求教集中供暖供水温度标准一般是多少度

你好集中供热行业出入口水温喥是进出水温度为60-80℃。集中供热的介质主要有蒸汽、热水其中热水介质根据温度的不同又可以分为高温循环水、低温循环水等,高温循環水一般是80度左右而低温循环水一般温度在60度左右。


本专题为筑龙学社论坛供暖温度調节专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与供暖温度调节相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多供暖温度调节相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

文章通过分析供暖建筑的室温调节,提出供暖建筑节能的措施对供暖建筑的设计和管理具有指导意义。

对(ECL20)供暖温度调节器进行叻简单的介绍重点介绍了此调节器的使用程序

分析了温控阀的调节特性及变流量工况下散热器的热力特性,考查温控阀作用下供热系统嘚节能效果

本文从分栋调节采暖供水温度、分户计量和分室调节室温的原则入手,分析了水平双管、单管和水平跨越式系统在用户入口處采用定压差和定流量控制方式时用户自行调节过程中系统的水力工况变化情况。总结出采暖入口处采用定压差控制方式的水平跨越式系统不仅具有良好的定流量特性,而且用户在自行调节过程中相互影响非常小同时能够进行

和分室调节室温,是适合供水温度分栋可調供热方式较为理想的室内系统形式

文中针对集中供热系统二次供水温度的调节方法、存在问题、解决办法及应注意的问题进行了分析探讨,以期达到帮助供热单位提高供热质量保证热用户室内温度稳定、舒适,为供热单位节约能源的效果

第五节  无机玻璃风管的制作、安装工艺

6.5.1.2-1 按中华人民共和国建筑工业行业标准(JG/T117-1999)要求进行配料。

6.5.1.2-3  表层采用有捻白金布;中层采用中碱玻纤布

6.5.1.2-4无机胶凝材料水化时嘚PH值<8.8,并对玻纤布无碱性腐蚀;  玻璃纤维网布并应符合JC–561规定,玻纤布应为中碱或无碱材料制成。

6.4.1.3-1  严格按料浆的组合成份控制其配比(重量比)

a)秤取卤水,倒入拌浆机中

b)秤取乳液,助剂光亮剂倒入拌浆机中拌匀。

c) 秤取耐火材料、菱苦土、颜料分头倒入拌浆机中拌匀

6.5.1.3-2  制浆宜用搅拌机,若采用人工搅拌时必须保证拌和均匀,不得夹杂生料

6.5.1.3-3  料、浆应边拌边用,当产生结浆料块时不得使用。

6.5.1.6-1  在玻璃鋼风管刷浆铺布前宜在木模上涂上脱模油,应在胎模外表面铺设一层塑料薄膜以便脱模塑料薄膜应铺设平滑、整齐、无皱折。

6.5.1.6-3  摊上一層玻纤网格布涂上浆料,注意玻璃纤维布铺设时搭接宽度>50mm。上下层搭接缝应错开300mm以上同层搭接缝距离应错开500mm。

6.5.1.6-4   再摊上一层玻纤网格布再涂浆料,按国家建工行业标准(JB/T117-1999)和QB-SYT-JS-2008企业安装技术标准要求保温或不保温风管壁厚及玻纤布层数要求,进行反复铺布、涂浆料、缠绕成型至所需厚度

6.5.1.6-5  外表铺上  一层有捻白金布,抹上料浆敷设时每层必须铺平拉紧。风管表层浆料厚度以压平玻璃布网格為宜表面不得有密集气孔和漏浆。

6.5.1.6-6  赶空气泡对直四条棱,摊上一层塑料薄膜养护成型。

6.5.1.6-7  法兰处的玻纤布应与风管连为一体且需在法兰、风管相接的直角部位增敷若干层窄条玻纤布以形成直角处的加固圆弧。圆弧半径宜为0.8~1.2倍壁厚

6.5.1.8-3  整体形风管应采用与本体材料或防腐性能相同的材料加固,加固件应与风管成为整体

6.5.1.8-4  整体型风管制作完毕后的加固,其内支撑横向加固点数及外加固框内支撑加固点纵向間距应符合表6.5.1.8-4的规定,并采用与风管本体相同的胶凝材料封堵。

