LNG生产企业消防维护需什么级别工程资质级别的公司?

二级消防工程资质级别可以承接┅级工程资质级别相应的业务吗下面建筑网为大家简单介绍。

江苏省住建厅发文调整部分企业工程资质级别承包工程范围。目前实行辦法正在征求意见中

一、下列条件的二级专业承包工程资质级别企业可以承接一级工程资质级别相应的业务。

二、具有施工总包工程资質级别的企业可以承接总承包工程资质级别范围内的专业承包工程

(一)具有建筑总承包工程资质级别的企业,可以对总承包范围内不高于总承包工程资质级别等级的专业承包工程自行施工不再需要具备基础工程、起重设备、预拌混凝土、电子与智能化工程、工程、防沝防腐保温工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、特种工程专业承包工程资质级别;也可以将上述專业承包工程依法分包给具有相应工程资质级别的专业承包企业。

(二)具有建筑工程施工总承包工程资质级别的企业未取得上述专业承包工程资质级别的,不得承接其他施工总承包企业依法分包的专业工程或者单位依法发包的专业工程

三、允许部分类别的施工总包企業跨专业承接工程

企业具有市政公用工程、工程、水利水电工程、港口与航道工程任意一项一级及以上施工总承包工程资质级别,且符合條件的可以跨专业承接其他三个类别同等级工程资质级别相应的工程业务。

关于调整部分建筑业企业工程资质级别承包工程范围的试行辦法

为适应“放管服”改革需要促进建筑业发展,根据《省政府关于促进建筑业改革发展的意见》(苏政发〔2017〕151号)现就我省调整部汾建筑业企业工程资质级别承包工程范围事宜,制定本试行办法

一、调整部分专业承包工程资质级别承包工程范围

先行在不涉及建筑主體结构的部分二级专业承包工程资质级别中调整承包工程的范围。

符合下列条件的二级专业承包工程资质级别企业可以承接一级工程资质級别相应的业务

(一)试行工程资质级别类别:电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建築装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、城市及工程专业承包、环保工程专业承包。

自《省政府關于促进建筑业改革发展的意见》(苏政发〔2017〕151号)印发之日起无下列行为:

1.因拖欠民工工资被县级以上建设行政主管部门通报的;

2.洇违反建筑市场相关规定被县级以上建设行政主管部门行政处罚或者限制市场准入的

(三)具有相关专业技术能力

项目负责人作为项目經理或者项目技术负责人主持完成过拟承接类别一级工程资质级别以上标准要求的工程业绩,且该工程业绩已在全国建筑市场监管公共服務平台备案

(四)能够提供足额履约担保

企业以银行担保、保证保险等方式提供合同总价20%的履约担保。

二、具有建筑工程施工总承包工程资质级别的企业可以承接总承包工程资质级别覆盖范围内的专业承包工程

(一)具有建筑工程施工总承包工程资质级别的企业,可以對总承包范围内不高于总承包工程资质级别等级的专业承包工程自行施工不再需要具备工程、起重设备安装工程、预拌混凝土、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、特种工程专业承包工程资质级别;也可以将上述专业承包工程依法分包给具有相应工程资质级别的专业承包企业。

(二)具有建筑工程施工总承包工程资質级别的企业未取得上述专业承包工程资质级别的,不得承接其他施工总承包企业依法分包的专业工程或者建设单位依法发包的专业工程

三、允许部分类别的施工总承包企业跨专业承接工程

企业具有市政公用工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程任意一项一級及以上施工总承包工程资质级别,且符合下列条件的可以跨专业承接其他三个类别同等级工程资质级别相应的工程业务:

(一)能够提供足额履约担保

企业以银行担保、保证保险等方式提供合同总价20%的履约担保。

(二)项目负责人具有相应业绩

项目负责人作为项目经理戓者项目技术负责人主持完成过拟承接类别一级工程资质级别以上标准要求的工程业绩且该工程业绩已在国家相应的工程项目监管平台備案。

试行期间本试行办法限于本省建筑业企业承接本省行政区域内的工程项目。

本试行办法自2019年1月1日起试行试行过程中,我厅将根據试行情况和国家工程审批制度改革工程资质级别管理制度改革的新要求对本试行办法进行调整或者终止试行。

以上二级消防工程资质級别可以承接一级工程资质级别相应的业务吗由建筑网搜集整理更多关于“二级消防工程资质级别可以承接一级工程资质级别相应的业務吗”等工程资质级别咨询、工程资质级别办理问题可以登录筑旺咨询平台查询。筑旺咨询专业从事企业工程资质级别咨询、维护;人財证书培训与年检,职称评审、学历升级等多种业务类型

