某企业一35KV变电站,变电站单母线分段并列运行断运行,除了合环,怎么在不影响关键设备运行情况下完成倒电操作

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订

 2.1.1   操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为:

设备嘚刀闸及开关都在合上位置将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。

设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置

设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置

A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下高压刀閘拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕

B“线路冷备用”时接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开

C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下其高压刀闸拉开。

D  电压互感器与避雷器当其与刀闸隔離后无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态

设备的所有开关、刀闸均断开,挂好保护接地或合上接地刀閘时〔并挂好工作牌装好临时遮栏时〕,即作为检修状态根据不同的设备有分为“开关检修”与“线路检修”等。

A“开关检修”时該线的开关与两侧刀闸拉开,开关与两侧刀闸间有压变的则该压变的刀闸需拉开或高低压熔丝取下,开关操作回路熔丝取下在开关两側挂接地线〔或合上接地刀闸〕并做好安全措施。

B“线路检修”时线路的开关、母线及线路侧刀闸拉开,如有线路压变者应将其刀闸拉开或高低压熔丝取下并在线路出线端挂好接地线〔合上接地刀闸〕。

C“主变检修”时在变压器各侧挂上接地线或合上接地刀闸,并断開变压器的有载调压电源

D“母线检修”时,母线从冷备用转为检修包括母线压变改为冷备用或检修状态,在冷备用母线上挂好接地线〔合上接地刀闸〕

“××母线从检修转为冷备用”是拆除该母线接地线〔拉开接地刀闸〕,包括母线压变改运行状态

 2.1.2   对不符合上述㈣种状态的操作,值班调度员应另行提出要求或发布操作指令

 2.2.1   监控、操作人员、变电站留守人员必须服从电网统一管理和统一调度,严守调度纪律服从调度指挥。

值班调度员发布的调度操作指令监控、操作人员必须立即执行,如监控、操作人员认为所接受的指令鈈正确时应立即向值班调度员提出意见,由发令的值班调度员决定该调度令的执行与撤消当发令调度员重复其指令时,监控、操作人員必须迅速执行如执行该指令将危及人身、设备或电网的安全运行时,操作人员必须拒绝执行并将拒绝执行的理由报告值班调度员和夲单位直接领导人。决不允许有无故拒绝执行调度指令破坏调度纪律,虚报或隐瞒情况的现象发生

 2.2.3   凡属调度管辖范围内的设备,洳未得到值班调度员的指令监控、操作人员、变电站留守人员不得擅自操作或改变其运行方式〔事故处理应边处理边汇报〕。

 2.2.4    调度管辖或许可范围内的设备发生事故或异常情况时监控人员、变电站留守人员应立即汇报当值调度员。

 2.2.5   变电站的留守人员在接班后30分鍾内应主动向监控操作中心当值值长互通接班情况

变电站的电气设备均应标明设备名称和编号,且字迹应清楚、醒目不得重复。新投叺运行的设备需确定名称和编号或设备需变更名称和编号时必须填写“设备变更及投入运行申请书”,报经生产局长和生技、调度部门審查批准无书面通知的,监控操作人员、留守人员不得擅自更改模拟图必须始终保持与现场一致。

 2.3.2   所有电气操作必须执行以下要求:

 2.3.2 .1  只有当值操作人员有权进行倒闸操作在事故处理或特殊检修时方允许非当值操作人员进行指定项目的操作。

修试人员只能进行被修试设备的手动操作需要进行不带一次电压的电动操作时,须由当值操作员进行并在工作结束后恢复原来状态,严格执行设备验收傳动试验制度

 2.3.2 .3  变电站的一切倒闸操作应由两人操作。操作队副职操作正值监护。

 2.3.2 .4  倒闸操作应根据《电业安全工作规程》〔发電厂及变电站部分〕及省、市公司的有关规定进行正确使用安全工器具。

 2.3.2 .5  操作时不得做与操作无关的工作和交谈。若听到调度电話铃声操作人员应立即停止操作,接听调度电话

 2.3.2 .6  更改继电保护及自动装置定值应根据“继电保护及自动装置定值通知单”和调度指令进行,并严格执行整定流程

监控、操作人员在接受调度指令时,应启用录音电话互报单位和姓名,严格执行发令、复诵、录音、彙报和记录制度并使用统一的调度术语和操作术语,发令、受令双方应明确发令时间和完成时间以表示操作的开始和终结,并将时间記入值班记录簿内

 2.3.2 .8  调度同时预发两个及以上的操作任务时,必须按各个任务的操作程序依次进行操作不得几个任务同时操作。

 2.3.2 .9  操作中如发生事故或异常情况时应立即终止操作,并报告调度经调度同意后,才能继续进行操作

 2.3.3   变电站的倒闸操作一般应正確掌握以下十二步骤:

 2.3.3 .7  逐项唱票并核对设备名称编号

 2.3.3 .9  检查设备并使系统模拟图与设备状态一致

变压器的运行电压一般不应高于运荇分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况允许在不超过110%的额定电压下运行,对电流、电压的相互关系如无特殊要求当负载电流为额定電流的KK1〕倍时,按以下公式对电压U加以限制:U%=110-5K2

变压器在运行中应监视其上层油温。当最高环境温度为 40 时监视值不应超过 95 ,自然油循环冷却的变压器上层油温正常监视值不宜超过 85 

A变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行

B变压器允许在岼均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超负载运行

C当变压器有较严重的缺陷〔如严重渗油、过热现象、油中溶解气体分析结果異常等〕或绝缘有弱点时,禁止超额定电流运行

D正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时允许的负载系数和时间按负载系数与時间关系参数表执行。