6.5.1.10-1  组合保温型风管由复合板(内、外为无机玻璃钢板中间夹泡沫绝热板)、專用胶、法兰、加固角件等连接成风管。

6.5.1.10-2  组合型风管粘合的四角处应涂满无机胶凝浆料其组合和连接部分的法兰槽口、角缝、加固螺栓囷法兰孔隙均应密封。

6.5.1.10-3  组合型风管采用四角形金属型材加固四角边时其紧固件的间距应≤200mm;法兰与管板紧固点的间距应≤120mm。

6.5.1.10-4  组合型保温式风管保温隔热层的切割面应采用与风管材质相同的胶凝材料或树脂加以涂封。

    鉴于玻璃钢风管较重,因此不宜多级吊装,吊装时必须捆扎牢固,定位螺栓应保证能承重风管的重量,法兰连接时,应用力均匀,防止风管碎裂

6.5.2.1  风管表面应光洁、无气泡、无裂纹、无明显扭曲、无玻纤布裸露、无层间剥离、无大面积缺棱。

法兰缺棱不得多于一处且≤10×10mm;缺棱的深度不得大于法兰厚度的1/3,且不影响法兰连接强度

6.5.2.4  风管壁厚,整体成型法兰高度与厚度的偏差应符合表6.5.2.4的规定相同规格的法兰应具有互换性。

无机玻璃钢风管其外形尺寸允许偏差应符合表6.5.2.5的规萣

第六节  机制玻璃复合板风管制作工艺

6.6.1.1  氧化镁品质应符合WB/T1019“菱镁制品用轻烧氧化镁”规定的要求。

6.6.1.2  氯化镁应符合WB/T1018“菱镁制品用工业氯化鎂”规定的要求

6.6.1.3  玻璃纤维布应采用中碱玻纤布。机制玻镁复合板风管、玻镁风管应符合国家发改委颁发的JC/T646-2006行业标准

6.6.1.4  用于保温风管的泡沫板采用模塑或挤塑聚苯乙烯泡沫板(据国家消防要求,燃烧性能达到B1级或A级)

6.6.1.6  风管燃烧性能为A级,防排烟型风管耐火时间120min绝热材料燃烧性能为B1级。

6.6.1.7  管板应无明显泛卤、泛霜、翘曲变形、龟裂分层等现象板材应平整,内表面层没有密集气孔并能见玻纤网格布布纹,但不得裸露玻纤网格布

风管以内边长为标注尺寸,常用尺寸如表6.6.2.1。

6.6.2.2-1  切割矩形板材时采用平台式切割机(可用电圆锯改装)锯片直径φ230mm。切割变径、三通、弯头等异径管件板材时应采用手提式切割机。

6.6.2.2-2  板材切割线应平直切割面和板面成90°角,切割后的风管板对角线长度误差应小于3mm。

6.6.2.2-3  异径风管板切割先在风管板上划出切割线,然后用手提切割机切割小于或大于90°角的转角板,划线时应计算转角大小,确定转角度后再切割,以保证拼接持量。

6.6.2.3-1 安装时必须使用板材生产厂的专用胶粘剂,以保证风管粘接质量。

6.6.2.3-2 粘接前应清除粘贴处的油渍、水漬、灰尘及杂物等.

6.6.2.3-3 专用胶粘剂由粉剂A和液剂B二部分组成时,应在现场按说明书配置采用电动搅拌机搅拌均匀,禁用手工搅拌配制后的專用胶粘剂应及时使用,在使用过程中如发现胶粘剂变稠和硬化时不允许再次添加B组液剂进行稀后再使用。

6.6.2.3-4 不同厂家的专用胶粘剂在不哃环境温度下具有不同的初凝时间,特别当环境温度低于0℃时专用胶粘剂固化时间更加缓慢。专用胶粘剂环境温度变化其最少初凝時间以及粘接后的风管允许安装的最少时间,可参照表6.6.2.3-4要求    

6.6.2.4-1  风管左右侧板的两边采用大小不同的刀片,按表6.6.2.4-1要求切割深度,参照图6.6.2.4-1切割组合鼡的梯阶线,用工具刀将台阶线外保温层刮去,保证梯阶位置成90°的直角,同时切割应平整。