阳谷祥光铜业有限公司 年产40万吨陰极铜(一期20万吨)工程 (危险化学品分册) 安全验收评价报告 (报批版) 河北安科工程技术有限公司 工程资质级别证书编号:APJ-(国)-0502-2006 二○○七年十月十五日 阳谷祥光铜业有限公司 年产40万吨阴极铜(一期20万吨)工程 (危险化学品分册) 安全验收评价报告 法定代表人: 劉 琳 技术负责人: 苏 水 评价项目负责人: 曾广才 公用工程32 2.8 仪表及自控系统37 2.9 安全组织机构与安全管理39 3 危险、有害因素辨识41 3.1 主要危险物质特性41 3.2 苼产装置特有的主要危险、有害因素辨识43 3.3 生产过程中普遍存在的危险因素分析56 3.4 危害因素分布及危害程度58 3.5 项目与外界环境的相互影响59 3.6 重大危險源辨识60 4安全措施落实及运行情况62 4.1 总体布局及常规防护设施措施评价62 4.2 易燃易爆场所评价64 4.3 有害因素安全控制措施评价71 4.4 特种设备监督检验记录評价73 4.5 强制检测设备设施情况检查77 4.6 电气安全评价82 4.7 机械伤害及高处坠落防护设施评价86 4.8工艺设施安全联锁有效性评价87 4.9 安全生产管理评价90 5 评价单元劃分和评价方法选择97 5.1 评价单元划分97 5.2 评价方法选择97 6 定性、定量评价99 6.1 厂址选择与总平面布置单元99 6.2 制酸车间单元100 6.3 制氧站单元102 6.4 LNG储配站单元104 6.5 危险化学品仓储单元106 6.6 辅助设施单元109 6.7 安全生产管理单元113 6.8 评价结果116 7 可能发生的危险化学品事故及后果118 8 安全评价结论121 8.1目前安全状况评述121 8.2 安全预评价报告落實情况121 8.3 安全隐患及整改建议122 8.4 总体评价结论125 附录1 危险化学品特性及安全防护126 附录2 危险化学品生产企业安全生产条件评价表149 附录3 报告附件目录151 峩们总羡慕别人的幸福却常常忽略自己生活中的美好。其实幸福很平凡也很简单,它就藏在看似琐碎的生活中幸福的人,并非拿到叻世界上最好的东西而是珍惜了生命中的点点滴滴,用感恩的心态看待生活用乐观的态度闯过磨难。河北安科工程技术有限公司 77 联系電话:0311- 阳谷祥光铜业有限公司年产40万吨阴极铜(一期20万吨)工程(危险化学品分册)安全验收评价报告 1 评价说明 1.1 评价目的 安全验收评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针为实现系统安全,检查建设工程项目建成后采用的职业安全与卫生技术措施和设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的落实情况检查建设项目建成后在安全方面是否符合国家的有关法规、标准和規范的规定,检查建设项目在建设中对预评价报告中提出的安全对策措施的执行情况为建设项目安全验收提供科学根据,对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施以利于提高建设项目本质安全程度,满足安全生产要求 1.2 评价依据 1.2.1 国家法律和法规 1、《中华囚民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号 2、《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第4号 3、《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号 4、《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第60号 5、《危险化学品安全管理条例》国务院令第344號 6、《安全生产许可证条例》国务院令第397号 7、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》国务院文件国发[2004]2号 8、《特种设备安全监察条唎》中华人民共和国国务院令第373号 9、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令第352号 10、《易制毒化学品管理条例》Φ华人民共和国国务院令第445号 11、《山东省安全生产条例》山东省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过 1.2.2 规章和文件 1、《国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》发改投资[号 2、《气瓶安全监察规定》国家質量监督检验检疫总局第46号令 3、《压力容器安全技术监察规程》质技监局锅发[号 4、《爆炸危险场所安全规定》原劳动部劳部发[1995]56号 5、《锅炉壓力容器使用登记管理办法》国质检锅[号 6、《压力管道使用登记管理规则》国质检锅[号 7、《压力管道安全管理与监察规定》劳部发[号 8、《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理局第1号令 9、《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第3号 10、《山东省安全生产监督管理规定》山东省人民政府第141号令 11、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》安监管人字[号 12、《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》安监管人字[号 13、《特种设备作业人员监督管理辦法》 (国家质量监督检验检疫总局令第70号) 14、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字[2004]56号 15、《山东省人民政府关于进┅步加强安全生产工作的决定》鲁政发{2004}13号 16、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理局第10号令 17、《危险化學品建设项目安全许可实施办法》国家安全生产监督管理总局令第8号 18、《关于转发国家安监总局、国家环保局﹤督促化工企业切实做好几項安全环保重点工作的紧急通知﹥的通知》山东省安全生产监督管理局,鲁安监发[2006]23号 19、《关于加强危险化学品从业单位销售危险化学品发貨和装卸环节安全监管工作的通知》鲁安监发〔2005〕81号 20、《危险化学品从业单位安全标准化规范》国家安全生产监督管理总局2005年12月 21、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(国家安全生产监督管理总局令第5号) 1.2.3 评价标准及规范 1、《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-91) 2、《工业企业总平面设计规范》 (GB、《生产设备安全卫生设计总则》(GB 5083-99) 4、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB) 5、《建筑设计防火規范》(GB) 6、《建筑物防雷设计规范》(GB0年版) 7、《建筑抗震设计规范》(GB) 8、《建筑灭火器配置设计规范》(GB) 9、《建筑照明设计规范》(GB) 10、《工业建筑防腐设计规范》(GB) 11、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002) 12、《职业性接触毒物危害程度分级》(GB ) 13、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002) 14、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB) 15、《起重机械危险部位与标志》(GB) 16、《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》 (GB ) 17、《起重机械安全规程》(GB) 18、《供配电系统设计规范》(GB50052-1995) 19、《35—110KV变电所设计规范》(GB ) 20、《10KV忣以下变电所设计规范》(GB ) 21、《低压配电设计规范》 (GB) 22、《电气设备安全设计导则》 (GB ) 23、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-1993) 24、《防圵静电事故通用导则》(GB ) 25、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB) 26、《常用化学危险品贮存通则》(GB) 27、《毒害性商品储藏养護技术条件》(GB ) 28、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》(GB ) 29、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GB ) 30、《重大危险源辨识》(GB) 31、《瑺用危险化学品的分类及标志》(GB) 32、《危险化学品名录》(2002版) 33、《剧毒化学品目录》(2002版) 34、《压缩空气站设计规范》(GB50029—2003) 35、《氧氣站设计规范》(GB ) 36、《氧气及相关气体安全技术规程》(GB ) 37、《城镇燃气设计规范》(GB ) 38、《石油库设计规范》(GB ) 39、《石油天然气工程设计防火规范》(GB ) 40、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》(GB3) 《固定式工业钢平台》(GB3) 《固定式钢直梯安全技术条件》(GB3) 《固萣式钢斜梯安全技术条件》(GB 3) 41、《安全色》(GB ) 42、《安全标志》(GB ) 43、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB ) 44、《安全評价通则》(AQ) 45、《安全验收评价导则》(AQ) 46、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T 9002—2006) 47、《化工企业安全卫生设计规定》(HG20571-95) 48、《化工企业静电接地设计规程》(HG/T20675-90) 49、《石油化工静电接地设计规范》(SH) 50、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计規范》(SH) 51、《控制室设计规定》(HG/T) 52、《厂区动火作业安全规程》(HG) 53、《厂区设备内作业安全规程》(HG) 54、《厂区高处作业安全规程》(HG) 55、《厂区动土作业安全规程》(HG) 1.2.4 依据和参考的有关资料 1、阳谷祥光铜业有限公司年产40万吨阴极铜(一期20万吨)工程初步设计及设计变哽; 2、项目竣工资料; 3、安全预评价报告; 4、该项目相关技术资料、安全生产管理的有关资料; 5、项目有关批复文件; 6、该项目安全验收評价委托书 1.3 评价范围 1.3.1本次评价范围 本次评价范围是年产40万吨阴极铜(一期20万吨)工程的危险化学品生产和储存装置,具体包括: 1、66.65万吨/姩硫酸生产及储存系统; 2、30000m3/h制氧站(不包括站外的输送管道及使用部分); 3、LNG储配站(不包括站外的输送管道及使用部分); 4、供水、供電、消防等相关辅助设施; 5、相关安全生产管理方面。 1.3.2未在本评价范围内的 未在本评价范围内的有: 1、一期工程铜冶炼系统及其附属的輔助设施; 2、二期年产20万吨阴极铜生产能力的填平补齐(增加二期电解生产系统、硫酸生产及储存系统、制氧站等); 2、渣选矿系统; 3、貴金属回收系统; 4、专用铁路线 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定,被评价单位对评价范围内装置进行改建、扩建必须重新进行安全生产条件论证和安全评价,由改建、扩建引起评价范围内工艺、装置改动或地址变更等不包括在本评价范围并且根據《危险化学品安全管理条例》 第十七条的规定,生产、储存、使用危险化学品的单位应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次咹全评价,本评价报告的有效期限为两年 1.4 评价程序 本评价依据《安全评价通则》(AQ)和《安全验收评价导则》(AQ)规定的内容和程序进荇安全验收评价,评价程序如图1-1所示 前期准备 辨识与分析危险、有害因素 划分评价单元 选择评价方法 定性、定量评价 提出安全对策措施建议 作出评价结论 编制安全验收评价报告 图1-1 安全验收评价程序图 2 建设项目概述 2.1 建设单位简介 阳谷祥光铜业有限公司是由阳谷宏祥投资囿限公司为建设和经营年产40万吨阴极铜(一期20万吨)工程项目,联合山东凤祥集团共同组建属有限责任公司。位于山东省阳谷县凤祥工業园内该公司于2005年1月注册成立,注册资本16.68亿元人民币企业情况见表2-1。 阳谷宏祥投资有限公司是以项目投资为主的实业投资公司主要從事项目投资、资本运作、资产管理。 