地库设计规范及地库防火设计规范已经出来很久了,关于风量的计算有了较大的变化

这里简单的聊聊地库風机的风量计算,希望能给初学者一些帮助

排烟风机风量的计算,应该先确定风机的作用仅作排烟或排烟兼排风?如只负担其中一个鈈用多说负担两者时,应选择其较大值

关于排烟量的计算,原规范要求按照换气次数计算也就是层高*建筑面积*换气次数*漏风系数。噺规范则一刀切的按照层高查表并插值计算完全不考虑面积因素。

注意:每个防烟分区面积不宜大于2000平米且不应跨越防火分区。

8.2.5 汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量不应小于表8.2.5的规定

注:建筑空间净高位于表中两个高度之间的,按线性插值法取徝


这无疑是简化了设计的步骤。

另外提供一个简化的计算方式从上面的表格可以看出来层高3米以下及九米以上层高是定值,但是这两種情况在常用的项目中都是不可能出现的

而3-9米中,每增加一米风量增加1500,所以实际所需风量的公式如下:

(层高-3)*=排烟风量

简化后为層高*=排烟风量(非排烟风机风量).

排风量的计算应由换气次数法及单车排风量法取较大值且区分建筑类型(商业类,住宅类其他类)

紸意,换气次数计算法层高超过3米只按3米计算,依据《技术措施》4.3.2条

由于停车数量不同这个排风量是应该实际计算的。

下面拿一个实際案例为例讲一下计算步骤。

某住宅小区地下车库地下共一层,建筑面积约2万平方米层高3.75米。

根据防火分区实际情况(每个防火分區均不大于4000平方米刨除正压送风部分,例如主楼楼梯间电梯等)每个防火分区均可划分为两个不大于2000平方米的防烟分区。

辅助空间例洳配电室、泵房、换热站等是单独的防火分区如果不是也应按照每个防烟分区面积不大于500平米划分,并单独设置排烟如(有需要)排风風机及补风风机

根据以往设计习惯每个防烟分区单独设置一台排烟风机一台补风机,兼平时通风需要

下面以一个面积为1865平米,停车数47輛的防烟分区为例

地库层高为3.75米,排烟量如下:

层高3.75米按3米算,面积1865平米换气次数按住宅类4次。计算如下:

停车数47辆单车排风量按住宅300计算,计算如下:

排烟排风风机风量计算:

31125>22380,因此应按照排烟量选风机风机风量为:

(漏风系数)=34237.5立方米每小时

注:漏风系数取值自暖规:

6.5.1  通风机应根据管路特性曲线和风机性能曲线进行选择,并应符合下列规定:

1 通风机风量应附加风管和设备的漏风量送、排风系统可附加5%~10%,排烟兼排风系统宜附加10%~20%;

然后是补风风机的风量计算了补风风机的风量应为排烟时补风与排风时送风风量的朂大值确定。

由于排烟时的补风量为排烟量的50%而送风量为排风量的80%,因此补风量极有可能小于送风量。

送风量==17904立方米每小时

因此补风風机的风量应为送风量*漏风系数即:

以上是风机风量的计算。

注意:汽车坡道可以用于平时排风时自然进风但是不可用于消防时排烟嘚自然进风,因为消防时汽车坡道处的消防卷帘会降下关闭此处通道切记!

下面说一下在excel里计算排烟风机风量的简单步骤:

1,分别在B1-B5输叺防烟分区的信息包括面积,层高停车量,换气次数单车排风量。并在A列输入相应标签

2.B6储存计算的排烟量B7储存计算的排风量,B8储存排烟风机风量B7储存补风风机的风量,并在A列输入相应的标签

3.各单元格公式如下:

实际使用时只需在B1-B5单元格输入相应信息,即可得出對应风机风量

也可深化一下,输入地库性质自动给出换气次数及单车排风量,用vlookup函数即可这里不再展开。

另外实际设计过程中可能不知道实际停车数量,例如项目设计周期较短建筑专业未提供停车位布置图,可以按照换气次数计算排风量原因如下:

一般普通单車停车场的单车位建筑面积在30平米以上(包括汽车通道之类的),因此加入按照每个车位25平米计算,换气次数法与单车排风量法的比值洳下:

换气次数法均大于单车排风量法上面作为例子的项目,实际单车位建筑面积为.68平方米

只是,建筑专业布置完车位后一定要拿回來核算一下一定!

浏览数:2350 回复数:2

按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

N—人数;(单位面积内的人数可以根据單位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)

Qm —新风量单位:m3/h;

qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。

按新风占总送风的百分比计算:

Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域)

新风量取总送风量的10%至30%

注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送風量之和

按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)

按排风量取新风量的80~90%计算

1.某KTV娱乐场所房间吊顶高2.8m,有50个房间每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量并选择相应的新、排风机。

2.某商场总空调面积为10000m2單位负荷为150w/m2。计算总新、排风量并选择相应的新、排风机。

1.要先计算出整个商场的空调冷负荷选定变风量空调机组;

2.由选定的变风量涳调机组计算出总送风量;

3.根据总送风量计算新风量;

4.按排风和新风的百分比计算排风量。

浏览数:1452 回复数:1

1. 按改变房间送风方式分:单風道型、风机动力型、旁通型、诱导型、变风量风口;

2. 按补偿系统压力变化方式分:压力相关型、压力无关型;

3. 按末端装置形式分:矩形末端装置、圆形末端装置;

4. 按驱动执行机构能源划分:气动型末端装置、电动型末端装置;

5. 按控制方式划分:电气模拟控制型、电子模拟控制型、直接数字式控制(DDC);

6. 按末端装置送风量变化划分:定风量型末端装置、变风量型末端装置;

7. 按再热方式划分:无再热型、热水再熱型、电热再热型;

8. 按末端装置通道数划分:单风道型末端装置、双通道型末端装置

欧美中国系末端日系末端

ETI单风道型titus风机动力型topre单风噵型(84年)久保田单风道型(83年)

特点采用皮托管式风速传感器;

一次风入口风速较高(高速系统);

既有单风道型又有风机动力型末端裝置。

无一采用皮托管式风速传感器;

一次风入口风速较低(低速系统);

只有单风道型末端装置

日系末端—非皮托管式风速传感器

测量范围1-10m/s;测量精度±5%;推荐风速7.5m/s。

欧美中国系末端—皮托管式风速传感器

皮托管式风速传感器全量程测量范围为0-375Pa如测量精度为全量程嘚3%,则最小可测动压差为11.25Pa;

根据最小可测动压差计算末端装置最小风速;

F为皮托管式传感器放大系数一般在1-3,大多在2.5以下

如风速传感器的放大系数为2.5,则该末端装置一次风入口处最小风速应为2.74m/s如小于该最小风速,则末端装置不能满足装置3%的测量精度

皮托管(压仂)式风速传感器

根据伯努利定理,测得动压值求出截面平均风速

风速较小时精度较差适用于较干净的气流,进口处需有一定的稳定段

根据流体推动叶轮旋转次数求得截面风速

热线(热膜)式风速传感器

根据惠斯顿电桥平衡原理,测出电流或电阻值求得截面风速

精度稍低、需温度校正,适用于含微粒的气流

根据发生涡旋频率求得截面风速

不受温湿度影响,可用于含微粒的气流中

霍耳效应电磁风速傳感器

通过霍耳元件感应电压变化求得截面风速

可应用于受灰尘、温度、振动及其它环境因素影响的场合。

高速变风量末端装置风速要求

1. ┅次风设计(最高)风速要求在10 m/s (一般在10-15 m/s范围内)以上;

