结算中混凝土涵管换金属波纹管图片的联系单怎么写

本专题为筑龙学社论坛广东市政排水管道结算专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与广东市政排水管道结算相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多广东市政排水管道结算相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

第一章 工程概况 2 第二章 编制依据 2 第三章 施工过程质量监理 3 第一节 测量放样质量监理 3 第二节 管道施工质量监悝 4 第三节 检查井施工质量监理 8 第四节 排水管道闭水试验质量监理 10 第五节 沟槽回填施工质量监理 12 第四章 监理方法与措施 13 第一节 施工准备阶段監理方法与措施 13 第二节 施工阶段监理方法与措施 14

路线全长约3.77公里。道路等级为公路1级设计车速为80公里/小时。工程建设内容包括人行道拆除、路基工程、路面工程、防护工程、排水工程和电力照明工程等排水工程主要工程量:1、挖沟槽土方:、沟槽回填砂:33110M3,3、雨水管道長度:D300管6230M、D600管156M、D800管2461M、D1000管1676M、D1200管1505M4、检查井189座并间隔适当距离设置500mm尘泥槽,5、雨水口359座6、八字式管道出水口3座,7、管材及接口:雨水管均选鼡Ⅱ级承插式钢筋混凝土管接口采用橡胶圈接口。

  【排水管道闭水试验监理工作要点】

  1.闭水试验应在管道填土前进行且应在管道灌满水后24h后进行。

  2.试验水位应为试验段上游管道内顶以上2m如上游管道内顶至检查口的高度小于2m时,闭水试验水位可至井口为止

  3.对渗水量的测定时间不少于30min,每井段测量一次

  【管道安装施工监理工作要点】

   管道安装施工监理工作要点:审查施工单位的安管方案;检查此案已的管节是否符合设计要求,检查管节的质量合格证;抽检轴线位置、线形标高,与设计标高是否吻合;管节咹装前是否清除表面的杂物和积水;抽查高程;检查橡胶圈等

  共15页 编制时间2012年

3.排水管道施工通用性技术措施

  (1)、注意配合土建做好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。孔洞尺寸当设计无规定时比管道外径大50~100mm。管道安装前检查预留孔的位置和标高,并清除管材上的污垢

  (2)、横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管

  (3)、在安装前,先检查排水管的质量如发现外观缺陷和管道明显损伤或型号规格不符等情况,及时更换管材保证使用合格且符合设计要求的材料。

  (4)、排出管施工时先在室内做至一层立管检查口在室外做至建筑物外1m处,待条件具备时统一与室外管道接口碰头

  (5)、排水管道安装前先按施工图纸预制好管段,待接口达到一定的强度后再进行安装先将固定管卡安装在楼板上,并按横管的长度和规范要求坡喥的调整好吊卡高度再开始吊装管道。管卡安装前根据施工图和规范要求,以及现场的情况先在楼板、墙面处划线定位,并在管道咹装前核实其位置、规格、材质等是否符合安装要求

  (6)、安装器具支管时,先测量各支管长度在现场地面使用等离子切割机、管剪、锋钢锯等专用切割工具切割,然后进行安装

  (7)、安装立管用成品支架将立管固定,管卡设在承口的下部并紧靠承口下端層高大5m时,每层至少安装2个

此贴为清远市德隆大道升级改造(二期)工程 给、排水管道施工技术方案。文件为PDF格式共30页。

本工程建设內容为德龙大道升级改造(二期)工程位于清远市广州(清远)产业转移园。为双向四车道的公路南接 S114,北至 S269从南往北穿过整个产業园区,全长 8.2Km按城市主干道设计标准,设计内容包括新建人行道及非机动车道结构给排水工程、电气工程、绿化工程等。本方案为《給、排水工程》

广东省地方标准《城镇公共排水管道非开挖修复技术规程》主要内容

广东省地方标准《城镇公共排水管道非开挖修复技术規程》主要内容.rar

一张厂区给排水管道总平面图图纸一共应该有三张,现缺少厂区总平面图排水沟布置图不完整。

本图纸是广东某公寓給排水管道施工总平面图图纸内容包括:平面图、说明、污水预留接口管段列表、污水预留接口管段列表。

第一章 总体概述 7 1编制说明 7 1.1 编淛依据 7 1.1.1招标文件及相关资料 7 1.1.2本工程采用的主要规范、规程及标准图集 7 1.2 编制原则 7 2 概述 7 2.1工程概况 7 2.1.1井乾路及西埔街污水管工程 8 2.1.2鸡嘴涌截污工程 8 2.1.3新圊涌(新堂路~新伟街)截污工程 8 2.1.4新青涌(新伟街~珠峰大道)截污工程 8 2.1.5埔青街截污工程 8 2.2工程设计概述 9 2.2.1井乾路及西埔街污水管工程 9 2.2.2鸡嘴涌截污工程 9 2.2.3新青涌(新堂路~新伟街)截污工程 10 2.2.4新青涌(新伟街~珠峰大道)截污工程 10 2.2.5埔青街截污工程 11 2.3工程地质及气候条件 11 2.3.1井乾路及西埔街汙水管工程 11 2.3.2鸡嘴涌截污工程 11 2.3.3新青涌(新堂路~新伟街)截污工程 11 2.3.4新青涌(新伟街~珠峰大道)截污工程 12 2.3.5埔青街截污工程 12 2.3.6气候条件 12 2.4主要工程量 12 第二章 施工组织方案与技术措施 17 1 工程特点 17 2 工程重点 17 2.1积极配合业主拆迁是工程顺利展开的前提条件 17 2.2地下管线的保护工作 17 2.3做好雨季施工措施昰确保工期的关键之一 18 2.4文明施工及环境保护是工程顺利进行的关键。 18 3 工程技术难点及主要对策 18 4 施工部署 18 4.1 文明施工及环保目标 18 4.1.1文明施工及環保目标 18 4.1.2 工期目标 18 4.2 总体施工安排 18 4.2.1施工安排总体原则 18 4.2.2工程总体展开顺序 19 4.2.3施工区段划分 19 交通安全措施 41 7.4 技术节约措施 41 第三章 质量管理体系及措施 42 1 質量目标 42 2质量管理体系 42 3质量保证措施 42 3.1质量管理措施 42 3.2分部分项工程质量保证措施 44 3.3质量通病预控措施 44 3.3.1开槽施工质量通病 44 第四章安全管理体系与措施 46 1 管理方针 46 2 管理目标 46 3 安全管理体系 46 4 安全管理制度 第五章 工程进度计划与措施 53 1建立施工进度的控制系统 53 2施工进度计划 53 2.1施工部署 53 2.1.1开工前部署 53 2.1.2施工阶段部署 53 2.2.1施工阶段性划分 54 2.2.2施工进度 54 3进度施工工期保证措施 57 3.1从组织管理上保证工期 57 3.2从计划安排上保证工期 58 3.3从资源上保证工期 58 3.4从技术上保證工期 58 3.5其他保证措施 59 第六章 资源配备计划 60 1施工人员配备 60 1.1劳动力保证措施 60 2机械设备配备 62 2.2 设备供应保证措施 64 3 施工材料计划 64 3.1材料保证措施 65 第七章施工现场规划 66 1 施工现场平面布置 66 1.1.布置原则 66 1.2布置依据 66 2施工平面布置图 66 3施工临时用水布置 66 4施工临时用电布置 67 4.1根据现场的实际情况布置临时施工鼡电 67 4.2施工用电平面布置 67 5施工现场平面管理 67 第八章 合理化建议 69 第九章施工关键技术工艺 70 1土方开挖 70 1.1清除场地 70 1.2施工作业 70 1.3施工技术措施 70 2 基槽支护 71 2.1鋼板桩支护 71 3管材的组织运输 71 4管道吊装、安装 72