A长期急救性负载下运行时将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时应尽量缩短超额定电流的时间。

B当变压器有严重缺陷〔如严重渗油、过热现象、油中溶解气体分析结果异常等〕或绝缘有弱点时禁止超额定电流运行。

C长期急救周期性负载运行时平均相对老化率可大于1甚至远大于1,允许的负载参数按过负荷时间与过负荷倍数之间的关系表执行

主变的启用操作应先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器刀闸操作的顺序:如两台变压器并列运行,应先合母线侧刀闸后匼主变侧刀闸;如果单台变压器运行,则应先合上电源侧刀闸后合负荷侧刀闸。停用操作与此相反

在投运变压器之前,操作人员应仔細检查确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行的条件并注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除分接开关位置是否囸确,各阀门开闭是否正确变压器在低温投运时,应防止呼吸器结冰被堵

 3.2.2 .2  运用中的变压器应随时可以投入运行。长期备用的变压器应每隔15天将其运行一次,时间不少于4小时

 3.2.2 .3  新投及更换绕组后的变压器必须在额定电压下做冲击合闸试验,其冲击次数为:新安裝变压器投运冲击五次更换变压器绕组冲击三次。

A变压器的温度计应完好油温应正常,油枕的油位应与环境温度相对应各部位应无滲、漏油;

B套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹其它异常现象;

D各冷却器与本体手感温度应相近,风扇运转应囸常;

E呼吸器应完好硅胶变色程度不应超过2/3

F变压器引线应无断股,接头应无过热变色或示温片熔化〔变色〕现象;

G压力释放阀、安全氣道及防爆膜应完好无损;

H有载调压分接开关的分接位置及电源指示应正常;

I瓦斯继电器内应无气体;

J各控制箱和二次端子箱应关严;

K变壓器外壳接地、铁芯接地应完好;

 3.3.1 .2  在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:

A新变压器或经过检修、改造的变压器茬投运72小时内;

C气象突变〔如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等〕;

D高温季节、高峰负荷期间;

E变压器超负载运行时;

 3.3.2   变压器分接开關的运行维护

 3.3.2 .1  无载调压变压器需要调节分接开关时,变压器应处于检修状态由检修人员进行。

 3.3.2 .2  有载调压分接开关的运行维护

A操作人员可根据调度部门下达的电压曲线或电压质量要求自行调压操作操作后认真检查分头动作和电压电流变化情况,并做好记录每忝操作次数不得超过30次〔每调一个分头为一次〕;

B两台有载调压变压器并列运行时,其调压操作应轮流逐级或同步进行;允许在85%变压器额萣电流下进行分接变换操作升压操作应先操作负荷电流相对较少的一台以防止过大的环流,降压操作与此相反;

C有载调压操作应采用逆調压方式;

D采用有载调压升压时即在不向系统倒送无功的情况下,应先投入电容器再调节有载调压装置;在母线电压超过规定值时,呮有分接开关已达到极限档时再停用电容器;

E当变压器过负荷1.2倍及以上时,禁止操作分接开关;

F新投入的分接开关一年后或切换5000次后應将切换开关吊出检查。运行中的分接开关每分接变换5000次应开盖清洗或滤油一次,每分接变换15000次应吊芯检查;

G分接变换操作中发生下列異常情况时应作如下处理并及时汇报安排检修:操作中出现连动现象时,应立即切断驱动电机的电源如有手摇机构,则手摇操作到适當分接位置远方电气控制操作时,计数器及分接位置正常而又电流表和电压表无相应变化,应立即切断操作电源中止操作。分接开關发生拒动、误动;电流表和电压表变化异常;电动机构或传动机械故障;分接位置指示不一致;内部切换异声;过压力的保护装置动作;看不见油位或大量喷漏油及危及分接开关和变压器安全运行的其它异常情况时应禁止或中止操作。

 3.3.3 .1  变压器在运行中滤油、补油或哽换净油器的吸附剂时应将重瓦斯改接信号,此时其它保护装置必须接跳闸

 3.3.3 .2  当油位计油位异常升高或呼吸系统有异常现象,需要咑开放气或放油阀门时应先将重瓦斯改接信号。

 3.3.4 .1  变压器并列运行的基本条件:

在任何一台变压器不会过负荷的情况下允许将短路電压不等的变压器并列运行,必要时应先进行计算。

 3.3.4 .2  新装或变动过内外连接线的变压器并列前必须核定相位。

 3.3.4 .3  变压器的经济運行变压器的投运台数应按负荷情况,从安全、经济原则出发合理安排。

3.4  主变压器的异常运行及事故处理

发现变压器运行中有异常现潒〔如漏油、油位过高或过低、温度异常、音响不正常等〕时应立即汇报当值调度和有关领导,设法尽快消除故障变压器有下列情况の一时,应立即将变压器退出运行如有备用变压器应尽可能将备用变压器投入运行;   

 3.4.1 .1  变压器声响明显增大,很不均匀有爆裂声;

 3.4.1 .3  套管有严重的破损和放电现象;

 3.4.2   当发生危及变压器安全的故障,而当变压器保护装置拒动时留守人员应立即将变压器停运。

 3.4.3   当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它异常情况对变压器构成严重威胁时,留守人员应立即将变压器停运

 3.4.4   变压器油温升高超过允许限度时,应判明原因采取措施使其降低检查步骤为:

 3.4.4 .1  检查变压器的负载和环境温度,并与同一负载和环境温度下正常的温喥核对;

若发现油温较同一负荷和冷却条件下高出 10 以上,或变压器负荷不变油温不断上升,而冷却装置正常温度计正常,则认为變压器发生故障应立即将变压器停运。

 3.4.5 .1  轻瓦斯保护动作发出信号时,应立即对变压器进行检查查明动作原因,是否因空气侵入、油位降低、二次回路故障或变压器内部故障造成并汇报调度、生技等有关部门。

 3.4.5 .2  有载调压装置若分接变换不频繁而轻瓦斯保护动作频繁应作好记录,及时汇报并暂停分接变换

瓦斯继电器内如有气体应取气进行分析,若气体为无色无臭不可燃分析判断为空气,则变壓器可继续运行;若气体是可燃的分析判断变压器内部有故障,应将变压器停运分析动作原因并进行检查处理。如有备用变压器则應先投入备用变压器。

 3.4.6 .1  如有备用变压器应立即将其投入然后查明跳闸原因;

如系变压器差动或重瓦斯保护动作,检查结果表明开关跳闸不是由于内部故障引起而是由于过负荷、外部短路或二次回路故障所造成,处理后经总工批准由调度发令可以试送一次。否则必须进行检查试验,查明变压器跳闸的原因排除故障后,经总工批准由调度发令试送。

 3.4.6 .3  如变压器过流保护动作进行外部检查无異状后,由调度发令试送一次

 3.4.6 .4  变压器着火处理:变压器着火时,应首先断开电源停用冷却器,打火警119电话报警并迅速使用灭火裝置灭火,。如有备用变压器应将其投入运行。

 4.1.1   断路器应按铭牌规范运行除事故情况外,不得超载运行其工作电压不得超过最高尣许工作电压,标准参照下表: 

 4.1.2   断路器操作的交直流电源应正常电压应在规定范围内。

断路器允许故障跳闸次数应根据上级下发的斷路器允许拉闸及故障跳闸次数的规定执行在开断额定故障电流次数已达到比允许开断次数少两次时,应向调度申请停用重合闸并汇報生技部及有关领导。如已达到规定次数,应立即安排检修

断路器操作机构箱门在运行中应关闭严密,箱内应防水、防灰尘、防小动物进叺机构箱内的加热装置在气温低于 0 时投入,高于 5 时应退出加热器投入时应检查机构箱内确无杂物,断路器检修时应先將加热器电源退出。

 4.1.5   分合断路器一般应进行远方操作操作时应检查开关遥信量变化情况。以防发生分不开、合不上等情况

 4.1.6   断蕗器操作或事故跳闸后,应检查断路器有无放电痕迹检查断路器的机械指示是否正确。

手动操作主要是断路器检修、调整时使用在带電的情况下尽可能不在操作机构箱处进行手动操作。在远控失效时紧急情况下可在机构箱处进行手动操作。如断路器遮断容量不够则禁止进行手动操作,电磁机构禁止带电慢合闸装有重合闸的开关,手动分闸前应先停用重合闸。

 4.1.8   断路器送电前应检查继电保护和洎动装置的状态是否符调度要求

 4.2.1 .1真空断路器的运行维护

A、真空灭弧室应无异常,灭弧罩应未变色;

B、瓷绝缘体应无损伤及放电痕迹;

C、分、合位置指示应正确;

D、连接头处应无发热、变色现象内部应无放电声;

 4.2.2 电磁操作机构的运行维护

 4.2.2 .1  电磁操作机构正常巡視项目:

A、机构箱门应平整、开启灵活、关闭应紧密 ;

B、分、合闸线圈应无烧焦的迹象;

C、直流电源回路接线端子应无松脱、无铜绿或锈蝕。

A、弹簧储能机构断路器在运行过程中应保持其在储能状态,合闸送电后应检查机构是否确已储能断路器在运行过程中,储能电源嘚闸刀或熔丝不能随意断开

B、断路器使用手动储能,必须先将储能电源闸刀拉开〔或取下储能熔丝〕防止突然来电。当手动储能完毕時应立即将手柄取下,防止手柄转动伤人并合上储能电源闸刀。

 4.2.3 .2  弹簧操作机构正常巡视项目:

A、机构箱门应平整、开启灵活、关閉应紧密 ;

B、查储能电动机行程开关接点应无卡住和变形,分、合闸线圈应无烧焦的痕迹;

C、开关在运行状态储能电动机的电源闸刀戓熔丝应在闭合位置;

D、开关在分闸备用状态时,分闸连杆复位分闸锁扣应到位,合闸弹簧应储能;

E驱潮加热装置应正常完好

 4.2.3 .3  断蕗器进行检修工作前,应根据工作票要求释放储能释放储能应按下列步骤进行:

A、拉开储能交流电源闸刀〔或取储能交流电源熔丝〕;

B、断路器手动合闸后再手动分闸。

检修工作结束后送上有关电源,恢复弹簧储能

 4.2.4   断路器新装和检修后的验收项目:

 4.2.4 .1  引线接头應牢固、不松动,示温蜡片应完好电气、机械指示应正确;

 4.2.4 .2  真空断路器灭弧室应无异常,灭弧罩应未变色

 4.2.4 .3  瓷绝缘完整、整洁,外壳接地应牢固

 4.2.4 .4  电磁操作机构动作正确,弹簧机构储能部分储能应正常

 4.2.4 .5  断路器电动分合三次,保护动作及重合闸动作试验囸确分合闸指示与机械指示一致;

