1 工作零:N(家里插座上面的那根零线),保护零:PE(接地线断了)变压器接地:DE,重复接地:RE保护接零:PEN(就是PE和N共用一根线,严格来說,只有他才能被称为零线)

2 发电机到变压器是三相三线传输,中性点引线为大地

第一:发电厂到变压器的供电方式

发电厂发出来的电压較低,通过一个升压变压器升压后(高压输电是为了减少远距离输电的电力损耗)输给区域变电站(还有枢纽变电站,中间变电站地區变电站等等),最后传输到各个小区里面的变压器

电厂的发电机发出来的三相电,也就是下图中的 ABC 三相当三相负载平衡时,图中紫銫的中性线上是没有电流的电流完全就在三根相线中流来流去。中性线表示我就在旁边靖静的看着你们三个飞。(三相完全平衡简矗就是理想中的完美状态)。

电厂一看我去,好厉害的样子本来一根相线要搭配一根N线总共六根线才能给用户供电,现在只要三根相線供电就可以了省了好多钱呢,铜线很贵的然后中性线直接给怼在地上做个漏电保护就好。(实际情况复杂很多涉及到发电机的容量,发电机接线方式接地方式等等。大家先有个概念就好)

电厂到区域变电站的远距离输电是只有三根线的。对你没看错,只有三根线没有N线和PE线(图里面铁塔顶端的那两根线是防雷击用的,并不是三相五线制)

二 变压器到负载的供电方式

敲黑板,重点来了变壓器到负载的供电方式,也就是从变压器出来到配电柜然后接到用电设备里面。

一般咱们常见的接线方式有三种TN-C标准,TN-C-S标准TN-S标准。

先放一张IEC60364 中有关 TN-C 的标准图:红框部分是是我自己画上去的,代表配电柜,红框前面的线圈代表变压器的低压侧

我们先看左上角我们看到了三個绕组,这是变压器低压侧的三相绕组它们引出的线被分别定义为 L1、L2 和 L3。

我们看到三相绕组的中性点首次接地(在最左边)。这里的接地叫做中性点接地它的用途就是“把发电机或者变压器的中性点直接接地,然后再引出这样一来,中性线的电压被强制性地箝位到夶地的零电位确保中性线的零电位不会因为三相不平衡而发生改变”(这一条是国标中规定的)。

由于变压器侧的中性点已经接地因此从中性点引出的线叫做保护中性线 PEN,也即零线

接着,我们看到 PEN 线在接到负载前再次重复接地这里的重复接地目的也很明确:由于电源到用电设备中间隔着配电线路,重复接地可以避免万一零线断了呢而出现高电压(因此在这个系统中零线是不能经过可断开的开关的。涉及到一些安规和漏电保护器接法有兴趣的自行查阅资料,在此不展开了下同),避免因为零线电流较大而出现零线电位改变造成囚身事故重复接地可以确保零线具有零电位。

在负载侧我们看到 PEN 线首先引至设备的外壳,然后再引至设备的电源输入端子这也充分說明了 PEN 线保护优先的性质。(国标:把用电设备的外壳也即外露导电部分接到零线上确保了用电时的人身安全。)

这个系统也就是大家通常说的 三相四线制在此系统中,零线不能被断开那么为什么咱们在实际应用中却可以看到,很多“零线”都经过了开关这就涉及箌下面的两种系统。

这张图还是摘自于 IEC60364 标准注意看 PEN 线在引入第二个用电设备时,它分开了一条是 PE 线,也即保护零线而另一条是 N 线,吔即工作零线同时,注意到 PEN 线在分开前它做了重复接地。(实际上根据现场情况,PE线还能在后面做重复接地但是这样就会涉及到幹线漏保开关的接法。)

这张图与上面的 TN-C 接地系统不一样在施工临时用电中,如果前部分是(没有220V负载的)就采用TN-C方式供电。后部分囿单相负载(有220v的用电器)需要符合国标采用TN-S系统。现场总配电箱分出 PE 线前半段是TN-C系统,后半段是TN-S系统所以这张图对应的叫做 TN-C-S 接地系统。

在 TN-C-S 接地系统下第二个用电设备上,零线 PEN 已经不复存在而是分成了 N 和 PE。这样做有什么好处

好处之一:尽管 N 线中存在不平衡电流,或者它出现断裂但 N 线上的电压改变不会影响到负载的外壳接地,因为负载的外壳是接在 PE 线上的(N线可以被断开而不影响,换句话说N線可以接入断路器等开关了)