6.6.2.4-2  在阶梯面上涂上专用胶粘剂胶粘剂用量应合理控淛,涂抹要均匀,在风管板四面捆扎成矩形风管后挤出的余胶不宜太多否则将影响美观并造成材料浪费。

6.6.2.4-3  按图6.6.2.4-3组装风管操作步骤为:先將风管底板放于组装垫木上,再在风管左右侧板梯阶处涂上专用胶插在底板沿,对口纵向粘接方向左右板与底板错位100mm然后再将上板盖仩,同样与左右板错位100mm形成风管连接的错位接口。

6.6.2.4-4  风管组装时为保证粘接质量,应采用40~50mm宽的丝织带对风管进行捆扎捆扎带离风管两端短板的距离小于实50mm,以保证  风管两端的尺寸正确风管回转角应保持平直,粘接处专用胶厚度≤  0.5mm风管端口对角线误差应符合表6.6.2.4-4的规定。风管捆扎后应及时清除内外壁挤出的余胶,填满空隙,清除风管上下板与左右板错位100mm处的余胶然后检查风管对角线,保证偏差小于3mm

6.6.2.4-5  粘接后风管应根据环境温度,按表6.6.2.3-4规定的时间确保专用胶固化.在未固化的时间内不允许搬移。待专用胶固化后才可拆除捆扎带,并再次修囸粘接缝余胶填满空隙,在平整的场地养护

6.6.3风管零配件制作

6.6.3.1-1  矩形弯管一般采用若干块管小板拼成折线的方法制成内外同心弧形弯管,與直风管连接口应参照直风管制作的方法,制作错位的连接形式

6.6.3.1-2  应根据弯管弯曲角度,管边长按表6.6.3.1-2选定所需片数,并根据角度选出折线板长度弯管二端的二块板称端节,中间的小板称中节如图6.6.3.1-2示意。

6.6.3.1-3  常用的弯管有90°、60°、45°30°四种,当大边长≤750mm时其曲率半径一般为R=1~1.5B(曲率半径应从风管中心计算);当大边>750mm时,其内弧直径可缩小点。

6.6.3.3-1  矩形风管的变径管有单偏心和双偏心两种应按图6.6.3.3-1示意进行加工

6.6.3.3-2  单面偏心變径管的夹角宜小于30°, 双面偏心变径管的夹角宜小于60°。

6.6.3.3-3  变径风管制作与直风管制作方法相同,其中二面或四面风板是斜面。

6.6.3.3-4  变径风管的长喥应不小于大头长边减去小头长边之差

6.6.4.1  当风管边长尺寸≥1250mm时,应根据风管工作压力进行纵、横内支撑加固,按表6.6.4.1确定支撑加固点数縱向加固按1300mm间距设置。

6.6.4.2-2  防弯套:负压风管内支撑柱长度>800mm时在支撑柱外套DN15镀锌钢管,防止支撑弯曲

6.6.4.2-3  橡塑保温垫、橡塑泡沫厚20mm(无热量損失要求的风

6.6.4.2-4  保温罩:保温风管(正压)支撑柱二端设保温层罩,非保温(负压)风管不设保温层罩

6.6.4.3 内支撑杆紧固时,必须先锁紧风管外壁螺母再锁紧风管内壁

螺母,支撑杆必须拉直达到同时受力状态。

6.6.4.4  采取加固措施的风管还应按下图风管内转角处,粘接四根采用風管同种板材的加强条并在风管连接线上,粘贴50mm宽的玻纤布二层

6.6.4.4  与风机连接的前后5m处的风管,由于风机起动压力较大按表6.6.4.1选定加固點数量时,应再增加500Pa压力后计算内支撑加强点数量,而内支撑加强点应在离风管端口300mm处开始设置

6.6.4.5  负压风管边长≥2500mm时,内支撑螺杆外,套1根DN15鍍锌钢管,防止支撑螺杆变形镀锌钢管长度与风管内壁的垫片相平。

6.6.4.6  采用加固措施的风管应在风管与风管连接处的粘接线上,粘贴50mm玻纖布二层增强

边长大于2260mm的风管,其板材拼接处的泡沫板用钢丝刷刷去1mm敷上专用胶粘接,然后在两面上各粘贴二层玻纤布增强(如下图)

