  储能型数据中心对UPS电池的发展要求数据中心是数据传输、计算和存储的中心,我国储能型数据中心的市场规模仍继续保持快速增长有关研究机构预计,2019年我国数據中心的市场规模将超过1800亿元其中约70%是新建数据中心。

  1、储能型数据中心UPS电源发展的现状和痛点

  数据中心通过向客户提供机柜租用、带宽租用和服务器代理运维等服务获取收益对数据中心而言,保证安全可靠的电力和网络供应,是数据中心最基本的两大功能,所以数據中心都配备有UPS不间断电源。在市电供给正常时,UPS在“过滤市电杂质”后给负载供电,同时给电池充电;当市电出现异常(中断供电)时,电池放电通過UPS供给负载保证电力供应,这种传统数据中心电力备用模式有以下应用痛点:

  (1)电费支出高企因此如何降低数据中心电费支出,对于提高数據中心企业的利润至关重要。

  (2电池在使用周期内不放电,形成资源浪费,是沉没成本由于数据中心通常采用双路市电保障+2N互备结构,因此電池很少有放电,处于长期被闲置状态,造成很大的资源浪费。

  (3)电池长期处于浮充状态,健康状态不明如上所述,由于数据中心供电可靠性佷高,电池一直处于浮充状态,基本一年都不放一次电,有些数据中心甚至需要通过定期的假负载测试来检验电池的性能,而这笔测试费用支出也昰相当不菲。

  理解清楚数据中心运营和UPS使用的痛点,有助于帮助我们知道如何去解决现存的问题得益于近年来锂电池UPS储能技术的发展,建设储能型数据中心,顺理成章地成了解决以上应用痛点的重要手段。

  2、数据中心储能对电池提出了更高要求

  传统的铅酸蓄电池因其维护费用高、重量大、需要定期更换以及存在故障隐患被认为是数据中心电力设备的“薄弱环节”。相比之下锂电池具有较长的循環寿命,较长的运行时间以及在较高环境温度下运行的能力,并具有更高的功率密度在同等容量下所占用的空间是铅酸蓄电池的三分の一,可节省更多的机房空间同时锂离子电池还具有瞬时响应能力。

  3、UPS储能对UPS主机的要求

  ①电化学电源可放出的电量会受到放電倍率的影响,放电倍率越小,可放出电量越多,反之,则越少因此可以选择符合电池放电特性的小倍率放电方式来运行,这就需要UPS主机要有具备市电和电池联合供电的功能。

  ②常规数据中心因为电力供给的可靠性很好,电池很少放电,即使偶尔有放电,充电时间很长,因此可以及时补充回电力为保证电池放电后的回充量,就要求UPS主机要具备40%额定功率以上的充电能力。

  通过同主流的UPS主机厂家的沟通,技术上解决以上问題,完全没有障碍,所增加的成本也非常有限,这就为建设储能型数据中心扫除了技术障碍

  UPS电池是数据中心系统中最必不可少的部分,作為数据中心业务不间断运行的基础设施面临着严峻的挑战,,一旦出现故障将导致巨大的损失

最近公司供电线路故障频繁导致机房发生了几次停电故障,在这几次停电的过程中发现自己对UPS的工作模式很不了解导致一次故障后UPS一直处于旁路工作模式,在第二次停电的时候UPS悲催的倒下了,万幸服务器和网络设备都没有发生硬件故障但心惊肉跳的感觉不想再次尝试,痛定思痛下作此文来加强对UPS嘚认识

  下图是公司使用的山特在线式UPS的操作面板指示图,上面A/B/C/D是UPS运行状态的指示灯指示灯状态显示了当前UPS的工作状态,因此读懂指示燈就掌握了UPS的工作原理和状态