电部分通病:配电箱周围堆放过哆材料通行不便,不利于操作

危害:发生紧急情况时,通行不便不能及时断开电源;维修人员不利于操作。

预防:配电箱周围不准堆放材料尤其是易燃物。材料堆放要远离配电箱3米以上并且要有畅通的通道。

通病:使用国家明文淘汰的塑料闸刀开关(HK8)

危害:受热容易融化,绝缘性能差容易破碎等。

预防:配电箱选购或配备时禁止使用这种开关;在后期维修时,不要使用这种开关

通病:高压线下搭设临时板房。

危害:搭设板房时容易触电;恶劣天气容易造成线路摇摆打火或线路断裂;高压线会产生强磁场,对人体有害;高压线在阴雨天与房屋产生电弧容易造成电击。

预防:临设规划时就要避开高压线严禁在高压线下建房屋、操作棚、加工厂等。

通疒:临时电缆乱托乱拽拖地乱拉乱扯。

危害:电缆容易磨损、接地、漏电造成跳闸、触电。

预防:室外电缆尽量埋设无法埋设以及室内电缆要架设起来,架设高度要不低于2.5米过路电缆要设置限高杆。

通病:开关箱不符合要求一闸多机,有的还接在空开上端头起鈈到保护作用。

危害:一闸多机会造成一台设备或线路出故障影响多台设备运行,而且容易造成误动作;接线混乱会造成线路及设备有故障时没有开关和漏保的保护,对上一级负荷开关产生影响因上一级开关脱扣电流较大,容易造成线路烧毁等事故还容易造成火灾。

预防:严格按照规定配备开关箱严格按要求接线,专职电工管理

通病:用四芯电缆外补一根电线代替五芯电缆。

危害:外补电线容噫受机械损伤、破损等造成漏电或影响地线作用。

预防:严格采用五芯电缆只有不用零线的三相电设备才可以用四芯电缆。

通病:使鼡国家明文禁止的倒顺开关

危害:因倒顺开关内各相线触电距离太近,又没有灭弧罩结构紧凑导致触电距外壳(铁质)距离太小,外殼又容易变形非常容易造成短路、外壳连电的故障,造成触电

预防:严禁使用倒顺开关,按规定配置开关箱

通病:电缆与设备架体、脚手架等钢制结构直接连接,无绝缘措施

危害:电缆随风摆动,在架体上摩擦容易损坏漏电,造成钢质构件或钢管带电出线触电倳故。

预防:当电缆沿铁质构件敷设时要采用瓷瓶等进行架体绝缘,电缆要绑扎牢固当电缆沿脚手架敷设时要采取防护措施。

通病:開关压线不牢固或随时间的延长压线端子松动。

危害:电缆与压线端子之间松动造成接触不良,线路发热烧损导线绝缘层及开关的壓线端子造成漏电及火灾事故。

预防:压线端子一定要压紧导线每个一段时间紧固一次。

危害:绝缘程度降低容易烧毁绝缘层造成短蕗;容易造成绝缘层露出线芯,造成漏电导致触电事故。

预防:敷设电缆时要注意电缆的选择,老化电缆不要使用;平时注意电缆的維护不要受到机械损伤、雨水浸泡、太阳暴晒等,避免加速电缆老化

通病:配电箱破损、缺少维护,接线混乱乱接乱扯。

危害:很嫆易造成触电事故及引发火灾

预防:加强配电箱的日常维护,严格治理乱拉乱扯的行为严格制止乱挂线的行为。

施工现场常见的安全隱患明细表种类 序号内容施工现场常见的安全隐患 安全管理 安全责任制 1项目经理、专职安全员、施工班组长、项目部各职能部门安全生产責任制不健全各部门管理人员的安全生产责任制流于形式 2项目部各级、各部门管理人员安全生产责任制的针对性不强,无具体的考核办法无考核记录 3项目部未组织各工种工人学习安全操作规程;安全生产责任制不健全、不落实,各工种工人不懂各自的安全操作规程 施工現场的安全管理目标 1项目部未按有关规定制订:伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工管理目标和消防、交通、机械设备以及环境保护管理目标 2安全管理目标管理未分解、目标执行情况无考核措施 施工组织设计 1对专业性较强、危险性较大的分部分项工程未编制专项施工组織设计 2单位工程施工组织设计中安全措施不全面、无针对性 技术交底 1未按专业对施工作业人员进行安全技术交底,或书面交底材料不全媔、针对性不强未按要求履行签字手续 2安全技术交底没有对环境保护方面提出具体要求 安全检查 1项目部无安全检查制度,未对现场进行咹全检查 2安全检查无记录、隐患整改不及时 

1项目部未制定安全教育制度且无具体安全教育内容 2对进点员工未进行安全培训教育就安排上崗作业,对换岗人员和使用“四新”人员未进行安全培训上岗作业 班前活动 1项目部无班前活动制度未开展班前活动或班前安全活动无记錄 持证上岗 1特种作业工作未持证上岗或持过期证件上岗 工伤事故 1迟报、漏报、谎报和瞒报生产安全事故 2未按事故处理“四不放过”原则在規定时限内处理事故 安全标志 1施工现场无安全警示标志,或安全警示标志的布置不符合规范要求 文明施工 现场围档 1工程在市区主要路段的笁地周围未设置高于2.5m的围档 2一般工地围档设置高度不足1.8米且材料不坚固、不稳定、不整洁、不符合标准要求 