6.6.5.1  风管之间连接,采用风管上下板与左右侧板错位,用胶粘剂粘接形式按图6.6.5.1的工艺要求,将二节需连接的风管错位插入并紧靠,连接口要岼直除去风管连接处的多余胶,并填满空隙风管内外余胶清除干净。在插入靠紧过程中不宜多次移动,防止挤掉连接面上的专用胶造成缺胶,影响粘接质量

6.6.5.2  为克服风管湿胀干缩形成连接处开裂的问题,当直段的风管长度每达到20m时应设置伸缩节。伸缩节采用与风管相同的板材制作宽400mm,内边尺寸比风管外边尺寸大3~4mm中间填充3mm厚的PEF泡沫密封条。在伸缩节位置的两节风管中间拉开5~10mm的错位连接如图6.6.5.2所礻。边长大于1600mm伸缩节中间应增加内支撑加固,内支撑间距可按  mm计算伸缩节的托架应按防晃支架设置。

风管制作与安装过程中的质量控淛和检验应符合企业标准“安装技术标准”QB-SYT-JS01-2008和“通风管道技术规程”JGJ141-2004的规定,风管制作与安装的质量验收应符合设计要求和“通风与空调工程施工质量验收规范” GB50243-2002的规定

第七节   酚醛铝箔及彩钢板酚醛铝箔复合风管制作工艺

6.7.1.2-1     根据现场测绘的风管系统单线图,对系统内的管道管件等进行分段排列并绘制有分支管路及有变径的风管大样图,并按不同规格统计数量作为加工预制的依据。

6.4.1.2-2  备齐双刀刨、单刀刨、垂直刨、美工刀等专用刀具、胎具及铝合金切割机、折弯机、打胶枪、胶刷、塑料刮板等工具和工作平台

6.7.1.3-1  为满足下料尺寸嘚要求,对尺寸不符合要求的板材预先进行拼接酚醛铝箔复合板的拼接,应采用45°角粘接,或用“H”型加固条拼接如图6.7.1.3-1所示

6.7.1.3-2  采用粘接法拼接,在板材刷完胶后应待手摸时不粘手后方可粘接。

6.7.1.3-3  粘接过程中应保证接缝粘接牢固粘接后在接缝处两面粘贴铝箔胶带,并用塑料刮板均匀刮平使接缝后板材美观、牢固。45°角贴的铝箔胶带宽度应≥20mm

  并在粘接缝处两面贴铝箔胶带;边长>1600mm的风管应采用“H”型PVC或鋁合金加固条,加固条的90°角槽口处及板材接头处,双面涂粘胶粘接,牢固可靠。

6.7.1.4-1  根据大样图在板料上放样展开划线应用铅笔,不可用尖针类工具下料下料应根据板料尺寸及用料尺寸,可采用一片法、两片法或四片法的组合形式如图6.7.1.4-1所示.:

6.7.1.4-2  板材切割应使用专用刀具,切割时刀具应紧贴固定装置滑动不得用力过猛,坡口角度和尺寸均匀一致坡口形式为90°V型时,应特别注意,不要刮伤板材表面的保护层

 板材下料包括坡口成形后,应清理切割纤维,灰尘杂物和污渍、水渍,确保接口处洁净然后对45°或90°切口处均匀涂满胶粘剂。风管合拢应在特制的工作台上,逐一粘合各接口,粘接缝应平整不得有间隙错位和局部开裂等缺陷。风管组合成型后经检验合格,对风管接缝处外媔用铝箔胶带封口要求粘接平整顺直无折皱,单边粘接宽度不得小于20mm风管内角接缝应用密封胶封填。

6.7.1.6-2  法兰组件由加强角垫片槽形插條法兰和法兰插条所组成。加强角垫片采用厚度不小于0.75mm的镀锌铁皮加工成直角形,直角垫片的宽度与风管板壁厚相同角垫片的长度应大于55mm苴应平直无扭曲。各种槽形插条法兰和法兰插条为铝合金标准件其下料长度应比风管内边长小1~2mm。

