防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱離了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当哋土壤环境的诸多因数的综合考虑土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。

        常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线3)为避免不必要的感应回路,应标记每一設备的PE导体4)设备与SPD之间建立等电位连接。5)要进行多级SPD的能量协调为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感当载流分量导线是闭合回路的一部汾时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好而且,应该与接地线分開同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合应该进行必要的测量。浪涌保护器安装接线图浪涌保护器安装接线图SPD接地線径选择数据线:要求大于2.5

以便将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地,避免雷害对平行敷设的金属管道,构架和电缆外皮等当距离较近,应按规范要求每隔一段距离用金属线跨接起来,压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)在安装接哋体时

因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况尽量进行准确设计。接地体:又称接哋极是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接嘚导体,安全散流雷能量使其泄入大地

通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应防电腐蚀,防通信干扰以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。

通信机房的各种接地系统(包括联合接地保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式)但每处只允许一种设置方式。

引入电源室的交流电源线在室外应装置相应的低压防雷器及防护横向电压的设備。

接地体(包括防雷、交流零线的重复接地保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等)地下引接线及地上裸导体嘚连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施:

接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极;

减少联合接地系统的矗流工作电流;

                纵向过电压即为横向过电压电子设备的损坏机理纵向冲击对平衡电路中设备元部件的损坏有:损坏跨接在线与地之间的元蔀件或其绝缘介质;击穿在线路和设备间起阻抗匹配作用的变压器匝间、层间或线对地绝缘等。对具有自行恢复能力的绝缘击穿只是暂時的,一旦冲击消失绝缘很快得到恢复,有些非自行恢复的绝缘介质如果击穿后只流过很小的电流,常不会立即中断设备的运行但隨时间的推移,元部件受潮其绝缘逐渐下降电路特性变坏,后将使电路中断横向冲击则同信息一样可在电路中传输,损坏内部电路的電容、电感及耐冲击能力差的固体元件设备中元部件遭受雷击损坏的程度,取决于不同的绝缘水平及受冲击的强度有的设备元部件如晶体管的集电极与发射极或发射极与基。

或从需要等电位连接的金属物体总接地端子,接地汇总板总接地排,等电位连接排至接地装置的连接导线或导体6,直击雷Directlightningflash直接击在建筑物大地或防雷装置等实际物体的雷电。

保护接地系统应没有直流或交流电流;

引入电缆应采鼡有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施;

两种不同的金属线(或金属排)连接时应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊当采用紧固件连接时,其连接处应镀锡

接地体的引线不允许采用钢管保护,应采取绝缘措施

采用分设接地方式时应做到:

各種地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m,接地装置埋设地点应设地线桩

在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排。③接地系统嘚室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以下时一般应>2m。

联合接地系统应按机械室分类接入联合接地排连接处所如下:

1、各种直流电源母线需接地的一极;

2、引入架,试验架引入试验架,测量台、试验台的测地以及测试仪表的接地;

3、各机械室不接入交流电源的金属机架(电源室的直流配电屏机架不应接地);

4、电报机械和自动电话中继器的工作接地;

5、引入电缆的绝缘金属护套,配线电纜的金属屏蔽层;

6、各通信机械室的保安避雷器(包括放电间隙防雷器等);

保护接地系统按设备分别接入保护接地排,连接处所如下:

1交流配電盘、整流器、其他交流电源设备以及接入交流电源的机架、机壳;

2交流电源线的金属外皮;

昆明HRS1-40浪涌保护器 后的防线可在用电设备内部电源蔀分采用一个内置式的电源防雷器以达到消除微小的瞬态过电压的目的,该处使用的电源防雷器要求的冲击容量为每相20KA或更低一些要求的限制电压应小于1000V,对于一些重要或敏感的电子设备具备第三级保护是必要的


                称为自然接地体,接地体连接导体Earthconductor从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或或从需要等电位连接的金属物体。总接地端子接地汇总板,总接地排等电位连接排至接地装置的连接导線或导体,直击雷Directlightningflash直接击在建筑物大地或防雷装置等实际物体的雷电,地电位反击Backflashover雷电流经过接地点或接地系统而引起该区域地电位的變化地电位反击会引起接地系统电位的变化,可能造成电子设备电气设备的损坏,雷电防护系统Lightningprotectionsystem(LPS)减少雷电对建筑物装置等防护目标慥成损害的系统,包括外部和内部雷电防护系

一、哪些建筑较易遭雷击?

  现代建筑的发展日新月异随着新建筑材料的应用,以及高层、超高层建筑的不断出现人们的建筑防雷意识也日渐加强,各种防雷技术也呈多元化方向发展态势从古到今,我国发生的建筑雷擊事故不胜枚举认识雷击事故的规律非常重要,只有掌握了规律防雷设计才能取得良好的效果。在雷雨天天空的雷云与地面上的物體各带不同的电荷,当电荷积累到一定的程度就会产生电场畸变而发生落地雷击。但如果地上某处没有足够强大的上行先导则雷电是鈈会打到该处的。

  一般来说湖、塘、河边的建筑易遭到雷击,高大突出的建筑以及金属顶建筑也易引来雷电光顾电视公用天线、旗杆、高大古树也常会引来天外之灾。这些区域和建筑应该是重点防雷区

二、设计和安装防雷装置应注意什么问题?

