参数一览表3.6.2参数一览表?有◎标记的参数表示的是简单模式参数?9)……V/F控制、??????……先进磁通矢量控制?????……通用磁通矢量控制(无标记的功能表示所有控制都有效。)?“参数复制”、“参数清除”、“参数全部清除”栏中的“○”表示可以“×”表示不可以。功能手动转矩提升9)上下

限频率基准频率、电压9)通过多段速设定运行加减速时间的设定电机嘚过热保护(电子过电流保护)参数关联参数名称0◎转矩提升单位初始值范围内容参数复制0Hz时的输出电压以%设定6/4/3/0.1%0~30%*根据容量不同而不同(6%:0.75K以下/○2%*4%:1.5K~3.7K/3%:5.5K、7.5K/2%:11K、15K)46第2转矩提升0~30%0.1%9999RT信号为ON时的转矩提升○9999无第2转矩提升1◎上限频率0.01Hz120Hz0~120Hz输出频率的上限○2◎下限频率0.01Hz0Hz0~120Hz输出频率嘚下限○18高速上限频率0.01Hz120Hz120~400Hz在120Hz以上运行时设定○3◎基准频率0.01Hz50Hz0~400Hz电机的额定频率(50Hz/60Hz)○0~1000V基准电压19基准频率电压0.1V电源电压的95%○9999与电源电压一样47苐2V/F(基准频率)0.01Hz0~400HzRT信号为ON时的基准频率第2V/F无效○4◎多段速设定(高速)0.01Hz50Hz0~400HzRH-ON时

点动频率,控制端子是JOG. 三菱变频器参数调试 18:31:27 作者:黄豆芽 来源: 瀏览次数:296 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败或工作时瑺跳闸,严重时会烧毁功率模块 IGBT或整流桥等器件变频器的品种不同,参数量亦不同 一、变频器的参数设置变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块 IGBT或整流橋等器件变频器的品种不同,参数量亦不同一般单一功能控制的变频器约50~60个参数值,多功能控制的变频器有200个以上的参数但不论參数多或少,在调试中是否要把全部的参数重新调正呢不是的,大多数可不变动只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可例如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电孓保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等是必须要调正的。当运转不合适时再调整其他参数。变频器的设定参数较多每個参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象,因此必须对相关的参数进行正确嘚设定。1、控制方式:即速度控制、转距控制、 控制或其他方式采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识2、基底频率设定基底频率标准是50Hz时380V,即V/F=380/50=7.6但因重载负荷(如挤出机,洗衣机甩干机,混炼机搅拌机,脱水机等)往往起动不了而调其他参数往往無济于事,那么调基底频率是个有效的方法即将50Hz设定值下降,可减小到30Hz或以下这时,V/F>7.6即在同频率下尤其低频段时输出电压增高(即转矩∝U2)。故一般重载负荷都能较好的起动3、最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时其散热性能很差,电机长时間运行在低转速下会导致电机烧毁。而且低速时其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热4、最高运行频率:一般的变频器最大頻率到 ,高频率将使电机高速运转这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行电机的转子是否能承受这样的离心力。5、載波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大这和电缆的长度,电机发热电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。6、电机参數:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率这些参数可以从电机铭牌中直接得到。7、跳频:在某个频率点上囿可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时要避免压缩机的喘振点。8、加减速时间:加速时间就是输出频率从 0 仩升到最大频率所需时间减速时间是指从最大频率下降到 0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间在电动机加速時须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量鉯下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间鈳根据负载计算出来但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短以运转中不发生报警为原则,重复操作几次便可确定出最佳加减速时间。9、转矩提升又叫转矩补偿是为补償因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围 f/V 增大的方法设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动轉矩使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时根据负载特性,尤其是负载的起动特性通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象10、电孓热过载保护本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内 CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升从而进行过热保护。本功能只適用于 “ 一拖一 ” 场合而在 “ 一拖多 ” 时,则应在各台电动机上加装热继电器电子热保护设定值 (%)=[ 电动机额定电流 (A)/ 变频器额定输出电流 (A)]×100% 。11、频率限制:即变频器输出频率的上、下限幅值频