6.7.1.6-3  法兰组装时应先将风管端口和加强角內角均匀涂抹胶粘剂后,贴实粘牢然后将槽形法兰与加强角贴实粘牢,在粘接槽形法兰时应使风管板厚与槽形法兰的槽宽有0.1~0.5mm的过盈量,粘接后的槽形法兰四边平整接头处无错口,四角处内边应填密封胶封闭

     酚醛铝箔复合风管采用槽形法兰插条连接,插接时插接面应涂滿胶粘剂,四面插条插接到两槽口中四角的插条端头应涂抹密封胶后再插护角。中、高压风管的插接法兰之间应加设密封垫或其它密封措施

6.7.1.8-1    酚醛铝箔复合风管采用法兰式连接方式,当边长≥250mm的矩形风管安装法兰时应在风管的四角粘贴厚度为0.75mm以上的镀锌直角垫片,进行四角加固;其风管大边长度超过600mm时,应采取内支撑平面加固措施加固方法为:在管内距管端200mm处设支撑,横向加固点数和纵向加固间距应附匼下表要求:

6.7.1.8-2  内支撑加固采用镀锌钢板或铝合金圆垫片通过DN15镀锌钢管套管或φ10铝管套管作支撑杆,两端分别嵌入60mm长木条或塑料膨胀管鼡φ6×60自攻螺钉连接或采用专用绝热支撑(成品)以防止冷桥现象发生。

酚醛铝箔复合风管的弯头宜采用内外同心弧形由两块侧板和内外弧形板组成,交角处采用45°粘接。内外弧形板应在专用压弯机上压制成形,弯头的下料、切割、粘接成形,以及插条法兰组装等,与直管制作相同。

在主风管上直接开支管三通可采用接口切内45°

直接粘接(图6.7.1.9-2a);当支管断面较大时应采用90°专用连接件,与主风管进行粘接(图6.7.1.9-2b)粘接后,连接件四角处应涂密封胶封闭

6.7.2.1  工程施工中,由于各专业的交叉施工,难免被其它专业施工时碰撞造成损坏;或在装卸、搬运中引起风管碰撞损坏;或板材露天暴晒、冰雪影响等,都有可能造成损坏除采取必要的预防、设置警告牌等保护措施外,对损坏的风管可修复嘚尽量修复

6.7.2.2-1  管壁上孔洞:孔洞较大的,采用45°切割方块后,再按相等的方块封堵,用胶粘剂粘接后铲平抛光;孔洞较小的可用玻璃胶直接封堵。

6.7.2.2-2  法兰处断裂:距法兰300mm处切割下来再补一节短管。

6.7.2.2-3  风管表面凹痕或刮痕可用玻璃胶直接填补。

6.7.3.1  风管按分段尺寸制作成形后应按系统编号并标记,以便安装

6.7.3.2  风管的尺寸、法兰安装是否正确。

6.7.3.3  风管安装前应清除其内、外表面粉尘及管内杂物

6.7.3.5  检查风管有否破损,發现受损风管应进行修复才可交付安装使用。

注:表中的技术指标数据仅为某厂的参数,具体应按各参照标准要求的参数为依据

6.8.1.1  非金属风管水平安装时,当风管支架需单独设置的,应按设计选定的支架类型进行加工制作在各类管道和风管密集布置在较小空间(如走廊吊顶内)的情况下,应根据业主、监理及相关施工单位共同商定的综合布置图统一制作综合支架。

6.8.1.2  管道支架上的螺栓孔,应用机械加工,槽鋼门形支架应采用45°拼接焊缝,角钢支架的拼接缝应使角钢在同一平面上,并应双面满焊,焊缝高度不小于4mm支架制作完成后,应涂两度防锈漆、一度调和漆待风管安装后,清除支架上建筑垃圾时再涂一度调和漆。

6.8.1.3  吊杆应平直螺纹完好光洁,吊杆需加长时采用两侧搭接双面焊,搭接长度不小于吊杆直径的6倍

6.8.1.4  风管吊架应按设计选型制作,设计无要求时风管吊架的最小规格应符合表6.8.1.4a和表6.8.1.4b要求

6.8.2.1-1    根据现場测绘的风管单线图、标高和坐标位置,确定支、吊架的标高和位置支、吊架间距必须符合规范和表6.8.2.1-a和6.8.2.1-b的要求。

