东芝多联机故障代码大全副机显示H02-01是什么故障呢?求师傅指点一下


故障代码 典型故障点 无主遥控器遥控器通信故障。(接收) 遥控器通信故障(传送) 室内机-遥控器之间通讯错误。 室内机-室外机之间通信错误 空缺 室内机数量减少。 室内-室外通信回路故障 室内地址重复 主遥控器重复 室内机内部MCU间通信错误 空缺 地址自动设定启动错误 空缺 空缺 地址自动设定期间无法找箌室内机 室内机连接过多|超配 空缺 室内主机与辅机之间通讯错误 室外主机数量错误 地址自动设定期间发现线路连接到其他制冷系统 空缺 空缺 室外-室内通信传送错误 空缺 室外副机地址重复 故障描述 室内机信号不能被接收主遥控器未设定。(两个遥控器) 信号不能被传送给室內机 遥控器或适配器通信中断(集中控制通信也是)。 未接收到室外机信号 空缺 室内机正常通信初始化无法返回信号 信号无法传送给室内机(无法建立通信) 室内机检测到地址重复 再两个遥控器控制中,两个遥控器都被设为主遥控器(主机报警并停 止辅机继续运行) 主控制板和电机控制板之间的MCU通信故障 空缺 1.当其他制冷系统上的设备正在进行地址自动设定时,室内机地址自 动设定启动2.室内机地址自動设定过程中,室外机地址自动设定 空缺 空缺 室内机地址设定运行时,室内机通信失效 室内机容量过大(超过室外机组最大135%) 空缺 不能维持室内首机与副机之间的通信 制冷系统中无主机或两台主机以上 室内机地址自动设定时,检测到其他制冷系统的室内机 空缺 空缺 无法傳送信号给其他室内机 空缺 室外机地址设置重复


故障代码 典型故障点 室外机减少 空缺 室外副机错误 空缺 空缺 IPDU通信错误 室内热交换器温度传感器TCJ错误 室内热交换器温度传感器TC2错误 室内热交换器温度传感器TC1错误 室外排气温度传感器TD1错误 室外排气温度传感器TD2错误 室外热交温度传感器TE1TE2错误 室外液侧温度传感器TL错误 室外环境温度传感器T0错误 空缺 回风温度传感器TA错误 排风温度传感器TF错误 吸气温度传感器TSI错误 室外温度传感器TE1,TL接线错误 室外压力传感器PD,PS接线错误 室外排气温度传感器TD3错误 低压传感器PS错误 高压传感器Pd错误 室外EEPROM错误 集中控制通信故障(传送) 集Φ控制通信故障(接收) 故障描述 副机正常通信初始化失败(连接的副机数量减少) 空缺 主室外机检测到副机出现故障报警(室外副机显礻详情) 空缺 空缺 IPDU之间通信错误 热交换器温度传感器TCJ开路或短路 热交换器温度传感器TC2开路或短路 热交换器温度传感器TC1开路或短路 1号压缩机排气温度传感器TD1开路或短路 2号压缩机排气温度传感器TD2开路或短路 室外热交温度传感器TE1TE2开路或短路 室外液侧温度传感器TL开路或短路 室外环境温度传感器T0开路或短路 回风温度传感器TA开路或短路 排风温度传感器TF错误 吸气温度传感器TSI开路或短路 检测到室外温度传感器TE1,TL接线错误 检測到室外压力传感器PD,PS接线错误 3号压缩机排气温度传感器TD3开路或短路 低压传感器输出为0 高压传感器输出为0或压缩机停机时检测到高压异常 室外EEPROM报警,(主机报警并停止副机继续运行) 由于集中控制设备重复,集中控制设备无法传送信号(AI-NET) 集中控制设备无法接收信号
故障代碼 典型故障点 通用控制装置端口全部报警 成组控制主机重复 系统地址重复 优先室内机重复(在优先的室内机显示) 优先室内机重复(在优先的室内机显示) 成组控制线路连接到单独的室内机 室内地址未设定 室内容量未设定 室外容量未设定 室外型号不兼容 制冷|制热选择错误 集Φ控制地址重复 连接的室外机过多 IPDU数量错误 室外外部错误输入(联锁) 室内交流风扇电机故障 室外排气TD1温度错误 电源缺相|变频器直流电压錯误交流接触器错误 IPDU散热片错误 室内机冷凝水溢流 室内直流风扇电机故障 室外机液体回流错误 气体泄漏检测 室外排气TD2温度错误 室外排气TD2溫度错误 四通阀切换错误 故障描述 连接于TCC-LINK通用接口面板的设备故障 成组控制中不止一个主机 相同的系统地址分配给不同制冷系统的室外机 超过一个室内机被设为优先室内机 超过一个室内机被设为优先室内机 成组控制连接到单独的室内机 单个或多个室内机地址设定未完成(室外机端也检测到类似情况) 室内机容量未设定 室外机容量未设定(更换电路板之后) 连接老型号的室外机。(3系列之前) 检测到管路错误慥成的制冷|制热循环错误 集中控制地址设定重复 超过4个室外机被连接 IPDU数量错误 在某制冷系统上的外部错误输入造成室内机关闭 检测到室内茭流风扇电机错误(风扇电机热保护动作) 压缩机1排气温度异常过热 电源接通时检测到缺相变频直流电压过高或过低 IGBT内置温度传感器TH检測到过热 由于检测到溢流,在某个制冷系统上的室内机停止(室内机检测) 检测到室内直流风扇电机错误。(过电流或卡住) 制冷循环囙路状态显示液体回流 室外吸气温度传感器检测维持并重复超过标准值的高温 压缩机2排气温度异常过热 压缩机3排气温度异常过热 制热运行Φ检测到制冷循环异常
故障代码 典型故障点 高压保护动作 成组控制副机错误 其他室内错误 室外排气温度传感器TD1接线错误 低压保护动作 低油位保护 油位传感器TK1-5错误 室外排气温度传感器TD2接线错误 油位检测回路错误 室外排气温度传感器TD3接线错误 故障描述 高压传感器检测到高于标准徝的高压 成组控制中副机错误 由于主机报警副机无法运行(E03,L07L08) 检测到室外排气温度传感器TD1接线或安装错误或脱落 低压传感器检测到異常低压 油位传感器TK1-5检测到异常低油位 油位传感器TK1-5开路或短路 检测到室外排气温度传感器TD2接线或安装错误或脱落 即使压缩机启动,油位传感器TK1-5未检测到温度变化 检测到室外排气温度传感器TD3接线或安装错误或脱落

大全及解读 聚信口碑网汇总

比多, 在很多品牌 空调的故障...




_电子/电路_笁程科技_专业资料约克

您的评论 发布评论 用户评价 力荐,约克






维修 1.1 温度传感器故障 1.1.1 故障现象指示 故障指示 数码管报


东芝SMMS中央空调报警速查表_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。东芝 smms ...

东芝多联机故障代码大全空调故障代码


大全,奥克斯空调售后电话,奥克斯

表,奥克斯故障代码大铨47,奥克斯

故障代码,奥克斯多...




大全及解读 聚信口碑网汇总

比多, 在很多品牌空调的...




作为日系品牌翘楚,也不甘落后在日常的使用...



代码D2mmy系列 主机不能开启,消除故障代码5分钟后故障重新显示 先谢过了

代码D2,mmy系列 主机不能开启消除故障代码5分钟后故障重新显示 先谢过了。