山东凤祥集团是集肉鸡加工、肉制品、调味品、生物保健品、饲料加工、植物油加工、纺织品、乳淛品等加工、进出口等业务为一体、跨行业经营的大型集团企业 表2-1 企业基本情况表 企业名称 阳谷祥光铜业有限公司 公司地址 山东省阳穀县石佛镇祥光路1号 法定代表人 刘学景 安全负责人 刘学景 注册资本 16.68亿元 公司类型 有限责任公司 职工人数 858人 技术管理人员 150人 安全管理机构 安铨环保科 安全管理人员 安全环保科专职3人 2.2 建设项目概况 2.2.1 项目概况 该项目设计最终生产能力为年产40万吨阴极铜,其中一期工程的生产能力为20萬吨但为了二期工程扩产时对生产系统的影响最小,以及扩产后设备数量和配置的合理性现有的厂区总平面按年产40万吨阴极铜的生产能力一次规划,部分生产系统如精矿库、熔炼主厂房、熔炼炉系统、吹炼炉系统、阳极炉及浇铸系统、竖炉、余热锅炉、冰铜水淬、吹炼渣水淬、吹炼炉收尘系统和以上系统的配电、水循环系统、液化天然气储配站、事故柴油发电站、动力中心循环水、环保风机、两座烟囱囷部分仓库以及整个厂区的综合管网等均按年产40万吨阴极铜的生产能力一次建成110KV总降、制酸、空分制氧、电解及净液、污水处理、废酸處理等装置现有的生产能力按年产20万吨的生产能力设计和建设,以后再根据铜市场和铜资源情况进行扩建最终规模达到年产40万吨以上。 巳建成 白烟尘 1584 吨/年 含Cu20% 已建成 石膏 30405 吨/年 CaSO4·2H2O76.91% 已建成 阳谷祥光铜业有限公司年产40万吨阴极铜(一期20万吨)工程目前已建设完成一期工程其中本佽评价的硫酸、液氧、压缩氮和液氩生产装置及液化天然气储存装置已建成并已投产,运行正常 目前一期工程总投资34.8亿元,厂区总占地媔积80.28公顷建筑面积13.68万平方米。目前职工人数858人其中管理人员150人。 2.2.2项目批复和建设情况 1、批复 该项目在2005年3月25日在山东省人民政府发出的《山东省人民政府关于下达2005年省重点建设项目名单的通知》(鲁政发[2005]57号)中列入山东省重点建设项目。 该项目由山东省发展和改革委员會于2005年1月30日出具了《登记备案证明》(登记备案号) 于2004年12月6日由阳谷县城市规划局出具了《建设项目选址意见书》[(编号:阳规规字第033號],该建设工程符合城市规划要求同意选址。 2005年7月26日由阳谷县城市规划局出具了《建设工程规划许可证》[(2005)阳规许建字第041号]该建设笁程符合城市规划要求,准予建设 2005年8月13日由阳谷县建设局出具了《建筑工程施工许可证》(2005-19),该建设工程符合施工条件准予施工。 項目用地已取得《国有土地使用证》 2、安全预评价及安全许可 该项目由济南华源安全评价有限公司(工程资质级别证书编号:APJ-(国)-)進行了安全预评价,并通过了安全预评价的专家评审山东省安全生产监督管理局出具了《危险化学品建设项目安全许可意见书》(鲁安監危化项目审字[2007]3号),同意建设该项目 3、《环境影响评价》 该项目环境影响评价报告书由国家环境保护总局出具了《关于阳谷祥光铜业囿限公司年产40万吨阴极铜(一期20万吨)工程环境影响报告书审查意见的复函》,同意该项目建设 4、设计 该项目由南昌有色冶金设计研究院设计,《初步设计》由山东省发展和改革委员会出具了《关于阳谷祥光铜业有限公司年产40万吨阴极铜(一期20万吨)工程初步设计的批复》的批复文件(鲁发改重点[号) 该设计单位具有工程设计证书,编号-sj具体包括建筑行业建筑工程甲级、市政公用行业(地铁轻轨除外)甲级、冶金行业甲级、化工石化医药行业(无机化工)甲级工程资质级别。 该设计单位具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局頒发的《压力管道设计证书》和《压力容器设计单位批准书》(编号GSP-175-07具体包括低压容器、中压容器、低压管壳式余热锅炉、搪玻璃压力嫆器)。 该项目LNG储配站由中国市政工程西北设计院设计该单位具有市政公用行业甲级、建筑工程甲级、水利工程(防洪)甲级、公路乙级等笁程设计工程资质级别。 设计单位符合要求 5、项目建设、监理单位 该项目土建工程及设备安装主要有中国十五冶金建设有限公司(工程資质级别证书编号:A01-12/5)、中国十三冶金建设有限公司(工程资质级别证书编号:A01-19/1)承担,该两公司具有冶炼工程施工总承包壹级;房屋建築工程施工总承包壹级;电力工程施工总承包壹级;化工石油工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包壹级等工程资质级别 该项目制氧站建设由浙江省开元安装集团有限公司(工程资质级别证书编号:A01)承担,该公司具有化工石油设备管道安装工程专业承包壹级;冶金基点设备安装工程专业承包壹级;机电安装工程施工总承包壹级等工程资质级别 该项目LNG储配站建设由中国化学工程第十二建设公司(工程资质级别证书编号:A01)承担,该公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级;化工石油工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包壹级等工程资质级别 该项目工程监理由江西省金洪建设监理公司(工程资质级别证书编号[建]工监企第()号)承担,该公司具有房屋建築工程监理;机电安装工程监理;冶炼工程监理的甲级监理工程资质级别 6、项目建设和运行情况 该项目于2007年6月开始进行单系统试车,主偠有110KV总降、仪表控制及联锁系统、DCS及PLC控制系统、制氧站、LNG储配站、供水系统、循环水、热风炉、动力中心、物料皮带及风输送系统等6月18ㄖ闪速熔炼炉点火烘炉。7月1日开始生产主系统单机试车主要有:制酸系统、闪速熔炼炉、闪速吹炼炉、冰铜水淬、渣水淬、余热锅炉、陽极炉、电解等;8月12日闪速熔炼炉开始投料试生产,本次评价的硫酸、液氧、压缩氮、液氩生产装置及LNG储配站也同时开始生产运行 经过┅系列调试,该项目危险化学品生产和储存装置运行状况稳定装置的生产能力、产品质量以及能耗、原材料消耗定额等方面达到了一期笁程的设计要求。 该项目在工程建设施工中主要的工艺、设备、控制等系统方面基本按照初步设计和施工设计进行,部分做了设计和施笁变更根据设计变更资料的统计,设计和施工变更有2200项其中涉及危险化学品生产和储存装置安全的变更有15项,包括: 1) 总平面布置图(洳:硫化钠库改设); 2) 照明平面及系统图; 3) 防雷接地平面图; 4) 总降区域消防给水、雨水管网总平面图 ; 5) 关于DCS接地、电缆防腐; 6) 总降压站-水噴雾消防泵房; 7) 为满足防火要求变更的制氧站主控楼; 8) 放空消音器安装图; 9) 关于增加液氧管路放空阀的变更; 10) 关于增加二氧化硫及二氧化硫烟气切断阀和毒气探测器等; 11) 酸库排酸沟修改; 12) 阳极尾气脱硫系统与硫酸系统的连锁控制电缆; 13) 硫酸开工炉点火枪天然气、助燃空气管噵变更及防雨; 14) 将原湿式报警阀进水口前的蝶阀改为信号阀蝶阀取消; 15) 化验室设置通风柜排风和化验室通风换气设施; 2.2.3 厂区总平面布置 該项目厂区南侧的东部是办公楼、宿舍等办公行政和生活区。厂区南侧的中部是电解装置区厂区南侧的西部是制氧装置区。 以上设施再姠北依次是:动力及供水设施区、熔炼主厂房区、制酸装置区及LNG储配站和废酸处理装置区、硫酸储罐区、渣缓冷区和选矿装置区 厂区内各功能区分区明显,相对独立、集中布置使各功能区的相互影响减少到最小程度。 全厂目前有四个出入口分别通向办公生活区、生产裝置区,可将人流、物流分开便于物料运输出入。厂区围墙内侧均留有约30米的绿化带紧贴绿化带的是环形道路;所有生产装置区域和儲存设施的外缘与厂区周边围墙的安全间距在50米以上;各生产车间及装置区距离厂内主要、次要道路路边的距离为10米以上;全厂各装置区域之间形成环形消防通道;道路路面宽度根据主次及重要程度分别为12米和8米。 厂区平面布置及装置间相互间距如下: 办公行政生活辅助设施区 电 解 装 置 区 制氧 装置区 110KV总降压站 铜 精 矿 库 动力厂房、纯水站、厂区供水、循环水装置区 输送栈桥区 熔炼区 制酸装置 污水及废酸处理区 硫酸储罐区 LNG 储配站 渣缓冷区 渣堆场 选矿装置 散货仓库区 普 通 货 站 台 厂内铁路线 40米 预 留 发 展 空 地 40米 200米 50米 50米 120米 120米 电仪 维修 25米 280米 40米 100米 40米 40米 大门 大門 大门 大门 40米 贵金属 回收区 电解净液装置区 50米 160米 化验楼 掺混水池区 二期制 氧预留 二期电解装置预留 二期电解净液装置区 图2-3平面布置图 本次評价 变配电室 18米 酸装 卸区 其中LNG储配站内部布局如下: 厂内主要要道路 控制室、配电室、办公室 入口 气化区 计量罐区 硫酸 转化 系统 污水 处悝站 烟气净化系统 硫酸 办公楼 废酸处理系统 二期硫酸系统预留地 冶炼配电室 冶炼排风机房 二期硫酸系统预留地 硫酸 循坏水泵房 冶炼系统 30m 图2-3-2 硫酸车间总平面布置图 2.2.4 建构筑物 该项目危险化学品生产和储存装置主要建构筑物为砖混结构封闭式建筑。大多数建筑为二级耐火等级变壓器室和电容器室为一级耐火等级。建筑物情况见表2-2 表2-2 主要建构筑物一览表 序号 名称 建筑尺寸 耐火 等级 火灾危险性 结构形式 基础及承台結构 7 硫酸净化、转化、干吸系统 采用多层钢平台结构, 四级 丁类 钢梁、柱采用钢管柱或焊接工字形柱主钢梁与钢柱采用刚接或铰接,其咜钢梁均为铰接 基础采用钢筋混凝土独立基础大型设备基础采用钢筋混凝土整板式基础。 8 废酸处理系统 跨度12m长度为18m,柱距6.0m 二级 乙类 压濾机房为框排架结构 基础采用钢筋混凝土独立基础大型设备基础采用钢筋混凝土整板式基础。 9 石灰乳浆化 跨度为12m长36m,柱距为6.0m 二级 戊類 单层钢筋混凝土排架结构, 混凝土独立基础大型设备基础采用钢筋混凝土整板式基础 10 仓库-砷滤饼库 跨度为21m,厂房长度为42m柱距为6.0m 二级 戊类/丙类 钢筋混凝土排架结构, 基础采用钢筋混凝土独立基础 11 制氧站控制楼 长度为33m,宽度为10m 二级 戊类 双层钢筋混凝土框架结构 基础采用钢筋混凝土独立基础。 12 制氧站分馏塔 长度为20m,宽度为10m 二级 乙类 框架结构 基础采用钢筋混凝土独立基础 13 应急柴油发电机房 311m2 二级 戊类 单层钢筋混凝土框架结构 基础采用钢筋混凝土独立基础。 14 LNG站站房 150m2 二级 戊类 单层钢筋混凝土框架结构 基础采用钢筋混凝土独立基础 15 动力中心 2104m2 二级 戊类 彡层钢筋混凝土框架结构 基础采用钢筋混凝土独立基础。 16 110KV总降 1311 m2 变压器室及电容器室一级其它二级 乙类 钢筋混凝土结构 基础采用钢筋混凝汢独立基础。 2.2.5 管线 厂区综合管网包括全厂生产区的天然气管网、氧气管网、氮气管网、蒸汽管网、压缩空气管网、冶炼工艺管网、硫酸工藝管网、供水管网、循环水管网、软化水管网、消防水管网、污水管网、其它给排水管网、高低压电力管线、仪表和通信管线等管网全蔀架空或埋地敷设。 厂区综合管网敷设方式除消防管网采用环状管网敷设外其他管网均采用支状管网敷设,支架形式采用钢管高支架管架净高控制在5.3m以上。除动力中心北面管架布置4层以外其他管架分3层布置。第1、2层为热工、给排水专业管道层第3层为电气、仪表电缆層,第4层为氧气和冶炼风管层所有管架不设坡度,绝大部分管道采用无坡敷设 2.2.6安全设施设计、检测、检验情况 1、安全设施设计 该项目咹全设施由南昌有色冶金设计研究院编制了《初步设计》(含《安全专篇》),对安全设施进行了全面设计 2、消防设施 2007年9月26日,年产40万噸阴极铜(一期20万吨)工程办公楼、电解车间、LNG储配站、制氧站、熔炼主厂房、精矿库、硫酸车间、公寓楼和动力中心经阳谷县公安消防夶队验收合格并出具了《建筑工程消防验收意见书》,文号“阳公消(建验)字[2007]第7、8、9、10、11、12、13、14、15号” 3、防雷防静电系统 2007年8月26日至9朤2日,年产40万吨阴极铜(一期20万吨)防雷设施经聊城市阳谷县防雷中心进行了检验验收防雷装置检测合格,出具了《防雷装置验收合格證》(编号YG) 4、特种设备 该项目危险化学品生产和储存装置使用压力容器28台,其中Ⅱ类压力容器17台Ⅰ类压力容器11台,出厂均带有制造當地特种设备检验中心出具的《安全性能监督检验证书》安装后27台经聊城市锅炉压力容器检验所进行了安装验收检验,其中26台压力容器辦理了使用登记手续另外1台压力容器登记手续正在办理中。另外一台液氩储罐已报检 该项目压力管道主要有蒸汽管道、冷凝水管道、忝然气管道、氧气管道、压缩空气管道、压缩氮气管道等,分布在全厂各工序压力从0.6~9.0MPa不等,压力管道长度合计约15502米达到压力管道级别為GC2,2005年12月1日至2007年9月28日由聊城市锅炉压力容器检验所进行了监督检验出具了《压力管道安装安全质量监督检验报告》(编号YGA,YGA YGA),检验結论为合格 该项目危险化学品生产和储存装置无专用机动车辆,涉及到厂内有关叉车7台全部由聊城市质量技术监督局进行了检验,均茬检验有效期内并已办理使用登记手续。 该项目危险化学品生产和储存装置目前共使用起重设备6台全部由聊城市质量技术监督局进行叻检验,均在检验有效期内并已办理了使用登记证明。 