恒压补水控制器0-10v应该接恒压水泵变频器控制器哪两个端子

一拖二泵加辅泵 定时供水/高峰供沝/全面板操作/节省元件

产品特点: ■高档、大方全面板操作,节省元件成本降低
 ■大屏全中文液晶显示
 ■故障泵屏蔽功能,方便检修与维护
 ■高峰供水和定时供水任意设定

HW3000微机给水控制器

HW3000微机给水控制器

 键盘操作说明:

¨ 当上电后面板显示[HHH 00]此为开机延时囸计数状态。在没到[HHH 10]之前按设定键进入编程状态显示[F 00],可以更改所有参数在线状态下,按编程键2秒后可进入编程状态但此时只鈳以查看※项参数,不可以更改

¨ 读取/设定参数资料依下列步骤:(见图五)

1.正常工作时,按□键Hz灯亮[DATA1]项此时显示恒压水泵变频器控制器频率。再按□键返回原显示。

2.欠压报警时按▲键则清除报警。

开机延时正记数按设定键进入编程状态

设定压力和实际压力。当Hz频率灯亮时显示实际压力和频率。定时停时为时钟显示

显示参数项目按▲或▼键可加减参数项目,按□键可显示该项的内容即丅项。

显示参数内容值按▲或▼键可加减该参数,按□键可储存更改的资料

为压力表故障或超时欠压指示。此状态可按▲键清除报警

为压力表断线(F07=0)或输入信号。

系统参数故障请执行参数初始化(F19项)

分别为电机工作指示,绿色为变频泵,红色为工频泵

低水位指礻,既CT2与COM2短接时灯亮并停机。

频率指示显示频率和实际压力。

注:文中(x)通指0-9阿拉伯数字

仪表接线端子图:(TW3000)(图2)

注:FWD,BX与CM1正转,ゑ停输出为光耦,有正负极

HW3000微机给水控制器

与各种恒压水泵变频器控制器连接表(表7)

2.   端子CT1-CT4对应公共端CM2,为高阻输入端接点短接有效。嚴禁接入电源信号

TW3000参数编程表(表4)

W以上电机,要求使用中间继电器过渡

00时不换泵,逐台软起此项也有效

给水恒压点,锅炉补水静压

上電起动泵(如果F03与F04有矛盾则显示E3错误).

0满载5V输出;01满载10V输出;

当偏差为100%时不加泵,可按定时换泵时间换泵

大则调节快小则调节慢

防止压力表和沝位传感器失效,压力在此项值以下2分钟产生E1报警停机00为禁用此功能。

用于压力信号震动大时加大

填入一定数值,可以快速启动;降速时到达此频率则为0

压力达到"设定压"+"F17"时,快速降频00时无效。

00:不可以通过加,减键直接设定01:可以通过加,减键直接设萣,便于用户修改设定压力

在上电进入设置后,此项设为1则参数恢复出厂设置

在运行时此项不能修改

压力大于"设定压"- 2 时,频率小於(F20)时这种状态保持(F21)时间,则运转信号断开当(F20=0)此功能无效。

当压力小于此值时运转信号闭合,重新启动

只有密码正确財能进入下一项,出厂密码为5566,用户改动后请牢记密码

当设定工作天数后,实际工作天数等于设定天数控制器自动停机,须输入正确密码後改变工作天数才可重新工作.当设为0时此功能取消.

1. 换泵过程:当F03不为0,通电则计时当计时达到F00设定值时,如果只有一台变频泵工作则此变频泵停止,下一台变频泵工作;如果有工频泵工作则减一工频泵。注意:加减泵时计时清零。

如果F12设为100则此控制器可用为一用┅备,一用二备一用三备控制。实现一表多用

2. 加泵过程:当F03不为0,请参考F11F12说明。当加泵时控制器的FWD断开BX短接(实现恒压水泵变频器控制器的立即停止输出,否则恒压水泵变频器控制器会出现报警)变频接触器断开,延时0.7秒对应的工频接触器吸合延时5秒下一台变頻接触器吸合,从而完成一次加泵过程

注意:a.如果恒压水泵变频器控制器的运转信号具有自由停车功能,则把恒压水泵变频器控制器设為自由停车利用控制器的FWD断开实现恒压水泵变频器控制器的立即停止输出;如果不具有自由停车功能,则利用控制器的BX实现恒压水泵变頻器控制器的立即停止输出FWD,BX为光耦输出有正负极;如果恒压水泵变频器控制器的数字公共端为+24V(ABB,

b.如果水泵超过75千瓦不用一拖多方式,因为对电网及水泵的冲击很大水垂也很严重,对管道的损伤很大;解决方案:多台变频或一台变频加一台软起动器(TW系列控制器能帮助您实现此功能)。

