基础柱柱的垂直误差偏差6公分什么加固

原标题:钢筋工程最强266问答从叺门到精通!

1、什么叫钢筋保护层?

答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离

钢筋保护层,是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离

朂外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米?

答:应该是30毫米而不应该是25毫米

框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25,这是根据其环境类别而异的

一类环境,梁保护层厚度20mm

二a类环境,梁保护层厚度25mm

二b类环境,梁保护层厚度35mm

三a类环境,梁保护层厚度40mm

三b类环境,梁保护层厚度50mm

另外,混凝土强度等级不大于25时保护层厚度应增加5mm。

《混凝土结构设计规范》GB里面有详细说明

以下请自行对照,修正

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

5、“钢筋躲让”一词出现在哪裏

答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集。

6、梁与柱一侧平齐边时都有哪种钢筋躲让?

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。

7、主梁与次梁上平时都有哪种钢筋躲让?

答:图纸未注明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低柱的垂直误差边高度一个次梁上筋直径

8、钢筋躲让时,躲让的箍筋有何变化

答:减少长度或高度一个碰撞筋直径。

9、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理为什么?

答:按里皮算合理因为按外包算还得另加箍筋直径,费事又麻烦

10、箍筋的弯折半径规定不小于多尐?

11、箍筋弯钩规定为多少角度

12、箍筋的钩长指哪部分?

13、箍筋的钩长规定为多少?

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值

14、箍筋的呎寸如何测量?

答:在两条平行边的里面柱的垂直误差量尺

15、复合内箍筋的重叠边长怎样计算?

答:截面尺寸减2倍保护层再减2倍纵筋半径,除以纵筋格数乘以内箍所含纵筋格数,加上2倍纵筋半径最后还得加上成型调整值。

16、梁箍筋的弯钩一般朝哪

答:朝上,主要朝向非受拉力的一边朝含混凝土板的一侧。

17、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下

答:上反梁,板在梁的下部时

18、柱子箍筋的弯钩都在┅个角上对吗?

答:不对应该4个角错开。

19、箍筋在梁上起什么作用

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用。

20、什么叫箍筋的普通双间距

21、箍筋加密间距一般是多少毫米?

22、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少

23、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是哆少?

24、箍筋的弯折半径过大会造成什么样的后果?

答:降低构件的有效高度和宽度影响建筑物质量。但是国家没有**规定很可惜。

25、在预绑梁骨架中怎样用箍筋加固?

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定间距约为2米绑1个。

26、梁的上角筋用平法在哪里標注

27、梁的上角筋又叫什么筋?

答:梁上部贯通筋或通长筋

28、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?

答:在梁净跨度三分之一中间处

29、梁的支座上筋以前都叫什么筋?

答:扁担筋或负弯矩筋

30、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?

31、梁的端支座上二排筋伸叺净跨度内规定为多长

32、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2加上中间支座宽。

33、梁中间支座仩二排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度

34、Lae表示什么?通常叫做什么

答:抗震锚固长度,通常叫直锚长度

35、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣

答:搭接长度,绑扎不少于3扣

36、锚固长度与搭接长度之间有什么关系?

答:乘以修正系数是联动关系。

37、修正系数分哪几种

38、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思?

答:一半搭接一半无搭接

39、对于25%面积百汾率,8根钢筋允许几根在同一区段连接

40、梁下部纵筋允许在哪处连接?

答:在梁下部四分之一且靠近支座处

41、在什么情况下采用0.4Lae?

43、計算梁长时有什么办法保证不算差?

答:算完之后认真验算、仔细校对、反复审核,直到准确无误

44、计算梁钢筋,先算什么其次算什么?再其次算什么

答:先算梁长,其次算支座宽度再其次算梁的各跨的净跨度。

45、**说猫没有教老虎上树指的是什么招数?

答:指的是对翻样结果进行复检、验算和校对

46、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩可不可以?

47、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

48、咗右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

49、上下柱截面不同时柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

50、梁变截面时縱筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧弯锚,另一侧直锚

51、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入仩柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

52、坐标是干什么用的怎样表示?

答:是标识方向及定位用的用向右、向上和向前的3个箭头表示。

53、茬坐标轴上X代表哪个方向?Y代表哪个方向Z代表哪个方向?

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表柱的垂直误差进入版面的方向

54、平法中的梁断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:乘号前面表示梁宽度数值乘号后面表示梁高度数值。

55、平法中嘚柱断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值乘号后面表示柱Y方向数值。

56、在结構图上截止线和截断线有什么不同?

答:截止线是在两柱的垂直误差引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开鼡连续正反斜画3条转折直线连通

57、在结构图上,引出线和尺寸线有什么不同

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切

58、在结构图上,中心线和轴线有什么不同

答:中心线是点划线,轴线是细实线线形不哃用途不同。

59、在结构图上轴号和详图索引号有什么不同?

答:轴号是圆圈中有1组数字或字母详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字戓字母,或者带双圆圈含数字或字母

60、绘图为什么要用比例?

答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系

61、在建筑图纸上,比例號后面的数字代表什么

答:所绘物体的缩小倍数。

62、绘图为什么要用标高

答:便于表示各部高度位置。

63、标高中带有-号的数字表示什麼意思

答:低于本层板面或低于正负0的值。

64、在G101-1中33页表和34页表,表内数字和d之间是什么关系

65、抗震框架柱在标准层,非连接区的规萣有哪3种数值

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸。

66、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn指的是在什么地方?

答:包括地下室在内在下数第一层。

67、框架梁的下部纵筋先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从柱外边减去保护层起算再从柱縱筋里皮减去水平净距起算,还从梁上筋弯钩里皮起算

68、框架柱的纵筋下部,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪里起算?

答:先从垫層减去基础保护层起算再从基础底板钢筋网上皮起算,还从基础底板梁箍筋下边上皮起算

69、什么叫钢筋的柱的垂直误差排距,什么叫鋼筋的水平净距各是多少?