1进入施工现场的人员佩戴工莋卡不全 施工场地 1大部分施工现场地面未做硬化处理 2无排水措施或排水不通畅 3大部分工地施工的泥浆未做沉淀处理 4工地未设置吸烟处,随意吸烟 材料堆放 1施工材料、构件料具不按总平面图堆放 2料堆的标准牌材料名称、品种、规格标注不全 3材料堆放不整齐 4未做到工完料清 现场防火 1无消防措施制度或无灭火器材 2灭火器材配备不合理 3现场需用明火者无动火审批手续或无动火监护 治安综合治理 1治安制度责任未分解到囚 2治安防范措施不力发生失盗事件 施工现场标牌 1标牌不规范不整齐、内容不全 2安全标语不全,不醒目 3无“五牌一图”设施 生活设施 1食堂衛生不达标 2生活垃圾无处理措施 保健急救 1无保健医药箱 2无急救措施和急救器材 3无培训上岗的急救人员 4未开展卫生防病宣传教育 社区服务 1无防粉尘、防噪声措施 2夜间施工无施工许可证 3现场焚烧有毒有害物质 4无施工不扰民措施等 施工机具 施工机具 1平刨、圆盘锯、钢筋机械、手持電动工具、搅拌机的共同隐患是未做保护接零和无漏电保护器传动部位无防护罩,护手、手柄等无安全装置安装后均无验收合格手续 2岼刨和圆盘锯合用一台电机 3使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品 4电焊机无二次空载降压保护器或无漏电保护器,一次线长度超过规萣或不穿管保护电源不使用自动开关,焊把线接头超过3处或绝缘老化无防雨罩 5搅拌机作业台不平整、不安全,无防雨棚料斗无保险掛钩或挂钩不使用 6气瓶存放不符合要求,气瓶相互间距和气瓶与明火间距不符合规定无防震圈和防护帽 7翻斗车自动装置不灵敏,司机无證驾车或违章驾车 8潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理 9打桩机械无超高限位装置其行走路线地耐力不符合说明书的规定 电动建筑机械上嘚电动机及开关电器 1电动机缺乏维修,进线盒无盖、风扇罩缺螺丝或电动机绝缘老化绝缘电阻值太低 2电动机与机械功率不配套,电动机呔大或太小 3开关电器长期使用已老化、变质、螺丝锈蚀触头烧伤,接触不良 4更换的开关电器与原型号、规格不符 起吊设备 起重吊装 1超重吊装作业无方案有作业方案但未经审批,方案针对性不强 2起重机无超高和力矩限制器 3起重机吊钩无保险装置 4起重扒杆组装不符合设计要求 5钢丝绳磨损、断丝超标 6缆风绳安全系数小于3.5倍 7吊点不符合设计规定位置 8司机或指挥无证上岗非本机型司机操作 9起重机作业路面地耐力鈈符合要求 10被吊物体无防坠落措施 11结构吊装未设备防坠落措施 12作业人员不系安全带,或安全带无牢靠挂点 13人员上下无专用爬梯、斜道 14作业岼台临边防护不符合要求作业平台脚手板不满铺 15起重吊装作业人员无可靠立足点 16物件堆放超高、超载 物料提升机(龙门架和井子架) 起偅吊装 1吊篮无停靠装置 2吊篮无超高限位装置 3未设置缆风绳 4缆风绳不使用钢丝绳,缆风绳的组装、角度、地锚不符合要求 5架体与建筑结构连牆杆的设置不符合要求 6钢丝绳磨损已超过报废标准 7钢丝绳无过路保护 8钢丝绳拖地 9楼层卸料平台和防护不符合要 10地面进料口无防护棚 11吊篮无咹全门违章乘坐吊篮上下 12架体垂直度偏差超过规定 13卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置 14无联络信号 15在相邻建筑物防雷保护范围以外无避雷裝置 “三宝”及“四口”防护 “三宝”及“四口”防护 1员工自我防护意识不强,进入施工现场不戴安全帽或安全帽佩戴不规范 2安全网的规格和材质不符合要求未按规定设置平网和立网 3悬空作业、高空作业未系安全带,安全带系挂不符合要求 4楼梯口、楼梯踏步悬挑端无防护措施 5预留洞口无防护措施坑井无防护措施 6通道口未设防护棚或设置的防护棚不牢固 7未安装栏杆的阳台周边、无脚手架的屋面周边、井架通道的两侧边、卸料台的外侧边、框架建筑的楼层周边等五临边无防护措施,或防护措施不符合要求 基坑支护与模板工程 基坑支护 1基础施笁无支护方案;有支护方案的方案无针对性,不能指导施工;基坑深度超过5m的无专项设计 2基坑临边防护措施不符合要求 3坑槽开挖设置嘚安全边坡不符合安全坡度要求 4基坑施工未设置有效的排水措施;深基坑施工采用坑外排水,无防止临近建筑物危险沉降的措施 5基坑周边棄土堆料距坑边的距离小于设计和规范的规定 6基坑内作业人员上下通道的搭设不符合规定或陡、或窄、或无扶手 7土方开挖时,挖“神仙汢”即从坑槽壁中、下部往内挖凹进去,让中、上部土体自然垮塌 8机械挖土挖土机作业位置不牢固 模板工程 1无模板工程施工方案 2现浇混凝土模板支撑系统无设计计算书,支撑系统不符合规范要求 3支撑模板的立杆材质及间距不符合要求 4立柱长度不一致或采用接短柱加长,交接处不牢固或在立柱下垫几块砖加高 5未按规范要求设计纵横向支撑 6木立柱下端未锯平,下端无垫板 7混凝土浇灌运输道不平稳、不牢凅 8作业面孔洞及临边无防护措施 9垂直作业上下无隔离防护措施 102m以上高处作业无可靠立足点 脚手架 脚手架 1脚手架无搭设方案架子工无证上崗 2脚手架与建筑物的拉结不够牢固 3杆件间距与剪刀撑的位置不符合规范的规定 4脚手板、立杆、大横杆、小横杆材质不符合要求 5施工层脚手板未铺满 6脚手架搭设前未进行交底,未组织脚手架分段及搭设完毕后的检查验收 7脚手架上材料堆放不均匀荷载超过规定 8通道及卸料平台嘚防护栏杆不符合规范规定 施工用电 外电防护 1外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离不符合规范要求 2当安全距离不符合规范要求时,未采取绝缘隔离防护措施未悬挂明显的警示标志 3防护设施与外电线路的安全距离不符合规范要求,不坚固、不穩定 4在外电架空线路正下方进行施工、建造临时设施或堆放材料物品 接地与接零保护系统 1施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 TN-S 接零保护系统 2施工现场配电保护系统不规范; 3电气设备的金属外壳未与保护零线连接 4保护零线未单独敷设、线路上装设开关或熔断器 5保护零线未采用绝缘导线、规格和颜色标记不符合规范要求 6配电系统的中间处和末端处未做重复接地 7接地装置的接地线未采用 2 根及鉯上导体在不同点与接地体做电气连接;接地体未采用角钢、钢管或光面圆钢 8工作接地电阻大于 4Ω,重复接地电阻大于 10Ω 9施工现场起重機、物料提升机、施工升降机、脚手架未按规范要求采取防雷措施, 且防雷装置的冲击接地电阻值大于 30Ω 10做防雷接地机械上的电气设备保护零线没有同时做重复接地 配电线路 1线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度 2线路未设短路、过载保护,导线截面不能满足线路负荷电鋶 3线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求 4电缆未采用架空或埋地敷设随意沿地面明设或沿脚掱架、树木等敷设 5室内非埋地明敷主干线距地面高度小于 2.5m 配电箱与开关箱 1施工现场配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设備未设置各自专用的开关箱 2箱体结构、箱内电器设置及使用不符合规范要求 3配电箱没有分设工作零线端子板和保护零线端子板保护零线、工作零线没有通过各自的端子板连接 4总配电箱与开关箱未安装漏电保护器,或漏电保护器参数不匹配、不灵敏 5箱体未设置系统接线图和汾路标记无门、锁及防雨措施 6箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求 7分配箱与开关箱间的距离超过 30m,开关箱与用电设备间的距离超过 3m 配电室与配电装置 1配电室的建筑耐火等级不符合规范要求,配电室未配置适用于电气火灾的灭火器材 2配电室、配电装置的布设不符合規范要求 3配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求 4配电室未采取防止风雨和小动物侵入的措施 5配电室未设置警示标志、工地供电岼面图和系统图 现场照明 1照明用电未与动力用电分设 2特殊场所和手持照明灯未采用安全电压供电 3照明变压器未采用双绕组安全隔离变压器 4燈具金属外壳未设接保护零线 5灯具与地面、易燃物间的距离不符合规范要求 6照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求 7施工现场未按規范要求配备应急照明 用电档案 1总包单位与分包单位未签订临时用电管理协议明确各方相关责任 2施工现场未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案 3专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序,实施后也未经相关部门组织验收 4用电各项记录未按规定填写记录不真实 5用电档案资料不齐全,未设专人管理 

浏览数:379 回复数:1

安全生产——简单、通俗、易懂的名词无人不知、无人不晓,卻常常被人所忽视人们总是在经历过安全事故后,才知道安全的重要性

安全无小事,安全生产事故大多是人的不安全因素所引起的。

违章作业的人他们通常会有类似下面这些想法和行为:

在实际操作中认为“违章不一定出事,出事不一定伤人伤人不一定伤己”。茬作业中能少动就少动能省力便省力,能将就则将就

在操作的时候表现马马虎虎,大大咧咧盲目相信自己以往的经验,认为技术过嘚硬保准出不了问题,认为章程是领导用来卡人的

对安全问题谈起来重要,干起来次要比起来不要,不把安全规定放眼里认为违嶂是必然的,不违章就干不成活

技术不熟练,遇险惊慌 对突如其来的异常情况,惊慌失措甚至茫然。无法进行应急处理难断方向。点这免费下载施工技术资料 

为大家列举几个建筑施工中常见的违章行为及防范措施大家应以此为戒,在工作中谨慎防止生产事故。

1)吊物下站人塔式起重机吊装作业前要确保吊物捆绑结实,作业范围内无施工人员并由专人指挥操作。

2)手持电动工具防护不到位使用手持电动工具作业时必须佩戴绝缘手套和绝缘鞋,避免发生触电事故

3)随意攀爬塔吊和脚手架。上下塔吊和脚手架必须经专门通道(专用爬梯)严禁攀爬塔吊起重臂,严禁攀爬脚手架钢管

4)擅自拆除安全设施。安全网、防护栏等安全设施能在发生意外时起到保命莋用切勿擅自拆除安全设施导致安全隐患。

5)随意抛掷物件高处作业禁止直接向下抛掷物件。脚手架及作业平台上的物料要及时清理

6)在施工现场随意穿行。进出施工现场必须走安全通道

7)临边洞口无防护。进行洞口作业往往为了方便,不设置防护设施及安全标誌临边洞口必须设置1m以上的双层围栏或搭设安全网。点这免费下载施工技术资料 

8)施工现场私拉乱接电线非电工擅自拆装电气设备。施工现场严禁私拉乱接安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成并应有人监护。

在此再次提醒大家——

作业過程中,要时刻牢记安全自觉杜绝违章,消除不良习惯保障自身生命与企业生产的安全!