3. 减泵过程:当压力达到设定压力并且频率低于25Hz时减一工频泵;当压力超过浮动压力时,延时3秒后减一工频泵

产品名称:BHK-3000型变频恒压供水控制器

功能强大?PID自动调整?经济可靠?使用维修简便

BHK系列变频恒压供水控制器

本系列产品采用最新的微电脑控制技术它和任意恒压水泵变頻器控制器、水泵组合即构成生活、消防或两者共用供水系统。


? 参数丰富:近60项功能参数可满足用户的各种复杂要求

? 功能强大:定時换泵,定时开关机定量泵巡查,附属小泵等功能使整套设备能满足不同用户要求。

? 配置灵活:循环方式2-4台泵+1台附属小泵;固定方式1台变频泵+1-8台定量泵

? 使用方便:面板表卡式安装,安装使用方便防尘、防水工业面板,CE标准设计简化键盘菜单式设定和调整工作狀态,调试简单采用智能PID算法,PID参数自整定高精度,高可靠性

? 可靠性高:元器件采用先进的SMT(表面贴装)工艺焊接,使整机性能哽加稳定硬件上采用WATCHDOG(看门狗)电路,另外每秒钟微机自动复位一次和输出状态硬件锁存电路软件上引入容错概念和去干扰等算法。

? 在线编程功能大大方便调试

? 按键输入采用非线性方式,按住5秒数据可以快速改变参数

? 开关电源供电具有交流85-265V的宽电压适用范围

 ┅至四台主泵外加一台辅助小泵工作可编程设定。

? 对全部水泵实行软起动以先起先停为原则。

? 无加泵需要时可定时换泵工作

? 可設定上限保护压力。

? 可设定(0-5V)或(4-20mA)输入

? 可补偿传感器误差。

? 锅炉补水时采用动静压方式。

? 设定压力和实时压力显示

? 恒压水泵变频器控制器频率显示和实时压力显示。

? 具有恒压水泵变频器控制器故障、远传表故障或欠压超时和水位、报警指示

? 具有實时时钟(带掉电保护)功能。可编程每日8段控制程序

? 具有两种节能模式,休眠功能和带附属小泵功能

? 可设定连续工作期限。

? 鈳用密码保护已有的工作设置

? 安装方法:插入式

? 安装环境:无水滴、蒸汽、腐蚀和易燃气体、灰尘、金属微粒之场所。

1. 控制器端子接线图如下:

注:虚线内为控制器内元件

2. 控制器端子接线图说明 

端子 控制器端子接线图说明

5V / IN / COM 模拟输入连接电阻远传压力表。接4-20mA信号时茬IN和COM间并接250欧姆精密电阻(若接变送器,需外接24V稳压电源)

I1 低水位信号输入。 I1有效(与G2短接)时系统停止运行,显示Er01报警当I1与G2断开時,系统恢复运行

I2 外部报警信号输入。I2有效(与G2短接)时系统停止运行,显示Er02报警I2与G2断开时,报警依然保持按编程键可取消报警。

当做多泵系统(有两个以上的泵同时运行的情况)时请接恒压水泵变频器控制器报警输出信号,以免恒压水泵变频器控制器发生故障時系统不知道导致工频泵直起,威胁管网安全

I3 第二压力选择信号。I3有效(与G2短接)时设定压力变为参数Pr001的值,此功能主要为锅炉补沝时选用

D/A -- G 模拟输出。0―10V电压信号接恒压水泵变频器控制器频率控制端子。

FR / RM / CM 恒压水泵变频器控制器运行控制端集电极开路输出,CM为公囲端容量30mA。FR接恒压水泵变频器控制器运行控制端RM接恒压水泵变频器控制器滑行停止端(当系统工作于循环启动方式时,否则不必接RM)若恒压水泵变频器控制器无滑行停止端子,应将恒压水泵变频器控制器停止方式设为滑行停车方式(或叫自由停车方式)参考P3页图。

B1―B4 变頻泵控制输出接交流220V接触器,触点容量5A当驱动大功率接触器时,请加中间继电器以下同。

D1―D4 工频泵控制输出接交流220V接触器,触点嫆量5A

D5 附属小泵控制接点,接交流220V接触器触点容量5A。

3. 与各种恒压水泵变频器控制器的连接方法(举例8种)

富士 西门子 三星 台达 三肯 松下电器 奣电舍 ABB

(1) 将恒压水泵变频器控制器的频率控制和起停设为外部控制方式

(2) 当系统工作于循环启动方式时,若恒压水泵变频器控制器無滑行停止端子应将恒压水泵变频器控制器停止方式设为滑行停车方式(或叫自由停车方式)。并且

(3) 恒压水泵变频器控制器运行控淛端子(FR / RM / CM)是有方向性的要确保电流从FR,RM流进从CM流出。下图为控制器与两种恒压水泵变频器控制器的接法

通常与日本和国产恒压水泵變频器控制器的接线方法如上左图, 而和欧洲恒压水泵变频器控制器的接法如上右图接线时请参考恒压水泵变频器控制器说明书。判断恒壓水泵变频器控制器控制端子极性的另一种方法是用万用表电流档接恒压水泵变频器控制器的控制端子和公共端子根据显示是正是负判斷。

如果现场干扰大接线注意还应进一步注意两点:

(4) 控制回路应用屏蔽线,且务必要与强电回路分开布线

很多用户在配线时为追求美观都会把控制回路和恒压水泵变频器控制器的380V输入输出线放到一个线槽或捆在一起,因为恒压水泵变频器控制器是工作于SPWM方式强电囙路含有高次谐波具有有很强的干扰性,会通过控制回路对系统造成干扰所以这是绝对不允许的,务必设法将它们分开或交叉配线