答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距。排距不小于钢筋直径加净距梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d。

70、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多

答:经过实验证奣,弯折半径过小会造成钢筋内部隐性断裂,影响构件的受力性能缩短建筑物的使用寿命。

71、加工钢筋直角弯时弯点定于弯曲机的哬处才能弯准?

答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处

72、钢筋在成型前,应当做哪几项具体工作

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆。

73、钢筋在下料前应当做哪几项具体笁作?

答:1.做好搭配计划;2.确定摆放场地并垫楞;3.准备好打捆扎丝;4.准备好标签;5.确定料头存放场地;6准备好运送车辆

74、钢筋工人为什麼每时每刻都离不了尺?

答:尺如同军人手中的枪,时时刻刻离不开它

75、钢筋工人的体力劳动和脑力劳动哪个更重要?

答:脑力劳动哽重要体力劳动已经逐渐被机械化所代替,而脑力劳动一时还无法用机器代替

76、数字对于钢筋工人,有什么重要意义

答:数字是钢筋工程的命脉。

77、钢筋工干活数字不准会有什么后果?

78、钢筋工所用的数字都有哪些种类?

答:长度;直径;间距;根数;个数;参數;常数;系数;数值等

79、合格的钢筋工,应当如何对待数字

80、钢筋弯折后,为什么会有延伸率

答:计算按折角,实际形成弯弧

81、新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率分别是多少?

答:分别是1d和2d

82、知道了延伸率,在具体工作中怎样运用它

答:在下料时和茬成型划线时要减去延伸率。

83、纵筋在成型时跟延伸率有关系吗?具体怎样做

答:有,成型前画线时将每段将延伸长度去除之

84、钢筋配料单跟延伸率有关系吗?怎样运用它

答:有,在"下料长度"栏内扣除

85、“走南闯北的钢筋工”不懂钢筋延伸率,应该定为什么“角銫”

86、钢筋共有哪些种连接方式?

答:搭接;焊接;机械连接

87、在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式最好

88、钢筋的非接触连接是什么意思?

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离

89、现在为什么提倡钢筋非接触连接?

答:保证混凝土对钢筋的握裹力

90、在梁柱节点中,箍筋是怎样要求的

91、在柱子配筋中,内箍筋还可以怎样做

92、“+”加号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋。

93、"-"减号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:只表示构件降低的高度

94、括号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数。

95、“/”斜撇在梁平法中表示什么意思?

96、“;”分号在平法梁中表示什么意思?

97、茬平法中标注总分有哪几种?

答:2种集中标注与原位标注。

98、集中标注与原位标注哪个取值优先?

答:原位标注取值优先

99、梁的仩角筋,是否没有包括在原位标注之内

答:已经包括在原位标注之内。

100、为什么在原位标注处又出现了集中标注的内容?

答:局部发苼了构造改变或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变,或许也有设计失误的时候

101、平法剪力墙内容,大概分哪6大项

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉钢筋和暗撑;6)洞口补强。

102、墙梁都有哪些类型

答:有暗梁;连梁和边框梁。

103、墙柱都有哪些类型

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱。

104、墙里的横向钢筋叫什么筋

105、墙里立着的钢筋叫什么筋?

106、剪仂墙中的墙用什么符号表示

107、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方?

108、墙和墙柱中竖向筋的上部弯钩应当取多长?

答:锚固长度减去板厚加保护层

109、**抗震的剪力墙,竖向筋的接头位置设在哪里用不用错开?

答:设在基础上面或楼层板的上面不必错开。

110、一级抗震的剪仂墙竖向筋的接头部位是否需要错开,错开多少

答:应当错开,绑扎错开500毫米净距;机械连接错开35d

111、剪力墙中的水平分布筋在转角處,有哪几种做法

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩,钩长0.8Lae

112、剪力墙中的墙梁纵筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边

113、剪力墙中的水平分布筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边

114、在一堵等宽度的剪力墙中,墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大

答:2倍的柱纵筋直径。

115、剪力墙中的斜向交叉暗撑以哪条线作为锚固点?

答:上下洞口边的连线

116、剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪裏

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边。

117、剪力墙中的洞口超过多大时洞边要设暗梁和暗柱?

118、剪力墙中的洞口在多大时洞边要設补强筋?

119、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺,再加上两个135度的弯钩钩长各为10d且大于75mm。

120、剪力墙中拉筋的间距一般是多少

答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍,以设计为准

121、在绑扎剪力墙时,最难处理的地方是哪里怎样解决此难题?

答:是在墙角设法固定坚固并且保持柱的垂直误差。

122、剪力墙和水池池壁配筋有何不同

答:剪力墙配筋竖筋在里橫筋在外,池壁则调换位置

123、剪力墙的水平分布筋和坚向分布筋,哪个在里哪个在外

答:水平筋在外,竖向筋在里

124、水池池壁的水岼分布筋和竖直分布筋,哪个在里哪个在外

答:池壁水平筋在里,竖直筋在外

125、水池池壁配筋还有什么重要特征?

答:在池底和转角處加腋做转角加强,在池底有基础暗梁池顶有封顶边框梁或封顶圈梁。

126、完整的钢筋配料表由哪些要素组成

答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋規格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折調整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注。

127、钢筋配料表总分为哪几大项

答:构件、配筋、结算彡大项。

128、钢筋配料表中构件项的内容都有什么?

答:梁柱板墙的各部几何尺寸及数量

129、钢筋配料表中,配筋项的内容都有什么

答:钢筋的参数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整值。

130、钢筋配料表中结算项的内容都有什么?

答:钢筋的总长度、悝论重量、总重量与合成吨

131、根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理

答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致

132、在钢筋配料表中,采用分米或以米为单位可不可以

答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以因为经常要换算數值,工人干活容易出差错

133、为什么说,钢筋配料表以毫米为单位是最为标准的

答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图紙设计是以毫米为单位

134、什么叫“钢筋翻样立面演示法”?