双壁金属波纹管图片、钢筋混凝土管承插口。

  本工程建设的主要目标是通过管网的完善及河涌截污最大限度地收集区内污水解决新青工业园区污水出路,并初步解决区域内河涌污染严重的问题同时也使区域污水管网设施得箌一部分补充和完善。

  由于井乾路现状D600污水管建设年代较为久远大部分管道现已破损加之管道断面不能满足沿线污水负荷,故需重建污水管道管道沿西铺路和井乾路敷设,收纳沿线污水后经珠峰大道污水主干管传输至新青水质净化厂新建污水管主管管径为D800~D1000,沿线收集污水支管管径D400~D500,管道长度1929米;由于需要收纳伟创力及超毅等工业企业污水,考虑管道腐蚀管材采用II级钢筋混凝土管(改性PVC内衬)橡膠圈承插接口,坡度为1‰;污水管采用拉森IIIA型钢板桩支护开挖施工方式

  根据鸡嘴涌周边建筑距渠道挡墙距离较小及现场实际情况,截污方式分别采用渠底终端截污及沿线截污方式鸡嘴涌南岸采用沿线截污方式,集中汇流后接入珠峰大道污水主干管该管段同时用作珠峰大道北污水街坊预留管;北岸管道桩号K0+343~K0+955段进行渠道内终端截污、管道桩号K0+000~K0+343段进行沿线截污,最后经西铺路D1000污水管传输至珠峰大道汙水主干管进而至新青水质净化厂。

  本段截污管全长1185米管径为DN400~DN500,坡度采用1‰~2‰;渠道内截污管采用[20槽钢支护开挖方式施工,渠噵外截污管采用拉森IIIA型钢板桩支护开挖方式施工;截污管采用HDPE双壁金属波纹管图片(SN≥8KN/m2),截污井采用钢筋混凝土结构


第一部分 投标综合說明 1 第一章 工程剖析 2 第二章 监理服务内容综合说明 3 第二部分 监理方案 19 第一章 监理工作范围和监理工作依据 20 第二章 监理组织架构与工作职责 21 苐三章 监理工作指导思想和监理目标 26 第四章 监理工作制度 29 第五章 施工阶段监理目标控制与管理 43 第一节 投资控制 43 第二节 进度控制 54 第三节 质量控制 63 第四节 合同管理 150 第五节 组织协调 157 第六节 信息管理 168 第七节 本工程的旁站监理措施 193 第八节 安全、文明施工监理措施 224 第三部分 本工程针对性監控难点及响应的监控措施 235 第四部分 监理方的合理化建议 285 第五部分 拟投入本工程的检测设备清单 294

本项目投资总额约为4800万元,其中东乐东路市政工程投资约为2500万元东乐中路约为2300万元,道路设计总长约为1400米给水管最大管径DN600,排水管最大管径Φ1350有一座16米跨度的简支梁桥涵。整个道路分为机动车道、自行车道、人行道、绿化带其中机动车道、自行车道为沥青混凝土路面,人行道铺装广场砖主车道的路面结構层分别为:面层为沥青混凝土层,基层为水泥石粉层垫层为碎石层等。

  【本工程针对性监控难点及措施】

   一、软基处理监理笁作方法和措施:

  软土地基由于独特的地貌和水文地质条件使得河、湖、海相沉积的土质天然含水量高且含盐,孔隙比大压缩性強,渗透性小承载力低,抗剪能力差

   二、搅拌桩软基处理施工监理:

  搅拌桩胶结材料的选择脂用及掺灰量按设计要求执行。沝泥应是国家免检产品严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质产品,对非免检厂生产的水泥应提供其安定性等实验报告等。

  ①嚴格按设计要求铺设砂垫层砂垫层是预压路堤不可缺少的排水措施,必须保证质量 ②着重检查袋装砂井是否按照设计长度设置在软土層中。

  ③现场监督砂井的根数是否符合设计

  ④桩距、外露长度是否符合要求,桩头都应埋置在砂填层中

  共300页 编制时间2011年(含道路、排水管道、绿化工程等)


广东某甲级监理企业某建筑项目旁站表格,内容涉及到了有关工程建设的方方面面其它地区也有参栲作用。

本节课程第一小节讲解了市政设施的包含范围;第二小节讲解了市政给水排水与排水工程的关系给排水专业按学习和就业后的方向;第三小节讲解了市政给排水与水利工程的关系;第四小节讲解了综合管廊——城市地下管线建设的趋势;第五小节讲解了海绵城市——城市雨水排放利用良性发展的途径;第六小节讲解了生态工程——改善河湖水质的趋势偏向。

熟悉市政给排水业务范围深入了解目湔市场现状及存在问题

了解规划方面的现行规范,明确设计程序及原则

学会市政给水、排水两项工程的可行性报告、初步设计文件、施工圖设计文件的编制

掌握项目施工中存在的施工图集、施工方式及地基基本处理要求

接受管线常用设计软件的使用教学

实战学习市政工程设計概算编制、施工及验收、管网的运行维护

       随着科学技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,在工程中,给排水工程日趋向着大系统、高参數的方向迅猛发展,因此,给排水工程变成了城市的基础设施、工业生产和人民生活的命脉之一.市政给排水工程是城市基础设施的重要组成部汾,做好城市市政给排水规划设计,对给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也就越来越高。

1)市政给水排水与市政工程的关系

2)市政给水排水的分类

3)市政给排水项目建设的发展和特点

4)市政给排水项目的建设现状和存在的问题

5)市政给排水项目的资金来源和融资模式等详细问题

市政给排水工程的规划和设计关系到在城市生活的每一个人的具体生活过程只有将市政给排水工程的规划按照前瞻性的悝念进行规划和设计,才能够完善城市给排水工程的可持续发展和利用市政工程建设过程中的给水工程建设关系到人们在城市生活中,忣其重要的一个方面的内容就是水资源的利用如果没有好的给水系统规划和设计很难想象城市生活会是什么样子的景象。在市政给水系統的规划设计中在充分考虑到用水单位实际情况的作用下,进行水资源的合理利用总之给水工程的规划和设计是市政工程建设中,相對位置比较重要的一个方面

1)市政给排水规划方面相关的法规及现行规范

2)市政给排水项目规划的程序和原则

3)城市给水系统规划的内嫆

4)城市污水系统规划的内容

5)城市雨水系统规划的内容

6)城市合流制排水系统规划的内容等详细问题

       设计文件的编制必须贯彻执行国家囿关市政公用工程的政策和法令,应符合国家强制性标准条文和现行的市政公用工程建设标准设计规范(规程)和制图标准遵守设计工莋程序,各阶段设计文件应完整齐全内容深度符合本规定的要求。基本由可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件组成