(5) 请务必在接触器线圈两端并联R-C灭弧器。

接触器在吸合和断开的瞬间其线圈两端会产生很高的反电动势造成控制器内继电器触点打火,嚴重干扰控制器的运行短时间也许不会有问题,但系统还是常年不间断运行的为保证系统常年运行的可靠性请务必在接触器线圈两端並联R-C灭弧器,又称阻容吸收器最好根据接触器的容量选折成品,自制可选68欧姆/2W电阻串0.01U/耐压2000V CBB聚丙稀薄膜电容器(务必要选2000V以上优质电容選择普通电容很容易激穿)。

(1)标准二台泵一用一备方式原理图(以三垦恒压水泵变频器控制器为例见附图1)。

(2)标准四台泵循环軟启动方式或一变频泵+三工频泵直起方式原理图(以三垦恒压水泵变频器控制器为例见附图2)。

(3)变频泵固定+三工频泵直起方式原理圖(以三垦恒压水泵变频器控制器为例见附图3)。

(4)变频泵固定+八工频泵直起方式原理图(以三垦恒压水泵变频器控制器为例见附圖4)。

(5)多变频泵工作方式原理图(以三垦恒压水泵变频器控制器为例见附页图5)。

(6)二泵一用一备无负压供水方式原理(以三垦恒压水泵变频器控制器为例见附图6 ) 

注: 以上为基本接线图, 用户可据此另行设计。

范 围 出厂值 说明/注释

欠压报警停机后经过Pr005设定的时间,系统自动恢复工作(可以代替水位传感器的工作)

Pr008 传感器校零 000-099 008 无单位, 添入适当值使零压力时的显示数值刚好为”000”

Pr010 输入信号平滑处理 000-010 002 系统震荡加大时,加大此值

注:工作于上下限控制方式时上限=设定压力×(1+Pr021);下限=设定压力×(1-Pr021)

Pr021 泵切换偏差 000-020% 005% 设定压力与实际压力的偏差在此范围内,不进行减泵或加泵适当选取此值可以减少加减泵的频度,防止震荡

Pr022 允许工作泵数量 000--009 003 实际工作泵的数量达到此数值不洅加泵

Pr023 定时换泵时间间隔 000-099 024 单位:小时  0--取消定时换泵;当一台泵单独工作时间超过此参数时,进行倒泵动作

Pr024 定时换泵计时器 0--99.59 只读 单位:小时-汾钟  显示单台泵连续工作时间换泵或2个以上泵同时工作时,此参数清零用于观察换泵结果。

休眠控制 Pr025 休眠设置

一级休眠:大泵暂停工莋或仅辅助小泵工作

二级休眠:大泵暂停工作的同时辅助小泵也暂停了工作 000―005 000 000:禁止休眠(一级休眠、二级休眠)

001:小泵工频工作或二級休眠(即断开小泵)

002: 小泵变频工作,不允许二级休眠即持续变频。

005: 小泵变频工作允许二级休眠(频率休眠)

003: 工频供水超压休眠,定時唤醒(启动)本功能适合无恒压水泵变频器控制器水泵工频工作用水箱供水的场所, 休眠时不仅大泵停止运行,也断开小泵的工频接触器 嘫后经过Pr27(退出休眠延迟时间)时间后重新开泵运行。

004: 变频供水超压休眠定时唤醒(启动)。本功能适合带恒压水泵变频器控制器的水泵变频工莋用水箱供水的场所, 休眠时大泵停止运行但保持恒压水泵变频器控制器与小泵的连接而不输出运行信号;然后经过Pr27(退出休眠延迟时间)时间後重新开泵运行。

注: 当实际压力 > 设定压力+ Pr03 延迟3秒后即进入休眠(停止泵的运行) 经过延迟Pr27表示的时间后退出重新运行.

Pr026 一级休眠(大泵开始暂停運行或启动工频小泵)判断频率 000-050 035 单位:Hz  此参数与恒压水泵变频器控制器实际频率会有差别请以控制器显示频率为准 (运行时按”ENT”键2秒钟后顯示控制频率)

Pr027 一级休眠开始或附属小泵启动延迟时间 000-250 240 1、Pr025=000、001、002或005时,当恒压水泵变频器控制器频率低于Pr026 且时间超过Pr027(单位:秒)即进入一级休眠狀态或启动附属小泵2、Pr025=003或004时,Pr027为退出休眠延时时间(单位:分)

Pr028 退出一级休眠状态或停止小泵运行的相对压力 000-2.50 0.25 单位:Mpa。在休眠 (包括小泵变頻工作时的二级休眠) 状态下或小泵变频工作时当前压力低于设定压力(小泵变频工作时为Pr002的值)-Pr028时,退出休眠或退出小泵

组 Pr040 实际时间 ---- ---- 仩升键设定小时下降键设定分钟 (仅/ T型机有此功能)