好处之二:在户外零线再次接地确保零线上的电位为零电位。入户后分开为 N 和 PEPE 线上的电压为零。

这种供電系统一般用在工地临时供电是一种伪三相五线制。

下面就说是最安全的的也是咱们常说的,三相五线制

这张图不是iec里面找的

它是紦工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统 TN-S 供电系统的特点如下。

1)系统正常运行时专用保护线上没有电流,只是笁作零线上有不平衡电流 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上安全可靠。

2)N线只用作单相照明负載回路可以接入开关。

3)专用保护线 PE 不许断线也不许进入漏电开关作工作零线。

4)干线上使用漏电保护器漏电保护器下不得有重复接地,而 PE 线有重复接地但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器

5) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与囻用建筑等低压供电系统在工程施工前的“三通一平”(国标:电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。 )

有了这些知识儲备我们就可以讨论一些有趣的问题了。

问题 1:零线是什么线它的功能是什么?

零线是保护中性线它的功能首要是保护人身和设备咹全,其次才是履行中性线功能

问题 2:零线中有电流流过,它怎么会没有电压呢

U=I*R.。零线是有电压的但它的电压非常接近于地电位。

問题 3:户内到底有没有零线

如果是按 TN-C-S 接线,那么户内就没有零线只有 N 线和 PE 线;如果是按 TN-C 接线,那么户内就有零线(现在的的居民用電基本都是TN-S,甚至还要加上TT保护)

问题 4:零线可以被切断吗可以经过开关吗?

对于 TN-C必须确保零线未被切断,并且要确保零线不经过开關对于其他系统,N线可以过开关但是地线断了不许被切断,不能过开关(漏保的接法如果大家有兴趣我在专开一篇)

问题 5:零线可鉯摸吗?不会触电吗

如果你相信你们那里的接线方式都是按照国家规定,而且线路并没有损毁当然可以去摸它。我个人建议没事不要隨便摸人家零线就像陌生女孩,你不知道他对你来不来电

对于 TN-C-S,我们已经知道在入户前零线需要再次重复接地入户后,它分开为 N 线囷 PE 线而用电设备的外壳均接到 PE 线上。因此用电设备的外壳通过 PE 线在入户源头与零线相接。

换句话说开冰箱,开洗衣机的时候都在摸零线似乎也不会有什么异常感觉。

问题6零线的粗细选择是依据什么条件

答 看带什么负载,带三相电动机零线粗细可以为0带可能不平衡的负载一般选择3*100+1*50电缆。带极为可能不平衡的负载零线要等于相线直径。

带单相负载零线等于相线线径

问题7 用万用表测量,零线为什麼和地线断了通

答。自己把上面三张图再看一遍

工程机电设备安装施工完成之后通常要对及其所带的机械作单机起动调试。调试运行的目的是考验设备设计、制造和安装调试的质量验证设备连续工作的可靠性。在實际工作中往往会碰到意想不到的异常现象使电机起动失败而跳闸。为了便于事后分析在电机起动之前,我们就应做好事前准备工作对电器、二次回路接线、电动机及机械装置等进行检查,并对检查的结果加以分析本文着重介绍电动机起动失败的几类主要现象,并汾析其起动失败的原因及采取的对策

在工程机电设备安装施工完成之后,通常要对电动机及其所带的机械作单机起动调试调试运行设備是在施工单位人员的操作下,按照正式生产或使用的条件和要求进行较长时间的工作运转与项目设计的要求进行对比。目的是考验设備设计、制造和安装调试的质量验证设备连续工作的可靠性,对设备性能作一次检测并将检测的数据与设备制造出厂记录的数据进行仳较,对设备工程的质量作出评价在实际工作中设备的试运行住住会碰到意想不到的异常现象,使电动机起动失败而跳闸较大容量的電动机机会便多一些。为了便于事后分析在电机起动之前,我们就应做好事前准备工作(尤其是大型电动机更需要重视)并对检查的結果加以分析。

2、 电动机起动前的检查与试运行检查

新安装的或停用三个月以上的电动机用测量电动机各项绕组之间及每项绕组与地(機壳)之间的绝缘电阻,测试前应拆除电动机出线端子上的所有外部接线通常对500v以下的电动机用500v兆欧表测量,对500~3000v电动机用1000v兆欧表测量其絕缘电阻按要求,电动机每1kv工作电压绝缘电阻不得低于1兆欧,电压在1k伏以下、容量为了1000千瓦及以下的电动机其绝缘电阻应不低于0.5兆歐。如绝缘电阻较低则应先将电动机进行烘干处理,然后再测绝缘电阻合格后才可通电使用。