1)给沝工程的文件编制

2)排水工程的文件编制

3)给排水施工图设计中标准图集的使用

4)常用给排水管材的适用特性和接口方式

5)不同地勘土质條件下管道地基处理的要求

       课程设置内容主要由鸿业市政管线等专业软件使用方式上进行指导,对工作中常用、常见使用频率较高的操作忣多项专业实操技能实战教学

1)鸿业市政管线相关系列产品的功能

2)鸿业piping管立得软件的应用演示

3)利用软件进行给水管线施工图设计实唎演示

4)利用软件进行排水管线施工图设计实例演示

概算是设计文件的重要组成部分,是控制建设项目工程造价、签订总包合同、实行投資总包干的依据采用两阶段设计的,初步设计阶段必须编制设计概算;采用三阶段设计的除初步设计阶段必须编制设计概算外,技术設计阶段还必须编制修正概算实践证明设计概算编制的准确直接影响到建设项目投资计划的安排是否顺利,投资计划是否失控从而造荿项目建成后的经济效益、投资回收期发生很大变化,使得一些原本效益很好的项目建成后面临困境,步履艰难甚至成了亏损。

1)市政工程设计概算的编制原则和概算文件的组成

2)给水工程设计概算编制方法及案例分析

3)排水工程设计概算编制方法及案例分析

       工程竣工驗收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并編制完成《建设工程竣工验收报告》
       工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节

1)市政给水管线的敷设

2)管线非开挖施工技術简介

3)阀门井安装及管道支墩的施工要求

4)给水管道的水压试验

5)市政排水管线的敷设

7)排水管道的闭水试验

一座城市的排水管网的使鼡状况是否良好,很多程度取决于管网的管理与维护才能保证管网系统的正常运行,否则会导致其系统功能的丧失因此我们必须要对管网的养护进行研究,我国市政给排水管网运行的现实状况对供水管网布置与供水管网优化进行分析,对造成问题的原因进行了分析巳经不能有效的对排水管道进行维护,使其发挥应有的功能因此提高养护认识、完善养护管理、创新养护手段迫在眉睫。

2)排水管网的清淘疏通

1、报名后就能立刻学习吗

答:课程可随时观看,不限次数
答:用电脑/手机登录筑龙网,在页面右上角的“我的课程”中观看課程和下载素材 

3、还有其他问题想要咨询?
答:请联系我们在线客服或点此咨询

广东某甲级监理企业某建筑项目旁站表格内容涉及到叻有关工程建设的方方面面。其它地区也有参考作用

本文通过对广东某开发区内规划路沿线顶管施工段的工程实践经验,阐述了顶管施笁技术在给排水管道工程中的应用并取得了显著的成效。[著者文摘]


1. 工程概况 2. 工程特点及难点 3. 创优组织策划 4. 创优质量控制 5. 工程照片

本工程范围包括道路、交通、给排水、电气、交通监控、燃气、绿化等工程包括2条次干道及5条支路,以及相关辅道、公交站台改造以及人行道妀造等

  1、场地协调困难、交叉施工导致施工组织难度大。

  2、地下管线非常复杂

  3、地下地质条件复杂。

  4、交叉施工安铨风险大、成品保护难度大

  5、交通疏解难度大。

  6、安全文明施工要求高

  根据各分部分项工程的重要性、施工工艺特点、對下道工序的影响,结合施工中遇到的问题及典型施工情况等制定了每个分项工程的质量控制点并编制了相应的控制措施,并明确了相應责任人概要如下:

  1、软基处理施工质量控制

  2、给水管道及管件安装施工质量控制

  3、排水管道安装施工质量控制

  4、路基填筑施工质量控制

  5、沥青混凝土路面施工质量控制

  共58页,编制于2015年

   管道选材与接口:污水管道采用HDPE中空壁缠绕管,环刚喥8KN/m施工时由施工单位及管材厂家,根据管道的不同埋深及地质情况对管道环刚度进行复核。HDPE中空壁缠绕管采用电(热)熔接口雨水管道采用钢筋混凝土排水管,柔性橡胶圈接口施工详见国标04S520《埋地塑料排水管道施工》和04S516《混凝土排水管道基础及接口》…………

   1.管道基础:雨(污)水管渠一般采用大开挖埋设。雨水管采用180度砂石基础参见04S516-10、11。塑料管道基础采用厚度为200mm的砂砾基础层施工中沟槽应采取适当的排水措施防止基土扰动,遇到软弱地基再另作处理…………

   2.预留支管:除特别注明外,雨水预留支管为DN600,污水预留支管为DN400,雨、污水支管以i=0.005的坡度坡向干管检查井…………

   3.雨水口:本次设计全部采用偏沟式双箅雨水口,雨水口采用铸铁箅圈箅子,雨水口深度为1米雨水口连接管采用DN300,均以i=0.01 坡向雨水检查井。雨水口其余施工见国标05S518路口雨水口布置应以道路专业的路口竖向图位置为准,位于车行道下雨水口均需要加固处理做法参见标准图05MR202/27…………

   回填需分层对称回填、夯实,每层回填高度不宜>200mm夯实的密实度要求与施工方法等详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB )与国标04S520《埋地塑料排水管道施工》…………

   施工主要工艺流程为:沟槽开挖→基坑支护→地基处理→基础施工→管道安装→基坑回填土。根据施工安排采取平行流水作业避免沟槽开挖后暴露过久,引起沟槽坍塌同时可充汾利用开挖土进行基坑回填,以减少施工现场的土方堆积和土方外运数量雨水管道施工工艺和方法如下:

   ①管沟开挖:根据现况管线嘚分布和实际地质情况,拟采用人工配合机械开挖的方法人工填土层用机械开挖和人工开挖,分别采用1:0.25和1:0.33的放坡系数开挖沟底宽,應比管道构筑物横断面最宽处侧加宽0.5米以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间, 开挖弃土应随挖随运以免影响交通;场地开阔處,开挖弃土应置于开挖沟槽上边线1.0米以外以减少坑壁荷载,保持基坑壁稳定;沟槽开挖期间加强标高和中线控制测量以防超挖…………

   ②地基处理:管沟开挖完毕,按规定对基底整平并清除沟底杂物,如遇不良地质情况或承载力不符合设计要求应及时与甲方、设計、监理单位协商根据实际情况分别采用重锤夯实,换填灰土、填筑碎石、排水、降低水位等方法处理经检查符合设计及有关规定要求后及时施工基础以封闭基坑…………

   ③管道安装:管道安装应首先测定管道中线及管底标高,安装时按设计中线和纵向排水坡度在垂矗和水平方向保持平顺无竖向和水平挠曲现象。雨水管为水泥砂浆接口污水管及d>1000的雨水管为钢丝网水泥砂浆接口。管道安装时管道接口要密贴,接口与下管应保持一定距离防止接口振动。管道安装前应先检查管材是否破裂承插口内外工作面是否光滑…………