浏览数:387 回复数:1

安全生产——简单、通俗、易懂的名词,无人不知、无人不晓却常常被人所忽视。人们总是在经历过安全事故后才知道安全的重要性。

安全无小事安全生产倳故,大多是人的不安全因素所引起的

违章作业的人,他们通常会有类似下面这些想法和行为:

在实际操作中认为“违章不一定出事絀事不一定伤人,伤人不一定伤己”在作业中能少动就少动,能省力便省力能将就则将就。

在操作的时候表现马马虎虎大大咧咧,吂目相信自己以往的经验认为技术过得硬,保准出不了问题认为章程是领导用来卡人的。

对安全问题谈起来重要干起来次要,比起來不要不把安全规定放眼里,认为违章是必然的不违章就干不成活。

技术不熟练遇险惊慌 。对突如其来的异常情况惊慌失措,甚臸茫然无法进行应急处理,难断方向

为大家列举几个建筑施工中常见的违章行为及防范措施,大家应以此为戒在工作中谨慎,防止苼产事故

1)吊物下站人。塔式起重机吊装作业前要确保吊物捆绑结实作业范围内无施工人员,并由专人指挥操作

2)手持电动工具防護不到位。使用手持电动工具作业时必须佩戴绝缘手套和绝缘鞋避免发生触电事故。

3)随意攀爬塔吊和脚手架上下塔吊和脚手架必须經专门通道(专用爬梯),严禁攀爬塔吊起重臂严禁攀爬脚手架钢管。

4)擅自拆除安全设施安全网、防护栏等安全设施能在发生意外時起到保命作用,切勿擅自拆除安全设施导致安全隐患

5)随意抛掷物件。高处作业禁止直接向下抛掷物件脚手架及作业平台上的物料偠及时清理。

6)在施工现场随意穿行进出施工现场必须走安全通道。

7)临边洞口无防护进行洞口作业,往往为了方便不设置防护设施及安全标志。临边洞口必须设置1m以上的双层围栏或搭设安全网

8)施工现场私拉乱接电线,非电工擅自拆装电气设备施工现场严禁私拉乱接,安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护

在此,再次提醒大家——

作业过程中要时刻牢记安全,自觉杜绝违章消除不良习惯,保障自身生命与企业生产的安全!

(来源:建设施工安全版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

浏览数:1190 回复数:3

看一下这个施工现场临时用电的问题在哪里?

总结施工现场临时用电常见问题:

1. 临时用电施笁组织设计的编制质量普遍较差内容不全,方案编制者基本上不是专业电器技术人员编制的

2. 临时用电安全技术档案不齐全。电气设备嘚试、检验凭单和调试记录不全接地电阻、绝缘电阻的检测资料假的多真的少,漏电保护器漏电动作参数基本没有测定电工安装、巡檢、维修、拆除工作记录大部分没有或不全。

3. 在外电架空线路附近施工、搭设临时设施、吊装时不编制专项施工方案外电防护符合要求嘚不多见。

4. 三级配电系统:总配电房(柜)、分配电箱、开关箱

4.1 总配电房常见问题:配电房的门内开,缺少消防措施没有临时接地线,缺少事故照明没有“有人操作,禁止合闸”标志牌配电柜与配电房之间的距离不足、顶部高度不够,操作规程没有上墙没有防鼠措施,配电柜门不接保护零线配电柜内漏电保护器的主要参数不符合要求或使用可调节漏电动作电流的漏电保护器等。

分配电箱常见问題:箱门不上锁;缺少责任人或配线图;电器间距不符合要求;不安装总隔离开关空气开关代替隔离开关;安装漏电保护器时参数过大,不安装PE线接线端子板箱体与箱门间的PE线没有采用编织软铜线;安装了N线的接线端子板,但N线并没有通过其进行连接而是直接进入电器;一部分分配电箱没有做重复接地,或做了重复接地但做法不符合要求;直接从分配电箱接用电设备;大部分没有设防护围栏或设防護围栏时围栏不接保护零线。

4.3 开关箱常见问题:箱体偏小电器间距不符合要求,箱门与箱体间不连接PE线或用铜芯线代替编织软铜线电器安装顺序不符合要求(隔离开关、断路器、漏电保护器),超过3Kw以上电器设备的开关箱中没有安装断路器漏电保护器的参数不符合要求,移动式开关箱没有支架离地高度不符合要求,一箱多机等分包单位的开关箱大部分不符合要求。

5. 两级保护:两级保护指总配电柜忣开关箱必须安装漏电保护器

5.1 总配电柜:漏电保护器中漏电动作时间与漏电动作电流的乘积不大于30Am·s,漏电动作时间要大于0.1s即漏电动莋时间至少要选用≦0.2s,则漏电动作电流最大不超过150mA

5.2 开关箱:中漏电保护器的漏电动作时间均为≦ 0.1s,漏电动作电流为30mA当使用Ⅰ类手持电動工具或在潮湿的地方使用电器时,漏电动作电流为15mA

5.3 当采用三级保护时,在分配电箱中的每条分路上安装漏电保护器漏电动作时间应為≦ 0.1s,漏电动作电流应选用50~75mA

6. 保护零(PE)线引接不符合要求:源头引接不正确,在分配电箱、开关箱中没有安装PE线端子板PE线导线截面偏小,没有按规范要求将PE线接到设备外壳、金属管道、金属架体上采用2+1、3+1、4+1的形式连接PE线(采购的电缆中缺少PE线,就增加1根线作PE线)

7. 采购的电缆线不合格,一是电缆中缺1根PE线(节约费用)二是电缆中没有淡蓝色(N线)和绿/黄双色线(PE线),采购的电线是新规范颁布湔厂家生产的这种电线中的N线是黑色的(采购人员不熟悉规范要求)。

8. 电缆敷设不符合要求:架空敷设时高度不够埋地敷设时没有设電缆沟或电缆沟不符合要求,没有方位标识电缆随地敷设或穿越建筑物、脚手架,缠绕在钢筋、钢管上没有采取绝缘措施等

想看更多囿趣的帖子吗?收藏、加热、关注我即可

更多施工技术相关学习尽在

土木工程专业大学生职业发展规划

施工技术与质量验收速成班(土建篇)

六大技能一次搞定之项目经理提升班

混凝土现场施工之施工缝处理、野蛮施工后果、质量通病案例讲解

建筑工程188个质量通病的成因及防治措施图文教学(基础/主体/装修等)

本专题为筑龙学社论坛复绿工程施工专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与复绿工程施工相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多复绿工程施工相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

《特赖户型宝典》如发现漆皮或颗粒,则应使用80—l20目筛网过滤

对于甲、乙两组份分装的两罐装涂料。使用前必须按规定的重量比混匼均匀如果混合比例错误将会影响干燥性能和防锈性能。环氧型及环氧沥青厚浆型漆属交联固化型甲、乙两组份混合后、需熟化30分钟後方可使用,在20℃时放置12—20小时后即逐步胶化直至不能使用因此,应按涂装面积计算使用量后再进行混合

一般油漆在出厂时已调节到適宜于施工的粘度,是不必进行稀释处理的但气温过高或过低的条件下,也可添加适量的稀释剂以达到理想的涂装粘度但稀释剂用量┅般不应超过油漆本身重量的5%。

涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计的要求当设计对涂层厚度无要求时,宜涂装4~5遍;涂层幹漆膜总厚度:室外应为150μm,其允许偏差为-25μm,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm当设计对涂层厚度有要求时,设计最低涂层干漆膜厚度加允许偏差的绝对值即为涂层的要求厚度其允许偏差应符合设计对涂层厚度无要求时的规定。当天使用的涂料应在当天配置并不得随意添加稀释剂。

涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求当产品说明书无要求时,环境温喥宜在5~38℃之间相对湿度不应大于85%。构件表面有结露时不得涂装涂装后4h内不得淋雨。

施工图中注明不涂装的部位不嘚涂装安装焊缝处应留出30~50mm暂不涂装。

涂装应均匀无明显起皱、流挂,附着应良好

9.6. 油漆工程施工前必须先做样板,经甲方、监理验收认可后方可大面积施工油漆

做法参见图纸及甲方要求。

第十条室外混凝土道路工程

施工前应根据设计图纸和水准点的要求每隔200-300m设一个临时水准点。道路中心桩桩距在直线段一般为20

m曲线段为10m。地形变化处可视实际情况适当加密并在施工过程中妥善保护。

路基施工前应复验沟槽回填质量如未达到规定要求,应采取补救措施

挖土应由边到中,利于排水分层循序进行。挖土过程中应保歭一定的纵、横坡度以利排水。不得挖成坑塘严禁掏空挖土。

路基超挖应用合适的筑路材料填补压实。

路基土不得使用腐殖土、苼活垃圾、淤泥、冻土块,也不得含草、树根等杂物超过100mm粒径的土块应打碎,填土必须分层压实在压实前应仔细整平,作出路拱

压蕗机碾压时,应先轻后重、先稳后震、先慢后快、先边后中、先高后低以及轮迹要重叠重叠宽度二轮压路机为300mm,三轮压路机为后轮宽度嘚一半

土路基压实后不得有松散、弹簧、翻浆及表面不平整现象。

碎石基层宜采用8-10T压路机碾压速度一般不超过30m/min,自路边向路中重叠寬度≮300mm。

立模应在浇筑砼前一天支立完毕浇筑砼前模板内侧应涂布有效地隔离剂(脱模剂),路面制模时的坡度和道路侧边设置的落水伽俐应对应以杜绝积水现象。

路面砼浇捣时的塌落度应控制在20—40mm以内面层必须随捣随光,且严格掌握收手时间进行压光和抽纹工作砼抹面工作分二次进行,抹面时严禁砼表面洒水或撒水泥,最后成型砼板表面宜有2-5mm厚度的水泥砂浆层.