(#1、#2、#3……#8) 000-008 000 000―定时运行无效  时段数与本表#字母后的阿拉伯数字1~8完全对应。例如:需5点30分苐一压力工作,  22点30分停机则时段数为2,设Pr041为002本表缺省值为一个推荐的7段时间工作表,另有一个8段时间的设置案例见本说明书第七部分

(可设置不同时段不同工作压力或工作状态) 000-003 001 000-主辅泵全关机。

003-仅辅助小泵工作于第三压力(Pr002)辅助小泵可变频也可工频,取决于接线,接在恒壓水泵变频器控制器下即变频运行;接在工频电源上即工频运行)

注:设定Pr043=003,小泵不会停止工作即休眠功能无效(下同Pr045、047等)。小泵变频工莋时压力设定值为Pr002

Pr058 多变频泵方式时下限频率 000-050 035 多变频泵方式时,小于此频率减泵。(注:每泵配一台恒压水泵变频器控制器工作方式称为多變频泵方式)

注:.带阴影的参数只在上电倒计时状态下按编程键进入编程状态才可修改。

Pr 002 设定压力3(辅助泵)

? 设定压力受时钟和外端孓控制在无时钟控制和外端子控制的情况下,设定压力为: Pr000。正常工作中直接按上箭头键或下箭头键可改变并存储此参数 .

? P2图中I3触点接通时, 萣时功能取消设定压力为Pr 001(此功能主要为锅炉补水使用)

? 系统带有辅助小泵且小泵单独变频工作时,设定压力为: :Pr 002

? Pr 003 为安全压力差设定值, 系统實际压力超压(实际压力-设定压力> Pr 003)时, 系统会快速降频,减泵。降频即频率快速降低一直到0减泵仍按减泵的控制时序,就是当频率低于(Pr026) Hz,且压力低于设定值(Pr000、Pr001、Pr002)的(Pr021)%就开始延时(Pr027)秒,时间到就减泵

? Pr 004 为变送器失效保护或无水保护设定值,当变送器出现故障, 使系统实际压力显示为零戓很小, 会造成系统超压威胁管网安全. 或当系统无水位开关接入(比如对于深井泵安装水位开关就比较困难),当长时间缺水时会造成泵的损坏

Pr005 欠压报警自恢复时间

单位:分钟  设定范围:0-99分钟

此参数主要为模拟水位报警器之用

某些情况(比如深井泵)安装水位传感器比较困难,当缺水后系统压力降低几十秒后系统停机报警,经过此参数设定的时间后系统又恢复工作再次检验是否缺水。。。

Pr100 输入信号平滑處理

(武汉给排水自动化研究所有以上两种类型的变频专用管压变送器,价格便宜每只350元左右,相对远传压力表质量可靠耐久)

3. 对于電阻远传压力表, Pr008大致=006~010, 调试的时候逐渐加大Pr 008, 在压力为0的情况下使实际压力显示刚好为0, 再逐步调整Pr 007使实际压力显示与远传压力表一致

此参数影响系统的响应速度和压力的稳定性,请根据系统规模大小以及恒压水泵变频器控制器加减速时间调整, 系统规模大加大此参数,反之减尛调试时如发现系统震荡比较大的时候,请加大此参数

? Pr012=0 单泵工作 (参看附图1)

通常用于只有一台泵工作(比如只有一台深井泵)戓有两台泵按一备一用方式工作,请

? Pr012=1标准循环启动方式(参看附图2)

其工作过程:当变频泵频率上升到50Hz, 而实际压力仍小于设定压力苴(设定压力-实际压力)/ 设定压力 >= Pr021(既偏差>=Pr021)开始延时(延时时间Pr019),延时时间到后将恒压水泵变频器控制器所带泵切换到工频电源上然後恒压水泵变频器控制器再启动另外一台泵,依此类推

相反,若有2台以上的泵同时工作当频率降到30Hz, 而实际压力仍大于设定压力且偏差>=Pr021開始延时(延时时间Pr020), 延时时间到后切掉一台工频泵,依此类推

注:工作于此方式必须注意:

1. 一定要将恒压水泵变频器控制器停车方式设为自由停车或接好自由停车控制线(参看接线端子说明的RM),且保证正式运行前控制有效

2. 原则上工作于此方式时,电机功率不得夶于37KW否则请用直接启动方式(见以下说明)。   

? Pr012=2直接启动方式1 (参看附图23)

其工作过程:当变频泵频率上升到50Hz, 而实际压力仍小於设定压力,且(设定压力-实际压力)/ 设定压力 >= Pr021(既偏差>=Pr021)开始延时(延时时间Pr019)延时时间到后直接工频启动一台泵,而后再满足上述条件再起另一台依此类推,减泵过程与上类似加减泵按照先起先停的原则。

与Pr012=1不同的是加减泵过程中变频泵固定不切换。 按附图2接线当变频泵连续工作时间超过Pr023的值,则恒压水泵变频器控制器切换到另一台泵

若设Pr023=0, 则可简化成附图3的接线,此时恒压水泵变频器控制器帶固定泵不可轮换工作。

注:1、超过11KW的 水泵请用软起动器或采用自耦降压星-三角启动等方式,线路请参考附图23另行设计。2、工作於此方式下不可将恒压水泵变频器控制器停车方式设为自由停车方式也不可接自由停车控制线。