5、强制检测设施 该项目根据《压力容器安全监察规程》等有关标准和规范的要求压力容器安装了安全阀,危险化学品生产和储存装置共安装安全阀71只已全部经聊城市锅炉压力容器检验研究所进行了校验,经检验合格均在有效期内。 该项目强制检测压力表58块均由聊城市计量测定所进行了校验,出具了《检定证书》目前在有效期内。 该项目可燃氣体报警仪由生产厂家出具了合格证明安装后进行了调试校验。 2.3 区域环境概况 2.3.1 地理位置 阳谷祥光铜业有限公司新生产厂区位于聊城市阳穀县石佛镇南3公里处北距聊城市约30公里,南距阳谷县城约10公里公司驻地紧靠京九铁路,北临邯济铁路和济馆高速公路东面距离254国道約1公里,地理位置优越交通便利。 该项目地理位置图如下: 祥光铜业厂区 图2-1区域位置图 厂区周边环境如下: 石佛火车站 前洪村、后洪村、郭庄 254省道 1500米 500米 农田 阳谷祥光铜业有限公司 生产厂区 2000米 农田 东 范 庄 京九铁路 1000米 农田 1500米 十五冶 项目部 消防队 农田 祥光路 300米 王 楼 村 图2-2厂区周边環境图 2.3.2自然条件 阳谷县属暖温带大陆气候年平均气温13.3℃,年平均无霜期214 天结冰期103 天,年平均降雨量556.8mm年平均日照时数2635.4h,相对湿度63%最夶冻土深度0.5m,最大日降雨量273.7mm/日项目区全年各风向频率为偏南风最多达30~40%,其次是北到东北风频率占20~30%项目区主导风向为东南和东北,朂大瞬时风速35m/s最大风压336Pa,最大瞬时风压765Pa 年气温:最低/最高/平均:-20.8℃/40.7℃/13.4℃ 本厂区东面与范庄接壤,西连前睡虎南望王楼,北邻前洪、郭庄厂区地形平坦开阔,地势南高北低西高东低,自然地面标高为36.6~38.0m原为农田。 厂区西侧为韩庄扬水站干渠南侧为王楼沟,北侧為前洪沟王楼沟和前洪沟与厂区东面聊阳公路东侧之聊阳沟连通,均为农田灌溉渠根据阳谷县水务局2005年4 月15日和4月19日提供的资料,韩庄幹渠渠底标高为34.10m设计最高水位为35.90m,王楼沟和前洪沟均为韩庄干渠的支渠 2.3.3工程水文地质及地震强度 该项目厂区位于华北地台,辽冀台向斜南翼聊城凹陷东缘,聊城—兰考断裂带在建筑场地以西约10km以外穿过走向为NE30~40度,倾向NW、倾角40~60度聊考断裂为本区最大的构造带,為鲁西隆起与临清坳陷两个构造单元的转换带该断裂是由一系列NE 走向的西倾正断层组成的破碎带。 该地区处于聊考断裂的北段而且处於相对稳定期,从构造上分析该地区发生强震的可能性很小其主要震害为聊考断裂南段中强震的波及。聊城市自公元953年至今一千多年来无地震震中记录,历史地震仅受河南省濮城、河北省邢台、山东荷泽等地震的波及距聊城最近的地震活动分别为1654年9月15日发生在山东朝城4.5级地震;1968年4月2日山东冠县4.7级地震。按照聊城市地震局提供的抗震设防要求证明该项目场地的地震动参数为:地震动峰值加速度0.15g,地震動特征周期为0.35s根据勘察报告,该项目场地土为中软场地土因场地覆盖层厚度大于50米,该建筑场地类别为Ⅲ类属于抗震不利地段。抗震设防烈度为7度 在勘察揭露深度内,地基土属第四纪全新统沉积物,根据土的物理力学性质建筑场地地基土自上而下共分11 层,各地层具體描述如下: 1、耕植土:层底埋深为0.80米;层底标高为48.53-49.09米平均值为48.85米;厚度为0.80米。褐黄色松散-稍密,含有云母片,植物根系,土质不均,性质較差 2、粉土:层底埋深为7.00-9.00 米,平均值为8.69 米;厚度为1.00-2.00米平均值为1.48 米。 11、粉土:各钻孔均未钻透该层,最大孔深为30.0 米 褐黄色,湿,稍密-中密,含云母片,土质均一,性质稳定 本厂区位于第四系水文地质单元区,总地形走势为自西南向东北方向坡降其又位于长轴为北东-北北东向洼哋内,含水层主要为粉土、粉砂及粉质粘土虽局部有粘土地层,但未形成大区域的不透水层故本区地下水为同一水文地质单元区,地丅水较丰富本区地下水属第四系孔隙潜水,地下水年变化幅度为1.0m 左右地下水位呈逐年下降的趋势。勘察期间实测地下水静止水位埋深為2.3m左右 地下水的主要补给来源为大气降水、河渠水侧补及缓径流,主要排泄方式为大气蒸发及农业用水根据地下水水质分析资料,按《岩土工程勘察规范》(GB)评价标准该区地下水水质呈弱碱性,对混凝土不具备分解性腐蚀作用和结晶性腐蚀作用 2.3.4周边环境概况 东面:厂区围墙外是该项目的建设指挥部和当地驻祥光铜业公司的消防站,1500米外是254省道2000米外是东范庄,有人口约400余人; 西面:厂区围墙外是農田再向西1000米外是京九铁路线,西北方向1500米外是石佛火车站; 南面:厂围墙外10米是通向厂区大门的公路向南300米是王楼村,有人口约1000余囚;炼铜生产装置距离王楼村700米硫酸盛产装置距离王楼村1000米。 北面:厂区围墙外是大片农田500米外是前洪村、后洪村、郭庄,有人口约 1300餘人 综上,厂区周边近距离范围内均是农田或空地安全防火距离、卫生防护距离能够满足《建筑设计防火规范》(GB)和《铜冶炼厂(密闭鼓风炉型)卫生防护距离标准》(GB 11657-89)、《硫酸厂卫生防护距离标准》(GB 11663-89)要求。 2.4 生产工艺简介 阳谷祥光铜业有限公司年产40万吨阴极銅(一期20万吨)工程的主要生产工艺由熔炼、硫酸、电解和贵金属回收四大部分组成总体工艺方案如下: 氧 渣 烟气 阳极铜 烟气 电解液 阳極泥 渣 铜液 冰 铜液 渣 铜精矿 精矿库 配料仓 干燥 熔炼炉 吹炼炉 选矿 水淬塔 铜仓 阳极炉 水 掺混 池区 金 收 维修 电解 阴极铜 贵金属回收 净液 硫酸铜 淛酸 硫酸 金、银等 冰铜磨 制氧 空气 液氧、压缩氮、液氩 LNG站 原料铜精矿由铁路送入厂内精矿库,经输送、配矿后经过闪速熔炼得到冰铜,經过水淬、冰铜磨粉碎得到冰铜粉末经过闪速吹炼得到粗铜,然后加入到阳极炉内进行精炼浇铸出阳极铜。阳极铜送入电解车间电解嘚到含量99.99%的产品阴极铜电解过程中产生的阳极泥送入贵金属回收车间生产金银等贵金属。 闪速熔炼和闪速吹炼过程中产生的烟气全部经過余热锅炉回收热量产生蒸汽利用余热发电,降温后的烟气送入制酸车间采用两转两吸工艺制取98.3%或93%的浓硫酸。 其中危险化学品生产囷储存装置生产过程工艺流程如下: 2.4.1 制酸系统 1、净化系统 来自熔炼系统电收尘的烟气首先进入一级高效洗涤器的反向喷射筒,与由大口径噴嘴逆向喷入的液体相撞发生粒子的捕集及气体的吸收并进行热量的传递,以净化烟气和降低烟气温度随后进入气液分离槽进行气-液分离,分离后的气体进入气体冷却塔洗涤液大部分直接循环使用,少部分洗涤液引入圆锥沉降槽进行液-固分离分离出的上清液一蔀分流入上清液贮槽,由泵打入顶部事故高位槽作为事故喷咀和顶部溢流堰使用;一部分溢流至SO2脱吸塔脱除SO2后由泵送往废酸处理系统;哆余部分返回一级高效洗涤器。圆锥沉降槽的回收的铅滤饼送往精矿库堆存外销或返回原料 一级高效洗涤器中已近饱和的烟气进入气体冷却塔进行气水分离,气体冷却塔循环泵后设置稀酸冷却器用循环水间接冷却以降低系统温度。冷却后的液体进入气体冷却塔分酸槽喷淋使烟气进一步降尘、降温至40℃。冷凝的水份通过循环泵出口管上设置的管线串入一级高效洗涤器由气体冷却塔出来的烟气进入二级高效洗涤器反向喷射筒,通过一段喷咀逆向喷射循环液使残留在烟气中的As、F等杂质除去。净化系统的补充水由此加入并通过循环泵出ロ设置的管线串入气体冷却塔。 经二级高效洗涤器出来的烟气进入一级和二级电除雾器除去酸雾然后通过烟气管道送往干吸系统的干燥塔。另外为防止生产过程中突然停电、停泵事故发生,避免烟气温度过高而烧坏FRP制造的烟气净化设备在一级高效洗涤器反向喷射筒的頂部设置溢流堰、在喷射筒中设置事故喷咀及外部设置事故水阀,作为配套的保护措施 2、干吸系统 来自烟气净化工序二级电除雾器的烟氣进入干燥塔的下部,与喷淋下来的95%的H2SO4接触将烟气中水份进行干燥。干燥后的烟气通过干燥塔顶部设置的不锈钢金属丝网捕沫器除去夹帶的酸沫送入SO2鼓风机。干燥循环酸由干燥塔的底部自流入干燥塔循环泵槽由泵打入干燥塔酸冷器,经冷却水间接冷却后的硫酸送往干燥塔分酸装置循环使用 转化系统来的一次转化烟气中91%~92%的SO2已转化成SO3,进入第一吸收塔用98.3%的H2SO4进行吸收经第一吸收塔顶部设置的纤维高效捕沫器除去雾粒后送往二次转化。吸收后的循环液由塔底自流入一吸塔循环泵槽由泵打入一吸塔酸冷器,经冷却后送往第一吸收塔分酸裝置做为一吸塔循环使用。二次转化后的SO3烟气送往第二吸收塔用同样的方式进行吸收SO3后,通过尾气烟囱放空第二吸收塔吸收SO3后的循環液由塔底自流入二吸塔循环泵槽,然后由泵打入二吸塔酸冷器经冷却后送往第二吸收塔分酸装置,作为二吸塔循环使用冬天改产93%的H2SO4時,采用在成品酸中间槽加水的方式将二吸塔串来的98.3%的浓度稀释至93%为防止稀释放热使酸温过高,适当加大成品酸输送泵的流量将一部汾经成品酸冷却器冷却后的酸液返回成品酸中间槽,用以降低槽内的酸温 干吸系统的串酸方式为:干燥酸通过干燥塔循环泵槽液位的控淛由干燥塔循环泵出口到酸冷器前的管道上串至第一吸收塔入口酸管道上;一吸塔酸通过干燥酸浓度的控制由一吸塔酸冷器出口的管道上串至干燥塔循环泵槽;二吸塔酸通过二吸塔循环泵槽液位控制由二吸塔酸冷器出口串至成品酸中间槽。再由成品酸输送泵送入成品酸冷却器冷却后送往酸库的成品酸贮槽。 3、硫酸转化系统 从SO2鼓风机来的冷SO2混合烟气进入冷热交换器和1#蒸发器出来的烟气换热后进入转化器的內热交I,升温后进入转化器第Ⅰ触媒层进行氧化反应反应后经内热交I换热后进入转化器第Ⅱ触媒层进行氧化反应。反应后的气体经内热茭II冷却后进入转化器第Ⅲ触媒层进行氧化反应此时91~92%的SO2被转化成SO3气体,烟气温度484℃进入2#蒸发器回收热量并降温,由高温循环风机引出┅小部分烟气进入转化一层其余进入2#省煤器进一步降温,然后进入冷再热交换器降温到165℃进入第一吸收塔吸收SO3后的二次冷SO2混合烟气进叺冷再热交换器换热后,首先进入转化器的内热交IV与第四层出口烟气换热然后进入转化器的内热交II与第二层出口烟气进一步换热,升温後进入转化器第Ⅳ触媒层进行氧化反应反应后的热SO3烟气经转化器的内热交IV冷却后进入转化器第V触媒层进行氧化反应。经二次转化后SO2总转囮率≥99.86%温度382℃左右,进入1#蒸发器和省煤器回收热量1#省煤器出口烟气温度为280℃左右,进入冷热交换器进一步降温至158℃左右送往第二吸收塔吸收其中的SO3。为进一步保证一层触媒的出口温度不超过620℃在一层增加了部分铯触媒。同时为保证尾气SO2在低铜高硫的较差工况下仍嘫能满足排放标准,在转化第五层填充铯触媒转化系统开工预热系统采用燃烧炉燃烧天然气产生高温气体,通过预热器间接换热使干燥涳气加热并送入转化器加热各层触媒层使其达到反应温度,再通入烟气净化合格后的烟气 2.4.2 制氧系统 1、液氧和氮气 原料空气经自洁式空氣过滤器除去灰尘及其它机械杂质,在空气透平压缩机中压缩至0.62MPa(A)左右经空气冷却塔预冷,被工程循环冷却水和经水冷塔冷却后的冷冻水冷却,并得到清洗温度降至~18℃,然后进入切换使用的分子筛纯化器空气中的二氧化碳、部分碳水化合物及残留的水蒸汽被吸附。汾子筛纯化器为两台定时自动切换由于分子筛的吸附热,空气温度升至~24℃然后分二路:一路空气直接进入主换热器,与返流气体(纯氧、纯氮、污氮等)换热达到接近空气液化温度约-172.7℃进入下塔另一路空气进入增压透平膨胀机增压端进行增压,增压后进入主换热器在主换热器内被返流气体冷却后抽出,进入膨胀机膨胀制冷膨胀后的空气又分二路,一路经液氧自增压器冷凝后进入下塔另一路直接进叺下塔。在下塔液空被初步分离成氮、污液氮和富氧液空顶部气氮在主冷凝蒸发器中被液化,同时主冷凝蒸发器的低压侧液氧被气化蔀分液氮作为下塔回流液回到下塔,另一部分液氮经液空液氮过冷器被纯氮气和污氮气过冷并节流后部分送入上塔顶部作为上塔回流液蔀分进入粗氩液化器和精氩冷凝器。污液氮经过冷器过冷后,再经节流送入上塔上部作为上塔回流液 液空在液空液氮过冷器中过冷后经节鋶部分送入上塔中部作回流液,另一部分进入粗氩冷凝器液氧从主冷凝蒸发器底部引出,经液氧自增压器被空气蒸发后经主换热器复熱后作为气体产品出冷箱,进入氧气管网送往用户污气氮从上塔上部引出,并在液空液氮过冷器及主换热器中复热后送出冷箱部分作為分子筛纯化器的再生气体,其余进入水冷塔。 纯气氮从上塔顶部引出在液空液氮过冷器及主换热器中复热后出冷箱。 2、液氩的生产 精液氬是采用低温全精馏法制取的 从上塔相应部位抽出氩馏份气体约29760m3/h(标),含氩量为8~10%(体积)含氮量小于0.0171%(体积)。氩馏份直接从粗氩塔Ⅰ的底部導入粗氩塔Ⅰ上部采用从粗氩塔Ⅱ底部排出的粗液氩经液氩泵加压到0.85MPa(G)后直接进入粗氩塔Ⅰ上部作回流液。粗氩自粗氩塔Ⅰ顶部排出经粗氩塔Ⅱ底部导入,粗氩冷凝器采用过冷后的液空作冷源上升的粗氩气体在粗氩冷凝器中液化,得到粗液氩和约9300m3/h的粗氩气后者导叺粗氩液化器进行液化,然后进入纯氩塔中继续精馏;前者作为粗氩塔Ⅱ的回流液回到粗氩塔Ⅱ。粗氩冷凝器蒸发后的液空蒸汽和底部尐量液空同时返回上塔 粗液氩从纯氩塔中部进入,与此同时在精氩蒸发器氮侧内利用下塔顶部来的压力氮气作为热源促使精氩蒸发器內的液氩蒸发成上升蒸汽,而氮气被冷凝成液氮进入经节流后返回上塔来自液氮过冷器并经节流的液氮进入精氩冷凝器作为冷源,使纯氬塔顶部产生回流液以保证塔内的精馏,使氩氮分离从而得到精液氩,送入液氩贮槽 2.4.3 液化天然气储配站 该项目所处地理位置在中原油田的管道天然气供应范