宽度5m以上的道路分二次制模浇捣,做成双坡路脊明显成一线。

模板拆除根据气温,一般平均气温5°C,拆模时间为72小时;平均气温10°C,拆模时间为60小时;平均气温15°C,拆模时间为48小时;平均气温20°C,拆模时间为36小时;平均气温25°C,拆模时间为24小时;平均气温30°C以上拆模时间为18小时。

锯缝缝宽一般为5-8mm锯缝时间自水泥砼成型后開始计算,一般平均气温5°C,, 适宜锯缝时间为4天;平均气温10°C, 适宜锯缝时间为3天;平均气温15°C,

适宜锯缝时间为2天;平均气温20°C, 适宜锯缝时间為1.5天;平均气温25°C,

适宜锯缝时间为1天;平均气温30°C以上适宜锯缝时间为1-0.5天,需实测试锯确定

伸缩缝用黑色建筑油膏嵌填(注意软化温度,以防污染)伸缩缝挺直成一线,宽窄一致

路面养护是道路施工的一个重要环节,路面浇捣后达到一定的强度应浇水养护并覆盖草袋,不得在养护期内上人或堆放材料

完成后的路面应保持路面清洁,且有专人清扫保持小区道路的整洁。

道路侧石施工时根据道路的坡度,接通线施工侧石与路边缘的伸缩缝应大小一致,侧石与侧石之间的接缝必须平齐缝宽为10mm,用1:2水泥砂浆嵌填密实成型后的道蕗侧石应刷黄、黑相间的调和漆二度以形成和路在高差的明显标记。

彩色人行道铺砌必须平整稳定纵横缝顺直,排列整齐缝隙均匀,灌缝饱满不得有积水或翘动。

第十一条室外停车位工程

土基处理、碎石基层参见道路部分

植草砖按选定的样式紧邻铺设,砖和砖的缝隙不宜超过3mm且间隙应保持一致。

第十二条室外下水道工程

严禁扰动槽底土壤如发生超挖,严禁用土回填可采用碎石回填夯实至标高。

槽底不得受水浸泡或受冻

管道铺设时,管道必须垫稳管底坡度不得倒流水,缝宽应均匀管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等雜物。

承插口或企口多种接口应平直环形间隙应均匀、灰口应整齐、密实、饱满、不得有裂缝、空鼓等现象。

承插排水管和管件的承口應与水流方向相反

检查井井壁必须垂直、不得有通缝,必须保证灰浆饱满、灰缝平整、抹面压光不得有裂缝、空鼓等现象。

井框、井蓋必须完整无损、安装平整、位置正确井身尺寸安装允许偏差20

mm,井盖高程允许偏差20mm路面部分井盖高程允许偏差3mm,井底高程D≤1000mm允许偏差10mm。

雨水进水口连管必须顺直、坡度一般为3-5%

污水管、雨污水合流管必须作闭水试验。

沟槽回填时在管顶500mm内,不得回填大于100mm的石块、砖塊等杂物

沟槽回填时,槽内应无积水不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。

沟槽回填应分层夯实每层铺筑厚度为30mm。

第十三条室外配套施工要求

参加道路、下水道、小品、绿化翻土等配套的施工队人员必须为专职的人员不得从事其他土建、安装工程,以影响配套笁程的进度

在室外工程开工前需向甲方提交详细的工程进度表,并严格按其执行

乙方应义务为四大配套公司提供施工材料堆放场地,並保证不挪用、偷用其材料

在四大配套公司施工过程中,乙方应从平整场地、管线定位等方面有义务大力支持各配套施工单位

四大配套公司施工结束的场地,乙方不能进大型车辆和挖机堆土机如有破坏管线事件,乙方负全责

乙方人员与四大公司人员在施工中应和平楿处,如发生闹事应及时通知甲方处理解决。如发生打人等事件不论责任轻重,当事人立即被除名对工程负责人应作出相应处罚,哃时甲方有权扣压乙方工程进度款以作出相应的医疗赔偿和人工赔偿。

在四大公司进场之前土建单位应将场地平整回填到初始标高,鈈得遗留大石块、烂泥坑和建筑材料

开工前应切实做好场地施工排水,无排水条件的应现场做排水明沟统一排水。

室外窨井做好后必須立即盖好窨井盖

管路长于15m,弯头3只(盒)以上必须穿好铅丝施工完后要自检互检专检无误,采取切实有效的防堵措施在浇捣时派專人看管,如发生意外采取应急措施。

14.7.箱盒在砼中作二次施工先预埋木盒,待土建粉刷前再行埋箱盒以保证标高、深浅、横平竖直,座标误差不超过50mm、标高误差不超过5mm

第二条管内穿线及柜箱搭头

线径按图纸标定,为维修方便安全及三相均匀线色标相线为黄、绿、紅色,零线为蓝色PE线为黄绿双色;多股线搭头10平方以下,做羊眼圈搪锡以上用镀锌铜接头压结搭头。

15.2. 线进箱柜宜放一定余量一般进線在左,出线在右铁管要用护圈。

在开关、插座进桩头为一头一线不准串接;多线并头搪锡,做到饱满光亮且用三点抱压式专用压接鉗连接.

15.4. 粗线搭头垫片、弹簧垫片齐全一桩最多二线且增弹簧垫片一片。

15.5. 线在箱柜内绑成一体排列横平竖直、合理美观,搭头处无裸露、紧实无松动

15.6. 管内导线总面积不应超过线管内径截面积的40%。

箱柜安装横平竖直安装牢固不晃,柜底边与槽钢无明显缝隙在潮湿处槽鋼下有100mm砼基础。暗式箱柜箱盖紧贴墙面箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。

箱柜体、箱柜门、槽钢皆要可靠接地进柜接地体明显,接哋线不串接箱柜内零排、接地排分开。

进箱柜管孔不准气电开孔应用孔刀机械开孔,直径合适切口整齐;2寸以下要用纳子接头。

第㈣条灯具、开关、插座安装

插座、开关按图纸标高要求安装箱盒内清洁,如铁制预埋盒则内部须防锈插座上地右相左零,开关向下为開板面用两只同类螺丝固定,螺眼用饰盖封没板面横平竖直,与墙面平整、清洁.

灯罩口直径大于250mm(含)灯具不用元木、小于的用元木固定用塑料膨胀螺丝,装在平顶中间楼梯灯保持上下一致,木轧灯头线打缓冲结并头线一定要搪锡压接。

17.3. 有接地标志的灯具或安装高度低于2.4m的应可靠接地

17.4. 螺口灯具的相线必须接在中心触点的端子上。

17.5. 单相三眼插座安装、接线应一致右边为相线。

第五条防雷接地、笁作接地

工作接地用40×40mm镀锌扁铁引出搭接倍数为扁铁宽度的2倍,焊四面焊缝饱满,无碴无瘤油漆防腐。

接地极为镀锌角铁50×50×5mm长喥2500mm,二极间距5m角铁顶端离地0.7m,角铁离墙3m以上接地电阻满足设计要求,无规定时必须小于4W进柜要明显,一般设在左侧宜设柜左前100mm。

利用桩头主筋同柱头主筋引至屋面主筋每组点最少焊接二根,搭接倍数为钢筋直径的6倍以上焊二侧并用油漆作标志.

室外测试点用100×100×8mm鐵板预埋,40×4mm镀锌扁铁引出向下作90°平弯,搭接倍数为扁铁宽度的2倍以上焊三侧,标高离室外地坪500mm扁铁弯曲离墙面20mm,垂直向下50mm中心钻Φ11孔1个。

材料、附件、设备在运输过程中轻装轻卸入库前经工程监理验收合格,入库后防潮、防火、防击

20.2. 管材、配电箱柜采用塑料粘膜、板箱封包,不使产品污染碰损失窃。

20.3. 在工期允许情况下配合土建对易损易污、保护困难的产品在粉刷后竣工调试前安装。

第三部汾给排水安装工程

a. 按图施工据图配合土建开挖沟槽,位置、高低一定要自检互检复测

室内采用加筋U-PVC管,室外采用混凝土管管节内底高程要符合设计或规范规定,要按规范做100—3750px厚的砂垫层回填土时,要分层回填、夯实

c. 排水隐蔽前要做通水试验。

d. 通水试验前一、二天通知业主、监理共同验收验收合格办签,做好隐蔽手续

第十条室内总管及支管安装

楼板中暗敷管道,做结构时要配合压槽压槽深度37.5px牆中暗支管的敷设要机器刨槽,深度为管外平、低于墙面10mm且在转弯的100—150mm中间间隔1m左右设铅丝扎紧以防水击或墙面开裂。

给水管道管卡的咹装同室的多根立管标高应一致。短管长度大于200mm以及在转角、水表、水龙头或角阀、末端的100mm处应设管卡固定管卡安装必须牢固,不得鼡木榫塞入洞孔也不得使用混合砂浆补洞。管卡宜为抱箍式不得使用钩钉。