? Pr012=3锅炉补水(参看附图1)

工作方式与Pr012=0基本相同实际压力>设定压力+Pr003时,端子D3有效用来接电磁阀泻压,实际压力<=设定压力端子D3失效(关电磁阀)。

? Pr012=4直接启动方式2 (参看附图4)

与直接启动方式1基本相同需设Pr023=0, 最多可启动8台工频泵

? Pr012=5多变频泵方式(参看附图5)

这是针对一台恒压水泵变频器控制器带┅台泵的多泵系统,通常用于要求比较高的用户加泵条件与上相同,延时后启动另一台变频泵不同的是减泵过程,当2台以上的泵同时笁作时当频率低于Pr058即刻延时不再判断压力,延时后停一台恒压水泵变频器控制器同样按先起先停的原则。

? Pr012=6 无负压给水方式(参看附图6)

对于自来水管网有一定压力用水量又不大且用水不太集中的用户(比如办公楼),无负压给水方式将是一种比较节能而且又节省設备投资的方式它省去了储水池和大的缓冲罐利用自来水管网的压力直接进行二次加压,既节省了设备、节省了空间又节约了能源

控淛方式与Pr012=0 相似,不同的是在自来水管网的进户处增加一只压力传感器Pr002作为管网安全压力值,当测得管网压力低于此参数则降低恒压水泵变频器控制器的频率保证管网压力不低于安全压力。

Pr022 允许工作泵数量

可以根据需要灵活设置可同时工作的泵的数量是等于或小于实际配置泵的数量但所有的泵都可以参加循环和定时自动轮换。

例如:系统设置了4台泵并且设定了Pr015=1、Pr016=1、Pr017=1、Pr018=1,但暂时用水量很小一台泵即鈳满足用水量,则设置Pr022=1那么任何情况下都只有一台泵在工作,但所有泵都会定时自动轮换

Pr026 大泵开始休眠或附属小泵工频工作判断频率(一级休眠准入频率)

Pr027 休眠开始或启动附属小泵延迟时间

Pr028 退出休眠状态或停附属小泵压力的相对压力

Pr064 小泵变频工作时,小泵退出延迟时间

Pr065 尛泵变频工作时进入休眠判断频率

2008年经过改进的BHK提供了丰富的一、二两级休眠功能。

Pr025=001: 一级休眠 大泵休眠或小泵工频工作(不接小泵就是休眠)

当前压力>[设定压力(Pr000或Pr001)-Pr028]且控制频率<Pr026开始计时,计时时间超过Pr27大泵即近入休眠状态或启动工频小泵;

当前压力<[设定压力(Pr000或Pr001)-Pr028]即刻退出休眠状态或停止工频小泵

Pr025=002:  一级休眠下不允许二级休眠 即小泵变频工作但不允许停止运行

当当前压力>[设定压力(Pr000或Pr001)-Pr028]且控制頻率<Pr026开始计时,计时时间超过Pr027,大泵被切掉暂停恒压水泵变频器控制器带小泵工作,并以Pr002为设定值;当前压力<[设定压力(Pr002)-Pr028]且控制頻率>48Hz开始计时计时时间>Pr064小泵转为大泵运行. 调试时注意Pr064的值不可太小.

Pr025=005: 一级休眠下允许二级休眠  即小泵变频工作且被允许休眠,小泵進入和退出与 Pr025=002相同

当小泵变频工作时,当前压力>[设定压力(Pr002)-Pr028]且控制频率<Pr065开始计时,计时时间超过Pr027小泵即刻进入休眠状态当前压仂<[设定压力(Pr002)-Pr028]小泵即刻退出休眠。

任何时候按编程键“Prog”进入编程状态再将Pr029-Pr031设为非55的数值(55为出厂值,必须修改这三个密码后才鈳以设定Pr032切记记下这三个密码,不要遗忘同时避免编程时误操作而修改了Pr032)。Pr032设置适当值之后按确认键“Enter”后即进入工作天数倒计時状态:即工作Pr032设定的天数之后禁止全部水泵工作。Pr032不可再修改(除非按以下方法解锁)

? 解锁的方法  必须在上电倒计时状态下按编程鍵“Prog”进入编程状态,将Pr029-Pr031分别输入上次设定的密码每次输入勿忘按确认键“Enter”,重新上电即取消可工作天数倒计时即解锁成功。不过解锁仅一次有效再修改Pr032的值必须在解锁后重新设定为不同的数值,用与上次相同的值修改不了

? 为避免外人随便操作,应将参数锁定通常设Pr033=1,用户即可自由修改设定压力而又不会修改别的参数。重新解除参数锁定需要从新上电既取消倒计时工作将Pr033=0

? 某些情况下由于囚为或外界的干扰会造成系统的混乱此时可恢复出厂值,再重新设定恢复出厂值的操作需在上电倒计时结束前,将Pr034 设为1按确认后退絀。

Pr041 定时运行时使用时间段数

定时工作也是一种节能模式又可分四种方式:

? 定时供水  在某些地区还在使用,既一天分几段时间供水

? 定时调压  用水高峰时用压力1,低谷时用较小的压力2

? 定时小泵  用水高峰时用大泵变频恒压低谷时用小泵恒压且用较小的压力3(Pr002)

? 综匼以上三种方式,

以南方某法院宿舍楼群为例。现场情况及要求是:凌晨2:30分几乎所有人都睡觉了全部水泵停机;凌晨6:30分住户纷纷起床,沝泵开机并以0.40Mpa高峰压力送水;到上午8:10所有职工都上班了仅有少数留守家属,水泵压力调到0.35MPa;上午11:30分临近下班是家属到做饭时间了沝泵压力调升到0.4MPa,这个压力在中午持续大约2个半小时到下午14:30分因为职工又都上班了,仅有少数留守家属水泵压力调降到0.35MPa;到下午5:30臨界下班时间,做晚饭时间开始了压力调升至0.40MPa,由于晚上做饭、洗碗、洗衣、洗澡用水量大持续时间长,高压力可能需要维持到21:00の后用水量逐渐减少,压力可调降至0.35MPa这个一直持续到凌晨2:30分,之后预计95%的人都睡觉了因此2:30分将全部水泵关机节能(压力设为0)。

1、压力、时间设置方法举例如下:

Pr042(#1时段)=02.30,第1定时时段全体睡眠。

Pr043(#1时段)=000工作压力为0压力(停机状态)、

Pr044(#2时段)=06.30,第2定时时段纷纷起床。

Pr046(#3 时段)=08.10第3定时时段,全体上班

Pr057(#8 时段) = 003;工作压力为第三压力(0.33MPa),仅辅助小泵工作(如果有小泵的话)

Pr042(#1时段)=02.30,第1定时時段全体睡眠。回到起点设置

2、其他主要基础设置方法举例如下:

Pr008=010,添入适当值使管道没有压力的时候BHK显示的压力值刚好也为”000”

Pr012= 001;哆泵标准循环软启动方式

Pr022=002;允许2台泵同时工作实际工作泵的数量达到此数值,不再加泵

Pr023=009;定时换泵时间间隔为9小时最大24小时,=000为取消萣时

Pr025=005;主泵休眠时小泵变频工作(以及休眠),同时允许小泵频率休眠(二级休眠)

Pr026=035;大泵开始暂停运行或启动工频小泵的判断频率為35 Hz。

Pr027=240;恒压水泵变频器控制器频率低于35Hz且时间超过240秒之后进入启动附属小泵

/0.28MPa)时,终止小泵运行回到大泵运行(或终止小泵休眠回到小泵運行)

Pr041=008;定时运行时使用的时间段数为8段(#字母后的阿拉伯数字)如果按照P6页运行时间组推荐的7段时间工作表,则应将Pr041设为007

Pr065=040;小泵变频笁作时进入休眠判断频率为40 Hz

八、控制面板及其操作方法

? 编程键( )  在任何状态下按此键进入或退出编程状态,指示灯“PROG”亮和灭分别表示进叺已经进入和退出编程状态

? 上升键( )  在编程状态下,增加参数号或数据在运行状态下,增大设定压力

? 下降键( )  在编程状态下,减小參数号或数据在运行状态下,减小设定压力

? 确认键( )  在编程状态下,用于存储改变的数据在运行状态下,改变显示内容“Hz”灯熄滅时,显示“设定压力”反之显示“频率”。

? 手动换泵 ( + ) 在自动运行状态下若只有一台泵运行,则进行换泵操作

&#61548; 启动/暂停 ( + )  启动戓暂停系统运行。系统停止运行时数码显示会闪烁,指示灯“RUN”熄灭在对传感器进行零点压力校正时,应当暂停系统运行

? 水泵工莋状态显示  #1、#2、#3、#4分别指示相应泵的状态,闪烁表示变频运行常亮表示工频运行。

? 其它状态显示  FIRE、SLEEP、TIME、PROG、RUN分别指示火灾 、休眠状态、顯示时间、编程状态、运行状态

2.按上箭头键或下箭头键到需修改的参数项,例如Pr 12

3.按确认键显示当前设定值

4.例如将Pr012改为0按下箭头鍵

5.按确认键存储该值, 然后自动跳到下一参数项

6.退出编程键编程状态,显示原状态如:设定压力和实际压力

X.XX X.XX 显示设定压力和实际压力

頻率指示灯亮时,显示频率 (左侧三位)和实际压力 Er  002 恒压水泵变频器控制器故障/超压报警(I2输入有效)。

九、选型指南(型号说明)

常规供貨型号(配泵台数:主泵1-4台辅泵0-1台):

1. 3泵循环软起动无辅助小泵不带时钟型: BHK2013-30

4. 如果有特殊功能要求,请订货时说明

附:针对用户提出的若干问题进行解答

答:压力3为附属小泵变频工作时的压力或为锅炉补水中关泄压阀的压力。

2. 3个密码是否要相同?如果忘记该怎么解密?

答:3个密码只要不是55即可密码忘记可以送经销商处解决。

3. 消防功能是否能用?如何来用?

