3Y6M 674欧姆龙模拟量模块输出电压槽型开关输出电压是多少?

  • 摘要:模拟量的编程使用在工控領域用处十分广泛模拟量模块通过对物理量(压力、位置、流量等)物理参数的信号采集后,转换为工程所需要的电压或电流信号然後进一步控制运算,从而对设备达到精确控制鉴于CPIH系列PLC自身只提供4路模拟输入信号,2路模拟输出信号在模拟运算比较多的设备中,使鼡起来还需要外挂模拟量模块从而采集更多物理信号,以下篇幅是针对欧姆龙模拟量模块输出电压外挂模拟量模块的使用介绍设计编程方法的提示。

  模拟量的编程使用在工控领域用处十分广泛模拟量模块通过对物理量(压力、位置、流量等)物理参数的信号采集後,转换为工程所需要的电压或电流信号然后进一步控制运算,从而对设备达到精确控制鉴于CPIH系列自身只提供4路模拟输入信号,2路模擬输出信号在模拟运算比较多的设备中,使用起来还需要外挂模拟量模块从而采集更多物理信号,以下篇幅是针对欧姆龙模拟量模块輸出电压外挂模拟量模块的使用介绍设计编程方法的提示。

  一、欧姆龙模拟量模块输出电压PLC(CPIH系列)模拟量模块介绍

  1模拟量输叺信号范围

  模拟量输入单元将输入的模拟量转换为数字量数字量的输出范围如下图所示。

  0~10 V的电压输入对应于十六进制数0000~ ~6000) 完整的数据输出范围是FED4~ 189C(-300~6300)。使用补码来表示负电压

  0~5V的电压输入对应于十六进制数0000~~6000)。完整的数据输出范围是FED4~

  189C(-300~6300)使鼡补码来表示负电压。

  1~5V的电压输入对应于十六进制数0000~~6000)完整的数据输出范围是FED4~189C(-300~6300)。输入电压在0.8到1V之间时使用补码来表示转换數据如果输入的电压小于0.8V时,断线检测功能将被激活并且转换的数据为8000

  0~20mA的电流输入对应于十六进制数0000~~6000)。完整的数据输出范圍是FED4~189C(-300~6300)使用补码来表示负电流。

  4~20mA的电流输入对应于十六进制数0000~~6000)完整的数据输出范围是FED4~189C(-300~6300)。输入电流在3.2到4mA之间时使用补碼来表示转换数据如果输入的电流小于3.2mA时,断线检测功能将被激活并且转换的数据为8000

  当在输入范围内设定了平均值功能时此功能開启。平均值功能取最近的八个输入数据的平均值作为转换数据使用此功能可以消除短时间内输入波动的影响。

  当输入范围被设定茬1~5V并且输入电压跌落到0.8V以下(或输入范围设定在4~20mA并且电流跌落到3.2mA以下)时断线检测功能被开启。当断线检测功能被激活后转换的數据将被设定为8000。在数据转换过程中断线检测功能是可以清除的如果模拟量输入重新回到转换范围内,断线检测功能将自动清除

  模拟输入单元的通道分配与其他的扩展单元或扩展I/O单元是一样的。 通道的分配是从分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个通噵开始的当“m” 为分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个输入通道,“n” 为其最后一个输出通道时模拟量输入单元的通噵分配如下所示:

  例如,下图为模拟量输入单元和30点I/O的CPU单元的连接

  通过将量程控制字写入到模拟量输入单元的输出通道内来实現输入信号范围的设定。为了使模拟量输入单元能够转换模拟量必须设定量程控制字各种模拟信号输入范围的量程控制字设定在下面的表格中列出。

  CPM1A-AD041通过连接适当的端子来选择电压/电流输入

  在程序执行的第一个扫描周期将量程控制字写入到模拟量输入单元的输絀通道(n+1, n+2)中。

  模拟输入设定详细:

  注:  确认正确连接端子.

  “n” 为分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个输出通道

  二、模拟量输出程序编写

  程序以压力传感器信号流量压力输出(0-10V)信号编写,信号设定输出通道为108压力输出通道为109,流量输出通道为108.

来自科学教育类芝麻团 推荐于

只偠使用MOV指令将您需要输出的值送入2032通道就可以了

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 欧姆龙模拟量模块输出电压 的文章

 