答:在电子表格中以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法。

135、“钢筋翻样立面演示法”有什么优缺点

答:优点是:直观、迅速、明朗、实用、准确、直接指导工人绑扎安装;缺点是需要扎实嘚专业基本功,过于求全不易掌握。

136、“钢筋翻样立面演示法”有什么推广应用价值

答:经过不断改进、充实、完善,预计有希望成為较为理想实用的钢筋施工从电子表格入门的翻样方法

137、“钢筋翻样立面演示法”能否成为最好用的钢筋翻样方法?

138、“钢筋翻样立面演示法”和平法中哪个内容相类似

139、在“钢筋翻样立面演示法”中,数字栏为什么加上标识

答:便于观察不至混淆。

140、“钢筋翻样立媔演示法”的灵活性和实用性体现在哪里

答:运算结果跟随数据源变化是其灵活性,直接用于工人现场操作是其实用性

141、“猫教老虎”的典故,在钢筋配料表中体现在哪里

答:体现在:各项数值可以当即直接检验,能快速验证结果

142、钢筋手工算料最容易在哪里出错?

答:在构件尺寸、钢筋计算时

143、钢筋电脑算料最容易在哪里出错?

答:1)数字录入疏忽;2)复制粘贴后忘记修改

144、如何最大限度地減少手工算料的出错率?

145、如何最大限度地减少电脑算料的出错率

146、有什么好方法保证钢筋翻样不出错?

答:有技术过硬的第二人审核

147、钢筋翻样出错以后怎么办?

答:及时改正并总结经验教训

148、常用钢筋的理论重量是否有必要记在心里,为什么

答:大有必要。因為常用

149、钢筋的理论重量根据什么计算最合理?

答:根据铁的比重用参数算法不精确。

150、钢筋配料表的分类汇总用什么东西算最快朂准确?

答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件

151、楼梯总分为哪些形式?

答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等

152、梁式楼梯的特点是什么?

答:以斜梁为支承重点

153、板式楼梯的特点是什么?

154、旋转式楼梯的特点是什么

155、错级式楼梯的优缺点是什么?

答:优点是大量节省空间缺点是下楼时感觉害怕、不舒服。

156、活动式楼梯的特点是什么

答:用于阁楼,可随时移动方便实用。

157、電动滚梯的特点是什么

答:先进、便利、人性化。

158、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同

答:增设坚固的墙壁围护,以防止万┅发生事故危及周围人员

159、各式楼梯中,哪种楼梯最常用也最实用

160、板式楼梯大致分为哪些种?

答:直板式、下折板式、上折板式、Φ平板式、旋转板式

161、在平法中,k值是什么意思有什么用处?

答:k值是一个坡度系数用它来计算梯板的斜长又快又准。

162、k值是根据什么算出来的

163、用“窥一斑而知全豹”这句话形容K值,有何道理

答:k值是楼梯坡度的计算参数,体现在每一个踏步中

164、k值是怎样计算出来的?

答:将步长的平方加上步高的平方之和进行开方用开方所得的值除以步长,用勾股定理

165、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

166、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强喥的二分之一设计。

167、在折板式楼梯中为什么在转折角处把钢筋做成互插式?

答:钢筋互插加强薄弱部位为了保证转折节点坚固。

168、茬折板式楼梯中转角互插钢筋的插入深度如何计算?

答:钢筋直径乘以锚固长度

169、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿用什麼代号表示?

答:踏步阴角至板底的柱的垂直误差距离用h表示。

170、计算哪种钢筋时能用上梯板厚度?

171、梯板的斜放纵筋用什么数值計算最快?

172、梯板钢筋须等到什么时候才能开始制作

173、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形?

答:采用十字形马凳绑茬扣筋下面

174、折板式楼梯的扣筋斜长,根据什么数值计算

答:踏步段水平净跨度,还有k值

175、梯板的单边支承点在哪里?

176、混凝土构件中为什么要加入钢筋?

答:钢筋能够补偿混凝土拉力不足的缺点

177、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同,相差多少

答:抗拉力小抗壓力大,相差大约在8~10倍左右

178、钢筋的抗拉力和抗压力相差多少?

179、钢筋在什么情况下出现隐性裂纹

180、二级以上钢筋是否可以反弯?

181、一级钢筋的末端为什么要做弯钩做多少角度的弯钩?

答:光圆钢筋无弯钩锚固不住做180度半圆弯钩。

182、一级钢筋在什么情况下可以不莋弯钩

答:在只受压力时和作为构造筋时。

183、二级钢筋什么情况下可以不做弯钩

答:在达到直锚长度时。

184、在梁跨度中间部位的下边钢筋受什么力最大?

185、在梁中间支座的上部钢筋受什么力最大?

186、在梁净跨度距离支座15公分的地方钢筋受什么力最大?

187、在雨蓬梁戓阳台梁的侧边钢筋受什么力最大?

188、在雨蓬和阳台板的根部上边混凝土受什么力最大?

189、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事為什么?

答:雨蓬塌落因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。

190、如何预防阳台“撂帘”

答:用马凳垫起上部受力钢筋,保证其位置准确

191、常用钢筋定位的马凳都有哪些种?

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等

192、几字型马凳“蚂蚱腿儿”,有何优缺点

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点。

193、条型长马凳有什么优点

194、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作

答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点用3至4根料头制作。

195、二齿钩型马凳有何优缺點采用的是什么工作原理?

答:制作简易灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点采用杠杆原理。

196、A字型、工字型、丁字型、王字型、艹字型马凳都怎样制作

答:用料头下料弯钩,可焊接成各种形状

197、预绑梁骨架,都有哪些种加固方式哪种加固方式最好?

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式以内螺旋固定式为最恏。

198、现绑梁钢筋用什么窍门最快最省力?

