照明灯的火线用1P(等于开关)完铨可以但零线接保护零线不可以!为什么
1、零线和保护零线不是一回事,常把地线称保护零线
2、三相五线制供电,为三火一零一地僦说这所谓的零线和地线都是从下方输出的,一根定为零线另一根当地线,也可叫保护接零虽然是同根生,但这兄弟俩进入用户就各負其责了
3、叫零线的与一根火线进入电度表,输出后进家中电盒的总闸(我家是63A的漏保)这根叫零线的从此不能与那个同根生的保护接零相碰,一碰或者有30mA漏电都会立即跳闸为什么呢?
4、因为这根叫零线的线与火线一同在漏保器中的高磁环上绕了两圈在输出使时这兩根线圈上的磁相互抵消,但就不允许火或零线中途有二次分流(漏电)一旦发生漏电漏保高磁附圈立即得到电流触发导通,引起继电開关吸合跳闸这就是漏保的工作原理。
5、而那根叫保护接零的线没有与火线同时进入漏保而是直接接在地排桩上,它的性质就是一根與大地相连的地线人们称保护接零,把它专接到电饭锅外壳等用电器上它才会用电器十分。
6、零线接到保护接零上为什么行不通的悝由就是,你的点子就是纯粹用地线与火线发生循环可你一送电就会跳闸,因为保护接零这根线没有经过漏保器你这样做了,不是触電的问题而且漏保跳闸,你无法用电
镇江新华电集团有限公司 电气工程师
正常情况下是超负荷运载所以坏的往往都是火线。