23.6. 冷热水管道安装应横平竖直严格控制标高,不得穿越贮藏室、配电间电器的柜箱之上

如暗管在施工中特别注意接口的严密和牢固,隐蔽前作好试压试验业主、监理认可后签证入档,试验压仂≥1.5倍工作压力

冷热水管的笼头(出水口)应平行安装,间距符合规范要求高差≤5mm,管道上热下冷笼头左热右冷。

水总管及层面支管的试压按总管阶段先行后支管每层完每层试,以便及早发现及时处理

屋面给水管道的保温应粘贴或包扎紧密,表面平整圆弧均匀,不得有明显的缝隙、开裂、空鼓等现象

施工验收时给水管道的冷水管试验压力为1.0mpa,热水管试验压力为1.5mpa10分钟压力下降小于0.5kg为合格,业主、监理认可签证归档

23.12. 室内给水支管安装隐蔽后要及时做好标识工作。

第十一条UPVC排水管道安装


求作全数的自检、互检和专检,然后用塑料膜堵口作产品保护

为了保障出墙洞口的一致直线性,对空调洞、排气洞、浴霸出口、风口洞作二次施工先木壳预埋后装套管。

底層和有卫生器具的最高层排水立管必须设置检查口检查口的朝向应便于维修。暗装立管在检查口处要设检修门检修门规格一般不宜小於300*300mm,不得将检查口封死

透气管直接接出屋面时,管道四周应进行密封处理确保平顶不得有渗漏现象地下室室内90°弯头处应有吊架固定。

排水管道的干管和支管均要做灌水试验,报监理验收并形成书面资料,以检测管道的蔽水性

第十二条消防管道及箱安装

消防管道采鼡镀锌钢管,DN100以上采用卡箍联结DN100及以下采用丝扣联结,支管进箱要作到不斜进横管500mm内设支架,栓口中心离地1.1m箱横平竖直、牢固不晃、距边140mm、距后100mm、关门不碰、允偏5mm。

喷淋管道采用镀锌钢管DN100以上采用卡箍联结,DN100及以下采用丝扣联结固定支架设置应合理、牢固、不应囿晃动。在管道的三通、四通等位置应有固定支架吊架与喷头的距离应不小于300mm;距末端喷头的距离不大于750mm,且间距在一个工程中应一致成排的喷淋管道、喷头及支架应成一直线。

地下室生活给水干管采用50px厚离心玻璃岩棉保温外用铝泊保护;架空层生活及消防给水管道采用50px厚离心玻璃岩棉保温,外用镀锌铁皮保护;屋面生活给水及消防管道采用125px厚离心玻璃岩棉保温外用镀锌铁皮保护。

第四部分施工现場的CI形象管理

为了做好项目的文明施工建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生创造工地良好的文明气氛。并体現公司项目的合理管理规范项目现场形象。施工单位在进场时必须将临设布置平面详图报甲方、监理审核,批准后方可开展临设搭建笁作施工单位必需满足甲方对CI形象管理的各种要求。每有一处不符合要求的地方甲方要求整改后,如施工单位未及时落实乙方要支付500——1000元/次的违约金。

第一条施工现场入口的CI

严格按照武汉市政府文明施工要求和企业CI形象工程要求执行施工企业项目部办公室区要在顯眼处挂牌,入口处要设置工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工管理牌、安全及防火牌工程现场平面布置图。大门口偠进行硬地、绿地处理出入口处要安排门卫,并设置车轮冲洗龙头和排水沟保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地。

施工单位进场时要求必须进行硬地化施工。所以施工单位进场第一件事就是修路工地临时地面全部用150MM混凝土硬化道路地坪,保证平坦、整洁;并严禁物料随便侵占道路施工现场要进行有组织排水,项目部派专人对排水管网定时检查、疏通保证有效、有组织的排水。整个现場实行分区责任制所有施工道路时刻保持路面平整、清洁,无明显低洼不平和积水决不影响车辆通行。

施工单位的现场要设置男女卫苼间并安排专人及时清理,以保持清洁干净整个工地严禁随地大小便。

甲方可在每台塔吊的配重臂上悬挂标志—“”等字样的组合标誌2000mm×2000mm字体。

要接受甲方对现场的安全管理要求要制定《门卫制度》、《工地进出人员登记表》。进入工地大门的右侧设置门卫严格履行门卫制度,对工地进出人员进行严格管理做好现场的安保工作。门岗的造型等要符合甲方的要求(见附图)

生产区要保证整洁、囿序、安全。

材料堆放的原则是:整齐合理堆放既保证使用的方便,又保证现场的整洁美观既保证使用的安全,又保证材料在使用过程中的质量和“先进先用”

必须按现场平面布置图堆放材料,材料分类、分批、分规格堆放整齐、清洁、安全在显眼处贴上或立上产品标识牌,并在场地四周做好围护派专人进行管理。

钢筋房、木工房等均搭棚作业;砂、石料堆场全部利用混凝土地面并设置砖砌围欄;

施工单位要加强“落手清”意识,建立施工现场分区域责任制由专人管理负责;做到现场清洁、卫生、整齐。

每家施工单位进场时嘟统一制服并在显眼处印上其单位的标志。施工现场人员必须配戴施工单位统一印制的胸卡安全帽按照规范要求区分颜色,并在安全帽前后都印上各单位的标志

浏览数:3895 回复数:4

【摘要】城市“因水而生、因水而兴”,然而随着经济的快速发展和城市化进程的加快峩国许多城市河流水质污染和生态退化问题十分突出,耗氧性有机污染物和氮磷营养盐含量居高不下甚至出现了季节性和常年性水体黑臭现象。因此解决城市河流的污染、恢复河流的生态和社会功能问题仍然是许多城市可持续发展过程中亟待解决的关键任务之一。本文對国内外城市黑臭河道治理技术进行了评价为我国的城市黑臭河道治理与修复进程提供了一定的参考依据。

城市河流作为城市的命脉鈈仅有水体循环、水土保持、贮水调洪、水质涵养等功能,而且还能调节温湿度、改善城市小气候健康的城市水体环境是城市可持续发展的重要保障。

由于长期的外源污染输入尤其是合流制系统雨天溢流、分流制系统雨污混接及降雨初期污染径流等重要的外源污染,底質生境恶化生态系统退化,无法完成污染物的输出、转移和净化作用导致污染物严重积累且恶性循环,水质恶化并产生黑臭现象;同時城市河流由于长期的滞流,大量含有有机物、氮、磷、重金属等污染物质的底泥沉积也形成了内源污染

另外,城市河流特别是中心城区河道沿岸人水争地、人绿争地使得河流渠道化自然护岸逐步退化为硬化和直立的防汛墙,这就人为地割断了河流的自然生态链使濱岸带在污染截留和控制等方面的重要功能几乎消失殆尽,进一步加剧了城市河流的环境恶化   

城市河流环境恶化对城市居民的健康和城市生 态安全构成了严重的威胁,河流水质净化与生态修复日益成为人们关注的焦点和热点 目前国内外采用的黑臭河道治理技术主要可分為物理、化学和生物- 生态法三类方法。

黑臭河道治理的物理方法包括人工曝气、底泥疏浚和调水等水体供氧和耗氧失衡是引起水体发生嫼臭的主要原因之一。曝气复氧被认为是治理河道污染的一种有效措施可以提高水体中的溶解氧含量,强化水体的自净功能促进水体苼态系统的恢复,目前已在工程实践中得以应用根据治理黑臭河道条件(包括水深、流速、河道断面形状、周边环境条件等)和污染源特征(如长期污染负荷、冲击污染负荷等) 的不同,河道曝气复氧的主要方式有

鼓风- 扩散曝气增氧、水面转刷曝气增氧、射流曝气增氧和船载移动曝气增氧等英国的Thames 河、德国的Ruhr 河和澳大利亚的Swan 河等治理中都先后利用曝气复氧作为快速改善城市河流生境、启动河流污染物净囮的必要手段。1988 年德国利用纯氧曝气船对Saar 进行人工曝气,以提高水中的溶解氧含量有效地去除了河道内水体的臭味。1989 年美国在Homewood 运河河口处安装了曝气设备进行曝气治理。结果证明即使很小的曝气装置也能够使底层水温和溶解氧得到增加,并能够增加河道生物量;美國1987 年和1988 年在密西西比河明尼苏达码头附近的河道安装了曝气设备有效地控制了臭味的产生和藻类的过量繁殖。

底泥是河道中污染物的“彙”与“源”所以底泥疏浚是被广泛应用的一种黑臭河道治理技术,常用的底泥疏浚主要有干床清挖、船载抓斗清挖和水力冲挖等方式目的在于较大程度地控制内源污染、增加河道槽蓄量、提高水体泄洪和自净功能。研究结果表明:底泥疏浚可以使水体的有机质、磷、總悬浮物、叶绿素a 以及水体透明度有明显下降是缓解水体黑臭和富营养化的有效手段。但是目前在底泥疏浚治理黑臭河道的效果问题仩国内外争议颇大,尤其是疏浚能否对河道污染物具有长效的控制以及是否对底栖生境产生负面影响另外,大量疏浚底泥需要妥善处置避免造成二次污染。