 4.2.4 .6  修试资料齐全,设备有无变更和存在问题及注意事项并有可以投运的结论;

 4.2.4 .7  各侧接地线应拆除,接地刀闸应拉开标示牌收回,设备单元内无遗留物体;

 4.4.4 .8  保护及自动装置和压板应在调度规定位置

4.3断路器的异常运行和事故處理

当发现断路器在运行中内部有严重的放电声,应迅速拉开上一级电源断路器〔两侧都为电源的应拉两侧断路器〕然后再拉开该断路器和两侧刀闸。桩头熔化套管冒胶、瓷套炸裂、引线熔断应迅速拉开该断路器和两侧刀闸。

 4.3.2   运行中发现真空断路器真空破坏、操作機构压力低于闭锁值等严重缺陷则应将断路器改为非自动〔分开保护屏上保护电源空气开关〕,并汇报调度有旁路断路器的启用旁路斷路器代替。

 4.3.3   断路器合闸不成若无继电保护动作且合闸时该分路遥信量无大幅度变化,可以重新合一次;若继电保护动作则应查奣原因,汇报调度

断路器拒分或有合闸自保持回路的断路器拒合时,应通知变电站操作人员将该断路器控制电源瞬时断开汇报调度及囿关领导,听候处理如有旁路断路器应要求调度启用旁路断路器代替,将故障断路器改至冷备用后处理

当操作控制开关至分闸位置而斷路器未分闸。可再进行分闸操作一次如是通道或自动化设备的问题,则应汇报调度通知自动化人员检查通道或自动化设备情况。如操作机构不正常有旁路断路器,则可用旁路断路器代替将故障断路器及旁路断路器改非自动后,用拒分断路器两侧刀闸解环将拒分斷路器改为冷备用。如无旁路断路器则停上一级断路器后将故障断路器转冷备用。

 4.3.6   保护动作而断路器拒绝跳闸致使上一级断路器保护动作越级跳闸时,应汇报调度查明原因按越级跳闸有关规定处理。

 4.3.7   拒绝跳闸断路器必须改为冷备用后才能查找原因断路器拒絕跳闸故障未解除前,禁止投入运行

 4.3.8   线路断路器故障跳闸不论重合闸成功与否,均应查明保护及自动装置动作情况汇报调度。

 4.3.9   断路器有不正常情况时应及时向调度及有关领导汇报。

 4.3.10   发生误拉合断路器按下列原则处理:

 4.3.10 .1  误拉断路器对无并列关系的立即自行合上,再汇报有并列关系的,按调度命令处理

 4.3.10 .2  设备误操作或误碰保护接线引起的有关断路器误动作,按4.3.10.1 处理

若造成母线夨电时,立即汇报调度按调度指令执行。通讯失灵时合上受电线路断路器,恢复主变供电其它线路断路器应在设法与调度取得联系後处理。

A合闸接触器或辅助开关拉杆不合适及接点合不上;

C合闸铁芯发涩、脱扣 线圈活动芯子卡住;

区分电气和机械故障在操作时应检查直流合闸电流表、如没有冲击电流说明是电气故障,有冲击电流则说明是机构故障

A断路器合闸后,“弹簧未拉紧”光字牌有短时亮的過程不亮应重点检查电机及电机电源回路,若常亮或熄灭后又亮则应迅速切断电机电源,然后检查原因;

B如储能电机损坏断路器又需立即送电时,可手动储能但送电后应立即 再一次手动储能,以备重合闸需要

5.1  高压配电装置的运行规定

 5.1.1   配电装置包括母线、断路器、刀闸、互感器、耦合设备、电力电容器、电抗。

 5.1.2   室内外配电装置应有装设接地线的专用接地极配电设备不带电的金属外壳、设備构架,均应按规定有可靠的接地

 5.1.3   配电装置应按规定配备足够的适合电气灭火的消防设施,并存放于固定位置定期进行检查和维護。

 5.1.4   室内外配电装置的主通道和主设备附近应装有照明设施照明设施与配电设备应保持足够的安全距离且便于维护修理。

 5.1.5   站内應配有足够的安全用具及备品安全用具要妥善保管和定期试验,过期或不合格的安全用具禁止使用

 5.1.6   开关室的房屋应不漏渗,门窗應完好并关闭严密通风孔、洞要加护网,做好防小动物的措施电缆沟孔洞应按规定封堵。

 5.1.7   配电装置的接头处应贴示温片以监视接头是否过热。

 5.2.1 .1  刀闸瓷绝缘无破损裂纹、放电痕迹或放电异声

 5.2.1 .2  刀闸接触应良好、触头不应顶死,各连接点应无过热变色或示温爿变色现象在高峰负荷时应加强巡视。

 5.2.1 .3  刀闸支架接地应良好铸铁件无锈蚀开裂现象。

 5.2.1 .4  冬季应检查刀闸操作杆及支柱瓷瓶无积沝、冻裂现象

 5.2.1 .5  软母线弧垂应正常、无断股、松脱现象;硬母线应固定良好,伸缩接头无过热变色或示温片熔化现象

 5.2.1 .6  母线连接處无松动、螺栓脱落现象。

 5.2.2   允许用刀闸进行下列操作:

 5.2.1   统无接地时拉合电压互感器;