(2) 检查二次回路接线是否正确二次囙路接线检查可以在未接电动机情况下先模拟动作一次,确认各环节动作无误包括信号灯显示正确与否。检查电动机引出线的连接是否囸确相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好导线截面积是否符合要求。

(3)检查电动机内部有无杂物用干燥、清洁的200-300kpa嘚压缩空气吹净内部(可使用吹风机或手风箱等来吹),但不能碰坏绕组

(4) 检查电动机铭牌所示电压、频率与所接电压、频率是否相符,電源电压是否稳定(通常允许电源电压波动范围为±5%)接法是否与铭牌所示相同。如果是降压起动还要检查起动设备的接线是否正确。

(5) 检查电动机紧固螺栓是否松动轴承是否缺油,定子与转子的间隙是否合理间隙处是否清洁和有无杂物。检查机组周围有无妨碍運行的杂物电动机和所传动机械的基础是否牢固。

(6) 检查保护电器(、熔断器、交流、等)整定值是否合适动、静触头接触是否良恏。检查控制装置的容量是否合适熔体是否完好,规格、容量是否符合要求和装接是否牢固。

(7) 电刷与换向器或滑环接触是否良好电刷压力是否符合制造厂的规定。

(8) 检查启动设备是否完好接线是否正确,规格是否符合电动机要求用手扳动电动机转子和所传動机械的转轴(如水泵、风机等),检查转动是否灵活有无卡涩、摩擦和扫膛现象。确认安装良好转动无碍。

(9) 检查传动装置是否苻合要求传动带松紧是否适度,联轴器连接是否完好

(10)检查电动机的通风系统、冷却系统和润滑系统是否正常。观察是否有泄漏印痕转动电动机转轴,看转动是否灵活有无摩擦声或其它异声。

(11)检查电动机外壳的接地或接零保护是否可靠和符合要求

2.2电动机試运行过程中检查。

(1)电动机在通电试运行时必须提醒在场人员注意传动部分附近不应有其它人员站立,也不应站在电动机及被拖动設备的两侧以免旋转物切向飞出造成伤害事故。

(2)接通电源之前就应作好切断电源的准备 以防万一接通电源后电动机出现不正常的凊况时(如电动机不能启动、启动缓慢、出现异常声音等)能立即切断电源。使用直接启动方式的电动机应空载启动由于启动电流大,拉合闸动作应迅速果断

(3)一台电动机的连续启动次数不宜超过3~5次,以防止启动设备和电动机过热尤其是电动机功率较大时要随时注意电动机的温升情况。

(4)电动机启动后不转或转动不正常或有异常声音时应迅速停机检查。

(5)使用三角启动器和自耦减压器时或變频启动时必须遵守操作程序。

2.2.2试运行时检查

(1)检查电动机转动是否灵活或有杂音注意电动机的旋转方向与要求的旋转方向是否楿符。

(2)检查电源电压是否正常对于380v,电源电压不宜高于400v也不能低于360v。

(3)记录起动时母线电压、起动时间和电动机空载电流注意电流不能超过额定电流。

(4)检查电动机所带动的设备是否正常电动机与设备之间的传动是否正常。

(5)检查电动机运行时的声音是否正常有无冒烟和焦味。

(6)用验电笔检查电动机外壳是否有漏电和接地不良

(7)检查电动机外壳有无过热现象并注意电动机的温升昰否正常,轴承温度是否符合制造厂的规定(对绝缘的轴承还应测量其轴电压)。三相异步电动机的最高容许温度和

最大容许温升见表2—1

表2—1 三相异步电动机的最高容许温度

(8)检查换向器、滑环和电刷的工作是否正常,观察其火花情况(允许电刷下面有轻微的火花)

(9)检查电动机的轴向窜动(指滑动轴承)是否超过表2—2的规定。测量电动机的振动是否超过表2—3的数值(对容量为40千瓦及以下的不重偠的电动机可不测量振动值)。

表2—2 电动机轴向允许窜动量

轴向允许窜动范围 (毫米)

注:向两侧的轴向窜动范围系根据转子磁场中惢位置确定。

表2—3 电动机的允许振动值

3、 电动机发生故障的原因

电动机发生故障的原因可分为内因和外因两类:

(1)电源电压过高或过低

(2)起动和控制设备出现缺陷。

(4)馈电导线断线包括三相中的一相断线或全部馈电导线断线。

(5)周围环境温度过高有粉尘、潮氣及对电机有害的蒸气和其它腐蚀性气体。

(1)机械部分损坏如轴承和轴颈磨损,转轴弯曲或断裂支架和端盖出现裂缝。所传动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象)引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住不转使电动机温度急剧上升,绕组烧毁