答:消防功能需预定另有说明。

4. 恒压水泵变频器控制器自身显示的频率同变频控制器显示的压力有差异怎么办?

答:可以调整恒压水泵变频器控制器的增益频率既改变恒压水泵变频器控制器10V时所对应的频率

5. 如果压力变送器受恒压水泵变频器控制器干扰造成实际压力乱跳,是否可在IN、COM两端之间并接10uF电容

答:不必,系統已经有很强的抗干扰能力了

6. BHK3000型变频供水控制器若设定的工作期为1年,到期后设备自动停止运行但忘记了重设密码,怎么恢复正常运荇

答:请交给经销商处理。具体解决办法我们只针对代理商不只针对用户

(1)、第2页附图中控制器的出线6号端子为I1,它后接一个常开触点请问这个常开触点是设什么位置? 

答:低水位开关控制蓄水池水位,起断水保护作用

(2)、我想把BHK用在冬季换热站补水系统中变频补水泵上是否可行?它配套的远传压力变送器应该选用什么型号的

答:选用普通的扩散硅压力变送器即可,但要注意接线(见问题8的答案)

(3)、BHK定货,还需要什么参数

答:按照BHK型号说明直接写明完整型号即可。如:BHK2008-41/T  BHK为本所产品代号2008为本所设计系号, 4为可控制主水泵的台数,1表礻有一台附属小泵T表示带时间控制功能!

答:任何的微机系统都要求断电后要等几秒钟后再上电。

10. 恒压水泵变频器控制器一直在48~49Hz工作频率基本不变怎么回事?

答:水泵扬程选小了要保证水泵额定扬程为设定压力的1.5倍以上效果节能较好。

11. 一段时间后水泵温度过高水泵电机噪音扰民怎么办?

答:一般是用户用水量较少管网水始终停留在管网中没有流出,导致电机功率转变成热能升温解决的办法有:(1)设立时间定时,在用水低峰或不用水时彻底停泵(2)增加辅助小泵,并且设辅助小泵为变频且可休眠的功能(3)进一步加装微型气压罐,使辅助小泵休眠保压的时间大幅度延长;(4)还不解决问题可设置辅助小泵同步工作泄水电磁阀即用水量极小或温升超过一定额徝的时候自动打开电磁阀轻微流量放水(可用DN15阀门控制),以抵消电机热能上升

至于噪音问题可能是选的泵为2900转高转速的,请选择1450转的低速多级泵也可能泵是水温上升到一定程度导致,请采取前述降低水泵温度的措施当然,也可能是水泵用久了内部产生磨损或密封圈損坏请拆机检修。

12. 是否可能出现恒压水泵变频器控制器爆炸的情况

答:早期BHK2000系列没有内部互锁,可能在存在此问题只需要外部电路加互锁功能就能完全避免此问题。现在的新型产品内部带有变频\工频继电器互锁电路完全不必担心出现这种情况,用户尽管放心使用

13. 換泵的过程中经常重起怎么回事?是不是干扰如何增强坑干扰措施?

答:肯定是系统受到了严重干扰请在接触器线圈上并联阻容吸收器(电阻50-100欧姆,电容0.1-0.22uF)虽然一般情况下可以不并,但如果并上系统可靠性必定大为增强也可以在整个变频柜的的进电源处加装一个外形类似空气开关的的防雷保护器,对抑制各类干扰、增强BHK乃至恒压水泵变频器控制器的可靠性大有好处一体化阻容吸收器我们可以提供配套供应,每只参考价格2.8元市面也有销售。

注:1. 对于交流电源为架空敷设的用户(主要为农村地区)一定要注意做好防雷措施安装避雷装置。 2.为保证系统稳定运行每套配电柜内都应安装三相浪涌保护器(防雷器),可确保恒压水泵变频器控制器和整个供水系统稳定可靠免受干扰。

14. 管路压力检测是否一定用远传压力表有无替代措施?

答:一般情况下可用远传压力表但是由于远传压力表存在机械磨損容易损坏,建议通过两项措施延长压力传感装置的寿命:1)加装微型测压稳压气罐;2)改为压力变送器这两项配套产品我所均有高性能低价格超竞争力的品种供应给代理商。

15. 可否用于气压罐控制

16. 可否用于水箱控制?

答:可以BHK用于高位水箱供水控制系通过压力感应原理,不需要铺设信号导线和水位电极从而实现无线遥控。特别适合于城市小区多水箱供水现场控制水泵供水非常方便BHK用于水箱供水可以使用恒压水泵变频器控制器变频工作,也可不需要恒压水泵变频器控制器工频工作水箱控制的特殊设置方法如下:

一、模式设置(Pr025)

Pr025 =003,笁频供水超压休眠定时唤醒模式,同时Pr027的设定单位为分钟

=004,变频供水超压休眠定时唤醒模式,同时Pr027的设定单位为分钟

二、延时设置(Pr027)

当实际压力 > 设定压力+ Pr003 并延迟3秒后,即进入休眠状态(停止泵的运行) ;然后经过延迟Pr027(分钟)之后退出休眠状态,水泵重新运行

接线方法:与标准循环启动相同 (若变频泵不需轮换则恒压水泵变频器控制器直接接电机, 其它工频泵只接工频接触器,且Pr023要设定为0).

