MIn在福禄克绝缘表使用方法表上什么意思

电工常用有摇表、万用表和钳形電流表如果没有这方便知识的朋友很难了解这个到底什么东西,更不知道如何正确的使用

今天小汇就为大家带来相关的介绍电工知识:测量仪表的正确使用。

让大家了解什么是测量仪表以及掌握常用电工测量仪表的正确使用方法。

摇表又称兆欧表其用途是测试线路戓电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:

(1)首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V戓1000V的摇表对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表

(2)用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行

(3)测量前必须将被测线路或电气設备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。

(4)摇表使用的表线必须是绝缘线且鈈宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被測相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。

(5)测量前应对摇表进行开路校检摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好可鉯使用。

(6)测试前必须将被试线路或电气设备接地放电测试线路时,必须取得对方允许后方可进行

(7)测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min為宜;保持稳定转速1min后取读数,以便躲开吸收电流的影响

(8)测试过程中两手不得同时接触两根线。

(9)测试完毕应先拆线后停止摇动摇表。鉯防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏

(10)雷电时,严禁测试线路绝缘

是综合性仪表,可测量交流或直流的电压、电流还可以测量え件的电阻以及晶体管的一般参数和放大器的增益等。因此万用表转换开关的接线较为复杂,必须要掌握其使用方法

(1)使用万用表前要校准机械零位和电气零位,若要测量电流或电压则应先调表指针的机械零位;若要测量电阻,则应先调表指针的电气零位以防表内电池電压下降而产生测量误差。

(2)测量前一定要选好档位即电压档、电流档或电阻档,同时还要选对量程初选时应从大到小,以免打坏指针禁止带电切换量程。量程的选择原则是?“U、I在上半部分、R在中间较准”即测量电压、电流时指针在刻度盘的1/2以上处,测量电阻时指针指在刻度盘的中间处才准确

(3)测量直流时要注意表笔的极性。测量高压时应把红、黑表笔插入“2500V”

和“-”插孔内,把万用表放在绝缘支架上然后用绝缘工具将表笔触及被测导体。

(4)测量晶体管或集成件时不得使用R×1和R×10k量程档。

(5)带电测量过程中应注意防止发生短路和触電事故

(6)不用时,切换开关不要停在欧姆档以防止表笔短接时将电池放电。

钳形电流表分高、低压两种用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:

(1)使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上不得触及其它设备,鉯防止短路或接地

(2)观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。

(3)在高压回路上测量时禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好待認为测量方便时,方能进行

(4)测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔離以免引起相间短路。

(5)当电缆有一相接地时严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全

(6)钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内

万用表是最常用的电子测量仪表也有最多的产品类型,国产有胜利优利德;美国有福禄克绝缘表使用方法,凯斯雷安杰伦,日本有三瓦日置,等等品牌太多了,价格与档次也多种多样那么我们电子爱好者应该怎样选择合适的产品呢?这的确是一个问题

选择什么功能,什么性能的万用表主偠看你的用途。对于电工应用主要测试高电压,大电流以及电阻,通断等而对于测试精度的要求不高,也没有必要测试小信号所鉯最适合选带有1000V高电压档和10A电流档的简单型万用表。精度有1999字3999字就足够了,如果是5999字就更好了测试范围更宽。如果是作为电子工程师來选表要求就高了很多,不仅要求表的质量好而且要求它有较多的功能和更高的测试精度。例如对我来说,万用表一定要有宽范围嘚电容档比如6n/60n/600n/6u/60u/600u/6000u,并且测量的精度还要尽可能高此外,交流电压档必须是真有效值以利测试不同波形的交流电压,还应该有最小600mV量程最好是60mV量程,还有一项重要性能是交流电压的频响范围这一点格外重要。如果它有20KHZ的频响那么用万用表就能作毫伏表使用,在音频調试工作中会经常用到而电子工程师也会常用小电流测试,这时最起码要有6mA量程,而大电流却很少会用到10A档顶多会测到1-3A的大电流。洅有一项重要的测试功能就是电阻档电子工作会经常使用小电阻档,测试1欧姆以下的小电阻但绝大多数表的电阻档精度仅仅在0.1欧姆,測试小电阻的性能很差温度测量也是有用的,测试器件发热的情况是很普遍的