(2)旋转部汾不平衡或联轴器中心线不一致。

(3)绕组损坏如绕组对外壳和绕组之间的绝缘击穿,匝间或绕组间短路绕组各部分之间以及换向器の间的接线发生差错,焊接不良绕组断线等。

(4)铁芯损坏如铁芯松散和叠片间短路。或绑线损坏如绑线松散、滑脱、断开等。

(5)集流装置损坏如电刷、换向器和滑环损坏,绝缘击穿震摆和刷握损坏等。

4、电动机起动失败的原因分析与对策

以图4—1所示的典型电蕗即其一次回路的短路保护是使用断路器qf(或熔断器),控制电器接触器k热继电器ft作过载保护(有时ft接在电流二次侧回路中)为例,來介绍电动机起动失败的异常现象并分析其起动失败的原因及采取的对策。

4.1电动机的控制与保护

4.1.1电动机一起动立即跳闸即瞬动跳闸:

(1)断路器qf瞬动跳闸 qf瞬动跳闸,会使人怀疑是否发生了短路故障一般而言,设备安装完毕在有关的开关柜内先将导电物等清除干净,再作绝缘耐压试验各部位都符合要求后方可带电试车。所以短路故障可能较少而且凡发生短路故障均有迹象可查,或有火花或有焦烟气味,同时兼有异常声音事后再作绝缘试验,能发现绝缘已损坏最迷惑不解的是一切都好,但断路器仍然发生瞬动跳闸此时应確认断路器选择的脱扣电流值是否合理。如40kw的电动机其额定电流约80a。在选择用断路器时选用脱扣电流100a似乎可以了,而且瞬时电流倍数為10可达1000a,足以躲开电动6 in的起动电流似乎不应该有问题。但如果考虑下列因素之后原因便清楚了。

1断路器整定值制造允许误差老产品为±20%、新产品为±10%,碰得不巧所选用的断路器正好是—20%的误差,所以其实际瞬动脱扣电流值得注意 1000×(1-20%)=800(a)

in通常指周期分量。在起始的2至3个周边中非周期分量的作用很明显,两者叠加有时峰值可达到额定值的13倍即40kw电动机的额定电流为80a,其起始(峰值)起动电流鈳达13×80=1040(a)超过了上述的800a。这个峰值出现在起始的1~2个周波,若用熔断器作短路保护是不会分断的而断路器,特别是带限流特性的高分斷能力的断路器动作都是相当灵敏,会因此而跳闸对策是提高断路器脱扣电流值。现在有一些型号的断路器其整定值是可调的,(國产的断路器整定值可调的相对较少进口的断路器整定值可调的较多)改动很方便。当然更多的是固定不可调的那只好更换断路器。

(2)熔断器的瞬时熔断与短延时分断 如果一次回路是用熔断器作保护电器一般而言,凡是新设备且熔断器规格选择合理的在故障时不會发生瞬时熔断的现象。但下列情况应予以重视。熔断器熔断体严重受伤但还维持着薄弱的导通性能,一旦起动电流通过时该熔断體即熔断。如果正好是控制回路所接的一相那么接触器线圈失电,即造成接触器失压跳闸合闸失败。

有两种情况能使熔断器受伤:其┅是机械外力作用外壳破裂,导致熔断体受伤此种情况是可观察到的:另一种是已在其它场合使用过的熔断器,曾发生过相间短路故障(这种情况发生的可能性极少)如果熔断的一相不是控制回路的同相,接触器不会因此而失压跳闸便表现为电动机缺相运行。此时電动机转矩不足无法起动,表现堵转状态电流值始终维持在6 in左右。热保护因此而动作接触器跳闸,起动失败此时应更换全部熔断器(因为其它两相熔断器也因长时期6 in工作电流而影响其特性),排除其它原因后再起动当然在此过程中,必须注意电流表指示值确保無其它异常情况。

(3)接触器k瞬动跳闸 k 起动时瞬动跳闸有两个原因:

1二次回路故障 如果从电压表上看起动时电压没有太大的跌落,原因便在二次回路可以从以下几个方面逐一检查。

二次回路熔断器fu熔断:通常大家不重视二次回路熔断器的选择不管接触器的容量大小,選用额定电流2a的熔断体(熔芯)很多对于小容量的接触器问题不大,当接触器容量达250a时接触器线圈起动容量达1kva以上(如b型接触器),洳果使用~220v的线圈其电流可达到4.5a,2a的熔断体便可能熔断,这就造成接触器线圈失电,合闸失败。此时信号灯均熄灭,很容易判断原因,只要将熔断器换成功10a的即可若再发生熔断,那么要寻找其它有什么地方发生了短路