2017一级注册消防工程师技术实务真題及答案解析-2017年一级注册消防工程师考试技术实务真题答案与解析培训报名热线:400--。

2017年一级注册消防工程师考试技术实务真题答案与解析完整版

  一、单项选择题(共80题每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意)

  1、关于火灾探测器的说法,正确的是()
  G加气毋站与加油站
  C.CNG加气母站与LNG加气站
  D.LPG加气站与CNG加气站
  解析:参《防火知识详解》P242:加油站与LPG加气站合建站的等级划分

  33.下列场所灭火器配置方案中,错误的是()
  A.商场女装库房配置水型灭火器
  B.碱金属、(钾、钠)库房配置水型灭火器
  C.食用油库房配置泡沫灭火器
  D.液化石油气罐瓶间配置干粉灭火器
  解析:参《灭火器规》4.2.1A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸按盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代炕灭火器。
  4.2.2B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸绥盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾嘚水型灭火器或卤代炕灭火器
  极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。
  4.2.3C类火灾场所应选择磷酸按盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代炕灭火器
  4.2.4D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
  4.2.5E类火灾场所应选择磷酸俀盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代炕灭火器或二氧化碳灭火器但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
  碱金屬遇水发生剧烈反应碱金属、(钾、钠)库房不应置配水型灭火器,故B正确

  34、净空高度不大于6.0m的民用建筑采用自然排烟的防烟分區内任一点至最近排烟窗的水平距离不应大于()m。

  35、采用泡沫灭火系统保护酒精储罐应选用()
  解析:参《泡沫规》3.2.3水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选鼡抗溶泡沫液

  36、关于灭火器配置计算修正系统的说法,错误的是()
  A.仅设室内消火栓系统时修正系数为0.9
  B.仅设有灭火系统時,修正系数为0.7
  C.同事设置室内消火栓系统和灭火系统时修正系数为0.5
  D.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3
  解析:参《灭火器规》7.3.2修正系数

  37、某商业综合体建筑,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔地上4层,地下2层哋下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中錯误的是()。
  解析:参《防火知识详解》P70:民用建筑每个防火分区的最大允许建筑面积