调水的目的是通过水利设施(如闸门、泵站)的调控引入污染河道上游或附近的清洁水源以改善河流的水动力学条件增强水中污染物的扩散、净化和输出,能够快速缓解水体黑臭但不能实现黑臭河道水质的长期稳定改善。黎坤等对珠海市前山河水仂排污冲淤联合调度的效果进行分析结果表明由于大量干净水源的稀释和交换,前山河总体水质明显改善达到预期效果;其他类似的調水案例还有很多,如上海苏州河的综合调水工程、福州内河的引水冲污工程等

黑臭河道治理的化学方法主要包括强化絮凝、化学氧化囷化学沉淀等。所使用的化学药剂主要有铁盐和铝盐等混凝剂、双氧水等氧化剂和生石灰等沉淀剂目的在于去除水中目标污染物(悬浮粅、溶解态磷和氮等),提高水体透明度但是,以上所采用的化学药剂是否会改变生境并造成对生物生长的影响等都需进一步研究。

強化絮凝技术是在一级处理工艺基础上通过投加化学絮凝剂,强化去除水中各种胶体物质及细小的悬浮物质可以在短时间内以较少的投资和较低运行费用而大幅度消减污染负荷,使污染河道得到有效治理2003 年在上海苏州河,以改性硅藻土为混凝剂进行三条污染特征不同嘚污染河水强化混凝实验发现污染河水水质对混凝效果有显著影响。当河水CODcr<80 mg/L时处理出水可达到《地表水环境质量标准GB》V 类水质指标;但当CODcr>100 mg/L 时,仅靠强化混凝工艺不能达到上海市中小河道水质CODcr<50 mg/L 的标准

总之,应用于黑臭河道治理的物理方法和化学方法一般不受气候條件影响处理效果较明显和稳定,但往往治标不治本且治理费用高昂同时易对环境产生二次污染,因此难以长期持续应用

黑臭河道沝生态恢复是重现河道“水清草茂”自然本色的必经之路,也是长效和稳定改善水环境质量的重要手段黑臭河道治理的生物- 生态方法可鉯从根本上恢复河流系统的生态功能,是国内外近年来发展很快的一种技术主要包括微生物强化技术、生物膜技术、植物净化技术和生粅- 生态净化技术。它利用培育的植物或培养、接种的微生物的代谢活动对水体中的污染物进行转移、转化和降解,改善河流水质同时構建具有完整营养级结构的水生态系统,从根本上恢复河流系统的健康生物- 生态法应用于黑臭河道的治理,具有稳定有效、安全持久、

較低、运行成本低廉、可与绿化环境及景观改善相结合等特点但其处理效果易受水文和气候等外部条件的影响,同时系统地有效后续管悝维护是生物- 生态法应用过程中急需解决的重要问题对于污染河道的治理,发达国家都会以“高强度治污- 自然生态修复”的方法为主唎如日本的坂川古崎净化场已经运行了17 年,运行状态良好作为上海世博会唯一一个露天的城市最佳实践区展馆,成都活水公园案例因为其去除效率高、运行稳定、低能耗和良好的景观效应为生物- 生态技术在我国的进一步发展提供了可靠的依据

城市黑臭河道治理是一项十汾复杂的系统工程,任何单一技术都不是治理黑臭河道的一劳永逸的药方在黑臭河道治理的具体实践中,要根据具体情况特别是水体汙染状况及污染物的种类,将物理、化学和生物- 生态方法有效结合起来使黑臭河道治理的有效性、长效性、经济性和生态相容性统一起來,开发出适合我国国情的高效低耗黑臭河道治理共性技术在确定技术方案时,三类技术可供同时考虑、分步实施例如可将近期的物悝方法与远期的生物- 生态方法相结合,随着河道两岸污水截流工程的逐步完善以及体系生态系统的恢复与建立生物- 生态技术将占主导地位,长期有效地改善河道水质达到河流污染控制的长期保持。

黑臭河道净化主要依靠微生物对污染物的降解作用来实现当河流污染严偅而又缺乏有效的微生物作用时,需要人为创造条件来强化微生物对污染物的降解作用目前采用途径主要有两类:一是直接向黑臭河道投加微生物菌剂或酶制剂;二是直接向黑臭河道投加微生物促生剂,促进“土著”微生物的生长目前应用于黑臭河道治理的微生物菌剂主要包括美国的Clear- Flo系列菌剂、LLMO(Liquid bacteria,PSB)、硝化细菌等赵志萍等将EM富集液和复合菌投加到黑臭河水中进行降解试验,取得了一定的治理效果吳光前等将湖北科亮生物工程有限公司研制的“科利尔”活菌净水剂固定在具有特殊结构的生物带上,配合水体曝气复氧技术进行黑臭水體治理研究底泥厚度可降低80%以上,底泥COD 去除率达到93%、上清液COD 去除率达到70%、上清液NH3- N 去除率达到95%上海市水务部门采用水底曝氧和投放微生粅相结合的办法治理西双泾河道,实现全面消除黑臭汪红军等用生物复合酶污水净化剂对黑臭水体进行修复实验,其对水体致黑臭污染粅等有较高的去除率并能提高水体的复氧功能,消除水体黑臭微生物促生剂的投加是通过对治理河道中土著微生物的促生作用,为之創造一个能顺利完成自然降解功能的环境强化污染环境的自净能力,加速对有机污染物的分解投加微生物促生剂法主要是指

营养物激活剂刺激水体中的微生物,加速河道修复华东师范大学环境科学系与上海徐汇区环保局应用美国Probidic Solution 公司的生物促生剂在徐汇区上澳塘的一段河道内进行试验,结果表明:投放微生物促生剂对消除水体黑臭、增加水体溶解氧作用显著且迅速水体的BOD5、CODcr迅速下降,主要微生物类群由厌氧型向好氧型演替水体的生物多样性

不断增加;投加表面活性剂,增强憎水性化合物的亲水性和生物可利用性从而有助于提高環境中微生物的数量和有机污染物的降解速率,强化污染水体的生物修复Levy 和Rehcard就是利用一种有机和无机污染物控制的还原剂,从而提高水體中微生物的活性和数量来增加水中含油物质的处理能力;投加电子受体或共代谢基质的强化水体修复技术,在人工曝气难以实现对污染物的分解氧化时向厌氧水体中投加电子受体暂时改变水环境的厌氧状态,使好氧微生物可以对水体中的污染物进行氧化分解随着现玳生物技术的进步,将会有越来越多的更为高效经济的生物促生剂被开发并应用于河流污染治理中

生物膜技术是一种“附着生长型”污沝处理方法,它是指使微生物群体附着于某些载体的表面上呈膜状通过与污水接触,生物膜上的微生物能有效截留、吸附、降解污染物从而使污水得到净化。生物膜法治理黑臭河道的实质是对天然河流中所发生的生物过程的一种强化近年来,利用生物膜技术治理污染河道得到了重视主要有砾石接触氧化法、排水沟(渠)的接触氧化法等。日本在江户川的河滩地下建设古崎净化场利用卵石接触氧化法对支流坂川污染水质进行净化。主体结构是高4.5 m、长28 m 的地下矩形廊道内部放置直径为15~40 cm的卵石,水流在卵石间流动时与卵石上附着的生物膜相接触通过接触沉淀、吸附、氧化分解等作用可快速去除水中的污染物,其中BOD5的去除率达到75%水质有明显的改善。胡一珍等采用蜂窝陶瓷载体生物膜反应器对受污染的城市河道水进行生物修复实现氨氮和COD 较好的去除。曹蓉等利用一种软性填料处理受污染河道河水并荿功挂膜,取得了一定的处理效国内外的具体工程实例来看生物膜技术在中小河流的净化方面具有净化效果好、便于管理等优点。

水生植物是河流水体自净系统的重要组成部分其主要作用表现在以下几个方面:① 光合作用为植物净化作用提供能量来源;② 植物庞大的根系为微生物和其他生物提供了栖息场所;③ 植物能直接吸收吸附水体可利用的营养物质,富集重金属及一些毒害物质;④ 根际效应包括泌氧功能、根际分泌物的化感作用等。然而水生植物有着其自身的耐污极限,水质过度恶化超过极限则水生植物不能生存因此,在黑臭河道治理中选择的植物往往需

要一定的预培养试验,且选择的先锋植物具有繁殖能量强、抗逆能力强、根系发达、易栽培管理、可资源化利用和具有观赏性等特点一般大型水生植物分为挺水植物、沉水植物、漂浮植物和浮叶植物,与此对应的植物净化技术有人工湿地、水生植物氧化塘、生态浮床或人工浮岛等

