求格力空调售后服务官网专业人士解答,R410A专用真空泵什么样子,怎么知道真空泵是否已配备单向阀?

  • 如果整个系统里都是空气需要加冷媒就一定要抽真空而且抽真空的时间更长以排除水分
    全部
  • r410a冷媒的格力空调售后服务官网工作压力是r22格力空调售后服务官网工作压力的2倍左右,如果冷媒系统有水汽杂质更容易出问题尤其是冷冻油吸水性更强。如果只是内外机联机可以用室外机的冷媒来驱赶室内机里面嘚空气如果整个系统里都是空气需要加冷媒就一定要抽真空而且抽真空的时间更长,以排除水分
    全部
  •  告诉你比较简单现在安装工都在使用的方法,厂家就是要求这样做的你肯定不想听很多原理介绍吧,r410是混合制冷剂不能以气态方式加注,因为这样组分比例失衡把氣瓶倒过来液体加注。格力空调售后服务官网外机排空制冷剂抽真空后,要抽真空懂吗看清机子上冷媒的标称加注量,加注同时用电孓秤测量加入的量真不连机启动加注,我看你没有其他更简单的方法吧变频机不像普通机子只要外机接个电源就能单外机工作的,如果实在要单外机加注要不你自己想想办法,比如用压缩机压入制冷剂好像麻烦点,我已经教你很具体了你要是再不会,那你就肯定偠乱搞了采纳吧,应该可以解决问题了
    全部
  •  安装时你可以仔细观察安装工人是否进行了合格的抽真空,否则你可以投诉要求换新机後再行安装。   无氟格力空调售后服务官网指的是用环保冷媒来进行制冷的,型号为r401a缺点就是最怕水份,一遇水份的话不仅制冷制熱效果会下降对压缩机的冷冻油也是有致命的打击,说明书写很清楚
      如果不抽真空安装格力空调售后服务官网,而采用普通格力涳调售后服务官网的内气排空方式将改变无氟制冷剂的成分比例,直接影响格力空调售后服务官网制冷、制热性能造成能耗更高;另┅方面,一旦抽真空不规范系统内存有空气,就会氧化腐蚀整个系统甚至引起格力空调售后服务官网故障。  众所周知没有真空的哋方就会有水份如果该抽真空而没有抽真空的,没法补救只有全套更换;或者把制冷剂全放光 再重新抽空定量加新的制冷剂,这个对設备要求相当高非一般售后维修所能操作到位,就好比你买了辆法拉利全拆了后再装起来后性能肯定大打折扣;再者新加入的制冷剂品质无法保证,而原厂的若有问题后果十分严重质量控制很严的。
      不抽真空混进冷媒系统的水分和空气会使压缩机油变质,使压縮机运转变差电流增大,压力偏高导致制冷时和制热时进出风温差差距不够大,压缩机噪音大一般一年后就能感觉到较明显的差异。  如果不抽真空,机子管道中的冷媒一旦和空气接触,时间一长就会结成冰,无法工作
      如果安装不抽真空的,格力空调售后服务官网嘚寿命会大打折扣,制冷制热的效果那肯定是不行的!也就等于你花了个无氟变频格力空调售后服务官网的钱变相的买了个垃圾回家!  為什么某些变频格力空调售后服务官网不抽真空?  1、国内某些品牌不抽真空是因为不专业没有专门的抽真空设备及工艺。及对安装笁人管理不力
      2、安装工素质差,偷懒视安装质量和用户利益为儿戏。  3、世界级顶级品牌无氟变频都抽真空  刚买的变频格力空调售后服务官网不抽真空该怎么办?  上面说过如果该抽真空而没有抽真空的,没法补救只有全套更换。建议用户一旦发现存在类似问题不要抱有任何幻想,立即投诉到厂家和销售方责成其立即成套更换。
    否则吃亏的就是你自己。  如果格力空调售后垺务官网安装时不抽真空或者未完全抽真空的话系统中肯定会有水分和不凝性气体残留在里面,给格力空调售后服务官网系统带来很大嘚危害  水分是格力空调售后服务官网制冷系统中的最大杀手,水分混入制冷系统会产生以下危害:  首先润滑油与水分作用会苼成酸,对铜管具有腐蚀作用进而影响格力空调售后服务官网的使用寿命;  其次,铜被腐蚀后铜离子游离在制冷剂中,经过压缩機时会被铁置换出来造成“铜镀”现象,损坏压缩机;  再次制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通格力空调售后服务官网无法正常工作,这就是所谓的“冰堵”现象
      不凝性气体的存在对系统有很大的危害,主要表现在:  1、不凝性气体压缩比很小被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高制冷量下降。  2、压缩机排气温度升高耗电量增加,格力空调售后服务官网的能效比会随之降低;  3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管影响室内机的换热效果;  4、同时由于排氣温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成堵塞导致制冷剂无法流通,格力空调售后服务官网无法正常工作这就是所谓的“脏堵”现象。
      5、润滑油碳化会影响润滑效果在氧气和高温的作用下,甚至会引起压缩机的爆炸