上述设备如长期停用时,在未经试验前不嘚用刀闸进行充电

 5.2.3 .1  正确使用防止误操作的闭锁装置。

 5.2.3 .2  拉、合刀闸前均应检查相应开关确在分闸位置停电应先拉负荷侧,后拉閘源侧送电步骤相反。拉合后应检查刀闸各相是否确已拉开或合闸良好

 5.2.3 .3  用刀闸进行等电位操作,必须先将相应开关改为非自动

掱动操作,应迅速果断但不宜用力过猛,以防震碎瓷瓶拉闸时如误拉刀闸,并已完全拉开时禁止再合上;如误拉刀闸就发现误拉应迅速合上。合闸时如误合刀闸,在任何情况下都不得将该刀闸再拉开

 5.2.3 .5  电动机构的刀闸操作,应遵守下列各项:

A操作前必须确认刀閘的编号和操作按钮的分、合标志电动操作若刀闸不动作,应立即拉开其操作电源闸刀查明原因。必要时可手动操作。

B电动操作的刀闸若因故需进行手动操作应手摇到位,确保刀闸的辅助接点对应切换

 5.2.3 .6  合接地刀闸前,必须验明确无电压后进行

 5.2.4   母线操作嘚基本技术规定

 5.2.4 .1  新装、检修或长期备用的母线投运前应利用有保护的开关,对母线充电

 5.2.4 .2  变电站单母线分段并列运行段接线,若鼡分段刀闸进行某一段母线的停、送电操作操作前应确保该段母线上的各出线开关和主变开关在分闸位置。

 5.2.4 .3  利用旁路母线转移负荷時必须用开关进行解、合环,任一回路旁路刀闸进行分合闸操作应在旁路开关断开状态下才允许进行

 5.3.1   互感器的正常检查项目:

 5.3.1 .1  运行中互感器所连接的二次仪表、继电器应正常工作。

 5.3.1 .2  电压互感器一、二次熔丝、限流电阻应完好接线紧固,接地良好二次侧嚴禁短路。

 5.3.1 .3  电流互感器一、二次接线紧固接地良好,二次侧严禁开路

 5.3.1 .4  套管及外壳应清洁、无裂纹和放电痕迹;油浸互感器的油色、油位正常,无渗漏其引线出口处应密封良好,无漏油或流胶现象

 5.3.1 .5  内部应无异味无异常音响,干式互感器应无大振动声

 5.3.1 .6  室外端子箱内应无受潮,接线端子无积灰、打火现象

 5.3.1 .7  电压互感器的消谐装置应正常完好。

 5.3.2   电压互感器启停用操作及注意事项:

5.3..2.1  启用应先初级、后次级停用则相反,禁止使电压互感器反充电

 5.3.2 .2  停用电压互感器或取下二次熔丝时应先考虑电压互感器所连接的繼电保护装置,防止保护误动

 5.3.1 .3  母线复役时,相应电压互感器应先投运,停役时则相反

 5.3.2 .4  电压互感器进行过一、二次回路接线工作後应重新核相。

一次侧段母线并列运行时当一组母线电压互感器停用,而相应母线继续运行时须先将电压互感器二次并列,再退出电压互感器启用时相反。一次侧未并列运行电压互感器二次侧不得并列。两组电压互感器不宜长期并列运行

 5.3.3   电压互感器的故障及处理

 5.3.3 .1  电压表、功率表、电度表等指示不正常时,应检查压变二次回路熔丝、空气开关、压变刀闸的辅助接点及压变本体情况忣时排除故障。

 5.3.3 .2  电压互感器低压熔丝熔断或空气开关跳闸经检查无明显异状,应立即按原规范更换熔丝或合上空气开关恢复正常笁作,若再次熔断应及时查明原因

 5.3.3 .3  电压互感器高压熔丝熔断,应在检修状态下进行更换若再次熔断应立即停用查明原因。

若变压器交流电压消失引起保护或自动装置异常并有可能误动,无法自行处理的应汇报调度、生技部等部门尽快派人处理同时申请退出有关保护的运行。

 5.3.3 .5  电压互感器发生下列故障之一时应立即停用:

A、初级熔丝连续熔断两次;

B、内部有放电声或严重噪音;

C、本体或套管有夶量漏油或引出线出口处有严重流胶现象;

D、内部发出焦臭味、冒烟、着火

 5.3.3 .6  电压互感器发生异常情况〔内部有放电声、冒烟〕可能發展成故障时,或小电流接地系统的PT间隔内已发生单相接地处理原则如下:

A、不得用近控的方法操作该电压互感器的高压刀闸〔高压熔絲确已熔断的除外〕;

B、不得将该电压互感器次级与正常运行的电压互感器次级并列;

无法采用高压刀闸进行隔离时,可用开关切断该电壓互感器所在母线电源然后再隔离故障的电压互感器。

 5.3.4   电流互感器运行中注意事项:

 5.3.4 .1  电流互感器随开关停役在对电流互感器進行修试作业时,其保护、计量、遥测等二次侧予以可靠短路接地

电流互感器的二次回路不得开路,如需更换仪表等工作时应将二次端子短接,工作完毕经检查确认二次回路已构成闭合回路时方可拆除短接线;保护进行有关工作或切换时〔如差动,零序电流保护等〕其电流互感器二次短接、切换的操作应注意:

A、若操作过程中无法避免产生不平衡电流时,应根据调度令将该保护退出操作CT二次回路時先短接CT侧、后断开有关回路。

B、若电流互感器随开关检修而停役在开关分闸状态下,则应先将该电流互感器二次端子断开后再进行短接,不得随意退出保护的运行

 5.3.5   电流互感器二次回路开路的判断与处理:

 5.3.5 .1  电流互感器二次回路开路可能有下列现象:

A、相应回蕗的电流、功率异常降低或为零;

B、电流互感器本体噪声大,振动不均匀;

C、电流互感器本体严重发热有异味、变色、甚至冒烟等;

D、電流互感器二次回路端子、元件线头等有放电、打火现象;

E、继电保护发生误动或拒动。

根据负荷情况和断线部位上述现象一般不同时發生,负荷轻时有时不易发现运行人员应根据实际情况,仔细分析以便及时采取措施。

 5.3.5 .3  电流互感器二次回路开路的处理:

A、发现電流互感器二次回路开路应立即回报调度、生技部,同时应尽量减小或转移一次负荷电流;

B、能自行处理的应使用绝缘性能良好的安铨工器具在就近地试

验端子上短接,不能自行处理的应立即汇报上级派人处理。

C、情况严重时应汇报调度,拉开高压开关停电处理。当发现

流变冒烟起火可先拉开开关,后进行汇报

 5.4.1   耦合电容器的接地刀闸运行中必须拉开,如因工作需要合上时应得到调度同意后方可进行。在运行的阻波器、耦合电容器、结合滤波器及其二次回路上进行工作时应得到调度同意并办理工作票许可手续后进行。

 5.4.2 .1  耦合电容器的瓷套应完好无破损及异常放电声

 5.4.2 .3  耦合电容器及阻波器的接头连接无松动过热现象。当系统发生短路时应注意阻波器无明显变形。

 5.4.3   耦合设备发现有下列情况时应尽快汇报调度:

 5.4.3 .1  耦合电容器瓷套炸裂或有明显裂纹;

 5.4.3 .2  耦合电容器漏油或内蔀发出异声;

 5.4.3 .3  阻波器穿芯固定螺杆断裂或线圈发热变形。

 5.5.1   电容器在运行中电压不得超过额定电压的1.1倍;电流不得超过额定电流嘚1.3倍,三相电流应平衡,相差不超过5%

 5.5.2 .1  套管和支持瓷瓶应完好无裂纹和放电痕迹,熔丝完好;

 5.5.2 .3  应无渗漏油外壳无变形、鼓肚现象;

电容器室室温不应超过 40 ,室温超过时开启风扇电容器外壳壁上最高温度不应超过 55 。

 5.5.2 .5  引线及所有接头处连接良好无松动、发热、变色及示温片熔化现象。

 5.5.2 .6  电容器室门窗严密以防小动物进入,通风孔护网良好

 5.5.3 .1  在不向系统倒送无功和满足电压偠求的前提下,尽可能保证电容器的投入运行

 5.5.3 .2  电容器所在母线突然停电时,电容器失压保护应动作使电容器开关跳闸如未跳闸立即将其分开。

 5.5.3 .3  母线停投时应首先退出电容器,然后再拉各出线开关送电时,先送出线开关然后根据母线电压及负荷情况投入电嫆器。

 5.5.3 .4电容器开关分闸、跳闸后禁止立刻合闸,再次合闸应相隔3分钟对电容器进行停电工作时应事先进行逐个充分放电。

 5.5.3 .5禁圵使用刀闸拉合电容器

由于保护动作跳开电容器组的开关,在未查明跳闸原因不得重新合闸。

 5.6.1   电缆线路的正常工作电压不应超过電缆额定电压的15%

 5.6.2   电缆原则上不得过负荷运行,即使在处理事故时出现的过负荷也应迅速恢复其正常电流。

 5.6.3 .1  变电站的电缆沟、電缆井、电缆架及电缆线段等的检查每三个月至少一次

对户外与架空线连接的电缆和终端头应检查终端头是否完整,引出线的接头有无發热现象、电缆铅包有无龟裂漏油靠近地面一段电缆有无异物〔车辆等〕碰撞伤痕。

 5.6.3 .3  多根并列电缆要检查电流分配和电缆外皮的温喥情况防止因接头不良而引起电缆过负荷或烧坏接头。

 5.6.4   运行中的电缆有下列情况之一时应立即停运:

 5.6.4 .1  电缆头瓷件破裂或放电严偅;

 5.6.4 .2  电缆引线烧断或因外力折断

 6.1.1   站用电有备自投装置的,应将其投入并由操作人员每半个月定期切换试验一次。

 6.1.2   所有低壓交流熔丝应有规范资料〔在变电站现场运行规程补充部分中列出〕,熔丝的外壳及熔丝放置现场均应有规格标志

 6.1.3   相同电源的两站用变不宜并列运行,不同电源的两台站用变禁止并列运行

 6.1.4   每月应对事故照明进行切换试验一次。

 6.1.5   站用电必须保持正常运行發生故障后应尽快恢复。

6.2  站用电系统的巡视检查项目:

 6.2.1   站用变压器的检查项目参照主变压器检查项目

 6.2.2   站用变压器室的门窗、照奣应完好,房屋应无渗漏雨通风应良好,温度正常

 6.2.3   站用变压器柜的柜门应关闭完好、照明应完好。

 6.2.4   站用电电压不得高于420伏、鈈得低于360伏、三相不平衡值应不大于5

 6.2.5   站用变负荷电流应不超额定值、三相电流不平衡值应不大于25%的额定值。

 6.2.6   站用电控制屏各指示灯应正常、屏内无异声

 6.2.7   站用变高压侧熔丝、限流电阻接触良好、瓷件无裂纹、熔丝无熔断现象。

 6.2.8   干式变压器的外部表面应無积污、放电闪络现象

 6.2.9   站用变低压电缆应绝缘良好、外表接地应良好。

 6.2.10   站用电系统进行有可能改变相位的工作后、应重新核相囸确后方可投入运行

 6.3.1   站用变属调度管辖设备时,站用变高压侧的操作应根据调度命令执行低压侧开关和熔丝由操作人员根据工作需要自行操作,操作后作好记录

 6.3.2   站用变属变电站管辖设备时,站用变高压侧的操作应根据工作票要求向调度申请调度许可后执行低压侧开关和熔丝由操作人员根据工作需要自行操作,操作后作好记录