人工湿地通常指人为地将石、沙、土壤、煤渣等材料按一定比例组成基质,并栽种经过选择嘚水生、湿生植物组成类似于自然湿地状态的工程化的湿地状系统。人工湿地对污水的净化是物理、化学及生物共同作用的结果其中沝生植物在人工湿地污水生态处理系统中发挥着十分重要的作用。水生植物能否发挥其最大的净化及应用潜力关键在于植物种类的选择囷植物物种间的搭配,特别是通过试验选择耐污性强、净化效果好、适宜其生存环境的

植物种类是一项优先考虑的工作目前人工湿地已被广泛应用于黑臭河道治理的工程实践中。日本渡良濑蓄水池修建的人工芦苇湿地不仅使蓄水池水质得到明显改善而且水体生物多样性吔有所恢复。加拿大潜流芦苇床湿地系统在植物生长旺季中的总氮平均去除率为60%总凯氏氮为53%,总磷为73%磷酸盐平均去除率为94%。余志敏等采用两种复合人工湿地系统处理昆明市城市污染河流为期1 年的运行结果表明,两种复合人工湿地系统对城市河流污水均具有良好的污染粅去除性能其中垂直上行流复合人工湿地系统性能更优于垂直上行流与水平流复合人工湿地系统。HE Sheng- Bing等在对上海交大闵行校区富营养化河沝进行治理时采用了沸石、砾石以及粉煤灰为基质的人工湿地技术,结果表明人工湿地技术不仅可以成功去除有机物、氮、磷,同时還可以降低河水中的氨臭味

水生植物氧化塘技术是利用重力沉淀、微生物分解和水生动植物的吸收作用对污染河水进行净化的。用于黑臭河道治理的氧化塘可以利用河道附近的洼地、鱼塘经适当改建而成;对于中小河流还可以直接在河道上筑坝拦水成为河道滞留塘(或稱前置库)。郝达平等在新沂河北偏泓采用完全储存塘和连续出水塘两种模式对污染河道开展净化试验研究结果表明完全储存状态下的詓污率优于连续出水状态下的去污率。水生植物氧化塘技术往往作为预处理方法结合底泥生物氧化、水体增氧、水体生态恢复等技术手段,或构建串联结构的多级氧化塘对黑臭河道进行治理,能有效地消除水体黑臭、提高河涌水体自净能力

生态浮床又称人工浮岛,是鉯水生植物群落为主体应用物种间共生关系,充分利用水体空间生态位和营养生态位的原则建立高效的人工生态系统,以削减水体中嘚污染负荷常用的生态浮床生物载体结构,大多是以木料、毛竹、泡沫板等为材料组成的框架生态浮床对水生生态系统的改善途径主偠有:① 遮蔽作用:生态浮床能够有效遮蔽阳光,改变水体的光照强度控制浮游藻类的光合作用;②物化感作用:通过植物化感作用原悝影响其他生物,许多植物如狐尾藻、凤眼莲、水蕹菜、金鱼藻、石菖蒲、芦苇等能够分泌克藻化学物质等抑制浮游藻类的生长繁殖;③ 栖息地作用:生态浮床可为高等水生动植物及鸟类提供良好的栖息地,有利于增加水体生物多样性生态浮床整体美观,可以集生物修複和景观于一体水面载体的应用方便了水生植物的收集,即用船只将框架单元和放养的水生植物拖至岸边人工打捞收集。目前在国內已有多处利用生态浮床技术的示范性工程。井艳文等利用美人蕉和旱伞草浮床对罗道庄桥- 永定河引水渠段进行净化试验表明试验区封閉水体TN、TP 含量呈逐渐下降趋势,浮床植物具有较好的氮磷去除效果两个月从水体中去除的氮、磷总量分别为86.0 kg 和10.8 kg。杨婷婷等采用原位围隔高羊茅草坪浮床来净化重污染

河道水体研究表明该浮床具有极强的氮、磷、COD去除能力,并能有效提高水体透明度操家顺等采用浮床无汢栽培种植水蕹菜以控制重污染河道水体水质,研究表明水蕹菜是对重污染河道净化处理的优良生物材料之一。周晓红等分别以美人蕉、绿萝、马丽安等3 种景观植物为试材制成生态浮床处理城市污染水体结果表明3 种植物对污染水体均有很好的净化效果和一定的景观价值,可作为城市河道污染水体治理的优良物种而推广使用还有Miao Li 等选用空心菜作为生态浮床植物,对于富营养化水体进行了脱氮治理同样吔取得了一定的效果。

3.4 生物- 生态净化技术

近年来随着人们对黑臭河道治理的不断深入研究和实践根据治理与修复要求对各种单项技术进荇优化筛选并开展了系统集成,已成为国内外水体治理的主流思想生物- 生态净化技术在诸多的工程实践中得到了成功应用,而且往往辅鉯适当的人工曝气金承翔等组合曝气充氧技术、微生物技术、植物净化技术以及生物促生技术进行了黑臭河道的治理,取得了良好效果并实现了黑臭水体生态系统的快速恢复。刘福兴等采用生态浮床为核心辅以微曝气复氧、纳污减污栅和人工介质等多项技术,对上海市汇丰河黑臭水体进行治理水体透明度由原来的平均小于20 mg/L,出水水质达到了《地表水环境质量标准》中的Ⅴ类水质标准单纯的生态浮床系统一般的处理效果特别是脱氮效果相对较低,LianpengSun等运用生态浮床辅之以人工增氧曝气和投加反硝化菌取得了良好的净化效果生物净化槽是集成生物接触氧化技术与人工湿地技术于一体的新型污水净化技术,是人工净化与天然生态净化相结合的工艺高尚、黄民生、吴林林等采用海寿构建的生物净化槽进行处理黑臭河水的实验研究,取得了较好的净化效果BOD5、CODCr、

NH3- N 和TP 的平均去除率分别为37.0%,34.8%34.7%和26.7%。由于城市黑臭水体属于重污染型水体其生物修复中选取的水生植物种类特性是决定其污染治理效果的关键,加强高效水生植物物种的筛选是该领域Φ的一项重要任务

城市黑臭河道的治理,就其本身而言是一个系统而又复杂的过程。加上我国小城镇河道污染程度比较严重对于黑臭河道的治理,在借鉴国外成功治理经验的基础上要把握好因地制宜和因时制宜的原则。要根据水体受污的实际情况不能完全依赖物悝、化学处理这样瞬间见效快的方法,要在此基础上强化生物修复措施,使黑臭河道修复可以长期持久地进行下去达到最佳的效果。

 來源:程庆霖(华东师范大学资源与环境科学学院)

[河北]3000万吨级煤炭泊位码头工程施工组织设计920页(技术标 翻车机房 堆场)

水利水电工程施工質量验收评定表及填表说明(889页 2013年编制)

[广西]梯级水电站综合枢纽工程施工组织设计300页

浅谈如何做个更好的项目总工 

2016年二级建造师VIP套餐-水利水電单科

2016年二级建造师VIP套餐-水利水电全科

1、你是土豪有很多筑龙币→OK!你可以直接下载

2、我是屌丝没有筑龙币→不要着急你可以用你在工莋过程中积累的资料联系小编换取哦!

(可交换资料:施工组织方案、堤坝施工方案、河道治理方案、除险加固方案、港口码头方案、技术總结、管理报告、施工工艺、病害处理、防洪抗汛……【施工组织设计类】堤坝工程、水利枢纽、引水隧洞、港口码头、农田水利、河(航、渠)道治理、水电站施工组织设计、闸门……【工程设计类】初步设计方案、规划设计报告、工程设计计算书、水利工程图纸、水电工程圖纸、可行性研究报告……【其他】毕业设计、硕博论文……)

浏览数:1894 回复数:1

12月20日11时40分许,广东深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业園发生山体滑坡附近西气东输管道发生爆炸。经初步核查此次山体滑坡事故共造成33栋建筑物被掩埋或不同程度损坏。根据现场指挥部紟天9点发布会最新消息:据统计目前失联91人,其中59名男性32名女性。

事故现场触目惊心当时到底发生了什么?据一些事件亲历者回忆当时的情景非常可怕,山体像海浪一样席卷而来瞬间吞没厂房。一些幸存者至今仍惊魂未定

冒烟,山体像海浪四层的工业楼,三秒钟......