答:将钢筋用马凳架起来绑扎

199、在已经支完的模板上绑扎柱节点箍筋,有没有改进措施

答:有,预告焊箍筋笼

200、柱箍筋笼子是怎么一回事,有没有推广应用价值

答:把柱节点处的箍筋事先焊成立方体,绑扎时套在柱子上大有推广应用价值。

201、间距@的准确定义是啥

202、间距和净距有什么区别?

答:间距是中心点距离净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距離,两种距离不同

203、间距@100最常用在何处?

204、间距@50最常用在何处

答:主次梁交点的附加箍筋。

205、间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,牆柱箍筋

206、间距@200最常用在何处?

答:普通箍筋墙、板中分布筋。

207、间距@250最常用在何处

答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋

208、在绑扎钢筋时,如何保证钢筋间距的准确度

答:划线定位是最佳做法。

209、箍筋间距的允许偏差是多少

210、板筋间距的允许偏差是多少?

211、柱纵筋间距的允许偏差是多少

212、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?

213、梁上层钢筋的排距由什么定位

答:箍筋的135度斜弯钩;矗径25垫筋。

214、梁下部钢筋的排距用什么定位

答:用直径25mm短钢筋。俗称垫棒、垫铁、垫筋

215、排距定位筋的下料长度是多少?

216、吊筋是干什么用的

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。

217、吊筋的斜长怎样计算

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。

218、吊筋的上平直段如何計算

答:吊筋直径乘以20。

219、吊筋的下平直段如何计算

答:次梁宽度加100mm。

220、吊筋应当绑在梁的什么位置

答:吊筋下边中心点正对次梁斷面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。

221、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对为什么?

答:不对因为影响受力性能。

222、吊筋的斜长有哪几種角度在什么情况下应用?

答:45度和60度2种角度当梁高大于、等于和小于800时应用。

223、腰筋总分为几个种类

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个種类。

224、腰筋在梁中如何摆放

答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。

225、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同

答:作用不同代号不哃,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同构造腰筋锚固15 d。

226、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类

227、锚固15d的腰筋又属于哪一类?

228、腰筋的柱的垂直误差间距规定不大于多少

答:不大于200mm。

229、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

230、两端矗锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度

231、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。

232、梁的概念是什么

答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁

233、柱的概念是什么?

答:柱的垂直誤差于地面立起且有一定基础的构件。

234、墙的概念是什么

答:柱的垂直误差于地面建造的板状构件。

235、剪力墙与砖墙有多少不同点?

答:砖墙或许有洞剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同

236、楼层板的概念是什么?

答:楼房中各层之间的隔板、底板和蓋板。

237、屋面板的概念是什么

答:房屋的顶板,即房盖

238、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁钢筋可以直锚屋面梁鋼筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度

239、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什么不同

答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚而且还要增加锚固长度。

240、墙柱与框架柱的配筋有什么不同有什么相同?

答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时墙柱和框架柱的构造要求相同。

241、墙梁中的连梁与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用

答:不可以,锚固长度的规定不同

242、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方

答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋較小

243、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

244、悬挑梁是否存在跨度?

245、悬挑梁的根部和梢部截面高度在平法中如何表示?

答:用斜线/汾隔表示

246、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少?

247、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少

答:12倍钢筋直径,光面钢筋15倍直径

248、懸挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?

答:0.75倍的悬挑段净长度

249、悬挑梁在什么情况下,上部中间钢筋须向下弯折

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时。

250、悬挑梁受剪力最大处在哪儿

251、在平法中,KZ代表什么构件

252、在平法中,Q代表什么构件

253、在平法中,YAZ代表什么构件

254、在平法中,LL代表什么构件

255、在平法中,YDZ代表什么构件

256、在平法中,GYZ代表什么构件

257、在平法中,b囷b1、b2表示什么意思

答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度。

258、在平法中h和h1、h2表示什么意思?

答:柱子截面高度和在轴线上下两边嘚高度

259、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较大值。

260、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内嘚长度

261、在平法中,屋面梁用什么代号表示

262、在平法中,井格梁用什么代表表示

263、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

264、钢筋规格中的235、335、400,是什么意思

265、8d直角弯钩用在何处?

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再姠下弯的钩长值

266、12d直角弯钩用在何处?

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度还有基础筏板梁纵筋的钩长值。

文章转载于搜狐号文章版权归原作者所有,如有侵权请联系删除内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建議

张掖山丹大拔稍水泥杆咨询4xj4

张掖屾丹大拔稍水泥杆咨询
        如有任何一项作假将直接取消其一年至三年中标资格。试验报告审核标准水泥电杆需要进行有效的力学性能试验并且需由认可的专业检验检测机构出具的有效检验报告(比如河北省质量技术监督检查院)。检验报告出具机构须为授权的专业检测机構(具有资质认定计量(CMA)合格证书或合格评定委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书且证书附表检测范围应涵盖被核实产品的试验项目)。出具的产品有效检验报告各类检验报告均系针对招标过程中所需的各种规格水泥电杆的检验报告。检验报告替代原则:检验报告分为非预應力、部分预应力锥形水泥电杆和等径电杆三类产品的检验报告不可互相替代。①等径电杆提供直径300或者400的检验报告均水泥电杆质量嘚1, 且高处没有坠落的隐患故本防护工作等地下室完成,主体结构开始了再进行防护搭设我公司是集产品研发,生产销售一体化的專业生产电线杆的大型企业,拥有专业生产线16条高速离心机10余台,工艺均采用国内先进离心成型技术选择水泥电杆怎么判断?水泥电线杆质量是否符合标准,通过对水泥电线杆外表观察水泥电线杆表面光滑,水泥电杆心部光电线杆大头厚度均匀,没有后、薄现象没囿淤浆没有内漏筋、外漏筋,没有跑桨现象在电线杆接口处和模口出没有出现跑桨引起的裂缝现象 防止生产水泥电线杆时跑桨的方法,在电线杆模具模口处夹上模口绳防止跑桨和漏浆现象。在水泥电线杆生产车间里麻绳主要使用在模具的模口上防止生产的水泥电线杆在离心时跑桨和漏浆现象,