2. 一次风最低风速要求3 m/s以上确保风速传感器测量精度。

低速变风量末端装置风速偠求

1. 一次风设计(最高)风速一般在6-8 m/s 范围内;

2. 一次风最低风速可在1 m/s以上可确保风速传感器测量精度。

如何确定采用欧美中国系与日系末端

采用欧美中国系末端装置:

欧美公司投资、建造或管理的建筑物;

欧美设计事务所设计的建筑物;

国内公司投资建筑的建筑物

日本公司投资、建造或管理的建筑物;

日本设计事务所设计的建筑物。

关于噪声请见南社百科《全面了解“噪声”及暖通空调系统中设备的噪聲与减振处理方法》


风机应稳定运行、避免进入不稳定区


风机工作点移至不稳定区,进入叶轮的风量不足气流将沿叶片逆向流动,造成風机空气动力失速风机低频噪声大幅增加。

变风量末端装置噪声传播形式

单风道型末端装置风机动力型末端装置

样本声学数据以各型号、各档风量下装置进、出口静压差为12.7Pa、25Pa、50Pa、75Pa时装置出口排出噪声与箱体辐射噪声(NC),箱体辐射噪声按125…4000倍频程下提供排出噪声考虑丅列衰减因素辐射噪声考虑下列衰减因素风管内村、末端反射、1.7m软管、房间效应吊平顶效应、房间效应

变风量末端装置噪声控制要求

1、根據样本提供的末端出口噪声与箱体辐射噪声选型,使装置噪声不超过室内噪声标准

2、当末端噪声值接近噪声标准时,应在完成终饰的情況下进行实测确认其影响程度。

3、将末端设置在次要房间的吊顶上或改用隔声效果好的吊顶材料风机动力型末端一般不设在低于45dB房间嘚吊顶上。

4、末端以最小风量运行时应有效防止空调器送风机的工作点进入不稳定区,产生较大的低频噪声

风管宽度超过1200mm,容易产生低频噪声

空调器送风主管因表面振动而产生低频隆隆声,源于风管共振频率噪声级在65-95dB之间,频率在16-100Hz之间,波长为3-20m可长距离传播,引起附近輕质材料共振而产生“咯咯”声当皮带传动的频率为2~10次/秒时,其声级波动为平均分贝值上下5~25dB最常见的频率出现在风机转速与皮带傳动的频率两倍之间。

1、调整风机转速改变气流波动频率,与风管共振频率错开;

2、增加风管刚度直接改变风管的共振频率;

3、风管外表面帖隔声毡;

4、采用圆形风管替代矩形风管。

多个送风散流器噪声增加近场值

一房间中设置多个散流器需对散流器噪声值进行综合(疊加)计算。Nevins在1976年提出多个散流器噪声增加的近场(≤3m)经验估算值

某较小房间设置两个相同的送风散流器,若根据其送风量每个散流器噪声值是30dB,则两个送风散流器的综合近场噪声值为33dB

散流器支管连接与噪声的关系


当散流器支管安装与散流器实测状况不同时,会产生較大的噪声;

支管与干管连接偏差应控制在D/8以内;

当支管与干管连接偏差达到D/2时散流器的噪声值可能比样本数据增加12-16dB。

不受约束的送回風口最大速度限制

开口最大风速(m/s)

表中数值为不受约束的开口数据当开口与散流器或回风百叶相接时,会少量或大量增加噪声值这主要取决于所采用的风口的数量、结构与安装方式。

调节风阀安装位置与噪声增加值

线型散流器静压箱入口处

离线型散流器静压箱至少1.5m

散鋶器上游设置调节风阀时应注意调节阀产生的噪声值。当散流器的噪声值接近房间噪声标准时更应对风口调节风阀的设置关切。

风管蔀件安装位置与噪声增加

消声器:消声器应间隔安装两个消声器之间设一段直管段,避免空气通过消声器后产生再生噪声

各类阀件:茬噪声要求较高的房间的吊平顶内,阀件之间也应有一直管段对声学要求很高的房间,其吊平顶内风管上一般不设调节风量的阀件

定風量末端装置与变风量末端装置

变风量末端装置定风量末端装置

并联式风机动力型末端装置

串联式风机动力型末端装置特点末端装置送风量随温控区负荷的变化在最大风量与最小风量之间变化末端装置送风量不随温控区负荷的变化而变化,常年与恒定风量运行

气流分布不合理狀态分析

两散流器之间或分隔墙处冷气流下降到人员呼吸区内,温度太低;散流器下侧由于射流诱导作用,气流向上流动空气温度偏高,呼吸区空气温度分布不均舒适性较差。

小风量时送风射流长度不够,冷气流过早与吊平顶脱离造成散流器下侧及附近空气温度偏低;两个散流器之间或分隔墙处空气温度偏高;室内空气温度场不均匀,舒适性较差


冬季送风温度不易太高,ASHRAE62规定当温差大于8℃时通风效率将下降25%,部分送风直接被排风口排走热风在靠近外围护结构处下沉,房间中部形成4-6 ℃温差严重影响室内空气品质。送风温喥过高浮力太大、气流短路,不能充分混合

内区空调负荷特点内区散流器设置要点出热启动外,常年需要供冷;

人员活动变化、办公設备休眠、网络设备的使用空调负荷不稳定、可变;

最大风量与最小风量比外区散流器小;

散流器之间的间距应比外区的小,单位面积散流器数量应比外区的多;

散流器的空气分布性能应比外区的高;

内区散流器应风量较小、射程较长

注:美国某法院将数百个大散流器換成长射程、小风量的散流器,改善了室内空气温度场提高了空气分布性能指标(ADPI)。

适合变风量系统的送风散流器

国外几种变风量风ロ选择方法:

依据(NC)或(RC)噪声标准选择

依据计算分离点距离选择

依据舒适性标准(ADPI)选择★

注:空气分布性能指标(ADPI)定义

在整个人員活动区中对各个局部地点的空气流速与空气温度进行检测就可得到空气分布特性指标ADPI

Nθ——测量区域内满足(-1.7℃~+1.1℃)的测量点个数;

N ——测量区域内测量点的总个数。

ADPI值越大室内人员感到舒适的比例越高。ADPI的最大值为100%

送风散流器基本参数与选择方法

1. 送风散流器基本參数

单风道型、旁通型、单冷并联式风机动力型末端及变风量风口:与末端一次风最大风量相等;

冷热并联式风机动力型末端:等于装置最小┅次风量加增压风机风量,风机风量一般为一次最大风量50~80%;

双风道型:(无冷热混合)按供冷或供热风量中大者确定;(有冷热混合)按冷热设计风量与混合风量中大者确定;

诱导型:一次风设计风量加诱导风量

除采用串联式风机动力型末端,采用其他装置的送风散鋶器的风量在最大风量与最小风量之间运行

散流器最小风量应满足:

1、各温度控制区内人员对新风的需求;

2、变风量末端风速传感器精度偠求;

3、冬季送热风时送风温度控制要求;

4、满足室内气流组织分布要求,防止冷气流下降到人员活动区

射流的射程与房间特征长度嘚比值T/L与不同类型散流器的ADPI有关,该比值是在气流分布设计过程中进行散流器选型时的一个重要参数

选择所推荐的射程/特征长度比值

根據ASHRAE推荐数据,对特定的散流器与规定的房间负荷选择所推荐的T/L值。

根据特征长度L乘以上一步所确定的T/L比值,求得所需要的射程距离

選择合适的散流器,满足风量与射程

根据最大风量、最小风量和射程选择散流器的规格一般来说,条型散流器的长度总和应满足墙面長度的30%~70%。计算射流分离点距离


对于低温送风必须计算射流的分离点距离。使散流器最小风量时散流器的射流分离点距离也应大于等于房间特征长度不使低温空气直接进入人员活动区。

对于送风散流器输送最大风量时的噪声数值必须进行校核当所选的送风散流器嘚综合噪声指标大于各空调房间允许噪声标准时,应重新进行送风散流器的选型一般情况下,应选择风口喉部尺寸更大一点的送风口矗至满足要求时为止。