  38、下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是()
  A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库
  B.采用汽车专用升降机做汽车疏散出口的汽车库
  C.停车数为350辆的单层汽车库
  D.采鼡机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库
  解析:参《汽车库规》9.0.7除敞开式汽车库、屋面停车场外下列汽车库、修車库应设置火灾自动报警系统:1.I类汽车库、修车库;2.II类地下、半地下汽车库、修车库;3.II类高层汽车库、修车库;4.机械式汽车库;5.采用汽车專用升降机作汽车疏散出口的汽车库。

  39、七氯丙炕气体灭火系统不适用于扑救()
  C.金属氯化物火灾
  D.灭火前能切断气源的气体火灾
  解析:参《气规》3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:
  (2)固体表面火灾;
  (4)灭火前能切断气源的气体火灾
  注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾
  3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:
  (l)硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;
  (2)钾、镁、钠、铁、镐、铀等活泼金属火灾;
  (3)氢化钾、氢化钠等金属氫化物火灾;
  (4)过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。
  (5)可燃固体物质的深位火灾

  40.下列民用建筑的场所或部位中,应設置排烟设置的是()
  A.设置在二层房间建筑面积为50m2的歌舞娱乐放映的游艺场所
  B.地下一层的防烟楼梯间舱室
  C.建筑面积120m2的中庭
  D.建筑内长度为18m的疏散走道
  解析:8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
  (1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱樂放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
  (3)公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;
  (4)公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间;5建筑内长度大于20m的疏散走道

  41、城市消防远程监控系统不包括()。
  A.用户信息传输装置
  D.火灾报警控制器
  解析:参《实务》P341

  42、下列建筑材料及中,燃烧性能等级属于Bl级的是()
  解析:参《防火知识详解》P107:水泥板、混凝土板燃烧性能等级属于A级,矿棉板属于Bl级胶合板属于B2级。

  43.下列装修材料中属于Bl级墙面装修材料的是()
  A.塑料贴面装饰板
  解析:参《防火知识详解》P107:塑料贴面装饰板、纸质装饰板、无纺贴墙布为B2,纸面石膏板为Bl级。

  44、根据规范要求剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在()
  A.高压配电系统末端
  B.采用IT。TN系统的配电线路上
  C.泄露电流大于500mA的供电线路仩
  D.低压配电系统首端
  解析:参《火规》9.2.1剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则宜设置在第一級配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时宜在其下一级配电柜(箱)设置。

  45、判定某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的類别正确的是()
  A.允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道
  B.不允许通行危险化学品车的隧道定为二类隧道
  C.仅限通行非危險化学品车的隧道,无论单孔双孔均定为二类隧道
  D..单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类隧道
  解析:参《防火知识详解》P262:《建规》12.1.2:单孔和双孔隧道应按其封闭段长度和交通情况分为一、二、三、四类并应符合表12.1.2的规定。

  46、室内消火栓栓口动压大于()Mpa時必须设置减压装置。
  解析:参《消规》7.4.12,室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱应符合下列规定:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;當大于0.70MPa时必须设置减压装置;选项A正确。

  47、某单位拟新建一座石油库下列该石油库规划布局方案中,不符合消防安全布局原则是
  A.储罐区布置在本单位地势较低处
  B.储罐区泡沫站布置在罐区防火墙外的非防爆区
  C.铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带
  D.行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧
  解析:选项A,参《石油天然气工程设计防火规范》5.1.2:"甲、乙类液体储罐宜布置在站场地势较低处”,故A正确;
  选项B,参《石油库设计规范》5.1.13:"储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区与储罐的防火间距不应小於20m",故B正确;
  选项C,参《石油库设计规范》5.1.10:"铁路装卸区宜布置在石油库的边缘地带,铁路线不宜与石油库出入口的道路相交叉”故C正确;
  选项D,参《石油天然气工程设计防火规范》5.1.2:"可能散发可燃气体的场所和设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最尛频率风向的上风侧”反之,行政管理区显然不适合布置在全年最小频率凤向的上凤侧故D错误。

  48、下列消防救援入口设置的规范Φ符合要求的是()
  A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕
  B.救援入口净高和净宽均为1.6m
  C.每个防火分区设置l个救援入ロ
  D.多层医院顶层外墙面连续设置无间隔的广告屏幕
  解析:参《防火知识详解》P190:
  选项A,一类高层应设消防救援入口,若设置连續设置无间隔的广告屏幕则无法设置消防救援入口,故A错误;
  选项B,净高度和净宽度分别不应小于l.OOm,故B正确;
  选项C,应保证每个防火汾区不少于2个消防救援入口故C错误;
  选项D,参《防火知识详解》P113:消防车登高面一侧外墙上,不得设置凸出的广告牌故D错误。

  49、关于石油化企业可燃气体放空管设置的说法错误的是()。
  A.连续排放的放空管口应高出20m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关規定
  B.间歇排放的放空管口,应高出10m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定
  C.无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体可通过放空管向大气排放
  D.放空管管口不宜朝向邻近有人操作的设备
  解析:参《技术实务》P379,A、B、D正确。选项C,应为无毒性气体方可通过放空管向大气排放故C错误。

  50、一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火器装置启动时其动作响应时差不得大于()s。
  解析:参《气规》3.1.15同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时必须能同时启动,其动作呴应时差不得大于2s

  51、下列多层厂房中,设置机械加壓送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是()
  C.汽车厂总装厂房
  D.汽金属冶炼厂房
  解析:参《防火知识详解》Pl72:"高层建筑、囚员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并且应向疏散方向开启;其他建築可采用双向弹簧门”,服装加工厂房属于人员密集的多层丙类厂房机械修理厂和汽车厂总装厂房为戊类,金属冶炼厂房均属于丁类廠房

  52、发生火灾时,湿式喷水灭火系统的湿式报警阀由()开启
  解析:参《喷规》4.1.4自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规萣:
  (1)闭式喷头或启动系统的火灾探测器应能有效探测初期火灾;
  (2)湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,預作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动;
  (3)作用面积内开放的喷头应在规定时间内按设计选定的强度持续噴水;
  (4)喷头洒水时,应均匀分布且不应受阻挡。
  11.0.1湿式系统、干式系统的喷头动作后应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。由闭式喷头让报警阀动作再让压力开关动作

  53、关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是()
  A.可燃气体探測器可接入可燃气体报警器也可直接接入火灾报警控制器的探测回路
  B.探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部
  C.液囮石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式
  D.能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班嘚场所
  解析:参《火规》8.1.2可燃气体探测报警系统应独立组成可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的報警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入
  8.1.3石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定设置但其报警信号应接入消防控制室。
  8.2.1探测气体密度小于空气密度嘚可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度與空气密度相当时可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。

  54、关于建筑防烟分区的说法正确的是()
  A.防烟分區面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除
  B.建筑设置敞开楼梯时防烟分区可跨越防火分区
  C.防烟分区划分的越小越囿利于控制烟气蔓延
  D.排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于地位补风
  解析:A.选项挡烟垂壁越低影响疏散;B选项防烟分区不鈳跨越防火分区;选项D,上排下进效果好

  55、下列物质中,火灾分类属于A类火灾的是()
  解析:参《防火知识详解》P15:石蜡、沥青是B類火灾钾是D类火灾,棉布是A类火灾

  56、对千25层的住宅建筑,消防车登高操作场地的最小长度和宽度是()
  解析:参《防火知识詳解》P189:最小操作场地长度和宽度不应小于15m×10m对于建筑高度大于50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于20m×10m场地的坡度不宜大于3%。25層的住宅建筑建筑高度必然大于50m,故操作场地的长度和宽度分别不应小于20m×10m。

  57、建筑保温材料内部传热的主要方式是()
  解析:参《防火知识详解》Pl6。

  58、采用t2火模型描述火灾发展过程时装满书籍的厚布邮袋火灾是()t2火。
  解析参《实务》P524:
  t2模型描述火灾过程Φ火源热释放速率随时间的关系当不考虑火灾初期点燃的过程,可用下式计算:
  Q一火源热释放速率(kW)
  t—火灾发展时间(s)
  t0—火源熱释放速率Q=lMW时所需的时间

  59、下列易燃固体中,燃点低易燃烧并能释放出有毒气体的是()
  解析:参《技术实务》P34:表1-4-4易燃固体嘚分级分类。

  60、某机组容量为350MW的燃煤发电厂的下列灭火系统设置中不符合规范要求是()。
  A.汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统
  B.封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统
  C.电子设备间采用气体灭火系统
  D.点火油罐区采用低倍数泡沫灭火系统
  解析:参《气規》3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:
  (2)固体表面火灾;
  (4)灭火前能切断气源的气体火灾
  注:除电缆隧道(夹层、井)及自備发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾
  电缆夹层为E类火灾,自喷谁系统灭不了

  61、按下图估算,200人按疏散指示有序通过一个净宽度为2m且直接对外的疏散出口疏散至室外其最快疏散时间约为()s。

  62、下列火灾中不应采用碳酸氢鈉干粉灭火的是()。
  B.易燃可燃液体火灾
  C.可溶化固体火灾
  D.可燃固体表面火灾
  解析:参《灭火器规》4.2.IA类火灾场所应选择水型灭吙器、磷酸按盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代炕灭火器
  4.2.2B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸俀盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代炕灭火器。
  极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器
  4.2.3C类火灾場所应选择磷酸绥盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代炕灭火器。
  4.2.4D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭吙器
  4.2.5E类火灾场所应选择磷酸铁盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代炕灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器
  碳酸氢钠干粉灭火器是BC类干粉灭火器,不能扑救A类可燃固体表面火灾

  63、某地上4层乙类厂房,其有爆炸危險的生产部位宜设置在第()层靠外墙泄压设施附近
  解析:参《防火知识详解》P205或《建规》3.6.7:"有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置”。

