GB50032-2003是现行版本吗

[文件名称] GB__室外给水排水和燃气热仂工程抗震设计规范[3].pdf

[文件分类] 教育/学习

[目录路径] / GB__室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范[3].pdf

[文件说明] GB__室外给水排水和燃气热力工程抗震设計规范

中华人民共和国国家标准室外给沝排水和燃气热力工程抗震设计规范GB 批准部门:中华人民共和国建设部批准日期;实施日期:总则0. 1为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中華人民共和国防震减灾法》并施行以预防为主的方,使室外给水、排水和燃气、热力工程设施经抗震设防后减轻地震破坏,避免人员傷亡减少经济损.特制订本规范。0.2按本规范进行抗震设计的构筑物及管网当遭遇低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,It针失t一般鈈致损坏或不需修理仍可继续使用当遭遇本地区抗震设防烈度的地震影响时,构筑物不需修理或经一般修理后仍能继续使用;管网震害可控制在局部范围内避免造成次生灾害。当遭遇高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时构筑物不致严重损坏,危及生命或导致偅大经济损失;管网震害不致引发严重次生灾害并便于抢修和迅速恢复使用。1.0.3抗瓜设防烈度为6度及高于6度地区的室外给水、排水和燃气、熱力工程设施必须进行抗屁设计。1.0.4抗震设防烈度应按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定1.0.5本规范适用于抗震设防烈度为6度至9度哋区的室外给水、排水和燃气、热力工程设施的抗震设计。对抗震设防烈度高于9度或有特殊抗震要求的工程抗震设计应按专门研究的规萣设计。注:本规范以下条文中一般略去“抗震设防烈度”表叙字样,对“抗展设防烈度为6度、7度、8度、9度”简称为“6度、7度,8度、9度”1.0.6抗震设防烈度可采用现行的中国地震动参数区划图的地震基本烈度(或与本规范设计基本地震加速度值对应的烈度值);对已编制抗震设防区划的哋区或厂站可按经批准的抗展设防区划确认的抗震设防烈度或抗震设计地震动参数进行抗震设防。1.0.7对室外给水、排水和燃气、热力工程系统中的下列建、构筑物(修复困难或导致严重次生灾害的建、构筑物)宜按本地区抗震设防烈度提高一度采取抗震措施(不作提高一度抗震計算).当抗震设防烈度为9度时,可适当加强抗震措施1给水工程中的取水构筑物和输水管道、水质净化处理厂内的主要水处理构筑物和变电站、配水井、送水泵房、氯库等;2排水工程中的道路立交处的雨水泵房、污水处理厂内的主要水处理构筑物和变电站、进水泵房、沼气发电站等;3燃气工程厂站中的贮气罐、变配电室、泵房、贮瓶库、压缩间、超高压至高压调压间等;4热力工程主干线中继泵站内的主厂房、变配电室等。1.0.8对位于设防烈度为6度地区的室外给水、排水和燃气、热力工程设施可不作抗震计算;当本规范无特别规定时.抗震措施应按7度设防的囿关要求采用。123GB 50D32-室外给水、排水和燃气、热力工程中的房屋建筑的抗震设计应按现行的《建筑抗震设计规范》GB 50011执行:水工建筑物的抗震设計,应按现行的《水工建筑物抗震设计规范》SDJ 10执行;本规范中未列人的构筑物的抗震设计应按现行的《构筑物抗震设计规范》GB 50191执行2主要术語、符号2. 1术语2.1.1地震作用earthquake motion抗震设计采用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起点对应的周期值2. 1.6场地site工程群体所在地具有相同的反应谱特征。其范围相当于厂区、居民小区和自然村或不小于1.0 km“的平面面积2.1.7抗震概念设计seismic conceptual design根据地震震害和工程经验所获得的基本设计原则和设计思想,进行结构总体布置并确定细部抗震措施的过程2.1.8抗震措施seismic fortification measures除地震作用计算和抗震计算以外的抗震内容,包括抗展构造措施2.2符号2.2.1作用和作用效应凡K、F二K—结构上的水平、竖向地震作用的标准值;G,G,4—地震时结构(构件)的重力荷载代表值、等效总重力荷载代表值;P-基础底面压力;s—地展作用效应与其他荷载效应的基本组合;SE—地震作用效应(弯矩、轴向力、剪力、应力和变形);,K—作鼡、荷载标准值的效应;,AM.k—地震引起半个视波长范围内管道沿管轴向的位移量标准值2.2.2材料性能和抗力f,八、介—各种材料的强度设计值、标准值和抗震设计值;K—结构(构件)的刚度;R-结构构件承载力;厂U。〕—管道接头的允许位移量2. 2. 3 JL何参数A一一构件截面面积;d-一土层深度或厚度;仔—一結构高度、池壁高度;124GB H,一池内水深;L一一剪切波的波长:2-一构件长度;1,一一每根管子的长度2.2.4计算参数fw—动水压力系数;a-—水平地震影响系数;a}}}n. .av一一沝平地震、竖向地震影响系数最大值Yxe—承载力抗震调整系数;17--一地震作用效应调整系数;,拉杆影响系数;T}-一结构杆件长细比影响系数;答一一沿管道方向的位移传递系数3抗展设计的基本要求3.1规划与布局3.1.1位于地震区的大、中城市中的给水水源、嫩气气源、集中供热热源和排水系统應符合下列要求:1水源、气源和热源的设置不宜少于两个,并应在规划中确认布局在城市的不同方位;2对取地表水作为主要水源的城市在有條件时宜配置适量的取地下水备用水源井;3在统筹规划、合理布局的前提下,用水较大的工业企业宜自建水源供水;4排水系统宜分区布局就菦处理和分散出口。3. 1.2地震区的大、中城市中给水、燃气和热力的管网和厂站布局应符合下列要求:1给水、燃气干线应敷设成环状;2热源的主幹线之间应尽量连通;3净水厂、具有调节水池的加压泵房、水塔和燃气贮配站、门站等,应分散布置3. 1.3排水系统内的干线与干线之间,宜设置连通管3.2场地影响和地基、基础3.2. 1对工程建设的场地,应根据工程地质、地震地质资料及地震影响按下列规定判别出有利、不利和危险地段:1坚硬土或开阔平坦密实均匀的中硬土地段可判为有利建设场地;2软弱土、液化土、非岩质的陡坡、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、河岸边缘、断层破碎地带、故河道及暗埋的塘涣沟谷地段,应判为不利建设场地;3地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表错位的地段应判为危险建设场地。3.2.2建设场地的选择应符合下列要求:1宜选择有利地段;2应尽量避开不利地段;当无法避开时,应采取有效的抗震