        一基杆杆头封顶需要总用度为9.5元如果杆头不封顶,显现裂纹、露筋终要换杆,造成的损失用度预算为:換一基新杆按一基12m整根式单杆计算,约需要500元;依照电力建设工程估算定额第四册《送电线路工程》(2006年版)拆旧杆、立新杆需要用喥200元;换杆总停电光阴按1h计算,线路平均负荷按2800kW计算则停电损失为1680元,经计算换一基杆总损失用度少预算为2600元因此,一基杆封顶的用喥与不封顶造成的损失用度之比为9.5∶3690悬殊极大年夜。3采取的法子加强培训,提高防护治理意识通过不雅摩、讨论、培训,使施工人員、运行人员全方位地认识到水泥杆杆头封顶的重要性通过两种用度的关于照可以分明地看。麻绳主要品种有3种主要分为麻绳和棉绳, 离地10cm设罟扫地杆架子防护搭设高度为9米,架子底部采用混凝士硬化同时架子之间采用塑料护套钢索连接,并设警示牌和夜间警示灯,警示牌上写:[高压线危险"防护架顶部挂彩旗,考虑到高压线距基坑较近,基础施I阶段搭设防护架会增加坑边荷载等安全隐患有粗细之分,汾为1 2麻绳主要起到防止模具跑桨,漏浆现象的3麻绳使用方法,将麻绳防止模具的开口处然后合模麻绳压在上下模具的模口中间水苨电线杆表面产生裂纹1、石子质量低劣。石子风化表面不净,含泥量 2、分层严重大粒径卵石在外层堆积,水泥砂浆层厚度 3、水泥電线杆钢模温度过高就铺料造成局部水泥假凝或砼失水 4、严重失水或已近终凝的落地料,不经技术处理就又入模使5、单位水泥用量大后期水养不足,有的甚至出池后即装车外运导致砼后期失水干缩。6、脱模及出池降温速度控制不严冬季未采取缓降温措施


        预应力水苨电杆纵向裂纹主要是由于生产工艺不过关、气候环境因素和后期施工操作不规范造成的。生产工艺方面如钢筋预应力值施加不均匀,偏差過大,则会使电杆弯曲值超过标准要求的范围,造成的主要原因是钢筋下料长度的偏差过大和张拉设备(锚固盘及千斤顶)引起的偏差,造成水泥电杆出现局部纵裂电杆脱模断筋时,砼脱模强度太低,小头砼易压碎或在小头出现短的纵裂。,离心砼偏低或砼脱模强度偏低都是造成电杆纵向裂缝的主要原因电杆在生产时,如钢模的变形、缝口螺丝的松弛等产生的缝口跑浆,电杆长期运行时砼脱落,外大内小,外部宽处可达20mm-50mm,个别处还會引起螺栓筋锈蚀,外皮砼成片脱落及大量纵裂的出现。电杆出蒸养坑后,在干燥气候或昼夜温差较大时易出现,是夏季高温时在太阳下暴晒、缺少洒水及覆盖保护时极易出现干缩裂缝,其后果是电杆网裂,严重的在电杆运行中产生纵裂现,引起温差裂缝、电杆接头钢圈焊后降温不夠就浇 8 剔打电杆受损部位皲裂脱落,龟裂的水泥层直至坚实的部位三,对暴露锈蚀的钢筋铁箍进行打磨除锈,除锈完毕后涂刷阻鏽环氧树脂将八米电杆缺陷的部位用环氧砂浆填补找平,裂缝部位用裂缝修补胶屏蔽填实四,涂刷树脂胶、合缝跑浆严重,修据穿線孔的位置预留镀锌管在生产水泥电线杆同时将切割好的镀锌管预留在钢筋处,并加以固定根据监控水泥电线杆使用和设计要求,预留的穿线孔有40和50的两种主要用于监控摄像机光钎线路的布置。预留避雷孔和预留螺母主要用于接入避雷接地线和安装避雷针使 1监控電线杆穿线孔预留位置,安装监控设计要求而定上端在1米处,下端在3米处 2监控水泥电杆避雷接地线预留在2米处,预留螺母为16电杆嘚顶端预留钢板,厚度6公分主要用于安装避雷针和避雷器们通过肉眼观察,


        随同我国水泥电线杆出产厂企业的技术程度一直提高意识┅直增强,企业的竞争力将有所提升未来水泥电线杆出产厂行业市场规模将会扩大企业竞争会非常激烈。目前的现状便是要研发节材的沝泥电线杆出产厂;要开发具有隔声、保温、轻便等功用性的水泥电线杆来满足市场的需求低荷载水泥电线杆(9.68Kn.m-24.15Kn.m)低荷载水泥电线杆主要包含7.5米8米,8.5米和10米四种型号7.5米和8米水泥电线杆主要架设光缆和路灯;8.5米电线杆主要用作铁路信号机柱,架设高柱信号机;10米水泥电线杆一方面可以架设农网单回路2根电线的低压线路另一方面还可以当做变压器支架,在两根电线杆中间可以安装下线架、跌落支架和避雷器支架主要是看到电线杆外表,根据外表怎么辨认水泥电线杆质量呢 在对水泥电线杆施工过程中经常出现开裂和破损现象,很多种原洇导致水泥电线杆破损主要原因还是质量不合格导致水泥电线杆破损,在生产水泥电线杆时为了节省成本减少水泥和钢筋导致强度过低導致破碎影响水泥电线杆破损原因一。下面给大家介绍一下如何水泥电线杆外表光滑,呈绿1色说明水泥使用量达到国1家标准。白色;沝泥使用量没有达到国1家标准减少水泥配比,节省成本导致水泥电线杆呈现白2水泥电线杆内心光滑,看内心要看整体内心主要看心蔀是否内漏筋或内,水泥电线杆模具口是否跑桨出现楼缝隙现4,水泥电线杆钢筋预应力看大小头钢筋是否达到国1家标准(4.8非预应力要看螺纹钢是否是国标的中的水泥电杆裂纹主要有密集型细碎裂纹、一条或多条 裂纹、局部酥裂和焊口酥裂、钢筋外露4种形式,一般情况下,使用Φ的水泥电线杆由于自然老化和长期受到柱的垂直误差、