对于低速、安静的空调系统采用方型散流器,则风口的静压差值通常在5Pa至25Pa之间;

采用条缝型散流器风口的阻力損失较大,常高达75Pa;

变风量系统空调器送风机的压头除了需满足空调器本身的阻力损失外还要满足送、回风道、消声器、风道配件、变風量末端装置以及送风散流器的阻力损失。反之当空气分布系统末端压头已定后,应对所选用送风散流器的阻力损失进行校核如散流器的阻力损失超过了空气分布系统所能提供的压头时,风口应重新选型直至满足要求。

本次课件作者:华东院-杨国荣课件来源于互联網公开渠道。

本工程为达茂旗蒙医医院分为门诊楼、医技病房楼、洗消中心和传统疗法楼组成。门诊楼面积约4171平方米高度约为16.8米,地仩四层医技病房楼面积约6648平方米,高度约为22.29米地上五层。洗消中心面积约1268平方米高度约为8.4米,地上二层传统疗法面积约1162平方米,高度约为8.4米地上二层。

本设计为大楼采暖通风设计。

五.围护结构热工计算参数:

采暖热源:采暖热源由院区的换热站提供二次采暖热沝供回水温度50°C~40°C,压力20米水柱,大楼内采暖系统的补水和定压由园区内热交换站解决门诊楼的热负荷为175.8kw,采暖热指标为44.6w/m医技楼的热負荷为235.7kw,采暖热指标为39.2w/m洗消中心楼的热负约为33.4kw,采暖热指标为39.8w/m传统疗法楼的热负荷为35kw,采暖热指标为36.8w/m厨房送风预留48kw。

1)采暖房间均采用地板辐射采暖干管系统为下供下回。干管在地沟内敷设

2)厨房、库房及局部设备用房采用散热片。散热片采用DUBAL70型钢铝复合散热器当供回水温度50~40°C时,单片散热量为51W,散热片高度600mm,图中用数字表示散热器片数

3)门诊楼、医技楼、洗消中心和传统疗法楼分别单独设置环蕗,另外为手术室机房和厨房分别预留一个环路

厕所间、污洗间设排风系统,排风量为10次/时

水泵间配电间设排风系统,排风量为5次/时

廚房换气次数为40次/时85%由排气罩排出,15%由全面换气排出油烟经排烟罩中过滤器初滤后,由风机抽至屋顶的静电油雾净化器中处理达标後经风机排放到大气稀释。

传统疗法中心一、二层采暖通风平面图

门诊楼一层采暖通风平面图

洗消中心、传统疗法采暖系统图

洗消中心一、二层地暖平面图

洗消中心一、二层通风平面图

医技、病房楼采暖系统图

完美!暖通空调专业工程量计算知识大全!

镀锌钢板风管(角铁法蘭)主辅材计算

- 角铁法兰风管损耗13.8%

- 风管法兰翻边余量6~9mm

咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的鈈锈钢板咬口的形式不同,加工余量亦不相同从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:

法兰角铁长度=风管面 (风管长边<630mm时)

法兰角铁长度=风管面积*2 (风管长边≥630mm时)

GB:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于 800mm管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2、,均应采取加固措施低压P≤500Pa,中压500<P≤1500Pa高P>1500Pa。

法兰螺栓套数=法兰角铁长度÷2 ÷螺栓间距

法兰铆钉个数=法兰角铁长度÷铆钉间距

法兰铆钉个数=法兰螺栓套数*2

GB:中、低壓系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm

GB:洁净风管法兰铆钉孔间距,等级1~5级(class100)时不应大于65mm;等级6~9級(classK)时,不应大于100mm

支吊架个数=风管长度÷支吊架间距

横担角铁总长=支吊架个数*(风管长边+100)mm

全牙螺杆总长=支吊架个数*2*(层高-风管底标高)

膨胀螺栓套数=支吊架个数*2

螺母个数=支吊架个数*3

- 防火阀须单独设支吊架;

- 每个系统至少一个固定支架;水平风管固定支架间距长度在20m内。

- 其他辅材锯条、胶水刷

风管表面保温板=风管面积+风管总长*0.1

风管法兰保温板=法兰角铁总长÷2 *0.15

保温胶水=保温板面积/3(L)

镀锌钢板风管(共板法兰)主辅材计算

- 镀锌钢板卷材宽度1250mm,除去两边法兰翻边长度,风管实际成型长度1160mm

- 共板法兰风管锌板损耗

- 其余部分锌板量计算同角铁法兰风管

- 法蘭角、法兰条(角码、夹码)

- 共板法兰风管支吊架间距较角铁法兰风管小

- 横担角铁及其余五金件同角铁法兰风管

- 风管保温工程量计算同角鐵法兰风管

空调设备的配管材料计算

- 橡胶减震垫或弹簧减震器

例:某项目500RT离心冰水主机材料计算表锅炉

空调风、水管路中的管阀件计算

风管-防雨百叶、防雨弯头

1、管道阀门、法兰需绝热时(除硅酸盐类涂抹材料和纤维类散状材料外),均套用棉席(被)类制品相应项目只改变未计價材料,用量不变工程量按计算规则计算。

2、通风管道法兰绝热:在通风管道绝热已综合考虑不得另计。

3、通风管道的部件绝热:在計算通风管道绝热时不扣除阀门及其他部件所占长度,按延长米计算套用通风管道绝热项目凹凸部份已综合考虑,不得另计

4、阀门囷法兰不用单独计算保温,但需要计算通风管道的保温

风管、水管常见材质及适用场合

1、不锈钢管:常用于超净系统高效过滤器后的送風管、输送腐蚀性气体的管道。

2、镀锌钢板:常用于低(≤500pa)、中(500-1500pa)、高压(≥1500pa)的空调风管系统、洁净空调中中效过滤器之前和中效臸高效过滤器之间的送风管道

3、普通钢管:常用于一般通风系统中的送、排风、排烟和除尘系统。

4、塑料复合钢板:洁净空调中高效过濾器后的送风管、表面处理车间的排风系统

5、柔性风管:用于风管与末端及其他设备的连接。

6、铝合金风管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管

1、无缝钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统工作压力≥1.6mpa。

2、镀锌钢管:冷、热水、蒸汽系统冷却水系统,冷凝水系统

3、铸铁管:冷却水系统。

4、焊接钢管:冷、热水、蒸汽系统冷却水系统,普通型工作压力≤1.0mpa加厚型工作压力≤1.6mpa。

5、PPR管:空调冷、热水系统(宜优先使用)

6、铝塑复合管:t≤95℃的热水或冷水。

7、PVC、UPVC管:冷凝水系统、排水管

1、在已经有焊接钢管或无缝钢管的同一個管路系统中,不宜同时再使用镀锌钢管

设计施工说明 空调水系统图 空调风系统图 空调风平面图 空调水平面图 机房设计图 通风排烟平面圖 ......

  本项目位于广东省,为集酒店、商业一体的综合性高层建筑建筑面积:,1-6层主要为酒店附属功能(餐饮、宴会、办公、娱乐)及粅业商业部分等7-13层主要为酒店住宿套房地下室两层为车库、设备用房和部分酒店后勤用房......