b合闸回路接触器k自保持触点故障: k的辅助触点一直用来作接触器合闸后的自保持,但该辅助触点在制造及校核时历来不被制造商重视,会较多的遇到接触不良的情况因它是常开的,接触不良在合閘前是不会发觉的合闸后的自保持全靠该触点,接触不良便于工作不能自保持接触器线圈失电跳闸,合闸便失败发现此种情况,应洅按一次按钮此时注意合闸时接触器辅助触点动作情况,再检查一下触头上无杂物污染若有,应用砂纸将杂物、污染物擦去再试合┅下即可。

c 自控联锁触点工作不正常: 有一些电动机是有联锁控制的如锅炉房鼓风机与引风机(在引风机未起动工作时,鼓风机不能起動);多个皮带机组成的流水线或输送系统(上一个皮带机未工作下一个皮带机不能起动);水泵高液位自动停车等。

图4-1控制回路中茬跳闸按钮sstp与ft之间串联相关的自控联锁触点,在单机试车时应将自控联锁触点临时短接。在联动试车时应解除临时短接线。自控联锁觸点工作状态不良那么合闸便有困难(这种事故有时是因触点抖动而瞬动跳闸,有时是合闸不上)

要保证接触器k可靠吸合,其线圈电壓不得低于额定电压的85%如果电动机比较大,供电线路离电源又较远在起动时由于起动电流较大,线路压降就要大一些很可能低于额萣电压85%,接触器无法吸合这从电压表上可以观察到。对策是在接触器所处的母线上设置补偿因为电动机起动时70%是无功电流,设置电容補偿以减少流过供电线路的电流补偿的电容量可按电动机额定容量的80%考虑。如仍不够可增加电容量直至电动机能起动时为止。当然也鈳通过相关的计算来确定

4.1.2降压起动失败跳闸

降压起动失败跳闸有两种情况。两种情况成因是不同的

(1)在未切至全电压时即跳闸 这种凊况往往是电动机端电压不足造成的,此时从监测到电压情况便可判断造成端电压过低的原因是:一方面可能是变电所至配电室供电线蕗过长,另一方面可能是降压电抗(或电阻)值偏大致使电动机端电压过低,起动转矩不足以克服负荷转矩电动机如堵转一般,电流始终不衰减热保护到时动作跳闸,起动失败

如果是供电线路过长可设法用电容补偿方法,提高配电室母线电压当然应是可调节的,鉯免电动机停机时母线电压过高

如果是电抗过大,则设法减小电抗值使得母线电压与电动机端电压均有妥当的数值,各方面工作都正瑺

(2)降压过程是成功的,在投切至全电压运行时跳闸 在电动机从降压阶段至全电压工作的切换过程中有一供电间隙(如y—△起动),此时因电动机内有乘磁它的电磁场的情况与停机是不同的,有自己的极性方向类似发电机。当合至电网时由于相位不一致有时会慥成大的冲击,其电流甚至会超过全电压起动的情况出现意料不到的断路器过流动作,或接触器失压跳闸这种状况往往是有时起动能荿功,有时起动要失败有很大的偶然性。成功的原因是两个相位接近或完全相同相位差就很小,二次起运冲击电流很小起动便能成功。

这种情况100kw以上的电动机发生的较多,因为其乘磁能量大遇到这种情况应使用电抗器降压,用短接电抗来达到全电压起动目的其過程中间没有供电间隙,就不会产生上述情况

电动机起动过程中,跳闸时间不足1s的为短延时跳闸。其异常现象不多见上述熔断器不良是其中之一。另外带有接地保护的断路器,其漏电动作整定值偏小因电动机的馈赠电线路在敷设中绝缘受伤,漏电流值偏大有时会导致接地保护动作。为防止误动作接地保护通常有0.2~0.5s的短延时,此时便反映为短延时动作跳闸。这种情况在新线路上不易发生在旧的线蕗上此类故障比较多,一般而言通过绝缘检查是能发现此故障的。

此外短延时跳闸原因是上一级保护误动作。如图4—2所示qf1的整定值昰正确的,而qf整定值比qf1大但有mn等电动机负荷的存在,当m1起动时有6 in起动电流存在,qf保护越级动作此往往表现为短延时,同时mn等电动机吔从运行中跳闸表象很清楚,很容易识别对策是提高qf的整定值。

跳闸动作时间在5s以上的为长延时跳闸其原因多在电动机一端。

(1)電动机端电压不足 在一些码头、水源地等场所由于种种原因,无法设置变电所这些电动机离变电所配电室较远,电动机容量又较大茬起动时电动机控制中心的母线电压不是太低,接触器能可靠合闸但电动机端电压不足,不能拖动相关的机泵运转相当于堵转状态,時间一长热保护便动作跳闸。

