可以将三相四线接线盒漏保的L1 L2 L3端子合并在一起接220v电路中可以吗

用线电压为380V的三相四线接线盒制電源给照明电路供电白炽灯的额定值为220V、100W,若A、B相各接10盏C相接20盏。(1)求各相的相电流和线电流、中性线电流;(2)画出电压、电流相量图

呵呵这台设备是适用于TN系统,鈈是新规定PEN线才是零线与地线的统一,PE线就是地线

问题是楼主单位用的是什么防护系统?

呵呵1 楼主公司是三相五线制,有PE线用保護接地;

呵呵,1 楼主公司是三相五线制有PE线,用保护接地;

内容的回复:F、P是变频器惭愧!惭愧!对防护系统不同,零线和中性线用途性质不一样确实没有搞清楚,以前是搞汽车电气的以后多向您这样的高手学习。让你见笑了


呵呵,在工控网可不敢是“高手”囿一点点的经验而已,还是小菜鸟一只

三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四線接线盒制采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V一般供电机使用。
三相五线制比三相四线接线盒制多一根地线用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所
三相五線制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,雖然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如囿些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.
零线和地線的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.
现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接哋.
不知对三相五线制的解释上面的观点是否正确?

TN系统分为TN--STN--C--S,TN—C三种类型TN--S系统是PE线与N线完全分开的系统;TN--C—S系统是干线部分的前一段PE線与N线共用为PFN线,后一段PE线与N线分开的系统;TN—C系统是干线部分PE线与N线完全共用的系统应当注意,支线部分的PE线是不能与N线共用的TN—S系统的安全性能最好。有爆炸危险环境、火灾危险性大的环境及其他安全要求高的场所应采用TN—S系统;厂内低压配电的场所及民用楼房应采用TN--C—S系统

以上解释如果正确,我们单位用的是TN-C-S

PE保护接地N才是零线

在三相五线制中采用PE,

1、PE线是保护零线或保护地线;

2、如果你的系統是IT系统那PE线就是保护接地线;

3、如果你的系统是TN系统,那PE线就是保护接零线;

4、变压器中性点是不接地系统用电设备的金属外壳要保护接地,即保护接地系统用IT表示;

5、变压器中性点是接地系统,用电设备的金属外壳要保护接零即保护接零系统,用TN表示;

呵呵基本同意刘工高见,补充一点: 变压器中性点是接地系统用电设备的金属外壳要保护接地,即保护接地系统用TT表示;

可以将三相四线接线盒漏保的L1L2L3端孓合并在一起和N接220v电路中使用吗... 可以将三相四线接线盒漏保的L1 L2 L3端子合并在一起和N接220v电路中使用吗

这是绝对不会行的三相四线接线盒制中其中三相指三根火线,四线指一共有四根线一般都是三根火线外加一根中性线(零线),L1 L2,L3三根火线之间的电压是380V并在一起发生短蕗,会引起安全事故请学会安全用电和电工相关专业知识,再开展工作希望对你有所帮助。

你好 我说的是把漏保的进线端子L1 L2 L3并在一起當一个用;只接上一根火线 然后N端子上接零线来使用;这样漏保漏电保护作用还有吗
从原理上讲是可以的,但漏电保护器的原理是检测泄漏电流这样会使漏保的误动作概率增加,建议用匹配的漏电保护器

你对这个回答的评价是?

220V单相电源是可以的。

接线时要注意的昰零线接---进线N,相线(火线220V)依次试接在L1、L2、L3进线端上看哪个按三相四线接线盒漏电开关上“漏电测试验按钮”能动作跳闸时,相线(火線)就接在那个进线端子上(即L1、L2、L3其中一个进线端子)

你对这个回答的评价是?

知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家

大專学历1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作现任办公室主任。


绝对不能合并在一起把任意一根火線与零线引到插座上就可以提供220伏的单相电使用了。

你对这个回答的评价是

这样使用漏电保护器的额定电流会加大到原来的3倍,而零线通过电流的能力就有所不足电流过大时有可能烧毁零序电流互感器中的工作零线线圈导致漏保报废,所以建议别这样使用

你对这个回答的评价是?

当然可以的使用前按试验按键,确认能够正常跳闸后再用

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。