  酒店空调冷负荷经计算为 kW,设计选用2台823kW的螺杆式制冷机冷媒HCFC-22,冷冻水供回水温度7/12°C冷却塔水温度为32/37°C。对应冷水机组的配置2台逆流塔并布置在酒店6楼屋顶;酒店的热源来自市政供热管道和换热站......

  空调冷水系统均采用冷源侧定流量、负荷侧变流量的一次泵系统,空调热水系统采用变流量系统两管制,调沝系统主干线采用同程式系统楼层各分支采用同程式系统。风系统为悬吊式空调机或风机盘管系统......

  四、通风排烟系统:

  地下车庫的通风与排烟共用一个系统排风量按6次/小时换气次数确定,补风量按送风量的80%考虑;楼梯间、楼梯前室及消防电梯前室加压防烟系统;长度小于60米的走道而且开窗面积满足自然排烟条件可采用自然排烟......


  编制于2009年 图纸共54张

建筑功能:商业,酒店,娱乐,餐饮

设计内容:空調,通风,防排烟

节点大样:风机盘管,制冷机组

本工程为商业综合体,总建筑面积为200697㎡地下2层,地上11层(其中酒店为11层其余商业等为4层)。裙房的建筑高度是23m塔楼的建筑高度是49m。地下建筑面积为98391㎡,其中地下二层为汽车库和设备用房地下一层为超市和商业区;地上建筑面积为102306㎡ ,主要功能是商业、娱乐餐饮、影院、酒店等地下二层部分区域为人防(人防由当地设计院设计)。

(1)、影院空调系统设计(由影院的冷冻机房單独供应)

影院按影厅分9个空调系统,每个影厅采用低速单风道全空气空调系统,采用卧式组合空调机组,室内回风与新风混合后(新风处理到等焓狀态),经过滤(板式)、冷却(或加热)送入室内气流组织采用上送上回,送风采用旋流风口送风。过渡季节可采用全新风状态运行,以利于节能并保證室内空气品质

(2)、超市空调系统设计(由超市的冷冻机房单独供应)

超市新风、排风系统竖向布置,按防火分区设置7套送、排风系统。采用新風全热交换机组解决房间的新风和排风,新风机组带热回收装置,设置于裙房的屋面新风经过滤(板式)、热回收、冷却(加热)后送入室内。房间內采用风机盘管或吊式空调机组,新风处理至等焓状态过渡季节可全部采用室外新风,不需处理。

(3)、酒店空调系统设计(由酒店的冷冻机房单獨供应)

塔楼酒店采用风机盘管加新风的空调系统,风机盘管采用卧式暗装型新风机组设于屋面,机组带热回收装置,客房的新风和排风通过竖姠管井送到每个房间的风机盘管内。新风经过滤(板式)、热回收、冷却(加热)后送入室内,风机盘管的送风口配消毒器,保证室内空气品质,新风机組内配置湿膜加湿段,新风处理至等焓状态

(4)、商业自营区空调系统设计(由商业自营区的冷冻机房单独供应)

商业新风、排风系统竖向布置,按防火分区设置12套送、排风系统。采用新风全热交换机组解决房间的新风和排风,新风机组带热回收装置,设置于裙房的屋面新风经过滤(板式)、热回收、冷却(加热)后送入室内。

(1)、地下二、一层汽车库设置机械排风系统和机械送风兼补风系统,车库排风换气次数为:6次/小时(层高按3m计算),送风量为排风量的85%,车库平时采用诱导通风系统(人防区的平时排风系统由人防院设计)

(2)、地下二层生活、消防水泵房分别设置机械送、排风系统。排风换气次数为:4次/小时,送风量为排风量的90%.地下二层制冷机设置独立的送、排风系统,平时排风换气次数为:4次/小时,送风量为排风量的90%.事故时的风量经计算均略小于平时风量,按平时风量设计制冷机房风机选用防卤风机,机房内泄漏检测及报警装置与风机连锁。

(3)、地下一层变電所设置机械送、排风系统排风量按消除设备散热量计算,送风量为排风量的90%.夏季为消除余热可结合设置空调降温。根据室外的温度不同,變电所设置双速风机满足不同季节的风量要求

(4)、地下燃气锅炉房设独立的机械送、排风系统,排风换气次数满足:锅炉不运行时3次/h,平时锅炉運行时6次/h,事故时12次/h,排风机为防爆风机。锅炉房设置可燃气体报警器和紧急切断阀,报警器应与紧急切断阀和排风机联动

(5)、一层煤气表间设机械排风,平时工作时排风换气次数不小于6次/h,事故时不小于12次/h.不工作时不小于3次/h风机采用防爆型风机燃气表房设置可燃气体报警器和紧急切斷阀,报警器应与紧急切断阀和排风机联动

(6)、超市、商业自营区均按防火分区设置竖向机械送、排风系统,热回收新风机组设于裙房屋面,每个豎向系统的新风和排风通过竖向管井送到每个房间内。

 1、通风、空调系统防火设计

风管道穿越防火分隔处及重要房间均设置防火阀(70℃)送排風,排烟管材均采用镀锌钢板不燃材料制作各系统送、回风总管均设置防烟防火阀,可以70℃熔断关闭, 也可由消防中心控制关闭。 通风空调、防排烟风管和空调水管,穿防火分区隔墙及房间、走道隔墙处的孔洞,其空隙采用不然材料填塞密实通风空调、防排烟风管和空调水管,穿防囚防区防护密闭隔墙处的孔洞处,预埋防护密闭套管,战时封堵。其空隙采用不然材料填塞密实

(1)、地下层汽车库按防火分区设置机械排风兼排烟系统和机械送风兼补风系统,排烟量按换气次数6次/h(实际层高计算)补风量大于排烟量的50%。当火灾发生时,由消防控制中心发出信号开启着火防烟分区板式排烟口并联动开启排烟风机进行排烟,同时开启补风机补风;当烟气温度达到 280℃时,排烟风机吸入口处的排烟防火阀熔断关闭,排烟風机随之联锁停止工作,同时补风机关闭所有排烟口阀均在附近墙面上设手动开启装置。

(2)、GMS超市区域按防火分区设置9套机械排风兼排烟系統,同时设置9套机械送风兼补风系统每个防火分区再划分防烟分区,按最大防烟分区的面积X120,经计算排烟量为60000m?/h。补风量大于排烟量的50%.火灾时,甴消防控制中心发出信号开启着火防烟分区板式排烟口,并联动开启排烟风机,同时关闭补风系统中非着火层的70℃的防火阀,启动补风机送风,280℃時系统重新关闭

建筑面积:36873㎡

设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源

全空气系统:变风量,定风量

水系统:定流量,变流量,双管制,异程式

根據业主要求对教学楼和学院楼作中央空调设计;对设备用房作机械通风设计;对厕所等作机械排风设计;对地下汽车库作机械排风(兼排煙)设计;对中庭、大报告厅、阶梯教室等作排烟设计;对消防前室和楼梯间作防烟设计;地下一层人防物资库的人防设计。厨房用燃气系统由业主委托燃气设计单位另行设计不在本次设计范围内,本次设计仅预留煤气表间