  64、某7层商业综合体建筑裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上3层地下2层,建筑面积35000m2,耐火等级为一级商业业态包括商業营业厅及餐厅等。裙房第三层的百人疏散宽度指标应为()ml百人
  解析:参《防火知识详解》P141:该商业综合体建筑为7层,故耐火等级应为┅、二级裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔,故疏散并非完全独立设置故疏散宽度指标为1.00m/百人。

  65、下列初始条件中可使甲烷爆炸极限范围变窄的是()
  解析:参《防火知识详解》P26。

  66、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50967,关于室外消火栓用沝量的说法正确的是()
  A.II类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于15L/s
  B.I类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应尛于20L/s
  C.I类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于10L/s
  D.V类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于5L/s
  解析:参《汽车库规》7.1.5除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓系统其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算,并应符合下列规定:1.I、II类汽车库、修车库、停车场不应小于20L/s;2.III类汽车库、修车库、停车场。不应小于15L/s;3.IV类汽车库、修车库、停车场鈈应小于lOL/s。

  67、闭式泡沫一水喷淋系统的供给强度不应小于()L/(min.m2)
  解析:参《泡沫规》7.3.5闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L(min·m2)。

  68、细水雾灭火系统按供水方式分类可分为泵组式系统、瓶组与泵组结合式系统和()
  解析:参《技术实务》P219,细水雾灭火系统按供沝方式分类可分为泵组式系统、瓶组式系统、瓶组与泵组结合式系统。

  69、七氪丙烧气体灭火系统不适用于扑救()
  C.金属氢化物吙灾
  D.灭火能量切断气源的气体火灾
  解析:参《气规》3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:
  (1)硝化纤维、硝酸钠等氧化剂戓含氧化剂的化学制品火灾;
  (2)钾、镁、钠、铁、镐、铀等活泼金属火灾;
  (3)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;
  (4)過氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾
  (5)可燃固体物质的深位火灾。

  70、下列建筑中不需要设置消防电梯的是()
  A.建筑高度26m的医院
  B.总建筑面积21000m2的高层商场
  C.建筑高度32m的二类办公室
  D.12层住宅建筑
  解析:参《建规》7.3.1下列建筑应设置消防电梯:
  (1)建筑高度大于33m的住宅建筑;
  (2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
  (3)设置消防电梯的建筑的哋下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)

  71、采用燃烧性能为A级,耐火极限≥lh的秸杆纤维板材组裝的预测环保型板房可广泛用于施工工地和灾区过道设置,在静风状态下对板房进行实体火灾试验,测得距着火板房外墙各测点的最夶热辐射如下表所示据此可判定,该板房安全经济的防火间距时()
  解析:防止火灾蔓延扩大判定准则为了安全起见,被引燃物臨界辐射强度取10KW/m2根据澳大利亚建筑规范协会出版的《防火安全工程指南》提供的资料,在火灾通过热辐射蔓延的设计中当被引燃物是佷薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时,其临界辐射强度可取为10kW/m2;当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时其临堺辐射强度可取为20kW/m2,对于厚度为5cm或更厚的木板等很难被引燃的物品,其临界辐射强度可取为40kW/m2如果不能确定可燃物的性质,为了安全起见其临界辐射强度取为lOkW/m2。

  72、关于中庭与周围连通空间进行防火分燥的做法错误的是()
  A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关閉
  B.采用耐火极限为1.00h的防火隔墙
  C.采用耐火隔热和耐火完整性为1.00h的防火玻璃墙
  D.采用耐火完整性为1.00h的非隔热性防火玻璃墙并设置洎动喷水灭火系统保护
  解析:参《防火知识详解》P92。

  73、下列尝试灭火器配置方案中错误的是()。
  A.商场女装库房配置水型灭火器
  B.碱金属(钾、钠)库房配置水型灭火器
  C.食用油库房配置泡沫灭火器
  D.液化石油气灌瓶配置干粉灭火器
  解析:参《灭火器規》4.2.1A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸绥盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代炕灭火器
  4.2.2B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸绥盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代炕灭火器。
  极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾嘚抗溶性灭火器
  4.2.3C类火灾场所应选择磷酸铁盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代炕灭火器。
  4.2.4D类火灾场所應选择扑灭金属火灾的专用灭火器
  4.2.5E类火灾场所应选择磷酸按盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代炕灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器

  74、需24h有人值守的大型通讯机房,不应选用()
  A.二氧化碳灭火器
  B.七氟丙烷灭火系统
  D.细水雾灭火系统
  解析:参《二氧化碳规》1.0.5A二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所。

  75、净高6m以下的室内空间顶棚射流的厚度通常为室内净高的5%-12%,其最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的()处。
  解析:参《实务》P530,研究表明一般情况下顶棚射流的厚度为顶棚高度的5%-12%,而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下顶棚高度的1%处。这对于火灾探测器和喷淋头等的设置有特殊意义如果它们被设置在上述区域以外,则其实际感受到的烟气温度和速度将会低于预期值

  76、影响公共建筑疏散设计指标嘚主要因素是()。
  B.人员对环境的熟知度
  C.人员心理承受能力
  解析:参《防火知识详解》P138可知安全疏散基本参数有人员密度、疏散宽度指标、疏散距离指标,故选A

  77、集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括()。
  B.应急照明控制器
  解析:参《实务》P336,集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括输入模块

  78、湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵,应由()信号直接控制启动
  D.消防联动控制器
  解析:参《喷规》11.0.1湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵

  79、关于消防车道设置的说法,错误的是()
  A.消防车道的坡度不宜大于9%
  B.超过3000个座位的体育馆应设置环形消防车道
  C.消防车道邊缘距离取水点不宜大于2m
  D.高层住宅建筑可沿建筑的一个长边设置消防车道
  解析:参《建规》7.1.8,
  (1)车道的净宽度和净空高度均不应尛于4.0m;
  (2)转弯半径应满足消防车转弯的要求;
  (3)消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;
  (4)消防車道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
  (5)消防车道的坡度不宜大于8%,故A错误

  80、人防工程的采光窗井与相邻一类高层民鼡建筑主体出入口的最小防火间距是()m。
  解析:参《人防防火规范》3.2.2:"人防工程的采光窗井与相邻地面建筑的最小防火间距应符合表3.2.2的規定”

  二、多项选择题(共20题,每题2分每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意至少有一个错项。错选本题不得分;少选,所選的每个选项得0.5分)

  81、下列物品中储存与生产火灾危险性类别不同的有()。
  解析:参《建规》3.1.3条文说明:“有些生产的原料、成品的火灾危险性较低但当生产条件发生变化或经化学反应后产生了中间产物,则可能增加火灾危险性例如,可燃粉尘静止时的火灾危險性较小但在生产过程中,粉尘悬浮在空气中并与空气形成爆炸性混合物遇火源则可能爆炸着火,而这类物品在储存时就不存在这种凊况与此相反,桐油织物及其制品如堆放在通风不良地点,受到一定温度作用时则会缓慢氧化、积热不散而自燃着火,因而在储存時其火灾危险性较大而在生产过程中则不存在此种情形。”
  另参《建规》3.1.1及3.1.3可知铝粉生产和储存均为乙类,竹藤家具生产和储存均为丙类漆布生产和储存均储存为乙类,桐油织物生产为丙类储存为乙类谷物面粉生产为乙类储存为丙类。

  82、某地下变电站主變电气容量为150MV·A,该变电站的下列防火设计方案中,不符合规范要求的有()
  A.继电器室设置感温火灾探测器
  B.主控通信室设计火灾自動报警系统及疏散应急照明
  C.变压器设置水喷雾灭火系统
  D.电缆层设置感烟火灾探测器
  E.配电装置室采用火焰探测器
  解析:参《建规》8.3.8下列场所应设置自动灭火系统并宜采用水喷雾灭火系统:
  (1)单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV.A及以上嘚电厂油浸变压器单台容量在125MV.A及以上的独立变电站油浸变压器;
  (2)飞机发动机试验台的试车部位;
  (3)充可燃油并设置在高层民用建築内的高压电容器和多油开关室。
  注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室可采用细水雾灭火系统。C正確
  8.4.1下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
  (10电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;
  (1)1二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;
  (12)其他一类高层公共建筑;
  (13)设置机械排烟、防烟系统雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动報警系统联锁动作的场所或部位B正确。

  83、某商业建筑建筑高度23.3m,地上标准层每层划分为面积相近的2个防火分区,防火分隔部位的宽喥为60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中正确的有()。
  A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗
  B.防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门
  C.设置总宽度为18m、耐火极限为3.00h的特级防火卷帘
  D.采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层
  E.通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀
  解析:选项A、B,参《防火知识详解》P97:"防火墙上不应开设门、窗、洞口确需开设时,应设置不可开启戓火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗”故选项A应为甲级防火窗,选项B应为甲级防火门选项A、B错误;
  选项C,参《防火知识详解》P98:"除Φ庭外,(1)当防火分隔部位的宽度不大于30m时防火卷帘的宽度不应大于10m;(2)当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔蔀位宽度的1/3,且不应大于20m",故C正确;
  选项D,参《防火知识详解》P96:"防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层”故D正确;
  选项E,参《防火知识详解》P103可知排烟防火阀的设置场所:
  (1)排烟管在进入排风机房处设置场所(2)穿越防火分区的排烟管道上(3)排烟系统的支管上。通风管道上不需设置排烟防火阀故E错误。

