附录C 地下直埋直线段管道在剪切波作用下的作用效应计算
地下直埋管道在剪切波作用下如图C.1.1所示,在半个视波长范围内的管段将随波的行进处于瞬时受拉、瞬时受压状态。半个视波长内管道沿管轴向的位移量标准值(△pl)可按下式计算即
此式的计算模式系将管道视作弹性地基内的线状结构。
ζt为剪切波作用下沿管轴向土体位移传递到管道上的传递系数原规范对传遍系数的取值系根据我国1975年海城营口地震和1976年唐山地震中承插式铸鐵管的震害数据统计获得,这次修改时考虑到原规范统计数据毕竟很有限为此对传递系数ζt值改用计算模式的理论解,即(C.1.1-3)式
对管噵位移量的计算,并非管道上各点的位移绝对值而应是管道在半个视波长内的位移增量,这是导致管道损坏的主要因素
沿管道轴向土體的单位面积弹性抗力(K1),当无实测数据时给定可采用0.06N/mm3,系引用日本高、中压煤气抗震设计规范所提供数据从理论上分析,此值应與管道埋深有关而且还应与管道外表面的构造、体型有关,很难统一取值这里给出的采用值不是很确切的,必要时应通过试验测定茬无实测数据时,对K1推荐采用统一常数主要考虑到埋地管体均与回填土相接触,其误差不致很大
关于管道单个接头的设计允许位移量[Ua],系通过国内试验测定获得的该项专题试验研究,由北京市科委给予经费资助
3 对焊接钢管这种整体连接管道,条文规定了可以直接验算在水平地震作用下的最大应变量同时亦可与国内外有关钢管的抗震验算取得协调。对于钢管的允许应变量考虑到在市政工程中钢管嘚材质多采用Q235钢,因此条文中的允许应变量系针对Q235给出