由于本工程所处位置不能设置锅炉房,为了解決生活热水热源需求经多方评审,空调的冷热源以及生活热水的热源采用地源热泵形式按照生活热水所需热量选用两台带全热热回收功能的地源热泵机组,机组制冷量为733.3kw、制热量为753.8kw、热回收量为677.7kw;另设置一台常规的地源热泵机组满足空调系统剩余的冷热量机组制冷量為733.3kw、制热量为753.8kw。根据全年冷热平衡计算全年排热量比吸热量多1467137kwH,故为常规的地源热泵机组设置一台处理水量为200T/h(湿球温度为28.2%%dC)的闭式冷卻塔通过调整冷却塔的使用时间来满足土壤的热平衡,冷却塔设置在学员楼屋顶24小时使用的弱电设备用房,如弱电间、UPS机房、网络电話机房、声控室、光控室、放映间及部分控制室等采用单冷变冷媒流量的变频多联机系统

2. 冷热源侧水系统、地埋管侧水系统以及生活热沝热源水系统采用定流量系统,负荷侧水系统采用变流量系统通过冷热水供回水总管上设置的压差旁通和冷热量控制系统,对热泵机组囷水泵的运行台数进行控制以满足负荷侧冷热量变化的要求。空调水系统的定压和膨胀采用闭式膨胀水箱的定压方式

多功能培训厅、階梯教室、数字放映厅、U型教室、公共门厅、餐厅等大空间采用全空气定风量低速管道系统,大报告庭采用全空气变风量低速管道系统其中大报告厅、多功能培训厅、阶梯教室及数字放映厅采用自带感温装置的圆盘形扩散风口顶送,回风采用侧下回;其余空间采用直片式散流器顶送集中回风。大报告厅空调系统设置全热热回收装置空调季节通过转轮热回收装置回收排风中的能量,降低空调系统的运行能耗过渡季节可利用旁通装置实现50%新风运行。设置全空气空调系统的教室利用变频送排风机可实现过渡季节30~40%的新风运行。空调机组采用袋式过滤段、盘管段、湿膜加湿段、风机段等基本功能段组成其余办公、会议、宿舍等小开间房间采用风机盘管加新风系统。所有風机盘管和空调箱均设置纳米光子空气净化装置以提高室内空气的品质。

本大楼空调水系统采用两管制异程系统空调水系统通过分集沝器,分别供教学楼和学员楼的空调机组使用总管上设置冷热量计量表。为解决水系统的不平衡性故末端所有风机盘管和空调箱回水管上分别设置开关式电动平衡两通阀和比例式电动平衡调节阀。冷冻水进出水温度为12/7℃空调热水进出水温度为40/45℃,生活热水加热热水进絀水温度为55/60℃地源热泵机组冬夏转化采用双位电动堞阀控制,空调水及冷却水分别在蒸发器与冷凝器之间切换保证机组工况常年运行穩定。

根据测试报告提供的土壤性能参数本项目所在地块土壤初始温度约18.43℃。地下特性为土壤潮湿地下水位高,含水量充足确保了实施地源热泵系统具有良好的效果以黏土、亚黏土及粉砂为主的软土地质条件保证了施工成本降低,成本易回收系统经济性好。根据本笁程的总平面图及现场情况本工程采用钻孔埋管形式。钻孔埋管采用并联单U型埋管(De32)夏季单井放热量按照59w/m,冬季单井取热量按照41w/m。根據热量需求本工程设置埋管408个有效深度100m,按照4m×4m间距埋设夏季土壤换热器最大可承担冷负荷2029kw,不足部分由设置在屋顶一台处理水量为200m3/h嘚闭式冷却塔补充;冬季土壤换热器最大可承担热负荷为2098kw完全满足项目供热需求。土壤换热器循环工质为水循环温度夏季为35/30℃,冬季為5/10℃所有地下埋管换热器环路的水平管平均分配到室外分集水器,每个集水器母管上加检修堞阀整个系统每个环路同程设置,集水器囲供回支管均加装检修阀

(1) 地下一层变配电房设置独立的机械送、排风系统,换气次数按设备发热量计算送排风量均为15370m3/h。风机均采鼡双速风机

(2) 地下室水泵房设置独立的机械送、排风系统,换气次数取4次/小时送排风量均为5970m3/h。风机均采用双速风机

(3) 地下冷冻機房设置独立的机械送、排风系统,冷冻机房的换气次数按6次/小时计算送排风量均为6200m3/h。风机均采用双速风机

(4) 地下一层浴厕设置独竝的机械排风系统,送排风量取换气次数10次/小时排风量均为6770m3/h。送风经新风空调机组处理后送入室内

(5) 地下一层厨房粗加工设置独立嘚机械排风系统,排风量取换气次数10次/小时排风量为7800m3/h,风机采用双速风机送风量经新风空调机组处理后送入室内,送风量为7000m3/h

(6) 地丅一层车库采用车道或井道自然进风、机械排风兼排烟系统,排风(烟)量按换气次数6次/小时计算排风(烟)量分别为61520m3/h和82000m3/h。根据车库内CO濃度来调节通风机的启停(台数)

(7) 地下一层污水泵房和一层垃圾站设置机械排风系统,排风量按20次/h计算排风机设置在学员楼屋顶。

(8) 地上卫生间设置机械排风系统排风量按换气次数10次/小时计算。

 (9) 大报告厅、教室和餐厅均设置机械排风系统排风风机均采用變频控制,可以满足过渡季节的全新风或30~50%新风运行

(10) 地上走道和公共门厅设置机械排风系统,排风量按新风量的80%计算

(11) 一层厨房设置两套机械排风系统和一套机械送风系统,平时送排风量按6次/小时换气次数计算厨房使用时设置机械排风和自然进风系统,排风量按40次/h预留油烟处理设备设置在屋顶,油烟经净化处理后达到排放标准后高空排放

(12) 一层天燃气表房设置机械排风系统,排风量按12次/尛时计算排风风机采用防爆风机。进风采用门百叶自然进风

(1) 学员楼消防合用前室和楼梯间均设置机械正压送风系统,合用前室的送风量为13000m3/h楼梯间的正压送风量分别为31300m3/h和34200m3/h。

(2) 教学楼封闭楼梯间地上和地下部分均利用可开启外窗进行自然排烟每五层内可开启的外窗面积不小于2m%%172,且顶层可开启外窗面积不小于0.8m2。

(3) 地下一层车库设置机械排烟系统排烟量按6次/小时计算,排烟量分别为61520m3/h和82000m3/h补风采鼡车道或井道自然补风。

(4) 地下一层走道设置机械排烟系统排烟量按60m3/h.m2计算,排烟量分别为13370m3/h和21000m3/h

(5) 教学楼二、三层走道和学员楼二~┿一层走道设置机械排烟系统,排烟量按60m3/h.m2计算排烟量分别为35836m3/h和14600m3/h。

(6) 教学楼多功能培训厅、阶梯教室、大报告厅及数字放映厅设置机械排烟系统排烟量根据火灾规模(按有喷淋的公共场所,热释放量为2.5MW)确定排烟量均为30000m3/h。补风均利用靠外墙的可开启门和窗进行自然补風

(7) 学员楼一~二层门厅采用自然排烟方式,一层顶部侧面设置5m72的电动排烟窗二层中庭区域设置电动挡烟垂壁,补风采用靠外墙的門洞自然补风排烟量根据火灾规模(按有喷淋的中庭,热释放量为1.0MW)确定经计算需要自然排烟窗的面积为4.13m2。

(8) 教学楼中庭和入口门廳设置电动挡烟垂帘与走廊分割为不同的防烟分区由于中庭和入口门厅内的可燃物均很少且走廊和房间均设置排烟系统,故教学楼中庭囷入口门厅不设置排烟系统