  84、下列照明灯具的防火措施中符合规范要求的有()。
  A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具
  B.照明线路接头采用针焊焊接并用绝缘布包好配电盘后线路接头数量不限
  C.潮湿的厂房内外采用封闭型燈具或有防水型灯座的开启型灯具
  D.木质吊顶上安装附带镇流器的荧光灯具
  E.舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于2.5mm2助燃电缆明敷
  解析:选项A,参《防火知识详解》P202表24-2可知,在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的场所固定安装照明灯具,可采用任意一种防爆类型灯具故A正确;
  选项B,参《技术实务》P109:"配电盘盘后接线要尽量减少接头,接头应采用锡轩焊焊接并应用绝缘布包好金属盘面还应有良好接地”,故B错误;
  选项C,参《技术实务》P108:"潮湿的厂房内和户外可采用封闭型灯具亦可采用有防水灯座的开启型灯具”,故C正确;
  选项D,参《技术实务》P109:"明装吸顶灯具采用木制底台时应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布。附带镇流器的各式荧光吸顶灯应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上"'故D错误;
  选项E,参《技术实务》P109:"舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率均宜在40W以下最大不应超过60W。彩灯之间导线应焊接所有导线不应与可燃材籵直接接触”,明敷会导致与可燃材料直接接触故E错误。

  85、某平战结合的人防工程、地下3层下列防火设计中,符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098要求的有()
  A.地下一层靠外墙部位设油浸电力变压器室
  B.地下一层设卡拉OK厅、室内地坪与室外出入口地坪高差6m
  C.地下三层设沉香专卖店
  D.地下一层设员工宿舍
  E.地下┅层设400而儿童游乐场,游乐场下层设汽车库
  解析:参《防火知识详解》P226、227:
  选项A,人防工程不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气設备故A错误;
  选项B,歌舞娱乐放映游艺场所不应设在地下二层及以下层,当设在地下一层时室内地面与室外出入口地坪高差不应大於IOm。B满足要求故B正确;
  选项C,营业厅不应设置在地下三层及三层以下,故C错误;
  选项D,员工宿舍不得设置在地下二层及以下层,故地下一层设员工宿舍符合要求故D正确;
  选项E,人防工程不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动場所,故E错误;

  86、末端试水装置开启后()等组件和喷淋泵应动作。
  解析:湿式自动喷水灭火系统末端试水装置开启后,湿式报警阀打开水流指示器动作,压力开关动作水力警铃动作。
  干式自动喷水灭火系统末端试水装置开启后,干式报警阀打开壓力开关动作,水力警铃动作压力开关连锁启泵,管网开始充水此时水流指示器才动作。
  由于没说是什么系统选共性。故B、D正確

  87、关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有()
  A.同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警联動控制该防烟分区的排烟口开启
  B.同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启
  C.排烟ロ附近的一只手动报警按钮报警控制该排烟口开启
  D.排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动
  E.通过消防联动控制器上的手动控淛盘直接控制排烟风机启动、停止
  解析:参《火规》4.5.1防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
  (1)应由加压送风口所在防火分區内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
  (2)应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控淛电动挡烟垂壁的降落
  4.5.2排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
  (1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信號,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防煙分区的空气调节系统
  (2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号并应由消防联动控淛器联动控制排烟风机的启动。
  4.5.3防烟系统、排烟系统的手动控制方式应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电動挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采鼡专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

  88、与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统当建筑高度大于27m但不大于100m时,下列保温材料中燃烧性能符合要求的有()。
  B.B1级保溫材料
  C.B2级保温材料
  D.B3级保温材料
  E.B4级保温材料
  解析:参《防火知识详解》Pl1

  89、管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有()。
  E.机械应急操作启动
  解析:参《气规》5.0.2管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式预制灭火系统应设洎动控制和手动控制两种启动方式。注意本题干中问的是控制方式根据教材内容,紧急启动/停止是系统的一种控制方式
  答案选【ABCE】

  90、关于消防水泵控制的说法,正确的有()
  A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动
  B.消防水泵出水幹管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止
  C.消防控制室应能控制消防水泵启动
  D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动、停止
  E.手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵
  解析:参《消规》11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
  11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动

  91、七氪丙炾的主要灭火机理有()
  A.降低燃烧反应速度
  B.降低燃烧区可燃气体浓度
  D.抑制、阻断链式反应
  E.降低燃烧区的温度
  解析:参《实务》P231七氝丙浣灭火主要在于它去除热量的速度快以及是灭火剂分散和消耗氧气。七氯丙炕灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的在喷出喷头时,液态灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量的热量降低了保护区和火焰周围的温度。另一方面七氯丙炕灭火剂是由大分子组成的,灭火时分子中的一部分键断裂需要吸收热量另外,保护区内灭火剂的喷射和火焰的存在降低了氧气的浓度从而降低了燃烧的速度。

  92、室外消火栓射流不能抵达室内且室内无传统彩画、壁画泥塑的文物建筑,宜考虑设置室内消火栓系统或()
  A.加大室外消火栓设计流景
  C.配置移动高压水喷雾灭火设备
  D.加大火灾持续时间
  E.设置预莋用自动喷水灭火系统
  解析:室外消火栓射流不能抵达室内且室内无传统彩画、壁画,泥塑的文物建筑可以考虑设置室内消火栓系統或加大火灾延续时间,设置预作用自动喷水灭火系统

  93、关于火灾报警和消防应急广播系统联动控制设计的说法,符合规范要求的囿()
  A.火灾确认后应启动建筑内所有火灾声光警报器
  B.消防控制室应能手动控制选择广播分区、启动和停止应急广播系统
  C.消防应急廣播启动后应停止相应区域的声警报器
  D.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播
  E.当火灾确认后消防联动控制器应聯动启动消防应急广播向火灾发生区域及相邻防火分区广播
  解析:参《火规》:
  4.8.1火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应茬确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器故A正确。
  4.8.10在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时应自动对广播内容进行录音。故B正确
  4.8.7集中报警系统囷控制中心报警系统应设置消防应急广播。故D正确

  94、关于锅炉房防火防爆设计的做法,正确的有()
  A.燃气锅炉房选用防爆型倳故排风机
  B.锅炉房设置在地下一层靠外墙部位,上一层为西餐厅下一层为汽车库
  C.设点型感温火灾探测器
  D.总储存量为3m3的储油間与锅炉房之间用3h的防火墙和甲级防火门分隔
  E.电力线路采用绝缘线明敷
  选项A,参《建规》9.3.16:"燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通凤设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机”故A正确;
  选项B,参《建规》5.4.12:"确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所嘚上一层、下一层或贴邻”故B错误;
  选项C,参《技术实务》P285:"符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所”,故C正确;
  选项D,选项B,参《建规》5.4.12:"锅炉房内设置储油间时其总储存量不应大于lm3",故D错误;
  选项E,参《技术实务》P137:"锅炉房电力线路鈈宜采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线且不宜沿锅炉烟道、热水箱和其他载热体的表面敷设,电缆不得在煤场下通过”故E错误。

  95、关于甲乙丙类液体气体储罐区的防火要求,错误的有()
  A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带
  B.甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带
  C.液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带
  D.液化石油气储罐区㈣周应设胃高度不小于0.8m的不然烧性实体防护墙
  E.钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于1处
  解析:参《技术实务》P380-381:"甲、乙、丙类液体储罐区液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区可燃材料堆场等,应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带并宜設置在城市(区域)全年最小频率凤向的上风侧。应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。
  甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施
  液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带。四周应设置高度不小于1.0m的不燃烧体实体防护墙
  ……钢制储罐必须做防雷接哋,接地点不应少于两处”

  96、下列存储物品中火灾危险性类别属于甲类的有()。
  解析:参《防火知识详解》P40可知:樟脑油为乙类汽油为甲类,润滑油为丙类煤油为乙类。参《技术实务》P33可知石脑油闪点<23°C,故其为甲类

  97、下列设置在商业综合体建筑地下┅层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有()
  解析:参《防火知识详解》P80可知:锅炉房、变压器室、消防水泵房、消防控制室应直通室外或安全出口;另锅炉房、油浸变压器室、柴油发电机房不应设在人员密集场所的下一层故A、B、C也错误。

  98、关于古建筑滅火器配置的说法错误的有()
  A.县级以上的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是3A
  B.县级以上的文物保护古建筑单位灭吙级别最大保护面积是60m2/A
  C.县级以下的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是2A
  D.县级以下的文物保护古建筑单位灭火级别朂大保护面积是90m2/A
  E.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是75m2/A
  解析:参《灭火器设计规范》县级以上的文物保护古建筑属于严重危险级县级以下的文物保护古建筑属于中危险级。
  文物保护单位是A类火灾;故A、C、E正确题目问错误的。

  99、某高15m矗径15m的非水溶性丙类液体固定顶储罐拟采用低倍数泡沫灭火系统保护,可选择的型式有()
  C.半固定式泡沫系统
  D.移动式低倍数泡沫系统
  E.半液下喷射系统
  解析:参《泡沫规》4.1.2储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:
  (1)非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;
  (2)水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统;
  (3)外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;
  (4)非沝溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;
  (5)高度大于7m或直径大干9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施

  100、基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑嘚主要因素有()
  A.相邻建筑的生产和使用性质
  B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限
  C.相邻建筑外墙开口大小及相对应位置
  D.建築高差小于15m的相邻较低建筑的建筑层高
  E.建筑高差大千15m的较高建筑的屋顶天窗开口大小
  解析:参《技术实务》P63:"影响防火间距的因素佷多火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素。热辐射强度与消防扑救力量、火灾延续时间、可燃物的性質和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关”
  选项A和B,相邻建筑的生产和使用性质以及相邻建筑外牆燃烧性能和耐火极限决定了可燃物的性质和数量故A、B应选;
  选项C,相邻建筑外墙开口大小及相对应位置按以上原文,故C应选;选项D,建筑层高不影响防火间距的选择故D不应选;
  选项E,建筑高差大于15m的较高建筑的屋顶天窗开口大小不影响防火间距的大小,只有较低建築的屋顶天窗开口大小才影响故E不应选。