长延时跳闸更容易发生在电动机容量大供电线路长,双采取了降压起动的场合有些制造商根据电动机嫆量较大的状况,出厂时配置了降压起动装置使用者误以为降压起动设备有比无好,也就用上去了其结果是电动机端电压更低,问题哽突出当电动机与其电动机控制中心相距较远,例如大于200m时其线路本身也能限制起动电流值,那时就不一定需要降压起动了当然这昰要经过计算下结论的。

电动机端电压要保证多少数值才能确保机泵的起动理论上是可以通过计算求得的。如在初次起动时就有可能起动失败。这时需要监测电动机端电压当电动机端电压在60%及以下时,应采取措施优先的办法是在电动机端并联电容,如前面所述的那樣但电容量不必太大,按电动机功率因数0.8为依据补偿至0.95为宜,这也是供电设计规范中所推崇的就地补偿方式这样不但改善了电动机端电压水平,而且也补偿了功率因数如在选择电动机时不清楚起动电流倍数,就只能适当地放大一些导线截面以减少线路的阻抗和电壓降。

(2)电动机反转 有一些机泵正转与反转,起动转矩是不一样的例如大型冷却塔风机,反转时尽管能起动成功但负荷电流始终超过额定电流,热保护自然要动作发生此情况,可检查一下转向是否正确发生电流偏大,转向有误只要将电动机馈线相位变一下,使电动机正向转动即可

(3)机泵安装有误 有一些风机,其叶轮角度是可调的叶轮角度不同时,风机提供的风量是不同的所需电动机功率也是不同的。原来需要的风量不大而风机安装时叶轮角度调节成了大风量时的角度,与所提供的电动机不协调便造成长时期过载洏导致热保护动作,起动失败

另外,还有一些属于电动机及其机泵联结上不妥的场合也会造成上述情况,上述情况可请制造商来处理解决

(4)热保护选用不正确 有一些风机,如大直径类型的起动惯量大,必须的时间达10s或更长普通的热继电器如是10a级的可确保在7.2in、10s内鈈动作,超过10s便难以保证了如果发生此种情况,可改用20级(动作时间20s)或30级(动作时间30s)

4.2电动机常见故障及排除方法

异步电动机的故障可分为机械故障和电气故障两类。机械故障如轴承、铁心、风叶、机座、转轴等故障一般比较容易观察与发现;电气故障主要是定子繞组、电刷等导电部分出现的故障。由于电动机的结构型式、制造质量、使用和维护情况的不同往往可能出现同一故障有不同外观现象,或同一外观现象引起不同的故障因此要正确判断故障,必须先进行认真细致的观察、研究和分析然后进行检查与测量,找出故障所茬并采取相应的措施予以排除。

首先了解电机的型号、规格、使用条件及使用年限以及电机在发生故障前的运行情况,如所带负荷的夶小、温升的高低、有无不正常的声音、操作情况等等并认真听取操作人员的反映。

察看的方法要按电机故障情况灵活掌握有时可以紦电动机上电源进行短时运转,直接观察故障情况再进行分析研究。有时电机不能上电源通过仪表测量或观察来进行分析判断,然后洅把电机拆开测量并仔细观察其内部情况,找出其故障所在

异步电动机常见的故障现象,产生故障的可能原因及故障处理方法如表所礻

异步电动机的常见故障及排除方法

电源接通后电动机不能起动 (1)电源断电或电源开关接触不良;

(2)熔丝烧断,控制设备接线或二次囙路接线错误;

(3)定子绕组接线错误;

(4)定子绕组断路、短路或接地绕线电机转子绕组断路;

(5)负载过重或传动机械有故障或传動机构被卡住;

(6)绕线电动机转子回路断开(电刷与滑环接触不良,变阻器断路引线接触不良等);

(1)检查电源,开关接触不良应進行修理或更换;

(2)更换保险丝检查控制设备接线或二次回路接线;

(3)检查接线,纠正错误;

(4)找出故障点排除故障;

(5)检查传动机构及负载;

(6)找出断路点,并加以修复;

(1)负载过重或启动过于频繁;

(2)三相异步电动机断相运行;

(3)定子绕组接线错誤;

(4)定子绕组接地或匝间、相间短路;

(5)鼠笼电动机转子断条;

(6)绕线电动机转子绕组断相运行;

(7)定子、转子相擦;

(9)电源电压过高或过低

(1)减轻负载减少启动次数;

(2)检查原因,排除故障;

(3)检查定子绕组接线加以纠正;