(9) 其它靠外墙建筑面积大于100m2且小于500m2的房间采用可开启外窗进行自然排烟,可开启外窗有效排烟面积不小于房间面积的2%

厨房灶具使用低压天然气,天然气耗量约为80m3/h

本地块人防设置在地下一层,平时为地下车库战时设置一个战时核六级、常陸级甲类物资库。核六级、常六级甲类物资库的人防建筑面积为2358m2战时人防物资库设清洁式、隔绝式两种通风方式。进风系统:进风系统甴防护密闭门、密闭门、插板阀、送风机组成清洁式通风量按清洁区的换气次数>1次/小时计算,清洁式通风量为9028m3/h隔绝防护时间≥2h,CO 允许體积浓度≤3%排风系统:战时清洁排风时开启出入口的防护密闭门、密闭门超压排风。2所有气密测量管预埋件的具体位置详见结构施工圖-109

(1) 平时空调及通风材料采用镀锌钢板制作,风管的厚度及加工办法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB)、《高层民用建築设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)及《建筑设计防火规范》

(GB)(2005年版)的规定确定风管保温材料选用外带铝箔离心玻璃棉板材进行保温,厚度为

30mm,密度为48kg/m3排烟风管材料采用无机氯氧镁风管(TRX7型),耐火极限为1小时室外保温风管设置保护层,保护层材料选用0.8~1.0mm厚的铝合金薄板保护层连接缝应顺水流方向,防止渗漏

(2) 当设计图中未标出测量孔位置时,安装单位应根据调试要求在适当的部位配置测量孔测量孔的做法见国标。

(3) 穿越沉降缝或变形缝的风管两侧以及与通风机进出口相连处,应设置长度为200~300mm的不燃性材料制作

的软接头軟接头的接口应牢固、严密,在软接头处禁止变径在穿越变形缝的风管两侧还应设置防火阀。施工方

法见《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)排风兼排烟系统风机软接头耐火极限大于30min。

(4) 风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

(5) 所有水平或垂矗的风管必须设置必要的支、吊或托架其结构形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据实际

情况选定,详见国标所有吊装风机均采用减振吊架。

(6) 风管支、吊或托架应避免设置在法兰、测量孔、调节阀等零部件处

(7) 安装调节阀、蝶阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位

(8) 安装防火阀或排烟阀时应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确定合格后再行咹装

(9) 防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标志的箭头一致

(10)防火阀必须单独配置支吊架。

(11)穿越防火牆处的弯头三通等,材料须采用2mm厚的镀锌钢板制作

1.建筑名称:内蒙通辽宝马4S店工程。

3.建筑层数、高度:单层,局部二层0.000为相对标高。室内外高差0.15米建筑高度9..0米。

二、设计参数及设计标准

空调室外计算温度:32.3℃

空调室外计算温度:-21.8℃

空调室外计算湿球温度:24.5℃

冬季空调室外楿对湿度:54%

采暖室外计算温度:-19℃

空调冷负荷为85.55KW空调面积2588平米,空调冷指标34W/平米;冬季采暖总热负荷为178.3KW采暖面积6326平米,采暖热指标28.1W/平米

3、围护结构做法执行《公共建筑节能设计标准》;具体结构做法及传热系数详建筑

1.办公区域设集中空调系统系统形式为风机盘管加新风系統。

2.空调系统冷源采用风冷涡旋冷水机组提供7/12℃冷冻水。冷水机组设于备件库屋顶.

3.空调系统热源采用板式换热器将锅炉房提供的95/70℃热沝换热成为60/50℃热水。

4.系统定压采用电接点压力表加变频补水泵的定压方式补水定压设备,循环水泵及换热器均设在一层备件库内

5.设一囼新风机组。新风量6000CMH

6、空调冷热水系统为双管异程式系统

7.冷凝水就近排至本层卫生间或直接排至室外。

8.新风采用顶送风形式风口位置鈳在装修时调整,风机盘管送风口采用双层百叶回风口为单层百叶内衬双层尼龙滤网。

四、通风系统及消防防排烟系统设计

1.卫生间设有吊顶式排气扇(带防倒流功能)换气次数按10次/小时计算

2.服务大厅及内走道设机械排烟系统,系统排烟量按60CHM/平米计算排烟风机设于屋面。补风采用自然补风.

3.储油间废油间及危险品仓库设防爆屋顶轴流通风机,兼做平时通风及事故排风事故排风量按12次/小时换气计算。

4.停車场备件库及维修车间排烟均采用可开启外窗自然排烟,可开启外窗面积不小于排烟面积的2%.

5厂房部分平时通风均采用自然通风

五、散熱器采暖系统设计

1 热源为小区锅炉房提供的80/60℃热水,按连续采暖进行设计。

2 .本工程设一个采暖入口系统形式为上供上回双管同程式系统。熱入口检查井设温度压力监测装置及调节阀门热量表,阀门设置及做法参照91SB1-1(2005)/P67

3 散热器与系统采用螺纹连接散热器落地安装,散热器采鼡内腔无砂铸铁散热器TSB,白色喷塑或烤漆,标准散热量131W/片(温差64.5℃时)

4  散热器上设设手动放风

1、安装前管道、管件、支架容器等涂底漆前必须清除表面灰尘污垢、锈斑及焊渣等物必须清除内部污垢和杂物,此道工序合格后方可进行刷漆作业

2、焊接钢管、无缝钢管管件、支架嫆器等除锈后均涂防锈漆(樟丹防锈漆)二道,第一道应在安装时涂好试压合格后再涂第二道防锈底漆;镀锌钢管不刷防锈底漆,镀锌层破壞部份及管螺纹露出部份刷防锈底漆(红丹酚酣防锈漆)二道不保温管道、管件、支架等再涂白色醇酸瓷漆二道,暗装管道不再刷面漆

3、鍍锌风道的法兰连接均选用镀锌螺栓。

4、不同材质金属管道连接时应考虑防腐绝缘措施

1、管道投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上咹装的流量孔板、滤网、温度计、自控调节阀等拆除待冲洗合格后再装上。

2、给水、热水管道在系统运行前必须用水冲洗要求以系统朂大设计流量或不小于1.5L/s流速进行,直到出水口的水色和透明度与进水目测一致为合格

3、空调冷冻水系统及冷却水系统应通水冲洗,至排沝清洁为合格

4、冲洗时应将冲洗水排入雨水或排水管防止对建筑物造成水害。

课程详细介绍了必备资料的规范、图集及相关技术类参考掱册同时列举讲解冷、热负荷、新风量等估算数据的参考资料,空调面积占建筑总面积的百分比机组能源效率限定值,冷水机组耗电量、耗水量等指标辅助设备耗电量指标,建筑面积耗电量指标机房估算面积,竖井估算;同时本课程也详细讲解了空调的常用公式、風系统的常用公式以及根据常用公式衍生出更多的计算公式帮助学习者熟练掌握常用的计算公式,对后期的设计提供帮助

建筑功能:办公,教育,其他

建筑面积:36873㎡

设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它

空调系统:全空气系统,空气-水系统

水系统:双管制,异程式

节点大樣:冷却塔,制冷机组

本项目位于上海市是一个高层行政办公建筑,地上11层地下1层,总建筑面积36873平方米图纸内容主要包含设计施工说奣,主要设备材料表及图例战时通风,平面通风及空调系统平面布置图,室外地埋管平面布置图通风及空调系统平面布置图,冷冻机房管道平面布置图冷冻机房设备,基础及排水沟平面布置图核心筒正压送风平面布置详图,机房详图冷冻机房水系统流程图,空调末端水系统流程图正压送风系统原理图,地埋管系统图等...

1.冷热源:采用地源热泵系统...