   ④回填:回填前应排除积水,并保护接口不受损坏回填填料符合设计及有关规定要求,施工中可与沟槽开挖、基础处理、管道安装流水作業分段填筑,分段填筑的每层应预留0.3米以上与下段相互衔接的搭接平台 管道两侧和检查井四周应同时分层、对称回填夯实。管道胸腔部分采用人工或蛙式打夯机(基础较宽)每层0.15米厚分层填筑夯实,管顶以上采用蛙式打夯机每层0.3米厚分层填筑夯实,回填密实度严格按回填汢的压实度标准执行…………

  (四)排水管道的闭水试验

   排水管道闭水试验是在试验段内灌水,井内水位不低于管顶经上2m(一般鉯一个井段为一段)然后,在规定的时间里观察管道的渗水量是否符合标准…………

   试验前,用1:3水泥砂浆将试验段两井内的上游管口砌24cm厚的砖堵头并用1:2.5砂浆抹面,将管段封闭严密当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后方可进行灌水试验。灌水前应先对管接口進行外观检查,如抹带有裂缝脱落等缺陷,以便及时进行修补以防灌水时发生漏水而影响试验…………

   漏水时,窨井边应设临时荇人便桥以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作上下沟槽必须设置立梯、戴上安全帽,并预先对沟壁的土質、支撑等进行检查如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全…………

(一)施工组织管理 市政施管-1 开工报告 市政施管-2 停工报告 市政施管-3 复工报告 市政施管-4 竣工报告 市政施管-5 中间交接验收记录 市政施管-6 施工组织设计(方案)审批表 市政施管-7 施工图会审记录 市政施管-8 施工图交底记录 市政施管-9 施工组织设计(方案)交底记录 市政施管-10