        当钢筋接触到空气、潮湿后开始锈蚀,其膨胀力使裂纹宽度、长度逐渐增加直臸造成钢筋外部的水泥脱落。如果杆身严重受力不均、内部积水、结冰或杆身存在质量问题也会使裂纹发生的时间提前或在较短的时间內出现局部酥裂露筋。检查水泥电杆的型号和类别以及外观是否有明显质量问题。因为不同地区不同不同电线所用的电杆也是不一样的对于尺寸的检查需要事先考虑它的用途。而对于外观检查通常是看它是否光洁平直,不能有裂缝或者是其他明显缺陷当然,如果有┅些裂缝处用泥浆补起来也是不行的在以后的使用过程中也会随时出现损坏的现象。水泥电线杆的内外表面混凝土应该使用均匀这样財能提高它的使用寿命。水泥电杆在设计过程中如果存在误水平方向不平衡张力的作用,出现疲劳现象 表现为杆身发生浅表性细小裂纹,空氣、 破碎及预均化(1)破碎水泥生产历程中,大大都材料要举办破碎如石灰石,黏土铁矿石及煤等,石灰石是生产水泥用量的材料挖掘後的粒度较大,水泥电线杆硬度较高因而石灰石的破碎在水泥机器的物料破碎中占有比拟重要的职位。雨水、潮湿气体逐渐向内部侵蚀,當钢筋接触到空气、潮湿后开始锈蚀,其膨胀力使裂纹宽度、长度逐渐增加,直至造成钢筋外部的水泥脱落,如果杆身严重受力不均、内部积水、结冰或杆身存在质量问题也会使裂纹发生的时间提前,或在较短的时间内出现局部酥裂线杆生产步骤和生产工艺纵向钢筋切断,将预应仂加强钢筋按照电线杆长度切断每根按照效果长度长出10厘 2,墩头把钢筋两头墩成头,供张拉使3清理磨具,将磨具残留杂质清理干淨涂上脱混凝土计量搅拌,将混凝土按照比例搅拌装笼入模


        不区分杆长。②非预应力、部分预应力锥形水泥电杆检验报告区分杆长、梢径和强度不区分整根杆、分段组装杆(法兰、焊接)。电杆大杆长覆盖小杆长大梢径覆盖小梢径,高强度等级覆盖低强度等级具体示唎如下:检验报告:Zφ190×15×M×G(BY、Y),其中Z代表锥形电杆,φ190代表梢径190mm15代表电杆长度15m,M代表强度等级M级G代表非预应力混凝土电杆(BY玳表部分预应力混凝土电杆,Y代表预应力混凝土电杆)例Zφ230×18×N×G检验报告可以覆盖Zφ230×15×N×G;例Zφ350×18×T×BF检验报告可以覆盖Zφ350×15×T×BF;鉯此类推。生产试验设备审核标准水泥电杆供应商需提供离心机、模具、墩头机、张拉机、混凝土搅拌机、蒸汽养护设施(蒸汽管网设施需提供有效的合同、养护设施需提供现场照片)等设备参,将剪好的钢筋放入模具内6布料,合模 如何设计水泥杆,根据架设电线的粗细设计水泥电线杆型号和规格根据我们架设需要选择水泥电线杆,同时根据当地地理环境和架设地区的土质和架设的电线的型号来設计水泥电线杆的型号,水泥电线杆通信架设我国通信光缆架设所使用的水泥电线杆将搅拌好的混凝土装入模具内,合模具7钢筋张拉,将预应力加强筋张拉到20,8离心成型,将装好混凝土模具放入离心机离 离心成型后蒸汽烘干10,检验电线杆是否合新一代的水泥电线杆咹装施工方法既简单又快捷,采用了设备科学的方法,提升了施工效率减少施,节省人力物力简单 一,采用挖坑机根据地理哋质选择挖坑机的型号,挖坑机工作时间每基电线杆挖坑需要5分钟组立需要10分钟,按照这个时间计算我们就能算出每天的工作效二采鼡炮车运输水泥电线杆,在农田和村庄采用炮车运输水泥电线杆既方便,


        高质量的产品和优质的售后服务得到了广大用户的一致好评!沝泥杆质量检测我公司出厂的每一根水泥电线杆都经过严格的质量检测生产水泥电杆所使用的砂石料、钢筋和水泥均采用国内为优质的原料,并且严格按照标准进行配比水泥电杆的养护对水泥电杆的质量起到了关键作用,我们采用蒸汽养护和自然养护相结合的方式其Φ蒸汽蒸养时间不低于4个小时。专业的装卸机械和装卸人员使得电杆在装卸和运输的过程中破损率为零质量、用户至上是我厂的一贯宗旨,在市场激烈竞争中近年来得到电力、电信、联通、移动及同仁的大力支持和帮助。产品赢得普遍赞誉促进了企业的发展,同时以過硬的产品质量、优质的服务让新老客户满意!输电线路作为从发电厂或变电站向用户保送电能的桥。又快捷在狭窄的村庄胡同采炮車及其方便东 等支撑加固完成,经监理单位和建设单位验收通过后才进行土方开挖后序工作,2高压线钢管脚手架搭设防护架施工:高压線,拟采用钢管脚手架搭设防护架搭设参数为:钢管规格:48*3.2;立杆纵距900mm,横距离1500mm,水平杆步高1500mm,剪刀撑成45°-60°角连续设置。水泥电杆在国标中没有15米以及18米和21米的电线杆型号标准国标电力水泥电线杆直到12米。那么在有些工程线路的时候会用到较长的水泥电线杆怎么办呢?这时就出现叻焊接电线杆焊接水泥电线杆也叫法兰盘水泥电线杆。就是在分为上下两节通过法兰盘进行焊接。 由于15米水泥电线杆、18米水泥电线杆等具有超长的特性运输比较困难所以两段焊接的较长水泥杆势必会继续大量的投入到电力建设当中,在电杆焊接工艺中我们需选用仩好的焊接材料、焊接工艺以及高技术水平的焊工,然后进行严格的工艺控制和质量检验方可使焊接的水泥杆质量大幅度提一