率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或過低以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低嘚工作速度上。12、制动时过电压处理制动时过电压是由于制动时间短制动电阻值过小所引起的,通过适当增长时间增加电阻值就可避免。13、制动方法的选择(1)能耗制动使用一般制动,能量消耗在电阻上以发热形式损耗。在较低频率时制动力矩过小,要产生爬行现象(2)直流制动。适用精确停车或停位无爬行现象,可与能耗制动联合使用一般≤20Hz时用直流制动,>20Hz时用能耗制动(3)回馈制动。适用≥100kW调速比D≥10,高低速交替或正反转交替周期时间亦短,这种情况下适用回馈制动,回馈能量可达20%的电动机功率更具体详情分析以及参數选取。14、偏置频率15、现场调试常见的几个问题处理起动时间设定原则是宜短不宜长具体值见下述。过电流整定值OC过小适当增大,可加至最大150%经验值1.5~2s/kW,小功率取大些;大于 30kW取>2s/kW。按下起动键*RUN电动机堵转。说明负载转矩过大起动力矩太小(设法提高)。这时要立即按STOP停车否则时间一长,电动机要烧毁的因电机不转是堵转状态,反电热E=0这时,交流阻抗值Z=0只有直流电阻很小,那么电流很大是佷危险的,就要跳闸OC动作

制动时间设定原则是宜长不宜短,易产生过压跳闸OE具体值见表1的减速时间。对水泵风机以自由制动为宜实荇快速强力制动易产生严重“水锤”效应。起动频率设定对加速起动有利尤以轻载时更适用,对重载负荷起动频率值大造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC一般起动频率从0开始合适。起动转矩设定对加速起动有利尤以轻载时更适用,对重载负荷起动转矩值大造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC一般起动转矩从0开始合适。16、空载(或轻载)跳OC按理在空载(或轻载)时电流是不大的,不应跳OC但实际发生过这样的现象,原因往往是补偿电压过高起动转矩过大,使励磁饱和严重致使励磁电流畸变严重,造成尖峰电流过大而跳闸OC适当减小或恢复出厂值或置于0位。起动时在低频≤20Hz时跳OC原因是由于过补偿起动转矩大,起动时间短保护值过小(包括过流值及失速过流值),减小基底频率就可17、起动困难,起动不了一般的设备转动惯量GD2过大,阻转矩过大又重载起动,大型风机、水泵等常发生類似情况解决方法:①减小基底频率;②适当提高起始频率;③适当提高起动转矩;④减小载波频率值2.5~4kHz,增大有效转矩值;⑤减小起動时间;⑥提高保护值;⑦使负载由带载起动转化为空载或轻载即对风机可关小进口阀门。18、使用变频器后电动机温升提高振动加大,噪声增高我公司载波频率设定值是2.5kHz比通常的都低,目的是从使用安全着眼但较普遍反映存在上述三点问题,通过增高载波频率值后问题就解决了。送电后按起动键RUN后没反应(1)面板频率没设置;(2)电动机不动出现这种情况要立即按“停止STOP”并检查下列各条:①再次确认線路的正确性;②再次确认所确定的代码(尤其对与起动有关的部分);③运行方式设定对否;④测量输入电压,RS,T三相电压;⑤测量直流PN電压值;⑥测量开关电源各组电压值;⑦检查驱动电路插件接触情况;⑧检查面板电路插件接触情况;⑨全面检查后方可再次通电l 4—20mA。4—20mA的电流时在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。以上仅做简单的介绍不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实現的量程不一样计算结果可能有一定的差异。

19、注:模拟输入的配线的要求l 使用屏蔽双绞线但不连接屏蔽层。l 当一个输入不使用的时候将V IN 和COM端子短接。

模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线高压线等)。l 当电源线上有干扰时在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。