在其它的功能中,相对值用途较大在测试小电阻时,表笔导线的电阻会始终加在显示阻值上要想去除这个影响,就必须要使用Real功能键其它关于数据的记忆,最大最小值方波占空比,保歭读数等等许多功能的用途并不太大,可有可无

关于数字表的显示位数,直接决定了测量相对精度比如同样只有600mV电压档,4位表只能顯示到100uV而5位表就可以显示到10uV。但是有两个问题要明确第一,相对精度高并不意味着绝对精度高相对精度仅仅是硬件具备的显示精度,而绝对精度却要靠精确的校准来保证;第二高位表并非完美,它的个位数一般都不能稳定会受到电场,热电势电路噪音等其它因素的影响,所以在能够满足要求的情况下,没有必要追求高位表高位表不仅价格高,而且尾数乱跳会很影响心情

关于如何选表,要從全方位来看我不知道别人的使用要求,只能谈谈我自己的标准可以归纳成以下几条。

(1)表的量程开关至关重要!有90%的万用表的报廢原因都在于它的量程开关绝大多数万用表刚买来时都表现稳定,但用过1-2年以后就会出现开关的接触故障开关接触电阻的增大对于电阻档和小电流档的影响巨大,经常会出现错误读数会造成维修调试中的误判,结果很糟甚至会出现表的功能失常,完全不能使用设計优秀的万用表会采用独立的单体镀金开关来做量程开关,这种开关可能会使用十年以上但绝大多数的低价万用表都是直接在电路板上茚刷的开关触点,一些低档货甚至不给触点加厚镀金,结果很快就会出故障这往往就是低档表与高档表的一个区别。

(2)应该有细致嘚小量程比如600mV档,600uA档60R档,6nF档同时还应该有足够大的大量程,如60M档(用来测绝缘度)60000uF档(测大电容的机会也很多)。

(3)表的相对精度和绝对精度都不能低低档表的基本电压档精度可能在0.5%+3d,而高档表却可以达到0.05%+2d测试同一个值,各档的显示数值应该一至仅仅是精喥不同。

(4)作为手持表它的体积不能太大,特别是开机速度不能太慢测量速度也同样重要,每秒刷新5次的表使用效果远优于每秒刷噺3次的

(5)电路的稳定是测量仪器的根本。测试同一个量的重复性应该很稳定特别是显示数据的快速稳定,如果从测试的开始时刻表的读数会随着时间逐渐变化,需要几秒钟才能最后稳定下来那么这种情况是不能被接受的,除了最小电阻和交流电压档

(6)表电源昰很重要的因素。手持表的耗电量自然是越小越好很多低档表的耗电仅在几个毫安级别,一组电池可以使用几百小时这种情况最理想。但高档表的耗电量会大大增加工作电流一但超过50mA,耗电就是一个严重的问题了虽然使用二次电池可以充电,但是频繁充电也是相当麻烦的事情传统的数字表都使用9V积层干电池(或碱性电池),现在也能买到同规格的镍氢锂二次电池,但我依然不喜欢这种电池它難买,容量小如果是AAA电池,那就要看表的耗电量了如果耗电只有几个毫安,那还可以如果耗电超过十几毫安,还是AA电池最理想易購,容量大

(7)在辅加功能放面,如上所述温度测试可有可无;真有效值必备;相对值测试必备;电容测试要有足够宽的量程和较好嘚测量精度;二极管测试以端电压高的为好;通断测试必备;屏幕背光必备;条图显示最好拥有,并且刷新率要高应该高于24次/秒;交流電压频响最低要求不窄于20KHZ;其它的无所谓了。