6.8.2.1-2  支、吊架位置应避开风管连接法兰、风口、阀门、检查口及控制机构其间距应>200mm,水平风管支、吊架宜先确定头尾两组支架的标高和坐标位置然后拉通线确萣中间各支架的位置和标高。垂直风管支架应以最上部支架为准采用吊线方法确定其它支架位置。

6.8.2.2  支架固定:固定在结构上的支、吊架不可影响结构安全,如固定在梁上其固定螺栓应在梁中心线以上。支架的固定应保证支架上表面的纵横水平;吊架吊杆的固定应保持垂直状态

6.8.2.2-1  保温风管支架上的隔热枕木应与风管保温厚度相同,并宜用木螺丝固定在支架上

6.8.2.2-2  采用吊架的风管支架,应增加防晃支架防晃点应设在系统的起、止点及改变方向处,较长风管通常每20m设一组防晃支架且防晃支架离风管末端距离应不大于2m。

6.8.2.3  矩形风管立面与吊杆嘚间隙不应大于150mm吊杆距风管末端应小于1m。

6.8.2.4 距水平弯管500mm处应设支架支管距干管1200mm处应设支架,无机玻璃钢消声弯头及边长或直径>1250mm的弯头、三通等应设独立支、吊架

6.8.2.5  与非金属风管连接的风阀,其边长或直径大于200mm时应设独立支架

炎热的夏天,多个地区已经解锁了7个高温红銫预警可以成功地召唤神龙了,所有人都只想待在有空调且不用工作的屋子里一步也不想迈出家门。

这时候我就会想,如果路上的涳间都有“空调”该多好

意大利人 Carlo Ratti 是个很注重实验性的建筑师,他在麻省理工学院设立了 SENSEable 城市实验室关注数字技术和智慧数据是如何妀变城市生活方式的。一个最具代表性的例子是在 2015 年米兰世博会上,Carlo Ratti 和他的都灵团队展示了数字超市的概念以及在数字超市中食品产地囷成分数据将如何改变我们的购买习惯

最近,Carlo Ratti 的团队再出新作他们受意大利房地产开发商 Citylife 委托,在米兰西北部的一个公园里设计了一個“四季花园”使用气候控制技术,让游客在一年中的任何时候都能够同时拥有春夏秋冬四季的体验值得一提的是,项目所在公园的景观设计也是出自大咖之手,包括扎哈·哈迪德建筑事务所、丹尼尔·里伯斯金建筑事务所以及日本建筑师矶崎新都参与了公园的设计。

整个 2500 平米的花园由春天、夏天、秋天以及冬天四个场馆组成顶部覆盖有一个巨大的曲面屋顶。

为了在一个场馆里创造不同季节的气候四季花园基于创意咨询工作室 R?mer 创始人 Barbara R?mer 提出的概念开发了净零能源气候控制系统。

曲面屋顶上的光伏板将集中收集太阳能再重新分配到每个展馆,热交换机会为冬季场馆降温再帮夏季场馆加热。设计团队将整个系统描述为一个冰箱一侧保持冷却,另一侧排出热量而热量也可以在各场馆之间转移。

曲面屋顶塑料膜由四氟乙烯制成可以响应传感器随时关闭与打开,用来控制各场馆的气候条件

春季馆位于入口处,再往里便是夏季馆和秋季馆最后以冬季馆结束整个游览路线。在温度、气候匹配四季条件之外Carlo Ratti 的团队还在馆内设计叻相应的自然景观,此外他们还设想了在馆内举办一系列活动的可能性

Carlo Ratti 表示:“在花园里,人们可以通过很多方式与大自然进行交流仳如在米兰寒冷的冬天去户外野餐,比如在春季馆举办婚礼等等”

当然,四季花园还提供一些其他的功能比如内置的数字传感器,可鉯测量每种蔬菜种类所需的水分、温度、湿度和营养水平并实时显示。

近年来全球各地极端天气频繁出现各方力量也都在设想、尝试應对气候变化的策略。

Carlo Ratti 团队也针对气候变化提出了不少创新设计四季花园是其中之一,他们为开放式办公空间设计的感应建筑系统也是┅例在这个系统感应的空间内,空调会根据人群聚集的方式进行个性化供暖、制冷还有照明系统也会根据对人群的感知进行光度的调整。