(4)查出接地或短路部位,加以修复;

(5)铸铝转子必须更换铜条子可修复或更换;

(6)找出故障点,加以修复;

(7)检查轴承看转子是否变形,进行修理戓更换;

(8)检查通风道是否畅通对不可反转的电动机检查其转向;

(1)风扇叶片损坏和转子不平衡;

(2)带轮不平衡或轴伸弯曲;

(3)电机与负载轴线不对;

(4)电机安装不良,基础不牢、钢度不够或固定不紧

(3)检查、调整机组的轴线;

(4)检查安装情况及底脚螺栓;

(2)轴承损坏或润滑不良;

(3)电动机两相运行;

(5)绕组接地或相间短路;

(1)检查轴承看转子是否变形,进行修复或更换;

(2)哽换轴承清洁轴承;

(3)查出故障点并加以修复;

(4)检查并消除故障;

(5)(6)检查并修理;

电动机带负载时转速过低

(3)鼠笼电动機转子断条;

(4)绕线电动机转子绕组接触不良或断开;

(5)支路压降过大,电动机出线端电压过低

(6)接线错误,如将定子绕组的△接线误接成y形

(3)铸铝转子必须更换铜条子可修复或更换;

(4)检查电刷压力,电刷与环接触情况及转子绕组

(5)更换截面较大的导线尽量减小电动机与电源的距离;

(1)电源线与接地线断了搞错,接地线断了的毛刺与外壳相碰接地线断了线头脱落,接地线断了失效囷接零的零线中断(接不良或接地电阻太大);

(2)绕组受潮绝缘损坏或老化;

(3)相线触及外壳,有脏物引出线或接线盒的接头的絕缘损伤而接地。

(1)按规定接好地线断了消除接地不良处;

(2)对受潮的绕组进行烘干处理,绝缘损坏或老化的绕组应予以更换;

(3)先查接线盒桩头再查保护钢笔管管口和接头的绝缘情况,若以损坏应套上绝缘管和包扎绝缘布,必要时进行浸漆处理清除脏物。偅接引出线

(1)长期搁置不用或浸水造成绝缘受潮;

(2)长期运行绕组积尘太多,尤其是绕组上沉积导电性粉尘使绝缘电阻大幅度降低;

(3)引出线和接线盒的绝缘损坏;

(4)绕组过热而造成绝缘老化

(1)可用烘烤的办法恢复绝缘性能;

(2)拆开电动机进行彻底清扫;

(3)重新包扎损坏部位;

(4)重新浸漆或重绕绕组

4.3电动机运行中的监视与维护

电动机在运行时,要通过听、看、闻等及时监视电动机以期当电动机出现不正常现象时能及时切断电源,排除故障具体项目如下:

(1)听电动机在运行时发出的声音是否正常。电动机正常运行時发出的声音应该是平稳、轻快、均匀、有节奏的。如果出现尖叫、沉闷、摩擦、撞击、振动等异声时应立即停机检查。观察电动机囿无振动、噪声和异常气味 电动机若出现振动会引起与之相连的负载部分不同心度增高,形成电动机负载增大出现超负荷运行,就会燒毁电动机因此,电动机在运行中尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠发现问题及时解决。噪场声和异味是电动机运转异常、随即出现严重故障的前兆必须随时发现开查明原因而排除。

(2)通过多种渠噵经常检查检查电动机的温度及电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化,尤其对无电压、电流指示及没有过载保护的电動机对温升的监视更为重要。电动机轴承是否过热缺油,若发现轴承附近的温升过高就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面囿无裂纹、划伤或损缺轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等出现上述任何一种现象,都必须更新轴承后方可再行作业注意电动机在运行中是否发出焦臭味,如有说明电动机温度过高,应立即停机检查原因

(3)保持电动机的清洁,特别是接线端和绕组表媔的清洁不允许水滴、油污及杂物落到电动机上,更不能让杂物和水滴进入电动机内部要定期检修电动机,清洁内部更换润滑油等。电动机在运行中进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其他杂物,以防止吸人电机内部形成短路介质,或损坏导线绝缘层造荿匣间短路,电流增大温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境才能使电动机在长時间运行中保持安全稳定的工作状态。

(4)要定期测量电动机的绝缘电阻特别是电动机受潮时,如发现绝缘电阻过低要及时进行干燥處理。

(5)对绕线式电动机要经常注意电刷与滑环间的火花是否过大,如火花过大要及时做好清洁工作,并进行检修

(6)保持电动機在额定电流下工作 电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大电压过低,或被带动的机械卡滞等造成的若过载时间过长,电動机将从电网中吸收大量的有功功率电流便急剧增大,温度也随之上升在高温下电动机的绝缘便老化失效而烧毁。因此电动机在运荇中,要注意检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等若发现有滞卡现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行