 6.3.3   运行中站用变压器倒换高压电源的操作在现场运行规程补充蔀分列出。

 6.3.4   启用站用变应先高压侧、后低压侧停用与此相反,严防低压侧向高压侧反充电

7.1  直流系统的正常运行与检查

 7.1.1   直流母線电压应在额定电压下运行,其变动范围不超过额定电压5%

 7.1.2   直流系统绝缘应良好,绝缘电阻应保持在 0.2M Ω以上。

 7.1.3   直流系统各级熔丝應相互配合, 所有熔丝应有规范资料〔在变电站现场运行规程补充部分中列出〕,熔丝的外壳及熔丝放置现场均应有规格标志

 7.1.4   直流系统烸班交接班时应检查。

 7.1.5 .1  当发出直流系统接地信号时应立即用绝缘监测装置判明接地极,进行拉路查找〔装有接地自动检测装置的可根据指示判别接地回路〕

 7.1.5 .2  站内有修试作业时应先查找是否由修试作业引起,并停止在二次回路上工作待查明故障后再工作。

 7.1.5 .3  各变电站应根据本站情况在现场运行规程补充部分中规定拉路顺序与原则

 7.1.5 .4  查找直流接地时,禁止把直流系统未接地的一极接地

 7.1.5 .5  在雷雨、大风雪天气及设备运行不正常时,不宜进行拉路查找

 7.1.5 .6  查出故障回路后,应进一步查找确定故障点必要时由继电保护人員来查找及处理。

 7.2.1   变电站应设有双充电设备作为变电站直流系统操作电源及蓄电池主充与浮充电源

 7.2.2 .1  交直流各表计.指示灯指示应囸确。

 7.2.2 .2  内部各零件良好不过热,无焦味和异声。

 7.2.2 .3  充电设备用于浮充电方式时其电流应为正常负荷电流和蓄电池充入电流之和。

 7.2.3   充电设备应每月定期进行一次检查

 7.2.4   充电设备启用应先根据直流系统决定使用何种工作方式。

 7.2.5   充电设备运行中声音应正常,当發现有不正常声音或模块故障时应立即进行检查,自行不能处理时应立即汇报调度及生技部和有关领导。

 7.2.6   若发生站用电瞬间失压,引起充电设备停止运行应及时恢复。

 7.3.1   免维护蓄电池正常运行应在浮充电工作方式并处于满充电状态

 7.3.2   免维护蓄电池的检查维护

 7.3.2 .1  烸班应巡视检查蓄电池一次,其项目如下:

A蓄电池应通风良好温度应在5 -30 范围内;

B蓄电池外壳及盖板应完好;

C蓄电池的连接片〔线〕应无断裂〔股〕、发热、生盐现象,凡士林涂层完好

 7.3.3   免维护蓄电池应每季进行一次各只蓄电池电压的测量以检查各电池之间平衡性。

 7.3.4   免维护蓄电池的定期充放电:新投运的蓄电池组应每季进行一次均衡性充放电一年后改为每半年一次;每年进行一次核对性充放电。

8  继电保护及自动装置

继电保护及自动装置〔以下简称为保护〕是电力系统的重要组成部分运行人员熟悉掌握保护,是胜任运行工莋的必要条件是运行工作水平的重要标志。变电站运行人员应做到:

A能按规程对保护装置进行正常监视、操作及检查

B能掌握或发现保護及二次回路的缺陷。

C熟悉保护基本原理及其接线

D熟悉保护现场运行规程。

E熟悉保护及其二次回路

A有关保护装置及二次回路的操作及笁作均须经相应的管辖该装置的人员〔调度或现场值班长〕的同意方可进行,保护装置的投入、退出等操作须由运行人员负责进行

B在保護装置及二次回路上工作前,运行人员必须审查继电保护工作人员的工作票及其安全措施更改整定值和变更接线一定要有经领导批准的萣值通知单和图纸,才允许工作运行人员应认真按工作票与实际情况作好安全措施,凡可能引起保护装置误动作的一切工作运行人员必须采取防止保护装置可能误动的有效措施。

C在继电保护工作完毕后运行人员应进行验收,如检查拆动的接线、元件、标志是否恢复正瑺压板位置、继电保护记录簿所写内容是否清楚等。

D凡调度管辖的保护装置在新投入或经过变更时运行人员必须和当值调度员进行整萣值和有关注意事项的核对,无误后方可投入运行

E运行人员必须按保护运行规程,对保护装置及其二次回路进行定期巡视、检测、对试驗按规程规定更改定值;监督交流电压回路使保护装置在任何时候不失去电压;按保护装置整定所规定的允许负荷电流或允许负荷曲线,对电气设备或线路的负荷潮流进行监视如发现可能使保护装置误动的异常情况时,应及时与继电保护部门联系并向调度汇报。紧急凊况下可先行将保护装置停用〔断开压板〕,事后立即汇报发现保护装置及二次回路所存在的缺陷及不正常情况,应作出记录通知忣督促有关部门消除及处理。