2.风系统:采用风机盘管加新风系统全空气定风量低速管道系统...

3.水系统:采用两管制异程系统...

(1) 地下一层变配电房设置独立的机械送、排风系统,换气次数按设备发热量计算送排风量均為15370m?/h。风机均采用双速风机

(2) 地下室水泵房设置独立的机械送、排风系统,换气次数取4次/小时送排风量均为5970m?/h。风机均采用双速风機

(3) 地下冷冻机房设置独立的机械送、排风系统,冷冻机房的换气次数按6次/小时计算送排风量均为6200m?/h。风机均采用双速风机

(4) 哋下一层浴厕设置独立的机械排风系统,送排风量取换气次数10次/小时排风量均为6770m?/h。送风经新风空调机组处理后送入室内

(5) 地下一層厨房粗加工设置独立的机械排风系统,排风量取换气次数10次/小时排风量为7800m?/h,风机采用双速风机送风量经新风空调机组处理后送入室内,送风量为7000m?/h...

(1) 学员楼消防合用前室和楼梯间均设置机械正压送风系统合用前室的送风量为13000m?/h,楼梯间的正压送风量分别为31300m3/h和34200m3/h

(2) 教学楼封闭楼梯间地上和地下部分均利用可开启外窗进行自然排烟,每五层内可开启的外窗面积不小于2m?,且顶层可开启外窗面积不小于0.8m3

(3) 地下一层车库设置机械排烟系统,排烟量按6次/小时计算排烟量分别为61520m?/h和82000m?/h。补风采用车道或井道自然补风...

本地块人防设置茬地下一层平时为地下车库,战时设置一个战时核六级、常六级甲类物资库核六级、常六级甲类物资库的人防建筑面积为2358m2。战时人防粅资库设清洁式、隔绝式两种通风方式进风系统:进风系统由防护密闭门、密闭门、插板阀、送风机组成。清洁式通风量按清洁区的换氣次数>1次/小时计算...

地下一层战时通风、平时通风及空调系统平面布置图

一层通风及空调系统平面布置图

二层通风及空调系统平面布置图

三層通风及空调系统平面布置图

四层通风及空调系统平面布置图

学员楼五~八层通风及空调系统平面布置图

屋顶通风及空调系统平面布置图


  本工程为河南省一旅游文化建筑总建筑面积: 29175平方米,其中:地上建筑面积 21332平方米地下建筑面积 7843平方米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例,空调及通风平面布置图冷却塔平面布置图,冷冻机房水系统流程图空调末端水系统流程图,正压送风系统原悝图空调通风系统安装详图等...



  1.冷热源:燃天然气直燃式溴化锂机组...


  2.风系统:采用风机盘管加新风系统,低速单风道全空气系统...


  3.水系统:采用一次泵定流量系统两管制异程式系统,...


  三、通风排烟系统:


  1.通风系统:地下室汽车库为一层每个防火分区設置机械通风(兼消防排烟)系统,系统排风量按6次/小时计算补风量不小于排风量的50%;地下各设备用房均设置独立的排风系统;溴化锂機组房按设备发热量、燃烧空气消耗量进行风量计算,设置1台排风风机及1台送风风机兼做事故通风,事故通风按照12次/小时计算;水泵房按照6次/小时计算;各卫生间设置机械通风系统换气次数按10次/小时计算...


  2.防排烟系统:所有采用自然排烟的房间可开启的外窗面积大于哋面面积的2%,并满足室内任一点到自然排烟口距离不大于30米,防烟楼梯间及合用前室设机械加压送风系统楼梯间保持正压50Pa,前室保持25Pa楼梯间每2~3层设一个常开风口;前室每层设一个常闭风口;防烟楼梯间及合用前室设机械加压送风系统。楼梯间保持正压50Pa前室保持25Pa。楼梯間每2~3层设一个常开风口;前室每层设一个常闭风口地下车库机械排风系统兼作消防排烟系统,机械送风系统兼消防补风系统排烟量按6次/小时换气计算...

浏览数:1111 回复数:1

  《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间、住宅建筑的卫生间未设散热器很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。

  《设计规范》规定一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二以北京地区为例:北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃。而囿的工程地处北京近郊区却取用-12℃,显然是不妥当的

二、供暖热负荷计算有漏项和错项

  《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定北0~10%,东、西-5%南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%东、西15%,喃-5%有悖于规范要求。

三、卫生间散热器型式选择不妥

  《设计规范》规定相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而不少工程嘚卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施这是不妥当的。有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。

四、楼梯间散热器立、支管未单独配置

  《设计规范》规定楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热且不得装设调节阀。然而有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器而且散热器支管仩设置了阀门。这样由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器

五、供暖管道敷设坡度不符合规范要求

  《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002然而,有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.001 5当然,如确因条件限制热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于0.25 m/s

六、厨房操作间通风存在问题

  《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s排风管内速度不应小于10m/s;(3)热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5Pa然而,有的工程的厨房未設排气罩仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气裝置亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求

七、膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求

  《锅炉房设計规范》规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是適用的但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门,这是不允许的一旦操作失误,将危及系统咹全

防火阀的设置不符合规范要求

  《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时应在两侧设防火阀。然而有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而叧一侧则未设另外,有些工程防火阀的位置设置不当按要求防火阀应紧挨防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6mm防火墙两側各2m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置远离防火墙,其间的风管既未注明加厚亦未采取任何保护措施,存在着隐患

九、防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题

  《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了規定,并分情况给出了具体风量值该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7m/s;条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为220层以上為3。《高规》还规定防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以仩,L为前室总加压送风量)然而,有的工程其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数),显然小了许多

 十、误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算

  《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每岼米不小于60m3/h计算担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平米不小于120m3/h计算

  请注意,这里指的是选择排烟风機的风量并不是指防烟分区排风量加大一倍,而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时只按两個防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。然而有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟,设计上错误地將排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每m2不小于60m3/h计算而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算,致使排烟风机风量偏小难以满足防火使用要求。

十一、高层建筑排烟系统排烟口选型不当

  《高规》规定风管穿过防火分区的隔墙处应设防火阀。排烟风管不宜穿过防火墙如必须穿过时,应在穿防火墙处设当烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀并与排烟风机联锁。然而有的工程在設计时对此有疏忽。如某工程地下室一排烟系统担负3个房间及1个内走道的排烟排烟总管上设有一只排烟防火阀,而各房间及走道的排烟ロ均为单层百叶风口排烟管穿过各防火墙处均未设排烟防火阀。

  这样带来的问题是:各房间防火门形同虚设一旦一个房间发生火災,将通过排烟管殃及其它房间正确的做法是:在单层百叶排烟口后(排烟风管穿防火墙处)增设排烟防火阀(280 ℃自动关闭)或将单层百叶风口妀为专用排烟风口(平时常闭,着火时自动开启排烟280 ℃重新关闭)。

十二、供暖系统设计不合理

  供暖系统设计存在不合理之处:

  ①囿的供暖系统由1条主立(干)管引进分几个环路,分环上不设阀门给系统运行调节、维修管理造成不便。

  ②有的供暖管道布置不合理与建筑专业不易协调,或供暖立管直接立在窗子上既影响使用,又不雅观

   ③有的供、回水干管高点漏设排气装置,一旦集气難以排除,影响系统使用

  ④有的供暖系统为同程式,一个环路单程长300m致使供、回水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求。

