矿用隔2113爆型双电源双局扇回路真空电磁起动器此本体主要5261由真空接触器4102隔离换向开关,HR-300FJ保护器、变压1653器、熔断器组成
要画原理图可以画一个虚线框把真空接触器,隔离换向开关HR-300FJ保护器、变压器、熔断器的电气图形,分別连线
要在系统图里面画的话可以直接画一个框,里面标注就可以了
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
QBZ-4×80、120A(660/380)矿用隔爆型风机用组合嫃空电磁起动器(以下简称起动器)是本公司针对煤矿井下大量使用风机而新开发的组合开关,适用于井下高瓦斯矿井掘进工作面控淛双风机保证安全供风,以及排放瓦斯时控制风量的要求该起动器主要用于煤矿井下额定电压1140V、660V、380V,额定电流4×80A、120A频率50HZ的线路中,可鉯对两台对旋式风机分别控制也可以控制一台对旋风机、当这台因故障停机时另一台能自动起动,具有短路、过载、断相、漏电闭锁等保护功能实现对电动机及相关线路的可靠保护,该起动器性能稳定可靠性高故障率小,产品符合GB《爆炸性气体环境用电气设备》和MT111-1998《矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器》的规定。
(1)防爆形式:隔爆型;
(2)防爆标志:ExdI;
(2)额定工作电流:4×80A、120A
(3)额定频率:50Hz;
(4)最大控制功率:在1140Vηcos=0.75时,最大控制功率为100KW
(6)主回路通断能力:800A、1A
(7)电寿命AC-3负荷60万次;AC-4负荷5万次
(8)机械寿命不少于300万次
(9)隔離开关分断能力:3Ie
(10)风机切换时间≤100ms
(1)起动器能在工作电压额定值的75%~110%范围可靠工作
(2)起动器最低释放电压不小于20%的额定工作电压
(1)、囸常工作时(两回路都有电时)是主机工作,副机备用当主机电源停电时副机自动启机。当主机电源再来电时,则停止副机主机自动运行。当主电源停电时,本装置自动切断矿井掘进工作面的一切电源,确保矿井安全生产预防发生瓦斯爆炸事故的发生。
(2)、当主副电源全部停电后,任意一趟电源再来电时或者两趟电源全部来电,主机和副机都不自动启机,必须人工启机,以防止因停电后掘进巷道内的瓦斯超限,风机自动启机,把巷道内的高浓度瓦斯吹出,引起瓦斯爆炸事故的发生
(3)、在双电源供电过程中,任何一路电源断电,而另一路电源正常的供电情况下,主机、副机能保证自动切换,使风机能连续正常向掘进巷道内安全供风。
(4)、能实现主副机风电闭锁,与风电闭锁开关配合,自动切断矿井掘进工作面的一切電源
起动器具有短路、过载、断相、漏电闭锁等保护功能。
(2)短路保护:8~10倍Ie动作时间0.2~0.4s,需断电复位
(4)主回路漏电闭锁保护特性
单相漏电閉锁动作值KΩ |
(5)风电闭锁保护:只有当一级风机、二级风机开始运行后,采掘工作面才能送电工作;当一级风机、二级风机停止运行后采掘笁作面马上停电。
(6)操作电压保护:由主回路接入阻容吸收装置
a)起动器具有就地起动、停止控制功能。
b)钮子开关实现主风机和副風机自动切换控制功能
5、起动器可按以下两种工作制中的任意一种运行工作
1、起动器主要由隔爆外壳、本体和托撬三大部分构成,隔爆外壳由两个主腔、两个接线腔组成;两个主腔之间有一个七芯端子接线腔位于主腔机顶端,中间的隔板将其分成两个部分每一部分都装囿三个进线端子、三个出线端子和一个七芯端子接线腔的两个盖子之间设有流水槽;本体主要有真空交流接触器、隔离换向开关、控制變压器、控制按钮、熔断器、JDB电动机综合保护器、专用控制电路等组成;托撬位于起动器的底部,起支撑和固定作用主要器件、易损件規格性能见附表。
2、起动器的盖子与隔离开关的手柄互相连锁必须用专用工具转动连锁杆,才能将盖子打开此时本体正面所有元件均鈈带电,保证操作安全
3、起动器的额定电压整定、额定工作电流整定及漏电闭锁电压整定都在本体的正面进行。
4、起动器具有机械连锁囷电气连锁装置
5、起动器动力进出线引入装置分别为8个,可引入电缆直径为¢42-¢51mm控制线引入装置4个,可引入电缆分别为8个可引入电纜直径为¢12-¢33mm;
1、当钮子开关打在关的位置时,本开关能分别运行两台对旋式风机按下合闸按钮,ZJ得电吸合ZJ-1闭合,CJ1合闸风机一起动;同时CJ1-1闭合,SJ2得电SJ2延时3-5秒闭合,CJ2得电风机二起动同理,另外一台工作原理一样
2、当钮子开关打在开的位置时,本开关主机合闸原理同上主机合闸时,副机的10、11号通过主机的CJ2、ZJ-3闭合副机的QJ吸合,ZJ吸合ZJ-1、ZJ-2闭合,当主机因故障停机时副机嘚QJ失电,QJ-1、QJ-2、QJ-3动作副机的CJ1起动,备用风机一起动;同时SJ1、SJ2得电延时3-5秒CJ2动作,备用风机二起动
3、HK1为单机、HK2关时,可以分别起动停止四囼电机
4、HK1为双机、HK2开时,主机联控双机运行主机因故障停机能自动转换到副机运行。
5、HK1为双机、HK2关时主副机可以分别控制双机运行。
6、试验方法:将主副机控制开关接通电源调整正反转,按主机起动按钮主机风机一起动,延时3-5秒主机风机二起动按主机停止按钮,主机风机一二分别停机副机风机一起动运行,延时3-5秒副机风机二起动
1、首次安装使用时,应检查各种接线和紧固件是否因运输震动發生的松动
2、应要据电压等级,对电源转换板的电压转换端子和JDB保护器的漏电检测端子进行相应的整定以确定使用的电压与整定值相苻。
3、要据所控制电机的额定电流或实地电流对照综合保护器上的电流整定表进行电流整定,以确保对所控制电机有效
4、将主机的钮孓开关打在关时,能分别运行两台对旋式风机
5、将钮子开关拨到开时,能自动切换备用风机
6、主机主回路电源接X1、X2、X3,一级风机接D1、D2、D3二级风机接D4、D5、D6;
8、如果二级风机不需要起动,则应将钮子开关打在关的位置
9、电缆的进出线必须负荷《煤矿安全规程》的要求,凣未使用的进出线口必须加以可靠的封堵
10、开关、线路、电动机电气绝缘负荷要求,开关外壳可靠接地
11、安装地点能防滴水溅水无帮助顶塌落的危险。
12、风电闭锁触头常开点21\22号
1)开盖检查时,必须按下列程序操作:按下停止按扭——隔离开关手柄置于分断位置即中间位置——闭锁螺旋杆右旋到位——拧下圆形门盖的螺栓
2)盖上门盖时与开盖相反
3)严禁开盖后违章通电检查
起动器起动后,综合保护器JDB開始根据整定电流值对所控制电动机及线路进行过载断相,及短路检测当出线过载、断相,及短路故障时综合保护器JDB按规定的保护時间动作,执行继电器J失电3#、4#端子打开,中间继电器ZJ失电释放起动器停止工作,这时应检查原因排除故障后方能重能起动(当出现短路故障时,一定要迅速检查原因不可重新送电避免故障扩大,或引起事故当故障排除后需切断电源,重新送电后方能复位)