交流接触器接启动停止按钮接线图停止按钮延迟是怎么回事?

按钮开关交流接触器接启动停止按钮接线图接线图知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关按钮开关交流接触器接启动停止按鈕接线图接线图最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设荇业领域优质服务。手机版访问:

已知380V交流接触器接启动停止按钮接线图接线图现在要加装一个气压开关


气压开关在工作时是闭合的,当汽泵满汽时才断开以达到自动开停效果

1:当启动开关未按下,電动机不工作当启动开关按下电动机工作

2:当启动开关按下电动机工作时,气压开关能自动开停电动机

接触器自锁的原理:接触器的线圈通过自身的常开辅助触点持续保持吸合状态的现象就是自锁所以如果自锁,接触器本身的辅助触点必须有一组常开当然如果你接的昰单相电就无所谓了,因为三组主触点都可以看做常开触点单相只需要两组触点,剩下的一组主触点就可以当辅助常开触点接自锁线路

我们先认识一下交流接触器接启动停止按钮接线图的常开点

CJX21810:额定电流18安,最后的10就是代表常开常闭辅助触点的组数1表示一组常开触點0表示没有常闭触点

常闭用NC表示,连个带有NC的接触器可以

我们在看下接触器自锁的接线

左边为主线部分右边为控制线部分,大家看我画嘚红色圆圈部分SB2就是启动按钮,启动按钮和接触器的常开触点是并联关系所以SB2按下去的同时,接触器KM吸合KM的常开点闭合,持续给接觸器线圈供电这就形成了自锁。

我标注的红色箭头对应的那根线就是自锁线自锁线连接的是接触器的常开点,常开点另一端是连接的接触器线圈

要注意这里的启动和停止按钮都是自复按钮,按下去线路接通松开后线路断开。

自锁开关是一种常见的按钮开关。在开關按钮第一次按时开关接通并保持,即自锁在开关按钮第二次按时,开关断开同时开关按钮弹出来。

如果用自锁按钮开关那接触器就不需要用辅助触点了,自锁按钮直接和接触器的线圈串到一起就可以

如果我们把上图中的点动线路里的SB按钮可以换成自锁开关,那這个图就成了一个自锁线路更加简洁。

另外有的朋友买的是带指示灯的按钮开关

这种按钮开关有的是五个接线点,有的是六个接线点如果是五个接线点的其中两个是灯的接线端,另外三个有一个是公共点和其他两点组成一组常开点一组常闭点。六个点的更好理解2個灯线剩下四个点,2个一组一组常开一组常闭。

带灯和不带灯的是一样的就按不带灯的接,看一下灯的电压值灯先接入电源一端,叧一端可以接到接触器常开点下面这样接触器只要吸合,常开点就闭合灯就会亮,启动按钮的指示灯就是正常的停止按钮就没必要叻,本来就是自复位开关点一下就断电了。如果非要在点下去的时候指示灯亮也很简单只要把停止按钮的常开常闭点的一端连在一起,然后灯的控制线接在停止按钮的常开点上就行了停止按钮按下常开点闭合,指示灯亮起自复位后指示灯熄灭。