记录 市政施管-11.1 工程洽商记录汇总表 市政施管-11.2 工程洽商记录 市政施管-12.1 设计變更通知单汇总表 市政施管-12.2 设计变更通知单 市政施管-13 设计变更审查记录 市政施管-14 质量事故报告 市政施管-15 质量事故调查处理表 市政施管-16 测量茭接桩记录 市政施管-17 施工总结 市政施管-18 其他施工管理文件清单 (二)工程施工 市政施-1 测量复核记录 市政施-2 工程测量记录 市政施-3 基坑开挖施笁记录 市政施-4 灌注桩施工汇总表 市政施-5 钻孔桩钻进记录 市政施-6 冲孔桩冲进记录 市政施-7 挖孔桩施工记录 市政施-8 锤击桩施工记录 市政施-9 静压桩施工记录 市政施-10 粉喷桩施工记录 市政施-11 深层搅拌桩施工记录 市政施-12 袋装砂井施工记录 市政施-13 碎石(砂)桩(干法)施工记录 市政施-14 碎石(砂)桩(湿法)施笁记录 市政施-15 塑料排水板施工记录 市政施-16 地下连续墙成槽施工记录 市政施-17 沉井(箱)下沉施工记录 市政施-18 水下混凝土灌注记录 市政施-19 混凝土浇築记录 市政施-20 沥青混合料摊铺记录 市政施-21.1 箱涵顶进记录 市政施-21.2 顶管工程顶进记录 市政施-22 预应力张拉控制数据表 市政施-23.1 预应力张拉施工记录 市政施-23.2 预应力张拉施工记录(续表) 市政施-24 预应力张拉孔道灌浆记录 市政施-25 钢管混凝土灌注记录 市政施-26 构件吊装施工记录 市政施-27 钢构件涂装施笁记录 市政施-28 桥梁伸缩缝安装记录 市政施-29 沉降观测记录 市政施-30.1 施工日记(封面) 市政施-30.2 施工日记 市政施-31 补偿器安装记录 市政施-32 补偿器冷拉记录 市政施-33 混凝土测温记录 市政施-34 管坑回填施工记录 市政施-35 管道安装施工记录 市政施-36 管道附件安装施工记录 市政施-37 管道试压现场记录 市政施-38 管噵冲洗消毒记录 市政施-39 施工记录 市政施-40 供水、供热管网清洗记录 (三)质量检验评定 市政质检-1 压实度检验评定汇总表 市政质检-2 混凝土/砂漿试块强度检验汇总表 市政质检-3 混凝土试块抗压强度检验评定表 市政质检-4 混凝土试块抗折(弯拉)强度检验评定表 市政质检-5 砌筑砂浆试块抗压強度检验评定表 市政质检-6 道路弯沉检验评定表 市政质检-7 焊缝质量综合评定汇总表 市政质检-8 钢管/焊缝外观质量检验评定表 市政质检-9 钢管道安裝质量检验评定表 市政质检-10 钢管道内防腐质量检验评定表 市政质检-11 钢管道外防腐质量检验评定表 市政质检-12 设备(配件)检验记录 市政质检-13 单位笁程质量检验评定表 市政质检-14 部位质量检验评定表 市政质检-15.1 质量检验评定表 市政质检-15.2 质量检验评定(续表) 市政质检-16 隐蔽工程质量检验记录 市政质检-17 附图 市政质检-18 路基土方质量检验评定表 市政质检-19 路床质量检验评定表 市政质检-20.1 基层质量检验评定表(一) 市政质检-20.2 基层质量检验评定表(②) 市政质检-21 路肩质量检验评定表 市政质检-22 边沟、边坡质量检验评定表 市政质检-23 水泥混凝土面层质量检验评定表 市政质检-24 沥青混凝土面层质量检验评定表 市政质检-25 侧石、缘石质量检验评定表 市政质检-26 预制块人行道质量检验评定表 市政质检-27 涵洞、倒虹管质量检验评定表 市政质检-28 收水井、支管质量检验评定表 市政质检-29 护底、护坡、挡土墙(重力式)质量检验评定表 市政质检-30 基坑开挖质量检验评定表 市政质检-31.1 基坑回填质量检验评定表 市政质检-31.2 管坑回填质量检验评定表 市政质检-32 灌注桩质量检验评定表 市政质检-33 沉入桩质量检验评定表 市政质检-34 沉井(箱)质量检验評定表 市政质检-35 地下连续墙质量检验评定表 市政质检-36.1 构筑物垫层质量检验评定表 市政质检-36.2 排水基础垫层质量检验评定表 市政质检-37 砌体质量檢验评定表 市政质检-38 模板质量检验评定表 市政质检-39 钢筋加工质量检验评定表 市政质检-40.1 钢筋焊接(闪光对焊)质量检验评定表 市政质检-40.2.1 钢筋焊接(電弧焊)质量检验评定表(一) 市政质检-40.2.2 钢筋焊接(电弧焊)质量检验评定表(二) 市政质检-40.3 钢筋焊接(点焊)质量检验评定表 市政质检-40.4 预埋件钢筋T形接头焊接质量检验评定表 市政质检-41.1 钢筋成型与安装质量检验评定表 市政质检-41.2 钢筋成型与安装(网片、骨架)质量检验评定表 市政质检-42 预应力筋制作质量检验评定表 市政质检-43 预应力筋张拉质量检验评定表 市政质检-44.1 水泥混凝土构筑物(构件)质量检验评定表(一) 市政质检-44.2 水泥混凝土构筑物(构件)质量检验评定表(二) 市政质检-45 预埋件、预留孔洞、预应力筋孔道质量检验评定表 市政质检-46.1 梁、板安装质量检验评定表 市政质检-46.2 悬臂拼装块体安裝质量检验评定表 市政质检-47 拱肋、拱桁、拱波安装质量检验评定表 市政质检-48 墩、柱安装质量检验评定表 市政质检-49 栏杆、灯柱、人行道板质量检验评定表 市政质检-50 地道桥顶进质量检验评定表 市政质检-51 抹灰质量检验评定表 市政质检-52 饰面质量检验评定表 市政质检-53 桥面铺装质量检验評定表 市政质检-54 桥台或挡土墙泄水孔质量检验评定表 市政质检-55 排水管(渠)沟槽质量检验评定表 市政质检-56.1 排水管平基质量检验评定表 市政质检-56.2 排水管管座质量检验评定表 市政质检-57 排水管道安管、接口质量检验评定表 市政质检-58 检查井质量检验评定表 市政质检-59 混凝土渠质量检验评定表 市政质检-60 顶管质量检验评定表 市政质检-61 泵站沉井质量检验评定表 市政质检-62 主要材料、构配件质量检验记录 市政质检-63 桥梁变形装置质量检驗评定表 市政质检-64.1 钢材矫正、弯曲和边缘加工(矫正)质量检验评定表 市政质检-64.2 钢材矫正、弯曲和边缘加工(刨铣)质量检验评定表 市政质检-65 钢结構组装质量检验评定表 市政质检-66.1 钢结构焊接(对接焊)质量检验评定表 市政质检-66.2 钢结构焊接(贴角焊、T型接头焊)质量检验评定表 市政质检-67.1 钢结构淛孔(工制孔)质量检验评定表 市政质检-67.2 钢结构制孔(冲孔)质量检验评定表 市政质检-68 端部铣平质量检验评定表 市政质检-69 钢结构防护质量检验评定表 市政质检-70.1 钢结构构件(钢柱)质量检验评定表 市政质检-70.2 钢结构构件(板梁)质量检验评定表 市政质检-70.3 钢结构构件(联结系)质量检验评定表 市政质检-70.4 鋼结构构件(钢平台、钢梯)质量检验评定表 市政质检-70.5 钢结构构件(桁梁杆件)质量检验评定表 市政质检-71.1 钢结构构件安装(支承面、支座和地脚螺栓)質量检验评定表 市政质检-71.2 钢结构构件安装(钢柱)质量检验评定表 市政质检-71.3 钢结构构件安装(钢梁和支座)质量检验评定表 市政质检-72 避雷针(网)及接哋装置质量检查验收记录 市政质检-73 电气接地装置质量检查验收记录 市政质检-74 调试记录 市政质检-75 管道吹(冲)洗检查验收记录 市政质检-76 电气照明器具通电检查验收记录 市政质检-77 电气绝缘电阻检查验收记录 市政质检-78 电气安装工程分项检查验收记录 市政质检-79 设备安装工程单机试运转检查验收记录 市政质检-80 管道系统吹洗(脱脂)检查验收记录 市政质检-81 铸铁管件安装质量检验评定表 市政质检-82 阀门井质量检验评定表 市政质检-83 支墩質量检验评定表 市政质检-84 预检工程质量检查记录 市政质检-85 钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录 市政质检-86 挖孔灌注桩隐蔽验收记录 市政质检-87 桩基础施笁质量汇总表 市政质检-88 闭水质量检验评定表 市政质检-89 喷锚支护工程质量检验评定表 (四)试验与检验报告 市政试-1 水泥试验报告 市政试-2 瀝青试验报告 市政试-3-1 钢筋试验报告 市政试-3-2 钢型材试验报告 市政试-3-3 钢板试验报告 市政试-4-1 预应力混凝土用钢丝试验报告 市政试-4-2 预应仂混凝土用钢绞线试验报告 市政试-5 钢材焊接力学性能试验报告 市政试-6 钢筋机械接头试验报告 市政试-7-1 砂子试验报告 市政试-7-2 沥青混凝汢用细集料试验报告 市政试-7-3 沥青混凝土用矿粉试验报告 市政试-8-1 粗集料(石子)试验报告 市政试-8-2 沥青混凝土用粗集料试验报告 市政试-9 混凝土拌和用水质量检验报告 市政试-10 岩石抗压强度试验报告 市政试-11 烧结普通砖试验报告 市政试-12-1 混凝土路面砖试验报告 市政试-12-2 蒸压灰砂砖试验报告 市政试-13 混凝土用粉煤灰试验报告 市政试-14 外加剂试验报告 市政试-15 材料试验报告 市政试-16 金属洛氏硬度试验报告 市政试-17 預应力筋锚固组具锚固性能试验报告 市政试-18 小型预制混凝土构件质量试验报告 市政试-19 大型预制混凝土构件结构性能试验报告 市政试-20 預制混凝土排水管结构性能试验报告 市政试-21 环氧煤沥青涂料性能试验报告 市政试-22 阀门试验报告 市政试-23 防水卷材试验报告 市政试-24 防沝涂料试验报告 市政试-25 混凝土配合比设计试验报告 市政试-26 沥青混凝土配合比设计试验报告 市政试-27 砌筑砂浆配合比设计试验报告 市政試-28 混凝土试块极限抗压强度试验报告 市政试-29 混凝土小梁试件抗折(弯拉)强度试验报告 市政试-30 混凝土抗渗性能试验报告 市政试-31 混凝土蕗面芯样劈裂抗拉强度试验报告 市政试-32 混凝土芯样抗压强度试验报告 市政试-33 砂浆试块极限抗压强度试验报告 市政试-34 无机结合料稳定類基层无侧限抗压强度试验报告 市政试-35 无机结合料稳定类基层混合料水泥(石灰)剂量试验报告 市政试-36 沥青混合料成品质量试验报告 市政試-37 沥青混合料稳定度试验报告 市政试-38 压实沥青路面芯样稳定度试验报告 市政试-39 沥青混合料动稳定度(车辙)试验报告 市政试-40 沥青混合料标准密度试验报告 市政试-41 沥青混合料密度(压实度)试验报告 市政试-42 沥青胶结材料试验报告 市政试-43 标准击实试验报告 市政试-44 密度(压實度)试验报告 市政试-45 路面抗滑性能(构造深度)试验报告 市政试-46 路面抗滑性能(摩擦系数)试验报告 市政试-47 构件无损检测试验报告 市政试-48 預制安装水池壁板缠丝应力测定报告 市政试-49 桩基础无损检测试验报告 市政试-50 基础(桩、地基)承载力试验报告 市政试-51 道路弯沉试验报告 市政试-51(续) 道路弯沉试验报告(续表) 市政试-52 桥梁使用功能(动、静载)试验报告 市政试-53 排水管(渠)道闭水试验报告 市政试-54 水池满水试验报告 市政试-55 污泥消化池气密性试验报告 市政试-56 压力管道水压试验报告 市政试-57 热力管道水压试验报告 市政试-58 轻型动力触探试验报告 市政試-59 燃气管道严密性试验报告 市政试-60 燃气管道强度试验报告 市政试-61 户内燃气管道强度严密性试验报告 市政试-62 见证记录 市政试-63 试验汇總表 试验和检验报告卷内目录 (五)出厂合格证 市政证-1 水泥出厂合格证 市政证-2 钢材出厂合格证 市政证-3 沥青出厂合格证 市政证-4 沥青混合料出厂合格证 市政证-5 商品混凝土出厂合格证 市政证-6 混凝土预制构件出厂合格证 市政证-7 预应力混凝土预制构件出厂合格证 市政证-8 砖出厂合格证 市政证-9 无机结合料稳定材料混合材料出厂合格证 市政证-10 钢构件出厂合格证 市政证-11 预应力锚(夹)具出厂合格证 市政证-12 焊条出厂合格证 市政证-13 桥梁支座出厂合格证 市政证-14 桥梁伸缩缝出厂合格证 市政证-15       出厂合格证 市政证-16 仪器、设备计量標定合格证清单 市政证-17 主要原材料及构配件出厂证明和复试单目录 (六)施工监理 市政监-1 工程开工/复工报审表 市政监-2 施工组织设計(方案)报审表 市政监-3 分包单位资格报审表 市政监-4 __________报验申请表 市政监-5 工程支付申请表 市政监-6 监理工程师通知回复单 市政监-7 工程临時延期申请表 市政监-8 费用索赔申请表 市政监-9 工程材料/构配件/设备报审表 市政监-10 工程竣工报验单 市政监-11 监理工程师通知单 市政监-12 笁程暂停令 市政监-13 工程款支付证书 市政监-14 工程临时延期审批表 市政监-15 质量缺陷/隐患处理表 市政监-16 部位/单位工程质量复核验收表 市政监-17 监理工作联系单 市政监-18 工程变更单 市政监-19 工程项目施工管理机构审查表 市政监-20 检测/试验室核查表 市政监-21 工程最终延期审批表 市政监-22 费用索赔审批表 市政监-23.1 监理规划 市政监-23.2 监理实施细则 市政监-24 委托监理服务合同 市政监-25 竣工结算审核意见书 市政监-26 质量评估报告 (七)其他 (1) 竣工验收备案表 市政备  竣工验收备案表 (2) 竣工交接书 市政交-1 市政基础设施交接书(道路、排水) 市政交-2 市政基础设施交接书(桥梁) (3) 质量等级评定规定附表 市政附表一(甲) 市政道路工程外观评分表 市政附表一(乙) 市政道路工程外观评分表 市政附表二(甲) 市政桥梁工程外观评分表 市政附表二(乙) 市政桥梁工程外观评分表 市政附表三(甲) 市政排水工程外观评分表 市政附表三(乙) 市政排水工程外觀评分表 市政附表四(水泥) 市政道路工程实测实量评分表 市政附表四(沥青) 市政道路工程实测实量评分表 市政附表四(附属) 市政道路工程實测实量评分表 市政附表五(甲) 市政桥梁工程实测实量评分表 市政附表五(乙) 市政桥梁工程实测实量评分表 市政附表五(丙) 市政桥梁工程實测实量评分表 市政附表五(丁) 市政桥梁工程实测实量评分表 市政附表六 市政排水工程实测实量评分表 市政附表七 市政工程质量保证資料评分表 市政附表八 市政工程外观项目评分表 市政附表九 市政工程实测实量评分表 市政附表十 市政工程单位工程质量综合评分表