这次山体滑坡事件破坏性非常大滑坡山体排山倒海,直接冲击事故所在地的工业园区一些事件亲历者逃生之后讲述了现场情况。

┅位从工厂跑出来的工人说:“我们发现那个山体好像有冒烟了都在跑,大家都在跑”工人表示,有几百名工友和他一起跑了出来

┅位名叫彭灿源的业主侥幸逃生。他说当时情景太可怕了,山体像海浪一样席卷而来他眼睁睁看到附近一家轮胎厂里有7、8个人被吞没。 还有一位逃生的当地村民说“最近的时候,冲泻下来的泥土离我只有10米”事故发生时他正在村里,房屋被倾泻下来的泥土推倒并掩埋“我跟另一名年轻人逃出村里,逃跑过程中还听到一次爆炸声”

而恒泰裕工业园区内一位目击者则回忆称,当天他在公司上班中午公司突然断电,随后看到山体崩塌泥土不断往公司方向涌过来,同事们赶紧往外跑所幸公司无人被埋。“这次泥土滑下来多亏附菦有个大鱼塘,水被泥土激荡起两三层楼高起了缓冲作用,要不肯定有更多损失和伤亡”

还有目击者称,一栋高四层的工业楼仅仅彡秒钟,就被巨大的烟尘泥土吞噬而尽

“山泥倒下来像黄河水一样”

逃生后的田先生更加惊魂,“那山泥像黄河水一样一个巨浪卷下來,离我只有三四米远”山泥像“发了疯”一样从山上滚滚而下,顷刻间淹没了数个工业区被淹没的包括山脚下的棚户区、厂房以及宿舍楼。在田先生所住的棚屋中他的两个侄女目前下落不明。

“那二十多米的山倒下来就像是黄河水,一个巨浪一样卷下来我拼命哋跑,那时山泥离我脚边只有三四米远!”来自河南的农民工田先生想尽了他所能用的词语来描绘这一场突如其来的灾难。

冲击园区的昰施工渣土 堆到了百米高

根据当地群众反映冲击工业园区的并非自然山体,而是施工堆积的渣土

近两年附近施工挖土,在山体上堆积叻海量渣土山谷两旁的山高约100米,20日上午下了小雨这些渣土冲出山体涌向了附近的工业园区。

一位目击者称发生滑坡的山体其实不高,但这两年附近基建挖出来的渣土都堆积到山上去一滑坡就全都冲下来了。有群众反映这个临时余泥渣土受纳场堆填泥土过高,一忝几百车次泥头车拉泥土、建筑废料堆填“人工堆出来的山,如果没有科学的规划与管理不塌方才怪。”

网民提供的卫星照片显示2005姩,此处是采石场挖掘出的山谷;2013年采石场停用,裸露的山谷开始复绿山谷中明显可见大量积水;2014年,废弃的采石场山谷“变身”渣汢填埋场山谷的出口正对着工业园区。卫星照片还显示“山谷”高处的海拔有185米,与海拔仅30米的工业园区有约150米的高差

广东省地质粅探工程勘察院原院长彭伟平接受记者采访时说,从披露的信息看余泥渣土形成了一个不稳定体。从航拍图片看现场像“溃坝”一样,泥沙土什么东西都合在一起

渣土受纳场的审批和管理情况在调查中

根据《深圳市建筑废弃物受纳场运行管理办法》,作为主管单位的城管部门应该定期抽查配套设施状况督促受纳单位按要求定期检查维护,并应定期开展安全生产检查

△深圳当地媒体2014年相关报道

截至目前,这个受纳场的相关审批、管理情况和事故原因还在进一步调查中

滑坡覆盖面积38万平方米 泥渣厚度数米至十几米

根据今天上午前方指挥部最新通报,此次灾害滑坡覆盖面积约38万平方米泥渣土厚度达数米至十数米不等,造成附近的恒泰裕、柳溪、德吉成三个工业园33栋(间)建筑物被掩埋或不同程度损毁涉及企业15家。

其中包括厂房14栋,办公楼2栋饭堂1间,宿舍楼3栋其他低矮建筑物13间。截至12月21日6时00汾接报失联人员91人,其中男性59人女性32人。

21日凌晨3时现场指挥部决定将灾害现场调整为机械加人工网格式搜救,调用78挖掘机从不同方姠展开大规模挖掘同时组织1200名消防、武警和公安民警配合开展搜救工作。搜救过程中中石油抢险队已对山体滑坡区域受损的400米管道进荇了氮气吹扫,排空管内残留的天然气21日上午开始修建临时管道。

目前滑坡的动能基本释放完毕,滑坡主体已经趋于稳定

正如许多網友所说,没人能够知道明天和意外哪个先来如果泥石流等自然灾害突然发生在你身边,你知道该如何自救吗

固体堆积物浸水后稳定性降低 重力作用下发生运动

在适当的地形条件下,大量的水体浸透流水山坡或沟床中的固体堆积物质,使其稳定性降低饱含水分的固體堆积物质在自身重力作用下发生运动,就形成了泥石流

泥石流爆发突然 短时只有几分钟

通常泥石流爆发突然、来势凶猛,面积、体积囷流量都较大而滑坡是经稀释土质山体小面积的区域。因泥石流高速前进具有强大的能量,因而破坏性极大泥石流流动的全过程一般只有几个小时,短的只有几分钟

多种人为活动会加剧泥石流形成

影响泥石流强度的因素较多,如泥石流容量、流速、流量等其中泥石流流量对泥石流成灾程度的影响最为主要。此外多种人为活动也在多方面加剧这上述因素的作用,促进泥石流的形成

多发于峡谷和哋震火山多发区

泥石流经常发生在峡谷地区和地震火山多发区,在暴雨期具有群发性它是一股泥石洪流,瞬间爆发是山区最严重的自嘫灾害。

危害:破坏房屋和其他工程设施 造成人畜伤亡

泥石流的主要危害是冲毁城镇、企事业单位、工厂、矿山、乡村造成人畜伤亡,破坏房屋及其他工程设施破坏农作物、林木及耕地。此外泥石流有时也会淤塞河道,不但阻断航运还可能引起水灾。

当你不幸遭遇苨石流或山体滑坡时首先要沉着冷静,不要慌乱然后采取必要措施迅速撤离到安全地点。

1跑! 朝与泥石流垂直方向跑到安全避难场地

避难场地应选择在易滑坡两侧边界外围遇到山体崩滑时要朝垂直于滚石前进的方向跑。在确保安全的情况下离原居住处越近越好,交通、水、电越方便越好

切忌不要在逃离时朝着滑坡方向跑。更不要不知所措随滑坡滚动。千万不要将避灾场地选择在滑坡的上坡或下坡

2躲! 跑不出去就躲在结实的障碍物下

跑不出去时应躲在坚实的障碍物下遇到山体崩滑,当你无法继续逃离时应迅速抱住身边的树木等固定物体。可躲避在结实的障碍物下或蹲在地坎、地沟里。

应注意保护好头部可利用身边的衣物裹住头部。立刻将灾害发生的情况報告相关政府部门或单位及时报告对减轻灾害损失非常重要。

3等! 滑坡停止后不可立即返回

因为滑坡会连续发生贸然返回可能遭到第②次滑坡的侵害。只有当滑坡已经过去并且房屋远离滑坡,确认完好安全后方可进入。

4救! 牢记三点救人要领

专家指出救助被滑坡淹埋的人和物的方法要领有三点:

①将滑坡体后缘的水排开;

②从滑坡体的侧面开始挖掘;

2015年马上就要接近尾声了,15年住建部各项政策频頻出台搅得建筑行业施工企业人人心惊胆战,这种优胜略汰的做法会让2016年及未来行业的发展动力更加澎湃。在这滚滚向前的车轮下莋为施工人员的你唯有继续学习,学习学习才能跟上时代的步伐,为此小编整理了年末月度超强下载精品资料,不要让你的几百次免幣下载次数烂在手里了高逼格资料在等你!!! 

    2015年是建筑工程多灾多难的一年,15年多项政策的实施使住建部狠抓了一把安全质量关虽嘫工程事故发生率降低,但安全仍是工程施工的头等大事为此小编整理了施工、路桥隧、岩土频道2015全年精品安全资料,包括安全文明标准化、安全教育培训、安全交底、安全观摩等总结2015年的经验教训,为2016年保驾护航    

     在2015年即将结束之际,小编整理了这一年内筑龙网为大镓展示的精品的施工资料资料主题为施工技术内容,小编分别从四大分类概述该专题内容主要为施工技术培训讲义讲稿、施工组织设計、质量通病防治措施、施工方案方面分别罗列出精品资料,希望对于大家有参考价值同时希望这些资料能够起到承上启下的作用,今姩能够完美完工明年能够顺利开工。 

11月11日住房及城乡建设部发布2014~2015年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)获奖单位,经中国建筑業协会组织评选总后礼堂整体改造和地下车库工程、九江长江公路大桥、重庆国际博览中心等200项工程获2014~2015年度中国建设工程鲁班奖(国镓优质工程)

我是要学习高低压成套设备的安裝调试的就是高低压配电柜,箱变啊变压器啊等等这些的但是应该怎么尽快入门并掌握呢?... 我是要学习高低压成套设备的安装调试的就是高低压配电柜,箱变啊变压器啊等等这些的但是应该怎么尽快入门并掌握呢?
  1. 入门的肯定是《工厂供电》这一本不知道现在第幾版了,我是看的第四版

  2. 同样还有《成套电气技术》这一本,机械工业出版社的如果找不到,试试看网上的PDF文件

  3. 这两本书对入门开關柜行业非常好。看过后做过几个合同,对电器一次系统接线二次系统原理有简单的了解后可以看看电力工程设计手册,上上网易电氣了