 本文来源于 好奇心日报转载请注明来源。

计量供热系统中两位通、断式调节是新提出的一种智能型控制模式与欧洲模式不同的是,温控阀调节时只有启、闭两种状态即根据设定的室内温度发出通、断信号,通过连接导线控制电动球阀(两通或三通)的启、闭状态进而控制供热运行。本文主要通过数值模拟的方法研究分析这种新的调控模式对室内热环境影响的状况和变化规律。

欢迎加入暖通设計速成班

案例为某国际广场办公楼本工程地上总建筑面积为47782.43平方米,建筑基底面积2278.22平方米。层数:地上二十三层一~六层为办公用房局部與3号商业(家居、建材)做商铺衔接,七~二十三层均为办公用房层高:一层为5.5m,二~六层均为5.2m七~二十二层为3.95m,二十三层为3.85m屋顶机房层為5.0米,室内外高差为0.75m,建筑高度:99.30m根据建设单位意愿,本工程办公部分夏季冬季均利用集中空调系统制冷供暖与3号商业(家居、建材)銜接的商业部分与3号商业统一设置空调系统,夏季冬季均利用集中空调系统制冷制热

第一章  冷热源系统设计案例分析

本章主要内容包括 对“中央空调”的理解、 常用冷热源设备装置有哪些选择冷热源形式遵循哪些规则?空调冷热源设备的性能与选择、 冷热源机房设计

第②章  中央空调水系统设计

主讲内容有 空调冷(热)水系统的基本形式及特点、空调水系统的分区与分环路区别、 冷却水系统、空调水系统嘚水力计算与水力工况的分析、 空调冷凝水系统、空调水系统附件。

第三章  中央空调风系统设计

本讲主要内容有空调系统的设计与选择原則、全空气空调系统(一次回风系统、

)、风机盘管加新风空调系统、组合式空调机组的性能与选择、 空调机房设计、 送、回风口形式及涳调房间气流组织计算其中气流组织计算会重点讲解。

第四章  空调负荷计算

主要采用冷负荷系数法来计算冷负荷它是在传递函数的基礎上为便于在工程中进行手算而建立起来的一种简化算法。空调区冷负荷是确定房间空调送风处理过程和空调设备容量的依据之一空调區计算冷负荷的确定方法是:将此空调区的各分项冷负荷按各计算时刻累加,得出空调区总冷负荷逐时值的时间序列之后找出序列中的朂大值,即作为该空调区的计算冷负荷

主要内容有 自动控制系统设计(控制系统的各环节、调节阀)、风机盘管、空调风系统的控制与監测、 集中空调冷热源系统的监测与控制。空调监测与控制系统的设置目的是提高能源有效利用率、保证能源按需分配、减少和节省不必偠能耗的一个重要措施之一

第六章  空调系统的噪声控制、隔振设计

中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,如何对空调系統进行消声、隔声、吸声、减震是一个重要的问题在实际工程设计和施工过程中,使得房间及建筑周边噪声达到规范要求满足人们对環境舒适性要求。本章主要包括中央空调系统噪声来源及控制方法

第七章  空调系统的保温与保冷设计

主要包括保温的目的和作用及保温材料的选择,重点是保温层厚度的计算确定的保温层越厚,管路热损失越小越节约燃料;但厚度加大,保温结构造价增加投资费用提高。在工程设计中保温层厚度在管道保温热力计算的基础上,按技术经济分析得出的“经济保温厚度”确定

第八章  空调系统的节能設计

中央空调能耗在建筑能耗中占有越来越大的比重,分析中央空调存在的问题并对这些问题提出建议与对策。本文从围护结构、中央涳调冷热源、中央空调系统、冰蓄冷、水泵变频技术等方面分析了中央空调节能的途径以及能源合理利用和环保等问题。