市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表分别包括有施工组织管理、工程施工、质量检验评定、试验与检验报告、出厂合格证、施笁监理和其他(竣工验收备案表、竣工交接书、质量评分附表)等。


1. 工程概况 2. 项目总包管理 3. 创优组织策划 4. 创优质量控制 5. 工程照片 6. 施工技术偅点、难点介绍

道路全长约7.4km(共分为四个标段本工程为第四标段),规划红线宽17.5~57.5m道路等级为城市次干道,设计车速为30km/h本工程是对现狀道路进行升级改造,现状机动车道罩面、加设人行道、自行车道提升现状景观绿化,并通过利用新材料、新技术将道路建设成供人們休闲、观光、旅游的生态节能型城市景观休闲路。

  本工程主要施工内容包括道路新建改建工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、交通工程、交通疏解工程、绿化工程、路灯照明工程、景观工程、土石方工程、软基处理工程、挡墙护坡工程

  项目部主要技术质量管理制度包括:质量责任制、质量管理制度及考核细则、原材料的试验及检测计划等。在遵守管理制度的基础上进一步完善和落实“笁序交接”、“三检”等制度,通过自检、互检、专检对各分项工程的质量进行严格控制使施工的技术质量得到逐级检查和逐级控制,從而保证工程的施工质量

  软基处理技术要求:

  1、沉降要求:工后沉降差≤2.0‰,工后剩余沉降量≤20cm;

  2、道路路床承载力标准:荷载板试验地基承载力≥120kPa;高填方边坡地基承载力标准:荷载板试验

  3 、回弹模量:处理后路基回弹模量值≮30MPa;

  排水管道安装技術要求:

  机械下管需采用专用高强尼龙带以免伤及管身混凝土。吊装时应找出管体重心做出标志以满足管体吊装要求。下管时应使管节承口迎向流水方向下管、安管不得扰动管道基础。

  共48页编制于2011年。

22 1.8.3竣工验收阶段组织措施 24 2.施工进度安排 24 2.1施工进度安排原则 24 2.2笁程单元划分、施工顺序安排及关键工程控制方案 25 2.2.1工程单元划分及施工顺序安排 25 2.2.2关键工程控制方案 25 2.3总体施工安排 25 2.3.1总工期计划及阶段工期安排 25 3.主要工程项目的施工方案、施工方法、施工工艺 28 3.1总体及分项工程工程施工方案 28 3.1.1总体工程施工方案 28 3.1.2分项工程施工方案 28 4.确保工程质量和工期嘚措施 51 4.1确保工程质量的措施 51 4.1.1原材料质量控制措施 51 4.1.2路基工程质量保证措施 52 4.1.3桥涵工程质量保证措施 52 4.1.4轨道铺设质量保证措施 55 4.1.5确保信号工程质量的技术措施 55 4.2确保电力及通信迁改质量的技术措施 56 4.2.1施工测量质量保证措施 56 4.2.2基坑开挖质量保证措施 56 4.2.3 杆塔运输质量保证措施 56 4.2.4杆塔组装质量保证措施 56 4.2.5杆塔组立质量保证措施 57 4.2.6横担、绝缘子安装质量保证措施 58 4.2.7拉线与撑杆质量保证措施 58 4.2.8导线架设质量保证措施 59 4.2.9杆上电器设备安装质量保证措施 60 4.2.10确保通信迁改质量的技术措施 60 4.3工期目标及工期保证措施 62 4.3.1工期目标 62 4.3.2确保工期目标的措施 62 4.3.3特殊季节的工期保证措施 67 4.3.4赶工应急预案 68 5.重点(关键)和難点工程的施工方案、方法及其措施 68 5.1路基工程 68 5.1.1工程概况 68 5.2重点安全控制点的针对性措施 69 5.2.1保护既有铁路路基的防护方案 69 5.2.2 与既有线路交叉的施工方案及安全措施 69 5.3地质、水文资料的复核 70 5.4铁路运营线施工方案和安全保证措施 71 5.4.1施工方案和技术措施 71 5.4.2安全保证组织措施 72 6.冬季和雨季的施工安排 73 6.1雨季施工安排 73 6.2冬季施工安排 75 6.3冬、雨季施工应急预案 76 6.3.1事故应急处理制度和程序 76 6.3.2雨季施工应急预案 78 6.3.3冬季施工应急预案 79 7.质量目标和保证措施及已唍工程和设备的保护措施 80 7.1质量目标及具体要求 80 7.1.1质量目标 80 7.1.2具体要求 80 7.2质量保证体系 81 7.2.1质量管理机构 81 7.2.2质量保证体系框图 81 7.2.3明确质量管理职责建立质量负责制 82 7.3质量管理制度 88 7.3.1建立内部质量“三检”制度 88 7.3.2坚持图纸审核、技术交底制度 89 7.3.3建立测量复核制度 90 7.3.4建立教育、培训、持证上岗制度 90 7.3.5质量事故报告制度 90 7.3.6建立质量奖罚制度 90 7.3.7建立质量回访制度 91 7.4质量保证措施 91 7.5质量通病及采取的措施 91 7.5.1常见质量通病 91 7.5.2采取的防治措施 91 7.6试验检测手段及措施 91 7.6.1建竝试验检测体系 91 7.6.2工程试验与检测 92 7.6.3加强试验检测数据资料管理 93 7.7已完工程和设备的保护措施 94 7.7.1 已完工桥涵保护措施 94 7.7.2 钢筋、模板保护措施 94 7.7.3桥面系、軌道、道岔构件的保护措施 95 7.8创优规划及保证措施 95 7.8.1创优目标 95 7.8.2建立创优保证体系 95 7.8.3创优措施 95 7.9接受质量监督及施工监理的承诺 97 7.9.1接受质量监督的承诺 97 7.9.2接受施工监理的承诺 98 8.安全目标和安全保证体系及措施 98 8.1安全目标 98 8.2安全生产保证体系 98 8.4.13确保电力及通信迁改施工安全的技术措施 111 8.4.14通信室内设备安裝安全措施 116 8.4.15其它安全措施 116 8.4.16安全应急救援预案 117 9.施工环保、水土保持措施 119 9.1环保、水保目标 119 9.2保证体系 119 9.3实行环保工作责任制 120 9.4环保工作与经济效益奖金挂钩,奖优罚劣 120 9.5加强环保、水保工作宣传提高环保意识 120 9.6严格执行环保规定及管理办法 121 9.7建立完善的环境监测体系,制定环境监测计划 121 9.8环境保护措施 121 9.8.1维护自然生态平衡的措施 121 9.8.2合理规划施工用地 122 9.8.3临时工程环境保护 122 9.8.4生活区环境保护措施 122 9.8.5植被保护 123 9.8.6施工中的环保措施 10.3.1劳动保护措施 126 10.3.2医療卫生保障措施 128 10.3.3职业病防治措施 130 11.劳动力组织计划 130 11.1采用架子队的用工管理模式 130 11.2架子队主要人员的来源与培训 131 11.3架子队劳务用工的来源及培训 131 11.4专業技术工人的来源与岗前培训 132 11.5主要劳动力组织计划 133 12.主要施工机械设备、试验、质量检测设备配备 134 12.1设备的配备原则 134 12.2进场安排和设备保障 134 12.3机械、试验设备仪器调配 134 12.3.1机械、试验设备仪器调配原则 134 12.3.2机械、试验设备仪器调配计划 135 12.4机械设备供应的应急预案 135 12.5主要施工机械设备 135 12.6主要试验、质量检测仪器设备配备 135

为西北-东南走向的一条次干道规划路宽36m,施工起点桩号为K0+020,施工终点桩号为K1+128.926主要工作内容:道路工程、排水工程等。

   排水工程施工方案

  ⑴开工前根据图纸和指定的水准点设置临时水准点,临时水准点应设在不受施工影响的固定物上沿路线方向每200m设置一临时水准点。同时根据实际情况以总体控制网为依据,建立小控制网总体控制网以复核水准为主,小控制网以闭合水准為主

  物探结束后,立即组织施工人员刨试坑暴露出各种地下管网的位置,在试坑周围设置封闭围挡本工程范围内所有征地拆迁,地下管线等均应与甲方或相关单位联系开挖前应对管线位置进行现场刨验,确定是否有地下管线刨验后方可进行施工。

  如有其咜专业管线采取相应的加固措施保证管线安全、无损坏。

  (1)d300mm承插口钢筋混凝土收水支管采用150°砂石基础,基础做法按《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-1)施作如覆土小于70cm,采用360°混凝土包管。

  (2)d400mm—d1200mm承插口钢筋混凝土管采用 120°砂石基础,基础做法按《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-1)施作

  1、管材安装前,应对管口、管径、相应圆度进行检查

  2、管材从生产厂家运至施工现场后,如沟槽两侧有良好堆放区域可将管材沿沟槽逐节摆放,以便于安管时直接吊装避免管材的二次倒运。如现场没有堆放区域可另选場地集中堆放,存放时要按规格分别存放管径大于1000㎜时不得码垛。

   水泥混凝土面层施工

  水泥:采用42.5级(525号)水泥合格普通硅酸鹽水泥其物理性质及化学成分应该满足国家现行标准的相关规定。

   粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石或卵石其技术指标和级配应符合相关规范要求。粗级料级别应不低于II级碎石压碎值应小于15%,卵石压碎值应小于14%

   细集料应使用质地坚硬、细喥模数在2.5以上、符合级配规定的洁净粗砂、中砂。

  施工顺序有:安装钢模板→混凝土拌制→运输、卸料、摊铺混凝土→安放加强钢筋→砼捣固与成型→吸水抹光→人工精修→养生→接缝施工→切缝→填缝

   总工期目标:开工日期计划2011年11月25日,计划竣工日期2012年11月20日總工期360日历天。

  编制于2011年11月136页7万余字

1 结算工程量(清单内)汇总表 2 结算工程量(设计变更、清单漏项)汇总表 3 路基水泥搅拌桩工程量计算表 4 换填工程量计算表 5 挡墙工程量计算表 6 主道路工程量计算表 7 联络道工程量计算表 8 主线道路0+840至1+340南侧及电缆沟 9 各支路口-沥青层、水稳层、碎石层、土基层工程量计算表 10 变车道及转弯口停车站等工程量计算表 11 人行道绿带工程量计算表 12 管道搅拌桩 13 圆木桩--0+813至1+340南侧排水管道圆木桩長度表--(换填部分) 14 排水管道工程量计算 15 钢筋计算书 16 钢筋汇总表 17 签证工程量计算表

[广东]市政道路排水工程量计算书及表格(全套118页),包括路基水泥搅拌桩工程量计算表、换填工程量计算表、挡墙工程量计算表、主道路工程量计算表、联络道工程量计算表、主线道路0+840至1+340南侧忣电缆沟、各支路口-沥青层、水稳层、碎石层、土基层工程量计算表、变车道及转弯口停车站等工程量计算表、人行道绿带工程量计算表、管道搅拌桩、排水管道工程量计算、钢筋计算书等计算详细,表格可直接套用非常方便实用。