F对保护运行时的掉牌信号、灯光信号运行人员必须准确记录清楚及时向有关调度汇报。

 8.1.2   继电保护运行嘚一般要求

 8.1.2 .1  除系统运行方式允许及工作需要退出的保护外,正常运行的电气设备不得无保护运行

 8.1.2 .2  保护的启用与停用应按所辖当值嘚调度命令执行。

 8.1.2 .3  当值运行人员应按规定的周期对保护装置进行定期巡视检查,检查项目如下:

A各装置全部元件外观完好,发热元件温升囸常

B继电器接点良好,无振动〔正常励磁的不应振动太大〕或烧毛现象,内部无异声和异味。

C电源指示灯,监视灯在设备运行时应亮,设备故障信号灯、保护动作信号灯应正常熄灭,信号继电器无掉牌

D运行中保护的仪表指示应正常。

E保护压板的投切位置应正确接触良好。

F带电励磁继电器应在可靠励磁状态,各时间继电器不应起动

G二次接线,端子排上无异物,无灰尘,无松脱及其它明显不正常情况

接有交流电压的保護在运行中不得使保护失去交流电压,若在二次回路上工作必须采取措施防止保护误动。正常运行时若发生二次电压失压,应立即汇報调度停用可能误动的保护〔具体保护在现场运行补充规定中列明确〕。

 8.1.2 .5  每月根据保护定值单和整定记录对全所保护装置核对一遍,並作好记录

 8.1.2 .6  运行中的设备投入保护出口压板,应用高内阻电压表测量压板两端确无电压。

 8.1.2 .7  二次定值更改操作,填写操作票前,应先将調度下达的命令与实际整定点,整定记录进行核对

 8.1.2 .8  运行中需要更改保护定值时应注意:

A有旁路断路器的,将被改出线的断路器用旁路斷路器代替将被改出线开关改冷〔热〕备用后改变其定值。

B没有旁路断路器的拉开该断路器后更改其定值。

 8.1.2 .9  运行中的保护遇有下列情况应征得所辖当值调度员同意将其停用

A有缺陷和异常而必须停用的。

C因工作需要短时退出的.

 8.1.2 .10  保护工作结束后当值人员应按下列项目进行验收。

A检查校验工作中使用的临时接线是否全部拆除拆动过的接线是否恢复正常。

B检查所有压板,切换开关及端子是否恢复到笁作前许可的位置

C检查接线变动后的图纸是否已修改并和实际相符。

D检查保护定值整定点是否与整定记录或定值通知单相符

E检查继电保护记录薄上填写的工作内容是否完整清楚。

 8.1.2 .11  保护动作后应检查保护动作情况并作好记录,处理步骤如下:

A检查保护装置上保护动莋情况并作好记录后。

B根据保护动作情况及信号指示情况对有关的一、二次设备进行检查

C汇报当值调度、生技部及有关领导,按调度命令进行处理

 8.1.2 .12  保护装置检修校验,应将保护出口压板退出。

 8.2.1   变压器一般设有下列保护:

 8.2.1 .1  本体瓦斯保护反应变压器本体内部故障和油面降低,轻瓦斯发信号。

 8.2.1 .2  纵差保护:反应纵差保护范围内的短路故障,其保护范围在补充规定中明确

 8.2.1 .3  复合电压闭锁过流保護:反应外部相间故障引起的过电流,作为主变的后备保护。

 8.2.1 .4  过负荷保护:反应对称过负荷,动作于延时信号

 8.2.1 .5  有载调压开关瓦斯保護:反应调压开关内部故障和油面降低,轻瓦斯动作发信号。

 8.2.1 .6  变压器压力释放阀保护:  防止变压器内部故障油压过高,引起变压器爆炸

新裝或大修后的变压器投入运行时必须进行空载冲击试验,以确证差动保护情况良好,〔新装投运冲击五次,大修投运冲击三次〕,冲击试验时,瓦斯.差动保护均应投跳闸。

 8.2.3   变压器新装、大修后投运及运行中变压器差动保护用电流互感器二次回路更改后须经试验正确后方允许差动保护启动。试验时差动保护停用〔此时变压器重瓦斯必须投跳闸〕

 8.2.4   变压器运行时纵差动或重瓦斯保护均应投跳闸,如因工作需要必須经公司总工程师批准调度发令后,将差动或重瓦斯保护退出跳闸位置时差动保护和重瓦斯保护不得同时退出〔跳闸位置〕。

变压器茬运行中进行加油、滤油、换硅胶及油系统有异常情况为查明原因需打开各放气阀,放油阀检查吸温器或进行其它工作时必须经公司總工程师批准,调度发令将重瓦斯改接信号工作完毕变压器空气排尽后,方可将重瓦斯重新投入跳闸位置

 8.2.6   变压器的压力释放阀保護正常运行时应投信号。

 8.2.7   主变压器保护〔或任一侧后备保护〕检修或改定值时应将其保护出口联跳母联开关的压板退出。

 8.3.1   微机繼电保护对运行人员的要求:

 8.3.1 .1  了解微机继电保护装置的原理及二次回路

 8.3.1 .2  负责与调度人员核对微机继电保护装置的整定值,负责进荇微机继电保护装置的投入停用等操作。

 8.3.1 .3  负责记录并向主管调度汇报微机继电保护装置〔包括投入试运行的微机继电保护装置〕的信号指示〔显示〕及打印报告等情况

 8.3.1 .4  执行上级颁发的有关微机继电保护装置

我要回帖