40的JDG一根电缆管允许穿入BVR-6平方多少根?

阻燃聚氯乙烯电线 4根截面积4平方+銅芯聚氯乙烯的绝缘软电线4平方单根

JDG32FC这个表用DN32的JDG套接紧定式钢导管电线管暗敷设在地面内。

“JDG”表示套接紧定式钢导管电线管;其它还KBG套接扣压式钢导管电线管;

“32”表示电线管的直径为DN32;其它规格有DN15、20、25、40、50等;

“FC”表示敷设方式为暗敷设在地面内

知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家

z表示阻燃,BV4*4,单股4芯4平方电缆BVR4,多股4平方单芯,穿32的JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)暗敷在地板下或地下

  • vv在电线术语是指两层聚露乙烯意思;

  • BV聚露乙烯绝缘铜芯线,独芯线;

  • BVV聚露乙烯护套铜芯线,两芯线;

  • BVVB聚露乙烯护套铜芯线是三芯线;

  • BVR,铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,固定 布线时要求柔软的场合。

  • 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV不是那些大截面工程用的电缆

  • B系列归类属于布电线,所以开头用B电压:300/500V  ;

  • V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)  ;

  • R就是(软)的意思要做到软,就是增加导体根数 ;

  • BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 ;

  • BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 ;

  • BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

以上电线结构:导体+绝缘 。

  • KBGJDG是薄壁电线管的一个变种,属于行业标准标注不是国标,和SC等不是一回事 

  • SC是规范上的焊管而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm

  • KBG---扣压式电气导管,用专用的压钳将套接管与导管压接緊固;JBG---紧固式电气导管,套管与导管使用用螺丝紧固. 

Z-阻燃一般有ZA\ZB\ZC,未标则表示阻燃等级为C级;

BV-聚氯乙烯绝缘电线;

4*4-4根4平方毫米电线;

BVR4-一根4平方毫米聚氯乙烯绝缘软电线,此处用做接地线;

JDG32-套接紧定式镀锌钢导管(即电工管的一种)管径为32mm;

FC-地板或地面下敷设,即表示此电工管為埋地敷设

z额定电流,BV4*4,单股4芯4平方电缆BVR4,多股4平方单芯,穿32的塑管暗敷在地板下或地下

本回答被提问者和网友采纳

1、BVR---指的是:铜芯、聚氯乙烯绝缘、软、护套电线

2、1x16---指的是:1根,截面积为16平方毫米的(电线)

3、JDG32---指的是:直径为32毫米,专用穿电线的金属保护套管就是工程上常见嘚薄壁铁皮管。

最后补充:一般BVR-1x16 JDG32是用来接地用的

你对这个回答的评价是?

JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种電气线路最新型保护用导管连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地焊接和套丝,是明敷暗敷绝緣电线专用保护管路的最佳选择

你对这个回答的评价是?

铝芯电缆线规格型号都有哪些呢?1.按线芯分:有单芯、两芯、三芯、四芯、五芯,多芯2.按导电材料分:铜芯、铝芯3.按用途分:电力电缆,控制电缆,信号电缆。4.按规格分:1.0,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400,800等5.按绝缘层數分:单层绝缘,双层绝缘6.按保护层分:铠装,非铠装。控制电缆的芯数种类很多,电缆的型号就更多了仅供参考,让您对了解电缆线规格型号有所叻解。以上来源于网络,仅供参考###中高压铝芯交联电缆和低压的硅烷交联电缆是YJLV开头的,其中的L就代表铝芯,没有就是铜芯