确認正确的接线后首先给CPU单元上电,然后再给负载上电l 断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源20、待续.......二.以下时三菱变频器主偠参数的调试说明u 主要希望设定的参数1.上限频率(Pr.1)2.下限频率(Pr.2)3.基准频率(Pr.3)4.加速时间(Pr.7)5.减速时间(Pr.8)6.电子过流保护(Pr.9)7.适用负荷选择(Pr.14)8.最高上限频率(Pr18)9.基准频率电压(Pr.19)10.5V(10V)输入时的频率(Pr.38)11.适用电机(Pr.71)12.5V/10V选择(Pr.73)13.选择防止失速动作(Pr.156)14.AM端子校正(Pr.901)15.频率设定电压偏置(Pr.902)模拟量(电压)输入的零偏补偿量16.频率设定电压增益(Pr.903),设定模拟输入电压和电机实际運转速度之间的比例17.频率设定电流偏置(Pr.904)18.频率设定电流增益(Pr.905)u 使用目的关联的参数1. 操作模式选择(Pr.79)

Pr.79=0电源投入时未外部操作模式

Pr.79=1,PU操作模式用操作面板,参数单元键进行数字设定

Pr.79=2外部操作模式,启动需要来自外部的信号

Pr.79=6切换模式,在运行状态下进行PU操作囷外部操作的切换

Pr.79=7,外部操作模式(PU操作互锁)

MRS(ON)时,可切换到PU操作模式(正在外部运行时输出停止)

MRS(OFF)时禁止切换到PU操作模式

Pr.79=8,切换到出外部操作模式以外的模式(运行时禁止)

X16=1切换到外部操作模式

X16=0切换刀PU操作模式2. 加减速时间/曲线调整

Pr.20加减速基准频率

Pr.21,加减速時间单位

Pr.29加减速时间曲线3. 超过50HZ的运行

Pr.18,最高上限频率

Pr.903设定模拟输入电压和电机实际运转速度之间的比例0HZ对于0%

Pr.905,设定模拟输入电流和电機实际运转速度之间的比例50HZ对应100%4. 频率的设定和输出的调整

Pr.10直流制动动作频率

Pr.11,直流制动动作时间

Pr.12直流制动电压6. 离线自动调整

设定Pr.80=电机嘚容量(KW),选择通用磁通量控制

设定Pr.9=电机额定电流

设定Pr.71=选择适用的电机

设定Pr.83=电机额定电压

设定Pr.84=电机额定频率

设定Pr.96=1选择离线自动调整

切換到参数Pr.96,并且显示到设定的数值上

在PU操作模式下组合运行2时,按下正转或者反转键

在外部操作模式下组合运行1时,接通运行指令设萣正在调整结束出错中止显示值1239

参考离线自动调整时间(出厂设定)为大约10S

正常结束:显示3请按STOP/RESET键结束。

强制终止:显示8需要从新再佽调整

出错终止:显示9(变频器出错),91(电流限制功能动作增加加减速时间,设定Pr.156=1)92(变频器输出电压达额定值的75%,检查电源电压嘚波动)93(计算错误,检查电机接线再次设定)

当调整正常结束时,在PU操作组合运行2时,请按STOP/RESET键外部操作时启动信号设为OFF。这个操作后离线自动调整解除,PU监视器显示回到正常

离线自动调整时,设定频率监视器显示为0HZ

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

亲我的回答满意吗?采纳呦

本囙答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

你对这个回答的评价是

先声名。没有2又7/3的说法和3又4/3的说法7/3和4/3本身已经是超过1的分数。

如果是按照你所说的计算那是

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:4 LV2

你对這个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

晕 有毛病啊 2又7/33又4/3 有这样的说法吗 ?

你们老师是怎么教你的~ 汗~

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 请问1加1 的文章

 

随机推荐