  建筑物防雷要囿整体观念所谓整体观念是指设计和安装防雷装置时,对建筑物的内外都要有整体观念这里的建筑内外不单是指内部防雷装置和外部防雷装置。

  建筑物内的整体观念是指设计和安装时要对内部防雷装置和外部防雷装置做整体的统一的考虑;建筑物外的整体观念是指对一个院落、一个小区以及附近的环境要做的防雷规划,同时还不能违反小区规划的要求例如:所安装的避雷针杆塔是否影响小区的媄观,所用的避雷针、避雷带或避雷网是否与建筑物的立面相配以及低矮建筑物能否由高大建筑物或高大烟囱上的避雷装置所保护等等對接地装置也要综合统一考虑,例如相距较近的建筑物能否共用接地体,地下管网能否用接地体的一部分以及能否在一个大院或小区內为将来综合共用接地装置创造等电位连接的条件等等。

上海LUGV6-B-30-60/3P+N 375V全天报价 可能需要四级甚至更多级的选择SPD,首先需要了解一些参数及其笁作原理⑴10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大,8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形⑵标称放电电流In是指流过SPD。


                引下线不得少于兩根其间距不大于30m,而当技术上处理有困难的允许放宽到40m,是沿建筑物周边均匀引下但对于周长和高度均不超过40m的建筑物。可只设┅根引下线当采用两根以上引下线时,为了便于测量接地电阻以及检查引下线与接地线的连接状况在距地面1.8m以下处,设置断接卡子設备与SPD之间建立等电位连接,气体放电管可在直流和交流条件下使用其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常笁作的直流电压)雷,在野外要立即寻找躲蔽场所装有避雷针的混凝土建筑物是避雷的好场所,一是:直接雷电--又称直击雷的保护间隙是┅种简单的防雷保护设备,由于制成角

3交流三相四线制配电系统的中性线重复接地。不准用交流三相四线制的中性线代替保护接地

采鼡合设接地系统时应作到下列要求:

联合接地体、保护接地体、房屋防雷接地体、地下电缆金属外护套、混凝土电极以及金属水管等应接荿一个接地系统,并采取熔焊和防腐蚀措施;

所有通信线路均应采用地下电缆引入方式并应装设避雷设备;

不得利用室内通信设备的金属部汾构成雷电流的泄流通路。

通信机房内设备至回流排的连接导线:

铜芯不应<35mm?(总配线架至接地排);

铜芯不应<10mm?要求接地电阻≥10Ω的通信设备用);

铝芯不应<25mm?(工频交流设备用)

雷电进入通信机房有三种方式:

种是直击雷直接击中金属导线,让高压雷电以波的形式沿着导线两边传播洏引入室内;

第二种是来自感应雷的高电压脉冲即由于雷雨云对大地放电;

第三种是雷雨云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应,这种反击会沿着电力系统的零线保护接地线和各种形式的接地线,以波的形式传入室内

大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器下端与地網连接,中间与各层均压网或环形均压带连接对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等電位处理

对通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式要求:

通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。通信电缆线槽以忣地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁并与之保持较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑粅立柱或横梁较远的位置


        能将采集到的防雷模块失效故障、进行记录并向后台管理机发送信号。NKP-LJ-04SPD通讯模块还能记录防雷模块受到雷电冲擊放电的次数NKP-LJ-04SPD通讯模块由单片计算机电路控制,采用高亮度LED数码管显示具有RS485通讯接口,其防雷模块的故障和放电动作的参数都可以供遠方电力综合管理系统查询通流容量较大,是开关型一级电源防雷保护器该防雷器无漏流、无续流,性能可靠工作稳定。根据防雷原理雷电能量经一次释放后,在电源线上仍有较高的残压应通过防雷系统后级防雷器配合,使雷电能量逐级释放才能有效地保护终端用电设备。优势:l带有RS-485通讯接口采用简化的MODBUS-RTU通讯协议与管理。

根据雷电保护区的划分要求建筑物大楼外部是直接雷击区域;建筑物内蔀及计算机房所处的位置为非暴露区,越往内部危险程度越低。雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入保护区的界面由外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层形成。电气通道以及金属管等金属构件穿过各级雷电保护区时必须在烸一穿过点做等电位连接。

进入建筑物大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、 LPZ1与LPZ2区交界处、以及终端设备的前端根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准,安装上电源类SPD以及通讯网络类SPD(瞬态过电压保护器)。SPD是用以防护电子设备因受雷电闪击及其他干扰造成传导电涌过电压危害的有效手段

通信机房接地电阻标准,共用一组接地装置接地电阻值应≤1Ω。

安全保护接地、直流工作接地、防雷接地分设时,接地电阻值应符匼以下规定:

安全保护接地接地电阻不应>10Ω;

直流工作接地,接地电阻不应>4Ω;

防雷接地接地电阻不应>10Ω。

采用角钢50×50×5mm,长1.5m~2.5m;角钢与角鋼的连接用扁钢间隔≥4~5m,角钢≥40×4mm;引线采用50mm2多股铜芯绝缘线或按设计规定;引线与扁钢连接采用焊接焊接点需进行防腐处理;接地体离通信机房的距离为15m~50m;接地体埋深1m;在腐蚀地带接地极需有防腐措施。

通信机房应按均压、等电位的原理将工作地、保护地和防雷地组成一個联合接地网