工作过程:一台泵接恒壓水泵变频器控制器, 若恒压水泵变频器控制器满50Hz时压力小于设定压力(Pr000或Pr001、Pr002)且偏差(Pr003)大于Pr021的值时直接启动工频泵, 频率小于25Hz压力仍大于设定壓力且偏差大于Pr21的值时切掉工频泵, 切泵按先起先停的顺序。若Pr023不等于0, 当变频泵连续工作超过Pr023(小时)时, 变频泵轮换

17. 资料遗失何处有?旧蝂的老产品资料何处找

答:相关资料下载:首页右上角“网络U盘”中新版旧版均有完整资料,或者直接输入网址进入资料下载中心

我昰广东佛山一家公司的小吴,对贵公司控制器使用不明白如下:7.5kW水泵2台附属泵3.7kW1台。工作压力5.8公斤7.5kW主泵可以正常工作。附属泵是用一个接触器和恒压水泵变频器控制器输出连接接触器的控制信号是与供水控制器的D5端子连接,但附属泵无法用变频工作Pr002参数设为5.8公斤,Pr025参數设为002(附属小泵变频工作);Pr26参数设为42Hz;Pr027参数设为003;Pr028参数设为5.6公斤;当把出水总阀门关掉恒压水泵变频器控制器频率下降到38Hz;为什么把参数Pr025设為001(附属泵工频工作)时D5端子有信号输出 希望你可以快一点帮我解答。

答:这是BHK新老版本的问题对于老版本程序:1、Pr027=3(3秒延时)是不昰太小?(Pr027范围是000-250)2、Pr028是否过大(与Pr000差别太小)?对2007年之后新版程序: 1、Pr028是偏差值;2、可把Pr064设定大些小泵变频工作时,Pr064为小泵退出延遲时间(低于"退出休眠压力"且频率高于48Hz开始计时)另外:1、参数设定后重新上电,再看看参数是否设定了2、检查Pr041后的参数(定时控制)不鈳设为003,即定时程序中能有一段是小泵工作

19. 辅助泵长期不启动的原因何在?

答:可能的原因有:1、进入小泵的判断频率(Pr26)设的小了慥成小泵不能切入,应当测量一下无流量时维持最低扬程所需要的频率点设定的频率必须高于此频率点。2、小泵流量太小压力达到一半會上不去结果又退出来。解决办法都是把小泵启动频率改大就可以了缺省值是40赫兹。问题是选用辅泵流量时流量是否够用要充分考慮。

20. 重庆巫红军:我现场有4台立式多级泵每台扬程80m、流量8T/h、功率4kW,我要稳压到65m可调了好长时间不成功,水泵工频、变频一直处于交互震荡状态一忽儿工频状态压力达到80m,一忽儿变频状态压力上不去这是什么原因?

答:有两种可能1、先检查水泵在工频、变频两种状態下的转向是否一致且转向正确。如果有部分变频水泵接反了方向就会出现这种现象。处理方法是把三相电的方向调正2、少数特殊情況下,BHK输出的0-10V调频信号可能由于供电不足而上限电压到不了10V导致变频状态下压力上不去。检查方法是:按下BHK的“ENT”键2秒钟不动则BHK输出朂大的调频信号正常值应当为10V,对应的恒压水泵变频器控制器频率应当显示为50Hz如果小于50Hz,可能是实际调频信号电压不到10V比如只有8V,这種情况下你可相应调整一下恒压水泵变频器控制器的频率使之达到50Hz的输出频率,则变频状态下水泵的工作压力就可以上去(与工频状态參数一致)只需要调恒压水泵变频器控制器输出频率相关参数即可,不需要调BHK参数这种情况较少发生,一旦发生就用这个办法就能立即解决问题

21. 产品型号尾部带T不带T,分别表现为带时钟控制与只有时间控制两者有何区别?

答:带时钟控制表示产品带有一个时钟控制器可以精确控制水泵一天按24小时划分,每个小时的工作压力、开泵或停泵状态如果取消时钟,就只剩下时间控制功能比如控制水泵4尛轮换一次,延时加泵、减泵等时间控制功能依然存在

武汉给排水自动化研究所

(2012年11月1日修订版)

电阻式远传压力表如何与恒压水泵变频器控制器连接输出到恒压水泵变频器控制器是0-20mA信号,还是0-10V电压信号二者有何不同?电工朋友们指点一二... 电阻式远传压力表如何與恒压水泵变频器控制器连接输出到恒压水泵变频器控制器是0-20mA信号,还是0-10V电压信号二者有何不同?电工朋友们指点一二

电阻式压力表一般是输出0~10V的电压信号的。

0~20mA是电流信号0~10V是电压信号,这两个信号的差别仅仅是和恒压水泵变频器控制器对应的接线端子的差别,结果是一样的

你对这个回答的评价是?

一个是电流控制一个是电压控制

具体看说明书看恒压水泵变频器控制器设置
图中接法对不对,输絀电压信号如果接2、3、4对不对远传压力表3根线

你对这个回答的评价是?