我此次引进的高档手持表是日置HIOKI DT4281它有60mV的交流电压档,60R-600MR的欧姆档频响达到了100KHZ,还有1nF-100mF的电容測试范围还能测试温度。该表带有低通滤波器可以消除高频干扰,方便测试开关电源和变频调速器等设备;它有60000字双显示可以在显礻交流电压的同时显示频率(测频灵敏度在10mV/<100KHZ,30mV/500KHZ)或者显示其它信息。它带有Real功能键也有Max/Min键,Hold键Mem键(存储),Read键(读出)Slow键,Range键Peak鍵以及其它功能键。它也具有交直流同测功能特别适合测试直流稳压电源的输出波纹,因此说该表属于专为实验室设计的。当然它吔有缺点,最大的缺点是少了条图显示只有数字双显,所以在测试变化模拟量方面甘拜下风;而且它还没有大电流档最大电流仅有600mA,泹我想要自己扩展一个6A电流档并不费事。

通过一段时间的使用DT4281给我的感觉很好,主要优点有以下几条一是制造工艺出色,非常精美不次于Fluke表,量程开关的手感柔和顺滑接口加工精密,电流插座有防误插结构一切都很完美;二是测试精度较高,说明书上的精度指標为基本电压档0.025%+-2d电阻的测试档高达0.03%+-2d,我测试600R0.01%的标准电阻得到600.1R的显示实际精度要远高于指标;三是频响令我满意,用它测试函数发生器信号同时与音频毫伏表对比,发现在100KHZ范围内的误差很小在20KHZ以内与毫伏表一至,可以说此表完全能取代音频毫伏表;四是它的电容测試范围宽,精度高与专用电容表对比读数也相差无几。可见此表实属高端实验室表,其精度并不低于5位半台表而且功能多,刷新速喥高达5次/秒稳定读数也很快,重复性非常好各方面都让我感到满意。

下面说说它的缺点给想买此表的人一些提示。第一个缺点是小於1mV的交流电压值不能显示被软件归零,这是设计者的意图也有相当的道理,因为这样微弱的信号基本会被表笔线感应的交流电场覆盖会乱成一团,显示出来也是不稳定的跳字还不如归零好;但直流电压小于1mV是能显示的,出于热电势的原因短路表笔也会有几个微伏的讀数不能归零;第二个缺点是它的耗电量有24mA,如果用2400mAh的碱性干电池或者镍氢二次电池可以使用100小时这个寿命还算可以,它设计的自动關机电压在3.8V可以使用镍氢电池,我建议购买4节低自放电的镍氢电池为它供电但这个耗电量对我来说还是有些大了。第三个缺点是在表筆上我没与想到的是此款表配带的表笔性能极差!自身电阻达到了1R!而Fluke表笔一般都在0.059R,相差悬殊看表笔上也有HIOKI商标,似乎不像是假货或许是因为此表没有大电流档,所以使用了极细芯线的表笔我摸不着头脑。我已经用Fluke表笔取代了原配在操作中我还发现,把万用表莋毫伏表使用时最好DIY一附屏蔽电缆表笔,甚至可以利用示波器的探头来改造表笔这样可以大大降低外界电场对测试的干扰。

F87V的产品茬多方面的性能都好于它,而Fluke最新的F289表体积过大耗电过大,开机太慢并不适合手持使用,而且价格过高还不如买台表;其他已经很尐有高档手持表了,现在剩下的问题就是看DT4281的量程开关的使用寿命了这需要时间来检验。如果想要得到10A大电流量程可以选择DT4282型万用表;洳果想购买一款价格不很高又实用的表可以选Fluke F17BFluke的开关几年都用不坏,要低价位可以选优利德UT61E仅此个人建议。谢谢阅读

[交流60mV档测试,茬10mV/500KHZ的输入下误差也不大而且灵敏度远高于指标]