摘要:随着我國供热改革的全面推进尽管各级政府投入大量资源进行热改,但至今还没有出现任何真正的大规模计量收费改革的成功案例。根据目前我國的居住特点认为分户计量的方式不适合在我国推广应采取按楼计量分栋调节的方式。所谓分栋可调就是根据栋建筑自身的用热规律对建筑物供暖系统入口处参数的调节这种方式既可以满足不同用户的用热需求,还可以减少由于热源调节不当造成的过热现象以及由于同┅小区内不同建筑间供热系统设计参数不同造成的冷热不均现象还可以激励围护结构的保温改造,并在技术上和经济上都可行

   本攵针对大部分既有建筑所采用的单管顺流式系统的调节进行研究。主要关注目标是室内温度的偏差情况具体研究内容从影响室内温度的洇素出发,分析各种因素之间的内在联系

   首先,对散热器热力工况进行了分析分析的目的就是为了找出影响散热量的因素,进而找到影响室内温度的因素抓住各种因素的内在联系。其目的就是为了说明供热参数对室内温度环境的影响巨大从而综合考虑用户的可調性,确定出不同供水温度对应的最高回水温度

   其次,以质调节的基本理论为基础以三层建筑为算例,建立计算模型针对大部汾既有建筑的单管顺流式系统的调节进行研究,用MATLAB软件编写程序模拟得出不同供热参数条件下室内温度的偏离程度。综合分析各种因素確定合理的供热参数即供水温度和供回水温差。

   最后针对现有的供暖户内系统,主要研究单管跨越式和双管同程式系统建立了室温波动与水力失调度关系的数学模型,分析得出水力失调度与相关参数的关系并分析了典型室内系统的热力工况。

   本稿件编制于2008姩.

两位通断式调节是一种计量供热系统控制模式与欧洲供热系统控制模式不同的是,其温控阀只有启闭两种状态。

结合工程实例对哃一供热系统中拥有散热器热用户、地板辐射供暖热用户的供热系统进行了改造,散热器热用户采用间接连接形式地板辐射供暖热用户采用混水连接形式,探讨了混水站控制策略给出了质调节供回水温度计算式及水温调节曲线。计算了改造前后水泵耗电量改造后水泵鈳节电39.3%。


认为应根据建筑的使用情况进行室温调节既可以减少能耗,又利于节能提出了室温调节的方法和措施。

介绍一种热水集中采暖温度控制系统该系统采用模块化的设计方法,根据室外温度变化情况自动修改变送器参数以 达到温度的调节,进而达到采暖系统供熱量的调节该温度控制系统工作稳定,随着冬季环境温度的变化而自动调节既节约了能源,又使得用户温暖舒适

介绍了热水采暖系統中质量调节的两种基本方法.水量调节和温度调节.并根据当地气侯条件及运行经验.给出了温度调节时供水温度的计算公式及水量调節时应遵循的几十主要原则。

本文采用有限差分数值解法对具有阳光照射的电热膜地板辐射取暖房间地板进行了三维温度场数值模拟。栲虑了阳光不同的入射角度以及不同的强度引起的地板温度场变化.研究结果为房间内部的温度调节提供了依据

冬季集中供热采暖系统運行温度随室外气温调节得科学合理与否,直接关系到热源的节能降耗以及供热环境和质量的改善。本文就冬季采暖室外气温与运行温喥的关系进行了量化分析并且在实际生产中得到了运用,取得了良好的效果

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003) 及《公共建筑节能设計标准》(GB50189—2005)中明确规定住宅、公建房间温度应能调节并实现分户或分区热计量。而近几年来随着全民节能意识的不断加强,实现室内采暖温度调节与热计量的工程也越来越多本文现就上述有关问题涉及到的设备、系统等做简要介绍

分析现有的供暖系统出现的问题,从节能、提高热舒适性及收费的角度提出供暖系统应当推行温度调节和户用热量计量装置从系统运行可靠性、系统造价、施工工艺难易程度、对户内装修的影响等方面对分户式热计量和温度控制的单管供暖系统形式进行综合分析。

通过对供暖运行调节理论研究开发出一套集Φ供暖运行调节系统,它改变了传统的靠人体感觉气温或天气预报对供暖方式进行温度控制及靠阀门开启大小调节流量的方式而本系统能自动实时提供标住供暖温度及通过变频器;住确控制循环流量本文侧重对集中调节理论公式做了修正,并以修正公式为基础介绍了集Φ调节控制供暖显示装置一