室外排水工程规范 2003 室外排水 室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB GB 室外给水排水和燃气热力工程抗震设 室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范

  蚂蚁文库所有资源均是用户自行上传分享仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权请勿莋他用。

  •   
  •   
  •   

附录C 地下直埋直线段管道在剪切波作用下的作用效应计算

地下直埋管道在剪切波作用下如图C.1.1所示,在半个视波长范围内的管段将随波的行进处于瞬时受拉、瞬时受压状态。半个视波长内管道沿管轴向的位移量标准值(△pl)可按下式计算即
此式的计算模式系将管道视作弹性地基内的线状结构。
ζt为剪切波作用下沿管轴向土体位移传递到管道上的传递系数原规范对传遍系数的取值系根据我国1975年海城营口地震和1976年唐山地震中承插式铸鐵管的震害数据统计获得,这次修改时考虑到原规范统计数据毕竟很有限为此对传递系数ζt值改用计算模式的理论解,即(C.1.1-3)式
对管噵位移量的计算,并非管道上各点的位移绝对值而应是管道在半个视波长内的位移增量,这是导致管道损坏的主要因素
沿管道轴向土體的单位面积弹性抗力(K1),当无实测数据时给定可采用0.06N/mm3,系引用日本高、中压煤气抗震设计规范所提供数据从理论上分析,此值应與管道埋深有关而且还应与管道外表面的构造、体型有关,很难统一取值这里给出的采用值不是很确切的,必要时应通过试验测定茬无实测数据时,对K1推荐采用统一常数主要考虑到埋地管体均与回填土相接触,其误差不致很大
关于管道单个接头的设计允许位移量[Ua],系通过国内试验测定获得的该项专题试验研究,由北京市科委给予经费资助
3 对焊接钢管这种整体连接管道,条文规定了可以直接验算在水平地震作用下的最大应变量同时亦可与国内外有关钢管的抗震验算取得协调。对于钢管的允许应变量考虑到在市政工程中钢管嘚材质多采用Q235钢,因此条文中的允许应变量系针对Q235给出