根据你所述情况其实就漏电,照明灯具无法被关灭所谓触摸延时开始,在技术上其实是一种产品漏电的另外一种商业表述方式,这种情况绝大多数发生在单火线串联技术的产品这种产品本身的電路原理,是无法彻底解决漏电问题的如果所安装的产品,是单火线串联技术的产品建议你更换成零火线并联技术的产品。
如果你安裝的零火线技术的产品尝试下以下两种方法,希望能帮到你:
1先检查所装触摸开关的工作电压是什么范围?测量一下你装产品的电压昰否超出或者低于该电压范围如果发现超出或者低于触摸开关的电压,请更换更宽电压的产品一般要140-260,比较好原因是我们国家的电網电压不太稳定。
2如果电压在工作范围,把现在触摸开关进线的零火线对调位置一般能解决问题。
3如果零火线对调,还是不能解决問题就是开关元件坏死或者被击穿了,请更换开关元件源峰坤泰科技(SOVXA)
你对这个回答的评价是?
因为漏电所以一直亮着。
触摸式延时开关有一个金属感应片在外面人一触摸就产生一个信号触发三极管导通,对一个电容充电电容形成一个电压维持一个场效应管管導通灯泡发光。当把手拿开后停止对电容充电,过一段时间电容放电完了场效应管的栅极就成了低电势,进入截止状态灯泡熄灭。
觸摸式延时开关电路虚线右面是普通照明线路左部是电子开关部分。VD1~VD4、VS组成开关的主回路IC组成开关控制回路。平时VS处于关断状态,灯不亮VD1~VD4输出220V脉动直流电经R5限流,VD5稳压C2滤波输出约12V左右的直流电供IC使用。此时LED发光指示开关位置,便于夜间寻找开关
你对这个囙答的评价是?