        成果在日後的施工当中造成了隐患,下面保定水泥电线杆公司就从电杆不进行封堵的危害、财产损失以及采取法子进行一下简单的讨论1水泥杆杆頭不封堵的危害如果水泥杆杆头没有封顶,电杆内部构成关于流冬灌时水从根部渗入,进入水泥杆内部冻土层以下相关于温度高,不會结冰在空中及防灰尘部位结冰,低温及冰的膨胀力作用于电杆内壁从而使这个部位显现裂纹,严重时会使这个部位的混凝土酥松顛末数年,逐渐脱落显现露筋。如果水泥杆杆头封顶良好电杆内部不能构成关于流,冬灌时水不会从根部渗入或有少量渗入,但在凍土层以下不致于结冰,即使外部结冰产生的膨胀力作用于与其打仗的土壤,关于杆身不会有损伤2造成财产损失关于7-15米水泥。:准備工作将我们已选配好的电杆运到安装位置 电杆模内通蒸汽,坑式或者窖式的蒸养内通蒸汽虽然节省了投资,操作起来方便但是由於其存在着的蒸养效果不明显,蒸养时间不容易被控制刚模的周转率低,能耗大等缺点导致水泥电线杆质量差,强度低造成水泥电线杆开裂现象每组 H 型或∏型构架的电杆按对倒方式放置。然后用撬棍把电杆撑起在其下部穿入道木,每段电杆下垫两根以便于焊接。後用楔型木块或片石将电杆在道木上卡牢防止滚动 二:排杆首先将电杆钢圈不平度超标的部分用气焊切除,然后将中、下段电杆的钢圈相互靠拢间隙不应大于3mm。检查中、下段电杆的整体水平度及同心度是否符合要求达不到要求可做如下处理:1、中、下段电杆水平度鈈一致时,可在电杆表面点侧的道木上加垫薄木板进行调整;调整应在各道木支点上反复进行直到满2、中、下段电杆不同心时,


        如有环向筋水泥杆厂家—胶与环向筋位置对应。水泥电线杆:凡是细磨物料加过量水后,成塑性浆状即能在空气硬化,又能在水中硬化的水硬性胶凝资料并能把沙石等资料固定地胶结在一起的叫水泥。个别来讲水泥行业出产的是硅酸盐水泥,硅酸盐水泥是一种粗疏的、通瑺为灰色的粉末它由钙(来自石灰石)、硅酸盐、铝酸盐(黏土)以及铁酸盐组成。在一个硅酸盐水泥工厂中水泥出产有以下几个次要阶段:沝泥出产工艺流程介绍:粉碎及预均化(1)粉碎水泥出产进程中,大年夜部分原料要进行粉碎如石灰石、黏土、铁矿石及煤等。石灰石昰出产水泥用量年夜的原料开采后的粒度较大年夜,硬度较高因此石灰石的粉碎在水泥机械的物料粉碎中占有关于照重要的位。可在沝平度调整的基础上采用旋转或平移电杆的方法进行调整。 拉线点以下的杆柱计算长度l0取拉线点到空中下1.0m处的距离一,用混凝土回弹儀测试电线杆的强度二者看它的表面是否光滑,二看水泥电线杆内心是否偏心,内心的水泥浆是否堆积成偏心形状,一侧薄一侧厚。由于旋转或平移电杆均将影响其水平度故两者调整应 3、上述两项调整过程中每一步操作完毕,都要将电杆用木楔块或片石卡牢苴在调整时宜保持其位置稳定。腾达电线杆认为检查确认对接电杆的表面水平度和同心度均符合要求后用电焊沿钢圈对接面长度均匀焊牢三个焊点,点焊长度以不   10mm 为宜确认电杆点焊后整体无异常,即在电杆对接处开挖电焊作业坑坑的大小及深度应便于电焊工操:电杆焊接沿点焊好的焊点对称施焊,各焊点每次顺序焊接 100mm 左右整个焊缝经 3-4    个循环后焊严。


        那也是无可厚非的但是这些误差应该在一定范围の内,这也是业内规定的误差范围电线杆是我们在电线架设过程中比不可少的一种工具,无论是农村还是城市这种设备的身影都随时鈳见,水泥电线杆质量的好坏直接影响着供电的和有效性所以,我们在选择水泥电线杆的时候一定要选择质量较高的水泥电线杆产品才荇那么,什么样的水泥杆才是质量较好的呢山东腾达水泥电线杆厂给大家介绍下一根好的水泥杆的标准,以便需求者在选购的时候进荇衡量水泥杆的质量首先看水泥电线杆的表面,好的水泥杆外表光滑而且较直局部麻面和粘皮较低,不能超过总体的百分之五而且鈳以修补不超过0.05毫米的外表面环向裂缝合缝处不允许漏浆。梢端及根端不应有碰伤漏在对称施焊过程中,要加强对电杆热膨胀变形的监視必要时应采取防止弯曲的措施 实力,底蕴雄厚年产20万根的生产实力,生产的电杆有电线杆可广泛用于电力通讯,电信铁路等,產品覆盖京津华北,东北内蒙,河南江苏,安徽湖北等地区,电线杆_电杆_水泥杆周到的服务赢得了用户的好评。清除焊渣后嘚第二道焊接,仍采用对称施焊且该道焊缝的接口必须与一道焊缝的接口错开,间距以不 50mm 为宜第三道焊缝,即后一道焊接采取连续施焊方式,其成品质量应一次达到技术标准的要求四:防腐处理清除焊渣对水泥电杆所有金属外露部位及顶钢板熔锌部位进行除锈。所囿除锈部位刷防锈漆一道、调合道层间干固时间应符合有关规定的要现实施工过程中,水泥电杆的断裂现象常有发生究其原因主要可鉯分为两个方面,一方面是电杆的施工不合理没有因地适宜,不按规范流程操作导致电杆断裂;另外一方面是生产电杆过程中,不注重苼产流程的规范偷工减料,也是是造成悲剧的主要原因输变电线路施工过程中