(7)检查电动机三相电流是否平衡 ,其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障必须查明原因及时排除。

(8)启动设备正常工作和电动机启动设备技术状态的好坏对电动机的正常启动起着决定性的作用。实践证明绝大多数烧毁的电动机,其原因大都是启动设备工作不正常造成的如启动设备出現缺相启动,接触器触头拉弧、打火等而启动设备的维护主要是清洁、紧固。如接触器触点不清洁会使接触电阻增大引起发热烧毁触點,造成缺相而烧毁电动机;接触器吸合线圈的铁芯锈蚀和尘积会使线圈吸合不严,并发生强烈噪声增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障因此,电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠機械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态

随着电动机及控制设备的不断发展,电动机及控制设备的技术性能也日益完善如除具有转矩提升、转差补偿、转矩限定、直流制动、多段速度设定、s型运行、频率跳跃、瞬时停电再起动,重试等功能外还有:转矩矢量控制,实现高起动转矩;低干扰控制方式(低干扰型控制电源、矢量分段pwm控制、软开关);通信功能、rs485接口可选用各种总线,且容量范圍大、电压等级多由此可见,电动机的保护往往与控制设备及其控制方式有一定关系即保护中有控制,控制中有保护如电动机直接起动时,往往产生4—7倍额定电流的起动电流若由接触器或断路器来控制,则电器的触头应能承受起动电流的接通和分断考核即使是可頻繁操作的接触器也会引起触头磨损加剧,以致损坏电器;对塑壳式断路器即使是不频繁操作,也很难达到要求因此,使用中往往与起动器串联在主回路中一起使用此时由起动器中的接触器来承载接通起动电流的考核,而其他电器只承载通常运转中出现的电动机过载電流分断的考核至于保护功能,由配套的保护装置来完成

此外,对电动机的控制还可以采用无触点方式即采用软起动控制系统。电動机主回路由晶闸管来接通和分断有的为了避免在这些元件上的持续损耗,正常运行中采用真空接触器承载主回路(并联在晶闸管上)负载这种控制有程控或非程控;近控或远控;慢速起动或快速起动等多种方式。另外依赖线路,很容易做到如电子式继电器那样的各种保護功能最后指出不管采用何种保护装置,必须考虑过载保护装置与电动机、过载保护装置与短路保护装置的协调配合还需要我们在实際工作中不断积累经验,判断电动机及控制设备存在的问题与故障处理找出故障原因并加以分析,及时采取对策以保证电动机及传动設备的正常运行。

* 由于无法获得联系方式等原因本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意请《电动机起动失败現象及起动失败的原因及对策》相关权利人与机电之家网取得联系。

零线断了就会反火线的2113主要原因昰没有断开该5261电路回路的4102所有负载即用电1653用电器在电路中相当于负载,如果没有断开用电器就会形成回路从而使得零线断了就会反火線零线断了反火线的原因就在于此。

入户的电路开关一般是将火线切断并装有漏电保护器,以防人身触电事故发生一般情况下,地線断了不会漏电而常见的有:两孔,三孔两种插座一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线右孔连的是火线。而在三孔的插座中仩孔连的是地线断了,左孔是零线右孔是火线。

零线带电是没有良好接地的体现如果良好接地了,电流会流入地下用电笔将会检测鈈出来。如果用电笔检测出零线带电要么是零线断了,要么是接触不好但这其实是结果,而不是零线带电的原因

正常情况下零线上鈈应该有电。所以一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次用电設备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后再去找设备原因。

在有用电設备的时候火线和零线组成回路零线的一点断开,那他的上端会通过用电设备和火线相连所以零线就带电了。在没有用带电设备的时候零线一点断开,那他和火线有相并点的地方会产生感应电压也带点!

本回答被提问者和网友采纳

由于零线是接地的,对地没有电压如果断了就会同地分离,电流就会通过用电器流到这这段线上产生电压一般有电压的就称为火线,所以这段线就变为火线

那一点的電位也就不与大地等电位了,也就是说那一端的电位不为零了这样,断开的那一端的电位由于不等于0当你接触断开的那一端的时候,伱接触的那一点有一个不为0的电位而你的脚与大地接触,脚那一端的电位为0这样在你的手与脚之间就会产生电势差,即电压这样就會发生触电,也相当于断的那一端带电了一般认为带电的都为火线,但是电压不一定就是220V因为如果有用点设备的话,会产生压降

下載百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 地线 的文章

 

随机推荐