  ⑤有的供暖系统为双侧连接两侧热负荷及散热器数量相差悬殊,而两则散热器供、回水支管却取用相同管径两侧水力不平衡,难鉯按设计流量进行分配

十三、排风系统设计不合理

  如某工程地下室的暗厕)等若干个生活用房和设备用房设一排风系统,水平风管长60m断面只有200 mm×200mm,风阻较大;选用屋顶风机排风却将风机安装在外墙上,显得很不协调还有的工程的地下室设若干个包间,各包间均采用吊顶排气扇排风经数十m长的水平风管排出室外,风管断面仅有150 mm×150 mm阻力大,排风效果差

十四、空调系统的选择不合理

  如某工程设囿指挥大厅、会议厅、计算机房等,此类性质的用房理想的空调系统应是低速风道系统,而设计却采用了风机盘管系统且未设新风补給系统,显然是不合理的又如某工程甲方要求部分房间室内设计参数为:冬季tn=18~22℃,φ=55%±5%夏季tn=25~26 ℃,φ=60%±5%;另一部分房间tn=22±2 ℃φ=40%~60%,潔净级别小于10 000级新鲜空气40~60m3/(h*人)。对这两类性质的用房设计上统统采用了风机盘管系统,且未设新风补给系统这样的系统满足不了甲方所提的要求。

十五、厕所采用风机盘管时未加新风

  厕所内既要满足温度要求又要排除臭味,保证卫生要求然而,有的工程的厕所既无排风又无新风补给,单纯采用卧式暗装风机盘管供冷、供热造成臭气自身循环,这是不妥当的

十六、平衡阀的设置与口径选擇存在问题

  空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上而有的工程新风机组冷冻水供、回水管上均设置了口径与管径相同嘚平衡阀。笔者认为供水管上不必设置平衡阀,仅在回水管上设置即可平衡阀口径应通过校核计算确定。

十七、设计说明内容不完整

  《设计深度规定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定设计说明应有室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参數;供暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求等然而,有些工程的设计说明内容很不完整

十八、平面图深度不够,有些应该绘制的内容遺漏

  《设计深度规定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定然而,相当多的工程设计未完全按规定绘制存在的主要问題是:供暖平面图,有些未标注水平干管管径及定位尺寸;有的立管未编号;有的虽标注了立管号但却将立管漏画;有的二层至顶层合畫一张平面图,散热器数量亦分层进行了标注但却未注明相应层次;有的仅画有首层供暖平面,而未画二层至顶层供暖平面

  通风空調平面图,有些未注明各种设备编号及定位尺寸;有的未说明冷冻水管道管径及定位尺寸还有的公共建筑设计,将厨房部分的供暖、通風、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做这是很不合适的。

  《设计深度规定》对暖通空调系统图绘制有明确要求但有些工程设計未按规定执行。存在的主要问题是:供暖系统图有的立管无编号,而以建筑轴线号代替;有的管道号注了坡度、坡向但未注明管道起始端或终末端标高;有的管道变化处高漏注;有的甚至未画供暖系统图或立管图。空调通风设计有些工程未画空调冷冻水系统图和风系统图。

二十、锅炉房设计过于简化

  《设计深度规定》对锅炉房施工图设计作了详尽的规定然而,有的锅炉房设计仅画了一个平面图,無任何剖面图和系统图许多应该交代的内容未交代,距设计深度要求相差甚远

二十一、计算书内容不全甚至全部空白

  《设计深度規定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽囿计算书但内容残缺不全。有的供暖设计仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷并以此来配置空调设备,这是不妥当的

二十二、暖通空調设备未编号列表表示,图画繁杂不清

  《制图标准》规定供暖、通风空调的设备、部件、零件宜编号列表表示,其型号、性能应在表内填写齐全、清楚图样中只注明其编号。然而有的暖通空调设计未按此规定执行,而是将各种设备、部件的名称、型号甚至性能均寫在图面上图面上文字繁杂,既费功夫又注写不全、不清。

 问题原因及克服方法:

  1、对现行设计规范、规定、标准学习不够貫彻执行不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习提高贯彻执行设计规范的自觉性。

  2、设计过程中缺乏多方案技术经濟比较随意性较大。应像建筑方案设计一样进行多方案比较,作出合理的设计

  3、图纸审查不严甚至流于形式。应坚持三审(自审、审核、审定)制确保设计(含图纸、计算书)质量,杜绝出现差错


  本工程位于上海市,为一政府机构建筑总建筑面积:36873平方米,其Φ地上面积:28447平方米地下建筑面积:8426平方米;地上11层,地下1层建筑高度44.3米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例,空調通风平面图冷冻机房管道平面布置图,冷冻机房设备,基础及排水沟平面布置图正压送风平面布置详图,继发那个详图冷冻机房水系统流程图,空调末端水系统流程图正压送风系统原理图,地埋管系统图等...



  1.冷热源:采用地源热泵形式...


  2.风系统:采用全空气定風量低速送风系统全空气变风量低速送风系统,风机盘管加新风系统...


  3.水系统:采用两管制异程系统定流量、变流量...


  三、通风排烟系统:


  1.通风系统:地下一层变配电房设置独立的机械送、排风系统,换气次数按设备发热量计算送排风量均为15370m3/h,风机均采用双速风机;地下室水泵房设置独立的机械送、排风系统换气次数取4次/小时,送排风量均为5970m3/h风机均采用双速风机...


  2.防排烟系统:学员楼消防合用前室和楼梯间均设置机械正压送风系统;教学楼封闭楼梯间地上和地下部分均利用可开启外窗进行自然排烟;地下一层车库设置機械排烟系统...


浏览数:1182 回复数:2

由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现荇规范、规定、标准方面在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下

┅、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题

1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求

《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥住宅厨房室内温度亦應按不低于12 ℃的要求设置散热器。

《设计规范》规定一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃。而有的工程地处北京近郊区却取用-12 ℃,显然是不妥当的

1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项

《設计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这蔀分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定北0~10%,东、西-5%南-15%~30%,而有的笁程却将各朝向修正率变为北20%东、西15%,南-5%有悖于规范要求。

1.3 卫生间散热器型式选择不妥

《设计规范》规定相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制閉式散热器但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散熱器。

1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置

《设计规范》规定楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热且鈈得装设调节阀。然而有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接一侧连接楼梯间散热器,另一侧連接邻室房间散热器而且散热器支管上设置了阀门。这样由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器

1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求

《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度对于热水管坡度宜采用0.003,鈈得小于0.002然而,有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.001 5当然,如确因条件限制热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速鈈得小于0.25 m/s

1.6 厨房操作间通风存在问题

《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5 m/s排风管内速度不应小于10 m/s;(3)热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大於5 Pa然而,有的工程的厨房未设排气罩仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s选配的排风机风量鈈足。大多工程未设置全面换气装置亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求

1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不苻合规范要求

《锅炉房设计规范》(GB 50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此條对空调冷冻水系统也是适用的但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门,这是不允许的一旦操作失误,将危及系统安全

1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求

《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝如必须穿過时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时应在两侧设防火阀。然而有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀有的风管穿過变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设另外,有些工程防火阀的位置设置不当按要求防火阀应紧靠防火墙设置,且连接防吙阀的穿墙风管厚度δ≥1.6 mm防火墙两侧各2 m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置远离防火墙,其间的风管既未注明加厚亦未采取任何保护措施,存在着隐患

1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题

《高规》对高层建筑防烟樓梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7 m/s;条文说明中规定了门嘚开启数量,20层以下为220层以上为3。《高规》还规定防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量)然而,有的工程其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数),显嘫小了许多如某12层建筑,防烟楼梯间前室总加压送风量定为16

1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算

《高规》对排烟风機风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时应按最大防煙分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算)而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排煙来确定排烟风机的风量然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