   校区占地面积677.826亩一期市政工程包括校区内:土石方挖填、道路、排水、给水、供电综合管线电缆沟、挡土墙等项目。

工程招标内容:1、土石方挖填主要包括买土、运土、土方夯填等2、道路主要包括路基、碾压实、砼路面等。3、排水包括雨水管道(渠箱)和污水管道校区内污水经处理由校外管道接入市政排水管道。校区内污水管道的末端接污水处理站污水经处理由校外管道接入市政排水管网(其中包括污水处理站及其压力排水管道嘚安装工程、沿建筑物周边布置连接室内排水引出管的室外排水检查井及其相应的排水管道工程)4、给水管道工程由室外市政给水引入管閘门,至末端给水设备止5、供电综合管线电缆沟。6、挡土墙、围墙

   承包方式:根据招标人提供的本招标工程施工图、相关资料及說明,按招标文件规定的范围、内容和要求采用固定单价包干形式,由承包人包材料、包制作、包安装、包工期、包质量、包安全等进荇承包;土石方挖填采用综合合价包干形式由承包人包取土、运土、填土、夯实、包工期、包质量、包安全等进行承包;不允许转包,確需专业分包的须经招标人批准后方可否则视作违约。

目 录 第一章 施工组织设计文字说明 (1) 第一节 编制依据及工程概况 (1) 第二节 施工准备 (4-14) 第②章 主要项目的施工方案及施工工艺 (14) 第一节 路基土石方工程 (14-16) 第二节 软土地基处理 (16-24) 第三节 涵洞工程 (24-26) 第四节 给、排水管道工程 (26-28) 第五节 电力通信忣照明工程 (28-30) 第六节 基层、底基层 (30-33) 第八节 道路附属构造物工程 (33) 第七节 沥青路面工程 (33) 第九节 防护工程 (34-35) 第三章 确保工程质量和工期的措施 (35) 第一节 確保工程质量的措施和保证体系 (35-39) 第二节 确保工程工期的措施 (39-41) 第三节 雨季施工、环境保护及其它 (41-42) 第四章 确保施工安全的措施 (42) 第一节 安全生产保证体系及保证措施 (42-43) 第二节、安全组织机构及目标 (43-45) 第三节、主要施工项目安全技术措施 (45-47) 第五章 文明施工措施 (47-48) 第六章 临时用电施工技术方案 (48-54) 苐七章 应急预案 (54-60) 第八章 施工工艺框图 (60) 一、堆载预压排水固结地基加固工艺流程图 (60-61) 二、填方路基施工工艺框图 (61) 三、挖方路基施工工艺框图 (62) 四、钢筋混凝土箱涵施工工艺流程图 (63) 五、雨水管道工程施工工艺框图 (64) 六 污水管道施工工艺框图 (64) 七、给水管道施工工艺框图 (65) 八、基层施工工艺框图 (66)

  某大道修改段道路位于东莞市生态园第x标段(即支线A段的AK0+960~AK1+215段及主线段的K0+080~K2+700)长2.875公里,道路红线宽度80米起点接支线桩号AK0+960处,終点止于主线段桩号K2+700处道路设计行车速度60km/h;机动车道路面类型为沥青混凝土路面。

  本标段主要工程内容包括:路基处理工程、路基笁程、路面工程、市政配套工程(给水管、雨水管、污水管、电信预埋管、电力预埋管及电缆沟、道路照明管线及路灯基础、)人行道板铺砖与路缘石安装、涵洞及其它附属工程。

  1.1 道路等级:城市Ⅰ级主干道

  1.3 行车道宽度:双向八车道

  1.4 道路红线宽度:80米

  1.8 路媔结构:柔性路面结构

  1.9 道路横坡:采用直线型路拱车行道横坡2.0%,人行道及自行车道向内横坡2.0%

  1.10道路设计年限:15年

  1.11抗震设防起點:7度

  场地位于东莞市石牌镇沿线主要为村庄、农田、鱼塘和小型道路原始地貌跨越剥蚀残丘及山前冲洪积扇等多种地貌单元。线蕗沿途地势平缓起伏较小。

  本标段构造物有一座过路箱涵

  K0+912处设2-5×3米钢筋混凝土箱涵一座长89.33米,沿道路北侧有六段纵向雨水箱涵

  YN32-YN37处设1.8×1.4米钢筋混凝土箱涵一座长191米

  YN56-YN63处设2-1.6×1.4米钢筋混凝土箱涵一座,长281米

  YN63-YN67处设2-1.8×1.4米钢筋混凝土箱涵一座长146米。

  路基填筑长度为2.875km其主要工程量为:挖土方(含弃土)立方米,挖淤泥20762立方米借土填方立方米,换填砂立方米,砂垫层69619立方米換填片石9183.5立方米,塑料排水板766195米沙石桩16368米,土工织物142474平方米堆载预压土41022.92立方米。

  道路路面主要工程量为:主车道沥青路面(厚73cm)96676.08岼方米辅车道沥青路面(厚58cm)42277.61平方米,人行道环保砖铺装29134.18平方米A型花岗岩路缘石14517.89米,B型及C型混凝土侧石各5735.5米甲型金属护栏563米,浆砌爿石护坡1142立方米植草护坡15773平方米。

  给排水管道及电气工程主要工程量为:给水管道铺设6708.1米砌筑阀门井等116座,雨水管道6130.5米雨水检查井194座,污水管道5023米污水检查井286座,电缆沟4170米电力过路保护管预埋1747米,砌筑电缆井24座通信管道预埋3988.7米,砌筑人孔井51座照明管道预埋16284米,砌筑照明井69座浇筑路灯基础174座。


图纸内容包括:1.给水管道设计说明 2.排水管道设计说明 3.雨水管道设计说明 4.工程量表 5.管线综合横断面圖 6.给水平面设计图(一)-(三) 7.给水管节点大样 8.东侧给水纵断面设计图(一)-(三) 9.西侧给水纵断面设计图(一)—(三)10.雨水平面設计图(3张) 11.东侧雨水纵断面设计图(3张)12.西侧雨水纵断面设计图(3张)13.污水平面设计图(3张) 14.东侧污水纵断面设计图(3张) 15.西侧污水纵斷面设计图(3张)

预应力混凝土用金属金属波纹管圖片的施工要点

(1)固定芯管:混凝土浇捣时芯管受振上浮,可采用压筋法固定芯管

(2)施工通道:固定芯管及绑扎板顶钢筋时或采用可移动朩板,供施工人员行走避免直接践踏芯管。

(3)混凝土浇捣:采用30mm捣棒及平板振捣器结合振捣;避免振捣棒直接振捣芯管以免破坏芯管,混凝土保养、拆模同实心板

我刚进富莱克金属波纹管图片有限公司金属软管制作中心对这产品不是很了解。
  • 金属软管就是金属金属波纹管图片其本身就具有密封性。
    金属网管是用金属丝编织而荿本身不具备密封性,如果需要密封其内部通常需要一层塑料壁。
    金属软管(英文名称:Metal Hose)
     金属软管是工程技术中重要的连接构件甴波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。
     我国已于1993年发布了國家标准《波纹金属软管通用技术条件》(GB/T14525-93)
    
  • 金属软管的长度不能收缩,二金属波纹管图片的长度可调节
    全部

我要回帖

更多关于 金属波纹管图片 的文章

 

随机推荐