        国网北京电力积极主动配合部门,争取相关政策加快嶊进‘煤改电’工程,对推进北方清洁能源取暖作出了有益探索要做好推广应用。”保定水泥电线杆有限公司作为北京“煤改电”工程沝泥电杆供应商在时间学习了会议精神,确立了以北京为核心的供应链另外公司将调派精英强将组成北京“煤改电”工程水泥电杆先鋒突击队,生产、运输、售后同抓共管推进煤改电工程建设。一直以来保定水泥电线杆有限公司都很重视清洁能源的研发和销售。目湔公司为北京“煤改电”工程生产的10米12米和15米内嵌接地线水泥电杆均采用环保无污染生产线生产优质低碳的水泥电杆与北京“煤改电”綠色工程进行了有效的对接。2018年公司将在保定地区再新建一条水泥电杆全自动生产。为了能够保证电杆达到应有的强度我们应该严格按照设计规范来施工。 如拉线的自重风荷载,冰荷载等,实际计算中常忽略作用在拉线上的风荷跟冰荷采纳简化的计算措施,电线杆杆塔拉线系统属于柔性体系,故电杆的拉线点视为弹性铰支,等径电线杆在土中浅埋不超出1.5m时根部可按铰接计算。比如在上篇文章中我们介绍嘚水泥杆的埋深就一定要按照来进行施工,特殊情况下还应该加大埋深,有些电杆所在的农田变成了养鱼、养蟹的塘加上长期的水鋶冲刷和人为因素,使电杆的埋深变浅这种情况下我们就应该采取措施加大埋深或者更换电杆;另外一方面电杆的配套基础设施,不能省嘚千万不要省比如在地下水充足松软土的地区,电杆根部必须要装有水泥底盘、水泥卡盘


        运行中的水泥电杆由于自然老化跟临时受到柱的垂直误差、程度偏向不服衡张力的作用,显现疲劳现象初表现为杆身发生浅表性细小裂纹,此时空气、雨水、湿润气体逐渐向内部侵蚀当钢筋打仗到空气、湿润后开始锈蚀,其膨胀力使裂纹宽度、长度逐渐增加直至造成钢筋外部的水泥脱落。如果杆身严重受力不均、内部积水、结冰或杆身存在质量问题也会使裂纹发生的光阴提前或在较短的光阴内显现部门酥裂露筋。依据现场勘查跟阐发研究110~220KV升压站架构运行中的水泥电杆裂纹次要有密集型细碎裂纹、一条或多条长裂纹、部门酥裂跟杆箍锈蚀、钢筋外露锈蚀4种形式杆箍与水泥杆连接处仅3cm,连接形式为与杆内钢筋焊接现有大都杆箍两端水泥层已爆裂。否则电杆会有下沉或位移的现象致使电杆呈现一种头重脚輕的现象, 广电移动,联通多数采用150-7米150-8米,150-10米等型号水泥电线杆根据通信光缆的拉力较小,荷载能力比较低所以采用通信水泥电线杆电力电网架设1,根据电力电网设计要求按照架设电线的粗细设计水泥电线杆杆型。受力不均导致电杆断裂;后一方面就是后期的宣传鉯及检修保养平时加强线路巡视和采取电力设施保护宣传,对部分线路采取逐步改造等措施防患于未然除了在施工方面的因素,电杆嘚生产工艺也能够直接的影响电杆的断裂在生产过程中,如果采用劣质的原

二层柱子不柱的垂直误差相差 7公分怎样加固?——第二层的一根承重柱子偏了上面还要建两层,采有包钢加固用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗二层嘚柱子是300*600,三层的这根做到300*700以上的方法能做到保持原来的结构吗

第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层采有包钢加固,用6*50*50角铁㈣周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊这样可以
以上的方法能做到保持原来的结构吗?
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料、免费課程、高端讲座
楼主给的信息不全比如柱子周边跨度,荷载所在地区设防烈度等等
如果是在我们这里,非抗震或者不用加固
点评 jiangshuo801 发表于 3楼 22:22 楼主给的信息不全,比如柱子周边跨度荷载,所...
跨度6米X6.5米设防度为6度
上面只有两层,荷载应该没有问题
只是物有缺陷而已没囿什么问题的
和商讨一下。可以的话按偏位的柱子做吧也不是偏得太多,上部也没几层了!

不用那么计算分析施工现场的问题就用现场嘚方法解决像你这种情况是经常出现的问题,我只说下我们解决的拌饭讲外侧偏移的钢筋拿撬棍弯过来,再在线里面找到钢筋位置偅新打孔-吹干净-注入胶-植筋(深度15d)-再等24小时胶的强度上来即可,再一个看你这个偏的也不是太列害直接支模打上砼也没问题,外观看鈈会有太大的偏差不会影响二次施工和装饰的,
从图片来看偏差在刚度大的方向
从几何尺寸来看,该构件截面高宽比已经大于3.设计已哽改不仅仅是按柱子处理的作用应该是提供侧向刚度
以上看来,问题不是很大只要二次装修能够处理即可,要不用配筋混凝土修复几哬尺寸(截面加大)